Conseils Installation Électricité Maison


Mise à jour : 26 septembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 191 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans ELECTRICITE
Informations sur le moteur
#6685Forum Question Réponse : Problème d'alimentation de panneaux rayonnants par un triac
Bonjour,
j'ai 4 panneaux rayonnants alimenté par triac, le problème est que l'alimentation se fait par alternance lorsque les 4 fonctionnent (l'alimentation clignote).
Au fur et à mesure que je coupe les rayonnants, les autres clignotent de moins en moins.
Lorsqu'il en reste qu'un, celui-ci fonctionne normalement.
J'ai changé le triac, le problème demeure, lorsque je remplace le triac par un contacteur les 4 rayonnants fonctionnent normalement.
Pour info, les triacs sont pilotés par une GTB.
Auriez-vous une suggestion ou une réponse à ce problème ?
Par avance, je vous remercie de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faudrait quelques précisions, explications, documents voire photos.
Que sont exactement les panneaux rayonnants (Chauffage ? Éclairage ?), et quelle puissance unitaire demandent-ils ? Quelle est l'alimentation qui clignote ?
Pouvez-vous également détailler la commande de ces triacs, notamment une GTB (terme inconnu) ?
Un schéma serait bienvenu. Le montage est-il industriel ou est-ce une réalisation "maison" ? GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6684Forum Question Réponse : Branchement inverseur source manuel 2 pôles 4 contacts PR 21 Legrand
Bonjour.
je suis dans l'attente de la livraison d'un commutateur - inverseur de source manuel que je dois installer près de mon tableau répartiteur et le groupe électrogène, cet inverseur boîtier de marque Legrand comporte 2 pôles, 4 contacts.
Une personne sympa qui connait bien le problème pourrait-elle me fournir un petit schéma simple du branchement arrivée du groupe sur l'inverseur, arrivée EDF sur l'inverseur, et départ et branchement au disjoncteur.
Je suppose qu'une notice sera présente dans la boîte à la réception du colis, mais les schémas que j'ai pu observer sur le site de Legrand concernant cet appareil m'impressionnent un peu.
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

PR21 est une gamme dans laquelle on trouve des interrupteurs ou commutateurs. Il faudrait la référence complète du produit avec 5 chiffres. Sauf exception, le groupe dont vous pouvez préciser la puissance ne pourra pas alimenter une habitation complète. Il faudrait qu'il puisse alimenter des fonctions prioritaires bien choisies en fonction de leur puissance absorbée. Vous êtes dans une zone où le secteur disparaît régulièrement ? GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6683Forum Question Réponse : Choix disjoncteur pour armoire chantier
Bonjour, je dois fabriquer une armoire électrique, j'ai dans mon schéma une arrivée triphasée en 32A, qui arrive sur un disjoncteur tétrapolaire 40A.
Il renvoie sur un disjoncteur 32A (prise 32A).
J'aimerais mettre sur cette armoire un maximum de prises (et disjoncteurs) 16A.
Jusqu'à combien puis-je en mettre, sachant que ma prise 32A sera sûrement utilisée à plein pot.
Merci de votre réponse !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. C'est simple, avec une arrivée en 6 mm², vous ne pouvez alimenter qu'une prise tri en 32 A. Comme elle est utilisée "plein pot", vous ne pouvez alimenter rien d'autre.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6682Forum Question Réponse : Problème branchement cumulus HC et HP
J'ai vu tous les plans proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, Vous n'avez pas précisé si c'est le disjoncteur d'abonné ou un autre différentiel qui disjoncte ? Le mieux et le plus simple pour vous est de demander à votre fournisseur d'énergie de sortir le deux fils en contact sec pour pouvoir faire le branchement correctement, car actuellement soit c'est la phase ou le neutre qui ressort du comptage.
Autrefois cela se faisait mais maintenant avec les protections différentielles si le deux conducteurs qui alimentent une source ne sont pas repris sous le même différentiel ça disjoncte, c'est probablement ce qui se passe chez vous. Cordialement. Bob35

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
moi je n'ai aucun courant sur les fils pilote en HC. Je suis donc allé voir EDF au lieu de leur téléphoner car j'en ai marre de taper des chiffres qui n'aboutissent à rien, et j'ai rendez-vous avec un agent pour régler le problème.
En plus, vous n'avez que 1 fil pilote il en faut 2. A brancher sur les bornes a1 et a2 de la bobine.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, c'est normal que vous n'ayez pas de courant sur les deux fils puisque en principe c'est un contact sec en position fermée en heures creuses ; Ensuite c'est à vous de faire le circuit d'alimentation de la bobine en prenant une alimentation sous un disjoncteur 2 A et de faire ce circuit en passant justement par ce contact pour fonctionner en heures creuses.
Faire une recherche branchement chauffe-eau sur ce site et vous trouverez un schéma qui vous aidera. Cordialement. Bob35

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Voir ma deuxième réponse à l'attention de l'internaute de la réponse (2). Bob35

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Face aux problèmes récurrents concernant les commandes de chauffe-eau, voir ce document,

qui vient de sortir ce matin et qui est également disponible ici au format PDF . GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6681Forum Question Réponse : Choisir type de gaine maison en construction
Bonjour,
Ma maison est actuellement en cours de construction et j'aimerai installer une prise de courant au bout de ma terrasse.
Est-ce accepté par le consuel de faire passer une gaine ICTA avec à l'intérieur un câble 1000RO2V en terre puis passer sous une terrasse pour ressortir à l'extérieur ?
D'une manière générale peut-on alimenter de l'éclairage extérieur relié entre eux sous terre par une gaine ICTA grise ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui. Du R2V sous gaine ICTA est autorisé pour les petite sections.
Mettre des appareillages avec le bon niveau IP au bout.
Ces circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour CMT. On pourrait insister auprès de l'internaute pour qu'il utilise une gaine ICT de bon diamètre, au moins 25 mm, et de qualités mécaniques reconnues (la grise n'étant pas la plus résistante à l'écrasement entre autre). De même, si la longueur est importante, il peut utiliser de la gaine orange TCP de 40. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6680Forum Question Réponse : Problème machine à bois fait sauter le différentiel
Bonjour,
j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison.
J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de la machine et pas de fils abîmés, il n'y a pas d'autres appareils gros consommateurs qui tournent en même temps. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Est-ce bien le DJ de branchement en tête de tableau de répartition qui déclenche ? Quel est son calibre en ampères ? Quelle est la puissance de la machine ? Quelle intensité consomme-t-elle ? A priori on peut éliminer un défaut d'isolement, celui ci provoquant un déclenchement instantané. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Votre problème peut être dû aux défauts suivants :
1) Défaut d'isolation du moteur par rapport à la masse. (Vérifiez l'isolement en débranchant votre moteur et testez avec un ohmmètre le moteur par rapport à la masse)
2) Le moteur est sur le point de griller à ce moment la le bruit doit être anormal !
3) Si, il s'agit d'un moteur triphasé(mais vous le ne dites pas ?) il peut manquer une phase là aussi bruit anormal au démarrage.
Afin de trouver le problème je vous conseille de contrôler l'intensité absorbée par ce moteur avec une pince ampèremétrique et voir si elle est conforme à la plaque signalétique du moteur.
Merci de donner plus de renseignements sur ce moteur si vous voulez qu'on vous aide.
Exemple puissance, triphasé, monophasé, bref ce qui est marqué sur la plaque.
Cordialement. M.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
votre machine est-elle en triphasé ou monophasé ? Quelle est la puissance demandée par le moteur (en watts) et de combien est votre abonnement EDF (en kW ) ?

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour
Et faites attention à certains petits revendeurs, dans la région Lyonnaise, qui vont vous vendre un moteur sans vérifier la cause de votre problème. (01/04/10)

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour
J'ai ce genre de problèmes avec 15kw et il semble que ce soit Edf le responsable, qui ne délivre pas assez de courant. Vérifiez bien la tension pendant le fonctionnement de votre machine et n'insistez pas trop car vous êtes en train de griller votre moteur électrique. (01/04/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#6679Forum Question Réponse : Les savoirs les plus importants en électricité pour l'ingénieur
Bonjour,
Je suis ingénieur d’état généraliste je travaille dans un organisme public qui a plusieurs activités dont l’électricité est l’une.
Le système de grade et d’évolution (pour passer du grade d’ingénieur d’état au grade d’ingénieur principal) au sein de l’organisme oblige le passage par plusieurs présélections écrites et sélections par entretien.
Le problème pour moi est que ma formation de base était polyvalente (sciences d’ingénieurs + sciences technico-économique relatifs aux domaines industriels) et mon activité actuelle au sein de l’organisme est dans le domaine électrique, donc je serais obligé de passer le concours écrit (de 3 heures environ) en électricité.
Sachant que le concours traitera 2 Volets :
- 1er Volet : Connaissances, c’est à dire questions directes (multiples choix).
- 2ème Volet : Compétences, c’est à dire les compétences de calculs et de dimensionnements électriques.
Mes questions en bref sont les suivantes :
- quelles sont les connaissances par ordre prioritaire qu’il faut maîtriser pour passer un examen de questions directes (multiples choix) en électricité ?
- Quelles sont les théories importantes et générales (par ordre prioritaire) qu’il faut maîtriser pour calculer et dimensionner en électricité ?
Je sais que ma requête est un peu vague et difficile à discerner en une seule réponse, mais je veux juste la réponse qui vous semble la plus probable : c’est à dire la question ou les questions les plus probables à être posées dans un concours d’une durée de 3H.
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. En 3 h de temps on peut aborder énormément de sujets.
Un examen ou un concours est une épreuve qui valide des connaissances et capacités acquises par une formation ou par l'expérience, courte ou très longue, suivant le niveau exigé.
Vous devez avoir un programme à consulter, fonction du métier dans lequel vous évoluez, et peut-être des annales.
Il n'y a donc pas de réponse à attendre sur le forum. Le minimum de culture générale est la production, transport et utilisation de l'énergie électrique ; et comme c'est très vague, on peut y passer une vie. Mais pour le dimensionnement, il faut un niveau initial entre bac +2 et bac +5 suivant les cas, et l'habitude des examens ou concours ou une expérience acquise.
Désolé de ne pouvoir en dire plus, il faut que vous trouviez une formation préalable adaptée au concours, et cela peut durer un certain temps.
La connaissance livresque est nécessaire, mais comme dans beaucoup de domaines, ne vaut rien s'il n'y a pas de pratique derrière.
L'électricité c'est passionnant. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6678Forum Question Réponse : Nombres de goulottes à passer dans piliers portail et hauteur
Bonsoir, je voudrais savoir combien passer de goulottes dans mes piliers de portail et leur hauteur.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Tout d'abord, pour un portail, on ne passe pas de goulottes, on passe des gaines.
Il en faut par pilier une de diamètre 20 pour l'alimentation du moteur, une de diamètre 16 pour éventuellement des cellules de sécurité, une de 20 pour l'alimentation du clignoteur et de l'éclairage de zone.
Du côté de l'alimentation qui provient de votre habitation, vers le coffret de commande du portail, rajoutez une autre gaine de 20.
Les hauteurs : cellules 0,60 m, clignoteur et éclairage haut du pilier.
Il faut des gaines enterrées à 0,80 m de profondeur entre les piliers.
La hauteur des gaines de 20 est à définir en fonction de la position de vos moteurs, en principe 0,80 m.
Vous pouvez parfaitement loger toutes les gaines dans une goulotte de 100 x 60, pour une question d'esthétique.
Cordialement, DB (18/11/09).

Proposer une autre réponse
- - - -
#6677Forum Question Réponse : Conseil installation disjoncteurs différentiels
Bonjour
je souhaite refaire mon tableau. Celui-ci présente le disjoncteur principal EDF, une rangée de disjoncteurs 10A pour l'éclairage, une rangée de disjoncteurs 16A pour les PC, un disjoncteur 32A avec un câble section 6 mm², deux disjoncteurs pour ma pompe à chaleur, et une installation pour mon chauffe-eau (disjoncteur HC/HP + disjoncteur alimentation + disjoncteur alimentation vers compteur extérieur).
Je souhaite refaire mon tableau comme ceci, 3 rangées :
Rangée 1 : Diff 30mm + Disjoncteur pompe à chaleur + Disjoncteur section 6 mm
Rangée 2 : Diff 30mm + Disjoncteur éclairages 10A
Rangée 3 : Diff 30mm + Disjoncteur PC 16A.
Ma question est la suivante : de quel ampérage doivent être mes 3 diff au début des rangées ?
Merci à vous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, comme vous ne dites rien sur la nature de votre branchement, des interrupteurs In40A, sont un minimum ; d'autre part, nous avons pensé que les diff 30mm, étaient des diff 30mA. Cordialement. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Ce n'est pas judicieux de faire des rangées par usage.
Par exemple si la rangée 2, vous n'avez plus aucune lumière qui ne fonctionne.
Ce n'est pas pertinent non plus pour la répartition des puissances, j'imagine que tous vos gros consommateurs (lave-linge, four, lave-vaisselle, sèche-linge) sont sur la dernière rangée, alors que la rangée 2 est sous utilisée en terme de puissance.
Si cependant vous restez en l'état.
Rangées 1 et 3 : interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Rangée 2 : interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#6676Forum Question Réponse : Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
Bonjour,
Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux.
Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre, phase et neutre.
Merci pour vos réponses, cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je suppose que votre spot est en 220 V.
1) les boutons poussoirs de sonnettes doivent être alimentés en 12V (généralement via un transfo intégré dans le bloc sonnerie),
2) si vous placez un interrupteur sur l'alimentation du spot (certainement à cause d'allumages intempestifs ; chat du voisin, vent, etc.), prenez la précaution de brancher votre sonnette en amont de l'inter, sinon vous ne pourrez recevoir que la nuit.
3) on ne cessera de le répéter ; coupez l'alimentation de votre logement avant de bricoler.
CP

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il faut vous connecter sur les deux fils qui vont sur votre halogène et y intercaler votre interrupteur et non sur les fils d'alimentation P, N et terre. Bon courage. L'ancien BB 11/11/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#6675Forum Question Réponse : Schéma électrique boîtier radiateur sèche serviette Acova
Je recherche le schéma électrique du circuit imprimé se trouvant dans le boîtier d'un radiateur sèche serviette électrique. Le mien est en panne. Mon radiateur est de marque Acova, il fait 500 W. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Acova a un service de vente à distance. On y trouve un kit de remplacement. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6674Forum Question Réponse : Installer 4 lampes encastrées à un seul commutateur
J'ai à installer 4 lampes reliées à un seul commutateur.
J'ai réussi pour trois mais la 4ème lampe demeure toujours allumée. Quel est le problème ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Elle est branchée en directe N et Ph sans coupure par le commutateur.
A contrôler et rectifier le câblage. Cordialement. 11/11/09 PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6673Forum Question Réponse : Mettre interrupteur horaire sur lave vaisselle
Bonjour à tous !
Je vis dans une maison de jeunes travailleurs ! Nous avons un lave-vaisselle alimenté en triphasé et j'aimerais l'éteindre grâce à un interrupteur horaire !
Cependant je ne trouve que des interrupteurs horaires bipolaires.
Est-ce dangereux de couper seulement deux phases ou cela se fait-il ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut mettre un contacteur tri, avec une bobine 220V commandée par l'interrupteur horaire.
Je joins un petit schéma avec un CT et un ballon alimenté en puissance en 220V à la place de la machine en 380V, mais c'est la même chose pour le câblage de la commande. Voir le schéma ici.
11/11 09 PL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, non il vous faut relayer l'information de l'horloge avec un contacteur de puissance. Cordialement. 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il faut passer par un contacteur de puissance tripolaire et tétrapolaire.
L'inter horaire, pilotant le circuit de commande en bipolaire.
CMT

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour. 11/11/09. Il vous faut un contacteur IV tétrapolaire, adapté à la puissance, commandé par un interrupteur horaire.
L'ensemble se monte sur un tableau modulaire, normal ou étanche suivant son emplacement. Cordialement. DB.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, relayez votre interrupteur horaire avec un contacteur tri ! HVS

Proposer une autre réponse
- - - -
#6672Forum Question Réponse : Rénovation électricité de garage
Bonjour
Dernièrement, j'ai rénové mon garage et je souhaiterais modifier l'éclairage, la position et le nombre de prises électriques.
Le courant part d'un breaker de 15 ampères du panneau électrique et se rend à mon garage avec un nmwu # 12.
Ma question : qu'est-ce que je peux installer comme prises et néons sans dépasser les limites du sécuritaire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Avant de répondre, pouvez-vous préciser si votre installation fonctionne en 230 V 50 Hz, si elle est munie de protections différentielles 30 mA, de disjoncteurs modulaires bipolaires ou fusibles sur le tableau de répartition, et si les circuits lumière et prises sont normalement et légalement séparés et de sections adaptées. On ne sait pas ce que c'est que nmwu # 12. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Multipliez 220V par 15A, ça fera 3300 Watts que vous pourrez utiliser pour votre garage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour 10/11/09. Breaker ? Autres termes ? Précisez en langage "courant", 220 V / 380 V. 50/60Hz. Désolé moi pas comprendre ! DB.
Note de Bricovidéo :
Bonjour,
Le Breaker doit signifier "le disjoncteur". L'internaute doit être Canadien.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Le temps a passé. Il était assez évident que l'internaute était au Canada. Le breaker est un disjoncteur, de calibre 15 A ici. L'éclairage peut être en 120 V.
Le nmwu # 12 (jauge AWG) est un câble de diamètre de cuivre 2,05 mm et de section 3,31 mm², largement suffisant pour alimenter un garage. Dommage que nous n'ayons pu dialoguer à distance. Mais la question est résolue néanmoins. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6671Forum Question Réponse : Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation
Bonjour
Mon appartement est équipé d'un système de chauffage par briques réfractaires à accumulation.
Il se met en marche durant la nuit (tarif EDF nuit 23 h / 7 h).
Lorsque celui-ci est en marche, afin de réchauffer les briques, le disjoncteur chauffe alors que ce n'est pas le cas lorsqu'un autre appareil gros consommateur de courant est en marche.
Si on fait fonctionner en même temps un autre appareil : ballon d'eau chaude, machine à laver, l'installation disjoncte au bout d'environ 5 minutes.
EDF nous fournit 9 Kw de courant, ce qui est suffisant pour assurer le fonctionnement de tous les appareils.
J'aimerais savoir quelles causes peuvent provoquer cette surchauffe du disjoncteur lorsque ce chauffage accumule de la chaleur.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Éventuellement un mauvais serrage au niveau de ce disjoncteur.
A vérifier.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
9 kW = 9000 Watts on y est vite.
Vérifier sur votre chauffage l'ampérage qu'il demande, ce sont en général des gourmands + ou - 4000.
Rajouter lave-linge 1500 W, ballon 1500 à 2000 W, séchoir 1500 W, lave-vaisselle 1500 W, ça fait déjà 6000 + 4000 radiateur = 10000.
Dans ce cas vous dépassez les 9000 W et boum c'est normal.
Maintenant il se peut que le disjoncteur soit fatigué, remplacez-le.

Proposer une autre réponse
- - - -
#6670Forum Question Réponse : Branchement contacteurs HP HC
Bonjour,
J'ai une maison composée de 2 logements. Je viens de refaire l'électricité : 2 tableaux, 2 contacteurs, 2 ballons d'eau chaude raccordés sur 1 seul compteur EDF.
Je ne connais pas le branchement pour que les 2 contacteurs HP / HC fonctionnent (branchement classique disjoncte le différentiel EDF).
Merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il faut que ce soit le même circuit de commande pour les 2 contacteurs.
Attention cela veut dire un élément sous tension dans le 2ème tableau, issu du 1er tableau.
Voir schéma joint.
D'autres solutions sont néanmoins possible :
- ajouter un ancien relais 175Hz EDF dans le 2ème logement pour piloter les HC
- mettre une horloge dans le 2ème logement pour piloter les HC.
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#6669Forum Question Réponse : Information rappel des dangers de l'électricité
Un mauvais bricolage peut être mortel, lire l'article :
www.24heures.ch/vaud-regions/actu/24heures.ch 2009-11-09
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, ma profession fait que je ne peux qu'appuyer cet article. L'électricité c'est anodin pour qui connait, c'est un serpent pour qui ne maitrise pas. Cordialement. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, suite à cette annonce : en 2002, lors d’un contrôle de sécurité par Romande Énergie, le vérificateur observe que l’installation n’a pas de mise à la terre séparée.
C’est fréquent dans les immeubles d’un certain âge. Il le signale à la gérance.
Le défaut est facile à éliminer. Il suffit d’établir un pont entre la borne terre et la borne neutre de la prise électrique et celle pour le rasoir.
Telle était la mission de l’électricien aujourd’hui sur le banc des accusés.
Ma question est : c'est quoi cette norme (raccorder la borne de terre qui n'en possède pas au neutre) car j'en ai jamais entendu parler ?

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Quelques remarques sur cet article : l'affaire se déroule en Suisse.
La règlementation est-elle la même qu'en France ? Au plan juridique, la sanction demandée par le Procureur paraît surprenante, du moins vue sous l'angle du droit français.
Les explications techniques ne sont pas très claires pour un non spécialiste et les commentaires qui suivent complètement débiles.
Les spécialistes de ce forum pourraient-ils nous apporter quelques précisions techniques sur ce problème ? Cordialement, MD

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, La suisse, comme l'Allemagne (et d'autres..) distribuent suivant le principe de la mise au neutre : le conducteur de terre et le conducteur neutre sont confondus (on dit qu'ils distribuent la terre). Ce principe est autorisé en France, lorsque l'on a un transformateur d'abonné (ou l'on choisit son régime de neutre) et en distribution publique (tarif jaune), mais dans ce dernier cas il faut avoir l'autorisation du distributeur d'énergie.
Ce conducteur commun s'appelle en France : PEN (PE pour conducteur de protection, N pour neutre) ; le courant de défaut est un court-circuit, élimé par les organes de protection surintensités.
En France le conducteur PEN est interdit pour les canalisations de section < à10mm².
Le récit journalistique et les commentaires sont assez touffus..., mais je pense que sur d'anciennes installations, le DDR n'existe pas, et qu'il y a un pont "neutre/terre" à installer pour assurer la sécurité des personnes et des biens, d'ailleurs certaines machines venant de ces pays, sont équipées, au niveau du bornier d'un pont "neutre /terre" que l'on doit enlever lorsque celles-ci sont utilisées chez nous.
Donc, toujours d'après ces écrits, l'électricien aurait fait le pont "neutre/terre", mais comme il y aurait eu une inversion Phase/neutre, il aurait fait en réalité, un pont phase/terre... et qu'il a oublié de vérifier son travail.
Voilà en quelques lignes succinctes l'explication de ce principe de distribution, et que dans certaines régions (Suisse notamment) le bricolage est interdit ; car dans la "mise au neutre", le courant de défaut (court-circuit), s'il n'est éliminé à temps, les dommages corporels et les incendies sont très dangereux.
Cordialement. 1Insp

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour. Merci 1Insp pour vos explications. J'ai maintenant compris ce qui s'est passé car je ne connaissais pas ce principe de montage. Cordialement MD

Proposer une autre réponse
- - - -
#6668Forum Question Réponse : Défaut d'isolement dans compteur EDF
Je viens de raccorder mon contacteur jour/nuit de mon ballon d'eau chaude et dès que je veux me raccordé au bornes C1 et C2 du compteur électrique, l'inter différentiel de mon tableau disjoncte ;
sans être raccordé au compteur tout marche normalement, mais lorsque je veux brancher le fil pilote, disjonction ?
A votre avis que se passe-t-il !
J'ai remplacé les fils du pilote qui passent dans la terre par un câble volant le temps de contrôler la ligne mais là encore ça disjoncte ?
Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, L'inter différentiel déclenche, donc c'est que le tore (différentiel) est perturbé. Soit vous avez un défaut d'isolement, soit vous avez votre circuit qui se fait en prenant la phase en aval et le retour en amont de ce DDR. Je penche plutôt pour cette 2è analyse, en fonction du test que vous avez fait. Cordialement. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#6667Forum Question Réponse : Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, non, si vos spots sont en 12V car le transformateur va finir par griller !
Si ils sont en 230V, c'est oui !
HVS

Réponse (2) d'un internaute à cette question

En principe non, normalement, la puissance maximale acceptée est indiquée dans le plafonnier.
Vous risquez une surchauffe et si c'est en 12 v, le transformateur ne sera (peut-être) pas assez puissant.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Regarder sur le support d'ampoules s'il peut supporter la puissance. Cordialement. 10/11/09 PL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, oui mais à une seule condition c'est que le transformateur soit suffisamment puissant pour supporter cette différence de puissance, si c'était l'inverse ce problème ne se poserait pas.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il faut savoir si c'est en 12 volts donc transformateur, si oui, vérifier ses capacités c'est indiqué dessus.
Si c'est du 230 volts, pas de problème sauf facture en augmentation.

Proposer une autre réponse
- - - -
#6666Forum Question Réponse : Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
Bonjour,
j'ai un souci analogue au problème de la question 457 : mon disjoncteur différentiel saute de temps et ce depuis quelques jours. En même temps que le différentiel un disjoncteur individuel (prises du séjour saute aussi...).
Je m'orientais vers un problème de fuite à la terre, délicat à mettre en évidence...
Mais je constate aujourd'hui que le neutre sur ce disjoncteur est dé-serré.
Je le resserre et vérifie l'ensemble des autres connecteurs.
- Remise sous tension : le problème est désormais franc !
- J'avais éteint et débranché tous les appareils du séjour.
Est-ce que le disjoncteur individuel peut être en cause ?
J'ai une autre hypothèse, plus pénible : il y a eu il y a 1 mois des travaux et un câble dans la salle de douche et un câble dans la dalle a été touché et a priori réparé et correctement isolé.
Plus d'incident ensuite (pendant plus de 3 semaines) mais avec le retour du temps humide...
Je ne suis pas du tout un spécialiste mais j'ai besoin de comprendre pour voir le problème avec l'entrepreneur qui a carrelé ma nouvelle douche. Donc mes 2 questions :
- Est-ce que le disjoncteur individuel peut être en cause ?
- Est-ce que le neutre (plus ou moins) débranché peut expliquer que la panne n'était pas alors franche ?
Merci d'avance...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, évidemment vous avez un problème, vous n'êtes pas un spécialiste, donc je vous conseillerais de vous rapprocher d'un électricien ou d'une personne compétente, pour faire des mesures d'isolement, et peut être un contrôle du DDR. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci déjà de votre réponse.
En débranchant un par un les câbles de phase du DJ le défaut a été isolé.
J'ai donc maintenant une prise seulement (et pas la plus indispensable par chance) sur les 4 concernées qui est indisponible.
Le neutre correspondant n'a pas (encore) été débranché. Y a-t-il un risque à laisser en l'état ?
PhL (auteur du message initial).

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous dites que les câbles abimés ont été réparés et correctement isolés !
Avec quoi, vous avez fait cela ? J'espère avec de la résine, sinon !
Laissez le disjoncteur du séjour abaissé pour quelques jours, et voir si ça disjoncte encore ou pas !
S'il n'y a plus de disjonction, alors vous avez un problème sur la ligne du séjour ! HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour HVS (de la part de l'auteur du message - PhL),
Oui il y avait bien un problème sur la ligne du séjour.
Cette ligne était en fait constituée de 4 départs du même disjoncteur (celui qui disjonctait désormais franchement depuis que le neutre avait été resserré).
En disant que "le défaut a été isolé", je veux dire que le câble en défaut (sa phase seulement) n'est plus raccordé au disjoncteur.
Aucun câble n'a été réparé. La phase du câble qui pose problème n'est plus raccordée au tableau. Résultat, dans le séjour, j'ai une prise qui ne fonctionne plus et 3 autres qui sont à nouveau disponibles.
Par contre le neutre du câble en panne est toujours lui raccordé.
Faut-il que je l'isole aussi ? C'était l'objet de ma relance...
Merci d'avance. PhL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6665Forum Question Réponse : Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P
Bonsoir,
Comment brancher une plaque 3 feux Electrolux AHS 60061P pour laquelle je ne trouve aucun schéma très clair.
4 plots sont superposés sur l'étiquette simpliste.
Le plot du dessus est la TERRE (PE) fil jaune vert, le plot situé au dessous est le N° 4 (N) donc c'est le neutre fil bleu, dessous est le N° 3 (sans indication), dessous est le N° 2 (sans indication) mais dont un dessin représentant une agrafe grasse le rattacherait ?
Au plot 1 L1 sur lequel j'ai mis le fil phase marron.
La plaque ne s'allume pas, mais le four électrique qui est branché au domino le reliant à la plaque, fonctionne.
Merci à tous. RT
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, il faut raccorder la phase sur les plots n°1- n°2 et n°3 et ce dessin en forme d'agrafe, c'est un pontage qu'il faut effectuer, c'est à dire relier avec un morceau de fil si vous ne possédez pas ces pontages. Cordialement. Bob35

Réponse (2) d'un internaute à cette question

L'agrafe grasse sur votre schéma doit être ce qu'on appelle un shunt ou un pontage, donc relier par un cuivre fourni avec la machine ou un fil en 2,5², la borne ou les fils 3 et 2 et tout devrait fonctionner correctement. Cordialement. 11/11/09 PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6664Forum Question Réponse : Défaut d'isolement dans compteur EDF
Je viens de raccorder mon contacteur jour/nuit de mon ballon d'eau chaude et dès que je veux me raccorder aux bornes C1 et C2 du compteur électrique, l'inter différentiel de mon tableau disjoncte ;
sans être raccordé au compteur tout marche normalement, mais lorsque je veux brancher le fil pilote, disjonction ?
A votre avis que se passe-t-il !
J'ai remplacé les fils du pilote qui passe dans la terre par un câble volant le temps de contrôler la ligne mais là encore ça disjoncte ?
Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
A mon avis le neutre ne passe pas par l'interdiff.
Vérifiez votre branchement.
Etes vous certain que l'ensemble : phase du disjoncteur 2A, neutre du disj 2A, bornes A1 et A2 du contacteur et fils pilote vers C1 C2 forment bien circuit issu du même interdiff ?
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#6663Forum Question Réponse : Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
Bonjour
Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche.
J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la prise fonctionne et les deux spots aussi.
Si je relie les spots à l'applique murale, seul l'interrupteur et les deux spots fonctionnent.
Puis-je relier la prise à l'applique murale ?
En fait, je voudrais que tout le bandeau fonctionne via l'applique murale.
Est-ce possible et comment faire ? Merci pour vos lumières...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous avez le droit de relier la prise l'applique murale avec les 2 spots, mais par contre la prise ne fonctionnera que lorsque les spots seront en fonctionnement.
Pour les raccorder brancher les 2 spots et la prise sur un domino ou un wagoo et relier le tout à l'applique ! Tof

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
.. Je dis : PAS DE JUS DANS LA SALLE DE BAINS !
Donc vous mettez votre vasque dans la buanderie ou la salle de couture ou ailleurs, mais PAS dans la salle de bains, pensez à cet artiste connu des années 70, que sa mort serve à sauver des gens.
... Les tolérances de la législation qui définissent différents "volumes" sont des attrape-couillons et quand un de votre famille sera mort vous irez vous plaindre au consuel ?
Électricité rime avec danger mortel, n'en déplaise à tous les imprudents.
Une fuite d'électricité ne se voit pas. Quand on prend un bain ou une douche, cela éclabousse partout et s'il y a de l'électricité, l'eau ira s'y mettre, elle est conductrice, et en coulant trace des fils conducteurs sur les murs !
Le seul éclairage admissible est un tube fluo dans un appareillage étanche (en distributeur électricité seulement et attention le prix).
Et l'interrupteur N'EST PAS dans la salle de bains ! Et il est d'un modèle que des mains mouillées venant de la salle de bains ne puissent se faire électrocuter.
Cordialement. pont

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je veux bien être d'accord avec votre post pour attirer l'attention des personnes sur les dangers de l'électricité ; mais de là à écrire des bêtises, je dis NON ; Avec votre écrit, vous prenez l'UTE et les bureaux de contrôles pour des imbéciles ! 1Insp

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour l'internaute. Tof a absolument raison, vous reliez les fils qui alimentent normalement l'applique à votre meuble. Ne vous laissez pas abuser par des réponses totalement farfelues et non documentées, on en trouve quelquefois sur le forum. On peut d'ailleurs les éliminer avant de les publier. GL

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour
Pour répondre à Pont, vous achetez un meuble équipé pour salle de bain, je pense que les premières mesures de sécurité sont acquises (éclairage basse tension).
Maintenant, il faut veiller à bien isoler vos connections de toutes projections d'eau.
Un meuble de salle de bain ne s'installe pas dans la douche ou dans la baignoire.
Il y a tout de même des limites. Bon courage, l'ancien BB (10/11/09).

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour. 10/11/09. Vous pouvez installer votre meuble vasque.
Je pense que le transfo... sert uniquement pour l'éclairage connecter donc votre prise en amont 220 V cette prise fonctionnera avec votre éclairage.
Raccordez la terre sur la prise étanche.
L'interrupteur est admis en V3. Spécial pour internaute N°2, "pont" dans ma salle de bain, je pense qu'avec un Marteau, en travaillant le Lundi que je vais installer des bougies Magnolia. Cordialement. DB.

Proposer une autre réponse
- - - -
#6662Forum Question Réponse : Remplacer éclairage terrasse par éclairage détection de présence
Bonjour
Pour le remplacement d'un éclairage de terrasse par un éclairage avec détection de présence, je souhaite connaître le schéma électrique de raccordement pour utiliser l'éclairage en marche forcée. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Vous suivez le schéma en page 7 de ce document PDF concernant le détecteur LUMIMAT Flash disponible ici. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6661Forum Question Réponse : Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai l'intention de faire un bâtiment à environ 10 mètres de mon habitation et y ajouter un nouveau tableau électrique. Mon contrat EDF actuel est de 6KW et j'en conclu donc que je suis limité à 25 ampères.
Dans mon extension, j'envisage d'y mettre :
- 1 congélateur,
- 1 radiateur,
- 3 prises de courant,
- 3 point lumineux,
- 1 chauffe eau eau maximum 100 litres,
- 1 réfrigérateur,
- 1 cuisinière,
- 1 surpresseur,
- 1 machine à laver,
- 1 sèche-linge.
Mes questions sont :
- Mon abonnement EDF est-il suffisant ou je dois le passer en 40 ampères ?
- Quelle section de câble utiliser pour alimenter ce 2ème tableau ?
- Quel calibre de disjoncteur dois-je utiliser pour protéger mes équipements ?
En vous remerciant par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
6 kW me semble juste pour faire fonctionner tout cela, je vous conseille de passer à 9 kW.
Ou alors voir à l'usage en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Pour ce 2ème tableau, vous avez intérêt à disposer de toute la puissance de votre abonnement donc :
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A.
Pour les équipements :
- 1 congélateur, 2,5² disj 20A
- 1 radiateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 10A
- 3 prises de courant 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 3 point lumineux, 1,5² disj 16A
- 1 chauffe eau eau maximum 100 litres, 2,5² disj 20A
- 1 réfrigérateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 1 cuisinière, 6² disj 32A
- 1 surpresseur, 2,5² disj 20A
- 1 machine à laver, 2,5² disj 20A
- 1 sèche-linge 2,5² disj 20A.
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, vous pouvez toujours mettre moins (en particulier pour congélateur, prises, points lumineux, réfrigérateur).
N'oubliez pas les interrupteur différentiel (au moins 2 dont un type A pour les plaques et le lave-linge) et en tête un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
Voir principe de branchement sur ce schéma.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci beaucoup pour votre réponse qui est très claire.
J'ai toutefois une autre question. Pourquoi mettre un inter-sectionneur en tête de 63 A si mon disjoncteur du tableau principal déclenche à 40 A ? Merci d'avance.
Et mon DB va sûrement devoir être changé. EDF va-t-il m'être facturé ?

Réponse (3) d'un internaute à cette question

L'abonnement au-dessus du votre c'est 45A et pas 40A.
Donc un interrupteur sectionneur de 40A ne supporterait pas les 45A possibles si toute l'intensité de votre abonnement s'acheminait vers le tableau divisionnaire.
Il faut donc un 63A.
A priori pas besoin de changer le DB pour passer de 30A à 45A sauf si vous avez un très vieux modèle.
Le changement de puissance autrefois gratuit est désormais facturé.
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#6660Forum Question Réponse : Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles.
J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à une autre.
Pour ce que je vais produire, toutes les machines me vont bien mais reste à voir si je peux savoir ce que peut supporter mon compteur d'électricité que je ne veux pas changer.
Est-ce qu'il peut supporter en kW par exemple pour la première machine, sa consommation totale requise est de 70 kW ?
Elle permet la fabrication de produit plus large, il y a aussi des machines de 36 kW de consommation totale dont je compte me procurer 2 machines.
J'ai essayé de calculer avec mes connaissances en électricité mais ça foire tout le temps, la règle que je connais c'est (racine de 3 x U x I x cos(pfi) = P
Tout en visualisant les questions du forum, je n'ai pas trouvé une question pareille.
A quelle puissance peut résister mon compteur sans que le disjoncteur ne saute en kW, s'il vous plait ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Vous savez déjà le minimum sur les puissances actives en triphasé équilibré. L'application numérique avec le facteur de puissance à 1 et avec 400 V donne en équilibré 69 kVA (donc simplement 100 A par phase), donc au plus 69 kW si cos(phi)= 1. Ce qui va faire déclencher le DJ est l'intensité (qu'il faut donc calculer et mesurer ensuite), pas la puissance qui transite. Il serait étonnant que la première machine puisse fonctionner, son facteur de puissance probablement inférieur à 1 entraînant une intensité supérieure à 100 A. Il faut prendre en compte la puissance absorbée, nécessairement supérieure à la puissance utile.
Conclusion : il faut revoir votre contrat de fourniture d'énergie à la hausse, changer le calibre du DJ et adapter le comptage. Il faudra vous faire assister par un électricien professionnel. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

P = U x I
P = R x I au carré
P = U au carré divisé par R.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je suis celui qui a posé la question. En fait, la première machine est composée de trois moteurs et d'une série de résistances chauffantes et c'est ce qui explique sa puissance élevée.
D'autre part, est-ce que je peux remédier au cos (phi), que je ne connais pas, par une batterie de condensation qui soit branchée après le compteur et est-ce que cela peut résoudre la chose ou cela aura un autre effet ?
1) Est-ce que la batterie de condensation permet de compenser l'énergie que puisent les résistance dans le moteur et les résistances chauffantes ?
2) Quels seraient les caractères de la batterie de condensation (puissance et marque) ?
3) Pouvez-vous me redonner la règle de calcul pour savoir combien de KW je peux brancher sur mon compteur avant que le disjoncteur ne se déclenche (la limite de KW de mon disjoncteur).
Merci encore.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Les résistances ont un facteur de puissance de 1 et ce sont elles qui absorbent le maximum de la puissance active en kW. Relever le cos(phi) se fait sur de très grosses installations mais pas sur de petits moteurs asynchrones. On utilise effectivement des batteries de condensateurs qu'un automatisme peut enclencher en fonction de l'énergie réactive à compenser. Cela se fait pour évidemment diminuer l'intensité du courant en ligne, mais aussi pour ne pas avoir a payer la facture de l'énergie réactive consommée si le contrat de fourniture le prévoit. Ici, ce ne semble pas être un besoin, d'autant plus que la puissance des moteurs (ventilation ou autre dispositif ?) doit être négligeable par rapport à celle consommée par les résistances. Le plus simple est de mesurer l'intensité du courant en ligne quand cette machine fonctionne, à condition que le DJ ne déclenche pas. La formule que vous citez est la bonne, mais encore une fois, c'est l'intensité qui va faire déclencher le DJ, pas la puissance active en kW. La relation entre puissance réactive et puissance active est Q en var ou kvar = P. tg(phi), de même, P = S. cos(phi) avec S en VA ou kVA, 69 kVA pour vous. Cet abonnement est limite pour faire fonctionner votre machine. GL

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne vais pas en rajouter beaucoup car pratiquement tout est dit ci-dessus ; votre machine de 70KW vous absorbe à elle seule tout le contrat (intensité disponible) que vous avez souscrit. Seule une marche "dégradée" pourrait peut être améliorer les choses (mais pas sur) les condensateurs ne vous aideront pas beaucoup car (apparemment) la puissance installée est du chauffage ; et malgré ces condensateurs vous devrez augmenter votre contrat. Cordialement. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#6659Forum Question Réponse : Starter magnetic compresseur 230 V monophasé
Comment brancher un compresseur sur le 220 V avec un starter magnétique D square ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pas de réponse, car on ne sait pas ce qu'est un starter magnétique.
Peut-être pouvez-vous apporter des précisions techniques sur le compresseur et le démarreur ? Pourquoi ne pas démarrer en direct ? GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6658Forum Question Réponse : Symboles triangle pointe en bas inclus dans cercle
Bonjour. Que représente le symbole suivant dans un schéma électrique ?
un triangle pointe en bas inclus dans un cercle.
Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Vous voulez un schéma électrique de quoi : machine à laver, chauffage ou autre ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Cela peut représenter un circulateur, une pompe qui pousse l'eau, ou sinon cela peut aussi servir à indiquer que le moteur est câblé en couplage triangle.
Il existe aussi un couplage étoile, mais dans ce cas dans le cercle il y aurait un "Y" à l'envers ! Tof

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, en principe c'est le symbole d'un circulateur dans un circuit de chauffage central.
Cordialement, Bob35.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Si j'ai bien compris : un moteur électrique. Cordialement. PL (09/11/09).

Proposer une autre réponse
- - - -
#6657Forum Question Réponse : Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation.
Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de dérivations.
Pour relier ces boîtes à mon compteur EDF qui se trouve également dans mon sous-sol, dois-je passer les câbles sous gaine souple ou tube rigide ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Plusieurs solutions sont possibles :
- tube IRL rigide
- goulotte PVC
- câble R2V apparent
- gaine ICTA souple.
La dernière solution étant la moins esthétique.
Vous pouvez mixer, par exemple mettre du câble R2V sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectiligne et apparent dans les courbes.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
S'ils sont encastrés : gaine souple.
S'ils sont sur le mur : tube rigide.
Chaque boîte de dérivation doit avoir sa propre alimentation.

Proposer une autre réponse
- - - -
#6656Forum Question Réponse : Signification symbole dans un schéma électrique
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut-il me dire ce que représente ce symbole dans un schéma électrique ?
Un triangle pointe en bas dans un cercle.
Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#6655Forum Question Réponse : Grésillement lampe hallogène achetée en gsb
J'ai acheté un éclairage halogène chez confo, et après l'avoir monté et allumé, il grésille en mode moyen éclairage.
Est-ce normal ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Eh oui, normal pour un gradateur à réglage de phase. Le boîtier grésille, le filament grésille etc. C'est l'allure du courant qui produit ces effets qui disparaissent en plein feu. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6654Forum Question Réponse : D'ou et comment tirer un câble en 6 carré
Bonjour, je n'y connais rien en électricité, je vais installer des chauffe-eau miniatures instantanés, mais j'ai besoin d'une alimentation en 6 carré, d'où et comment dois-je tirer cette alimentation ?
Y a-t-il un endroit dans chaque maison où on peut reprendre du 6 carré, ou n'y en a-t-il pas dans toutes... ?
Dois-je faire installer une ligne nouvelle ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il faut de repartir de votre tableau de répartition (là ou se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs).
Il y en a toujours un principal dans une habitation (sauf très très anciennes installations) et parfois un ou plusieurs secondaires.
Le 6² doit être protégé à l'origine par un disjoncteur 32A et par un interrupteur différentiel 30mA.
Ne pas oublier de passer également le conducteur de terre.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Vous allez installer des chauffe-eaux ? Pourquoi ne pas installer un cumulus ?
Enfin, chacun fait comme il veut dans sa maison...
Il ne vous faut pas un 6 carré sur chaque appareil. Faites le calcul...
Combien de watts a votre chauffe-eau (en général entre 1500 watts et 2000 watts).
Divisez 2000 par 230 (volts) et vous obtiendrez l'ampérage.
Donc, un câble de 2,5 carré suffit à raccorder sur un disjoncteur de 20 ampères, qui lui, reçoit le courant par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel.
Chaque appareil a sa propre alimentation.

Proposer une autre réponse
- - - -
#6653Forum Question Réponse : Informations délesteur
Bonjour,
j'aurais aimé savoir ce que l'on peut délester et ce que l'on ne peut pas, et où est-ce que je peux trouver des schéma de câblage à tore séparé et intégré ?
Enfin, quels sont les différents types de délesteurs ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

On déleste de façon cyclique les équipements de chauffage non prioritaires.
Avant de faire une réponse personnalisée, il faut que vous précisiez si vous avez un compteur électronique ou électromécanique (donc signal de télé-information présent ou non), et si les convecteurs sont munis de leur fil pilote.
Le tore ne sert qu'en cas d'indisponibilité de télé-information.
En attendant, vous trouverez des informations sur les catalogues des constructeurs disponibles avec un moteur de recherche en tapant "délesteur". GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6652Forum Question Réponse : Schéma de montage télérupteur AAB E 251
J'aimerais avoir un schéma clair du branchement d'un télérupteur de marque AAB type E 251 car je ne trouve pour l'instant que des schémas pour des appareils Legrand ! Or, la disposition des points A1 et A2 ne sont pas au même endroit. Merci d'avance.
Cordialement.
Franck.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Peut-importe l'emplacement physique des bornes A1 A2.
Ce qu'il faut c'est se raccorder sur ces bornes A1 A2 et le schéma de branchement est toujours le même.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour ! les 2 premiers borniers sous le télérupteur, ce sont des borniers A1 et A2.
Le bornier qui se trouve sous A1 et A2, c'est le bornier 2 du contact et puis le bornier 1 du contact est en haut du télérupteur. HVS

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour (08/11/09).
A1 & A2, sont les bornes de connexions de la commande (bobine).
Suivant le modèle de votre télérupteur (unipolaire ou bipolaire), les bornes de puissance sont en principe 1 - 3 pour entrée et 2 - 4 pour les départs.
Je n'ai pas le schéma de AAB E 251.
Normalement les bornes d'arrivées sont en haut, les bornes de départs sont en bas. DB.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Que A1 et A2 ne soit pas au même endroit, aucune importance.
A1 pour neutre, A2 pour la phase ou inversement. Cordialement. 08/11/09 PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#6651Forum Question Réponse : Informations sous compteur EDF
Bonjour,
Je suis sur le point d'acheter un terrain pour une construction d'une villa.
Nous serons deux propriétaires dans cette villa pour un seul permis de construire avec chacun son entrée.
Le terrain est commun aux deux propriétaires.
Est t-il possible d'avoir chacun son compteur EDF ou faut t-il mettre un sous compteur chez un des propriétaires ?
Merci si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Je vous conseille vivement de mettre 2 compteurs EDF indépendant.
Le sous compteur est interdit, en tout cas pour refacturer de l'électricité.
Et de toute façon bonjour la galère lorsqu'un des propriétaires revend (si si cela arrive même si c'est quelqu'un de votre famille).
Voir avec EDF les modalités de raccordement.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

C'est simple : 2 habitations = 2 points d'arrivée = 2 compteurs = 2 DJ de branchement chacun assurant la coupure d'urgence dans chaque zone de vie = 2 tableaux de répartition = 2 contrôles Consuel. Un électricien professionnel vous serait de bon conseil. On ne peut rétrocéder de l'énergie.
2 propriétaires et un seul terrain ? Tôt ou tard vont se poser des problèmes, ne serait-ce qu'en cas de vente, d'héritage, ou plus simplement de mésentente. Il faut souhaiter que le notaire va caler tout cela. GL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je pense que vous pouvez avoir un compteur chacun.
Quand vous prenez une maison en location, chacun a bien le sien.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur électricité, et d'eau par la même occasion. 08/11/09 PL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour. Information pour GL que je salue au passage : cette technique juridique, parfaitement légale mais très longue à expliquer, n'a pas de conséquence grave par la suite et ne pose pas de problème pour une vente future ou une succession. Des clauses sont prévues à cet effet. Cordialement. MD

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour (08/11/09).
Dans votre cas, il est tout à fait possible de faire installer un deuxième compteur d'énergie.
Vous êtes deux propriétaires, donc deux abonnés, de plus vous pouvez choisir indépendamment l'un de l'autre votre fournisseur d'énergie.
Par contre vous n'allez pas pouvoir faire "cheminer" les deux alimentations et autres périphériques (HP/HC...) dans le même conduit (gaine).
Cela s'entend du point de livraison (coffret extérieur du fournisseur, vers vos tableaux d'abonnés).
Il vous faut des gaines propres à chaque abonné.
Prévoyez des fourreaux (gaines) pour : téléphone - interphone - portail - éclairage extérieur... vous êtes en terrain privé, le problème de cohabitation ne se pose donc pas.
DB

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour et merci MD pour vos précisions qui profiteront à tous les lecteurs. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 191 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX