| | Vous êtes actuellement à la page 76 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#2660 | Question Bricolage : Baisse de tension sur va et vient |
Bonsoir, je constate une baisse de tension après l'installation d'une deuxième lampe sur un va et vient. C'est peut-être dû à une erreur dans mon câblage ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Faire un câblage en parallèle et non en série. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Comment la mesurez vous ? Est-ce uniquement visuel ? Les lampes sont-elles alimentées avec du fil de section correcte (1,5 mm2), les avez-vous bien branchées en parallèle ? Assurez-vous que les bornes de l'interrupteur sont bien sérrées. Travaillez hors tension. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, soit vous avez branché les lampes en série ce qui fait baisser en gros de moitié la puissance des lampes, soit il y a un mauvais contact et les lampes clignotent, donc là attention car il y a un échauffement... EDK |
|
- - - - |
#2659 | Question Bricolage : Branchement à la terre |
Bonjour, je suis en train de réaliser l'installation électrique de ma maison (neuve) qui nécessite le passage du consuel. Concernant la mise à la terre des différents circuits, j'ai tiré une terre de compteur à chaque boîte de dérivation. De là partent différents circuits (prises, lumières). Je voulais savoir si je devais tirer autant de fils de terre du compte à la boîte de dérivation que de circuit partant de la boîte ou si un fil de terre suffit, ce dernier étant répartit sur les différents circuits.
En vous remerciant |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si on fait bien les choses, il faut un conducteur de terre par circuit. Un circuit étant l'ensemble des conducteurs et appareillages branchés sous le même disjoncteur du tableau. Si un circuit se sépare en étoile au niveau d'une boîte de dérivation, vous pouvez bien sûr faire la même chose pour le conducteur de terre. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Vous pouvez mettre un seul fil de terre du tableau à la boîte.
Seul impératif : il faut que sa section soit aussi importante que le plus gros des conducteurs actifs (si vous avez du 6² il faudra qu'il soit également en 6²). Cordialement. |
|
- - - - |
#2658 | Question Bricolage : VMC vibration deuxième vitesse uniquement |
Depuis quelques mois, je ne peux plus faire fonctionner la VMC en première vitesse. En effet, après quelques minutes de fonctionnement, on entend un bruit important et des vibrations au niveau de la bouche d'aspiration de la salle de bains. Dès que l'on passe la VMC en grande vitesse (la deuxième), le bruit et les vibrations disparaissent. Merci à vous de me conseiller pour régler ce problème. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il doit y avoir un clapet en plastique anti-retour. Il faut démonter la bouche et la nettoyer. Normalement, ce devrait être démontable. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Installez des ressorts au niveaux des tendeurs. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, soit l'hélice est déséquilibrée par de la saleté, soit les bagues de supports moteurs sont fichues ; donc après coupure du courant nettoyer l'hélice ou changer le groupe vmc. Attention pour le nettoyage, faire doucement car les bords sont souvents coupants. |
|
- - - - |
#2657 | Question Bricolage : Installation obligatoire d'un relais cumulus |
Un relais pour le cumulus est-il obligatoire dans un logement ? Mon agence me dit que non et bien sûr j'ai reçu une facture edf plus élevée que si j'en avais un...
Le propriétaire est il dans son droit de me laisser sans le relais ? |
Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour cette question et celle de dessous (2656), voir la reponse N°1 à la question N°2552. L'agence ou le bailleur ont dû préciser que l'abonnement (puissance et option HP HC) étaient à la charge du locataire. Par contre, si vous optez pour un double tarif, je ne sais pas qui doit payer le relais, sachant que c'est une modification de l'installation électrique qui va bénéficier au propriétaire (celui-ci doit vous donner une autorisation ?). Attendons l'avis d'autres internautes. En attendant, cherchez sur le WWW ou "choisissez" de vous renseigner auprès d'une organisation de consommateurs. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je ne vois pas ce qui l'obligerait légalement. Ce n'est pas un élément de sécurité indispensable. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
En un sens, peu importe qu'il doive rembourser ou pas. Ce sera économiquement rentable même en ayant le contacteur à votre charge. Posez-le donc et ensuite, si un texte dit que le propriétaire est tenu de le rembourser, alors vous l'y obligerez. Sinon, vous garderez le contacteur au prochain déménagement. |
|
- - - - |
#2656 | Question Bricolage : Prix 'augmentation de la puissance d'un compteur électrique |
Nous avons dû augmenter la puissance du compteur électrique de notre maison de 30 à 45 ampères car l'utilisation des appareils électriques plus du chauffage faisait disjoncter l'installation. Je souhaite savoir à qui revient le coût de l'augmentation de la puissance d'un compteur électrique, à la charge du locataire ou du propriétaire ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour cette question, voir ma réponse (N°1) à la question N°2552. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'abonnement électrique (donc son augmentation) est à la charge du locataire.
Si cette augmentation d'abonnement occasionne des travaux (adaptation des sections de fil dans le tableau électrique par exemple), ces travaux sont à la charge du propriétaire. |
|
- - - - |
#2655 | Question Bricolage : Problème de câblage de plusieurs télérupteurs |
Bonjour, suite à un câblage d'un circuit éclairage par bouton poussoir et télérupteurs, de 3 chambres je constate que les circuits apparemment ne sont pas séparés. En effet l'impulsion sur n'importe quels boutons poussoir commande l'allumage de toutes les ampoules des 3 chambres ! Est-ce un problème de câblage de la boîte de dérivation ou sur le coffret distributeur ?
PS : le câblage des télérupteurs est commandé par le neutre pour laisser libre dans la boîte de dérivation la phase et le neutre et garder la possibilité d'une extension électrique. Merci de me sortir de cette mouise ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Consultez sur le site la doc relative au fonctionnement d'un montage télérupteur, repérez dans vos boîtes diverses les différents circuits et faites vous un schéma des branchements actuels. Ensuite, affectez chaque BP au bon télérupteur, et chaque lampe également au bon télérupteur. Connaissances en schéma unifilaire indispensables. Pas simple si vous n'êtes pas familier de ces techniques. GL |
|
- - - - |
#2654 | Question Bricolage : Changement porte fusible fil court |
Je dois changement le porte fusible relié au "petit disjoncteur", mais en cas de fil trop court, je ne sais pas comment je peux les raccorder ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Qu'est-ce que le petit disjoncteur ? Votre description est imprécise. Pour rallonger, on peut de servir d'un domino pour executer les raccordements. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez pas trop de connaisances techniques. GL |
|
- - - - |
#2653 | Question Bricolage : Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire |
Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les neutres sont tous sur le même bornier, comment trouver le neutre qui correspond à mon porte fusible ? Quelle est la méthode ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonne idée que de changer pour des DPN, mais à condition de mettre également des interrupteurs différentiels 30 mA par type de circuit, sinon, cela ne sert pas à grand chose.
Retour d'expérience. En travaillant hors tension. Tous les récepteurs débranchés si possible.
Si l'on peut avoir accès au départ des circuits à partir du tableau, repérer les tubes et leur contenu : au moins un fil de phase, un neutre et (on espère) une terre. Repérer les sections : 2,5² = prises ; 1,5² = lumière ; 6² = four etc.
Après avoir repéré le neutre relatif à un circuit, par exemple un circuit de prises, on branche une lampe sur la prise et on remet sous tension. La lampe s'allume. On débranche le fusible du circuit, la lampe s'éteint. On rebranche, et on déconnecte le neutre hypothétique ; si c'est le bon, la lampe s'éteint. Mais il faudra faire des vérifications multiples pour être certain à 100 %. Bonne recherche. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Essayez déjà de repérer les fils de même section qui vont sûrement ensembles.
Ensuite plusieurs méthodes.
Hors tension : utilisez une fiche de prise dans laquelle vous reliez ensemble les 2 fiches. Branchez la fiche (neutre et phases dont donc shuntés). Prenez une phase, testez avec un ohmètre (ca coute moins de 10€ en GSB) les neutres un par un pour voir ceux qui déclenchent l'ohmètre. Une fois neutre et phase associés, groupez les ensemble avec un collier ou du scotch et mettez-les de côté. Ne pas oublier d'enlever la fiche avant de mettre sous tension.
Sous-tension : Débranchez tous vos neutres de la barette, branchez un appareil sonore (radio par exemple dans la prise du circuit que vous voulez tester). Brancher un par un les neutres au disjoncteur jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner la radio. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
En l'absence de tout repérage, la section des fils vous donne déjà une première information.
- 1.5mm2 pour les circuits lumière
- 2.5mm2 pour les circuits P. C.
- 4 et 6mm2 pour les circuits chauffe-eau, cuisinière...
Ensuite "système D".
Une méthode simple peut consister à injecter un courant TRES BASSE TENSION (de 0 à 24V, exemple 4.5V d'une pile de lampe de poche) dans un cicuit prise et à retrouver le signal au moyen d'un testeur ou simplement de l'ampoule de la lampe de poche.
Une règle d'or : TRAVAILLER HORS TENSION RESEAU ! et placer une affiche bien lisible sur le disjoncteur que vous venez de couper. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Un autre moyen simple.
Allumez le maximum de chose dans l'habitation : éclairage, appareils...
Coupez le disjoncteur principal.
Déposez l'ancien tableau.
Testez chaque couple phase/neutre à l'ohmètre. Si vous trouvez une résistance c'est bon.
Appairez les phase neutres qui vont ensemble avec du scotch ou un collier et les mettre de côté. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
J'ai moi-même une installation équipée de porte fusibles. Pour me simplifier la vie, j'ai monté en amont des disjoncteurs différenciels 30 mA (pas des interrupteurs !) dans les 3 tableaux. |
|
- - - - |
#2652 | Question Bricolage : Faire fonctionner appareil 230V sur ligne 220V |
J'ai acheté un réchaud électrique de 230V alors que la tension que fournit le générateur est de 220V. Est-ce que ce réchaud peut fonctionner normalement ? Si non, que faire ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On n'est pas à 10 V près. D'autant plus que la tension nominale du secteur est normalisée à 230 V (dans la fourchette 207 à 244 V). Vous allez pouvoir utiliser votre réchaud. Vérifiez qu'il est bien relié à une prise de terre. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Votre réchaud suportera sans dommage ce léger écart de tension. En effet, il ne s'agit que d'une indication technique théorique et non réelle. En fonction de l'utilisation des usagers, la tension du réseau E.D.F. fluctue constament. Elle est différente le dimanche d'un jour de semaine et de même en fonction de l'heure et pourtant vous ne vous en rendez pas compte sans appareil de mesure.
|
|
- - - - |
#2651 | Question Bricolage : Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage |
Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de neutre, par contre j'ai juste à côté une prise électrique où je peux repiquer un neutre. J'ai remarqué aussi que le disjoncteur de la prise électrique ne coupait pas le neutre de cette même prise (disjoncteur unipolaire si j'ai bien compris) quand il était "disjoncté".
Je pensais que les neutres était reliés sur un bornier comme les prises de terre mais en faite, ils sont repartis sous chaque disjoncteur. Je sais qu'il faut repartir les circuits d'éclairages et les prises mais pour le neutre comment ca se passe ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous avez pratiquement tout compris, mais que voulez vous dire au sujet des neutres sous les disjoncteurs, sachant que ceux-ci sont unipolaires ? Votre tableau semble ancien, hors normes (vous savez qu'il faut des coupures bipolairs Ph N, et des différentiels.) Au point où vous en êtes, pourquoi ne pas tirer un neutre de prise pour alimenter votre lampe (pas un radiateur électrique !). Il n'y aura pas plus de risques. Mais il faudrait quand même penser à faire une réfection du tableau, de bien différentier les circuits et de mettre les différentiels habituels. Et là, il y aura des surprises possibles si dans vos pièces, des neutres lumière sont repris sur des neutres de prises. Pas facile tout cela, mais il faut penser à la sécurité des vôtres ; un bon investissement. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'idéal théorique (et souvent facile à mettre en œuvre, s'en approcher sinon) est d'avoir neutre et phases suivant le même trajet côte à côte et la même répartition. Et si possible que le neutre et la phase soient disjonctés en même temps. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Sur les anciennes installations, seuls les circuits de phase étaient protègés par des coupe-circuits (fusibles), les circuits de neutre étant regroupés sur un bornier (comme la terre). Il semble que votre installation soit équipée de disjoncteurs bi-polaires (protection de phase ET neutre). Il est normal que vous ne trouviez pas de neutre sur un interrupteur ; pour résumer, le fil de phase ENTRE dans l'appareil électrique (fil rouge ou noir), le fil de neutre en SORT (bleu). Votre projet consiste à prendre la phase sur un circuit (d'éclairage) et renvoyer le neutre par un autre circuit (prises) - 2 circuits différents : c'est du bricolage qui peut s'avérer dangereux ! Si vous n'avez pas d'autres solutions de "repiquage" (boîtiers de connection d'un circuit d'éclairage ), tirez 2 fils (rouge et bleu) depuis la sortie d'un disjoncteur de circuit d'éclairage : c'est la meilleure des solutions (à la limite repiquez la phase sur l'entrée de l'interrupteur). N'oubliez pas lors du branchement de couper le disjoncteur GENERAL et pas seulement le disjoncteur du circuit (c'est important pour votre sécurité !).
|
|
- - - - |
#2650 | Question Bricolage : Motorisation porte de garage |
Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais aucun résultat, même avec le manuel d'installation. Soit le bouton fonctionne seul, soit les télécommandes fonctionnent seules, mais je n'arrive pas à faire cohabiter les deux (bouton poussoir et récepteur télécommandes connectés). Svp quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance et je vous joins une photo de la platine.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous devez avoir une autre platine à l'arrière du moteur, et il faut vous raccorder en 21 et 22. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai la même marque de moteur et j'ai branché deux fils en parallèle des fils qui partent au boîtier de réception de la télécommande. J'espère être clair. Sur votre schéma je pense qu'il s'agit de la ligne 1 et 2. |
|
- - - - |
#2649 | Question Bricolage : Raccordement câblage de ma cuisinière électrique |
Bonjour, je souhaite raccorder les câbles électriques de ma cuisinière (jaune/vert, marron, bleu) avec les câbles électriques murals (noir, rose, gris) d'intensité 32A.
Je vous remercie par avance de me conseiller : quels câbles dois-je raccorder ensemble ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Etes vous bien sûr que vous avez du monophasé sur vos 3 câbles muraux ? j'en doute. Je pense que vous avez du triphasé, au vu de la couleur des fils (sans neutre ni terre ). Vérifiez au tableau, sur le disjoncteur et testez. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour votre cuisinière pas d'hésitation
vert jaune --> terre
Marron --> phase
Bleu --> neutre
Pour votre installation qui est sans doute ancienne il est probable que
Noir --> terre (autrefois la terre toujours en noir)
Rose --> Phase (probablement un rouge qui a mal vieilli)
Gris --> Neutre
Donc les raccords à faire seraient
Vert/jaune sur noir
Marron sur Rose
Gris sur bleu
ATTENTION avant de faire le raccord prenez tout de même la peine de vérifier les bornes avec un testeur pour être certain. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut utiliser un voltmetre et tester tous les fils. Si vous ne connaissez pas cet appareil appelez un pro. |
|
- - - - |
#2648 | Question Bricolage : Problème va et vient après fortes pluies |
Bonjour, j'ai posé un va et vient extérieur il y a 6 mois (1 interrupteur extérieur, 1 interrupteur intérieur), 4 spots de jardin et 2 appliques murales y sont associés.
Il y a dix jours, de fortes pluies m'ont fait sauter le disjoncteur. J'ai débranché le système et réenclenché le disjoncteur, puis rebranché le système, le disjoncteur a tenu. Mais depuis ça reste tout le temps allumé, les interrupteurs n'agissent plus pour éteindre. Je ne vois vraiment pas où le bas blesse !
A quoi cela peut-il être dû ?
Si quelqu'un a une explication, je l'en remercie d'avance ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Re-vérifiez votre branchement ou bien vérifiez s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de vos interrupteurs va et vient. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En extérieur il faut des interrupteurs spécifiques (étanchéité). |
|
- - - - |
#2647 | Question Bricolage : Problème branchement interrupteurs va et vient |
Bonjour
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour une lampe. Quand j'ai refait les branchements j'ai eu un problème.
En effet quand l'interrupteur "2" est en position haute le système fonctionne, par contre si il est en position basse l'interrupteur "1" ne fonctionne pas (la lumière ne s'allume pas). Branchement réalisé :
interrupteur 1 :
- 1 fil violet sur le trou nommé 1
- 1 fil violet sur le trou nommé L
- 1 fil rouge sur le trou nommé 2 + 1 autre fil rouge qui rejoint 1 autre interrupteur (qui lui est pour la cuisine et que j'ai laissé comme c'était avant que je les changent. )
interrupteur 2 :
- 1 fil noir sur le trou nommé 1
- 1 fil noir sur le trou nommé L
- 1 fil marron sur le trou nommé 2
Lumière : raque à halogène.
Merci par avance pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Regardez là : va-et-vient.com
Peu importent les couleurs et le numéro des bornes. Sur chaque commutateur, il faut repérer le "commun" et les "navettes". Un commutateur de va et vient est un inverseur unipolaire. Si j'appelle les bornes A, B et C, en position 1, A et B sont connectés, et en position 2 ce sont A et C. A est donc le commun et B et C les navettes. Vous avez une erreur de branchement. Bonne recherche. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Dans un va et vient la borne Nommée L correspond à la phase dans un des boutons et au retour lampe dans l'autre.
Les autres fils sont les navettes entres les va et vient (curieux qu'il ne soient pas de la même couleur des 2 côtés... mais sans importance)
Dans votre cas il faut donc :
1 fil violet sur le trou nommé 1
- 1 fil Rouge (phase)sur le trou nommé L + 1 autre fil rouge qui rejoint 1 autre interrupteur (cuisine)
- 1 fil violet sur le trou nommé 2
interrupteur 2 :
- 1 fil noir sur le trou nommé 1
- 1 fil marron(retour lampe)sur le trou nommé L
- 1 fil noir sur le trou nommé 2
Dans le montage que vous avez effectué le courant ne peut passer que dans l'une des positions du bouton, car dans le second cas le contact s'effectue entre les deux navettes donc pas de possibilité d'éclairer votre lampe. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, vous avez inversé les fils sur le va et vient. Il faut mettre la phase, votre fil rouge, là où est symbole L. L'autre fil, le marron, est votre retour lampe. Ca devrait marcher normalement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Tout a fait d'accord avec la réponse 2. Cordialement. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Merci pour tout, à suivre comme indiqué, intervenant super compétant. |
|
- - - - |
#2646 | Question Bricolage : Relier des fils sans dominos |
Je souhaite installer une applique sur un mur. Elle est en bronze, très fine et je ne peux placer un domino derrière. Par ailleurs, le trou de sortie des fils du mur en béton est très petit. Est-il possible de relier les fils sans dominos ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ben oui. C'est du bricolage de précision pur. Tout d'abord, sur une applique en bronze, je m'efforcerais de connecter la terre. Ensuite, pour prolonger les fils, on peut faire une épissure, mais il faut savoir, et avec du fil souple c'est à éviter. Ou bien, si l'on est outillé, on peut souder à l'étain deux fils souples en les isolant par une gaine tubulaire (si elle est thermorétractable c'est encore mieux), ou avec du bon scotch d'électricien. On fait de même sur les fils qui sortent du mur en espérant qu'il y aura un peu de place pour loger tout cela. Bref, c'est faisable si l'on est soigneux (et bon soudeur ou bon épisseur). GL |
|
- - - - |
#2645 | Question Bricolage : Modification contacteur EJP |
Bonjour, suite à mon emménagement, EDF a supprimé le contrat EJP de l'ancien propriétaire (EJP qui ne se fait plus pour un nouvel abonnement). Maintenant, en heures creuses, l'EJP se met en marche et je n'ai plus ni chauffage ni eau chaude la nuit. Ma question est : suffit-il de déconnecter simplement la bobine du contacteur de puissance EJP pour maintenir les contacts fermés et supprimer ce problème ? Sachant qu'il y a également une horloge qui régule l'alimentation de gros accumulateurs pour le chauffage la nuit. Si non, que faire ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut augmenter la plage horaire ou le mettre en marche forcée. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
EDF vous a supprimé l'abonnement mais pas le relais, donc dès que vous êtes en heure creuse, le contact du compteur active le relais EJP qui coupe les systèmes de chauffage. Supprimez le relais EJP et remplacez-le par un contact HC/HP pour commander le chauffe-eau. |
|
- - - - |
#2644 | Question Bricolage : Interrupteur chauffe après installation soufflant |
J'ai fait brancher un radiateur soufflant sèche serviette sur la même ligne que les spots d'éclairage de la salle de bain sachant que la ligne est branchée sur un interrupteur, qu'il y un fusible de 32 A au bout et que les fils sont de 1,5 mm2.
L'interrupteur est devenu très chaud, les fils ne sont pas desserrés. J'ai peur que l'appareil brûle ou qu'il y ait un court circuit dans l'interrupteur. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe, et ce que je dois faire ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Drôle d'installation ! Bien sûr que l'interrupteur chauffe parce qu'il n'est pas fait pour supporter l'intensité demandée par un radiateur. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir la capacité de l'interrupteur en ampères. Il n'est sûrement pas prévu pour ce genre d'instalation. Prévoir un interrupteur de même type que ceux utlisés pour les ballons d'eau chaude. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Protégez la ligne lumière avec un fusible 10 A. Et branchez le radiateur sur une prise 16 A (fils 2,5 mm2), sans interrupteur autre que celui incorporé au sèche serviettes. Ceci montre que les interrupteurs domestiques présentent un résistance non nulle quand ils sont fermés (ce sont des mauvais court-circuits). Et parcourus par un courant trop important, ils chauffent énormément. Des incendies ont commencé comme cela. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis d'accord avec la réponse de GL. |
|
- - - - |
#2643 | Question Bricolage : Astuces passage de gaine dans mur |
Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il existe chez les professionnels une sorte de flexible avec une tête chauffante au bout qui fait fondre le polystyrène. Sinon, une méthode personnelle qui a donné ses preuves avec du placo alvéolé : le long du trajet, faire des petites saignées de 6 cm sur 2 ou 3 à 40 cm d'intervalle environ. Ensuite, avec un fer à béton de 12 mm environ, légèrement courbé, on usine comme on peut de proche en proche de façon à faire le passage pour le tube. On passe une aiguille en fil de 1, 5 mm2 ou plus de façon à pouvoir tirer le tube tout en poussant de l'autre côté. Puis on rebouche au plâtre. Quelqu'un a peut-être une autre solution (Sam ?). GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il existe des méthodes plus ou moins destructrices qui dépendent de la nature du placo.
- Si il s'agit de placo-polystyrène, il existe effectivement un appareil nommé "Thermo-furet" qui permet de fondre le polystyrène à partir du trou de la prise (ou de l'interrupteur) jusqu'au plafond pour faire passer la gaine par des combles.
Cet appareil est très cher (peut être dispo en location ?), d'utilisation assez aisée de haut en bas et relativement simple de bas en haut, il est par contre quasi impossible de l'utiliser de manière précise en diagonale sur des distances supérieurs à un mètre.
Avantage : aucune destruction sur le placo lui même (attention au moment de l'insertion du coude au départ ! )
Si il s'agit de placo sur rail avec de la laine de verre c'est assez délicat car cela dépend de ce que vous désirez faire, un passage vertical est envisageable sans dégâts si vous arrivez à percer le rail du haut en passant par les combles (si il y en a) mais attention de viser juste. Ensuite le guidage de la gaine peut se faire à l'aide d'un bout de moulure plastique par exemple.
Dans le cas du passage de la gaine de manière horizontale c'est quasi impossible à cause des rails intermédiaires, généralement un rail tous les 60 cm (enfin si quelqu'un a une solution je suis preneur ! )
Dans du placo collé cela dépend de l'épaisseur des point de colle, dans certains cas il est possible de passer entre la plaque et le mur en évitant les points de colles avec de la gaine de 16, c'est plus délicat avec de la 20.
Dans du placo alvéolé, je ne connais pas de méthode non destructive, il faut effectivement percer plusieurs trous sur le passage et procéder de proche en proche. Pour un interrupteur, deux trous peuvent suffirent (dont celui de l'interrupteur), pour des distance plus grande je cherche encore !
Quoiqu'il en soit n'oubliez pas que les cloisons en placo alveolé sont maintenues par des tasseaux en bois en haut et en bas et que les panneaux sont fixés entres eux par des clavettes, ce qui peut nuire au passage de la gaine.
Le tour des portes et des fenêtres sont également fort encombrés par des points de fixation en tout genre
ADA |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous prenez un plomb de fil à plomb, assez petit, vous mettez un câble de frein de vélo pour le tenir et vous chauffez, c'est un peu long à chauffer mais tout le monde fait comme ça.
Par contre, ça ne marche qu'en descente et pour du doublage. toujours une bouteille d'eau à portée et surtout on chauffe mais il ne faut pas de flamme quand on le met dans le doublage. |
|
- - - - |
| - - - - |
#2642 | Question Bricolage : Comment installer un double interrupteur |
Bonjour j'ai un double interrupteur et je voudrais racorder une deuxième lampe. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un interrupteur qui allume ma lampe de salon et je voudrais donc mettre des appliques sur le mur de mon salon et faire les deux lampe puisse s'éteindre et s'allumer séparément. Merci d'avance pour vos suggestions de câblage. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tapez "double allumage" dans un moteur de recherche : ou cliquez ici et vous trouverez le schéma développé qui convient. Allumer 2 lampes séparément revient à câbler 2 simples allumages (ne pas confondre avec va et vient). GL |
|
- - - - |
#2641 | Question Bricolage : Installation transformateur volet roulant Velux |
Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou faut-il absolument que le transformateur soit près du volet, dans la même pièce ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non absolument pas. Le transformateur peut être deporté. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il ne doit pas être bien gros. Mettez-le dans un endroit accessible, sur le tableau est une bonne idée. Noubliez pas les protections électriques ; faites le bon choix du câble de liaison. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, compte tenu de la consomation du moteur, cela me semble possible. Dans le doute vous pouvez faire un petit calcul de perte dans le câble, il sufit de connaître le courant absorbé par le moteur. Je pense que la distance de 6 m est tout à fait envisageable. Vous réaliserez le circuit 12V en 1.5mm2. Ce genre de transformateur fait parfois un léger bruit de bourdonnement. Si vous le mettez à côté du VELUX, cela risque de s'entendre et c'est fort désagréable. La solution de l'éloigner est bonne pour résoudre ce problème et permetra d'accéder au transformateur facilement si il "grille". LB |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, les velux fonctionnent sous 24V. |
|
- - - - |
#2640 | Question Bricolage : Monter interrupteur double sur batterie de voiture |
Comment monter un interrupteur double Legrand (va et vient) sur une batterie de voiture et deux lampes ? C'est un montage que je veux faire sur mon bateau... Tout marche mais je galère pour l'interrupteur, n'ayant aucune fiche explicative. Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour un va et vient, il faut 2 interrupteurs à des endroits différents. C'est pour allumer par exemple un plafonnier depuis deux endroits de la pièce.
Bref, donc on branche le + de la batterie sur une entrée d'un seul interrupteur, ensuite il y a 2 fils qui sort de l'interrupteur (ce sont les fils navettes généralement violet), ils vont se brancher au 2ème interrupteur et de là on sort un seul fil qui va vers les 2 lampes en parrallèle (en série on divise la puissance par 2).
Des 2 sorties du 1er interrupteur, on connecte les fils navettes qui en fait se connectent au même plot du 2ème interrupteur (on les appelle entrée et sortie selon le sens dans lequel on regarde le scéma).
C'est difficile à expliquer mais très facile à raccorder. |
|
- - - - |
#2639 | Question Bricolage : Allonger fils pilotes HP HC |
Les fils pilotes heures pleines/heures creuses arrivent à proximité du tableau électrique principal de notre maison. Nous n'utilisons pas ces fils pour la maison principale. Mais nous voulons installer le chauffe-eau dans notre garage aménagé en habitation à environ 20 m, qui dispose aussi d'un tableau électrique secondaire.
Comment peut-on s'y prendre pour amener ces deux fils au tableau électique secondaire ? Quel relais doit-on placer entre ces fils et les nouveaux fils qui alimenteront le garage ? Quelle section de fil doit-on utiliser ? De quelle couleur, noir ? Passage enterré à quelle profondeur et dans une gaine de quelle couleur ?
Peut-on les faire passer dans le coffrage en ciment dans lequel passe déjà la gaine de 50 pour l'électicité ?
Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les contacts auxiliaires associés au dispositif de coupure d'urgence (dans mon exemple l'interrupteur différentiel) du tableau divisionnaire, servent à couper l'alimentation du fil pilote en même temps que la coupure d'urgence et s'assurer ainsi qu'il n'y a aucun élément sous tension dans le tableau. Pas de norme de couleur pour les fils, du 1,5² suffira. Passage enterré sous gaine (TPC rouge de 40 ou à défaut ICTA) en principe sur 50cm voire 85cm s'il y a passage de voiture. Vous pouvez utiliser le coffrage existant, voire la gaine existante. Vous trouverez ci-joint le schéma de branchement.
|
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Les fils qui viennent du relais de télécommande EDF HP/HC sont les bornes d'un vulgaire contact sec qui se ferme lors du passage en HC. Ce contact (que vous protègerez par un fusible ou un disjoncteur 2A) permettra de commander la bobine du contacteur heures creuses, que vous alimenterez à partir de votre tableau secondaire. Pour la section 1,5 mm2 convient, je différencierais par rapport au bleu rouge et jaune vert habituels. Pour le passage, dans la gaine de 50 avec l'arrivée puissance ne me semble pas un obstacle. Noubliez pas les différentiels pour les différentes lignes de ce logement. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Je ne connais pas votre installation, mais s'il y a un tableau secondaire, mieux vaudrait déplacer (ou faire déplacer) le récepteur ou en poser un nouveau. Le second compteur peut peut-être (éventuellement) s'en charger s'il est récent.
Pour information, la "télécommande" est activée par EDF par un signal envoyé "en ligne". Il peut être détecté et capté par tout appareil branché sur une prise ou en n'importe quel point de la maison. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le repiquer à 20 mètres du besoin surtout s'il y a déjà un autre compteur à proximité.
Enfin, c'est une suggestion... |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Schéma chauffe eau 50 litres.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement. |
|
- - - - |
#2638 | Question Bricolage : Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur |
Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Normativement c'est interdit, prises et raditateurs doivent être sur ces circuits séparés.
Electriquement c'est possible, cela tient sans problème d'un point de vue puissance. Si pas de consuel, à vous de voir et de prendre vos responsabilités vis à vis de l'assurance... |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui mais attention, car pour du 2,5mm² la puissance maximale à ne pas depasser est 3500 Watts. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Techniquement c'est possible, mais si l'on veut être dans la légalité et la sécurité, il faut un circuit pour les prises, et un autre pour le convecteur qui arrive dans une sortie de câble (les 2 circuits protègent chacun par leur disjoncteur proviennent du tableau d'abonné). GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
On a : I est égal à P/U donc 1500/230 = 6.5 ampères sachant que l'on peut aller jusqu'à 16 ampères en 2.5, donc puissance maximale P = UxI soit 230x16=3680 W ; il reste 2180 W pour les blocs prises. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Electriquement, ça reviendrait à brancher le radiateur sur la multiprise donc à limiter fortement la puissance disponible sur les deux prises.
De façon normative mais aussi pratique, il faut poser deux lignes séparées. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Non, c'est interdit ! |
|
- - - - |
#2637 | Question Bricolage : Problème remplacement d'un vieux télérupteur |
Bonjour, mon télérupteur est HS, il est assez vieux et comporte seulement 2 fils en entrée. Y a-t-il un type d'appareil qui pourrait le remplacer et comment l'adapter ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous regardez sur le site, le fonctionnement du télérupteur est décrit. Un télérupteur comporte donc 2 bornes pour la bobine, et au moins 2 bornes pour le contact. Vous êtes obligé de remettre un autre télérupteur. Si votre ancien modèle comporte des contacts à mercure, il faut le donner à une déchetterie (ou le garder comme pièce de musée). GL |
|
- - - - |
#2636 | Question Bricolage : Conseils pour dépanner nettoyeur haut pression Karcher grillé ou fusible |
J'ai un karcher en 110 Volts, je me suis trompé et je l'ai branché directement sur du 220 Volts ! Il ne marche plus, forcément, mais est-il grillé ou y a-t-il juste un fusible à changer ?
Merci, Franck B. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est doublement bizarre. Il me semble que tout ces appareils (même le mien qui a 20 ans) sont monotension 220 V. Ensuite, il me semblait qu'il n'y avait pratiquement plus de 110 V nulle part. Vous pouviez nous éclairer ? Si votre appareil a fonctionné un certain temps (des dizaines de secondes) sous 220 V et qu'il sent le grillé, c'est qu'il n'y a pas de fusible caché. S'il s'est arrêté de suite, il y en a peut-être un. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Peut-être est-ce un appareil américain ! Vérifiez quand même la présence d'un fusible. |
|
- - - - |
#2635 | Question Bricolage : Protection moteur électrique 24V 1100 watts |
Bonjour, je possède un moteur de 24 volts et 1100 W de puissance. Je ne sais pas quoi mettre comme type de protection pour l'installation électrique et pour le moteur. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour protéger le moteur P=U*I, 1100 W / 24v = 45,8 Ampères. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ouh là ! A la louche il va consommer 60 A en permanent et beaucoup plus au démarrage (si c'est un moteur à courant continu) et c'est costaud à commuter. On voudrait en savoir plus sur le moteur (type) et sur la source ? Pour entraîner quoi ? GL |
|
- - - - |
#2634 | Question Bricolage : Devis pour changer le tableau électrique |
J'ai acheté un appartement (80 m²), dont le tableau électrique est plutôt vétuste. Le premier devis que j'ai fait faire comprend un nouveau tableau + un tirage de ligne sur 6 ou 7 mètres (pour remplacer une phase qui a grillé), pour 2000 euros.
C'est trop, ou pas ? Merci d'avance ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, combien de circuit comporte votre tableau de distribution ?
Si celui-ci comporte au minimum 2 différentiels 30 mA et une douzaine de disjoncteurs ainsi qu'une ligne de 6 mètres, le prix est dans le marché. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut 3 différentiels minimum de type AC et un type de A pour 80m2. Voir le nombre de disjoncteur derrière les 3 interrupteurs différentiels, mais vous devez pouvoir trouver quelqu'un pour 1000 à 1200 € suivant les régions. |
|
- - - - |
#2633 | Question Bricolage : Comment Tester fusible 20 ampères avec pile |
Une petite question, mais est-ce qu'un fusible de 20A peut être testé avec une pile de 4,5 V ? |
Notre réponse |
Bonjour, afin de vous apporter un début de réponse, nous vous proposons de visionner notre vidéo "TESTER UN FUSIBLE AVEC UNE PILE".
|
|
- - - - |
#2632 | Question Bricolage : installation triphasé dans ma cuisine |
Bonjour, j'ai un souci du même type que celui mentionné dans la question n°292.
Ma cuisinière (four électrique + plaques induction) consomme 10400 W. Or, en monophasé, 32A sous 230V, ca donne une puissance maximale de 7360 W. Que faire donc ?
Je sais que j'ai un ballon d'eau chaude en triphasé. Dois-je tirer du triphasé dans ma cuisine (qui vient d'être refaite, snif) ?
Merci de me donner vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Solution 1 : se limiter (ne pas tout utiliser en même temps).
Solution 2 : tirer du triphasé (ce qui au passage ne ferait pas de mal car ça permet d'équilibrer la puissance entre les phases). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Une précision manque dans votre question. Vous avez un abonnement EDF en mono ou en tri ? GL |
|
- - - - |
#2631 | Question Bricolage : Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement |
J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible
1- noté T (NO)---->
2- noté C (C)<----
3- noté R (NC)---->
Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le C pour la phase, NO CONTACT OUVERT au repos, NC FERMER AU REPOS ENSUITE TOUT dépend la fonction du thermostat, logiquement c'est NO et si ca fonctionne à l'envers, prendre NC. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, avec ce thermostat 2 montages possibles :
Supposons que la température de déclenchement soit de 20°C
Avec un contact normalement fermé (entre le commun C et le NC probablement) dès que la température atteint 20°C le contact est ouvert on coupe l'appareil (fonctionnement en chauffage).
Avec un contact normalement ouvert (entre le commun C et le NO)dès que la température de 20° est dépassée le contact se ferme on alimente l'appareil (fonctionnement en climatisation)
Suivant ce que vous voulez faire branchez entre la borne C et la borne NC ou la borne NO. LB |
|
- - - - |
#2630 | Question Bricolage : problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique |
Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là où j'ai déjà mis des broches de raccordement en amont. Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un peigne d'alimentation vertical. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pas certains que les peignes verticaux existent chez Hager.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Les peignes verticaux, c'est la nouveauté hager 2008. |
|
- - - - |
#2629 | Question Bricolage : Passer d'une installation en 220v a une insallation en 380v |
Bonjour, je voudrais savoir quel matériel je dois changer pour passser d'une installation de 220v entre phases à une installation 380v entre phases. Est-il est nécessaire de changer les fusibles, les contacteurs et les moteurs de mon installation ? Merci par avance pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si c'est 220 V entre phases, cela signifie que le réseau est 127/220 V (Ca existerait donc encore dans des coins reculés ?). Pour le 380V, c'est le réseau habituel triphasé 220V / 380V (plutôt 230V / 400V d'ailleurs). Donnez davantage de précisions SVP (types de réseau, machines etc.)
GL |
|
- - - - |
#2628 | Question Bricolage : Schéma filtre anti-parasite pour tv sur ordinateur |
Bonjour, quand je regarde la télévision sur mon ordinateur, je reçois des parasites provenant d'une source extérieure. Je recherche donc un schéma pour fabriquer un filtre anti-parasites. Merci de votre réponse
Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum hifi vidéo. Cordialement. |
|
- - - - |
#2627 | Question Bricolage : Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé |
Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même mesure mais avec l'interrupteur coupé et là j'obtiens une différence de potentiel de 90 V. Est-ce normal ? D'où peut provenir le problème, si problème il y a ?
Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a aucun problème. Et c'est normal.
Vous mesurez la tension avec un multimètre numérique qui a une grande impédance d'entrée (1Mohm en général) et quand le potentiel est fixé par la source, (interrupteur fermé), il indique bien la bonne valeur. Par contre, interrupteur ouvert, les 2 bornes sont reliées à un circuit ouvert d'un côté, et la ligne du côté ouvert voisine sans doute d'autres câbles dans lesquels il y a du courant ; cette ligne est alors le siège de tensions induites (dites fem) de grande résistance interne. Cela suffit pour que le voltmètre indique une valeur imprévue et semblant anormale ; même si la ligne ouverte ne voisine pas d'autres conducteurs, elle baigne dans des champs électriques et fait "antenne" et les effets sont les mêmes.
Les remèdes :
1. On peut utiliser un contrôleur universel à l'ancienne, c'est à dire analogique magnétoélectrique (à redresseur en alternatif), qui a une impédance d'entrée beaucoup plus petite et est de ce fait pratiquement insensible à cet effet.
2. On peut utiliser un multimètre ou ce genre d'effet est évité grâce à une impédance d'entrée plus petite. Le MX 24 Metrix a une position Low Z possible pour la mesure des tensions en alternatif.
3. On rend artificiellement l'impédance d'entrée du multimètre faible, par exemple en branchant (en sécurité, douille + fils) une lampe de quelques watts aux bornes du multimètre, vous verrez alors que la tension est bien nulle, lampe éteinte, inter ouvert.
Conclusion : on ne peut pas systématiquement croire ce qu'indique un multimètre numérique quand les potentiels ne sont pas fixés (circuits "en l'air"). Pour vérifier simplement chez soi, une douille avec fils volants rigides et lampe de 25 W est souvent utile pour réaliser les tests de base. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, dans votre installation la phase et le neutre sont-ils bien respectés ? Une mesure entre les conducteurs à la douille et la terre vous confirmera cette théorie, on mesure 220 volts si votre terre est correcte (sauf pour les réseaux 220 volts triphasé). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Voir la question (et sa réponse) N° 2612 en page précédente. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, cela vient du fait que l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase. Lorsque vous coupez l'interrupteur, un "pseudo" neutre est crée par un effet condensateur à travers les fils et vous récupérez donc une différence de potentiel sur la douille. Un interrupteur doit toujours couper la phase. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
En complément de ces excelente réponses rappelez vous que lorsque vous faites une mesure de tension, vous devez mesurer la tension par rapport à une reférence unique et connue. Vous pouvez éventuellemment vous servir de la terre pour vos mesures En regime de neutre TT (celui des particuliers dans 99% des cas)le neutre est relié à la terre au niveau des poste de distribution EDF. Vous aurez donc pour une distribution monophasé 230V ou triphasé 400V OV entre neutre et terre (en pratique 2 ou 3 volts)et 230V entre une phase et la terre... Et effectivement un voltmètre basse impédance sera beaucoup moins sensible à ces phenomènes. LB |
|
- - - - |
#2626 | Question Bricolage : Le câble EDF passe à 50 cm de mon balcon |
Bonsoir, en rentrant de vacances fin septembre j'ai eu la surprise de constater que le câble EDF (3x câble torsadé) alimentant la maison à côté été fixé verticalement sur notre immeuble et passe à 50 cm de mon balcon. Deux questions... 1) Si je touche ce câble, cela est-il dangereux ? 2) Dans le cas ou ce ne serait pas dangereux, cela nuit à ma sécurité, possibilité de cambriolage par "échelle" EDF. Précision, notre syndic se fout de tout. Merci de vos réponses. Ci-joint une photo.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas du tout dangereux puisqu'ils sont isolés !
Par contre il ne faut pas s'amuser à les trifouiller avec un couteau ou une pince ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Zut, moi qui comptais en faire des cordes de guitare ! Merci de votre réponse. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Toucher ce câble ne craint rien, car si ce serait le cas, edf serait drôlement ennuyé de laisser un pareil danger... Quant à un éventuel cambriolage, malheureusement certains songeraient peut-être à s'agripper dessus... dans ce cas enduisez-le de graisse au pinceau, les mains glisseront comme du savon si l'on s'agrippe et peut-être le bruit d'une éventuelle chute attirerait l'attention des voisins.
Salut. |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|