| | Vous êtes actuellement à la page 82 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#2870 | Question Bricolage : Sens de connexion fils de commande |
Bonjour, j'ai remplacé un contacteur jour/nuit, et comme les fils de la commande du chauffe eau sont tous deux de même couleur, je voulais savoir si le sens de connexion avait une importance ? merci d'avance |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Aucun problème de sens de connexion car c'est un contact "sec". |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Aucune importance. |
|
- - - - |
#2869 | Question Bricolage : Delesteurs et groupe électrogène |
Bonjour, j'ai un groupe électrogène de 4000 W, mais la totalité des appareils consomme en pointe beaucoup plus que 4000 W.
Comment puis-je résoudre mon problème ? J'esperais utiliser le même principe que le délesteur hiérarchique (un délesteur 3 voies, ce qui aurait résolu le problème), mais a priori, ce n'est pas possible car on ne peut moduler l'ampérage total de consommation qui correspond à un abonnement edf, ni le temps du délestage précédent le contrôle de consommation. L'idéal serait un délesteur à partir de 17 ampères 3 voies avec un cycle de contrôle d'environ 1 minute (pour ouvrir ou conserver les voies fermées). Y a-t-il une autre solution ? Merci d'avance. |
|
- - - - |
#2868 | Question Bricolage : Comment brancher une gache électrique |
Bonjour, je souhaite savoir comment brancher une gache électrique couplée à un bouton et à une horloge ? Un schéma serait idéal, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous voulez que le bouton poussoir soit actif à certaines heures seulement ? Et si ce n'est pas l'heure, vous voulez pouvoir "reprendre la main" comme une marche forcée ? Vous dites. GL |
|
- - - - |
#2867 | Question Bricolage : Va et vient avec fil RO2V 5x1,5 mm |
Bonjour, j'aimerais avoir quelques indications concernant la pose d'un va et vient avec du câble RO2V 5 x 1.5 mm². Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Brancher la phase sur le repère "L" du va et vient puis raccorder le repère "1" du va et vient sur l'autre va vient en "1" et idem pour le repère "2". Ensuite, ressortir en "L" du 2ème va et vient qui ira directement sur la lampe. Utiliser du 5 G 1,5mm2 ne sera pas idéal, mettez plutôt le nombre de conducteurs nécessaire (minimum 3 par va et vient). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous trouverez ci-joint un exemple de branchement. Suivant les parties du circuit, tous les fils ne sont pas utilisés. Voir le schéma
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis électricien en Allemagne. Si vous désirez réaliser un montage en va et vient avec du câble RO2V 5x 1,5² suivez le schéma que je vous ai réalisé. Voir le schéma ici.
|
|
- - - - |
#2866 | Question Bricolage : Coupler circulateur grundfos et temporisateur cyclique |
Bonsoir, je veux piloter un circulateur sanitaire grundfos comfort par un temporisateur cyclique cebek I-111, ce qui permettrait de régler les durées de fonctionnement et d'arrêt du circulateur entre 50 secondes et 30 minutes.
Je ne veux pas brancher le temporisateur sur l'alimentation secteur du circulateur, mais directement sur le moteur, de facon à pouvoir utiliser l'horloge et le thermostat du circulateur.
Comment démonter le circulateur pour accéder à l'alimentation de son moteur ? |
|
- - - - |
#2865 | Question Bricolage : Calculer nombre de disjoncteurs derrière un différentiel |
Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je veux le refaire dans les normes. J'ai pris sur la norme nfc15-100 le nombre de prises et de circuits specialisés, je m'appuie même sur leur configuration type de tableau. cependant il faut que je rajoute quelques bricoles (lumière et autre) et surtout un radiateur électrique. Comment calculer sur quel différentiel il vaut mieux rajouter cela ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un seul convecteur électrique <2250W section mini 1.5mm2 et 10A (disjoncteur). En 1.5mm2 un convecteur par circuit et un disjoncteur par circuit.
< 4500W 2.5mm2 pour 20A
< 5750W 4mm2 pour 25A
< 7250W 6mm2 pour 32A |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si vous refaites aux normes actuelles, il vous faut au minimum 2 ID pour un logement de moins de 35m², 3ID jusqu'à 100m² et 4 ID au delà. Avec à chaque fois au moins un type AC.
Le principe est ensuite de répartir de manière homogène les différents types de circuits, en essayant d'estimer la puissance qui pourra être alimentée simultanément, et ainsi de ne pas dépasser le courant maximal assigné des ID (souvent 40A).
Voici une manière de faire mais il y en a d'autres :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A. Si dans votre cas vous n'avez qu'un radiateur, ce n'est pas la peine de dédier un ID à cet usage.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protège par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Lumière et prises non spécialisées se raccordent, par l'intermédiaire de leur disjoncteur, sur un interrupteur différentiel de type AC. Le radiateur (mobile ?)sera branché sur une prise avec la terre. Si c'est un convecteur mural ou un sèche serviette, il faudra le brancher dans l'idéal sur un circuit dédié avec sortie de câble. Evitez de mettre tous les circuits lumière sur un même ID (réenclencher dans le noir n'est pas facile). GL |
|
- - - - |
#2864 | Question Bricolage : Fil marron montage va et vient |
Bonjour, ma question va peut-être paraître sotte mais bon...
Je viens de voir votre schéma concernant le câblage électrique du va et vient : schéma électrique va et vient. Dans la légende vous décrivez les câbles :
Phase = Rouge ; Neutre : Bleu ; Navette : Violet (phase entre interrupteurs du va et vient) ; Terre : Jaune + Vert
Mais vous ne dites rien concernant le fil marron ! Pourriez vous me préciser cela s'il vous plait ?
Ps : Votre site est génial, vos schémas sont vraiment bien faits ! Mille mercis et longue vie à votre site. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le fil marron est le retour lampe.
C'est la phase coupée ou non en fonction du positionnement des va et vient. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est bien pour cela que l'on appelle cela bricolage ?
De plus il n'y a pas de fil de terre entre le va et vient (obligatoire) ou l'agrégation est refusée. |
|
- - - - |
#2863 | Question Bricolage : Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal |
Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ?
Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle (moteur 1 300 W - résistance 6 000 W efficaces) sont branchés en triphasé , les plaques de cuisson, le four, les réfrigérateurs, les radiateurs, le chauffe-eau, les robots... (environ 40 000 W efficaces) sont en monophasé et répartis sur les phases. Quels élements vous manquent-ils pour avoir une réponse ? Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A la louche, environ 50 kVA et 80 A par phase. Cela correspond au tarif jaune EDF. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour le réponse. En ce moment tous fonctionnent avec 40A par phase, est-il possible de descendre cet ampérage ? (puissances données effectives non efficaces) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Les puissances que vous indiquez sont les puissances nominales (on ne dit pas efficaces, c'est réservé pour l'intensité ou la tension). Il y a essentiellement du chauffage et quelques moteurs. Je suppose que tout ne fonctionne pas en même temps. Si l'installation fonctionne avec une intensité de 40 A par phase, c'est que la puissance nécessaire est moindre que ce que vous avez indiqué. Pour en avoir le coeur net, il faudrait pouvoir effectuer une mesure d'intensité et de puissance pour chaque phase quand un maximum de récepteurs sont en service, et ainsi vérifier l'équilibrage.
Un électricien peut effectuer la mesure avec une pince wattmétrique, et peut-être un technicien EDF avant de diminuer la puissance disponible. Assurez vous d'avoir une marge de puissance disponible, il ne faudrait pas que ça disjoncte au risque de mettre l'établissement dans le noir, bien qu'il y ait des blocs d'éclairage de secours. Vous avez actuellement 27,6 kVA au total de disponibles. Je ne pense pas que vous puissiez beaucoup descendre. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Merci pour les explications GL. Je vais faire mesurer comme vous me l'avez préconisé, puis on verra. |
|
- - - - |
#2862 | Question Bricolage : Raccordement roulotte |
Bonjour, je dois raccorder électriquement une roulotte... en fait deux roulottes : l'une est située à 45 mètres du compteur et l'autre est située à 10 mètres de la première...
Le constructeur nous demande 5kW de puissance, mon contrat edf est suffisant et ma section de câble "serait" de 10mm² (deux départs à partir du compteur, un pour chaque roulotte).
Ma question est simple : est ce que la section est suffisante ? Est ce que je peux utiliser un disjoncteur de 32 ampères par fil, sachant que dans chaque roulotte il y a petit chauffage et petite plaque de cuisson (la roulotte fait 20m²). Merci beaucoup. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je ne suis pas un spécialiste du branchement des roulottes.
Si je comprend bien vous avez 45m de liaison pour une roulotte et 55m pour l'autre.
Si vous protégez par un dijsoncteur 32A (7,3kW), du 10² est insuffisant compte tenu de la chute de tension. Il faut du 16².
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement. Il faut passer un bornier intermédiaire. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour compléter ma réponse précédente où je vous ai dit que je n'étais pas expert en roulotte, j'ai refait les calculs de chute de tension. Avec 32A en 10² sur 55m cela fait 3,5% de chute de tension. Pour une habitation, on limite à 2% la chute de tension dans la liaison, mais pour une roulotte où les circuits terminaux sont très court, cela doit passer (la norme dit que la chute de tension du point de fourniture au point le plus éloigné ne doit pas dépasser 3% max pour l'éclairage, 5% pour le reste). Au pire vous aurez une légère perte d'intensité de l'éclairage lorsque tout sera allumé en même temps (à supposer que l'on avoisine les 7 kW utilisés ce qui n'est pas certain du tout). Donc va pour le 10² ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Supposons que la plaque chauffante et le chauffage soient du résistif. Pour une puissance de 5kW (environ 23A) avec un cos phi de 1 (résistif) et une distance totale de 55m, il faut du 10mm². Par contre si vous utilisez une protection 32A, il vous faut augmenter la section à 16mm². Donc soit vous gardez les câble 10mm² mais avec une protection 20A ce qui serait un peu juste pour 5kW mais peut-être suffisant pour les appareils que vous utiliserez (voir les puissances en jeu). Soit vous augmentez vos sections à 16mm² avec une protection à 32A. PL975 |
|
- - - - |
#2861 | Question Bricolage : Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote |
Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un fil pilote pour quoi faire ? Le compteur a-t-il les 2 comptages possibles HP HC ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il fait hc hp double tarif, c'est pour commander un cumulus.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
On y voit plus clair. Si le compteur peut enregistrer la consommation HC HP, il possède forcément une entrée quelque part qui va le commuter aux bonnes heures (par l'intermédiaire d'un récepteur d'ordre télécommande EDF). La connexion du récepteur d'ordre vers le compteur est du ressort d'EDF. Vous devez également avoir souscrit un abonnement double tarif. Le cumulus sera alimenté par l'intermédiaire d'un contacteur HC HP, commandé par un contact disponible sur le récepteur de télécommande. Vous regardez tout cela et on en discutera après. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Je pense que les branchements fil pilote se trouvent sur le commutateur horaire. En enlevant le cas comme me l'a préconisé edf, je me retrouve avec l'alimentation directe du moteur auquel est rajouté un pontage pris sur la phase moteur et repris sur une borne alimentant un contacteur ou interrupteur qui bascule vers 22h en heures creuses. Je m'en suis apercu car la borne juste à côté de la phase alimentation contacteur est positive (vu avec testeur). Le contacteur ou interrupteur est à ce moment là fermé.
Je ne peux pas me servir de ce courant en amont (pas protégé appartenant à edf donc je vais enlever le pontage phase du moteur au contacteur, les contacts seront secs et de la j'alimente le contacteur en aval, c'est à dire du tableau de répartion avec un disjoncteur 2A qui alimentera la bobine du contacteur jour et nuit qui sera placé sur le tableau de répartition. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Si je comprends bien, vous avez une horloge électromécanique à réserve de marche qui doit actionner 2 contacts (à came ? ): un pour la commutation du compteur, et un autre qui avait été bricolé pour commander la bobine du contacteur HP HC. Le plus simple, et légal, c'est effectivement comme vous le dites d'utiliser le contact en le rendant sec, afin d'alimenter la bobine du contacteur avec sa protection 2A en série. Normalement, il faudra replomber après modification (mais ne serait-ce pas à EDF de vous livrer le contact prêt à servir ? L'horloge et le compteur étant leur propriété ? ).
Nota en passant : le "fil pilote" est utilisé pour la commande programmée des convecteurs électriques. Ca va fonctionner ce soir. GL |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
J'ai eu un technicien edf qui m'a dit que ce n'était pas la peine de les faire déplacer juste pour tirer un fil pilote car ça allait me coûter 25 euros pour rien. De plus, il était étonné que ce soit plombé là (commut hr) et il m'a dit que si c'était plombé il fallait les enlever. Le contacteur hc hp est juste derrière et pour ce qui est du branchement, de faire appel à un electricien. Edf ne se déplace plus pour ça.
Pour ce qui est du fil pilote pour un chauffage électrique, le fil pilote part du radiateur électrique et va à un gestionnaire sur le tableau de répartition et pas forcémment au commutateur hc hp. Je pense que ce type de fil pilote (COM horaire) sert plutôt à commander un cumulus ou un chauffage à accumulation, mais bon ? |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à raccorder vous même la bobine du contacteur HP HC, en série avec le fusible de 2A et avec le contact sec de l'horloge, ce circuit branché entre Ph et N du tableau. Vous pourrez donc faire chauffer l'eau la nuit, ou bien alimenter un radiateur à accumulation.
Un convecteur mural à thermostat électronique se raccorde ainsi : phase et neutre du réseau connectés sur phase et neutre du convecteur, le fil pilote est branché en sortie d'un boîtier de programmation qui génère une tension entre le fil pilote et le neutre (par exemple et de mémoire, la tension réseau sinusoïdale, l'alternance positive seule, l'alternance négative seule etc). Le thermostat électronique peut alors régler le convecteur (confort, confort - 2°, hors gel etc). Les programmateurs actuels peuvent envoyer 6 ordres différents. Donc ce système n'a rien à voir avec la commande HP HC. Vous allez économiser 25 €. GL |
|
- - - - |
#2860 | Question Bricolage : Mettre en marche un extracteur à l'arrêt d'un hammam |
Pourriez-vous m'indiquer comment installer un extracteur qui se mettrait en fonctionnement pendant 5 minutes à l'arrêt d'un hamman, merci. Un schéma électrique serait bienvenu. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faudrait préciser par quel moyen est piloté le hammam. Par un interrupteur, bouton poussoir ou télécommande ? Il y a la possibilité de le faire avec une tempo de marque Crouzet en câblant un auto-maintient qui se couperait au bout de 5 minutes par cette même tempo, ce qui arrêterait l'alimentation de cette tempo au bout des 5 minutes. |
|
- - - - |
#2859 | Question Bricolage : Problèmes branchement radiateur dans chambre |
Bonjour, j'ai voulu changé un radiateur dans un chambre, le courant arrive bien au niveau des fils dans le mur, mais le nouveau radiateur qui fonctionnait dans la salle ne se met pas en route dans la chambre. Quelle est la solution ? Merci beaucoup de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Y a-t-il un fil pilote à votre radiateur.
Si oui n'avez-vous pas interverti phase et fil pilote ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour avec certains radiateurs vous avez une sonde qui empêche le fonctionnement si la température de la pièce est ateinte par rapport à la norme constructeur. Pas d'affolement, c'est normal. Essayez-le dans une pièce plus froide et vous verrez qu'il fonctionne (économie d'énergie oblige...) |
|
- - - - |
#2858 | Question Bricolage : Disjoncteur général en amont suite de divisionnaires |
Bonsoir, je m'occupe de la maintenance dans un collège. Suite à des travaux réalisés cet été dans mon établissement, j'ai un petit doute concernant une installation et ce malgré le passage d'un bureau de contrôle. Voilà, en générale, dans une armoire électrique on trouve des circuits éclairage et de prises de courant, donc à chaque fois il y a un disjoncteur général tétra avec bloc vigi, suivi d'une suite de disjoncteurs 10 ou 16 A selon le cas. Alors que là, on trouve une suite de disjoncteurs 10 et 16A repris directement de jeux de barre.
Je voudrais savoir si la règlementation (nf c 15-100) impose ou pas la pose d'un général en amont de disjoncteurs divisionnaires et est-ce normal de mettre des 10A et 16A en aval d'un même général. Merci de m'indiquer les textes relatifs susceptibles de m'aider. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut plutôt se poser la question de savoir, si les départs qui partent directement du jeux de barres sont considérés comme des départs terminaux. Si c'est le cas ceux-ci doivent être équipés de différentiel 30 ou 300mA suivant l'utilisation et dans le cadre d'un régime TT. Si toutefois, votre collège est encore dans le cadre d'un régime IT neutre distribué rien n'empêche de réaliser des départs de type bipolaire (c'est à dire neutre protégé) sans différentiel pour les alimentations particulières, les circuits éclairage. Par contre l'utilisation du différentiel 30 mA reste obligatoire dans le cadre de réseau prises, de locaux type humides (douches, sanitaires) ou encore pour les locaux de type à risques. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je vais apporter un début de réponse mais je confirmerai. Ce qu'impose la norme c'est de protéger l'installation et les personnes donc de placer des différentiels et des protections surintensité. Ensuite, il faut que ces protections surintensité supporte les courants de court-circuit donc il faut savoir si le courant de court-circuit à l'endroit de la protection est inférieure au pouvoir de coupure de la protection elle même. Plus on s'éloigne du transfo général, plus le courant de CC diminue. Le passage dans un appareil de protection abaisse le courant de CC d'amont en aval.
En résumé, si le courant de CC au niveau du jeu de barre est inférieur au pouvoir de coupure du disjoncteur 10 ou 16A ET que la protection différentielle est assuré en amont du jeu de barre alors oui, on peut monter ces disjoncteurs directement sur le jeu de barre. Dans le cas contraire, il faudra passer par un appareil adapté. PL975 |
|
- - - - |
#2857 | Question Bricolage : Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur |
Je possède sur mon tableau électrique un interrupteur différentiel 40A 30mA dédié à ma cuisine. Je souhaite alimenter une pompe de bassin et un éclairage extérieur. Puis-je me raccorder à celui-ci ou est-il préferable d'en mettre un autre ? (6 disjoncteurs sont déjà reliés)
Si il est préférable de rajouter un interrupteur différentiel :
1 : de quel ampérage ? (pompe puissance 80W et éclairage 300W)
2 : quelle section de fils utiliser pour relier les appareils distants de 15m (enterré)? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Côté intensité maximale, cela ne poserait pas de problème, vos ajouts ne consommant pas grand chose.
En revanche des circuits extérieurs de ce type sont plus souvent sujets à des défauts d'isolation donc il est préférable d'avoir un interrupteur différentiel dédié. Un 25A 30mA type AC fera l'affaire, mais vous pouvez prendre un 40A moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif. L'idéal est ensuite de faire 2 circuits distincts pour la pompe et l'éclairage. Fils en 1,5² disjoncteur 16A ou 10A.
Autre solution faire un seul circuit sous un disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC, mais cela vous reviendra sans doute plus cher et c'est moins évolutif (pas de possibilité d'ajout d'un circuit prises extérieur par exemple). |
|
- - - - |
#2856 | Question Bricolage : Puissance maxi appareils branchés sur le 120V |
Pourquoi la puissance de tous les appareils qu'on branche sur le 120V, ex : grille-pain, mini four, bouilloir, séchoir à cheveux, etc, ne dépasse-t-elle généralement pas 1600W, et au plus, jamais 1800W ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Que ce soit en 127 V ou en 220 V, plus la puissance nominale est grande, plus ça chauffe. Ne pas confondre sèche-cheveux et décapeur thermique, bouilloire et générateur de vapeur ! GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Avez-vous besoin d'un chalumeau pour allumer une cigarette ou un barbecue ? Un semi-remorque pour vous déplacer ? Ben là c'est pareil. Quelle serait l'utilité d'utiliser un grille pain ou un mini four de 4000W ? Les puissances sont adaptées à l'utilité qu'on en fait. |
|
- - - - |
#2855 | Question Bricolage : Problème prise télécommandée |
Bonjour, nous avons des prises télécommandées et nous n'arrivons pas à coupler la prise avec la télécommande !
Quelqu'un a-t-il une astuce ? Elles marchaient bien l'an dernier et là plus rien !
Merci pour vos réponses ! Prises achetées au LIDL. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut sûrement changer les piles. PL975 |
|
- - - - |
#2854 | Question Bricolage : Remplacement d'un vieux tableau |
Je voudrais remplacer les boîtiers fusibles d’un vieux tableau général par des disjoncteurs.
Sur le vieux tableau, par rangée, le premier boîtier fusible a un fil qui arrive. Les autres boîtiers fusibles alignés sur la droite sont reliés par une barrette au premier boîtier, sous chaque boîtier part ou sort un fil.
Je pense que ce sont des boîtiers fusibles unipolaires à une seule coupure.
Ma question est de savoir comment remplacer ce montage par un montage en disjoncteur phase + neutre ?
Merci d’avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est difficile de répondre sans voir. Il doit y avoir quelque part dans (ou sous) votre tableau tous les neutres reliés ensemble. Il faudra ensuite retrouver les paire phase/neutre qui vont ensemble et brancher chaque paire sous un disjoncteur de calibre approprié (10A pour du 1,5² ou 16A pour du 2,5²). Si les neutres ne sont pas regroupés dans le tableau, mais à plusieurs endroits à l'intérieur de l'habitation (souvent le cas pour les anciennes installations en triphasé à neutre unique), c'est nettement plus difficile. Il faudra retirer à neuf tous les circuits fortes puissance (>1kW), brancher les disjoncteurs issus du même neutre en unipolaire sur la phase et mettre en amont de cette série de disjoncteurs un disjoncteur qui coupe phase et neutre de calibre adapté à la plus petite section de fil sous ces circuits. Voir un exemple ici (partie droite du schéma).
|
|
- - - - |
#2853 | Question Bricolage : Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v |
Bonjour et merci d'avance pour votre réponse.
Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui lui est en 12V. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ca ne fonctionnera pas. Tensions et courants sont différents. Et peut-être même la nature des batteries.
GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ca ne fonctionnera pas. Par contre, la nature des batteries n'ont rien à voir, le système de régulation de charge étant dans l'ordinateur et pas dans le boîtier d'alimentation. |
|
- - - - |
| - - - - |
#2852 | Question Bricolage : Couleur fils remplacement interrupteur et prise |
Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983.
J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu.
Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre est le bleu et la phase est tout sauf bleu et vert/jaune.
Problème : quelle est la correspondance des couleurs aujourd'hui ?
Je n'ai qu'un seul bleu, il m'en faudrait deux.
Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut déterminer les fils communs d'interrupteur, le bleu neutre, le rouge la phase et la masse, dans le temps on ne se formalisait pas avec les couleurs de fil.
|
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, dans la mesure où votre va et vient fonctionnait avant, cela est vite réglé. Vos deux fils noirs sont les "Navettes" et votre fil bleu le "commun". Vous branchez le bleu sur le plot marqué L ou C de votre nouvel interrupteur (généralement c'est le plot du milieu) et les deux noirs qui restent, dans n'importe quel ordre sur n'importe lequel des deux autres plots. C'est vrai, avant, on coupait indifférement la phase (rouge) ou le neutre (bleu). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vite réglé ? L'internaute ne semble pas avoir fait le repérage avant de démonter. Dans le boîtier, il y avait une prise et un va et vient. En 1983, phase et neutre étaient déjà rouge et bleu (et les circuits prise et lumière séparés mais pas chez vous apparemment). Logiquement, les 2 navettes sont noires. Sur les 2 rouges, il doit y avoir une arrivée de la phase pour la prise et le commun du va et vient, l'autre rouge étant un départ phase vers un autre interrupteur par exemple. On peut voir qui est qui avec une lampe témoin ou éventuellement avec un testeur. Rep 1 propose un schéma où le commutateur de gauche semble correspondre à votre montage (vérifiez dans votre autre boîtier mural va et vient si cela correspond au commutateur de droite). Dans ce schéma, - = neutre et + = phase. Rep 2 suggère que le bleu est le commun. Je n'en mettrais pas ma main au feu avant d'avoir vérifié. Autre question : vous remettez seulement un va et vient, ou un va et vient + prise (sans terre d'ailleurs) ? |
|
- - - - |
#2851 | Question Bricolage : Problème câblage gaine fiche mâle trois fils |
Bonjour, j'ai acheté une douille e27 avec une gaine comprenant trois fils : un rouge, un jaune / vert et un bleu, et une fiche mâle. Pour la douille e27 je ne sais pas si je doit visser le fils rouge et bleu, ou visser le fil rouge et jaune / vert ? Un fil ne serait donc pas relié à la douille...
Pour la fiche mâle, dois-je relier les trois fils, ou bien juste la phase (le rouge) ou / et le bleu (neutre). Pour la douille et la fiche, y a-t-il un sens précis pour les fils : rouge à gauche, rouge à droite ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Que voulez-vous faire avec cette douille ? De toute façon, les deux bornes de la douille doivent être reliées au bleu et au rouge, le vert/jaune est pour mettre le support de douille à la terre si celui-ci est métallique. Pour la prise, ça n'a pas d'importance mais conventionnellement quand on regarde les fiches de la prise mâle, le rouge va à gauche et le bleu à droite en ayant le trou de la broche de terre vers le haut (sur lequel sera relié le vert/jaune).
PL975 |
|
- - - - |
#2850 | Question Bricolage : Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir |
Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé un plan très explicite. J'aimerai aussi pouvoir rajouter un bouton poussoir à ce système afin de commander cet éclairage de l'intérieur. Comment dois-je effectuer ce nouveau branchement ? Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Avez-vous réussi le câblage ?
Sur un câblage en 220v le neutre passe par A1 puis va vers la lampe et le A2 vers les poussoirs. La on a une commande en 24v, donc pour le branchement d'un bouton poussoir je ne sais pas si cela est réalisable. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En complément à ma réponse 1 : Il faut rajouter un télérupteur 220v 16A en parallèle au premier. Maintenant si vous allumez les lampes avec la télécommande, il faut éteindre avec, car si vous actionnez avec le poussoir vous donnez une impulsion à l'autre télérupteur, et inversement. En conclusion, celui qui allume éteint. Voir un schéma ici.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier de m'accorder votre attention ! Votre nouveau schéma est très clair et je vais l'adopter ! |
|
- - - - |
#2849 | Question Bricolage : Problème coupure disjoncteur par temps d'orage |
Bonjour, par temps d'orage, à chaque éclair proche de la maison, neuve de 2007, le disjoncteur 30 A des prises saute. Il n'y a que celui là qui saute et pas les autres. La distance entre la gaine d'alimentation edf et le piquet de terre est de 1 m. La masse est prise dans les fondations de la maison, au niveau de la ceinture. Avez vous une réponse ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il serait peut-être judicieux d'installer un module parafoudre en tête de votre installation, afin d'écouler un maximum de surtension vers la terre. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Difficile à dire comme ça mais apparemment vous êtes victime d'un effet de boucle sur votre circuit prise. Y a-t-il plusieurs circuits prises ? combien de prises sont sur ce circuit ? PL975 |
|
- - - - |
#2848 | Question Bricolage : Recherche schéma électrique téléreport mixte gaz électricité |
Comment dois-je m'y prendre pour raccorder un tableau pour comptage mixte électricité + gaz avec un concentrateur de téléreport (aussi appelé collecteur d’index) ? Un schéma serait le bienvenu, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, c'est l'edf ou gdf qui câblent leur boîtier... |
|
- - - - |
#2847 | Question Bricolage : Installation ligne 380V pour PAC |
Bonsoir, pourriez me donner des conseils pour l'installation d'une ligne en 380V pour une pompe à chaleur ? Quelle section de fils choisir et quelle protection mettre ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Merci de préciser la puissance installée et la longueur de la ligne. |
|
- - - - |
#2846 | Question Bricolage : Branchement d'ampoules en parallèle |
Bonsoir, je veux brancher deux ampoules en parallèles. J'ai mis le fil bleu (neutre) à la première ampoule et l'ai ponté à la deuxième. J'ai mis le fil rouge (phase) à l'interrupteur qui a 3 bornes. Dois-je faire repartir la phase sur la même borne ou sur une borne vide ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si l'interrupteur a trois bornes, c'est que c'est sûrement un va et vient donc il faut déterminer la borne du commun qui accueillera la phase et repartir sur l'une des deux autres bornes pour aller vers les deux lampes.
PL975 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Votre premier fil rouge doit arriver sur la borne "L" et ensuite vous repartez de la borne "1" de votre interrupteur pour aller à l'ampoule. Rien de vraiment compliqué. |
|
- - - - |
#2845 | Question Bricolage : Norme NF C 14-100 |
Bonsoir. Je viens de passer avec succès la visite du consuel. Je demande donc à EDF le branchement. Or, surprise, il est interdit de placer le disjoncteur dans les lieux d'aisance. Mon tableau de répartition ainsi que le câble d'alimentation sont situés dans ce lieu. Pensez-vous que je m'expose à un refus de raccordement de la part d'EDF ? Il m'est impossible de placer le disjoncteur dans un autre lieu. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez essayer de trouver un autre emplacement pour le disjoncteur et tirer un câble qui ira à votre tableau électrique. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Et le consuel n'a rien vu... ? Normalement un tel montage doit être refusé par ce dernier ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La norme NFC 15-100 ne fait que de déconseiller l'installation du tableau de protection dans les WC. Cependant la coupure d'urgence qui peut être réalisée par le disjoncteur de branchement doit toujours rester accessible pour des raisons élémentaires de sécurité des personnes. La NFC 14-100 (norme EDF) interdit l'emplacement du DB dans les WC, les escaliers... , pour des raisons d'accessibilité aux personnels d'intervention.
Profelec
|
|
- - - - |
#2844 | Question Bricolage : Remplacer un inter variateur par un interrupteur radio |
J’aménage une pièce salle tv et je désire remplacer un interrupteur variateur de série sagane (relié au tableau à un petit boîtier hager MF710S).
Cette installation a été réalisée par mon électricien. J’ai été séduit par un interrupteur variateur récepteur radio réf 997-56 Legrand Celiane. Je l’ai raccordé ce matin et mes lampes se sont mises à s’allumer et s’éteindre progressivement sans s’arrêter. Dépité, j’ai déposé mon interrupteur neuf et remonté l’ancien. La ballet allumage / extinction continue malgré tout. Ais-je fait une erreur ?
Je voudrais bien installer mon interrupteur celiane qui possède des leds et un interrupteur rapide en plus de l’interrupteur progressif et la possibilité de commander des prises par radio. Merci de votre précieuse aide. |
|
- - - - |
#2843 | Question Bricolage : Alimentation volet roulant électrique sectionné |
Bonjour, le câble d'alimentation du moteur de mon volet roulant électrique vieux de 6 ans s'est sectionné et j'ai tenté de le réparer avec des dominos mais rien ne tient dans le temps. Là il est bloqué en position haute et je ne sais plus accéder au câble. Dois-je le changer entièrement, et à quel prix et comment le passer dans le fourreau... ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, changer le câble du moteur equivaudrait à démonter entièrement l'axe et l'enrouleur. Le mieux à faire est de mettre un fil au départ de l'interrupteur, de retirer ce fil et de couper dans le coffrage du volet et le rebrancher dans une boîte de dérivation tout en retirant des câbles neufs. |
|
- - - - |
#2842 | Question Bricolage : Ajouter fil HO7VR dans gaine sous-terraine |
Bonsoir, j'aimerais savoir si l'on peut ajouter un fil HO7VR dans une gaine sous terre, compte tenu des normes. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, à l'extérieur en enterré, il faut mettre du R02V (câble rigide noir) sous gaine. |
|
- - - - |
#2841 | Question Bricolage : Fusible luminaire fond quand on éteint |
J'ai installé un rail double avec 6 spots 35 watts et respecté tous les branchements. La première fois, les lumières ont fonctionné mais le fusible a fondu à l'instant où j'appuie sur l'interrupteur (va et vient) pour éteindre l'installation. Les deux fois suivantes, le fusible a fondu instantanément dès l'allumage. La quatrième fois, la lumière a fonctionné mais le fusible a fondu au moment d'éteindre. Le revendeur m'a dit de prendre des fusibles 2A à retardement (1,25 A à l'origine) mais le problème est identique.
Merci pour votre aide |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
De quel fusible s'agit-il ? Avant l'installation de ce luminaire, y en avait-il un autre qui fonctionnait ? Il y a une anomalie semble-t-il dans l'alimentation par le Va et Vient. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Peut être votre transformateur est trop petit, vu que vous mettez 6 spots de 35 watts, alors la puissance doit être au minimum de 250 VA ! |
|
- - - - |
#2840 | Question Bricolage : Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v |
Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la longueur de celui-ci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Oui la longueur joue mais pour la formule, tout est dans la NFC 15100 partie 5-52. pour le choix du câble, je vous conseille la norme car il y a eu malheureusement trop de polémique sur ce sujet et dans ce cas là tout le monde y va de "sa formule". LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout dépend de la chute de tension que l'on s'autorise. La norme dit :
- Pour de l'éclairage, 3% de chute de tension max soit 130 W max.
- Pour les autres usages, 5% de chute de tension max soit 210 W max. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Oui et non : il y a des formules mais aussi des facteurs plus empiriques. Dans l'absolu cela dépend aussi de l'échange de chaleur (canalisation enfouie ou à l'air libre, etc. ). Il est souvent plus facile de passer par des abaques. Par exemples pour 1,5 mm² on est déjà limité à 100 m pour 2,5 A... c'est à dire sur 100 m on fait à peine passer 500 watts. C'est assez peu. Pour 400 m vous devrez sans doute utiliser une autre section : le plus simple serait de nous dire quelle puissance vous avez besoin de transporter. Et si possible si la ligne est enterrée par exemple. Il devrait alors y avoir quelqu'un qui pourra vous conseiller une section. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
La puissance max, environ 15A sur 20 mètres, mais sur 400m il ne restera rien. |
|
- - - - |
#2839 | Question Bricolage : Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W |
Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié les circuits, les branchements sont conformes aux prescriptions du constructeur. Quelqu'un aurait-il une explication ? Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A priori, la question pose problème aux lecteurs. Pouvez vous en dire plus sur les spots TBT ? Sont-ils alimentés par transformateur ou par convertisseur ? Un seul pour l'ensemble ou 1 par spot ? Qu'est-ce qui a grillé dans le variateur (fusible ou triac ?). Quand le défaut se présente, la lumière s'éteint, ou reste allumée en permanence ? GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il s'agit de kits spots Thorn avec 1 transformateur par spot. Le variateur ne fonctionnait plus, la lumière s'est éteinte et impossible par la suite d'allumer les spots. Dans la mesure où j'ai fait fonctionner la garantie des variateurs, je ne sais pas quel élément a lâché. |
|
- - - - |
#2838 | Question Bricolage : Problème entre deux disjoncteurs différentiels |
Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5.
Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser l’ampérage du câble d’alimentation.
Sur le tableau de l’abri de jardin, j’ai l’intention de mettre 1 disjoncteur de 10A pour l’éclairage (2 néons étanches) et 1 disjoncteur de 16A pour 2 prises modulaires pour le branchement éventuel d’un broyeur 2400 W ou d'un aspirateur souffleur 1800 W (utilisation individuelle).
Pouvez-vous me dire si je suis dans le vrai ? N'y aura-t-il pas de problème entre les deux disjoncteurs différentiels ?
Dois-je créer une nouvelle mise à la terre (avec piquet) ?
Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il n'y a qu'un seul différentiel (disjoncteur différentiel 16A au départ dans le tableau principal).
L'autre solution est de mettre un disjoncteur simple 16A au départ dans le tableau principal et de mettre un interrupteur différentiel à l'arrivée dans le tableau de l'abri de jardin.
Vous pouvez réutilisez la terre de votre habitation principale.
Pensez à prendre un tableau étanche (humidité). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Puisque la terre va être transportée dans le câble, mieux vaut garder une terre unique (donc pas de nouveau piquet). S'il y en a un, interconnecter-les pour n'avoir qu'une seule terre. Mais la vraie question est de savoir si l'éclairage et la prise vont fonctionner en même temps. Il serait peut-être plus confortable de baisser la puissance disponible sur la prise de façon à ce que le disjoncteur en début de ligne n'ait pas à sauter si la prise est pleinement utilisée un jour. Car là, si on utilise les 16 A de la prise et les éclairages (ceci dit, deux tubes fluo ne devraient pas consommer beaucoup... ) ça peut faire sauter le premier disjoncteur. Mettre par exemple 12 A pour la prise (2760 W) et 2 A (460 W) pour l'éclairage. Ceci dit, tant que vous en restez aux appareils cités, aucun des disjoncteurs ne devrait sauter a priori. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Je suis l'auteur de la question et je précise.
Merci pour vos réponses, elles sont de bons conseils.
J'ai un différentiel de 0,03 mA / 63 A au tableau général, mon abri de jardin est alimenté par un câble de 2,5 et protégé au départ par un disjoncteur de 16A au tableau général.
L'éclairage par 2 néons de 8 watts soit 0,07A, je pense que c'est bon.
Pour les prises je pense en fait n'en mettre qu'une, de façon à ne pas dépasser les 16 A.
Utilisation du broyeur : 2400 w = 10.91 A
Utilisation de aspirateur souffleur : 1800 w = 8.8 A
...que j'utiliserai individuellement pour ne pas dépasser les 16 A ; de toute façon je n'ai que deux bras.
Je suis d'accord avec vos réponses, mais quelle puissance pour l'interrupteur différentiel ? Un 16 A ou un 20 A ? Je pense à un 16 A.
Merci encore. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il ne faut pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade. Soit votre circuit abri de jardin part du 30mA 63A du tableau principal et vous ne mettez pas de diff dans votre tableau principal. Soit votre circuit abri de jardin part des borniers du tableau principal et vous mettez un diff 30mA dans le tableau. A priori 25A ou 40A. Le 40A est plus évolutif, moins cher et plus facile à trouver. L'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur, il ne coupe pas lorsque l'on dépasse le courant maximal assigné. Il faut donc prendre une valeur que l'on est sur de pas atteindre (de toute façon 16A et 20A n'existent pas). Voir les 2 schémas possibles dans chaque cas.
|
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre au tableau général un disjoncteur différentiel de 16A 30mA vers la cabane pour alimenter les prises et les lumières pour un coût des plus bas et être dans les normes. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Pour compléter ma réponse 4 (et aller dans le sens de la réponse 5).
Les solutions que je vous ai données sont l'application stricte de la norme.
Pour un abri de jardin vous pouvez prendre quelques liberté avec celle-ci et faire partir un circuit unique protégé par un disjoncteur 16A (sous votre ID 63A 30mA) et desservir directement prises et éclairages avec le même circuit et dans ajouter de tableau dans l'abri. Ce n'est pas 100% conforme mais pour un abri de jardin je pense que c'est acceptable.
Le disjoncteur différentiel 16A 30mA évoqué en réponse 5 vous offrira une meilleure sélectivité mais le coût est plus élevé. |
|
- - - - |
#2837 | Question Bricolage : Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W |
Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W). Malheureusement je ne trouve pas la puissance d'éclairage (en lumen) de ces anciennes lampes basse tension.
Si quelqu'un connait la réponse, je suis preneur et le remercie d'avance.
Signé : un électricien de 60 ans |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le rendement lumineux s'exprime en lumen par watt. Il vous faut rechercher ce paramètre. S'y ajoute, pour les luminaires, la directivité, ainsi que l'indice de rendu des couleurs. Bonne recherche. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Malheureusement le rendement d'une lampe est très très variable. Et la puissance en lumen dépend également de l'angle d'émission (sphérique ? en cône dans une direction principale ? )... ce n'est pas si simple de répondre avec ces seules données. Branchez de premières DEL pour voir et comparer. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le mieux est d'en acheter une et de comparer. PL975 |
|
- - - - |
#2836 | Question Bricolage : Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine |
Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il devrait disjoncter à chaque fois, non ? Merci à tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Deux au lieu d'un, cela signifie le double de puissance. La majeure partie du temps, ils doivent n'être allumés qu'un à la fois. Par contre il est évident qu'ils doivent régulièrement s'allumer en même temps. Et dès lors... 2A limitent la puissance totale à 460 W. C'était déjà un petit cumulus au départ. Il faudrait voir la section des câbles et voir s'ils peuvent supporter plus (et si oui, alors augmenter le calibre du disjoncteur). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui, mais le 2 ampères c'est le disjoncteur EDF donc on ne peut pas l'augmenter. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, peut être que votre disjoncteur 2 A est déjà pas mal surchargé, le courant d'appel des contacteurs chauffe eau risque de le faire déclencher.
Voir les élements déjà branché dessus, programmateur, délesteur etc..
Dans ce cas, il faudrait installer un deuxième disjoncteur 2A spécifique pour la commande des chauffe eau. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il n'y a que les 2 cumulus sur le disjoncteur 2 ampères, merci. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Oui, il n'y a que les deux cumulus sur le disjoncteur 2 A avec 2 contacteurs J/N ; je peux mettre les 2 cumulus sur 1 contacteur J/N 25A, avec un disjoncteur pour chaque.
Merci. |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|