| | Vous êtes actuellement à la page 147 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#5145 | Question Bricolage : Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé |
Bonjour
Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que l'interrupteur est fermé.
L'électricien envoyé par mon organisme logeur me dit que cela est normal. J'ai comme un doute.
Et puis quelle sera la durée de vie des ampoules si elles sont ainsi plus au moins en permanence en train de clignoter ? Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Problème de l'installation, lorsque le va-et-vient est coupé l'ampoule ne doit pas s'allumer. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il s'agit, je présume, de lampes basse consommation à leds ? Cela ne risque rien.
Il suffit que la phase et le neutre soient inversés. C'est à dire que la phase arrive directement sur vos lampes et le neutre passe par les va et vient.
Avec des ampoules classiques, tout fonctionne normalement, mais avec des lampes à leds, il reste toujours, et de nuit, une petite lueur sans grande conséquence. BB 17/01/2009 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si l'électricien officiel l'a dit ! Personnellement, je pense que probablement la phase arrive directement sur les douilles à la place du neutre, les fluos ayant besoin de très peu d'intensité pour émettre une lueur quelques fuites par induction ou un léger défaut d'isolement peuvent créer ce problème.
Une solution facile : mettre ou laisser une ampoule incandescence de quelques Watts en parallèle sur une des ampoules basse consommation.
dan |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec des leds. Mon interrupteur va et vinet coupe bien la phase.
J'ai débranché le fil de phase sur les 2 interrupteurs (l'un arrivée et l'autre va à l'ampoule) et la légère lueur persiste.
Si je coupe le circuit au tableau elle s'éteint.
Mais sur le même circuit j'ai d'autres leds sans va et vient qui n'ont pas cette lumière résiduelle alors qu'elles l'avaient avant la fin de construction avec du courant pris chez mon voisin.
Je vais probablement essayer un condensateur de 0.5 à 10 micros en parallèle. J'ai eu aussi ce pb sur un halogène remplacé par une basse consommation j'ai résolu en mettant un inter avant le réglage d'intensité devenu inutile. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour à tous, j'avais eu des problèmes avec des ampoules de m... , mon électricien m'a monté des ampoules Elix. Depuis tout marche bien !
J'ai même recommandé sur un site web, mais attention, préférez des ampoules lumière blanche, on voit encore mieux. |
|
- - - - |
#5144 | Question Bricolage : Programmateur multiprise avec lampe 400W et 2 ventilateurs |
Bonjour,
J'ai un programmateur 16A sur lequel j'ai branché une multiprise.
Sur cette même multiprise est branchée une lampe 400W, 2 petits ventilateurs et un autre petit appareil. Cela ne doit pas dépasser 3A normalement...
Pourtant, j'en suis à mon troisième nouveau programmateur, il grille au bout de 2 jours ?.
D'où cela peut venir et comment régler ce problème ? J'ai absolument besoin de ce programmateur journalier.
Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
À la fermeture du contact du programmateur, le courant d'appel est trop important. Le contact n'a pas supporté. Il a fini par "cramer". Pour remédier à cela, il faut relayer le programmateur avec un contacteur. HVS |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si ce n'est un problème de qualité du matériel ou de mauvais contacts des fiches de connexions (?)... dans vos programmateurs HS, est-ce le contact 16A ou l'horloge (moteur ou digitale) qui est HS ?
Dans le 1er cas, vérifiez l'intensité et relayez éventuellement si vous êtes à plus de 8A, dans le second cas, vérifiez la tension d'alimentation ~230V.
dan |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
le programmateur et la multiprise sont-ils à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre de culture ?
Si l'installation est à l'intérieur, cela est peut être dû à l'humidité de la serre ! |
|
- - - - |
#5143 | Question Bricolage : Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé |
Bonjour
Je souhaite changer mon compteur triphasé au profit d'un monophasé.
EDF me demande explicitement de préparer mon installation électrique "en modifiant la sortie de mon disjoncteur général de triphasé (4 conducteurs) à monophasé (2 conducteurs)", sachant que mon tableau est déjà en monophasé (branché sur une des trois phases et le neutre).
Si possible j'aimerais faire cette opération sur le disjoncteur général moi-même et donc je voudrais être sûr de ce que je dois faire... Cela pourra servir à d'autres je pense...
Je dois ouvrir le disjoncteur principal (partie basse) ? Et ensuite ? Que dois-je faire des 4 fils actuels ? Je les débranche ? Comment brancher les 2 fils monophasés ? Actuellement, les fils passent sous une "boîte en bois" : que dois-je faire de cette boîte ? Dois-je repasser dedans ou bien ce n'est pas obligé ?
Il ne faut pas changer ce disjoncteur ? Je vous remercie pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faudra changer le disjoncteur tetra par un disjoncteur mono.
C'est EDF qui le fera, mais cela peut être à vous de le fournir. A voir avec eux.
En attendant si vous voulez que votre installation continue à fonctionner (sur une phase) :
- ouvrez la partie aval du disjoncteur tetra
- enlevez les fils actuels
- remplacez les par un fil bleu et un fil rouge en 16² (si le futur disjoncteur de branchement 60A max et si moins de 27m).
- branchez le neutre sur le neutre du disjoncteur tetra et le rouge sur une des 3 phases.
Vous devriez arriver à passer sous la boîte en bois, quitte à agrandir les trous dans le bois pour la partie se trouvant sous le capot aval.
Vous pourrez éventuellement prévoir une nouvelle platine que vous mettrez en place au moment au EDF changera le disjoncteur.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Je pense qu'EDF va vous changer aussi le disjoncteur général. Comme votre tableau est déjà branché sur 1 des trois phases, ce sera simple.
Votre opération consiste me semble-t-il donc à :
1/ Faire sauter le disjoncteur.
2/ Ouvrir effectivement la partie "basse" d'où sortent vos 4 fils.
3/ Débrancher les 2 fils de phase qui ne vous servent à rien et les retirer complètement.
Ainsi, quand EDF passera, il changeront le compteur et le disjoncteur : ils brancheront en sortie du disjoncteur les deux fils restant (neutre et la phase restante)... |
|
- - - - |
#5142 | Question Bricolage : Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation |
Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la plus petite pièce ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. C'est plus ou moins simple suivant la configuration de votre installation actuelle et suivant ce que vous voulez faire exactement. Il faut bien repérer quel va et vient possède la phase qui arrive du tableau et celui qui possède le retour vers la lampe. J'ai fait l'hypothèse que votre va et vient de votre ancienne pièce se transformait pour chaque pièce en un interrupteur simple avec un point d'éclairage. Voir le schéma joint. CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour le conseil et le schéma mais je me suis mal expliqué. Dans la chambre, je rajoute un interrupteur pour le va et vient, une lampe (chambre), dans la pièce à côté je voudrais savoir s'il est possible de me reprendre sur l'ancien interrupteur pour avoir une lampe et interrupteur indépendant du va et vient. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
1) Vous servir du va et vient existant et le transformer en interrupteur simple pour une chambre
2) pour la seconde chambre, tirer une ligne à partir de l'alimentation générale qui vous sert déjà pour la première chambre, Sachant que pour chaque alimentation générale il ne doit pas y avoir plus de 8 points lumineux.
Si c'est le cas, repartir du tableau de distribution avec 1 disjoncteur 10A pour installer un interrupteur dans la seconde chambre. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la réponse est non !
Il vous manquera au minimum le neutre : il faut donc partir du point lumineux existant ou de la boîte de dérivation si elle existe et à proximité, voir les schémas sur le site.
dan |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Forcément ce n'est pas simple. Il y a 2 cas de figure en fonction du fait que la phase en provenance du tableau arrive sur le va et vient de la petite pièce ou dans celui de la chambre. Dans le 2ème cas c'est un peu plus compliqué. Vous trouverez ci-joint une proposition de branchement pour chacun des 2 cas, sachant que ce sera à adapter en fonction du cheminement réel de vos fils actuels et du cheminement possible de vos fils futurs. Voir les schémas ici. CMT |
|
- - - - |
#5141 | Question Bricolage : Spots halogènes avec faux contacts à répétition |
Bonjour à tous.
J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an.
Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au même transformateur).
Je tripote dans leur logement les ampoules qui se sont éteintes et ça refonctionne pour une durée variable (entre 10 secondes et quelques heures...). Les transformateurs ont l'air de fonctionner et changer les ampoules ne résoud pas le problème. Je me sens un peu impuissant là... surtout n'y connaissant rien en électricité...
Merci pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Là où vous avez touché, vous devez avoir des raccordements en mauvais état et c'est dangereux !
Vérifiez et même refaites les serrages au niveau des sucres (dominos ou bornes) car il doit y avoir un endroit où les fils ne se touchent pas bien et ça fait des amorçages donc des étincelles et c'est dangereux. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je pense que le problème viendrait des culots de lampe ! J'ai déjà eu ce problème !
Vous pouvez acheter ces culots chez les distributeurs en matériel électricité ! HVS |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement. Bob35 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le problème des lampes halogènes c'est qu'elles chauffent énormément. Je pense qu'avec le temps, vous avez des mauvais contacts au niveau des douilles.
Solution : il existe dans le commerce des lampes identiques au niveau des brochages de faible consommation qui restent froides secteur 220 volts alternatif. Bon courage. BB 16/01/2009 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Je pense que c'est la sécurité des transformateurs qui est en cause. Le matériel est probablement HS.
Pour éviter un échauffement important des spots, la sécurité du transfo se déclenche et coupe la sortie secondaire. Vin |
|
- - - - |
#5140 | Question Bricolage : Changer un témoin Led sur plaque électrique |
Bonjour,
Je dois changer un témoin Led sur une plaque électrique. On m'a parlé de démonter une borne wago, je ne sais pas ce que c'est ? Merci pour vos informations. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Ci-joint deux types de bornes wago.
Cordialement, Bob35. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Le wago est un système de raccordement rapide sans vis ayant le même rôle qu'un domino.
Pour enlever les fils, il vaut mieux tourner le wago pour ne pas abîmer les fils. Cordialement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je l'ai déjà fait, j'avais commandé la pièce chez Conrad électronique (led 230 V).
Allez sur le site, je pense que vous trouverez ce dont vous avez besoin.
Dans le moteur de recherche, tapez "voyant rouge".
En espérant avoir répondu à votre attente. Vin |
|
- - - - |
#5139 | Question Bricolage : Schéma alimentation 5,2 volts en continu avec intensité 650 mA |
Bonjour,
J'aimerais avoir le schéma d'une alimentation qui fournit du 5,2 volts en continu avec une intensité de 650mA pour alimenter un système de lecture optique infra-rouge pour une piste sonore de film 35 mm (vieux projecteur de cinéma que nous voulons adapter pour avoir un son analogique meilleur).
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de schéma ! Cela s'appelle un transformateur.
Il existe des magasins spécialisés dans les batteries, peut-être y en a t-il un vers chez vous, ils vous commanderont ce dont vous avez besoin, voire même ils pourront réparer votre vieux transfo, si vous l'avez encore bien sûr. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. On peut effectivement fabriquer une alimentation linéaire à partir de composants faciles à trouver, mais cela demande des connaissances techniques assez précises sur le schéma à mettre en œuvre, et beaucoup de temps. Il serait plus simple d'acquérir une alimentation linéaire (pas à découpage à priori, pour éviter les bruits de fond éventuels mais ce serait à voir). Le marché propose des alimentations linéaires réglables de type laboratoire, donc avec un coût et un encombrement non négligeables. On trouve également des petites alimentations linéaires modulaires de chassis telles que la référence 4949139 Radiospares. La sortie est stabilisée à 5 V et délivre jusqu'à 1 A. Avant de choisir une solution, il faut effectuer quelques essais avec une alimentation que vous emprunterez (ami, lycée etc).
Bon courage. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si l'excellente (comme d'habitude) réponse N°2 de GL ne suffit pas et que vous tenez à tout prix faire par vous-même, je peux, après recherche dans mes archives, vous communiquer un schéma d'une petite alimentation ~1A réglable de ~0V à 15V pour la réalisation de votre projet.
Dites-le moi. dan. |
|
- - - - |
#5138 | Question Bricolage : Code clavier oublié automatisme de portail |
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipée d'un portail automatisé avec un clavier à code sur le mur extérieur ; je n'ai pas réussi à avoir le code...Je suppose qu'il faut réinitialiser ce clavier..
Un grand merci pour vos conseils ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Essayez de contacter un fournisseur de la marque de votre portail et peut-être qu'il vous donnera une solution.
Avec la marque sur internet, vous pourrez retrouver votre fournisseur ou un revendeur qui pourra vous conseiller. Cordialement. MF |
|
- - - - |
#5137 | Question Bricolage : Branchement tableau secondaire |
Bonjour,
qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs nécessaires à l'installation, alors que dans un tableau principal on installe un inter différentiel suivi de disjoncteurs ?
Quelle est l'utilité du disjoncteur 32 A ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On ne doit pas forcément installer un disjoncteur 32A et un interrupteur 30mA comme on vous l'a dit. Tout dépend de votre installation ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
En cas de surcharge sur votre tableau secondaire, l'interrupteur différentiel ne coupera pas votre alimentation. Il ne sert que pour les défauts d'isolement. Le disjoncteur 32A sert de disjoncteur "sélectif" pour éviter que ce soit le disjoncteur EDF qui disjoncte, qui lui a un calibrage plus élevé. Cordialement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le disjoncteur 32A sert à protéger le circuit sur le tableau principal et le tableau secondaire.
Ensuite vous branchez votre différentiel 30Ma et en sortie vos disjoncteurs de protection.
Toutefois, rien ne vous empêche de placer votre différentiel 30 Ma en tête du circuit qui alimente votre tableau secondaire ; mais dans ce cas, ce devra être un disjoncteur différentiel et non pas un interrupteur différentiel. Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le 32A est la protection de la ligne en 6 carrés. Cordialement. HVS |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Le 32 A protège votre ligne 6mm², et doit donc être placé dans le tableau principal et non dans le secondaire. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
C'est simplement pour protéger la ligne vis à vis des surintensités possibles en amont des disjoncteurs du tableau secondaire, en cas de défaut franc sur cette ligne (court-circuit).
La deuxième utilité est de pouvoir travailler sur cette ligne ou le tableau secondaire en l'absence de tension.
Pour intervention dans le tableau de répartition principal, on coupe le disjoncteur d'abonné. GL |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Les câbles doivent être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Ainsi le câble qui alimente votre tableau est en fait protégé par le disjoncteur de branchement.
- Si celui-ci a un calibre de 45A max, le câble doit être au minimum en 10².
- Si celui-ci a un calibre de 60A max, le câble doit être au minimum en 16².
- Si celui-ci a un calibre de 90A max, le câble doit être au minimum en 25².
Le principe est le même pour la liaison entre les 2 tableaux.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement de calibre 45 max et que vous mettiez un câble au minimum en 10², vous n'auriez pas besoin de disjoncteur complémentaire.
Mais avec du 6², il faut limiter l'intensité admissible du câble, en l'occurrence par un disjoncteur 32A.
Les protections ci-dessus sont données pour des longueurs qui ne dépassent pas une vingtaine de mètre, au delà il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
CMT |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Tout à fait d'accord avec CMT, chaque installation est différente, ne vous fiez pas trop aux on-dit, donnez le détail de votre installation, pour avoir la réponse la plus exacte. Vin |
|
- - - - |
#5136 | Question Bricolage : Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé |
Bonjour, je souhaiterais alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé, en sachant qu'il y a un tableau électrique pour chaque appartement, comment dois-je m'y prendre pour la répartition des phases et la protection de chaque appartement ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si vous avez une arrivée en tétra prendre une phase différente pour chaque alimentation d'appartement afin d'équilibrer les charges. Ensuite, la section du câble et sa protection contre les surintensités seront déterminées en fonction de la puissance nécessaire. Donnez-nous plus d'infos ! Vin |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
L'alimentation d'appartements différents incombe à EDF et non à un particulier surtout si vous désirez facturer la consommation. Cordialement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Est-ce un compteur général suivi de 3 compteurs secondaires d'appartement ? Ou est-ce une ligne triphasée sur répartiteur ?
Si c'est la 2ème solution vous aurez le neutre commun puis 1 phase par appartement.
Vérifiez la puissance totale admissible par la ligne, pour savoir si elle supportera la puissance des 3 appartements et des communs. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
L'installation en amont du disjoncteur EDF peut être faite par un particulier ou un professionnel (colonne montante) sous réserve de s'être entendu avec EDF.
Mais il faudra justifier le choix des câbles en fonction des puissances (EDF demande ce justificatif).
Avoir un abonnement EDF par appartement est au choix du propriétaire, il peut y avoir un seul compteur EDF et des sous-compteurs privés. Dans ce cas il est libre quant au choix des sections de câble sous réserve que la protection sur-intensité soit respectée. Vin |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Merci de vos réponses. Voici des informations complémentaires :
J'ai l'arrivée d'EdF en triphasé branchée sur le compteur, suivi du disjoncteur 3x30 ampères, maintenant que dois-je faire ? Remettre un compteur suivi d'un disjoncteur de 10 ou 15 ampères pour chaque tableau ?
Et pour les communs, j'ai une autre arrivée d'EdF de 230V. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Déjà signalé sur le forum : si les appartements sont destinés à la location, chaque locataire doit pouvoir souscrire un abonnement auprès du fournisseur d'énergie, chaque appartement étant équipé d'une arrivée comportant coffret fusible, compteur et disjoncteur d'abonné. Un propriétaire n'a pas le droit de facturer une consommation à partir d'un sous-compteur.
Néanmoins, la facturation de l'énergie peut être effectuée par le propriétaire sous forme de forfait inclus dans le contrat de location.
A part cela, 10 ou 15 A pour un appartement ne permet pas d'alimenter grand chose. GL |
|
- - - - |
#5135 | Question Bricolage : Câblage d'entrée alimentation d'un interrupteur Télémécanique |
Quelqu'un pourrait-il me fournir le plan de câblage-alimentation d'un interrupteur Télémécanique de machine-outil ? Les fils d'entrée n'étant pas câblés quand j'ai acheté la machine. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Les bornes de branchement se font par étriers ou par cosses par le haut de l'interrupteur.
Si vous êtes en tétra, il faut brancher le neutre à gauche et puis ensuite les 3 phases. Cordialement. HVS |
|
- - - - |
#5134 | Question Bricolage : Choisir télérupteur ou permutateur |
Bonjour,
Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ?
- Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061)
- Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006)
Connaissez-vous ces appareils, sont-ils fiables dans le temps ?
Merci pour vos précisions. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Si vous passez par le permutateur, le coût de l'installation est moins cher que le télérupteur.
Celiane chez Legrand est fiable. En plus, on a le choix des couleurs. Cordialement. HVS |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le permutateur = 1 appareil à installer avec 2 va-et-vient ====> fiable en Legrand
télérupteur = 3 boutons poussoir + un télérupteur dans le tableau ========> plus de risque de problème de bobine (faire bien attention d'ailleurs que la bobine soit en 220 V et non en 24 V et la protéger par un 2 A). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Les 2 solutions sont possibles et tout est fiable.
Ce n'est pas le nombre de points lumineux qui compte mais le nombre de points de commande.
La facilité de câblage en fonction de la configuration de votre logement est à prendre en compte.
Le télérupteur est utilisé le plus fréquemment car plus évolutif.
En tout cas au delà de 3 points de commande, préférez le télérupteur sans hésiter.
Si le télérupteur est dans une pièce d'habitation, pensez à prendre un modèle silencieux.
CMT |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonsoir
Vous pouvez mettre un micro module qui fait télérupteur. Silencieux et à placer dans une boîte derrière un BP (Bouton Poussoir) Cordialement. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Protège-t-on toujours la bobine du télérupteur ? |
|
- - - - |
#5133 | Question Bricolage : Chaleur dans boîte de fils électrique |
Bonjour, j'ai changé une vieille lumière de plafond la semaine dernière. La nouvelle lumière possède deux lumières. Le commutateur possède un régleur de luminosité. Lorsque je l'ai allumé, avant de refermer, j'ai senti sur le bord de ma main de la chaleur à proximité de la connexion des 4 fils blancs. Mais au toucher tout est normal. Peut-il y avoir un problème ?
Excusez mon français... je vis au pays des anglais depuis 12 ans. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il est possible que vous ayez effectué (sans le vouloir bien sûr) un branchement en série et non en parallèle, ce qui augmenterait l'intensité du point lumineux, dans ce cas votre variateur risquerait même en plus de griller.
Pour en être sûr, allumez et éteignez de suite, vous devriez avoir vos lampes qui s'allument un peu moins bien qu'elles ne le devraient, ensuite retirez une des 2 lampes, et ré-allumez, et là celle qui reste ne va pas s'allumer.
Sinon vérifiez les serrages.
Sinon vérifiez la tension d'arrivée (tension = Volt) et la tension avec laquelle votre nouveau lampadaire marche car il ne faudrait pas qu'il fonctionne en 12 Volts.
Voilà, grand bonjour aux anglais. WS |
|
- - - - |
#5132 | Question Bricolage : Triphase equilibrage |
En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono.
sur la branche 1 : 4kW
sur la 2 : 4.5kW
sur la 3 : 4.3kW
à supposer que la branche 1 (4kW) soit la somme de 0.5+2+1.5
la 2 (4.5kW)= 3+1.5
la 3 : (4.3kW)= 1+2+1.3
si, toujours pour simplifier, seul les matériels branchés sur la 3 sont en service, comme ils ne dépassent pas le maximum, l'installation fonctionne bien que les phases soient déséquilibrées.
L'idéal serait que l'on puisse répartir les consommations sur des branches différentes de manière à rester le plus près possible de l'équilibre.
Chaque fois qu'un nouveau matériel est mis en marche, il faudrait re dispatcher les utilisations par branche.
Avec un pilotage par processeur et une électronique de puissance, ce serait relativement facile, bien que couteux.
Question : ce type de commutateur d'équilibrage "intelligent" existe-t-il dans le commerce ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Quel est l'intérêt en tout cas pour des locaux d'habitation où EDF ne vous demande absolument pas d'équilibrer.
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, équilibrage de phases ne signifie pas que la consommation doit être la même sur les 3 phases, ce qui serait impossible mais que la consommation maximum sur chaque phase ne dépasse pas la valeur maximum délivrée par EDF. Cordialement. |
|
- - - - |
#5131 | Question Bricolage : Brancher contacteur jour nuit sur cumulus |
Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. |
Notre réponse |
Bonjour,
Vous devriez aller voir sur le forum électricité, les réponses à la questions 1694.
Cordialement, Gérard, modérateur du forum électricité. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, voir schéma ci-joint . Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Les bornes A1 et A2 sont toujours celles de la bobine du relais (contacteur).
Les autres bornes sont les contacts de puissance.
Attention ! Les contacts de puissance sont toujours verticaux : Ph. et N. en haut conducteurs vers le chauffe-eau en bas. A savoir que le N. eutre (fil bleu) se branche à gauche et la ou les P. hase(s) à droite.
J'espère avoir été lisible. A une prochaine fois. (11/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Attention au branchement proposé par Bob35, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas inversion entre les sorties A1 et A2 du contacteur heures creuses.
A vérifier... (13/04/10) |
|
- - - - |
#5130 | Question Bricolage : Problème avec un interrupteur va et vient Legrand |
Bonjour,
Je viens d'acheter un interrupteur va et vient Legrand étanche à encastrer.
En mettant les fils de mon installation, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. J'ai alors enlevé les fils de l'interrupteur. Seulement, un petit bout de fil s'est cassé et est resté dans l'interrupteur. En appuyant sur la petite manette prévue pour faire sortir les fils, celle-ci s'est bloquée. Je décide donc alors de démonter l'interrupteur, mais maintenant, quand je le referme il ne fonctionne plus comme avant. Quand j'appuie dessus, il revient directement en position.
Comment faire pour le remettre comme il faut ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Remplacez votre interrupteur. Ce genre de produit n'est pas du tout prévu pour être démonté.
Cordialement. MF |
|
- - - - |
#5129 | Question Bricolage : Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF |
Bonjour,
Dès que je branche mon Vaporetto, quelque soit la prise utilisée, ça fait disjoncter le compteur EDF...
Des conseils, des indications... ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le compteur ne peut pas disjoncter. Je suppose que vous voulez dire le disjoncteur placé à côté du compteur (500mA).
Donc, il y a de grandes chances que ce disjoncteur soit votre seule protection différentielle de votre installation.
Si ce n'est pas le cas et que vous avez d'autres disjoncteurs différentiels, cela veut dire que c'est la plus rapide à intervenir lors de votre problème.
A mon avis, vous avez un défaut d'isolement donc de fuite à la terre de votre vaporetto puisque votre incident se produit sur chaque prise de votre appartement. Vous pouvez confirmer votre dérangement en faisant un essai de votre appareil chez un voisin ou un ami. Si ça se déclenche, c'est que c'est bien votre Vaporetto. Cordialement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, l'appareil est en défaut, il faut le faire réparer. C'est probablement une problème de résistance... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vérifiez qu'il n'y a pas de souci d'étanchéité. Vérifiez qu'il n'y a pas d'interconnexion entre phase / neutre phase / terre neutre / terre. |
|
- - - - |
#5128 | Question Bricolage : Alimentation électrique d'une piscine en bois semi enterrée |
Bonsoir. Étant novice, j'ai fait une alimentation électrique de ma piscine en bois semi-enterrée en laissant le fil sur le sol, est-ce conforme ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,Votre câble doit être mis sous gaine et enterré si possible (protection mécanique). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je vous répondrais non, ceci est de la compétence d'un électricien, ne jouez pas avec votre sécurité et celle des autres. Cordialement, jean-paul. |
|
- - - - |
| - - - - |
#5127 | Question Bricolage : Branchement conducteur terre luminaire sur terre circuit prises |
Bonsoir. Concernant le branchement du conducteur terre d'un luminaire sur terre d'un circuit prises, les avis des internautes m'apparaissent divergents, est-ce interdit ou toléré ? Que dit exactement la NF C 15-100 à ce sujet ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Sur une installation neuve, chaque circuit doit posséder son propre conducteur de terre issu de la barrette de répartition du tableau.
Sur de l'existant, il est toléré de reprendre la terre d'un autre circuit pour peu que la section du conducteur de ce circuit soit supérieure ou égale (dans votre cas c'est bon 1,5² pour l'éclairage alors qu'il y a 2,5² sur le circuit de repiquage).
C'est de toute façon toujours mieux que pas de terre du tout.
@+ |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Il est tout à fait possible dans le cas d'une rénovation, de brancher la terre d'un luminaire à la terre d'une prise. |
|
- - - - |
#5126 | Question Bricolage : Cherche interrupteur minuterie LEGRAND 74420 |
Je cherche à acheter des interrupteurs minuterie LEGRAND Ref 074420 pour ma maison.
Merci de me contacter. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Allez chez n'importe quel grossiste en électricité
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez trouver ce produit chez les distributeurs de matériels électricité (Rexel, Soditelem, comptoir électrique, etc !), il coûte environ 60 euros ! HVS |
|
- - - - |
#5125 | Question Bricolage : Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC |
Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ?
Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC), et un électricien me dit que je peux alimenter en 1,5 carré et sur un 10 ampère.
Qu'en dites-vous, merci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Concernant une salle d'eau, elle peut être connectée sur un type AC ou A sachant que le type A est essentiellement présent pour les appareillages à circuit unique comme la machine à laver car ils produisent des courants continus résiduels, et seuls les types A se déclenchent en cas de fuite.
Maintenant pour votre chaudière, quelle est sa puissance ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Type AC pour vos 2 questions.
Le type A n'est obligatoire que pour les plaques électrique et le lave-linge et n'apporterait rien dans votre cas. Ceci dit, rien n'empêche de tout mettre sous un type A.
Pour la chaudière du 1,5 avec un disjoncteur 10 ou 16A suffit (cela ne consomme pas grand chose)
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Type AC comme indiqué par les 2 avis.
En ce qui concerne le 1,5² sous du 16 A, je déconseille et c'est interdit. Les fils risquant de s'échauffer bien avant que le 16 A détecte le défaut. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Extrait du mémento Promotelec locaux d'habitation, le petit livre rouge, page 32.
Une ligne de section 1,5 mm2 protégée par disjoncteur magnéto-thermique 16 A peut alimenter au maximum :
- un circuit lumière avec 8 points lumineux,
- un circuit de volets roulants
- un circuit prises avec 5 PC maxi.
Ce qui n'est pas interdit est autorisé, ou le contraire. GL |
|
- - - - |
#5124 | Question Bricolage : Comment câbler bouton poussoir Mosaic à voyant 77042 |
Bonjour, j'ai un bouton poussoir Mosaic à voyant 77042 à câbler, et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous m'aider ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le 77042 est un bouton poussoir à inverseur, c'est à dire vous avez 2 contacts, un NO (normalement ouvert) et un autre NC (normalement fermé) !
Sur le bouton poussoir une borne rouge et 2 bornes blanches !
Branchez un fil sur la borne rouge et un autre sur une borne blanche (NO) ! HVS |
|
- - - - |
#5123 | Question Bricolage : Aide au câblage triphasé compresseur |
Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il vous faut un câble 4g1.5, et disjoncteur 10A courbe D ! Si dans votre tableau, vous avez déjà un inter différentiel, ce n'est pas la peine d'en rajouter ! HVS |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur diff 16A(maxi) 30mA type AC
ou
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur 16A (maxi) avec en amont un interrupteur différentiel 30mA type AC partagé avec d'autres circuits.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour un raccordement direct sans passer par une prise de courant de force, utiliser un disjoncteur moteur réglable (calibre 4 à 10A réglé sur 6,3A) et un câble de section 1,5mm² (4G1,5).
Le disjoncteur moteur Télémécanique s'achète chez CEF, CGED, REXEL,...
Si c'est un raccordement sur prise de courant, alors il faut une prise de courant 3 pôles + terre 20A protégée par un différentiel 30mA et par un disjoncteur triphasé de 20A maximum. Vin |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pourquoi s'obstiner à vouloir câbler du 1,5² sous du 16 A alors que le premier consuel qui passe le refuse ?
Pour le câblage de la pompe tri, prévoir 4G1,5 ou 5G1,5²(si 3 phases + neutre) voir 5G2,5² si grande distance du tableau d'alimentation. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Attention, je ne suis pas d'accord avec la réponse 4, le 1,5mm² est autorisé avec une protection par disjoncteur calibre 16A ! Vin |
|
- - - - |
#5122 | Question Bricolage : Branchement néon avec ballast électronique |
Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper, pouvez-vous m'aider ? T a-t-il un raccordement particulier à faire ?
Pour info il s'agit d'un luminaire étanche polycarbonate de marque Abysse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez que vous avez suffisamment tourné le tube (il y a une encoche qui doit apparaitre vers le bas),
sinon vérifiez qu'un fil du luminaire ne soit pas débranché. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Essayez de connecter un fil électrique muni d'une fiche et branchez directement sur une prise pour être sûr que votre circuit d'éclairage est bon. Sinon, faites jouer la garantie. Cordialement. |
|
- - - - |
#5121 | Question Bricolage : Foudre entraînant un éclairage jaune dans toutes les pièces |
Bonjour
Après le passage de la foudre sur ma ligne, notre éclairage dans toutes les pièces de la maison est jaune. Pouvez-vous me donner une explication ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Qu'entendez-vous par un éclairage "jaune" ? Voulez-vous dire faible ? Surpuissant ? Expliquez-vous si vous voulez de l'aide. Cordialement. MF |
|
- - - - |
#5120 | Question Bricolage : Nouvelle norme électrique |
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un plan pour une installation électrique avec tableau et section des fils pour une maison d'environ 150 m². D'avance, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de plan standard, surtout pour cette taille là.
Vous pouvez vous inspirer des exemples à la fin de ce doc, qui vous donnera en plus la section des fils.
hager.com guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
CMT |
|
- - - - |
#5119 | Question Bricolage : Comment câbler BP mozaic à voyant 77042 |
Bonjour. Je voudrai savoir sur quel "connecteur" brancher mes 2 fils sur un BP mozaic à voyant 77042. Merci. |
|
- - - - |
#5118 | Question Bricolage : Notice de programmation compteur électronique Iskra me341 |
Je veux installer un sous-compteur électronique pour mon chauffage mais pas de notice de programmation de marque Iskra modèle 341. Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance. |
|
- - - - |
#5117 | Question Bricolage : Normes installation électrique ID |
Bonjour,
J'ai une installation électrique sans DJ ni ID, quelle est la solution simple mais efficace pour mettre l'installation aux normes ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, ne pas confondre la mise aux normes et la mise en sécurité.
La mise en conformité donc la mise aux normes impose le respect de la NFC15-100 dernière édition donc 2002.
Pour une mise en sécurité, installer un Interrupteur différentiel général haute sensibilité 30mA l'origine de l'ensemble des circuits.
Utiliser des disjoncteurs uni + neutre et y raccorder la phase et le neutre d'un ou plusieurs circuits (10A pour le 1,5mm² (lumière) (20A ou 16A pour le 2,5mm² pour les prises de courant).
Attention vous devrez bien associer les neutres aux phases correspondants.
Bien sûr il faudra peut être aussi prévoir de "tirer les circuits de protection (terre) sur les circuits PC et éclairage à l'aide de tire-fil...
Pour le nouveau tableau vous pouvez en procurer dans les grandes surfaces de bricolage pour un tarif raisonnable (<250€).
Bon courage. Vin |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Sans faire une installation aux normes, il faut impérativement faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en œuvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT |
|
- - - - |
#5116 | Question Bricolage : Inter différentiel en Ampère |
Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ?
Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est le courant maximal qu'il accepte avant de se détériorer : collage des contacts, surchauffe des composants...
Dans la pratique un interrupteur différentiel accepte un peu plus sur une courte durée.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est son courant d'emploi, c'est à dire qu'il ne doit jamais être traversé par un courant supérieur à celui qui est marqué dessus ; un inter doit toujours être protégé contre les surcharges. 1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, c'est l'intensité maxi pour laquelle il a été construit et qu'il peut donc supporter en service. dan. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, il correspond au calibre maximum que l'interrupteur peut supporter. Exemple : si c'est interrupteur différentiel 40A alors celui-ci peut supporter jusqu'à 40A, au delà il chauffe et prend feu. C'est pourquoi il faut toujours respecter le calibre de l'interrupteur en fonction de sa charge aval.
Au mieux, installer un disjoncteur amont de calibre inférieur ou égal.
Si le disjoncteur de branchement EDF est de calibre 20A, prendre des interrupteurs différentiel de calibre 25A ; si le disjoncteur EDF est de calibre 32A, prendre un ID de calibre 40A. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Comme pour un interrupteur ou une prise de courant, l'ampérage indique le courant admissible par l'élément.
Votre interrupteur différentiel ne sert qu'à vous protéger des défauts d'isolement, et l'intensité maximale qu'il devra supporter est celle indiquée sur l'interrupteur.
Cordialement. Chris. |
|
- - - - |
#5115 | Question Bricolage : Quelle puissance pour moteur électrique |
Bonjour,
Je souhaiterais faire monter et descendre une planche de 2.50 m x 1.30 m (poids 50 kg) sur une hauteur d'environ 1.50 m.
J'ai imaginé le système en pièce jointe via un moteur et un axe de volet roulant, mais je ne sais pas quelle puissance choisir. Pouvez-vous me conseiller ? A+
Télécharger le document pptx ici.
Télécharger la Visionneuse PowerPoint 2007 ici. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Une idée en passant : il existe des petits palans électriques en 220 V qui soulèvent 100/200 Kg pour 85 euros (ex : catalogue camion-vente, centre-auto). Cordialement. |
|
- - - - |
#5114 | Question Bricolage : Courant permanent sur radiateur pilote |
Bonjour, je veux installer un sèche serviettes soufflant dans ma salle de bains.
La seule arrivée de courant disponible à cet endroit provient d'un radiateur électrique.
Ce dernier est piloté via un thermostat général dans la salle de séjour.
Ma question : lorsque le thermostat est arrêté en été, le courant arrive t-il quand même en direct.
Et puis-je donc récupérer l'arrivée de courant à la base du radiateur en le laissant alimenté et en laissant son fil pilote débranché.
Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Si votre thermostat général commande tous les chauffages, il doit y avoir un contacteur dans votre tableau de distribution.
Si c'est le cas et que chaque chauffage à une protection individuelle, coupez toutes ces protections et laissez celle de la salle de bain.
Forcez la marche de votre thermostat en le mettant sur manuel.
Votre sèche serviette doit avoir son thermostat.
Le fil pilote ne doit pas être branché.
Vérifiez que la section des conducteurs est suffisante par rapport à votre sèche serviette et que la protection au tableau est adaptée. Respectez bien les distances des volumes de protection.
Cordialement |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Avez-vous démonté l'installation du radiateur pour vérifier les raccordements ?
Est-ce un branchement filaire au niveau du thermostat ou par radio ? S'il s'agit d'une installation filaire, le thermostat peut être raccordé au fil pilote (commande) ou sur la puissance via contacteur au tableau.
Vérifier le raccordement du convecteur actuel.
1°/ Mettre hors tension l'installation
2°/ Démonter la sortie de câble de raccordement du radiateur et vérifier le nombre de fils raccordés au radiateur bleu / neutre, rouge / phase, noir / fil pilote.
Si le fil pilote est raccordé, il est associé au thermostat et donne l'information de mise en route. Vous pourrez donc raccorder le sèche serviette à la place du convecteur. |
|
- - - - |
#5113 | Question Bricolage : Installation deuxième tableau électrique au tableau principal |
Bonjour, suite à la pose d'une PAC, je suis passé en triphasé 9kW 15A / phase.
Pour un bon équilibrage, je voudrais brancher mon cumulus en tri mais je n'ai plus de place dans le tableau principal.
Peut-on placer un tableau à côté du principal et y placer tous les modules en triphasé ? Si cela est possible, quel en serait le schéma ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Aucun problème, considérer simplement que l'ensemble est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques. Raccordez votre ID tetra aux borniers du 1er tableau.Voir le schéma ici CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Aucun problème, la distribution sera effectuée de la même façon que dans votre tableau existant ; vous pouvez utiliser des peignes. 1Insp |
|
- - - - |
#5112 | Question Bricolage : Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres |
Bonjour,
J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement...
Mais, dans des fins de confort, je serai tenté de poser un délesteur 4 ordres en vue d'économiser et de ne pas sauter toutes les 2 secondes.
Ma question :
Est-ce possible de brancher ce type d'appareil ensemble ou cela va t-il poser problème lors de la communication entre les deux ?
Étant de formation administrateur réseaux, il me semble que 2 impulsions différentes dans un même réseau donne une collision de paquets et donc un gros bug au niveau des radiateurs.
Ma réflexion est-elle bonne ou non ?
Si oui, existe t-il une solution afin de palier à ce problème ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
2 solutions
- Utilisez un gestionnaire d'énergie qui cumulera les fonctions de programmateur et de délesteur. Il se débrouille donc pour effectuer la gestion que vous évoquiez.
C'est à mon avis la meilleure solution. Voir un exemple sur ce lien :
pro.deltadore.fr professionnels produits thermique
- Utilisez un programmateur classique pour le chauffage et un délesteur qui va couper la tension d'alimentation des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Attention l'électronique des radiateurs n'aime pas les coupures répétées de tension de l'alimentation.
A n'utiliser que si le délestage est relativement exceptionnel.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Les appareils de chauffage à fil pilote sont commandés par un programmateur multizones, au moins deux (pas un thermostat).
C'est l'opérateur qui définit les zones et les plages horaires des températures des modes confort ou réduit (l'ordre est alors une tension disponible entre le fil pilote et le neutre).
Le délesteur peut recevoir ses ordres à partir d'un compteur électronique, qui commande alors le délestage de façon cyclique sur trois niveaux généralement.
Ainsi, il n'y a aucun besoin de relais de puissance, les fils pilotes commandant alors l'arrêt momentané et de façon cyclique d'un ensemble de radiateurs.
Le délesteur peut également concevoir ses ordres à partir d'un tore qui mesure l'intensité dans le circuit de chauffage de façon permanente.
Il n'y a aucun conflit possible, le dispositif étant totalement autonome. Voir entre autres les produits 15784 et 15785 Schneider Electric à partir de l'extrait de catalogue disponible ici www.e-catalogue.schneider-electric.fr GL |
|
- - - - |
#5111 | Question Bricolage : Problèmes branchement prises électrique |
Bonjour, j'ai un problème avec un branchement pour une prise électrique.
En effet j'en ai réalisé une où il n'y avait qu'un fil bleu (neutre) et un rouge (phase), là pas de problème.
Par contre la seconde j'ai 4 fils. Un noir et un bleu sont branchés ensemble et un rouge et un orange ensemble. Est-ce normal ? Dois-je faire pareil ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vos deux autres fils doivent alimenter une troisième prise.
Ce qui n'est pas normal c'est d'utiliser un fil noir comme neutre.
Normalement lorsque l'on ne peut pas faire autrement, il faut recouvrir le fil de scotch bleu pour qu'il n'y ait pas de confusion. Cordialement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Est-ce que ces 4 fils sortent de la même gaine (ou du même câble) ? Car si c'est le cas c'est que les fils ont tout simplement été doublé, sinon c'est qu'il y a une arrivée de courant et un départ pour aller alimenter une autre prise (ou autre...) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est sans doute une prise en repiquage mais les couleurs n'ont pas été respectées (utilisation d'un fil noir pour le neutre).Voir schéma de principe joint CMT
|
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Votre PC a du 230V ; le bleu et le rouge sont la phase et le neutre, et le noir + orange sont un repiquage à déterminer ; non conforme au niveau des couleurs (noir notamment qui est utilisé comme neutre). 1Insp |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|