| | Vous êtes actuellement à la page 166 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#5810 | Question Bricolage : Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts |
Bonsoir.
En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir question 5620 qui aborde ce problème. Il n'y a pas grand chose à faire, à part vérifier le serrage du conducteur de neutre réseau sur le tableau de répartition et en sortie de DJ d'abonné. On pourrait imaginer une surveillance des trois tensions simples avec un montage adapté qui virerait rapidement vers "l'usine à gaz", injustifié dans une installation domestique. Économiquement cela ne vaut pas la peine. Statistiquement ce défaut est très rare. Attendons d'autres avis. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, comme dit par GL, la seule chose à votre portée est veiller à la qualité du neutre qui vous est accessible pour la partie tronc commun aux trois phases.
Effectivement, si un faux contact avait lieu dans ce tronçon en fonction des charges monophasées qui sont raccordées et en service, le neutre pourrait au pire être remplacé par la phase la plus chargée créant la surtension la plus importante (400V maxi) sur le(s) appareil(s) alimenté(s) par la phase la moins chargée. dan. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pourquoi ne pas mettre un contacteur tétrapolaire ?
Entre votre disjoncteur 500 mA et l'alimentation de votre tableau, branchez un contacteur tétrapolaire (neutre, phase1, phase2, phase3) ; la bobine de votre contacteur doit être en 220 volts. Cette bobine doit être protégée par un différentiel 30 mA.
Résultat : La bobine alimentée en permanence laissera passer le courant jusqu'à votre tableau, lorsqu'il y aura une rupture de neutre votre bobine sera alimentée en 380 volts et normalement le 30 mA coupera l'alimentation de votre bobine, ce qui ouvrira le contacteur.
WS |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour WS. Votre solution mériterait des explications justifiées en démontrant son bien fondé. Le DDR ne fait que détecter un défaut d'isolement du récepteur, la bobine ici ; la disparition du neutre secteur ne provoque pas ce type de défaut. Il n'y aura pas non plus 380 V aux bornes de la bobine dans ce cas, sauf pour la condition limite citée par Dan. Donc, sauf erreur à démontrer, votre solution n'est pas valide. Désolé. GL |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Sur la réponse 3 de WS, je ne pense pas qu'un 30mA puisse quelque chose en cas de surtension donc de surintensité, le problème n'étant pas d'ordre différentiel.
Le principe de ce montage fonctionnera quand même "si l'on peut dire et après quelques minutes" une fois la bobine grillée, mais trop tard pour protéger les appareils en service. En attendant d'autre avis, GL par exemple. dan. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
GL a raison le DDR ne sautera certainement pas, alors il faudrait le remplacer par un discontacteur qui serait réglé à l'intensité de la bobine du contacteur.
Cordialement. WS |
|
- - - - |
#5809 | Question Bricolage : Câble téléphone coupé |
Bonjour
Actuellement, je rénove un appartement et je viens de m'apercevoir que le câble France Télécom pour le téléphone est coupé. Comment puis-je le réparer ?
Et quels fils dois-je relier pour que le téléphone fonctionne ?
Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut regarder quels sont les deux fils raccordés à l'arrivée des Télécom provenant de l'extérieur, ou tester le câblage pour trouver la tonalité avec un vieil écouteur. dan. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le gris (1) et le blanc (3) constituent la ligne. En cas de deuxième ligne FT, Jaune (6) et Orange (8).
Le module RC n'a pas de sens de montage. Espérant avoir résolu votre problème.
A bientôt, un technicien France Télécom. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut le rallonger avec des connecteurs spéciaux pour petits fils.
Le blanc et le gris sur 1 et 3.
WS |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si c'est le câble d'arrivée FT il n'y a que deux fils.
Par contre, si c'est un 4 paires 6/10 France Télécom, il ne faut se servir que du Gris et du Blanc. Le fil gris est connecté sur la borne 1 de la prise, le fil blanc, lui, va sur la borne 3.
Si vous possédez un 2ème numéro et donc une deuxième ligne, votre branchement sera : 1ère ligne sur 1 et 3, 2ème ligne sur 6 et 8. Les autres fils ne servent pas en réseau FT. BD |
|
- - - - |
#5808 | Question Bricolage : Remplacer va et vient par télérupteur |
Bonjour. J'ai une installation en va et vient et je voudrais mettre un télérupteur.
Que dois-je faire ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas toujours simple à modifier.
Éventuellement plus facile en utilisant des micro modules.
Par exemple : www.yokis.fr modules
CMT |
|
- - - - |
#5807 | Question Bricolage : Pompe à chaleur disjoncte constamment au bout de 10 secondes |
Bonjour, ma pompe à chaleur disjoncte constamment au bout d'environ 10 secondes, j'aimerai savoir d'où cela peut provenir, le branchement électrique étant bon et que tout le reste marche sachant qu'elle fait disjoncter dès qu'elle se met en route pour chauffer. Merci. |
Notre réponse |
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement |
|
- - - - |
#5806 | Question Bricolage : Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti |
Bonjour,
EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que deux fils noirs en 2.5 carré au compteur EDF.
s'il vous plait, pouvez-vous me dire à quoi correspondent les bornes sachant que je voudrais brancher un voyant EJP dans le couloir.
Merci de votre aide. Francky03 |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, votre question semble bizarre ou mal formulée :
1/ En principe le tarif EJP n'est plus proposé.
2/ Le relais pour être utile doit basculer le compteur d'heures creuses en heures pleines et délester en même temps (par le biais d'un contact et d'un relais repos en principe) une partie de l'installation, le but étant de limiter la consommation pendant cette période heures pleines. Et inversement bien sûr.
3/ Ce relais doit être connecté par EDF sauf pour la partie après les contacts de délestage et préavis accessible par deux paires de fils.
Espérant vous avoir aidé. dan. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai oublié de préciser que je suis en 380 volts, ma question reste la même en ce qui concerne le voyant et les contact du relais. Merci. Francky03 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour Francky03,
Votre question n'est ni bizarre ni mal formulée.
Les abonnés EJP continuent à bénéficier de ce contrat.
J'utilise le relais Ghielmetti depuis des années pour commander un voyant, ça marche très bien.
Je suis en monophasé 220 V, le relais s'alimente entre 1 et 2.
Les contacts du relais sont en 7 et 8.
Reliez 1 et 7 par un cavalier.
Voyant 220 V entre 2 et 8
220 V en 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
pas d'expérience en triphasé. (07/07/10) |
|
- - - - |
#5805 | Question Bricolage : Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase |
Bonjour, je souhaite remplacer mon ancien tableau électrique de 30 ans par un nouveau en le câblant aux normes NF C 15-100.
Or dans le tableau actuel tous les fils de neutre sont regroupés sur la barrette des neutres.
Comment dois-je procéder au niveau de mon installation pour trouver et identifier le bon fil de neutre par rapport à son fil de phase correspondant. Merci pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas très facile. Néanmoins, s'il y a le même nombre de fils bleus et de fils rouges qui partent vers l'installation, c'est bon signe. Pour gagner du temps, pour repérez les fils de même section : tous les 1,5 mm² bleu et rouge, tous les 2,5 mm², et le couple 6 mm². Ensuite, si vous le pouvez, vous utilisez une pince ampèremétrique comme décrit en 4723 (il en existe de pas très chères, suffisantes pour ce repérage). D'autres méthodes ont été décrites sur le site au fil des questions mais c'est plus long. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (résistance de l'appareil branchée à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Pour réaliser votre opération, on peut procéder comme suit : placer tous les interrupteurs sur position "allumée".
Ensuite, brancher une lampe de chevet sur chaque prise (au minimum une par pièce) et également placer les interrupteurs des lampes sur la même position.
Ensuite, COUPER le disjoncteur général et accéder au tableau.
Prenez le premier fil de phase et à l'aide d'un ohmmètre, rechercher le fil de neutre correspondant ; lorsque l'aiguille de votre appareil de mesure déviera, cela signifiera que vous avez trouvé le bon neutre.
Et ainsi de suite. Cordialement. |
|
- - - - |
#5804 | Question Bricolage : Exécuter mise à la terre par maillage de 30 x 30 en cuivre nu |
Comment exécuter de la mise à la terre d'une salle des batteries par un maillage de 30 x 30 en cuivre nu 60/10 soudé par brasure noyé dans la chape avec un ceinturage par cuivre étamé 30 x 2mm et un répartiteur de terre ? Merci pour votre réponse.s |
|
- - - - |
#5803 | Question Bricolage : Calcul de l'autonomie d'un groupe électrogène |
Bonjour. Qui peut m'aider aux formules de calcul de l'autonomie d'un groupe électrogène ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
L'autonomie est fonction de la capacité du réservoir de carburant, de la puissance nominale du groupe, et cela est spécifié dans les caractéristiques commerciales de la machine. Moins vous faites débiter de courant par le groupe, plus son autonomie sera longue. Donc pas de formule à vous proposer, les calculs ou les mesures ont déjà été faits par le constructeur (voir le site d'un grand constructeur japonais). GL |
|
- - - - |
#5802 | Question Bricolage : Remplacement compteur EDF |
Bonsoir. Pour un échange de compteur par un électronique, est-ce à la charge de l'abonné ou d'EDF ? Merci pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est un problème qui sera traité par le fournisseur d'énergie. Il va falloir justifier votre demande, notamment si les appareillages sont vétustes, ou en cas de rénovation. Si tout va bien, le changement (boîtier fusibles - compteur - DJ d'abonné) est gratuit, mais comme on dit "faut voir" ; dans un cas similaire local, une arrivée aérienne et un comptage vétustes ont été remplacés gratuitement, avec un délai de traitement par EDF, ERDF et un sous-traitant de 2 bons mois environ. Une réponse d'un agent EDF serait bienvenue ; en attendant, il faut demander à votre agence. GL |
|
- - - - |
#5801 | Question Bricolage : Brancher un interrupteur sur prise 220V |
Bonjour, je ne comprends rien. J'ai mis une lumière au plafonnier.
Je veux la relier à un interrupteur simple qui fera marche arrêt mais cet interrupteur, je veux le relier à une prise 220 V.
Comment effectuer le branchement de ces fils rouge, marron et la terre ?
Merci de me répondre. Je suis un très bon pompier, mais un très mauvais électricien. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous cherchez sur le site le principe du montage simple allumage.
En gros, dans la prise vous repérez le neutre bleu et vous le reliez directement à la lampe. La phase rouge ou autre couleur est amenée sur un plot de l'interrupteur.
De l'autre plot vous repartez en orange par exemple (phase coupée) vers la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de relier le luminaire à la terre jaune-vert disponible dans la prise (on peut utiliser une fiche 2P + T).
Ce montage n'est pas franchement recommandé, les circuits prise et lumière devant être indépendants ; vous faites un montage provisoire, facile à démonter, en attendant de faire beaucoup mieux en respect des normes.
Il serait beaucoup mieux de vous raccorder sur un circuit lumière existant et bien protégé disponible dans le tableau de répartition ou dans une boîte de dérivation. Il faudrait demander une formation sur les systèmes électriques, indispensable pour les bons pompiers et les autres. Dans votre entourage professionnel, il ne doit pas manquer de pompiers assez bons électriciens. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, sage décision de demander avant de mettre le feu chez vous ! Pour un pompier ça serait le comble.
Le fil vert se branche à la terre.
Le fil bleu se branche sous le disjoncteur, là où il y a un "N".
Le fil rouge se branche à l'interrupteur en question, là où il y a un "L".
Et enfin ce que vous ignorez ; prenez un fil de n'importe quelle couleur sauf bleu, rouge, vert, jaune ou vert/jaune (si vous voulez respecter les règles de l'art).
eCe fil se branche à votre lampe (avec le rouge si votre lumière est déjà équipée) jusqu'à l'interrupteur à la borne qui doit rester, si il reste 2 bornes prenez celle que vous voulez.
WS |
|
- - - - |
#5800 | Question Bricolage : Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V |
Bonjour
J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA).
Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série.
Cela vous semble t-il possible ?
On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant, mais je pensais que le montage en série le permettait.
Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Plus d'indications sont possibles si vous communiquez la tension secondaire à vide, le primaire étant alimenté sous sa tension nominale.
Pour ce branchement en série, il faut 3 récepteurs identiques afin que les tensions s'équilibrent à environ 12 V ici. Dans ce cas, chaque lampe est censée absorber sa puissance nominale, et l'ensemble fait 300 W. Donc le transformateur ne convient pas.
Vous pouvez essayer néanmoins, et vérifier la tension de sortie. Si elle est très inférieure à la tension secondaire à vide, le transformateur est surchargé, il va chauffer et finir par griller en émettant de la fumée et une odeur caractéristique. GL |
|
- - - - |
#5799 | Question Bricolage : Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule |
Bonjour
Je dispose d'un interrupteur à bascule 3 positions marque DAV.
C'est pour une commande pour monter et descendre un lit pour un camping-car, donc en 12 v, la position intermédiaire se mettant automatiquement en relâchant.
J'ai 6 fiches disponibles (2 colonnes de 3 rangées), j'ai oublié de noter le branchement.
Il y a 3 fils rouges et 3 fils noirs et le moteur qui enroule les câbles qui montent et descendent, le lit a 2 cosses. J'espère que je me fais bien comprendre, merci beaucoup. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour avoir de l'aide, pouvez-vous joindre les photos du câblage et de l'inverseur ?
Cela serait plus facile. A bientôt. dan. |
|
- - - - |
#5798 | Question Bricolage : Présence tension dans le neutre |
Quand je mets mon tournevis testeur sur le neutre d'un des disjoncteurs de mon tableau, celui-ci s'allume.
Par contre il ne se passe rien sur la phase.
Je trouve cela anormal : ai-je raison ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 2 solutions : soit le conducteur que vous considérez comme neutre n'en est pas un ; soit il y a une inversion des des polarités au niveau du branchement, et si tout votre tableau est ainsi, il faut voir votre électricien ou le gestionnaire d'énergie. il y aurait une 3ème solution, mais celle ci suppose un gros défaut d'isolement sur votre installation (ou le réseau).
Cordialement. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A priori ce n'est pas normal mais un tournevis testeur ce n'est pas fiable.
Testez avec un multimètre en position voltmètre (environ 10€ en grande surface de bricolage).
Vous devez avoir
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a une inversion en amont : dans le raccordement du tableau ou au niveau du disjoncteur de branchement par exemple.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pas très normal en effet, mais il faut regarder comment sont branchés les alimentations en amont des disjoncteurs, et si les fils ont des couleurs normalisées, le neutre bleu notamment. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
En complément de la réponse N°2 CMT.
Prenez garde tout de même aux multimètres à 10€ ! Ils peuvent représenter un danger surtout dans les calibres ampères, et en plus leur précision est tout à fait relative (écart de 5 à 10% par rapport à des multimètres de marque).
Cordialement, MF. |
|
- - - - |
#5797 | Question Bricolage : Fil de terre pour interrupteur obligatoire ou pas |
Bonjour,
Pour être en accord avec le consuel lors de la validation de l'installation, est-ce que dans une gaine qui relie un interrupteur il faut aussi passer un fil de terre sachant qu'il ne sert pas pour un interrupteur ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la règle est que toute canalisation doit comporter un conducteur de protection ; ce conducteur est nécessaire pour relier tous les matériels de classe I, surtout au niveau "utilisation" ; dans le cas de matériels de classe II, ce conducteur est "mis en attente".
Dans votre cas (habitation) les interrupteurs n'étant pas à carcasse métallique, il n'est pas imposé que ce conducteur arrive au niveau de l'inter.
Cordialement. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Non pas d'obligation. Mais cela peut être pratique de passer terre et neutre dans les inters pour faciliter le repiquage. Voir ci-joint 2 schémas de branchement avec un ou terre et neutre sont présents à l'inter et l'autre où ce n'est pas le cas. CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Question déjà posée il y a quelques semaines. On n'amène pas la terre sur un appareillage de commande domestique ; sur un point lumineux, oui. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Réponse négative. Peu importe par quelle gaine arrive la terre à la lampe, le tout c'est qu'elle y soit. Cordialement. |
|
- - - - |
#5796 | Question Bricolage : Electricité dans la chape et cloisons placo |
Bonjour, quelle est la séquence de construction pour intégrer le réseau électrique dans une chape, installer un chauffage au sol et poser des cloisons en placo ?
Doit-on poser d'abord les réseaux pour les couler, puis fixer les cloisons pour enfin poser le chauffage ou doit-on poser les cloisons puis les réseaux et enfin le chauffage ? Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Personne ne répond et c'est dommage. Vous pouvez faire une recherche sur le net (www.edgb2b.com/Planchers_chauffants), ou vous adresser à un maçon ou un maître d'œuvre qualifiés, à un constructeur de résille, à un fournisseur de matériaux (Point P et les autres). Il faut que la chape finale ait une bonne épaisseur, afin que les surépaisseurs formées par les tubes et la résille chauffante n'affaiblisse pas celle ci. Dans l'ordre, on pourrait trouver du bas vers le haut : la surface initiale avec son ragréage - l'isolant créant la dalle flottante - le treillis métallique soudé - le réseau électrique avec les tubes ICT de qualité - la résille chauffante - la chape mortier - les isolants des murs extérieurs et les cloisons - les revêtements de sol. Découpler le pourtour de la dalle flottante des murs avec des feuilles de polystyrène, pour la dilatation et limiter les fissures et éviter les ponts thermiques. L'avis d'un professionnel de la chose serait bienvenu, celui décrit correspondant à une réalisation particulière récente. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout d'abord on ne passe rien dans la chape, tout doit passer dans la dalle béton; ensuite il faut compter trois semaines entre la chape et la pose des gaines ; 1 semaine de placo si plain pied de 90m² environ bandes comprises ; deux jours de plancher chauffant ; ensuite carrelage soit chape liquide alors une semaine d'attente ou trois jours si pose en collage puis l'électricien revient une semaine après pour l'appareillage. Soit au total deux mois. |
|
- - - - |
#5795 | Question Bricolage : Brancher un minuteur sur platine 455D faac |
Voilà, je cherche le moyen de raccorder une minuterie sur un automatisme faac avec platine 455D afin que celui-ci s'ouvre seul le matin à une heure donnée et se referme le soir seul également.
Merci de vos réponses et également si vous possédez un schéma de branchement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Désolé, mais sans notice de l'appareil, on ne peut élaborer de réponse. GL |
|
- - - - |
#5794 | Question Bricolage : Comment avoir du triphasé chez soi |
Bonjour, je souhaite avoir une prise 320 V triphasée à mon domicile, comment faire et quelle est la procédure à suivre ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 320V ? 380V je suppose ; Si vous n'avez pas le triphasé chez vous, il convient de vous rapprocher de votre distributeur d'énergie.
Cordialement. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Pour avoir du triphasé chez soi, il suffit tout simplement de souscrire un abonnement à cet effet.
Bien entendu, cette modification nécessitera au préalable l'adaption de votre tableau, ce qui au final risque de vous revenir cher entre Edf (il faut modifier la desserte) et l'électricien. Cordialement. |
|
- - - - |
#5793 | Question Bricolage : Comment faire branchement bobine mx coup de poing interdit 380 V |
Comment faire le branchement d'un arrêt d'urgence pour la coupure 380 V (ID 40A 30MA) pour un laboratoire de cuisine ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il existe des modules "MX" qui s'accouplent aux inters. Pourquoi "interdit" dans l'intitulé de la question ? Cordialement. 1Insp |
|
- - - - |
| - - - - |
#5792 | Question Bricolage : Comment alimenter un tableau en 25² |
Bonjour. Peut-on alimenter un tableau en 25² ? Merci pour vos indications. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bien sûr, c'est même obligatoire si votre disjoncteur de branchement est un 60/90A.
Mais si vous aviez besoin seulement de 10² ou de 16², rien n'interdit de surdimensionner le câble.
Assurez vous cependant que vos borniers acceptent du 25², si nécessaire les changer.
CMT |
|
- - - - |
#5791 | Question Bricolage : Raccords prise électrique pour gazinière halogène |
Bonjour
J'ai une gazinière électrique avec plaque halogène mais elle possède une énorme fiche (5,5 cm de diamètre, de 20 ampères et 400 watts).
Mais dans l'appartement où je vais, la prise est de taille normale (4 cm de diamètre avec prise de terre).
Donc, j'aimerais savoir s'il existe un raccord qui irait de la grosse fiche vers la petite prise sans occasionner de danger ou alors puis-je couper la grosse fiche et en mettre une plus petite ?
Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Une fiche énorme de 20 A et 400 W est une donnée très imprécise.
Consultez la notice de branchement de votre cuisinière. Peut-être qu'avec un seul feu, elle peut être reliée à une prise classique 2P + T 16 A. Auquel cas il n'y aura juste qu'à changer la fiche. GL |
|
- - - - |
#5790 | Question Bricolage : Puissance du fusible lampe halogène |
Quelle est la puissance d'un fusible dans le variateur d'une lampe halogène 220v / 300w ?
D'avance, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
5 A ou 6,3 A temporisé devrait convenir. GL |
|
- - - - |
#5789 | Question Bricolage : Pose de radiateurs électriques |
Bonjour
Je voudrais poser des radiateurs électriques et l'alimentation électrique sous baguettes en plastique apparentes.
Doit-on mettre un câble gainé ou des fils 1.5 ou 2.5 ? D'avance, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut respecter les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT |
|
- - - - |
#5788 | Question Bricolage : Plusieurs fils en sortie de disjoncteur |
Bonjour
J'ai un disjoncteur 16A qui alimente 5 prises doubles pour mon salon.
J'aimerais savoir s'il est possible de faire partir un autre câble sur le même disjoncteur pour alimenter 2 prises qui seront installées dans mon tableau ?
Et si c'est réalisable, à combien la norme française nous autorise t-elle de câble en sortie de disjoncteur ?
Merci de vos réponses.
P.S. : votre site est vraiment super pour moi qui essaye de bricoler dans ma maison et qui cherche constamment des réponses... Merci à vous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Sur un même circuit en 2,5² (c'est à dire sous un même disjoncteur) vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Mettre maximum 2 fils par bornes d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau.
CMT |
|
- - - - |
#5787 | Question Bricolage : Brancher 2 ampoules et 2 interrupteurs dans 2 pièces |
Bonjour
Je rénove 2 chambres et je voudrais savoir comment faire pour le branchement de 2 ampoules et de 2 interrupteurs dans ces 2 pièces. D'avance, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre demande n'est pas claire. Est-ce pour chaque chambre 2 interrupteurs en va et vient qui commandent simultanément les 2 ampoules ou est-ce 2 interrupteurs indépendants qui allument chaque ampoule de manière indépendante. Voir ci-joint un schéma correspondant au 1er cas de figure (pour une chambre).
C'est un schéma théorique, à vous de faire passer les câbles par le chemin le plus pertinent. CMT |
|
- - - - |
#5786 | Question Bricolage : Bornes connexion type WAGO |
Bonsoir.
Qui pourrait me dire, concernant les bornes WAGO, ce que signifient les indications "ampérage EN", "ampérage UL" et "ampérage CSA" ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce sont en fait les ampérages selon les laboratoires d'essai :
EN pour la CEI
UL pour les USA
Ils expliquent le tout en fin de catalogue sur leur site : www.wago.fr section eBook
Regardez le chapitre 15 de leur W4V1.
Lien direct :
www.wago.com |
|
- - - - |
#5785 | Question Bricolage : Câblage d'un groupe électrogène |
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un groupe électrogène de 700W de marque Delco et de référence MD91.
Les fils ont été déconnectés et coupés pour certains, je suis donc à la recherche d'un schéma de câblage pouvant m'aider à tout reconnecter.
Je joins une photo du modèle.
Merci d'avance pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ils vendent les mêmes chez Brico dépôt 79 €, peut-être ont-ils le schéma... |
|
- - - - |
#5784 | Question Bricolage : Branchement moteur électrique en 380 V |
J'ai un moteur électrique qui fonctionne sur le 380 V (4 fils : 1 jaune, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu ou gris).
Quel est l'ordre de branchement sur une prise mâle ? Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Désolé, mais vous risquez de ne pas obtenir de réponse car votre question est trop succincte. A quoi sert ce moteur, quelle est sa puissance, y a-t-il une plaque signalétique et qu'indique t-elle ? Est-il branché sur un réseau triphasé ? Voulez vous le brancher en monophasé ? Possède t-il une boîte à bornes (dont vous pourriez joindre une photo)? Les couleurs des fils sont sans importance, à part le jaune vert et le bleu, quoique... GL |
|
- - - - |
#5783 | Question Bricolage : Comment raccorder soi-même toutes les prises d'une maison à la terre |
Bonjour, nous venons d'acheter une maison qui a plus de 30 ans.
Les prises ne sont pas aux normes et aucune n'est raccordée à la terre.
Les anciens propriétaires ont vécu 10 ans comme cela mais nous voudrions nous mettre aux normes. Étant donné notre petit budget, pensez-vous que l'on peut raccorder les prises à la terre nous-même sans faire intervenir de professionnels ? Et sans faire de saignées dans les murs ?
Si oui pouvez-vous nous indiquer comment faire ? D'avance merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez bien sur le faire vous mettre.
C'est indispensable dans la salle de bain et la cuisine.
Ailleurs voyez si cela vaut le coup. En général dans une chambre, à part des ordi il n'y a que des appareils qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
Si vous ne voulez pas refaire de saignées 3 solutions :
- repasser un fil dans les gaines existantes, mais il faut trouver leur cheminement et qu'elle ne soient pas trop petite ou saturées ce qui est souvent le cas dans les anciennes installation
- passer un fil sous moulure (mais pas terrible d'un point de vue esthétique)
J'imagine qu'au fil du temps vous referez les différentes pièces de la maison. A cette occasion faites des saignées pour passer une gaine contenant le fil de terre.
Autre solution le semi-encastré : une plinthe électrique fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15cm entre la plinthe et la prise. Cette solution vous permet de plus d'ajouter d'autres prises.
Quand au fil de terre, l'idéal est d'en tirer un du tableau par circuit. Mais en rénovation vous pouvez vous reprendre sur un fil de terre de section au moins égale en provenance d'un autre circuit. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT |
|
- - - - |
#5782 | Question Bricolage : Brancher plusieurs terres sur tableau |
Bonjour. Peut-on brancher plusieurs terres de 10m² au tableau ? Merci pour l'information. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous avez un bornier de capacité suffisante pas de problème.
Attention toujours un seul fil par borne sur le bornier.
CMT |
|
- - - - |
#5781 | Question Bricolage : Branchement pompe blower utilisation bouton poussoir télémécanique |
Bonjour. Je cherche à brancher le blower (assure la fonction jaccuzi) de ma piscine en utilisant un bouton poussoir pour assurer le marche/arrêt.
J'utilise un commutateur Schneider avec une borne A1, A2, 3 entrées et 3 sorties.
L'alimentation comprend une phase, un neutre et la terre, le bouton poussoir lui a 2 fils, et le blower une phase, un neutre et une terre...
Comment réaliser le branchement pour pouvoir assurer la commande de mon blower via mon bouton poussoir ? Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer, me fournir un schéma de branchement ?
Merci. |
|
- - - - |
#5780 | Question Bricolage : Goulotte électrique devant plaques de cuisson |
Je rencontre un problème pour alimenter en électricité la hotte de la cuisine ; un ami souhaite poser une "goulotte" contre le mur (depuis le bas du mur où il y a des prises) devant le four et la plaque de cuisson pour arriver jusqu'à la hotte, ceci en passant justement au milieu du four et des plaques de cuisson.
Ma question est : y a-t-il un danger (incendie) sachant que la dite "goulotte sera recouverte seulement d'une plaque en "acier" ou inox ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez poser une goulotte derrière vos meuble dans la partie vide sanitaire, mais ce ne sera pas très pratique au niveau du plan de travail et au niveau de la hotte.
Si vous le pouvez mettez plutôt une gaine encastrée.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est plus une question de bon sens que d'application des normes. Installer un conduit caché derrière une plaque métallique n'empêchera pas celui-ci de chauffer s'il est dans le très proche environnement de la plaque de cuisson. Il faut faire le grand tour et alimenter la hotte par le haut, ou bien par un conduit encastré. Mais n'ayant ni plan ni photo, on ne peut en dire plus. GL |
|
- - - - |
#5779 | Question Bricolage : Problème condensateur décharge électrique sur appareils ménagers |
Bonjour,
En touchant la partie métallique intérieure de la porte de mon lave-vaisselle d'une main et mon évier inox de l'autre main, je prendre une décharge d'électricité, et rien ne disjoncte...
L'installateur de la cuisine dit que la machine est bien reliée à la masse, et que le problème vient du condensateur (tout est neuf !). Je doute de son diagnostic. Je crains qu'il ne refuse d'admettre une mauvaise installation.
Quelqu'un peut-il me donner les bons arguments pour le contraindre à réparer ? Comme femme..., c'est bien connu, je suis sensée ne rien y connaître !
Deuxième problème soulevé aujourd'hui dans ma cuisine, le four multifonction a cessé de fonctionner en plein milieu de la pyrolyse. Plus rien ne s'allume... là non plus, rien n'a disjoncté et tous les fusibles sont bons !
Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
L'installateur s'est-il contenté de livrer le LV ou a t-il réalisé une partie de l'installation électrique ? Le raccordement de tous les équipements doit se faire sur des prises de courant connectées à la terre (en état).
Si le LV est en défaut d'isolement (peu probable si l'appareil est neuf), un dispositif différentiel doit déclencher, apparemment le disjoncteur d'abonné vu l'ancienneté supposée de votre tableau de distribution (fusibles).
L'évier métallique doit également être relié à la terre, de même que les canalisations eau chaude eau froide. Il faudrait peut-être faire vérifier votre installation électrique par un professionnel. Pas d'idée sur la panne du four ; mais si les fusibles sont bons et que le four ne s'allume pas, il y a peut-être un mauvais contact au niveau du raccordement secteur, prise de courant murale ou sortie de câble.
Si vous n'avez pas trop d'habitude, il faut appeler au secours un ami plus expérimenté ou un professionnel. D'autres précisions seraient bienvenues pour affiner un diagnostic à distance. GL |
|
- - - - |
#5778 | Question Bricolage : Volets électriques qui ne remontent que partiellement |
Bonjour,
J'ai des volets électriques sur 2 fenêtres. Mon souci : les moteurs fonctionnent parfaitement mais quand j'appuie pour remonter, le volet ne remonte pas complètement si je ne l'aide pas avec ma main comme si il n'avait pas de puissance.
Quand je le descends, au milieu de la manœuvre, il descend d'un coup...
Merci d'éclairer ma lanterne pour trouver une solution. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la descente d'un volet est due à son propre poids, le moteur se chargeant seulement du déroulement du volet.
En partant de cela on peut presque à coup sûr dire que vos volets ne coulissent pas librement dans leurs glissières ou coincent au niveau de la sortie du coffre ou encore s'enroulent mal sur les tambours.
Il faut donc à mon avis résoudre ce problème mécanique avant que les moteurs grillent suite aux surcharges. Bon courage. dan. |
|
- - - - |
#5777 | Question Bricolage : Tension 05 v entre neutre et terre à l'arrivée compteur |
Bonjour, j'ai mesuré une tension de 0,5 volt entre la terre et le neutre à l'arrivée du compteur (en ayant abaissé tous les portes fusibles du tableau).
Aujourd'hui cela me gêne seulement suite à installation d'ampoules à led car elles sont toujours allumées même sans actionner l'interrupteur.
Est-ce dangereux, ou pourrait le devenir ?
Dois-je faire venir EDF ?
Sinon terre et tuyaux gaz, eau, chauffage central individuel bien relié (donc liaison équipotentielle bien existante). Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, d'avance je vous prie de bien vouloir m'excuser : La mesure que vous avez effectuée ne sert à rien pour votre problème.
Une installation comportant des lampes à led à besoin d'une bonne qualité isolation, de câblage bien distinct des circuits, de coupure des phases par les interrupteurs, etc.
Bref d'être aux normes actuelles et en plus d'être de taille relativement réduite tout ceci pour limiter les courants induits.
Une solution quand même, serait de mettre en parallèle sur vos ampoules led une petite ampoule incandescence au moins pour test, si vos lampes led dans ce cas sont bien éteintes ce qui précède sera confirmé. En attendant d'autres avis, salutations. dan. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour l'info. Par contre mon objectif est de comprendre d'où viennent ces 0,5 volt juste après le compteur, en ayant neutralisé toute l'installation personnelle (au disjoncteur). TJ |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Cours d'élec. Les installations usuelles ont un régime de liaison à la terre appelé TT, neutre du transformateur triphasé qui alimente une zone relié à la terre, et toutes les masses métalliques reliées à la terre. Le schéma équivalent que vous pouvez faire montre qu'il y a du courant dans tous les conducteurs reliés au neutre du transformateur éloigné, la résistance des conducteurs n'est pas nulle bien que faible. C'est pareil pour le conducteur équivalent à la terre. Tout cela pour dire que trouver une tension rigoureusement nulle chez vous entre votre neutre et votre terre (avec un voltmètre efficace vrai) n'est pas possible, la loi d'Ohm étant ce qu'elle est. Trouver quelques volts n'est pas anormal, et observer cette tension à l'oscilloscope quand on le peut montre des variations rapides de la tension instantanée avec des pics aléatoires dépendant des différents récepteurs branchés sur le réseau. Des courants vagabonds circulent dans la terre et produisent également des variations de tension neutre terre. Le problème des lampes à leds est récurrent ; essayez le test de Dan par curiosité, ça marche. Les constructeurs n'ont apparemment pas pris en compte ce phénomène désagréable.
L'électricité, c'est passionnant. GL |
|
- - - - |
#5776 | Question Bricolage : Plusieurs fils en sortie d'un disjoncteur |
Voilà je veux mettre une prise sur mon tableau électrique mais je me demande si je peux la raccorder sur un de mes disjoncteurs (16A) déjà utilisé, en sachant que je ne peux pas dépasser 8 prises par disjoncteurs.
Est-ce que la NF autorise de faire sortir deux câbles sur un disjoncteur (2xN + 2xP + 2xT), en espérant m'avoir exprimé au mieux. Je vous en remercie. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui bien sur vous pouvez, mais pas plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faudrait faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
CMT |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|