Mise à jour : 26 septembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 120 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans ELECTRICITE
Informations sur le moteur
#4200Question Bricolage : Installation d'un bouton d'arrêt d'urgence
Bonjour, je voudrais installer un bouton d'arrêt d'urgence pour un tour avec un moteur 380V triphasé.
Pour la protection il y a déjà : un disjoncteur tétrapolaire + un disjoncteur départ moteur.
Je pense qu'il faut un contacteur.
J’aurais besoin d'un schéma simple (non "filaire") si possible.
Sachant qu'il y a, à côté du tour, un boîtier de dérivation où arrive le 380V triphasé (neutre + 3 phases), est ce que l'installation de ce bouton d'arrêt d'urgence nécessite un nouveau câblage à partir du tableau ?
Merci de me répondre.
Philippe
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je pense que vous voulez parler d'une coupure d'urgence ; vous avez une protection "moteur", (sauf si..) il existe des additifs "manque de tension " qui se couple sur ces protections "moteur" sans avoir à recourir au contacteur. Demander à votre fournisseur local, les schémas sont inclus. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#4199Question Bricolage : Installation de deux caissons VMC
Bonjour à tous. J'ai deux caissons de VMC pour T2 a T7 mono 230v-50hz (l'air bleu de V.D) dont les fils sont coupés-> 1 terre, bleu, marron et noir. Comment m'y prendre pour l'installation ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Fils terre la terre bien sûr, fil Bleu le neutre, Fil marron petite vitesse, fil noir grande vitesse; enfin pour ma VMC c'est comme ça. Bonne chance.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4198Question Bricolage : Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour). Mais au niveau de l'éclairage du séjour, il y a un raccordement à une prise électrique où sont branchés des appareils hi-fi (télé, magnétoscope, enceintes...) alors qu'il faudrait un fusible de 16A. Ce qui entraîne certainement ce disfonctionnement. Que dois-je faire ? Puis-je mettre un fusible de 16A ou de 20A à la place du fusible de 10A alors qu'il sert également à l'éclairage ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Rénové, mais pas au niveau de l'installation électrique. L'idéal serait de faire une rénovation de l'installation. Mais avant cela, pour rester malgré tout à peu près conforme vis à vis de la norme C15-100, vous pouvez remplacer le fusible 10 A pour la ligne lumière en 1,5 mm2 avec sa dérivation prises TV par un disjoncteur modulaire 16 A. Mais il est quand même étrange que ce fusible 10 A déclenche avec si peu de charge (vous avez droit à un peu plus de 2 kW), sauf si vous avez de multiples éclairages puissants sur ce circuit. Vérifiez donc avant toute chose lors de quelle action de votre part ce fusible saute. L'idéal serait de mesurer l'intensité du courant dans le circuit défectueux avec une pince ampèremétrique. Un électricien sait faire cela pour pas cher. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Non vous ne pouvez pas, c'est limité à 10A pour de l'éclairage avec un circuit en 1,5².
Mais il est peu probable que cela soit, 10A c'est 2300W et à mon avis vous n'atteignez pas cette valeur avec quelques éclairages et quelques appareils audio/vidéo.
Vous pouvez par contre remplacer le fusible 10A par un disjoncteur 16A.
CMT

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Les circuits prise de courant et circuit lumière ne doivent pas être mélangées; 10 A pour la lumière fils 1,5² et 16A pour les prises 2,5²

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Je voulais juste rappeler que la protection des circuit en 1.5 est de 10 A pour un porte fusible et 16 max pour un disjoncteur modulaire.
Les deux premières réponses vous l'ont bien signifié. Je tenais juste à le rappeler.
Vous pouvez essayer de ne pas vous servir de la prise un moment par l'intermédiaire d'une rallonge pour vérifier que le fusible ne fond pas. Et dans ce cas il serait bon de penser à retirer une ligne d'alimentation pour cette fameuse prise. Vous pourrez en mettre plusieurs d'ailleurs.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4197Question Bricolage : Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
Bonjour.
Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A)
Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage
Le 2.5 alimente 1 double prise sur laquelle se branche l'aspiration centralisée et le sèche linge
Est-ce la norme ?
Y a-t-il un risque que le fil de 1.5 fonde vu que c'est pas prévu pour ?
Vaut-il mieux que je le branche sur un autre circuit 16A ?
Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Non ce n'est pas la norme et effectivement la protection 20A n'est pas adaptée à du 1,5².
Pour faire au plus vite une mise en sécurité, remplacez le 20A par un 16A.
L'idéal est de dédier un disj 20A pour votre circuit en 2,5² et un disj 16A pour un circuit votre circuit en 1,5².
Si vous vouliez respecter la norme actuelle au pied de la lettre, il faudrait 4 circuits différents :
- 2 prises
- Porte garage
- Sèche linge
- Aspiration
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous avez raison de douter, tout cela n'est pas aux normes actuelles. Il faudrait protéger toutes ces lignes par des protections différentielles (DDR) 30 mA, séparer ensuite les circuits avec leur phase et leur neutre (sans qu'il y ait de repiquages sauvages phase ou neutre pour d'autres circuits dans des boîtes de dérivation), puis protéger séparément chaque départ de ligne Ph + N par des disjoncteurs DPN. Ligne 1,5 pour 5 socles maxi de prises par DPN 16 A, ligne 2,5 spécialisée LL par DPN 20 A, rajouter des lignes spécifiques pour l'aspiration et la porte de garage. En aucun cas les fils risquent de fondre. Bref, il faut envisager une mise au normes 1er niveau qu'un électricien saurait faire. GL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, en effet il y a un mauvais branchement et bien que ce sujet ait été maintes fois abordé, voici : il faut un fusible 10A ou un disjoncteur 16A pour du 1.5 et un fusible 16A ou un disjoncteur 20A pour du 2.5
BD18

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Sur une même protection vous devez avoir des lignes de même diamètre.
G.B.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Un circuit prises en 2.5 doit être protégé par un 20 A.
Un circuit prises en 1.5 doit être protégé par un 16 A.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Niveau normes c'est déjà pas bon.
Commencez déjà par racheter un disjoncteur de 16 ampères pour votre 1.5mm², séparé vos circuits c'est ce qu'il y a de mieux a faire.
Ensuite pour info : Vous avez raison le disjoncteur est là pour protéger le câble, pas les appareils. Et le 1.5 ne supporte guère plus de 16 ampères, il ne fondra pas mais à force de détérioration, un futur incendie ou en tout cas les ennuis sont probables.
Au niveau des normes, on ne relie pas des PC avec une porte de garage, on ne les relie avec rien d'ailleurs, c'est un circuit dédié.
Déjà un petit disjoncteur pour séparer le 1.5, ce sera bien.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4196Question Bricolage : Mise à la terre d'un seul équipement
Je viens d'acheter un ordinateur de bureau et après branchement de celui-ci au réseau électrique, j'ai constaté des courants de fuite sur la carcasse, qui font disjoncter l'ordinateur.
N'ayant pas de prise de terre à proximité, je voudrais savoir s'il est possible de réaliser une mise à la terre spécifique, uniquement pour mon ordinateur, pour éviter de faire des modifications lourdes de mon installation électrique.
Je voudrais savoir si cette manipulation est faisable et quels sont les risques associés à la faire.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous voulez sans doute dire que le PC s'arrête ? Branchez le sur un socle avec terre pour voir si le fonctionnement est correct ; et ensuite vous tirez (il n'y a aucun risque) un fil de terre en 2,5 mm2 pour la prise spécifique PC depuis la borne de terre la plus proche disponible, sinon depuis votre tableau général. Mais il semble que votre installation ne soit pas aux normes. En gros, il faut la terre partout et des DDR 30 mA. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4195Question Bricolage : Volet élecrique qui s'ouvre tout seul
Bonjour, depuis quelque temps mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul sans que j'appuie sur la télécommande. J'ai retiré la pile de la télécommande mais le volet s'ouvre quand même ; ceci est un mystère pour moi, SVP aidez moi merci à vous. FRANCK 03
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai un volet qui a une procédure pour l'ouvrir en coupant le fusible, vous avez peut-être des coupures intempestives ou plus probablement un mauvais contact.
BD18

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le problème n'est pas lié à la télécommande. Il doit y avoir un faux contact au niveau de la commande de motorisation dans le caisson du volet roulant.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, serait-il envouté ? lol
Soit votre interrupteur est mort, soit votre volet est piloté par capteur aussi : comme un store, il sort en cas de soleil et se rentre en cas de vent. Une minuterie peut être ?
Quels sont vos moyens de commande sur ce volet ? Quand même pas avec le portable ?
Un voisin aurait une télécommande avec le même signal ? Ou vous-même ? Vous pouvez changer la fréquence de commande comme sur le portail ?
Ou bien il reste l'exorcisme mais là il faudrat m'appeler, j'ai toujours revé de voir ça.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

En complément de la réponse 2, puisque votre volet roulant est commandé par une télécommande : vous devez avoir une carte électronique dans le caisson, je pense que le problème viendrait du relais qui fait la montée et la descente !

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous. En réponse à votre problème si il n'est pas résolu, voir si un voisin n'a pas le même volet ou une télécommande sur la même frequence.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Votre moteur doit être de marque Somfy. Ce problème est un peu ancien et ne devrait pas arriver aujourd'hui.
C'était un problème de carte électronique et la seule solution est de changer le moteur. Les moteurs Somfy sont garantis 5 ans. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4194Question Bricolage : Raccordement d'une cuisinière électrique en Suisse
Bonsoir. Comment faire pour le raccordement électrique d'une cuisinière en Suisse ? D'avance merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Sans soucis, on fait comme en Europe. Mais vous ne précisez pas quel est le problème exact qui se pose à vous. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je pense que l'internaute se pose la question du branchement compte tenu que la Suisse pratique beaucoup la "mise au neutre" ; les ciruits terminaux et le matériel d'utilisation se branchent comme en France. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#4193Question Bricolage : Problème dans une ancienne installation électrique
Bonsoir, j'ai un problème dans une ancien installation électrique, j'ai ma lampe qui reste allumée tout le temps même si les interrupteurs sont débranchés, j'ai 2 poussoirs + 1 lampe. Comment résoudre ce problème, merci ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre installation semble comporter un télérupteur. Si celui-ci reste coincé en position contact fermé, la lumière ne s'éteint pas. Causes :
Les BP sont sans action sur la bobine du TR, donc vérifiez les branchements (fils desserrés, le TR ne grogne pas quand on appuie sur un BP)
Les BP sont toujours sans action, la bobine du TR est peut-être coupée, mais c'est très rare
Le TR est coincé même s'il grogne quand on actionne un BP ; il faut alors le changer. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, changez le télérupteur.
BD18

Proposer une autre réponse
- - - -
#4192Question Bricolage : Calcul colonne montante électrique chauffage électrique
Bonjour, j'aimerai savoir comment faire pour remplir la feuille d'EDF pour le calcul de la colonne montante électrique avec chauffage électrique (pour 4 logements). Je sais comment faire lorsqu'il n'y a pas de chauffage électrique mais avec un chauffage électrique je suis bloqué. Merci d'avance. Dombili
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Procurez-vous la norme NFC 14100.
{PM}

Proposer une autre réponse
- - - -
#4191Question Bricolage : Ajouter un luminaire à mon installation
Bonjour,
Je souhaite ajouter un luminaire à mon installation. Seulement voilà si j'utilise un interrupteur simple, j'allume un lumaire ou l'autre mais jamais les deux en même temps. Avec un interrupteur double je n'arrive plus à rien. Au niveau de l'interrupteur actuel j'ai deux câbles : un rose (phase ?) et un orange (alimentation luminaire 1 ?). Le luminaire ajouté à deux câbles ; un rouge et un bleu. A priori mon problème est que je ne sais pas où raccorder mon neutre qui n'est pas raccordé au circuit existant.
Comment dois-je raccorder tout cela ? Peut importe que ce soit avec un interrupteur double ou simple c'est à dire les 2 luminaires commandés par un seul interrupteur ou commandés par un interupteur double. Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il vous faut en effet la phase coupée après l'interrupteur et un neutre.
Le plus simple est de repartir des 2 fils qui alimentent le luminaire 1 et de se repiquer en parallèle pour alimenter le luminaire 2.
Reste à voir si c'est possible techniquement dans votre configuration
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Comme le dit CMT un interrupteur coupe juste la phase. Et une lampe fonctionne entre phase et neutre.
Alors soit vous vous branchez directement sur l'autre luminaire (n'oubliez pas la terre à moins que ce soit un luminaire de classe II), soit vous rallongez votre conducteur de neutre pour reprendre celui de la ligne concerné. Dans ce second cas vous pourrez choisir de commander vos luminaires separément. Pontez la phase sur votre double interrupteur et une sortie de chaque côté.
Courage.
N.B Un petit plan aide à comprendre bien souvent. Attrapez votre crayon si besoin

Proposer une autre réponse
- - - -
#4190Question Bricolage : Mettre en place un interrupteur double
Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double que je dois mettre en place mais il y a déjà des fils et moi je dois en rajouter pour alimenter un néon. Auriez-vous une idée du câblage à effectuer ?
Voir le schéma fourni ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Prenez le même départ, le même disjoncteur pour vos points lumineux.
Ainsi quand vous couperez le disjoncteur pour intervenir vous n'aurez vraiment plus de courant. Enfin pontez vos phases et vérifiez la puissance, ou l'amérage comme vous le voulez. Pas plus de 8 point lumineux. Et tout ira bien.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4189Question Bricolage : Recherche d'un relais électrique BECKWITH
Bonjour, je suis à la recherche d'un site internet ou d'un vendeur de relais électrique de marque BECKWITH M-0420 qui ne sont plus fabriqués et vendus pas les fournisseurs désignées de Beckwith. Aussi, suis-je à la recherche de ce relais usagé.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Peu importe la marque. Mais si vous voulez obtenir des réponses, il faut préciser les caractéristiques de ce relais (grandeurs de commande, nb de contacts, nature du courant à couper, encombrement etc.), bref, tout les critères de choix. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4188Question Bricolage : Pas de compteur ni d'arrivée électrique
Bonjour,
Je viens d'acheter une grange mais il n'y a pas d'électricité. L'électricité était relié avant à l'habitation d'à côté. La voisine a de l'électricité mais elle a coupé l'électricité de la grange vu que ce n'est plus à elle. Approximativement, combien peut me coûter l'arrivé électricité + mise en place d'un compteur.
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bien compris, mais le chiffrage est rarement possible sur le site Bricovidéo, par contre vous y trouverez des solutions technologiques. D'où partira la ligne vers la grange ? Longueur ? Ligne aérienne ou souterraine ? Utilisation dans la grange ? Bref, appelez un électricien sur place. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis dans le même cas. Le raccord EDF 920€ + achat des câble et coffret 150€ + consuel 150€.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4187Question Bricolage : Adaptateur monophasé à partir d'une prise triphasée
Bonjour à tous,
lorsque l'installation électrique a été faite, la prise de courant en triphasé à 5 fils n'a pas été posée. Je souhaite le faire. Une prise triphasée se monte-t-elle différemment selon que l'installation est faite en couplage triangle ou en couplage étoile ?
Merci à tous et félicitations générales pour ce forum, j'ai appris beaucoup de choses.
Anne
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le couplage étoile ou triangle ne concerne que les récepteurs équilibrés tels que les moteurs asynchrones. Vous branchez normalement votre prise triphasée, c'est à dire les 3 phases le neutre et la terre sur les bornes repérées prévues à cet effet. Sur cette prise, vous pourrez y raccorder ultérieurement une plaque de cuisson par exemple sans vous occuper du couplage, tout en respectant la notice de branchement. Votre installation domestique en triphasé réclame quelques soins pour réaliser l'équilibrage des récepteurs monophasés, branchés entre phase et neutre. Attention, le titre de la question n'est pas en rapport avec celle-ci (adaptateur monophasé). GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Avez- vous le tri sur votre alimentation générale ?
Sur une prise en tri avec neutre, celui-ci est toujors au centre de la prise.
Le couplage en étoile ou en triangle se fait sur l'appareil.
G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, pas de couplage sur une prise, il vous faudra respecter la section.
2.5 mm² par défaut.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4186Question Bricolage : Climatisation réseau EDF
Bonjour, j'ai une petite question : 215 Volts sur le réseau peut-il faire baisser le rendement du compresseur de clim 407c, 3.7 amp au lieu des 4.4, j'ai +5 en température, peut-être des incondensables ou le condensateur un peu fatigué, ou le réseau, qu'en pensez-vous ? Merci pour la réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La tension de 215 V appartient à la fourchette normalisée autorisée (207 - 244 V). Même si l'on peut supposer que le fonctionnement de la pompe est plus long, la température finale ne devrait pas varier beaucoup. Voir les caractéristiques limites de votre système sur sa notice. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Une baisse de tension augmente votre intensité et non le contraire.
Les +5 sont mesurés où ?
Si c'est en sortie d'air de l'évaporateur, vous devez tourner entre +12/+14°C
G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour G.B. Je crois bien qu'il y a erreur d'interprétation des lois de la physique dans ce cas précis. Il est imprudent d'affirmer (en public) que plus la tension baisse, plus l'intensité du courant augmente ; il doit y avoir des lycéens de sections industrielles qui nous lisent et qui risquent d'avoir des doutes.
La question de l'internaute mériterait un peu plus de clarté effectivement ; que représente + 5, quoi et où ? GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4185Question Bricolage : Reconnaître couleurs des fils sur une caravane
Bonsoir. Comment reconnaitre les fils de couleur sur une caravane ? A quoi correspondent-ils ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour les couleurs des fils tout dépend du constructeur, ceux-ci n'étant pas sous les normes réseau.
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour la prise d'éclairage ? (veilleuses, clignoteurs, stops...)
Alors :
Fil blanc = borne 31 = la masse
Fil noir et fil marron = bornes 58L et 58R = les veilleuses
Fil Jaune et fil Vert = bornes L et R = les clignotteurs
Fil Rouge = borne 54 = les Stops
Fil bleu = borne 54G = l'éclairage intérieur par un +30 ou les feux de brouillard
Ceci est valable pour les prises ancienne norme à 7 broches. Sur les nouvelles, on a en plus les feux de recul, et les brouillard et éclairage intérieur ont chaqun une borne dédié, plus une grosse masse pour l'intérieur
Les numeros (31,58L...) sont marqués soit sur le corps en plastique qui tient les bornes soit sur le couvercle en métal

Proposer une autre réponse
- - - -
#4184Question Bricolage : Cuisinière 380V à brancher sur prise 220v
Bonjour, ma question est le contraire de la question n°76 du forum électricité : on me propose de récupérer une cuisinière qui demande du 380V, or je n'ai que des prises 220v : est-ce qu'il est possible d'adapter la cuisinière (changer sa fiche ? adapter ?) et est-ce qu'elle marchera (moins vite ?) quand même ? Que faire ? Merci !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Rien vu en 76. La cuisinière est normalement branchée entre les 3 phases et le neutre commun. Pour un branchement en monophasé, on relie les 3 bornes de phase du bornier cuisinière ensemble et l'on conserve le neutre (et la terre bien sûr). Mais si elle est puissante, elle va tirer un courant important, donc une ligne en 6 mm2 avec protection 32 A s'impose. Vérifiez quand même le couplage proposé sur la plaque à bornes de la cuisinière (sur le couvercle par ex). GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4183Question Bricolage : Voltage
Bonjour,
Je viens d'installer des ampoules à Led et j'ai constaté (la nuit) que ces ampoules émettaient une lumière faible (clair de lune) alors que les interrupteurs étaient fermés. J'ai mesuré 6 V sur une douille et 20 V sur une autre. Cela ne se produit que dans les circuits alimentés par un disjoncteur bien précis, les autres fonctionnant normalement.
Que se passe-t-il et que faire ?
Merci par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Voir question 4076 hors réponse 3. Pas grand chose à faire, les tensions induites dans les fils d'amenée "en l'air" et la mauvaise qualité de l'électronique des lampes provoquent cet inconvénient, mineur néanmoins. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vos ampoules à led sont commandées par un simple allumage, alors changez l'interrupteur, mettez un interrupteur bipolaire à la place ! HVS

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
vous devriez vérifier le raccordement. Que cela vienne d'un même disjoncteur signifie que la ligne a ce problème. On dirait que vos luminaires sont branchés en série... Ou que votre ligne aurait un potentiel flottant, neutre coupé par exemple. Vérifiez aussi vos connections.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#4182Question Bricolage : Redistribuer aux divers tableaux à partir d'un seul compteur
La maison que je rénove et que je souhaite diviser en appartements gîte et en chambres d'hôte, ne possède qu'un seul compteur. La maison est à plusieurs niveaux. Quelle est la façon de procéder pour redistribuer aux divers tableaux sur laquelle le Consuel ne rechignera pas. Quelles limites y a-t-il à puiser sur un seul compteur ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour de la location saisonnière vous n'avez pas d'obligation de mettre un branchement EDF dédié pour chaque logement (à l'inverse d'un bail de location classique).
Vous avez néanmoins intérêt à faire des installations autonomes pour chaque appartement (avec un tableau par apparemment), le branchement seul restant commun. Cela vous permettra de changer l'usage de votre appartement dans le futur plus facilement si nécessaire.
Pour redistribuer le plus simple est de mettre un répartiteur en sortie du disjoncteur EDF et d'alimenter chaque tableau avec des câbles de section appropriée. Voir exemple de répartiteur :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004880
Pour la section des câbles, cela dépend du disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
Une solution pourrait être de tout alimenter en 10² en limitant l'intensité avec un disj 40A à l'origine et éventuellement de manière facultative un compteur d'énergie pour chaque tableau si vous voulez 'surveiller' les consommations individuelles. Ce tableau vous servirait ainsi de répartiteur.
Voir exemple joint ici.
Les limites seront :
- la puissance de votre abonnement unique, qui ne peut pas dépasser 90A en mono (et encore pas partout). Au delà il faut passer en tri qui vous permet d'avoir jusqu'à 3x60A (vous branchez les appartements en mono en les répartissant sur chaque phase).
- le risque que cela disjoncte si trop d'appartements tirent beaucoup de courant simultanément (à voir en fonction de l'équipement électrique de vos appartements)
- le disjoncteur EDF doit pouvoir être accessible pour pouvoir être réenclenché si vous n'êtes pas là.
Pour la partie chambre d'hotes, je vous suggère de les regrouper toutes dans un même tableau.
A noter que vous ne pouvez pas revendre l'électricité autrement que sous forme d'un forfait inclus dans le prix de la location.
Si vous vouliez que chaque appartement ait son propre abonnement EDF, il faudrait faire une colonne montante correctement dimensionnée et validée par EDF (il faut mieux passer par un professionnel)
Voir principe d'une colonne joint :
www.michaud.fr/npds/themes/them-dyn-mi/images/Guidepratique.pdf
Pour la terre, s'inspirer de l'exemple page 7 de ce doc
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#4181Question Bricolage : Fusible pilote dans armoire électrique
Bonjour,
je viens de déménager et quand j'ai regardé le tableau électrique de la maison, toutes les fonctions de chaque interrupteur étaient marquées (genre prises salles de bains, lampes cuisine radiateur etc) sauf qu'il y en a un qui est marqué simplement pilote et je ne sais pas à quoi cela correspond. Merci de votre amabilité et à très bientôt.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cela peut être :
- soit le fil pilote des Heures Creuses pour le ballon d'eau chaude
- soit la proctection d'un programmateur ou d'un gestionnaire d'énergie qui alimente les fils pilote de radiateurs électriques.
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#4180Question Bricolage : Diamètre fil tableau
Bonjour,
J'aimerais avoir quelques précisions : j'ai une alimentation en triphasé et je vais installer un interrupteur différentiel triphasé. L'alimentation de cet interrupteur est en 16² il me semble, et de là je dois alimenter plusieurs disjoncteurs et un autre tableau. Je risque donc d'avoir des problèmes de place dans les sorties de mon ID. C'est un vieux tableau et je dispose d'une barette qui devrait résoudre le problème pour le neutre. Mais pour les phases, que me conseillez-vous ? A savoir qu'il y aura au moins un départ en 10² sur chaque phase ! Question subsidiaire : quelle section de fil faut-il utiliser entre le ID et un disjoncteur 20A par exemple qui protège plusieurs circuits ?
Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Appliquez la formule 5 ampère par mm2 (de chaque récepteur) et vous saurez quelle section utiliser.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre solution s'appelle un repartiteur électrique.
En gros ce sont des barettes avec des connections et un cache de façon a l'isoler des contacts directs.
Au boulot !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Achetez un répartiteur et les peignes pour vous faciliter la tache ! HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Rep 2 a raison. Le plus simple est d'utiliser un répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire 3Ph + N (048 85 ou 048 84 Legrand) branché en sortie d'ID tétra (et non tri) et d'alimenter chaque disjoncteur DPN mono. Pour un circuit de prises, 2,5 mm2 avec DPN 20 A, circuit lumière en 1,5 mm2 avec DPN 16 A. Si votre tableau est trop petit, vous pouvez en ajouter un autre contigu ou non.
Rep 1 est trop vague et n'apporte pas de solution "clef en main" conforme aux normes à l'internaute. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4179Question Bricolage : Schéma électrique pour commander 4 stores automatiques
Bonjour à tous, je possède 4 volets roulants commandés par interrupteur séparé groupé au même endroit, je voudrais monter une commande automatiqe programmable pour les 4 ensemble, tout en gardant la possibilité de commande manuel séparée.
S'il était possible d'avoir un schéma, merci d'avance et bonne semaine.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pas de schéma désolé,
mais il suffit de rajouter un interrupteur avec la même phase que les autre commandes et de renvoyer un fil sur chacun des autres interrupteurs. Voir deux si vous voulez les deux positions.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4178Question Bricolage : Où trouver des prises électrique anciennes
Bonsoir, je viens d'acheter un appartement dans un immeuble ancien et je cherche à changer quelques prises et interrupteurs cassés.
Je devrais faire plus (rénovation complète quand mes moyens me le permettront).
Aujourd'hui je cherche la marque et surtout où je peux en acheter; ces prises sont positionnées sur les plinthes et sur l'encadrement (métallique) des portes.
Il s'agit de dispositifs sans terre. Démontée, deux indications sont visibles : EUROPA - TRIANON (Mle déposé Bté SGDG).
Qui connait ? Je joins une photo disponible ici.
Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Effectivement, on trouve ce genre d'appareillage ancien encastré dans des encadrements métalliques de portes, et d'autres dans des plinthes en bois. Sauf exception bien cachée qu'un internaute mieux documenté pourra signaler (et cela rendra service à beaucoup de monde), vous ne trouverez pas d'appareils de rechange. "On m'a dit" qu'un grand bazar parisien proposait quelques produits à prix disuasifs. La méthode est alors, avant rénovation, de monter en saillie de petits boîtiers interrupteurs et prises au dessus de la plinthe ou contre l'encadrement de porte, en prenant toutes les précautions nécessaires de protection électrique et mécanique pour la liaison électrique. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il s'agit de matériel ancien qui n'est probablement plus aux normes actuelles et de ce fait quasiment introuvable dans le commerce. Si dans l'avenir vous devez refaire toute votre intallation, ce qui est fortement conseillé si j'en crois vos dires, essayez de limiter vos dépenses au strict fonctionnement de votre installation ; il vous faut voir avec un revendeur très specialisé s'il existe des modules qui peuvent remplacer ce qui sont endommagés, quitte à ce qu'ils ne soient pas identiques. Bon courage et bonne chance, MF.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Vous ne trouverez plus de prises et inters de ce genre ;
Celles-ci étaient montées sur les chambranles de portes métalliques qui devaient être reliés à la terre, de plus elles avaient des diamètres de fiches qui vous obligent d'avoir un réducteur pour les fiches actuelles.
G.B.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour
Vous trouverez une réponse avec les séries étroites de Modelec (www.modul.com) qui remplacent très facilement les interrupteurs Europa Trianon. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4177Question Bricolage : Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que l'interrupteur ne propose que deux possibilités.
Je ne suis pas un super bricolo, mais en principe j'arrive à poser des petits matériels, mais là je sèche !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Un interrupteur ne permet qu'un point de commande, il n'y a effectivement que 2 fils.
Un va et vient permet 2 points de commande et il y a 3 fils.
Cela dépend de ce que vous voulez faire.
Si vous voulez supprimer un va et vient et remplacer l'autre par un inter automatique :
- vous brancher sur l'inter automatique le fil qui était sur la borne L ou P et un des 2 fils navette qui était sur la borne 1 ou 2 et vous isolez l'autre
- au niveau de l'autre va et vient vous reliez ensemble le fil qui était sur la borne L ou P et le fil navette que vous avez utilisé sur l'inter (1 chance sur 2 de trouver le bon du 1er coup) et vous isolez l'autre.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il nous faudrait savoir si vous voulez remplacer vos deux inters par un seul, et quelle est la référence du produit que vous envisagez de monter (un inter à détection de passage ?). Autre question : cette fonction vous sera t-elle vraiment utile, car un V et V fonctionne très bien et permet l'allumage de deux endroits ? GL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Avec l'interrupeur automatique Celiane, vous pouvez garder le système va et vient ! Mais il faut que vous remplaciez un des anciens interrupteurs par un bouton poussoir, et l'autre par l'interrupteur automatique.
Ensuite supprimer un fil navette !
phase----------bouton poussoir-------inter auto----_lampe-----neutre !
Prenez le contact fermé sur le bouton poussoir !
HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le branchement avec bouton poussoir m'intéresse, pouvez-vous nous faire un petit schéma ?
Merci d'avance.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4176Question Bricolage : Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669
On m'a donné un compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669 mais je n'ai pas le schéma de câblage.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la correspondance avec les bornes 1,2,3,4 et 5 ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Voir notice sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/0064CR4-00.pdf
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez consulter la notice technique pdf de l'indicateur d'énergie Legrand 04669 disponible ici. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4175Question Bricolage : Normes plafonniers et pièce principale
Sachant qu'un plafonnier est obligatoire dans chaque pièce principale (pour obtenir l'aval du consuel), peut-on considérer que des appliques murales soit ce "plafonnier" ? Est-on toujours dans les normes ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Art 771.314.2. 3. NFC 15.100 :
_ Chaque chambre, cuisine, séjours, doit être équipé d'un point d'éclairage placé en plafond ; (s'il n'est pas utilisé il peut être dissimulé).
Une dérogation à ce point est tolérée lors de "rénovation totale" ou lorsque les des impossibilités techniques ne permettent pas les points d'éclairage au plafond. (appliques ou PC commandées)
_ Dans les circulations, toilettes, salles d'eau, cet éclairage peut être en soit en plafond, soit en applique.
_ Ces 2 points ne sont pas applicables aux garages et abris de jardin. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Dans ma maison faite par moi, je n'avais pas prévu de plafonnier dans la pièce principale (pour la raison que la pièce était grande et que je ne savais pas d'avance où je mettrais la table pour les repas et par conséquent le plafonnier qui doit être logiquement au dessus), ni aucun éclairage fixe, mais un éclairage par lampes mobiles à brancher sur des prises avec commande par prises mobiles télécommandées du commerce.
Le contrôleur du Consuel l'a signalé dans son rapport et ça a été accepté.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4174Question Bricolage : Lave linge triphasé à brancher à tableau triphasé
Bonsoir. Comment procéder pour relier un lave linge triphasé avec un tableau triphasé ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut mettre dans le tableau un disjoncteur tripolaire ou tétrapolaire adapté à la puissance max (mais je pense que 16 suffit) et relier avec un câble en 4 ou 5 conducteurs adapté à la puissance max (mais je pense que 1,5² suffit).
Ne pas oublier en amont de tout cela un interrupteur différentiel tetra 30mA type A.
J'imagine cependant que votre usage est professionnel et pas personnel, à adapter en fonction des réglementation en vigueur pour votre activité (ERP...)
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#4173Question Bricolage : Moteur tri à brancher en mono
Bonjour, je sais que la question a déjà été posée mille fois, mais j'ai juste une petite inquiètude concernant ce type de branchement :
j'ai un tel moteur (120 W) neuf à brancher en 220 mono, qui a déjà son condensateur, dont 2 phases sont branchées en triangle (2 barrettes parallèles), et le condensateur branché entre la 3ème phase et une des deux qui ont une barrette : je branche donc la phase et le neutre sur les deux barrettes ? et en inversant le branchement si je veux changer le sens de rotation ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Alors voici une réponse de plus, en attendant les autres. On ne parle de branchement triangle que pour 3 enroulements. Sans rentrer dans les détails car comme vous dites, il y a déjà beaucoup de réponses sur ce forum, vous savez que la tension monophasée alimentera directement un enroulement, et l'autre en série avec la capacité. Pour avoir deux sens de rotation, il suffit d'inverser deux enroulements. Mais encore une fois (la 1001 ème), pour conserver les caractéristiques de couple du moteur, il vaut mieux l'alimenter par un convertisseur de fréquence mono/triphasé couplage triangle, si sa puissance est moyenne, inférieure au kW ce qui est votre cas pour ce jouet de 120 W. Mais économiquement, il faut que votre application le mérite ; le moteur tri alimenté en mono, n'étant pas bobiné pour cela, grognera et aura un couple très en dessous de ses caractéristiques en triphasé. Peut-être faudra t-il couper la phase auxiliaire après le démarrage (comme cela se fait automatiquement sur les moteurs de frigo). GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous branchez l'alimentation sur les deux barrettes, mais si vous voulez changer le sens de rotation, il faut que vous changiez le condensateur de place ! (à placer sur 1 des 3 enroulements !) HVS

Proposer une autre réponse
- - - -
#4172Question Bricolage : Enlever colle jaunie suite collage câble électrique
Bonjour, je restaure actuellement mon appartement et en décollant un vieux câble électrique, ça m'a laissé des traces de colles orange !
Avez-vous une solution pour dissoudre cette colle sans abimer la peinture qui est dessous ? Car là, j'attaque au cutter, perte de temps et j'enleve la peinture en même temps.
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
j'ai rénové une pièce de mon appartement (je suis locataire) et j'ai eu le même type de problème. En fait, il n'y a que deux solutions : soit on fait une rénovation à la va-vite et ce ne sera pas beau (et à mon avis il n'y a pas de solution à votre problème), soit on prend son temps et un refait tout : vous mettez les murs à nu, vous rebouchez tout en réglant les différents problèmes (fissures profondes ou encore 5mm d'enduit...) et vous refaites la peinture... Bon courage, j'ai mis 6 semaines, du plancher (parquet de 80 ans) au plafond.
Anne

Proposer une autre réponse
- - - -
#4171Question Bricolage : Comment rallonger câble edf 25 carré
Bonjour,
Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire...
Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres.
Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide sanitaire.
Que dois-je utiliser ? Uun simple domino suffisament gros ? ou autre chose ?
Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il existe des boîtiers spéciaux en résine qui vous assureront une connexion et une étanchéité parfaite.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il vous faut acheter 2 manchon cuivre de 25 carré, et de la gaine thermo-retractable, ensuite avoir une pince à sertir (sinon faites-vous en prêter une par un électricien)! HVS

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous pouez mettre un domino de 25mm², mais assurez-vous qu'il soit bien serré et prenez soin de placer votre raccordement dans une boîte de dérivation étanche et avec les élements nus sous tension non accessibles, c'est la solution la moins coûteuse, à peine une dizaine d'euros. Sinon on peut faire la connection dans un sous marin, c'est un boîtier rendu étanche avec de la résine mais pour du 2X25mm² il vous en coûuterat une centaine d'euros.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Vous n'avez pas retrouvé le voleur accroché au bout du câble avec les cheveux tout droit ?
Tant qu'à faire il aurait dû voler toute la longueur.
Ce câble était-il avant le compteur ou après ?
Si avant ce câble est à EDF.
Avez-vous un groupe électrogène pour faire fonctionner votre ordinateur afin de pouvoir envoyer des emails ?
G.B.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, le câble avant et après le compteur n'est pas à vous, le particulier n'est propriétaire qu'en aval du disjoncteur diférentiel, n'y touchez que si vous pouvez couper le courant !
Les réponses deux et trois sont à proscrire.
BD18

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Je suis pas d'accord avec BD18 ! EDF vous met un coffret en bordure de votre proprieté, mais le câble qui relie ce coffret à votre compteur dans la maison, est à votre charge, donc ce câble vous appartient mais c'est vrai qu'il faut demander à EDF de faire un coupure de courant pour que vous puissiez manchonner ce câble ! HVS

Proposer une autre réponse
- - - -
#4170Question Bricolage : Présence d'une tension bizarre
Hello, dans mon garage, j'ai un point lumineux et depuis quelque temps il ne marche plus. Je décide d'y jeter un oeil, je prend le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du domino, elle est de 27V lorsque l'interrupteur est ouvert et de 83V lorsque l'interrupteur est fermé. Que faire ? Je n'y comprend rien alors si vous avez des idées n'hésitez pas, merci !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est peut être que vos câbles sont en série; il faut revoir avec l'électricien pour ne pas griller quelque chose un jour.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vu vos renseignements, soit il faut changer le voltmètre, soit il faut tout refaire; le circuit du point lumineux au moins, ainsi vous serez sûr du resultat. Bon courage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

On va vous rassurer. Vous mesurez la tension avec un voltmètre numérique dont l'interprétation des indications est parfois délicate (voir question 4153). Votre circuit présente une coupure quelque part, ou une connexion desserrée. Une lampe témoin peut vous aider à faire le diagnostic mieux qu'un voltmètre si vous avez quelques notions d'électricité sur le montage simple allumage. Pas de montage série et rien à refaire ; la preuve, le montage fonctionnait avant. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4169Question Bricolage : Alimentation chaudière électrique
Bonjour,
Je veux installer une chaudière électrique de 9kW dans mon appartement.
Mon compteur sera de 12 KW.
Ma question n°1 est : quelle est la section mini du câble ?
Pour une distance compteur chaudière de 25 mètres et quelles protections.
Il y a dans une goulotte actuellement 3 fils électriques d'un diamètre ext de 5 mm; je pense que c'est du 16mm2 qui alimente un sous-tableau électrique qui est à 4 mètres de la futur chaudière.
Le top serait de pouvoir câbler ma chaudière sur ce tableau.
Mais la section du fil est elle suffisante ?
Enfin sur ce sous tableau il y a aussi le lave linge et la cuisine (plaque, lave vaiselle...), j'aimerais donc installer un répartiteur, je sais pas si c'est le nom, qui coupe le lave linge si la chaudière se met en route...Pour ne pas dépassser la puisssance total de 12kW.
Ouf! c'est pas simple à expliquer.
Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mono ou triphasé ? Mono je pense. Votre chaudière de 9kW demande 40A ; un câble de 6mm² est suffisant pour alimenter votre chaudière située à 4m du tableau 2. Par contre l'alimentation du tableau 2 devra être en 16mm²(chauffe eau + cuisine)
Ce que vous appeler un répartiteur, est un délesteur ; si vous n'êtes pas très sûr en électricité, je vous conseillerais de vous faire aider par un électricien ou une personne du métier. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous mettez un délesteur (et non un répartiteur), avec du 16 carré, c'est suffisant ! Votre chaudière va consommer environ 40A donc mettez un disjoncteur 40A pour la protection (prévoir aussi les contacteurs pour les circuits à delester !) HVS

Proposer une autre réponse
- - - -
#4168Question Bricolage : Comment raccorder une applique à 6 fils
Bonjour,
Je me suis motivé pour installer une applique années 70 dans mon salon. Le problème est le suivant : c'est une applique à 3 ampoules avec 6 fils (2 rouges, 2 blanc et 2 marrons).
Comment raccorder ces fils aux fils existants (pour le moment c'est 1 bleu + 1 blanc fixés à une douille et 1 vert/jaune tout seul)?
J'ai fait les essais suivants (via un domino): relier les 6 aux 2, relier les rouges+blancs aux 2, relier 1 rouge + 1 blanc aux deux. A chaque fois, cela disjoncte.
Merci pour la solution.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Chaque paire de couleurs doit correspondre à une ampoule, essayez de mesurer la tension entre les deux rouges, entre les deux blancs et entre les deux marrons. Il est peut être possible que la phase et le neutre soient de la même couleur. Si c'est le cas, lorsque vous aurez branché vos 3 ampoules avec les 6 fils sur les 2 dominos, n'oubliez pas de relier la terre à votre applique.
Faites-les un par un, si ça marche avec les deux marrons, essayez ensuite avec deux autres couleurs et repérez-les.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Vos 3 ampoules sont alimentées chacune par un câble correspondant aux 3 couleurs.
séparez vos câbles. Prenez un fil de chaque couleur, reliez les ensembles et raccordez cet ensemble sur le fil bleu venant du plafond, idem pour les fils restants et raccordez les sur le blanc du plafond, le fil jaune/vert est la terre.
Normalement vous devez être bon.
Tenez nous "au courant" !
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4167Question Bricolage : Pompe piscine allemande
Nous avons acheté une pompe pour piscine via internet en Allemagne. Une fois branchée, elle ne se met pas en route. Il y a 3 plots dans le boîtier électrique sur la pompe, faut-il changer quelque chose. Les branchements sont-ils les mêmes qu'en France ? Impossible de trouver une solution car les documents sont en anglais.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cette pompe est européenne, et doit fonctionner de façon identique de part et d'autre du Rhin. Il vous faut donc la brancher conformément à la notice quitte à faire traduire succinctement cette dernière. Il doit y avoir un bornier à 3 plots où la terre est repérée. Les deux autres bornes sont forcément phase neutre (branchement monophasé supposé pour une petite pompe). GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec votre fournisseur, car tout matériel doit être accompagné de la notice d'instruction rédigée dans la langue du pays ou le matériel est livré. 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Tout d'abord, vous devez connaître son alimentation, est-ce que votre pompe est en mono ou en tri ? (regardez sur la plaque signalétique qui se trouve sur la pompe !)
Si c'est en tri, vous devez vérifier le couplage de la pompe ! HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Pouez-vous envoyer la doc sur le forum ? Sinon je pense qu'il faudrat acheter un adaptateur secteur.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonsoir, Votre pompe est-elle en mono ou en tri ?
Attention en Allemagne le courant est en 60 périodes.
G.B.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Le réseau européen est maillé, la fréquence des grandeurs électriques est la même en Allemagne et en France, c'est à dire 50 Hz. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4166Question Bricolage : Norme proximité de piscine
Bonjour, j'ai réalisé un éclairage extérieur chez moi, et j'ai placé un projecteur de 150 W sous la margelle de la piscine :
En fait c'est une piscine semi enterée, et la margelle dépasse en largeur du paneau vertical de la piscine, et j'ai abrité le spot sous cet espace.
Il est IP 44, et il y a une boîte de raccordement à proximité IP55, sous ce rebord aussi.
Je voudrais savoir si l'ip protège suffisament, normalement oui, "La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions". Mais au niveau des normes, qu'est-ce que cela implique ? Est-ce trop à proximité de l'eau ?
Si oui quel solution me préconisez-vous ?
J'ai pensé à la TBTS mais vu qu'il faut 400W cela risque de revenir cher, et ce sont des spots hallogènes, assez petits, je devrai tout changer !
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je pense que vous êtes dans le volume 1 (même en contournant la margelle, il y a moins de 2m entre le bord de la piscine et vos éclairage).
Donc, obligatoire : TBTS 12V et IP55 (protection contre les jets d'eau)
Désolé mais vous ne pouvez pas garder vos spots !
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

A la lecture de votre post, votre spot se trouve dans le volume 1 ; dans ce volume seule la TBTS 12V est admise. Ce volume a une forme de trapèze, sa hauteur est de 2.5m au dessus du niveau d'eau (pour le bassin) ou du sol (pour les abords); sa projection horizontale est de 2m à partir du bord du bassin.
De plus son degré IP est de X5, hors votre spot est IP 44 ; Il vous faut absolument de la TBTS, avec les transformateurs hors du volume 2 ; c'est à dire à >3.5m du bord du bassin. Chapître 702 de la NFC15.100.
1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pensez surtout à mettre un disjoncteur différentiel en 10mA, c'est valable pour les piscines, les balnéos etc.

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 120 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX