PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

ELECTRICITE


Mise à jour : 26 septembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 123 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans ELECTRICITE
Informations sur le moteur
#4305Question Bricolage : Recherche schéma électrique pour sèche linge CANDY CIV100
Bonjour, je recherche schéma électrique pour remonter le programmateur d'un sèche linge CANDY CIV100. Grand merci à vous.
Notre réponse

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Electroménager.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4304Question Bricolage : Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation
Je possède actuellement un abonnement 9Kw en triphasé, Je vais bientôt utiliser un appareil triphasé dont la puissance maxi et de 26 KW et la puissance absorbée de 7 kW, le courant absorbé est de 14,4 A.
Je pense que la puissance actuelle du compteur ne suffit pas.
Sur quelle puissance faut-t-il que je m'oriente ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il est certain qu'avec ce que vous écrivez ça ne passera pas. Un 1er calcul serait d'additionner votre 7KW au 9KW souscrit, ce qui fait 16, soit un contrat de 18KW. Par contre votre contrat de 9KW n'est peut être pas utilisé pleinement, alors vous pourriez ne prendre un contrat que de 15KW. Pour < à 15KW il faudra délester (ce qui peut l'être !). 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pensez bien, mais vous ne dites pas grand chose sur cet appareil, peut-être une pompe à chaleur auquel cas 26 kW serait la puissance restituée et non la puissance électrique absorbée. GL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Si vous avez un appareil qui tire 7 KW et que vous avez un compteur de 9 KW vous êtes bon mais à condition que le reste de l'installation ne consomme pas plus de 2 KW. Sinon passez à 12 KW.
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4303Question Bricolage : Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre aide. Philou.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il est toujours délicat d'avoir des puits de terre séparés sur une même installation (ce peut être dangereux pour les masses simultanément accessibles, et des éventuelles montées en potentiel distinctes entre ces installations); pour ma part, je dis oui, à moins que le constructeur du matériel n'y fasse une objection fondée. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
NON prévoyez une terre spéciale pour l'éolienne.
G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour rep 2 : merci d'argumenter votre réponse qui est inutile en l'état. GL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Dans toute installation, même alimentée par deux sources distinctes, il ne doit y avoir qu'une seule prise de terre. Dans le cas du continu on relie soit le +, soit le moins à la terre. Voir schéma de la source.
{PM}

Proposer une autre réponse
- - - -
#4302Question Bricolage : 1 compteur pour 2 maisons
Bonjour,
nous avons signé un compromis pour une ferme, nous signons l'acte définitif fin août.
Le propriétaire possédait 2 maisons. Il habitait celle que nous achetons mais évidemment le compteur est dans l'autre (qui a été achetée par d'autres).
Le propriétaire a accepté de payer pour l'installation d'un deuxième compteur sur "notre" maison.
La question commence ici. Suivant les personnes que j'ai au téléphone chez edf, le passage du consuel est nécessaire ou non.
1er version : pour tout nouveau branchement, il faut le consuel. (la maison était reliée avant avec son sompteur indiv. mais edf lui a conseillé de l'enlever il y a 20 ans...)
2eme version : c'est une séparation de bien, comme la maison était déjà reliée au réseau, pas besoin de consuels.
Est ce que vous avez des retours d'expériences dans ce genre... vu que ça change tout le temps en fonction des personnes ?
La pose du compteur doit intevenir le 5 août et la personne m'a demandée s'il fallait mettre les fusibles (j'ai dit oui...), je lui ai expliqué le cas et il m'a confirmé qu'il n'y avait pas besoin de consuel.
Mais comme je crains qu'edf ne m'embête... j'aimerais avoir des arguments au cas où...
Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si on applique le texte "pur et dur", tout nouvel abonné raccordé au réseau, engendre une création de comptage, donc vous devriez être assujetti à la formalité "consuel". Dans votre cas il s'agit d'une séparation de comptage, vous devriez faire une "mise en sécurité", c'est moins draconnien qu'une "mise en conformité". Ceci dit dans certaines régions le distributeur d'énergie est moins "regardant", d'ou les réponses évasives. Si vous arriver à avoir le contrat définitif ainsi, pourquoi pas ! 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Une chose est sûre, c'est que avec EDF, il y a toujours deux versions !
Ce cas m'est arrivé plusieurs fois : au téléphone il n'y a pas besoin de consuel, mais sur place avec l'équipe technique de EDF, il y en a besoin !
Cela va être un long combat entre EDF et vous.
Car dans les cas que je connais, il a fallu un consuel et l'entourlouper !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour rép 2 ; je déplore le terme "entourlouper", ça fait un peu péjoratif ; nous ne sommes pas des gens que l'on achète, bien que notre profession soit des jours ingrate, nous ne faisons que vérifier l'application des textes édités par l'UTE.
Nous agissons dans le cadre de la sécurité des utilisateurs, nous sommes responsables pénalement, et bon nombre de renseignements sont donnés chaque jour.
Consuel "COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ELectricité" (pour ceux qui ne sauraient pas) a été créé en 1972 par décret à la demande (au départ) des institutions d'électriciens et de leurs syndicats, et non à la demande des distributeurs d'énergie ; il a été modifié par décret en 2001, pour tenir compte des évolutions technologiques et du cas de la rénovation. Merci ! 1Insp

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Même personne que réponse 2 {PM}
Je suis d accord avec vous, mais dans ces cas très litigieux je le suis moins !
Mais la c est EDF qui est mit en cause...
Une personne qui vient de depensé 200.000 euros pour l achat d une maison, et parce qu il a une separation de comptage qu il n y ait pour rien, il va sûrement être obliger de depenser 10000 a 15000 euro pour refaire l électricité.
Je suis desolé mais il y a des cas ou la logique n est pas la même que ce qui reste derrière des bureaux a pondre des conneries.
Cela ne vous est pas particulierement destiné, car c est EDF qui decide du passage du Consuel.
Et je suis tous a fait d accord pour des réalisation neuve.
Le plus gros problème, c'est que ca depend sur qui vous tomber ! Que ce soit du faite de la demande de Consuel, et le passage du Consuel...

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Sans vouloir faire de polémique, je suis entièrement d'accord avec 1Insp. Si N°2 pense avoir entourloupé le consuel, je trouve cela un peu Prétentieux. On dira que cet inspecteur a fermé les yeux sur quelques broutilles sans grande importance tout au plus.
Quant à la question originale : Oui, il vous faut le consuel pour un nouveau abonnement. Quand à l'internaute 4, s'il faut dépenser 10 000 ou 15 000 €, c'est que l'installation est complètement délabrée et là, heureusement que le passage du consuel fera que cette installation sera conforme à la sécurité des biens et des personnes avant d'être reliée au réseau de distribution. Cela évite bien des incendies ou des accidents domestiques. MF

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Merci à MF ; je voulais répondre, mais il m'a devancé ; Ainsi je n'en rajouterais pas plus sur ces divergences de vues qui ne font que perturber les lecteurs. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#4301Question Bricolage : Différentiel ne s'enclenche pas
J'ai arreté le courant du différentiel en le désactivant pour couper le courant sur un chauffe eau raccordé en triphasé, j'ai reinstaller un nouveau chauffe eau de 300 litres, en changeant la carte d'origine du chauffe eau par une carte triphasée que j'ai mise sur le chauffe eau puisque l'installation est en triphasé. Suite à celà, le différentiel ne s'enclenche pas ; j'ai débranché les 3 phases de la carte sur le chauffe-eau, mais le différentiel ne s'enclenche toujours pas !
Le différentiel est il Hs, car du coup je n'ai pas de courant qui arrive !?
Merci de m'eclairer.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Difficile de vous renseigner si vous ne précisez pas s'il s'agit d'un DJ différentiel modulaire du tableau de répartition, d'un inter différentiel, du DJ d'abonné, comment se manifeste l'incident et suite à quelles modifications de votre installation. Si un DDR ne tient pas quand vous l'enclenchez, c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part. La carte du chauffe eau permet d'effectuer le bon couplage étoile sans soucis des 3 éléments chauffants. Faites vous aider par quelqu'un d'expérimenté. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4300Question Bricolage : Dangereux de passer câble r2v 1,5 pour chauffeau électrique 2700 W
Bonjour. Je souhaiterais savoir si il est dangereux de passer un câble r2v 1.5 pour un chauffeau électrique de 2700 watts. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Aucun problème, l'intensité demandée par votre chauffe eau est de 11,8A. 1insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Non cela n'est pas dangeureux, la première année de service, après c'est la fonte du câble et l'incendie !
A 1 euro le mètre linéaire de 2,5² c'est vous qui voyez ! ? !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Votre chauffeau de 2700W consomme environ 12A, donc avec un câble RO2V3g1.5, c'est suffisant ! Mais je vous conseille de mettre du 3g2.5 pour être tranquille, et en prévision si un jour vous voulez en changer et mettre un chauffeau plus puissant ! HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour
Cela dépend également de la longueur du câble et dans ce cas, à peine 20 mètres...
Voir le tableau ici.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4299Question Bricolage : Faut il la terre pour une prise dans chambre
Bonsoir. Est-il obligatoire de mettre la terre sur les prises qui se trouvent dans les chambres ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui, pour tout les installations neuves et les travaux de rénovation depuis l'avant dernière norme (1991). 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Oui, la terre est obligatoire sur toute les prises et tout les éclairages.
Maintenant, si vous prennez en compte de ne brancher que des appareils de type classe II. C'est à vous de voir...

Proposer une autre réponse
- - - -
#4298Question Bricolage : Passage câble muticonducteur sous une chape sans foureau
Dans une chape de ciment, est-il obligatoire de faire passer les câbles muticonducteurs gaines dans des fourreaux ou gaines, comme pour les câbles monoconducteur ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui, ceci afin de respecter la règle de pouvoir retirer tout canalisation si besoin. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je n'ai pas tout compris à votre question !
Mais dans un chape, vous pouvez faire passer du câble ou de la filerie, du moment que dans les deux cas, le tout soit sous gaine ICT. {PM}

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je suppose que vous parlez d'une chape de ravoirage et non d'une chape de finition (épaisseur 5 cm). Car dans le 2ème cas il est interdit de faire passer des réseaux (cela créerait des faiblesses).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4297Question Bricolage : Pose des barrettes sur thermoplongeur de 3 résistances en 380V
Bonsoir. Je possède un thermoplongeur de 3 résistances en triphasé 380 volts et je ne sais pas comment positionner mes barrettes, et si il faut le neutre. Si vous pouviez m'aider, merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si chaque élément chauffant de votre thermoplongeur triphasé fonctionne sous 220 V, il faut effectuer un couplage étoile sans neutre. Que dit la notice ? GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Veuillez nous indiquez si l'alimentation edf est en mono 220V ou triphasé 380V. Pouvez-vous nous envoyer une photo ? Merci

Proposer une autre réponse
- - - -
#4296Question Bricolage : Comment brancher plusieurs spots halogènes
Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous m'aider ?, merci !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre transformateur doit bien avoir des bornes repérées 230V et 12V. Il vous faudra protéger au primaire et au secondaire.
Remarque : je mettrais un transfo de 160VA mini, pour compenser les pertes fer dudit transfo ; et attention aux sections de fils et aux longueurs, la chute de tension, même de 5% pénalise très vite, exemple : pour un 150VA, une canalisation de 2,5² qui alimenterait vos 6 lampes ne doit pas dépasser 2,7m ; (extraits du guide UTE C 15.559). 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

OK, si c'est un vrai transformateur avec du fer, du poids et du volume ; dans ce cas 1Insp a tout dit. Mais on trouve également des convertisseurs électroniques 220/12 V sur le marché (improprement appelés transformateurs), adaptés à l'alimentation des lampes basse tension, et beaucoup plus petits. L'internaute doit vérifier de quel type d'appareil il s'agit. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4295Question Bricolage : Mettre à la verticale une ampoule à douille type DCL 601 33
Salut ! Nous venons d'emmenager une maison neuve, seulement toutes les ampoules murales sont montées à l'horizontale sur des douilles de type dcl 601-33, ce qui rend impossible la pose d'applique décorative.
Existe-t-il un système de même type pour mettre les ampoules à la verticale pour poser nos appliques sans dénuder les fils ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si votre maison est neuve, sur la douille DCL 60133, il y a une fiche DCL qui est clipsée sur la douille, donc vous pouvez servir cette fiche pour brancher votre applique ! Pour cela enlevez la douille en appuyant sur la petite languette et puis tirez, ensuite récupérez la fiche dcl et branchez le câble de votre applique sur cette fiche ! HVS

Proposer une autre réponse
- - - -
#4294Question Bricolage : Relier batterie 12V aux appareils
Sur mon petit voilier, je dispose d'une batterie AGM de 12V 55Ah qui doit alimenter 6 appareils peu gourmands (tous en petit voltage et en continu). Le bilan d'énergie est OK.
Mais j'ignore comment effectuer la connexion entre les bornes de ma batterie et les 6 appareils (câblage ; coupe-circuit ; fusible ; tableau électrique ; ...) Quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, comme il le ferait pour un gosse de 12 ans par exemple ?
Grand merci.
Un nullard en électricité...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je vous conseille des connections très serieuses et soudées de préference ; les circuits seront protégés par des fusibles de calibre approprié à l'installation à protéger. La plaque qui supporte les fusibles devra être protegée de l'humidité par une boîte étanche car en mer l'eau pénètre de partout et l'oxydation fait des ravages sur tout ce qui est circuit électrique. Donc protégez au maximum toutes vos connections avec du vernis spécial que vous trouverez chez les marchands d'accastillage. Bonne installation, MF.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4293Question Bricolage : Conseils installation disjoncteur pour spa
Je veux installer un spa, je voudrait savoir pour la préparation quelle genre de fillage part de la boîte électrique principale pour le disjoncteur du spa et par la suite du disjoncteur au spa. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Tout depend de la puissance du SPA !
Voir fiche technique de l'appareil. {PM}

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour un spa brancher 240V ça prend du câble 3-6 NMWU avec un disjoncteur bipolaire 60 A dans la boîte électrique principale de la maison, le même fil est utilisé à partir du disjoncteur GFCI extérieur au spa. (14/09/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#4292Question Bricolage : Platine de communication
Bonjour à tous, ma question porte sur la platine de communication. Concernant ma future maison neuve dans le 68 et dont je fais l'installation électrique moi-même, j'aimerais savoir si cette platine est vraiment obligatoire et qui doit la fournir ?
Merci d'avance à toute l'équipe pour votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Qu'appelez vous "platine de communication" ?
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Excusez-moi, je voulais dire "coffret de communication", qui comprend entre autre le dispositif DTI.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Le coffret courant faible.
Oui, elle est obligatoire, et c'est à vous de la fournir.
France telecom en revanche fournit le DTI qui va dedans et fait le raccordement.
{PM}

Proposer une autre réponse
- - - -
#4291Question Bricolage : Electricité obligatoire dans cave
Bonjour, souhaitant rénover une maison ancienne et souhaitant faire passer le consuel, est-il obligatoire de placer une prise et un point d'éclairage dans cette cave sachant que je ne veux pas forcément mettre l'électricité dans ce lieu ?
Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Seuls les locaux non attenants à la résidence ne sont pas tenus d'être équipés en éclairage et PC ; Comme je pense que votre cave est imbriquée dans la résidence, vous êtes assujetti. Par contre pourquoi faire une procédure "Consuel", vous n'êtes pas un nouvel abonné ? Se déplaceront ils ? il faudrait leur demander. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Normalement oui.
Mais cela reste au bon vouloir de la personne qui vient contrôler !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Normalement oui.
Mais cela reste au bon vouloir de la personne qui vient contrôler !
{PM}

Réponse (4) d'un internaute à cette question

En complément de ma réponse (1), je "rajouterais" (car j'aurais du le stipuler), que le cas de rénovation totale est assujetti à la procédure Consuel. Avec mes excuses. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#4290Question Bricolage : Boîte de dérivation non visible
Bonjour, j'ai déplacé un convecteur.
Je voulais savoir s'il est possible de dissimuler complètement le raccord électrique que j'ai réalisé. Et si oui, comment procéder ?
Mon objectif est de dissimuler complètement la boîte de dérivation et son cache.
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Toute connexion doit demeurer accessible, désolé. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Normalement NON.
Après, si vous connectez avec des bornes de type Wago.
Planquer au fond du placo, un peu de laine de verre dessus et un coup de map..
Chut, je n'ai rien dit. Mais cela est pratique courante chez les pros !
{PM}

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Le "chut" de PM est inquiétant. Un pro qui "planque" des connections dans du placo et laine de verre est particulièrement irresponsable. Faute avouée pouvant entraîner des dégats considérables, et non conforme aux règles de l'art, ne peut être pardonnée. Et quel mauvais exemple pour les jeunes monteurs qui entrent dans le métier si un compagnon leur montre et autorise ces pratiques professionnellement répréhensibles. GL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bien évidemment, à éviter au maximum !
Me jètera la première pierre celui qui ne l'a jamais fait...
Et je rajouterais que {GL} a tout à fait raison !
{PM}

Réponse (5) d'un internaute à cette question

D'où une certaine "maxime" (malheureusement encore appliquée par certains): "faites ce que je vous dit, mais ne faites pas ce que je fais...". Et la responsabilité du travail réalisé dans les règles de l'art, elle est où ?
Comment va faire un électricien s'il doit un jour retirer cette canalisation ? Dommage ! ... 1Insp

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour, je réalise des installations en Belgique, toutes mes connexions se font derrière les prises ou interrupteurs et je proscrit les boîtes de dérivations car en cas de problème dans 90% des cas elles sont en causes et pour les retrouver ou déterminer laquelle est en cause c'est un parcours des combattants.
Mais je dois dire qu'en France avec les normes NF C 15-100, les DCL, les boîtiers d'encastrements, et les gaines diamètres 20 mm, cela ne facilite pas les choses car je travaille toujours avec du 2,5 mm² et pour faire rentrer tout cela ! Enfin il faut faire avec. A+ R

Proposer une autre réponse
- - - -
#4289Question Bricolage : Branchement convecteurs installer thermostat électronique
Bonjour, j'ai deux convecteurs à installer avec thermostat électronique pour chacun et fil pilote PROGRAMMATION : (confort -1°C, confort -2°C, Eco. hors géle, arrêt.). Est-ce qu'il faut installer un programmateur ?
Merci à tous.
Notre réponse

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre radiateur fonctionnera sans programmateur.
Mais si vous voulez faire quelques économies je vous conseille d'installer un programmateur et d'y connecter vos fils pilote.
Voir schéma de branchement joint
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous voulez profiter de l'automatisme, oui. Dans le cas contraire, vous faites le réglage de chaque convecteur à la main (dans ce cas, on ne connecte pas le fil pilote, on l'isole dans la sortie de câble). GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4288Question Bricolage : Comment installer une prise de courant sous un inter
Bonjour. Je cherche un schéma électrique pour installer une prise en dessous d'un interrupteur, dans mon jardin. Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si l'interrupteur est déjà présent, c'est probablement impossible car pour une prise il faut la phase, le neutre, la terre, alors que dans votre interrupteur, il n'y a probablement que la phase et son retour vers la lampe.
Soit neutre et terre passent aussi par l'interrupteur et là vous pouvez faire (bien que ce ne soit pas conforme puisque prises et éclairages doivent être sur des circuits séparés), soit il faut trouver par où passent le neutre et la terre du circuit et les ramener à la prise.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je ne pense pas que ce soit un schéma qu'il vous faut ; vous parlez d'un rajout de PC dans un jardin ; cette pc sera à l'abri ou non ? . dans le 1er cas le degré IP (indice de protection) sera de 21 & IK02, dans le 2ème cas ce sera IP 24 & IK07. C'est un circuit spécialisé, il faudra la câbler en 2,5² ; elle sera protégée avec un disjoncteur 16A 30mA. Il est conseillé de placer un inter avec voyant de présence de tension, pour commander cette PC depuis l'intérieur du logement. Je pense que l'interrupteur que vous parlez est une commande d'éclairage ! 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#4287Question Bricolage : Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre question est incomplète : mono ou tétra ? en réponse rapide je dirais 16², mais n'y a-t-il pas une colonne montante, ou est ce une étoile à 10 branches. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

25mm2 en parallèle.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous parler de câble ! Mais vous avez une colonne montante EDF pour distribuer le tout ?
Ou vous avez un seul comptage pour les 10 appartements ? {PM}

Réponse (4) d'un internaute à cette question

L'installation de votre colonne montante (répartition) doit satisfaire à la norme NFC 14 100 de février 2008.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4286Question Bricolage : Tension derrière un disjoncteur coupe
Je découvre dans une ancienne maison retapée une chose étonnante. En sortie d'un disjoncteur 16A je trouve une tension de 235v... même lorsque je le disjoncte... Et je m'aperçois que lorsque je disjoncte son grand frère de 20A juste à côté, il n'y a plus de tension en sortie du disjoncteur précédent...
Je sais, c'est un peu compliqué à écrire, mais je vous assure que c'est encore plus compliqué à comprendre...
Attendez, il y a pire, lorsque je disjoncte ce fameux 16A, j'ai bien une tension en sortie et pourtant cela coupe l'éclairage d'une pièce.
Si si je vous assure.
Pourtant j'ai des notions d'électricité mais là ,je sèche.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

A première vue, vous avez un bouclage en aval de ces disjoncteurs ; certains conducteurs ne sont pas à leur place ; il vous faut appairer les conducteurs d'un même circuit sous le même disjoncteur. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Très simple, lors de nombreuses modifications je suppose, les circuits se sont retrouvés en parallèle !
C'est à dire que dans la maison, les deux alimentions on été branchées ensemble par inadvertance...
Il faut donc trouver là où cet erreur a été faite, bon courage ! {PM}

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Salut, peut-être que votre disjoncteur 16 ampères est branché en série avec votre 20 ampères.. et que votre alimentation arrive par en-dessous. Coupez le 20 ampères et vous verrez.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Vous devriez débrancher (tous) les disjoncteurs afin de faire vos essais. Et rebranchez les disjoncteurs 1 par 1 dans un premier temps. Et ne faites pas d'erreur, soyez bien à ce que vous faites.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4285Question Bricolage : Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de l'utilisation. Quand je retire le capot en métal de cette réglette et que je fais la même expérience, je n'ai plus de bruit au démarrage ni de bruit parasite.
Ma question :
Comment puis-je faire pour isoler le capot du chassis ? avec une mousse qui ne brûle pas ? quel type de mousse ? (j'ai essayé avec scotch, cela ne fonctionne pas..)
Est-ce que je peux utiliser le néon sans capot sachant que le capot protège les composants de la chaleur directe du néon ?
Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Apparement vous avez un problème de qualité de matériel ; ne serait il pas plus sage de demander l'échange de cette réglette en expliquant au vendeur ce qu'il se passe plutôt que de la bricoler et prendre des risques. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vous conseillerai d'en parler à votre fournisseur.
Si vous tenez à bricoler, resserez le balaste. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez essayer de mettre des joints caoutchouc style plomberie comme rondelle sur les vis du balaste, entre la caracasse et le balaste. Vous pouvez essayer aussi de mieux serrer votre support fluo sur le mur.
J'ai encore plein d'autres méthodes mais votre support fluo est vraiment étrange. Défaut ou bas de gamme (jamais tombé encore là dessus).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4284Question Bricolage : Information sur la section de câble
Bonjour. Je ne vais pas tarder à faire construire (enfin j'espère) et je me renseigne sur la section de câble à utiliser pour alimenter la maison en sachant qu'il y a à peu près 110 mètres du compteur. En vous remerciant d'avance et en plus si vous pouviez me donner une idée du prix au mètre linaire, ça serait super, merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cela dépend du calibre max du disjoncteur de branchement que vous utilisez et du type de tension :
Monophasé :
- 45A max : 2x50²
- 60A max : 2x70²(sachant qu'EDF ne pose pratiquement plus que ceux là)
- 90A max : 2x120² (2x95² c'est pour 106m max mais cela fera l'affaire)
En triphasé :
- 3x30A max : 4x25²
- 3x60A max : 4x35²
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il sera bien difficile de vous répondre : Quelle sera la puissance ? le branchement sera t'il mono ou tetra ? et la liaison "compteur/disjoncteur" est du domaine du distributeur d'énergie (bien que vous la payez). 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Avnt de donner un prix, il faudrait la section !
Mais pour avoir la section, il faudrait la puissance du disjonteur général, celui ci donne la section du câble.
Pour avoir la puissance du disjonteur général, il faut déjà savoir la surface de la maison ainsi que le type de chauffage. Car si vous comptez chauffer à l'électrique, le câble d'alimentation ne sera pas de la même section qu'avec du gaz !
{PM}

Réponse (4) d'un internaute à cette question

2g25mm2, c'est la norme standard d'une habitation ou si vous doutez demandez à un consuel.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Pour réponse 4, le standard de 25² c'est pour un branchement EDF de moins de 30m, pas pour un branchement de 110m.
CMT

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Il n'y a pas de norme standard pour les sections de câble d'alimentation d'une maison !
Cela peut aller de 25² à 90².
Si on parle pour question d'habitude, alors je dirais 50² à 70².
Cela dépend du type de disjoncteur.
Pour un 15/45A, l on prend 45A en rapport avec la longueur du câble.
Pour un 60/60A, l on prend 60A...

Proposer une autre réponse
- - - -
#4283Question Bricolage : Quels relais et contacteur pour un moteur triphasé
Bonjour tout le monde. Je cherche à alimenter correctement un moteur triphasé. En regardant sur un moteur déjà monté sur une autre machine j'ai remarqué qu'il était nécessaire d'ajouter un relais et un contacteur... (jusqu'à là j'ai bon ?) J'ai donc fait le même montage mais il semblerait que le relais et le contacteur ne soient pas bien dimensionnés. (beaucoup de bruit et un peu de fumée... cela dit le moteur à plus de 20 ans)
Quelqu'un pourrait il m'en dire plus ? Merci d'avance. -n'est pas électricien qui veut !-
Voici quelques photos de l'état actuel de mon chef d'œuvre !
Notre réponse

Bonjour, nous n'avons malheureusement pas reçu vos photos. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous devez connaître la puissance du moteur et ses tensions d'alimentation (pour le couplage) et ensuite choisir les appareillages adéquates pour faire un petit coffret de commande ; un disjoncteur magnéto-thermique (un GV2 par ex.), un contacteur, un Bp pour la marche et un autre pour l'arrêt, un bouton d'arrêt d'urgence, et ensuite une protection pour la bobine du contacteur(un disjoncteur ou porte -fusible)!
Mais si vous n'y connaissez rien, demandez à quelqu'un du métier de vous aider, sinon vous risquez de vous blesser ! HVS

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez brancher votre moteur sur un interrupteur tétra polaire, il suffit de bien choisir la puissance de coupure.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour rép n°2 ; pourquoi tétrapolaire, tripolaire serait suffisant, non ? (sauf si neutre nécessaire !) par contre qu'appelez vous une puissance de coupure ? (sur un inter)? 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#4282Question Bricolage : Achat et installation four qui fonctionne en 360V triphasé
Bonsoir. Je veux brancher un four qui fonctionne avec un courant triphasé à 360V, mais l'ensemble des prises de la maison est en 220V. Dois-je changer de compteur EDF, l'électricien peut-il à partir de l'installation 220v me monter une arrivée à 360V ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

On ne peut pas repartir d'une installation 230V pour monter une prise en 400V.
Il faut réellement passer en triphasé, donc qu'EDF change l'alimentation, le compteur et le disjoncteur pour les passer en triphasé (frais non négligeables au passage)
Il faut ensuite refaire votre tableau électrique en l'adaptant à une gestion triphasé (avec un peu de matériel couteux : interrupteur différentiel et disjoncteurs tétrapolaire)
Voir exemple de tableau en triphasé joint.
Vous aurez ensuite toutes les "joies" de l'équilibrage et de votre disjoncteur qui saute parce que vous dépassez l'intensité max sur une phase (60A mono saute quand l'ensemble de l'installation dépasse 60A, 3x20A mono saute lorsque vous dépassez 20A sur une phase)
Pour remédier à cela, vous devrez sûrement augmenter la puissance de votre abonnement.
Et je ne parle pas des problèmes de rupture de neutre.
... donc idée à déconseiller, surtout juste pour brancher un four.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Dans certain cas, le four peut être couplé en 230V, il faut regarder au niveau du branchement arrière de l'appareil ou sur la notice.
Changer de tarif EDF du Mono au Tri n'est pas valable financièrement par rapport au prix du four !
Changez de four, cela vous coûtera moins cher...
{PM}

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Non, c'est à edf de le faire.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, si vous avez le triphasé chez vous au compteur oui. Sinon il ne pourra pas. Enfin, il pourrait avec l'appareillage et un changer le câble d'alimentation du four faute de section nécessaire pour le câble, mais je ne sais pas si vous y gagnerez par contre.
En resumé, peu importe les prises dont vous disposez, il faut regarder sur votre compteur si 2 ou 4 conducteurs arrivent (ceux d'alimentation, tous à côté les uns des autres).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4281Question Bricolage : Comment fonctionne un para foudre
Bonjour. Qui pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un para foudre ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le rôle du parafoudre est principalement d'écrêter des ondes de surtension et d'écouler des courants importants vers la terre. Vous pouvez consulter ce document d'initiation pdf disponible ici où vous verrez les trois principaux composants non linéaires utilisés et leurs caractéristiques. Pour une vue plus large, avec de bonnes connaissances de base, vous pouvez visiter le site du constructeur français Soule : www.soule.fr
GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut,
www.apfoudre.com/Fichiers/abc/Fiche%20conseil%20FC2.pdf
fr.wikipedia.org/wiki/Parafoudre
Bonne lecture.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4280Question Bricolage : Prix moyen d'une installation électrique complète
Bonjour, j'ai une maison où il faut refaire complètement l'électricité.
Voici les détails :
- surface 100m²
- 4 chambres (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage)
- 1 salon (rdc)
- 1 cuisine (rdc)
- 1 SDB (rdc)
- 1 garage
J'ai besoin de 5 prises de courant + 1 prise TV + 1 prise TEL dans chaque chambre
besoin de 6 prises de courant + 1 prise TV + 1 prise TEL dans le salon
passage des câbles dans des plinthes/goulotte blanche pret à peindre
besoin de spots pour chaque pièces
spots + prises dans les couloirs, escaliers, entrée et extérieur
le tout en encastré bien sûr
mais il faut supprimer toute l'ancienne installation
pour le garage, il faut 2 ou 3 spot + 3 prises + alim porte garage
et un tableau électrique
pour les prises j'ai choisi la gamme sagane de chez Legrand
les plinthes sont de chez Legrand aussi
il faut prévoir une alim provisoire car j'habite dans la maison
j'ai eu un devis que je trouve un peu gros.
Ce devis comprend :
- 45 prises
- 25 inter simple
- 10 inter double
- 5 prises TV
- 5 prises TEL
- 30 éclairages
- tubes + embases pour l'extérieur
- gaine pour passage de câble
- plinthes/goulottes
- câble 3G1.5
- câble 3G2.5
- câble 5G1.5
- câble 3G6
- câble TV
- câble TEL
- repartiteur TV
Il a compté 12 jours de travail à 3 personnes
TOTAL : 31.000 € HT
Est-ce trop ?
Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Un installateur pourra répondre sur le montant du devis qui semble un peu fort effectivement ; mais rien ne vous empèche de faire établir des devis concurrents. 12 jours (2 semaines 1/2) pour du travail bien fait n'est pas scandaleux, il ne faut pas chomer ; le poste main d'oeuvre est le plus important. Pour ce qui concerne l'appareillage, la gamme Sagane Legrand n'existe plus. On peut trouver son bonheur chez Legrand (Mosaïc - Celiane - Neptune) et également chez Schneider Electric (M Plan - Artec - Alvaïs - Alcyon), et bien sûr chez d'autres constructeurs comme Arnould. Les goulottes et plinthes plastique sont excessivement chères en général. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour le temps de chantier, cela me parait normal. C'est mon métier !
Pour le prix, c'est difficile, car je n'ai pas vu la maison. Un poil cher... Mais cela dépend aussi de la région où vous habitez !
Quel type de chauffage dans la maison ?
Ne prenez pas du "Sagane" en appareillage c'est une fin de série.
Prenez du "Celiane" le nouveau model (même prix)
PM

Réponse (3) d'un internaute à cette question

31000 euros ? A ce prix là, les appareillages sont en or alors ! HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Beaucoup trop cher !
Une installation comme ça se fait pour 12 à 13 000 euros !

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, pour ma part cela me paraît une ARNAQUE.
12 jours à trois, il y a sûrement un apprenti payé au même prix et vous trouveriez sûrement moitié moins chers ailleurs.
Je suis dans la partie, mais je n'ai pas l'habitude des devis. Mais à moins qu'il vous construise une piscine en plus, ca me paraît vraiment étrange.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Et pourquoi pas du bénévolat, tant qu'on y est ? 31.000 euros à trois pour 12 jours avec la configuration de votre maison et votre demande c'est correct, demandez d'autres devis, mais je pense que ce sera 31.000 plus ou moins 5 %.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4279Question Bricolage : Réaliser un tableau électrique 12 prises pour brancher un aquarium
Bonjour à tous.
Voila je voudrais fabriquer un tableau électrique aves 12 prises et 4 interrupteurs par groupe de 3 prises pour brancher tout le matériel de mon aquarium mais comment dois je procéder, merci ?
franck
Notre réponse

Bonjour, nous n'avons malheureusement pas reçu votre phoo. Vous pouvez si vous le souhaitez nous la renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Achetez dans le commerce trois blocs de 3 ou 4 prises avec interrupteur incorporé.
C'est plus simple, pas trop cher, et enfin conforme.
{PM}

Proposer une autre réponse
- - - -
#4278Question Bricolage : Prise au sol dans des chambres
Bonjour. Je voudrais installer des prises de sol dans des chambres. Le plancher est fait de dalles agglo marine qui seront recouvertes (parquet flottant, lino.) Est-ce autorisé ? Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le texte dit que les prises doivent être installées en périphérie ; 3 par chambre et espacées ; donc il vous faudrait 3 boîtes de sol ; le prix ne sera pas négligeable, et il faudra faire attention lorsque vous serpillerez le sol (avec des produits chlorés), l'eau et le courant ne font pas bon ménage. A mon avis je n'opterais pas pour cette solution. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#4277Question Bricolage : Schéma de câblage triphasé
J'habite une maison construite en 1967, équipée à l'origine d'un réseau triphasé. J'ai fait effectuer le changement en monophasé par EDF. Mais lorsque je veux réaliser de nouveaux branchements, je me trouve en présence de 3 fils gris, un fil vert et un fil bleu. Le voltage entre le fil bleu et chacun des fils gris est 240 V. Il s'agit donc du neutre (bleu) et de la phase (gris).
Est-ce que le fil vert est la terre comme pour le monophasé ? Peut-on utiliser n'importe quel fil gris avec le neutre bleu pour alimenter une prise de courant par exemple ?
Merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
pour le branchement pas de problème, vérifier que le neutre est bien un neutre, la phase une phase et surtout... :
_la section des conducteurs. 2.5 mm² mini pour prise de courant
_le disjoncteur. 20A max pour prise de courant avec dijoncteur modulaire et sinon 16 pour fusible.
_la phase et le neutre devront être branchés sur le même fusible.
D'après ce que je comprend il faudra donc changer le disjoncteur tetra ou tri pour un bipolaire ou monophasé.
Ce qui est sympa c'est que cela vous donne trois alimentations possibles pour vos prises. Pratiques pour des prises specialisées.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Oui bien sûr, le vert est la terre. Mesurez avec le bleu, vous n'aurez rien.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4276Question Bricolage : Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Bonjour,
Je réalise une installation en tétra.
EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété.
Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour la maison.
Du "Baco", je vais jusqu'à un repartiteur tétra 125A qui me distribue :
- un gite avec un inter de 4X40² en 4X10²
- un gite avec un inter de 4X40² en 4X10²
- Les 4 diff modulaire de la maison principal.
Par gite, j'ai prévu un "Baco" tetra 10/32. Avant de repartir sur les diff 30mA du tableau.
Mes questions :
Quelle "Baco" doit être selectif "S" ?
Quelle protection au premier diff ? 500mA
Quelle protection au diff des gites ? 300mA
Merci de vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Heu ! y a plus personne ?
Pour résumer ma question :
Où doit être placer le disjonteur selectif " S "
Sachant qu'il y en a 3 en série ?
- EDF de rue
- Maison qui alimente tous
- 2 Gites
Merci.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Votre question m'interpelle, vous employez des abrégés et l'on doit aller aux devinettes :
_Vous parler d'un "baco" ce serait un disjoncteur de branchement en tarif bleu ; si c'est le cas je ne sais pas comment vous allez brancher du 70² dessus.
_Si c'est (toujours) un disjoncteur de branchement tarif bleu, pourquoi un répartireur 125A.
-Vous confondez les "mm²" et les "A".
_Ou est le disjoncteur général de la maison principale ?
_Ce sont les disjoncteurs de branchement ou de source qui sont sélectifs ; et la fonction différentielle de ces disjoncteurs est de 500mA.
Pour les gites vous pouvez mettre des 300mA, mais il vous faudra des 30mA pour les circuits PC et les salles d'eau ; alors pourquoi pas des 30mA partout.
Dernier point : vous parlez de gites, hors ces établissements sont assujettis à la réglementation ERP, avec contrôle par un organisme agréé (locaux à sommeil), et Commission de sécurité. Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec un tel organisme, afin d'éviter des méprises.
Bien entendu, si ce n'est pas le cas, vous ne tenez pas compte de ces remarques. 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir, je suis PM l'auteur de la question.
Alors, dans l'ordre :
- Oui je parle de "Baco" pour "disjoncteur triphasé différentiel non modulaire", histoire d'aller plus vite.
La distance entre la platine (compteur disjonteur) EDF, se trouve à 165m du tableau principal de la maison. Donc référence sur la section des câbles selon le consuel : 4X70². Pour raccorder ce type de câble, j'ai utilisé des connecteurs de diminution (type EDF) spécialement prévus pour cet effet 90²/50² >> 25² souple.
- Oui, un repartiteur 125A, car les 63A sont plus petits en nombre de trou d'arrivé/départ. C'est donc juste pour une histoire de place et non d'ampérage.
- Oui, j'ai mélangé ² et A à un moment, désolé !
- Le disjoncteur général de la maison principale est dans le local technique de la maison. C'est là où arrive le 4X70².
- Non cet établissement n'est pas assujetti à un ERP étant donné que c'est un gite privé qui ne dépasse pas 7 personnes admissibles et où la totalité des locations proposé de dépasse pas 7 chambres.
Je vais essayer de reformuler ma question et mon installation plus précisément :
{EDF en limite de propriété, compteur disjoncteur tétra} >> {câble 4X70²} >> {(D1) Disjoncteur tétra sur platine} >> {répartiteur vers :
- 4 diff 30mA pour la maison
- 1 inter modulaire 4X40A couplé à un compteur tétra modulaire
- 1 inter modulaire 4X40A couplé à un compteur tétra modulaire}
2 Câbles 4X10² partent jusqu'au gite arrivé sur un (D2, D3) Disjonteur différentiel tétra sur platine (ce qui me fait ma coupure générale par gites)
Bien sûr derrière ces 2 disjoncteurs, j'ai 2 tableau avec 3 diff 30mA
Quand un gite disjonte, je veux éviter que la maison saute en même temps !
Quelle doit être la protection différentiel et la selectivité des disjoncteurs D1, D2, D3 ?
Merci {PM}

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Je me permet de répondre à ma prope question !
Après l'aide d'un contrôleur "Socotec".
- Edf : Différentiel tétra 10/30A 500mA Sélectif
- Maison : Différentiel Tétra 30/60A 300mA (vers tableau maison + gite)
- Maison vers Gites : Interrupteur de coupure 4X40A
- Gites : Diff 10/30A 300mA (vers tableau)
Ce qui fait au total avec les 30mA des 3 tableaux : 14 différentes dans la proprieté !
Mais cela n'a pas été évident à comprendre, merci quand même... {PM}

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Merci pour vos précisions, mais je n'étais pas très loin de la vérité.
Sauf demande spécifique, le disjoncteur de branchement est sélectif, donc
celui de la rue ; donc à chaque déclenchement vous ferez 165m pour aller réenclencher. S'il était non différentiel, ce sélectif serait celui immédiatement en aval.
Dans votre détail, vous mettez des "départs" vers gites (4x10²) avec des interrupteurs et un disjoncteur en tête de tableau de distribution dudit gite, ne serait ce pas plutôt l'inverse ? n'avez vous pas une section de câble à protéger.
Revoir avec votre controleur "Socotec", car :
_vous mettez un 10/30A à l'origine, et un 30/60A en aval !
_Vous mettez des différentiels 300mA en cascade.
Pour ma part je mettrais :
_1 disj 30/60A non différentiel en amont du câble 70² (avec demande auprès d'EDF),
_1 disj 30/60A 500mA S à l'arrivée de ce câble,
Votre répartiteur,
_1 sectionnement maison principale, suivi de ses 4 différentielsx,
_1 disj 40A de départ gite 1,
_1 disj 40A de départ gite 2,
En tête de chaque tableau de gite, un sectionnement, suivi de vos différentiels 30mA. Ce schéma serait le minimum normatif.
Vous pouvez mettre des 300mA en aval de 500mA ; bien que le risque de déclenchement simultané soit présent, en tarif bleu, c'est difficile de faire autrement ; par contre ça peut vous faciliter dans la recherche des défauts.
la totale serait qu'en aval de votre câble de 70² (protégé par un non différentiel), vous mettiez votre répartiteur, et que vous fassiez la distribution (différentielle) en sélectivité horizontale, c'est à dire en parallèle ; ainsi chaquez défaut se limiterait à chaque bâtiment. Par contre TOUTES les installations situées en amont des DDR instantannés doivent être impérativement réalisées suivant la classe II ou l'isolation supplémentaire.
Je ne reviendrais pas sur l'application de la reglementation ERP, nous serions pas d'accord avec le contenu de l'article PE2 du réglement de sécurité. 1Insp

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Alors,
Déjà, mes choix on été difficiles, déjà par souci d'économie.
Pourquoi ne pas mettre un interrupteur de coupure dans les gites, parce qu'il n'y a plus de place dans le tableau pour avoir les réverves de place. Cela est ma faute !
Le disjonteur general EDF est bien un type S 10/30A 500mA.
Pour disjonteur général de la propriété, j'ai choisi un 30A/60A, par la suite je suppose qu'il va demander à EDF de changer le leur, car j'ai bien peur que les 30A par phase soit vite dépassés, avec 2 gites en chauffage électrique (plafond cathédrale) et 2 cumulus + la maison d'une surface de 560m² chauffé en aérothermie avec 2, voire trois cumulus.
Pour ma part je mettrais :
_1 disj 30/60A non différentiel en amont du câble 70² (avec demande auprès d'EDF),
_1 disj 30/60A 500mA S à l'arrivée de ce câble,
Vous voulez dire que le disjoncteur EDF sera non différentiel ? Houla, pas possible ?
Le type S doit être le premier ! donc celui d'EDF ?
Je ne comprend pas votre raisonnement...
En revanche, je me suis trompé sur le fait des 300mA en cascade !
EDF : 500mA S
Maison : 500mA
Maison vers gite : 300mA
Je suis d'accord avec le fait que en général, si c'est un "gros" défaut, de toute facon, tout les différentiels tomberont !
Je confirme mon dire, l'ERP dans ce cas précis en considère au delà de 6 personnes.
{PM}

Proposer une autre réponse
- - - -
#4275Question Bricolage : Calcul de sélectivité protection électrique
Bonsoir. Qu'est ce que le calcul de la selectivité et comment le fait-on, merci ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous trouverez les explications essentielles relatives à la sélectivité des protections contre les surintensités en cascade dans ce document académique pdf disponible ici. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4274Question Bricolage : Quel fusible pour 3 7 V et 320 mA
Bonjour,
Je voudrais réparer ma console NDS dans les règles, mais je ne sais pas quel fusible utiliser. En effet, celui d'origine est un cms (32) ce qui doit me donner 300 ou 320 mA... Cependant, les fusibles que je trouve sont pour des voltages de 125 voire 220 volts pour cet ampérage.
N'y connaissant rien, j'aimerais savoir ce que je peux utiliser sachant qu'il me faut quelquechose de taille assez réduite, mais pas de cms, afin d'avoir un fusible à nouveau qui serve à quelque chose...
D'ores et déjà MERCI !
Seb
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Le voltage d'un fusible, c'est seulement son pouvoir de coupure.
Qui peu le plus peu le moins, donc pour 37 V, n'importe quel voltage égal ou supérieur est bon.
Les 2 critères importants sont l'intensité (en A ou mA) et si le fusible est temporisé ou immédiat.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4273Question Bricolage : Interrupteurs automatiques et transformateur TBT
Bonjour,
J'ai branché sur une installation Va et vient avec 2 interrupteurs automatiques sans neutre Celiane, un câble tendu TBT muni de 5 spots 20W - 12V. Maintenant mon système qui fonctionnait bien avec une ampoule en 220V fait des siennes. Les voyants lumineux clignotent tous ensemble, l'allumage et l'extinction sont aléatoires.
Faut-il un montage particulier pour faire fonctionner mes interrupteurs automatiques et le transformateur 220 / 12 V ?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le montage fonctionnait bien avec une lampe 220 V car elle était suffisamment puissante pour ne pas entraîner d'aléas de commutation du composant de puissance interne de l'interrupteur électronique. La notice de l'inter Celiane Legrand 670 41 précise qu'une charge mini de 40 VA doit être branchée sur le système. Apparement, la puissance des spots BT est insuffisante. Pour vous en rendre compte, vous branchez une lampe 40 ou 60 W 220 V sur le primaire du transformateur, le fonctionnement devrait alors redevenir normal. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#4272Question Bricolage : Sens de câblage interrupteur différentiel
Bonjour,
Je cherche une confirmation sur le câblage que je vient de réaliser dans le tableau électrique de ma cuisine.
Mon doute concerne le sens de câblage des interrupteurs différentiels.
Afin de simplifier le câblage avec les disjoncteurs, j'ai alimenté les interrupteurs différentiels par le bas puis relié les lignes de disjoncteur avec des peignes (voir la photo ici.)
Cela pose-t-il un problème de fonctionnement des différentiels ?
Etant de la rénovation, je n'ai pas à faire passer de consuel...
Donc si les différentiels fonctionnent, je pense laisser le câblage tel quel.
Merci d'avance pour vos réponses, Seb.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Un interrupteur différentiel fonctionne dans les deux sens.
Le sens usuel est l'alimentation par le haut.
Vous pouvez cependant alimenter par le bas à condition de mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il conviendra de mettre la signalétique "alimentation par le bas" au niveau de vos protections de tête de groupe. Des étiquettes toutes faites existent, avec le triangle d'avertissement de danger. 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, le sens de câblage du différentiel ne pose aucun problème.
En revanche, il faut apposer un morceau de scotch sur la partie basse des connecteurs à vis, pour signaler que le courant arrive par le bas. PM

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Merci beaucoup pour vos réponses.
C'est bien ce que je pensais, mais je préférais vérifier que de prendre le risque de mal protéger mon circuit.
Cordialement,
Seb.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4271Question Bricolage : Protection plaque à induction
J'installe une plaque à induction avec du 6mm². Pour la protection au tableau, est-ce qu'un disjoncteur différentiel de 32A suffit ou faut-it rajouter aussi des fusibles, merci ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut 2 type de protections :
- une protection contre les surintensités assurée par un disjoncteur 32A ou un fusible 32A dédiée à ce circuit
- une protection différentielle haute sensibilité assurée par un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être commune à plusieurs circuits.
Vous pouvez éventuellement mettre sur ce circuit uniquement un disjoncteur différentiel 32A 30mA typeA, qui cumule les deux fonctions ci-dessus, mais en général on ne le fait pas car cela revient plus cher.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La fonction de protection magnétothermique de votre "disjoncteur" est suffisante ; inutile de rajouter des fusibles. Ce ne serait pas le cas si c'était un "interrupteur". 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Un disjoncteur différentiel 32A suffit.
Si vous avez un interrupteur différentiel en amont, un simple disjonteur 32A suffira.
Mais si vous voulez être au norme actuel, depuis juillet 2004, la plaque de cuisson doit être protéger par un interrupteur différentiel de type A. PM

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 123 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX