| | Vous êtes actuellement à la page 111 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#3885 | Question Bricolage : Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre |
Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si cela se fait et si oui est-ce obligatoire ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Ce n'est pas obligatoire sauf dans la salle de bain ou celles-ci doivent être reliées à la LES.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour je vous conseille de voir si l'apave a un site internet et de leur poser la question; pour moi il me semble obligatoire de tout relier à la terre |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Huisserie de salle de bains seulement. Ne pas oublier de mettre à la terre baignoire, radiateur, se trouvant dans la sdb et raccorder toute la tuyauterie de la maison à la terre, si cuivre bien sûr. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il est obligatoire de raccorder les huisseries conductrices au conducteur d'équipotentialité (terre) dans les pièces humides (salle de bain et douche). |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Je confirme : seules les huisseries métalliques de salles d'eau sont demandées à être reliées à la liaison équipotentielle. 1Insp (d'organisme de contrôle) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Il est obligatoire de relier la fenêtre à la terre car c'est conducteur. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
J'ai entendu dire que ceci était obligatoire... |
|
- - - - |
#3884 | Question Bricolage : Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes |
Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ?
D'avance, merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense qu'il y a une confusion ; ce n'est pas que le 1.5² doit alimenter 8 lampes maxi, c'est qu'en habitation il est demandé 8 lampes maxi par protection surintensités. Dans votre cas il vous faut 2 protections, 2 télérupteurs, et chaque bouton poussoirs commandera les 2 télérupteurs ; il vous faudra également protéger ce circuit de commande.
Précisions : un point lumineux comportant 2 lampes ne compte que pour un seul point ; et le nombre maxi de 8 pts lumineux par protection n'est applicable qu'en habitat. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
On ne parle pas de 8 lampes par circuit mais de 8 points d'utilisation maximun par circuit. Cette règle ne peut s'appliquer dans votre cas. Donc on reprend la théorie. Un circuit câble en 1,5mm² devra être protégé par un disjoncteur de 10A. Ce qui permet de consommer au maximum : 230V x 10A = 2300W. Dans votre cas nous avons 11 x 60W = 660W. D'autre part on évite de protéger un circuit éclairage avec un disjoncteur de plus de 10A car on protègerait mal les luminaires qui sont en général câbles en 1,5mm².
JM. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 par l'interrupteur d'un télérupteur bipolaire, le tout câble en 1,5mm².
Cordialement |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Désolé mais j'ai le même problème. J'ai dans ma cuisine, 11 spots (pas en BT mais en 220 V) et je voudrais les éclairer en même temps. Comment dois-je brancher tout cela vu que j'ai mis 2 circuits, combien de télérupteurs me faut-il ? A l'aide je craque... Merci d'avance. |
|
- - - - |
#3883 | Question Bricolage : Néons sur prise de terre |
Bonjour, j'ai monté un néon de 18w sur prise, je l'ai essayé sur une prise de terre, aucun souci, il s'allume, mais je l'ai essayé sur un prise ordinaire, et là tout a sauté; en fait j'avais grillé le fusible principal du compteur edf. Est-ce dû au fait que je ne l'avais pas branché sur une prise de terre ? J'ai bien verifié le raccordement, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je dirais non ; le branchement sur une prise ordinaire comme vous dites (PC sans terre je suppose) n'est pas à l'origine du désagrément, je pense qu'il vous faut revoir votre câblage, un mélange neutre terre ne m'étonnerait pas, à moins que ceci vienne du raccordement de vos PC murales ! mais qu'a fait le dispositif DR général ? 1Insp |
|
- - - - |
#3882 | Question Bricolage : Passage des gaines dans le grenier |
Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve et j'ai passé mes gaines sur la laine de verre dans le grenier. Est-ce dans les normes ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Absolument. Ce n'est pas tellement le mode de passage qui prime mais plutôt le tube utilisé car certaines gaines sont interdites en apparent.
Il faut prendre de la gaine du type ICT, c'est une gaine annelée généralement de couleur grise. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je suis bien surpris par la réponse. Je suis électricien depuis vingt ans et j'avais jamais entendu un tel truc. Repasser vos gaines vite fait entre la laines de verre et le plafond "c'est à dire sous la laine de verre si vous ne voulez pas avoir de surprise". Je m'explique : quand les gaines sont au dessus, cela fait de la condensation et si vous voyez un jour de l'eau dans les gaines qui redescend jusqu'aux boutons, ne vous demandez pas pourquoi. Et au contraire les câbles, eux, doivent passez par dessus la laine de verre. |
|
- - - - |
#3881 | Question Bricolage : Comment installer un parafoudre triphasé débrochable 3+N |
Salut, je suis un bricoleur qui bricole beaucoup à la maison, et je voudrais savoir comment faire pour installer un parafoudre triphasé débrochable 3 +N, 0 à 80 A. Merci à tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous pouvez consulter ce document pdf Schneider Electric disponible ici, déjà diffusé sur le forum. Le parafoudre doit être associé à un dispositif de déconnexionn séparée (disjoncteur tétrapolaire en amont) ou intégrée. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Et pour compléter, vous pouvez consulter cet extrait pdf du catalogue Schneider-Electric disponible ici, avec exactement le produit qu'il vous faut. GL |
|
- - - - |
#3880 | Question Bricolage : Comment enlever de l'eau dans une gaine |
Suite à un dégât des eaux, j'ai de l'eau dans une gaine électrique qui me provoque un défaut d'isolement avec disjonction du différentiel 300mA.
Je n'arrive pas à éliminer cette eau pour rétablir l'isolement. Quelqu'un aurait une méthode ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut souffler dans la gaine pour chasser l'eau mais à mon avis ce n'est pas tellement l'eau qui est dans la gaine mais le problème pourrait venir d'ailleurs.
Genre un fil abimé dans la gaine qui provoquerait un courant de fuite et qui fait déclencher le 300 mA.
Un conseil : si c'est qu'une seule gaine alors changez les fils. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'espère que vous avez du souffle, non je plaisante, en fait soufflez avec un compresseur, ça irat bien mieux et pensez à protéger la sortie avec des chiffons, ça gicle.
BD18 |
|
- - - - |
#3879 | Question Bricolage : Mesurer résistance prise de terre |
Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour ce qui concerne la prise de terre, voir ce document pdf Promotelec disponible ici, déjà diffusé sur le forum. La mesure nécessite un appareil spécifique utilisant la méthode des piquets, ou un testeur de boucle. Pour la vérification pratique du déclenchement d'un DDR, faute de mieux on peut utiliser une lampe témoin 25 W (entre phase et terre), qui doit faire déclencher le DDR à tous les coups. Pour la détermination expérimentale du courant de déclenchement d'un DDR 30 mA, il y a des petits appareils faits pour cela, sinon on peut y arriver sans, mais il faut quelques connaissances. En cas de doute, faites appel à un professionnel qui fera tous les contrôles nécessaires. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Maxi 50 Ohms. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
N°2 ; lire le document "Promotelec" proposé par GL, vous verrez que la valeur maximale de la prise de terre est de 100 ohms ; cette valeur est confirmée par l'article 771.411.3. 2 de la NFC 15.100. La tension UL de base est de 50V, et 100 (ohms) x 0.5A (DDR 500mA)= 50V. 1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Tout à fait d'accord avec la réponse 3. Je rajouterai qu'en cas de mauvaise résistance de terre >100hms, il est préférable d'avoir un dispositif différentiel général dont la sensibilité est au plus égal à 300mA et mieux 30mA. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
GL a tout à fait raison ! Une "bonne terre" ne doit pas dépasser 100 Ohms. Sinon il faut refaire la terre. Il en va de la sécurité des personnes ! FCK |
|
- - - - |
#3878 | Question Bricolage : Jonction impossible de la prise de terre sur une prise murale |
Bonsoir, je souhaitais installer une prise murale moderne, donc neuve, à la place d'un vieux modèle. Impossible : à la place du branchement classique se trouvaient deux petits cônes visiblement en cuivre, très rapprochés et dans lesquels aucun fil électrique même rigide ne pouvait entrer. Quelle est cette technique ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Oui, c'est préférable; autre solution : étamer le bout dénudé. |
|
- - - - |
#3877 | Question Bricolage : Règlementation sur le câble souple |
Bonjours à tous, je voulais juste savoir si, lorsque l'on utilise du câbles souple, l'on doit systématiquement utiliser des cosses ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonne question. Cela fait partie des règles de l'art. Il est d'usage en effet d'utiliser des embouts de câble de bon diamètre avec du câble souple ; surtout quand on utilise un domino ou une fiche dont la vis est en contact direct avec les brins (qui peuvent être cisaillés). Néanmoins, il y a des connecteurs qui acceptent directement le fil sans embouts. Il faut que la connexion soit parfaite et que les brins ne soient pas coupés lors du serrage. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est préférable afin d'exploiter la section complète du fil et éviter de casser des brins lors du serrage, mais rien ne vous y oblige. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si le serrage est mauvais, il y a des risques d'échauffements et donc d'incendie. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il existe de petit manchon pour toutes les sections de câbles souples qui empèche les vis de couper les brins au serrage.
Quant à la soudure à l'étain, si le câble est immobilisé juste avant le serrage type outil portatif, il faut serrer avec modération sinon il s'écrase et se coupe. De plus ne mélangez pas des câbles souples et rigides dans le même serrage.
BD18 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
C'est conseillé, mais si vous n'en mettez pas, torsadez légèrement les bruns entre eux. |
|
- - - - |
#3876 | Question Bricolage : Branchement four électrique 2500W |
Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre four ne consomme qu'environ 11A, dont vous pouvez mettre le câble 3g1.5 ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Oui, cela est normal pour un appareil électroménager de ce type. Le 3G2.5 est pour des puissances supérieures.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Normalement les fours sont en 6 carrés. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Synthèse. Les réponses en 1 et 2 sont correctes (bien que par tranquillité, on puisse quand même utiliser un câble en 2,5 mm2). En revanche il y a une petite confusion de réponse 3 par rapport à la norme : le circuit 32 A en 6 mm2 est utilisé dans la cuisine pour les grosses puissances telles qu'une plaque de cuisson classique ou à induction, ainsi que pour une cuisinière (four + plaques). GL |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pour n° 3 : pourquoi 6² ; je ne vois pas de tel dans le tableau 771F (art 771.553) de la NFC 15.100. De plus comme dit n°1, ce four consomme 11A ! , et 1.5² est suffisant.
Ne pas confondre la section des lignes d'alimentation (canalisations fixes) et la section des câbles de raccordement des matériels d'utilisation. 1Insp |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Le câble fourni avec le four fait partie du four et non pas du circuit d'alimentation. Il est dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four alors que la circuit du four est dimensionné pour supporter les intensités maximales quelque soit le type de four utilisé.
Si votre fabricant préconise du 3G1.5, celui-ci est suffisant. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour, petite syntèse rapide. Si le four est équipé d'un câble en 1.5mm2 ou 2.5, c'est que le constructeur estime que cette section est sufisante. Une règle de base : on ne raccorde jamais un appareil équipé d'un câble de section de X mm2 sur une prise ou une boîte de raccordement équipée de fils ou câble de section Y si Y n'est pas au moins de la même section que X. exemple
four équipé de câble 1.5mm2 sur prise en 2.5mm2 : OUI
four équipé de câble 2.5mm2 sur prise en 2.5mm2 : OUI
four équipé de câble 6 mm2 sur prise en 2.5mm2 : NON
four équipé de câble 1.5mm2 sur prise en 6 mm2 : OUI
four équipé de câble 2.5mm2 sur prise en 6 mm2 : OUI
L'avantage de prévoir une arrivée 6mm2 (voir réponse 2) c'est d'avoir une ligne a disposition pour appareils de forte puissance si un jour vous souhaitez en installer. LDB75 |
|
- - - - |
#3875 | Question Bricolage : Installer prise 32A conseils sorties fils |
Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine.
J'ai effectivement tiré les 3 fils en 6mm2 pour la plaque de cuisson mais dans quelle boîte dois-je les mettre : une diamètre 85mm ou une normale 67mm et ensuite une sortie de câble mais je vois que suivant les fabricants les sorties de fils 32A ont tendance à disparaître, alors est-ce qu'une sortie de fils 20A est suffisante ?
Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai lu votre question (je suis électricien), et ma réponse est que vous pouvez mettre une boîte normal 67mm; pas besoin de mettre une sortie de câble si c'est sur moulure ; ou, si c'est encastré, vous mettez une sortie de câble. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre la plaque 85 ou 67, les deux sont autorisées ! Personnelement, je mets tout le temps du 67 ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Les boîtes diamètre 85 sont obligatoire pour les sorties de câbles 32A.
Vous risquez d'avoir une non conformité pour ce point et je sais de quoi je parle.
J'ai eu le cas. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Les sorties de câble de 32A sont plus grosses que les 20A, donc il faut adapter la boîte sinon grosse galère pour visser la sortie de câble. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Moi, pareil, en vingt ans j'ai toujours mis du 85. Déjà d'une, celui qui branchera l'appareil se fera moins de cheveux... arrêtez de mettre de miniscule boîte où l'électricien qui passe derrière le bricoleur se fait l'oeuf ! |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, merci réponse 5, de penser aux électriciens comme nous qui nous battons souvent pour raccorder les appareillages dans des boîtes d'encastrement trop petites, des boîtes de dérivation archi pleines ou des fils coupés trop courts parce que le "bricoleur du dimanche" ou le "beau frère ou copain qui sait tout" n'aura pas respecté les règles de l'art de l'électricité. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Merci pour vos réponses. |
|
- - - - |
#3874 | Question Bricolage : Section de câble 230V triphasé |
Bonjour à tous j'ai besoin de savoir la section du câble sachant que j'ai une tension de 230V un ampérage de 8,5A et je suis en triphasé.
Je voudrais utiliser un câble RO2V, est-ce adapté ? Le problème est que lorsque je fais des calculs, je trouve 6,5mm² mais après lecture j'ai l'impression que 2,5mm² suffirait, pourquoi ce doute ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Le câble de 2.5² est fait pour passer 16 Ampères et le 1.5² passe 10 ampères suivant les protections et l'utilisation que l'on en fait de même pour le type câble.
BD18 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre un câble RO2V ! Pour 8,5A en triphasé, avec un câble 4g2.5, c'est suffisant ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le courant admissible d'une canalisation dépend de son mode de pose ; à titre d'exemple un câble 4G1.5² a une intensité admissible maxi de 24A, auquel il faut mettre un coefficient compris entre 0.7 et 0.95 pour tenir compte de ce mode de pose (extrait des tableaux 52 de la NFC 15.100). A ce calcul il conviendrait d'incoporer la chute de tension, si longue canalisation. Dans votre cas 8.5A, le 1.5² est suffisant. 1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour confirmer, effectivement du 1,5² est suffisant sauf pour une longueur de branchement importante, dans ce cas il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous dites 230v triphasé : il ne s'agirait pas plutôt de 400v triphasé ? Dans ce cas, il faut peut être refaire le calcul pour l'intensité (P = U x I x cosphi x 1,732) donc I = P : (U x cosphi x 1,732) soit à peu près pour simplifier I = P : 700
Ensuite pour la section des fils, voir les réponses précédentes. dan. |
|
- - - - |
#3873 | Question Bricolage : Raccorder un panneau rayonnant |
Bonjour, je désire changer un panneau rayonnant. Mais du mur sortent 6 fils ; 2 noirs, 2 marrons, 2 jaune et vert; mon panneau ne possède que 3 fils dont 2 à brancher et un fil pilote. Merci pour l'aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En l'absence de schéma de raccordement sur la sortie de câble, il faut repérer la phase, le neutre, la valeur de la tension (230 V environ); une paire marron noir pourrait être une arrivée, et l'autre un départ vers un autre radiateur, et c'est à vous de vérifier cette hypothèse. L'outillage nécessaire est une lampe témoin ou un voltmètre. Le branchement du panneau rayonnant se fera sur la phase et le neutre (isolé classe II, il ne requiert pas le branchement de la terre vert jaune); quant au fil pilote, en l'absence d'un programmateur 4 ou 6 ordres, vous l'isolez soigneusement. N'oubliez pas de raccorder ensemble les 2 fils de terre vert jaune. GL |
|
- - - - |
#3872 | Question Bricolage : Brancher sauna triphasé sur tableau distance 30 mètres |
Bonjour, comment brancher un sauna de 8 kW triphasé, comprenant 3 résistances, sur une installation en 230V, le tableau étant distant d'environ 30 mètres du sauna et je dispose d'un fil à enterrer de 5G2,5 mm2 ?
Mon disjoncteur est reglé à 45 A avec une puissance de 9 kVA en monophasé.
J'ai réussi à le faire fonctionner sur une prise standard en reliant les 3 phases entre elles, mais une fois le lave vaisselle en marche le disjoncteur général situé dehors à sauté, alors que celui de la maison n'a pas disjoncté.
Je vous remercie, Erwin. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Erwin, en monophasé, le sauna tire 35 A à lui tout seul. Il ne reste plus grand chose pour faire la lessive. Vous pouvez souscrir un contrat supérieur en puissance, mais au prix de l'énergie, il faut y réfléchir à deux fois. La prise ordinaire 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 16 ou 20 A ne convient pas, éventuellement une prise cuisson 32 A. Pour enterrer le câble, il faut une gaine rouge TCP de diamètre 40 mm. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
je vous propose de ne connecter que 2 résistances, et vous aurez un poêle d'environ 5,3 kW.
J'ai installé le mien à 6,6 kW avec le même abonnement (9 kVA mono):
sauna.perso.free.fr
Bonne visite. 31/05/2008 |
|
- - - - |
#3871 | Question Bricolage : Raccordement de plusieurs câbles pour l'éclairage |
Après un disjoncteur divisionnaire de 10A qui va protéger 5 point d'éclairage, où peut-on faire les raccords phase, neutre et terre sachant qu'il n'y a pas de boîte de dérivation ? Peut-on faire les raccords dans la GTL ? Salutations. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez faire des connexions, dans une boîte de dérivation, dans des goulotte, dans des boîtiers d'encastrement des appareillage, dans la goulotte de la GTL, dans le tableau (pour peu qu'il y ait la place suffisante)
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
CMT |
|
- - - - |
#3870 | Question Bricolage : Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie |
Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant allumées environ 1 minute (temps minimum)! J'aurais aimé néanmoins qu'une impulsion sur un des boutons puisse éteindre les lampes du couloir, pour le cas où elles seraient allumées et que la minuterie compenserait un eventuel oubli (de mon gammin de 4 ans qui se lève la nuit et qui oublie d'éteindre avant de se recoucher)! Est-ce possible ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Dans ce cas là, il vous faut en plus de votre minuterie, un télérupteur ! Vos 3 boutons poussoirs vont commander le télérupteur, et ensuite le contact de celui ci va commander votre minuterie ! Mais avec votre minuterie, ca ne va pas fonctionner, il vous faut une minuterie classique ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci, mais je suis novice, aussi me je me permet de demander ce qu'est une minuterie classique ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour l'internaute. Réponse 1 ne vous a pas apporté la solution au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'une minuterie classique ? Peut-être celle que vous avez et qui se commande avec des BP. Une minuterie non classique pourrait être à commande électronique avec commande radio à partir de BP autonomes (sans fils); ce pourrait être une solution techniquement élégante à votre problème : impulsion 1, la lampe s'allume ; impulsion 2, la lampe s'éteint ; pas d'impulsion 2, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps. GL |
|
- - - - |
#3869 | Question Bricolage : Problème avec interrupteur différentiel |
Je viens d'installer 3 interrupteurs différentiels type ac sur mon installation électrique ; impossible de les faire tenir sous tension tous les trois ensembles; individuellement ils tiennent. Est-ce un problème de câblage ? Ou de serrage de vis ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense que vous avez mélangé certains circuits en aval des différentiels. Un DDR ne doit protéger que des circuits lui appartenant soit en individuel, soit en groupe. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, votre problème provient d'un mélange de neutre ou phase sur deux circuits différents protégés par deux différentiels différents. Un électricien. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Peut-être avez-vous branché ces 3 interrupteurs différentiels en cascade ! c'est à dire que vous avez alimenté le second interrupteur différentiel à la sortie du premier interrupteur, et ainsi de suite ! Pour que ça fonctionne, vous devez brancher ces 3 interrupteurs différentiels en parallèle ! HVS |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il arrive ce genre de désagrément quand je dois changer le tableau de veilles maisons, même si je trie bien les lignes. Souvent cela vient d'un va et vient ou d'un télérupteur car à un étage différent et les anciens, eux mettaient la lampe de l'étage sur une protection et la phase du vv du bas sur une autre. Idem pour les boutons poussoirs de télérupteur. Et là, le 30 mA claque. Alors enclenchez un à un les disjoncteurs et quand vous aurez canalisé quel endroit de la maison n'a pas de lumière, il faudrat bien avoir la phase et le neutre de ce coin là sur le même différentiel. Bon courage.
|
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, un différentiel mesure l'intensité qui circule sur sa phase et son neutre et accepte au max 2/3fois (je crois) de son intensité nominale, dans votre cas 0,030A certainement comme écart, donc un point commun avec un circuit étranger à ce différentiel provoque son déclenchement.
Il faut donc ouvrir les boîtes de dérivation en partant de l'amont pour retrouver l'origine du problème, bon courage. Dan. |
|
- - - - |
#3868 | Question Bricolage : Plus de tension dans boîte dérivation |
J'ai installé des appliques d'extérieur sur mon mur de clôture il y a 2 ans. Depuis hier elles ne fonctionnent plus. C'est un circuit unique protégé par un différentiel 30 mA.
Ce circuit part du tableau électrique qui se trouve dans la maison jusqu'à une première boîte de dérivation dans le garage car je n'avais pas assez de câble puis continue jusqu'à une deuxième boîte de dérivation qui sépare le circuit en 2 (4 lampes sur un mur et 4 lampes sur le mur d'en face). J'ai vérifié la tension sur la première dérivation et elle était OK. Sur la deuxième dérivation je n'avais plus du tout de tension. J'ai d'abord vérifié que les fils étaient bien sérrés dans les dominos ensuite j'ai vérifié la continuité électrique entre les deux boîtes de dérivation et là je ne comprends plus rien car le multimètre m'indique qu'il y a continuité.
Merci d'avance pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Comment avez-vous procédé concrètement pour mesurer la continuité entre vos 2 boîtes ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Dans un premier temps je vous conseille de débrancher toutes les lampes de la seconde boîte de dérivation et ensuite de tester la tension. Comme ça vous saurez si votre installation est bonne ou pas.
Si vous n'avez toujours pas de tension, débranchez au niveau de la première boîte de dérivation.
AVANT TOUTE OPERATION ISOLER LE CIRCUIT DE TOUTE TENSION
Ensuite, regroupez la phase et le neutre de la deuxième boîte et avec votre testeur mettez vous de l'autre côté de l'installation et faites un test de continuité avec le testeur et vous saurez si vos câbles sont coupés ou pas. |
|
- - - - |
| - - - - |
#3867 | Question Bricolage : Modification installation électrique sans terre |
Bonjour, j'ai acheté une maison édifiée début 1970 et je viens d'aménager des combles. A cette occasion j'ai amené l'électricité à l'étage depuis le tableau. En raccordant la terre je me suis rendu compte que les prises du RDC sauf une dans la cuisine n'était pas à la terre. J'ai du mélaminé dans les chambes, le séjour et la cuisine, je pense donc qu'il n'y a pas de risque d'électrocution. Par contre pour le couloir dois-je retirer le terre depuis le compteur ? Sachant que ces prises servent essentiellement à l'aspirateur et à des halogènes. De même y a-t-il un risque par rapport à l'ensemble des luminaires du séjour ?
Enfin si je ne tire pas la terre sur l'ensemble des prises du couloir dois-je remplacer obligatoirement les vieilles prises par un modèle nouveau sans terre (si ça existe)?
Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, l'électrocution ne dépend pas des matériaux de construction et la protection première est la terre associée à un différentiel.
Si vous changez vos prises, mettez bien des PC avec terre et éclispe (protection qui empèche d'y introduire un petit objet). |
|
- - - - |
#3866 | Question Bricolage : Four disjoncte avec la terre |
Bonjour, j'ai voulu mettre un four encastrable mais en voulant enclencher le disjoncteur le différentiel 30mA saute.
J'ai essayé de changer de câble d'alimentation en prenant celui de la table de cuisson (qui marche, ça saute aussi). Sans la terre ça fonctionne.
En faisant un test de continuité sur les bornes de sortie du four, le multimètre ne bip pas entre phase/terre et neutre/terre mais il affiche 0 ; 7... sans biper..
Quelqu'un pourrait t-il m'aider svp ?
PS : c'est un four neuf jamais monté mais il a 4 ans et la garantie est dépassée. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si votre four marche sans la terre c'est qu'il y a un défaut d'isolement. Il faut vérifier les résistances et les câbles. ATTENTION, ne le faite pas fonctionner sans la terre c'est très TRES dangereux.
BD18 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la mise à la terre est obligatoire. Pour ce qui est du contrôle avec un multimètre, il ne met pas forcément en évidence un défaut d'isolement d'une résistance. Ce défaut ne peut se manifester que sous 240v ou encore seulement lorsque la résistance chauffe (car suivant la qualité de fabrication, tassage ou humidité dans l'isolant, il peut y avoir défaut intermittent d'isolement). Il serait bon de tester les résistances de ce four une fois déconnectées avec un contrôleur d'isolement. Dan. |
|
- - - - |
#3865 | Question Bricolage : Installer 3 interrupteurs sur deux points d'éclairage |
Bonjour, je souhaiterais installer trois interrupteurs sur deux points d'éclairage; dois-je utiliser un système de va et vient ? Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour vous avez 2 solutions :
la 1, un permutateur commutateur
la 2, le télérupteur |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Personnellement, je préfèrerai mettre un télérupteur qui demande moins de fils à raccorder.
Sinon c'est possible avec des inverseurs et permutateurs entre les deux mais c'est un peu tordu si vous manquez d'expérience. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Non, dès le moment où il y a plus de 3 points d'allumage, il faut mettre un télérupteur. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous ne pouvez pas pour faire cela. Il faut utiliser un télérupteur et 3 bouton poussoirs; et le télérupteur vat au tableau. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, bonne réponse 1 et 2, pour réponse 3 et 4 : plus de 2 points d'allumage ne veut pas dire forcement "télérupteur". Le montage "permutateur" est certe, un peu plus compliqué mais il evite l'achat d'un bloc télérupteur. Cele peut être interessant financièrement pour 3 points d'allumage d'installer un permutateur. LDB75. |
|
- - - - |
#3864 | Question Bricolage : Branchement fil pilote radiateur à inertie |
Bonsoir, comment brancher un radiateur à inertie avec le fil pilote. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre question est succincte. Sans plus de détails il faut raccorder phase et neutre sur une sortie de câble dédiée au chauffage. Le fil pilote peut être utilisé si vous disposez d'une centrale de programmation 4 ou 6 ordres ; dans le cas contraire, vous l'isolez. Mais dites si vous avez un problème plus spécifique. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Un radiateur à inertie, doit être branché avec gestionnaire, c'est plus rentable ! |
|
- - - - |
#3863 | Question Bricolage : Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels |
Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ?
BD18 |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En règle générale, un interrupteur doit être protégé son courant nominal (In) inscrit sur l'appareil, soit par l'amont (disj général), soit par l'aval en faisant la somme des protections divisionnaires branchées sous cet appareil.
Pour l'habitation, vous reférer au tableau 771E Art 771.531.2.3.2.1 NFC 15.100.
1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour qu'ils puissent se déclencher sans couper toute l'installation. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
En complement de la réponse 1, c'est normal, car c'est le pouvoir de coupure ! |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
N°1 à n°3 : je préfère une notion de surcharge, qu'un pouvoir de coupure, car les interrupteurs ne possèdent pas de pouvoir de coupure sur court circuit ; ils sont simplement prévus pour établir ou couper un courant d'emploi. |
|
- - - - |
#3862 | Question Bricolage : Cordon table induction trop court |
J'ai acheté une table induction encastrable electrolux.
La prise adéquate pour ça est trop loin pour que le cordon de 1.50m fourni avec la table (H005BBF 3G2.5) suffise. Elle est à environ 3m.
C'est trop compliqué de faire installer une autre prise adaptée plus proche, les meubles sont en place et je ne veux pas tout casser.
Je change le câble par un plus long ? de la même capacité ?
Vaut-il mieux mettre un genre de rallonge, est-ce que ça existe les rallonges pour ces cordons sans fiche au bout ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Rallongez le câble. |
|
- - - - |
#3861 | Question Bricolage : Câblage Tableau Electrique |
Bonjour, je viens de racheter une maison, la partie haute, (combles,...) estt pré-aménagée, isolation etc... et l'électricité est tirée mais pas raccordée. Toutes les gaines arrivent à un endroit, y compris les gaines contenant les fils pour les interrupteurs; il n'y a aucune boîte de dérivation et aucune connexion.
Je pense que l'ancien locataire (plus joignable) voulait y installer un tableau secondaire (relier au tableau principal situé au sous sol) et faire tous les branchements à l'intérieur de ce tableau... pour les circuits prises, ce n'est pas compliqué, mais vu que tout est au même endoit, ai-je le droit de faire les circuits de lumière avec connexion via des wago ou autres directement dans le tableau ? Dois-je mettre des boîtes de dérivation en aval du tableau (pas trop la place...) ?
Merci pour vos lumières... |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Une réponse SVP. Je peux mettre une image du tableau si nécessaire... |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
On va s'en occuper (mais il a fallu expliquer pourquoi le 2,5 ne faisait pas 2,5 et mine de rien, ça prend du temps); en plus vous savez déjà tout. Tous les tubes avec les fils dedans arrivent en un endroit des combles où vous pourrez mettre un tableau ou une grosse boîte de dérivation (voire plusieurs petites accessibles disséminées au mieux). Est-ce que les lignes de prises en 2,5 mm2, de lumière en 1,5 mm2, voire de chauffage partent du tableau principal en bas ? Si oui, il n'y aura plus qu'à les protéger de façon classique avec leur disjoncteur en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels. Sinon il vaudrait mieux les passer pour éviter un tableau secondaire en haut avec les protections. Vous pouvez mettre au choix une grosse boîte de dérivation ou un tableau (ce n'est pas inesthétique) une rangée 13 modules (devrait suffire) avec des borniers à câbler genre Viking Legrand. Mais actuellement les borniers sans vis type Wago sont très pratiques, si l'on repère bien tous les fils. En gros, il n'y a pas de problème compliqué à part la place nécessaire, "ya plus qu'à". Bon courage. GL |
|
- - - - |
#3860 | Question Bricolage : Contacteur JOUR/NUIT |
Bonjour.
Je dois brancher un contacteur HP/HC pour chauffe-eau mais j'ai un doute avec le boîtier EDF. Un petit câble(marqué téléreport) avec 2 très petit fils blancs et bleus et un fil 2.5mm² rouge qui sort du boîtier EDF fait une boucle dans le tableau et retourne dans ce boîtier EDF. Comment faire alors pour brancher mon relais en A1 et A2 ? Merci de votre aide.
Valéry. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour Valéry
Le fil rouge dont vous parlez doit être le contact électrique disponible sur votre compteur qui permet de récupérer l'information jour/nuit. Il faut imaginer que le contact dans votre compteur fait office d'interrupteur : il n'est pas sous tension.
Il faut donc que vous ouvriez cette boucle au niveau de votre tableau électrique et la mettre en série avec le circuit de commande du contacteur HP/HC et protéger l'ensemble par un disjoncteur divisionnaire de 2A.
Faute d'image, je vais essayer de résumer les connexions :
Pour ma part, j'ai rajouté en série sur la boucle de commande un contact venant d'un programmateur horaire qui me permet de définir les heures de marche pendant les HC. De plus c'est le méme disjoncteur divisionnaire 2A qui protége mon programmateur. |
|
- - - - |
#3859 | Question Bricolage : Rénover son installation électrique |
Bonjour à tous,
je vais acheter un appartement et l'installation électrique est vétuste.
Il faut que je change le tableau électrique et toutes les prises (qui n'ont pas de prise de terre).
Pouvez vous m'aider ou me donner des conseils ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez les sections de vos fils, ensuite vérifiez l'arrivée des gaines jusqu'aux boîtes, et vérifiez si les fils sont degagés (vous pouvez les bouger, ou tirer), si ce n'est pas le cas je vous conseille de changer votre installation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Compléments. Si l'installation est très vieille, les fils risquent de ne pas faire la section, l'isolant peut tomber en poussière, les fils peuvent être encastrés directement dans le plâtre (sans gaine), il n'y a ni prise à éclipse, ni protection différentielle 30 mA. Vous vérifiez tout cela, puis comme dit réponse 1, vous envisagez une rénovation qui vous apportera confort et sécurité (soit en encastré, soit en moulure dans les pièces). Si vous n'avez pas signé le compromis de vente, faites baisser le prix d'un bon 3 à 4000 euros à la louche (suivant la taille du logement); mais même après, on peut faire baisser également si vous ne vous êtes pas aperçu de l'état de l'installation. GL |
|
- - - - |
#3858 | Question Bricolage : Passage ro2v contre remontée d'eau |
Est-ce que je peux passer des câble ro2v dans la même gaine technique que la colonne d'eau (ceci n'est une rénovation, les ro2v ne peuvent être gainés, faute de place). Et la colonne d'eau est en pvc 16 bars diamètre 32. Le tout dans les communs d'un immeuble ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est plus un problème juridique que technique. Un internaute a sans doute les connaissances nécessaires. Ne faudrait-il pas voir le syndic de l'immeuble ? Y a-t-il déjà des RO2V dans la gaine technique ? A quoi servent-ils ? Comment sont protégées les lignes ? GL |
|
- - - - |
#3857 | Question Bricolage : Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils |
Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on dirait que le câble bleu 'neutre' sert pour une phase, il faut vérifier dans le bornier du moteur si le bleu est branché avec le marron et le noir; si oui il faudrait changer le câble pour un autre sans bleu, mais ce n'est pas facile à trouver. Autre solution, cacher le bleu avec une gaine thermorétractable
Pour le branchement la prise murale est en tri+neutre+terre 'tétrapolaire'; le neutre est au centre, ne le branchez pas sur la prise mâle, la terre est la cosse plate, les autres sont les phases (si le moteur tourne dans le mauvais sens, inverser deux phases).
BD18 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je pense que vous avez une prise tétrapolaire (3 phase + 1 neutre + terre)! Pour cela, il faut que vous supprimiez le neutre de la prise murale ! Ensuite, vous pouvez brancher votre scie ! HVS |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Je vois un branchement triphasé+terre ; pour alimenter votre scie sur votre prise murale, il vous faut une fiche pentapolaire, dont vous ne brancherez aucun fil sur le pole central de cette fiche.
Pour ce qui est du conducteur bleu, la norme accepte que celui-ci soit une phase, à condition que le circuit ne comporte pas de neutre Art 514.3 NFC 15.100.
1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
J'ai oublié de préciser le pourquoi d'une fiche pentapolaire (tri+N+T): parce que la broche de terre sur une telle fiche concordera avec votre prise murale (3+N+T); la broche de terre de la fiche 3+T est plus large donc non insérable. 1Insp |
|
- - - - |
#3856 | Question Bricolage : Problème de branchement des lampes circline |
Salut, j'ai eu un problème avec le branchement de lampes circline. Quelqu'un peut-il m'aider par une schéma, merci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ca se branche comme un néon, mais pouvez-vous parler plus précisément de votre problème ? |
|
- - - - |
#3855 | Question Bricolage : Rajouter cellule photoélectrique pour sécuriser porte de garage |
Bonjour, je souhaiterais savoir comment câbler 2 cellules photoélectriques pour stopper la fermeture d'une fermeture ancienne porte de garage enroulante en cas de danger (passage enfants...).
Je n'ai pas accès au schéma de câblage électrique de la carte électronique de la porte de garage pour pouvoir agir juste à ce moment, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est faisable, mais non seulement il faut arrêter la descente de la porte, mais en plus il faut la relever. On peut agir au niveau du dispositif de commande, sans doute une boîte à boutons ou à clef, à condition d'avoir le schéma de raccordement. Le plus simple est de faire réaliser cette modification de sécurité par un professionnel de la fermeture électrique. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Sur la cellule émettrice, vous tirez un câble 2x1, de la cellule à la carte electronique. Ensuite, un câble 4x1 de la cellule réceptrice à la carte. Sur la partie émettrice, ce n'est que l'alimentation 12V, et sur la partie réceptrice, 2 fils pour l'alimentation, et 2 autre fils, c'est pour le contact. Vous trouverez le schéma de branchement sur le coffret de la carte électronique ! HVS |
|
- - - - |
#3854 | Question Bricolage : Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus |
Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses.
Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm (épaisseur des tasseaux), impossible de faire plus à cause d'une fenêtre haute et du coffrage du volet roulant qui doit rester accessible.
Je souhaite encastrer des spots mais j'ai lu qu'il fallait davantage de vide pour la circulation de la chaleur, j'ai lu que certains déconseillaient tout type de spot dans ce cas et d'autres disent de mettre des led et qu'il n'y a aucun risque.
Pouvez vous me conseiller svp ? Je ne veux pas faire d'erreur et surtout prendre des risques.
Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut au moins 30 cm pour la circulation de l'air, sinon risque de chauffement et vous aller le constater directement car l'ampoule va être grillée rapidement et souvent. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le danger n'est pas pour la lampe, quel que soit le montage, elle fera sa température et ne grillera pas davantage. Mais c'est dans son très proche entourage qu'il y aura un échauffement pouvant être dangereux. Les lampes led sont très directives ; c'est bien pour le décor, moins pour l'éclairage utile. Mais rien ne vous empêche d'essayer. GL. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La réponse 1 est complètement fausse.
Cependant, pour les lampes dicroides (pour les spots encastrés), elles sont hautes et il ne faut pas oublier la douille. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il faut en moyenne 10 cm entre le plafond et le faux plafond pour la ventilation. Si vous avez moins, vous risquez de voir cramer vos ampoules très régulièrement. Dans le cas où vous avez un plafond à 3 cm, il existe des spots plats mais qui diffusent une lumière faible (idéale pour ambiance). Pour un meilleur éclairage, vous pouvez prévoir des spots à cloche extérieure (très esthétiques de nos jours, orientables et de différents coloris). Le tout est de choisir et de trouver le produit qui vous plaira. Bonne chance. Speedy2t5 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Moi je voudrais savoir pourquoi lorsque j'allume mes spots pendant un certain temps, ils restent allumés et puis après ils s'éteignent mais sans griller. Ils sont encastrés dans le plafond avec de la laine de verre. Merci de répondre à ma question. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Re-bonsoir,
Pour répondre à "5", le transformateur ou convertisseur est équipé d'un thermo-fusible qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe, d'autant que vos spots sont recouverts de laine de verre, ce qui est généralement déconseillé car la ventilation du système est primordiale.
Une fois la température redevenue normale, le thermo-fusible se ré-enclenche automatiquement.
A+. LF |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
J'ai posé 6 spots 12V 20W encastrés dans du lambris PVC au plafond de mes WC.
Ces spots sont plats (2,5 cm). Dans le mode d'emploi il est précise de laisser 3 cm, soit un tasseau, au dessus entre le spot et le plafond mais sans les recouvrir de laine ou tout autre isolant.
Pour ma part j'ai écarté d'un tasseau + une 2ème cale pour les passages de câbles.
Donc il existe bien des spots encastrables dans de faibles profondeurs, il suffit de chercher et de bien lire le mode d'emploi et les préconisations de pose selon le modèle.
Les 10 cm, voire plus, évoqués plus haut en réponses 1 et 4, concernent certainement des appareils plus puissants ou avec des convertisseurs qui chauffent trop.
Bon courage. LF |
|
- - - - |
#3853 | Question Bricolage : Principe de fonctionnement d'un système pieuvre |
Bonjour, je dois rediger un rapport de stage et dans mon rapport, je mentionne le système pieuvre. Je voulais donc connaître son principe de fonctionnement. Si vous pouvez m'aider, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le système pieuvre consiste à regrouper toute les gaines électriques dans une boîte de dérivation pour pouvoir les distribuer à leur rôle (prises, inter, va et vient etc...) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Plutôt que de vous expliquer (longuement) ici, le plus simple est que vous alliez sur le WWW où vous trouverez facilement réponse à toutes vos questions. GL |
|
- - - - |
#3852 | Question Bricolage : Supprimer plafonnier dans salon |
Bonjour, je souhaite supprimer le plafonnier de mon salon qui est commandé par un interrupteur. A la place, je voudrais que l'interrupteur commande une prise électrique située juste à la verticle plus bas. Je précise que les fils sont dans une plinthe qui fait le tour de la pièce.
Comment faire ? Merci pour vos conseils |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas très simple car il faut voir si d'autres prises dans votre salon ou dans une autre pièce est/sont branchées sur le même circuit que la prise dont vous parlez. |
|
- - - - |
#3851 | Question Bricolage : Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé |
Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient.
J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes.
J'ai refait toute l'installation, changé le tableau (l'ancien : en bois avec des gros porte-fusibles en céramique). J'ai mis du 220V monophasé.
Mais je ne pensais pas que le compteur était en 380V triphasé !
Donc, problème de raccordement.
Le 8 avril, j'ai demandé à EDF de me changer le compteur. Après bientôt 3 semaines d'appels téléphoniques, j'ai appris hier 24 qu'un RV téléphonique pour établir un devis était prévu pour le... 27 MAI !
En attendant, je n'ai pas de courant, je ne peux pas terminer mes aménagements et je ne peux ouvrir mon auto-école.
Si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer comment faire, ce serait super.
Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous avez mal cherché. Il y a toujours le moyen d'obtenir du 230V à partir d'un compteur triphasé. Le neutre est toujours distribué par EDF Il sufit de se raccorder entre ce neutre et une phase. Vous aurez vos 230V et pourrez ouvrir votre auto école en attendant la mise en place du compteur monophasé 230V. LDB75 |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|