PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

ELECTRICITE


Mise à jour : 26 septembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 99 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans ELECTRICITE
Informations sur le moteur
#3465Question Bricolage : Utiliser contacteur pour réduire consommation électrique climatiseur
Bonjour, je souhaiterais utiliser un contacteur à domicile de sorte à réduire ma consommation électrique au niveau du climatiseur. Comment devrais-je procéder si c'est possible ? Merci pour une réponse précise, Joël.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

A priori, un contacteur commandé par une horloge devrait vous convenir. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3464Question Bricolage : Variateur pour Led GU10
Bonjours à tous, je voudrais savoir si on peut installer un variateur électrique avec une, voire plusieurs ampoules à LED GU10 (1.5 watt l'une).
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Un variateur ou un interrupteur temporisé à triac nécessite une charge minimum pour fonctionner de l'ordre de 60 W. Mais si vous nous communiquez la notice de ce type de lampe, on pourra peut-être voir ce qui existe comme variateur. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez installer un variateur avec toutes sortes d'ampoules à condition de ne pas avoir plusieurs points d'allumage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Non ! D'après les constructeurs, on ne peut utiliser de variateur avec certaines lampes (en particulier les leds). Vérifiez sur la notice (il y est indiqué ce qui est autorisé).
Attention, le GU 10 en led se place sur le suppport GU10 à halogène, ce qui prète à confusion.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3463Question Bricolage : Débrancher les fils d'un va et vient alombard alvais
Question sûrement ridicule. Je souhaite déplacer un interrupteur va et vient Alombard Alvais 16a-250v et je ne souhaite pas le casser. Les fils ne sont pas apparemment "fixés" par vis. Comment procéder pour déconnecter les câbles ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vu dans le forum il y a un mois : on tire sur le fil en tournant. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3462Question Bricolage : Panne de prises de courant dans mon appartement
J'ai eu soudainement une panne concernant les prises de courant dans 4 pièces sur 6 de mon appartement.
Par contre les interrupteurs fonctionnent. Que faire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifiez les fusibles !

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Les prises de courant et l'éclairage sont sur des circuits différents. Dans votre cas, soit comme le dit l'internaute 1, vous avez un fusible HS ou alors un repiquage qui est défectueux. Vérifiez dans les prises si les connecteurs sont corrects.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vérifiez votre serrage au niveau du disjoncteur ; ou alors vos ponts se sont désserrés.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3461Question Bricolage : Raccordement plinthes électriques ensemble
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour connecter deux plinthes électriques ensemble et les relier à un disjoncteur.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

On les connecte en parallèle, et on relie la ligne commune en sortie de disjoncteur. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3460Question Bricolage : Question raccordement cuisinière électrique
Bonjour, j'ai une question similaire à la numéro 80 concernant le raccordement d'une cuisinière électrique. Nous avons installé un cuisine mais nous n'avons pas mis le four à l'endroit prévu. Est-qu'il suffit de débrancher le fil de 6mm dans le tableau et de raccorder le nouveau fil qu'on aura tiré au disjoncteur du 32 Ampères ?
Merci d'avance de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le circuit 32A ne sert pas pour le four, il sert pour des plaques ou une cuisinière.
Pour le four un circuit dédié en 2,5² un disjoncteur 20A ou un fusible 16A suffit.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, en réponse, oui pas de problèmes, tout en respectant la section phase et neutre.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Un four se raccorde sur une prise spécifique (si possible) équipée en fils 2,5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A. Une cuisinière ou plaque de cuisson, ligne en 6 mm2 et disjoncteur 32 A. Vous faites au mieux. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3459Question Bricolage : Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières).
En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Je suis super novice, donc si vous me répondez par phase, neutre, etc ca risque de ne pas beacoup m'aider.
Pour info, l'interrupteur dont je dispose à 4 points d'entrée de fils en haut et en haut. Dans le mur, j'ai 3 fils (un blanc, un noir, un marron) + un petit rouge relié à rien.
Si vous savez ce que je peux faire pour éviter d'avoir à couper le courant... merci d'avance
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pas question d'intervenir sous tension ! Qui plus est pour un non professionnel.
Coupez le courant (le général) avant intervention.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Difficile à dire sans être sur place mais les blancs sont certainement des navettes et vous devez avoir un va et vient; le marron doit être le retour de phase qui doit aller à votre ampoule, le noir un autre retour qui doit commander le second point et le rouge devait servir à ponter les deux points lumineux sur la même phase car ils doivent dépendre de la même ligne. Il vous faudrait, si vous êtes novice, demander à un ami ou à un pro de vérifier sur place car cela me semble compliqué pour vous.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Cela m'est déjà arrivé de la même façon pendant un mois. J'étais obligé d'enlever l'ampoule. Au final c'était le télérupteur qui avait brûlé, donc remplacement de celui-çi.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3458Question Bricolage : Quels fils brancher sur ma prise
Bonjour, j'habite dans un appartement qui a été refait il y a peu de temps, mais malheureusement une prise ne fonctionne pas. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai trouvé 2 fils bleu liés ensemble et connectés dans la prise et un fil marron branché également dans la prise. A côté il y a 2 fils rouges liés ensemble et protégés par un capuchon et donc pas connectés à la prise. Lorsque j'ai regardé les branchements des autres prises, qui elles fonctionnent, je n'ai trouvé que 2 fils, un bleu et un rouge.
Je suppose donc que le rouge est la phase et le bleu le neutre. Mais alors qu'est-ce-que je fais du marron ? Est-ce-que je dois connecter les files rouges et les bleus ensemble dans la prise ?
J'avoue être perdu ! Voir une photo de la prise ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Les neutres bleus ensemble ok. Les rouges semblent être une phase directe et une autre repiquée. On ne relie pas rouge et bleu (court-circuit). Quant au marron, ce peut être la phase coupée par un interrupteur si cette prise est commandée. Une lampe témoin entre bleu et marron et l'action sur un interrupteur dans la pièce vous donnera sans doute la solution. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour. Si c'est ce que je pense, les deux fils rouges sont bien des phases, mais il est possible que le fil marron soit une phase munie d'un interrupteur (pour commander la prise).
En laissant la prise dans l'état de la photo (les deux fils rouges connectés), testez le fonctionnement des installation électique situées à proximité de votre prise. Il est probable que les deux fils bleus (sans doute des neutres) doivent être en contact pour que certaines des autres prises électiques de votre pièce soient alimentées. Si c'est le cas, alors il faut brancher le fil marron d'un côté et les deux bleus de l'autre sur votre interrupteur, et utiliser l'interrupteur pour mettre la prise sous tension.
Si rien n'a marché pour le moment, après avoir coupé (complètement) votre installation, connectez les fils bleus. Rebranchez ensuite votre installation et testez la tension entre les fils bleus et les rouges. Si vous trouvez environ 230V, vous pouver essayer de brancher (hors tension bien sur) une amboule entre les fils bleus et les rouges. Si elle éclaire normalement, alors connectez les bleus ensemble d'un côté, et les rouges de l'autre côté de votre interrupteur. Ca devrait marcher.
Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre ce qu'est le fil marron (qui alimente peut-être un autre élément de votre installation qui ne fonctionne pas), il faudra alors faire appel à un professionnel.
Bon courage. Dites-moi si ce post vous a aidé...

Proposer une autre réponse
- - - -
#3457Question Bricolage : Branchement cumulus sens de neutre phase
Je vient de monter un ballon électrique mais le soucis est qu'il chauffe en permanence et le groupe de sécurité se met en route et monte en eau hyper bouillante. Je pense à une erreur de branchement, y a-t-il un sens poue le neutre et la phase ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Thermostat HS à première vue.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Regardez le réglage de la temperature sur le thermostat !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Le thermostat du cumulus est réglé trop fort, diminuez-le, il y a une vis de réglage sur la sonde, au niveau du branchement électrique.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Résistance, donc pas de sens phase neutre.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3456Question Bricolage : Câble d'alimentation d'un tableau secondaire trop court
Bonjour, je suis en train de refaire mon installation électrique. J'ai créé un tableau secondaire dans une autre partie de la maison parce qu'il est impossible de retirer tous les câbles à partir du tableau proche du compteur. Je compte utiliser du 16mm², puisque cela concerne la cuisine, la laverie, le chauffe eau etc... Ok pour la section ?
De ce tableau, je compte alimenter une dépendance (chauffe eau, chauffage). Est-ce possible de repartir du tableau secondaire ?
Côté section, j'ai opté pour du 10mm². J'ai acheté un câble qui malheureusement est trop court. Est-ce que je peux mettre un boîtier de dérivation pour compléter la distance ? L'endroit sera couvert, dans un préau. Dominos ou autre moyen ? Enfin, faut-il protéger les câbles dans les différents tableaux ? Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous pouvez repartir du tableau en tableau du moment que vos câbles sont correctement dimensionnés.
Voir exemple joint ici
Pour la connexion des câbles en 10² évitez les dominos. Utiliser des borniers ou des bornes de connexion.
Le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Concernant mon installation électrique, il m'a été conseillé de mettre entre mon tableau principal et mon tableau secondaire du câble électrique de diamètre 10mm².
Mais j'ai de très grandes difficultés à trouver du câble u1000 r2v 3g10.
Les seuls câbles 10mm2 que je trouve sont à l'unité.
Connaissez-vous des magasins (autres que Brico Dépôt, Leroy Merlin, Castorama) proposant ce type de câble à la coupe ?
La longueur de mon câble doit être d'environ 12 m.
Merci d'avance, Stef (22/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#3455Question Bricolage : Four et plaque induction un au dessus de l'autre
Bonjour, est-il autorisé de poser une plaque à induction au dessus d'un four, merci ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Voir question 4116 de la rubrique électroménager. Une plaque à induction dégage par principe plus de chaleur vers le bas qu'une plaque électrique classique. Ce n'est pas le four qui est en danger, mais l'électronique interne. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3454Question Bricolage : Où trouver un relais EJP sauter HN 96 KRT
Bonjour, je suis à la recherche d'un relais récepteur ejp Sauter hn 96 s 82 krt 140 f 001 ? Si l'un d'entre vous peut me dire où je peux en acheter un, je l'en remercie. Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Allez voir chez des fournisseurs en matériel électrique ou adressez vous à un professionnel qui devrait savoir où trouver la pièce.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Je dispose de ce produit; si annonce toujours d'actualité, merci de m'en informer.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3453Question Bricolage : Pose d'un plafonnier
Bonjour, je viens d'installer 3 plafonniers dans mon appartement. Les trois fonctionnaient très bien. D'un coup, celui du couloir s'est éteint. J'ai vérifier l'ampoule, le fusible, j'ai démonté les fils et rien, il ne s'allume toujours pas. J'ai démonté jusqu'au domino et rebranché l'ancien lustre qui ne s'allume pas non plus. Comment faire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Dans vos luminaires qui fonctionnent, vous devez avoir un regroupement de fil de couleur bleu (le neutre); il doit y avoir un de ces fils qui est seul et plus en contact, c'est celui qui va vers votre point lumineux qui ne fonctionne plus.
Alors le rebrancher sur le raccord des fils bleus où est branché votre luminaire qui fonctionne.
Toute intervention doit être faite hors tension.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifiez votre starter.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3452Question Bricolage : Brancher un interrupteur et deux lampes
Bonjour à tous, j'ai le schéma pour faire un branchement simple d'une lampe et un interrupteur, mais je voudrais savoir comment procéder pour en brancher une supplémentaire. Si quelqu'un avait le schéma, ce serait super. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il suffit de mettre votre deuxième lampe (et les suivantes) directement en parallèle avec la première.
Djem

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour ,
J'ai acheté une lampe à suspension à triple allumage, hors les fils sont liés entre eux, de façon qu'il y a seulement 2 fils qui partent de la lampe. de l'autre côté j'en ai 3 : terre (vert/jaune), 1 marron et 1 bleu. J'ai branché le marron et le bleu, résultat 2 lampes sur 3 s'allument.
J'ai changé l'ampoule qui ne s'allume pas pour m'assurer qu'elle n'était pas grillée.
Même résultat. Dois-je me servir du fil terre ? Aidez-moi merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3451Question Bricolage : Alimentation sonnette pour qu'elle sonne fort
J'ai un transformateur qui fait 8V ou 12V et je veux poser une sonnette qui supporte entre 8 et 16V.
J'aimerais savoir s'il vaut mieux l'alimenter en 8V ou en 12V pour qu'elle sonne le plus fort possible.
Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si c'est une sonnette à l'ancienne avec timbre, électro-aimant et marteau, elle fera plus de bruit. Si c'est une sonnette électronique, il ne devrait pas y avoir de différence. Faites des essais. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3450Question Bricolage : Peut-on brancher une vmc directement sur une prise de courant
J'ai une prise de courant à proximité de la VMC. Puis je me brancher directement sur la prise ? Et comment incorporer un fusible de protection ? Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Normalement, il faut une ligne spécifique. Mais faute de mieux, vous branchez votre VMC sur la prise disponible. Au besoin, vous transformez cette prise en sortie de câble pour la VMC. Vous pouvez mettre un petit disjoncteur 2 A (pas un fusible) en cascade sur un mini tableau. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3449Question Bricolage : Interrupteur temporisé
J’ai un éclairage extérieur de l’allée d’entrée de la maison et du jardin qui malgré un témoin à l’intérieur sur interrupteur (Neptune), cet éclairage reste souvent allumé par négligence.
Je voudrais placer un interrupteur temporisé.
Pouvez vous me conseiller avec schéma si possible ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Voir ici la fiche technique de l'interrupteur temporisé Celiane 67051 Legrand.
GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Tout est possible, la première solution est d'utiliser un interrupteur automatique de chez legrand, gamme mosaic, il se branche comme un interrupteur simple allumage, phase + retour lampe, le plan est inclus dans l'emballage si acheté dans un magasin de bricolage tout public.
Une 2ème solution est d'installer une minuterie YOKIS, produit créer et fabriquer par une famille française varoise, double cocorico, c'est un excellent produit mais qui demande une attention au moment du branchement mais qui est malgré tout aisé à brancher, il s'utilise avec un bouton poussoir. Normalement il n'est pas prévu que sa commercialisation soit étendue au grand public donc non disponible dans les magasins de bricolage mais disponible et stocké chez les fournisseurs professionnels.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3448Question Bricolage : Four et différentiel
Bonjour, j'ai récupéré une vieille gazinière Chappée avec four électrique de 3200 Watts, en très très bon état apparent.
En branchant sur une prise normale de la cuisine, le différentiel saute en mode chauffage, mais l'horloge tourne et le tourne-broche aussi sans faire disjoncter. L'allumage automatique des brûleurs fonctionne aussi. Je précise que c'est bien le différentiel qui saute.
Sur mon armoire Hager, j'ai repéré un module avec un symbole marmite qui, en testant, commande une alimentation de fils grosse section dans la cuisine, protégés par un cache Legrand. Sur le module, il est noté C32. J'imagine qu'il s'agit d'un fusible à 32A.
Pensez-vous que mon pb vienne du fait que je n'ai pas branché mon four sur ces fils et, si oui, la prise que je dois créer à partir de ces fils grosse section est-elle une prise spéciale ?
Peut-il aussi s'agir d'un défaut d'isolation du four ? Comment s'en assurer ? (imaginons que le branchement sur le 32A grosse section de fils fonctionne, un tournevis testeur sur la carcasse du four suffit-il à voir s'il n'y a pas de défaut d'isolation ?).
Merci de vos lumières... !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous ne dites pas quel est le disjoncteur qui déclenche, un 16 ou 20 A ou le disjoncteur d'abonné. Ce qui fait qu'il y a un doute sur le déclenchement d'un différentiel éventuel (par défaut d'isolement). Il faut brancher la cuisinière sur la sortie 32 A de votre cuisine. S'il n'y a pas de prise, vous l'utilisez en sortie de câble avec dominos. Vous raccordez la terre évidemment. Le testeur ne sera d'aucun secours si le raccordement à la terre est bon. De 2 choses l'une : si tout fonctionne, RAS ; si un différentiel déclenche, il y a un défaut d'isolement. Faites déjà ces branchements, et dites nous ce que vous constatez pour la suite du dépannage. Si possible, remplacez le fusible par un disjoncteur 32 A. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si votre différentiel saute quand vous mettez les résistances de votre four en marche, c'est en général que ces dernières sont en défauts d'isolement donc Hors Service. Sachez que 3200 watts correspond à 14 A environ, ce n'est donc pas une histoire de capacité. Il vous faut donc changer la ou les résistances défectueuses. Mais cela peut avoir un coût important. Faites faire un devis par un réparateur en électroménager.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#3447Question Bricolage : Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié.
J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne trouve pas la formule me permettant de connaître sa valeur.
Merci pour votre aide. Cédric.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Evitez de bricoler. Si la VMC est de marque inconnue, le moteur (made in on ne sait pas où) peut être bruyant. Il vaut mieux la remplacer par un modèle où le réglage de vitesse est déjà prévu. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, cela peut venir de la fixation de la VMC, si elle est fixée directement sur la charpente cela donne des vibrations et un grondement qui peut être désagréable; il faut mettre entre la charpente et la VMC de la ficelle qui lui permettra d'être suspendue et qui peut-être résoudra votre problème.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3446Question Bricolage : Vieille sonnerie de téléphone
Est-il possible de brancher une vieille sonnerie de téléphone sur le bouton poussoir de la porte d'entrée, et si oui comment effectuer le branchement sans faire tout sauter ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ce ne sont pas les mêmes tensions d'emploi. Une fausse bonne idée. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Oui, c'est possible en passant par un relais, et en alimentant votre sonnerie à l'aide d'un transformateur électrique si sa tension de foctionnement est inférieur à nos 230 volts.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, Vous ne recherchez pas la facilité. Je répondrais NON. En principe, les anciennes sonneries de téléphone fonctionnaient aux environs de 90 volts alternatifs. Je doute fort que votre installation actuelle soit COMPATIBLE. Voyez votre électricien, c'est plus sûr. Cordialement BB 23/02/08

Proposer une autre réponse
- - - -
#3445Question Bricolage : Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est juste un fil pour équiper à l'ancienne des luminaires de cuisine type assiette crénelée. Il n'y a pas la terre. A éviter. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bizarre, n'y a-t-il pas un double isolement ? Sinon il est préférable de s'abstenir de l'utiliser.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai 65 ans et dans mon jeune âge d'électricien, j'ai utilisé ce genre de fil uniquement sur des lustres. Je vous conseille de le garder en souvenir mais de ne pas l'utiliser. Cordialement BB 23/02/08

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, les 2 câbles "tissus" autorisés : Câble de fer à repasser et câbles torsadés pour restauration d'anciens luminaires. Ces câbles ne sont pas en tissus mais en caoutchouc vulcanisé ou en PVC. Le tissus ne participe pas à l'isolation du câble et malgrés ce que certains disent ces câbles sont utilisables mais uniquement pour les applications où ils sont autorisés, ce qui réduit leur champs d'application ! (lampe de chevet, suspension porcelaine, lustre anciens) et où la mise à la terre n'est pas obligatoire. LDB75

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je suis à la recherche de trois mètres environ de ce type de cordon pour dépanner mon lustre "monte et baisse". Si vous ne l'utilisez pas, je suis donc acheteur, ou merci de bien vouloir m'indiquer où vous l'avez acheté. Voici mes coordonnées "christian07mm@neuf. fr".
Cordialement. Christian

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Je suis moi aussi à la recherche d'un mètre de ce type de câble pour un monte et baisse. Dites-moi si vous en avez à vendre. Merci. Véronique
moyencourt-livres@yahoo.fr (30/05/10)

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Je recherche ce genre de fil pour mon monte et baisse. Où en trouver ? Merci. Fouvica (01/09/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#3444Question Bricolage : Fil noir brûlé sous mon cumulus
Bonjour. Hier soir, je me suis rendu compte que le fil noir sous mon cumulus était un peu brûlé. Je l'ai coupé et rebranché et directement il s'est mis à brûler (dégageant une odeur). Que faire, changer le câble complet ou est-ce un problème avec le cumulus ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut faire un diagnostic. Ce n'est pas normal que le câble chauffe, et s'il y a surintensité, que la protection en amont ne déclenche pas. Vérifiez quand même l'état vos connexions, et la section du câble qui doit être de 2,5 mm2. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Gros problème de section et surtout de la protection du circuit concerné. Risque d'incendie.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Fil mal serré... Peut provoquer un échauffement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3443Question Bricolage : Lieu d'emplacement disjoncteur
Bonjour, je réalise une extension de ma maison et dans la partie nouvelle je vais implanter un disjoncteur. La pièce où il va être implanté a changé de nature et pourrait se retrouver être une chambre. Est-ce autoriser d'avoir un tableau électrique dans une chambre ? Y a-t-il des normes particulières à respecter ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si vous implantez une nouvelle ligne, elle part de votre tableau d'abonné. Il serait plus judicieux de protéger cette ligne au niveau du tableau plutôt que de multiplier les tableaux en différents endroits de votre habitation. Séparez les circuits lumière et PC. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3442Question Bricolage : Norme électricité en Espagne
Bonjour, je cherche la réglementation espagnole pour les installations électriques des habitations individuelles, si possible en français, pour effectuer une mise en conformité d'une ancienne (1965) installation électrique dans une maison. Est-ce qu'il y a un système de consuel comme en France ? Merci pour vos réponses.
ZOE
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
A mon avis ce sont les normes européènnes qui s'appliquent, donc les mêmes que celles qui s'appliquent en France.
Leroy Merlin s'est implanté en Espagne ; il doit être possible de se documenter la-bas.
Bruno, un internaute.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3441Question Bricolage : Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut pas répondre ainsi qu'EDF
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cela ne me semble pas très raisonnable comme idée.
Il faudrait du 2x150². Sur 160m c'est une petite fortune.
La solution valable serait de passer en triphasé :
- 4x25² jusqu'à 3x30A
- 4x50² jusqu'à 3x60A
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonne suggestion, il vous faut passer en tétrapolaire (triphasé + neutre) mais sur cette distance vous risquez de rencontrer tout de même certaines réticenses.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, en complément à la réponse 1, pour la section OK.
Pour le type de câble on peut passer effectivement avec du U1000 4x25 cuivre ou du HN 4x50 alu, en tenant compte bien entendu qu'il n'y ait pas trop de chute de tension (conforme et tolérée) sur le réseau de distribution publique d'électricité, U=230v -10%/+6% au point de livraison du distributeur.
Pour 243V il n'y aura aucun soucis, par contre avec 207V, cela risque de faire juste à l'arrivée, et ce même en augmentant la section.
SJL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3440Question Bricolage : Impossible de trouver le neutre sur le tableau
Bonjour, j'ai acheté une maison avec une installation électrique en unipolaire (fusible). Je les ai changé par des disjoncteurs bipolaire. Premier problème, impossible de déterminer le fils de neutre correspondants aux phases car ils ont tous servi à d'autres repiquages de neutre dans la maison. J'ai donc décidé de ne brancher que les phases sur mes interrupteurs bipolaires. Deuxième problème je voudrais poser un inter différentiel 30ma et je voudrais savoir vu que je ne peux pas déterminer mes neutres si il est possible de brancher tous mes neutres sur l'inter différentiel. Est ce que c'est possible, dangereux ?
Je ne suis pas très fortuné et cette solution me conviendrais bien.
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si vous ne pouvez vraiment pas repérer quelques circuits complets phase + neutre, pour les traiter à part, il ne vous reste que la solution d'un inter différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs utilisés en unipolaires. Voir question 3427 le schéma proposé par CMT. Pas de danger. Inconvénient, en cas de problème, c'est le noir complet, mais les personnes seront protégées. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous n'avez aucun moyen d'apparairer les neutres (même partiellement), vous pouvez mettre un interrupteur différentiel 30mA type A en tête de votre installation. Voir le schéma ici.
CMT

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Encore une bonne suggestion.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3439Question Bricolage : Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit
Le disjoncteur se déclenche à n'importe quel moment, de jour comme de nuit chauffe eau arrêter ça le fait
dans la journée avec chauffage électrique rien ne se passe si on allume la gazinière électrique des fois ça se déclenche des fois pas ou alors le micro onde en fonction ça se déclenche et des fois sa fonctionne est-il possible de changer le disjoncteur soit même.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le disjoncteur n'est sans doute pas en cause. Vous devez trop consommer. Faites venir un professionnel qui fera le bilan de consommation, et qui ajustera le calibre des protections ou vous conseillera le bon abonnement auprès de votre fournisseur d'énergie. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

En premier lieu, il faut vérifier si la phase et le neutre de chaque appareil électrique est en concordance avec la phase et le neutre de l'installation.
J'ai eu le même cas avec ma plaque de cuisson au gaz où j'allume la flamme électriquement (avec un bouton poussoir). Le bloc haute tension de l'allumage avait la phase et le neutre inversés.
Mon disjoncteur se déclenchait intempestivement et ce, pas tous les jours.
J'ai mis des mois avant de trouver la source du problème (un coup de chance car aucune logique...). (03/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#3438Question Bricolage : Installation de spots sur lambris
J'ai mis des spots encastrés dans du lambris non règlementaire; le consuel n'accepte pas, est-ce que je peux remplacer par des spots basse tension ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le Consuel a dû vous délivrer un rapport. Voir s'il exige des spots basse tension ou des modèles ne chauffant pas. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Un spot chauffe aux alentours de 200° C, les mettre dans du lambris c'est vraiment de la folie !

Proposer une autre réponse
- - - -
#3437Question Bricolage : Comment retirer un interrupteur
Comment puis-je retirer un interrupteur ? J'ai 2 interrupteurs dans mon couloir, 1 à chaque extremité et je souhaite en suprimer un, mais je ne sais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Reliez un des fil de navette au fil de l'autre couleur.
Laissez seul l'autre fil de navette en l'isolant avec un domino.
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#3436Question Bricolage : Suppression d'interrupteur
Je possède 2 interrupteurs va et vient, un à chaque bout de mon couloir. Je désire enlever un interrupteur. Comment faire pour que ça fonctionne ? Dois-je relier les fils ensemble ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il vous faut relier le fil commun (celui des trois fils qui n'a pas la même couleur que les deux autres) à l'un des deux restants, peu importe lequel. Tout ceci sur la ligne du vat et vient à supprimer (courant coupé bien sûr).

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Oui C'est tout à fait cela, il faut raccorder des fils ensemble; pour ce faire il vous faut repérer chaque fil dans les boîtiers d'inter (savoir quel fil va d'un interrupteur a l'autre normalement en blanc ou violet et les fils d'arrivée électrique et de départ vers la lampe), puis déconnecter un des 2 fils qui va d'un inter à l'autre. L'autre fil allant d'un inter à l'autre doit être raccordé (dans le boîtier de l'inter que vous démontez) au fil de départ (soit arrivée electrique, soit départ vers la lampe) et ca marche. Je ne sait pas si mes explications sont claires, c'est plus facile avec un schéma.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

C'est une solution : vous devez avoir 3 fils ; 2 fils oranges (normalement) qu'on appelle "navette" et un fil rouge.
Il faut relier à l'aide d'un connecteur adapté (sucre ou connecteur automatique) un de ces fils oranges au fil rouge.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, pas si facile pour un novice. Un éclairage fonctionne avec une phase qui va à l'interrupteur et le neutre qui va sur la lampe plus un fil qui va de l'interrupteur à l autre bout de la lampe. Vous ne pouvez supprimer que le bouton qui reçoit le retour de lampe court-circuiter ce fil avec une des deux navettes. L'autre fil à isoler seul. Avec un tournevis électrique rechercher l'interrupteur qui reçoit la phase (celui là ne peut pas être supprimé). Sur un inter va et vient, la phase ou le retour de lampe est isolé par rapport aux deux navettes. Bon courage BB 21/02/08

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suppose que vous voulez enlever l'inter complètement et pas en faire une boîte de dérivation. Il faut savoir avant tout où vont les fils de lampes et interrupteurs et si tous vont ou à une boîte de dérivation, ou au tableau... c'est faisable (il est très rare que les fils de va et vient aillent d'un inter à l'autre).
Repérer tous vos fils et supprimer le va et vient, puis en se servant de deux des trois fils de l'autre interrupteur, faire un simple allumage.
BD18 08/05/08

Proposer une autre réponse
- - - -
#3435Question Bricolage : Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
Si les prises téléphones et TV sont obligatoires d'après la nouvelle norme, le câblage est-il obligatoire pour avoir le CONSUEL ?
Si oui, faut-il rajouter un tableau pour ces installations ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le consuel ne vérifie pas les prises télévision et téléphone; il n'est donc pas obligatoire de les câbler avant le passage du consuel et de toute façon ce ne sont pas des circuits qui transitent par le tableau électrique. C'est fortement déconseillé en plus de faire circuler des courants forts et faibles dans les mêmes conduits.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Et bien, ça, ça m'étonne. Le consuel vient de m'être refusé pour défauts graves : les étiquettes n'étaient pas collées sur le tableau (je les ai collées, depuis) et la TV n'était pas reliée à la terre ! Du blabla pour gagner des sous, m'a dit l'électricien. En attendant, ils m'obligent à une revisite pour ça. Des vrais... nnards.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Le consuel ne s'occupe pas des courants faibles ! S'ils le demandent quand même, il faut leur tenir tête en leur montrant que l'ont connaît les normes de contrôle.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3434Question Bricolage : Branchement plusieurs spots
Bonjour je voudrais encastrer des spots sous les marches de mon escalier aux interrupteurs principaux en bas et en haut en plus de la lampe d'origine. Puis-je le faire et comment ? Merci d'avance aux pros.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est simple à dire, plus délicat à réaliser. Il faut que vous puissiez effectuer un montage parallèle de vos spots sur la lampe actuelle : amener le neutre lumière sur les spots, et la phase coupée par le va et vient également. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3433Question Bricolage : Branchement de radar sur circuit lumière
Bonsoir à tous.
Voila mon soucis : je viens de changer des lumières dans un couloir, tout fonctionne correctement mais le problème est que je dois mettre des radars. Je les ai installés mais ils fonctionnent pas tout le temps; mes lumières restent allumées et à certains moments elle s'éteignent. J'ai 5 radars dans ce couloir avec un réglage de minuterie et de luminosité. Tout est réglé au mini. J'ai tiré mes 2 câbles pour mes radars et je me suis repiqué sur le neutre des lumières. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le soucis ? J'espère que mes explications seront claires.
Proposer une réponse
- - - -
#3432Question Bricolage : Interrupteur 100V
Bonjour, je rencontre un petit soucis dans ma salle bain car j'ai posé de la faience donc démonté l'interrupteur; une fois terminé je le remonte et là, surprise, la lumière ne fonctionne pas ! Je prend donc mon multimètre et m'aperçois que 100 volts arrivent à l'interrupteur et également à mon ampoule mais pas assez pour faire fonctionner cette dernière !
Auriez-vous une solution à me proposer ?
En sachant qu'une prise électrique qui ne servait à rien et génante a été retirée derrière ma glace et chaque fil s'est vu attribué un domino, est-ce que ça peut venir de cela ?
Merci déjà de vous être intéressé à mon problème et encore plus si vous m'apportez une solution.
Bonne journée à vous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il y a une coupure quelque part. Il faut repérer la phase, le neutre et la phase coupée. Un bon exercice de dépannage. Outils : tournevis testeur isolé, lampe témoin, éventuellement voltmètre (et le schéma du montage simple allumage dans la tête). Aux bornes de la lampe, il y a 100 V avec ou sans lampe ? Utilisez vous un voltmètre numérique ? GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3431Question Bricolage : Comment localiser une prise 2P + T
Bonjour, je voudrais installer une prise 2P+T dans une chambre en remplacement d'une (encastrée dans cloison brique) qui n'a pas la terre. Je partirais du tableau qui se situe dans le garage sous la chambre, mais pas à l'aplomb. Pour amener la gaine à la prise, j'ai besoin de repérer précisément l'emplacement de celle-ci à travers le hourdis béton et la cloison. Comment puis-je procéder ? Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

A part faire des mesures précises au cm près afin de localiser l'aplomb de la prise dans le sous sol, je ne vois pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas profiter de la gaine présente (s'il y en a une) pour tirer un fil de terre ? Vous ne pourrez pas percer la poutre béton elle même, il faudra viser entre 2 poutres. Pas facile. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Percez dans le sens chambre vers garage, vous serez sur d'être au bon endroit dans la chambre.
Bonne chance. MF

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 99 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX