| | Vous êtes actuellement à la page 86 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#3010 | Question Bricolage : Disjoncteur saute régulièrement |
Mon disjoncteur (différentiel) général saute aléatoirement (en moyenne 1 fois tous les 8 à 10 jours) parfois alors que je ne suis pas là et qu'aucun gros appareil n'est en route (et je suis au chauffage gaz).
Un électricien m'a dit que c'était impossible à trouver : il faudrait que ca saute plus souvent et qu'on puisse alors voir les appareils qui étaient en marche.
Pourtant mon installation est moderne (10 ans), aucun fusible ne saute. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ca peut provenir de 2 choses :
1- le disjoncteur principal est défectueux ou mal calibré
2- ou vous avez un problème d'isolement sur un circuit qui dans la plupart des cas, se situe sur un appareil tel que machine à laver, plaque électrique, chauffe eau électrique etc.
Il est vrai que ces défauts sont difficiles à détecter. Cependant, avec une magnéto 500 volts, la plupart de ces défauts peuvent être trouvés. Votre electricien n'en a peut être pas.
AK |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour AK. Ok pour le mégohmmètre à magnéto, mais d'usage dangereux sur les appareils électroniques actuels (frigo, plaques, lave linge etc.). Bien adapté pour les test d'isolement des machines tournantes ou statiques, il est à déconseiller pour le dysfonctionnement envisagé, sauf si tous les récepteurs sont déconnectés et que l'on veut tester les lignes. C'est maintenant un appareil de collection que les électriciens de moins de x ans ne peuvent pas connaître. L'internaute peut utiliser, faute de mieux, la fonction ohmmètre d'un multimètre, numérique ou magnétoélectrique. Il faut qu'il en profite pour faire refaire son tableau avec les protections différentielles par circuit s'il n'en possède pas. Voir aussi 3012 rep 1. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai le cas de mon disjoncteur qui sautait lors de mes absences. J'ai monté un système tout à fait artisanal qui fonctionne, depuis 15 ans.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
merci pour votre réponse, mais pourriez-vous détailler votre système artisanal afin que la communauté des internautes bricoleurs puisse en profiter. D'autre part nous n'avons pas pu recevoir votre document, pourriez-vous nous le renvoyer ?
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Audrey, modératrice du forum électricité. |
|
- - - - |
#3009 | Question Bricolage : Brancher nouveau tableau électrique sur installation 1960 |
Bonjour, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question en cherchant dans le forum :
Comment brancher une alimentation edf datant de 1960 avec un différentiel 650 mA ? Je ne peut couper qu'une partie de l'electricité de la maison ; est-ce que sous le compteur edf il y a un branchement direct ou peut-être une boite de dérivation qui commande cette alimentation générale ?
Il y avait un chauffe eau avant. Pouvez-vous m'aiguiller sur des pistes pour que je puisse brancher mon nouveau tableau électrique ?
Merci et bonne journée. Roland |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Une arrivée EDF comporte dans l'ordre : le coffret fusible plombé, le compteur, le disjoncteur d'abonné. Ensuite, l'installation électrique proprement dite est branchée en aval de ce disjoncteur. En 1960, les protections étaient ce qu'elles étaient, et on en trouve des horribles. Il faut observer tout cela chez vous, et ne pas hésiter à faire une rénovation sérieuse de A à Z. C'est un travail de professionnel, ou d'amateur déjà bien expérimenté. GL |
|
- - - - |
#3008 | Question Bricolage : Barre de phase a complétement fondu |
Bonjour, j'ai le jeu de barre de la phase qui a fondu complétement ! Tout marchait et rien n'a sauté, d'où cela peut-il venir ? Pourquoi les protections n'ont-elles pas fonctionné ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La barre a eu sans doute un coup de chaud local dû à un desserrage des connections. Quant aux protections quand il y en a (et conformes aux normes actuelles), elles détectent soit une surintensité soit un défaut d'isolement. Il faut remettre tout cela à neuf, et en conformité si ce n'est pas le cas. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la barre à fondu car il y a eu certainement un desserrage d'une ou plusieurs vis des disjoncteurs ou portes fusibles. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Resserrage des connexions ! Problèmes fréquemment rencontrés qui peuvent faire de gros dégâts sur une installation. Cordialement, FC |
|
- - - - |
#3007 | Question Bricolage : Formules section câble pour 500m |
Bonsoir, pourriez-vous si possible m'indiquer les formules normalisées des sections de câble pour une charge de 18kW et une longeur de 500 mètres ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faudrait connaître la valeur du facteur de puissance de la charge, et savoir si cette dernière fonctionne en monophasé ou en triphasé. Ensuite, si la ligne emprunte le domaine public, des problèmes administratifs vont se poser. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, est-ce en 220 V ou 380 V ? mono ou tri ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Les équations pour déterminer la section minimale de câble sont complexes... il faut faire une note de calcul, si vous connaissez précisement les caractéristiques de la source (Icc, tension) et de la charge (In max, tri, mono, cos Phi...)
AJ |
|
- - - - |
#3006 | Question Bricolage : Installation prise de terre avec charbon et sel |
Bonjour, j'ai acheté une maison pour laquelle je veux installer un piquet de terre en utilisant du charbon et du sel de table. Je voudrais savoir si c'est possible ou non... Merci pour vous tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ni charbon, ni sel, ni autre ingrédient. Un piquet ou plusieurs en acier galvanisé, avec la tête accessible et une barette de raccordement. Plein d'idées à prendre grâce au moteur de recherche de la rubrique électricité de ce forum (par exemple, question 858 sans sel). GL |
|
- - - - |
#3005 | Question Bricolage : Renseignements mise en service domaine électrique |
Bonsoir.
Prochainement je rencontre le client de la boîte de prestation dans laquelle j'aimerais travailler...
Je sais que la nature de la mission porte sur la mise en service dans le domaine électrique.
En quoi consiste la mise en service, quel sera mon rôle ?
Quels sont les points que je dois maitriser (normes...) ?
Amicalement |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le minimum est d'être un professionnel de l'électricité et d'avoir un niveau de formation suffisant, bac (avec expérience dans le domaine de quelques années) ou de préférence bac + 2. Ce métier est très technique, avec des responsabilités importantes si vous êtes censé donner le feu vert pour une mise en service d'une installation qui peut-être complexe. La connaissance des normes (et pas seulement la C15-100) concernant le domaine d'intervention (industries chimiques par ex) est indispensable. Bref, comme dirait un internaute prudent rencontré sur le site "si vous ne le sentez pas... ". GL |
|
- - - - |
#3004 | Question Bricolage : Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple |
Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu est branché en haut et les 2 fils rouges sont en bas. Sur le nouvel interrupteur il y a trois vis pour chaque bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre et je ne sais pas où brancher les fils. Mon beau frère a essayé, il dit qu'il faut 3 fils. J'ai peur de faire un mauvais branchement. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire sans schéma si possible car je n'y comprends rien. Merci d'avance pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Visiblement vos couleurs ne sont pas normalisées.
Ou alors le fil bleu (le neutre) est sur une borne de repiquage et ne sert à rien. Dans ce cas, brancher un fil rouge sur la borne P ou L et l'autre sur une des 2 autres bornes et isoler le fil bleu avec un domino.
S'il y a 3 fils branchés à l'interrupteur simple, c'est que c'est un va et vient
Vous rebranchez 3 fils au demi inter double en essayant toutes les combinaisons possibles.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si je comprend bien les 2 fils rouge était branchés sur la même borne et le fil bleu était seul ; si tel est le cas il faut rebrancher les 2 fils rouge sur une des 3 bornes du nouvel interrupteur et le bleu sur une des 2 bornes restantes. Si ca fonctionne pas, vous déplacer le fil bleu sur l'autre borne restée libre sans toucher au rouge et là ca fonctionnera.
AK |
|
- - - - |
#3003 | Question Bricolage : Diamètre câble 3G 10² |
Bonjour, j'aimerais savoir quel est le diamètre d'un câble 3G 10²... merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut la désignation complète normalisée (voir question 2695, rep 1 et 2). GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
3G 10² veut dire, 3 fois 10 mm carré, c'est un câble comportant 3 conducteurs dont la section est de 10 mm carré. |
|
- - - - |
#3002 | Question Bricolage : Transformer chauffage bain d'huile 220v en triphasé |
Bonsoir. Sur un chauffage à bain d'huile 220 V de 2000W, y a-t-il une possibilité pour l'alimenter en triphasé (380V) ? Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Peut-être, mais sans le schéma de raccordement qui devrait se trouver à l'intérieur du boîtier de raccordement, ce sera difficile de vous répondre. GL |
|
- - - - |
#3001 | Question Bricolage : Aérateur hygrostat stoppe après 2 mn |
Bien que l'installation de mon aérateur hygrostat ait été bien faite, l'appareil marche 2 minutes et s'arrête, pourquoi ? Est-ce dû à un problème électrique ? Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un petit aérateur de salle de bain avec la fonction hygrostat (par ex, modèle Decor 100 S&P) comprend un senseur qui réagit à l'humidité. Quand le détecteur "sent" que l'humidité est en dessous d'un seuil, il coupe le moteur. Normalement, un réglage de seuil est accessible en façade une fois que l'on démonte la grille. Il y a également possibilité de déclencher le fonctionnement avec une borne auxiliaire alimentée quand on allume la lumière par ex. On peut également régler la durée de fonctionnement. Tout cela est expliqué dans la notice. GL |
|
- - - - |
#3000 | Question Bricolage : Brancher four monophasé sur phase lave linge triphasé |
Est-il possible de brancher un four de sauna 3,5kW, 230V, 16A, monophasé câbles 2,5mm2, dans un des câbles de l'alimentation du lave linge triphasé 16A, 3,6kW, branchement directement au tableau électrique ? Merci de l'information. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Réponse : non. Le four demande déjà 16 A pour fonctionner en mono, le lave linge consomme pas loin de 6 A par phase (hors les courants d'appels éventuels). Même avec une protection 20 A, cela ne fonctionnera pas. Remède : tirer une ligne spécifique en 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20 A depuis le tableau, éventuellement en passant par la gaine utilisée pour le LL triphasé (si cela vous convient). GL |
|
- - - - |
#2999 | Question Bricolage : Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères |
Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et ça disjoncte assez facilement pour peu qu'on allume un chauffage + la machine à laver et quelques lumières.
Ma question est simple : puis-je simplement remplacer les 2 fusible de 16A par des 20A ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Qu'appelez vous fusible automatique ?
Avec une installation récente, si c'est un petit disjoncteur divisionnaire la réponse serait Oui, dans les autres cas la réponse est non.
Cependant si votre installation est obsolète je ne vous le conseille pas. Le disjoncteur le coupe circuit doit être adapté aux caractéristiques de l'installation et en particulier la section des câbles. Votre ancienne installation n'est peut être pas conçue pour supporter 20A.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut voir l'ampérage du compteur que vous avez, le disjoncteur général du tableau ne peut pas le dépasser. Si le le compteur est à 16 A, le général doit être à 16 A. Alors, il faut voir avec l'organisme de distribution duquel vous dépendez. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Salut, en fait j'ai oublié de dire que sur le compteur il y a un disjoncteur ; il y a 2 boutons : un pour couper et un pour allumer. Sinon ce que j'appelle un fusible automatique, c'est un petit disjoncteur qui comporte un interrupteur qui se met en position off et qui coupe le jus en cas de dépassement des 16A. L'installation quant à elle doit dater des années 60... |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
* vous avez un abonnement : vous ne pouvez pas tirer une puissance supérieure à celle que vous avez souscrite (au total des appareils allumés ensemble);* vous avez des câbles qui vont de votre tableau aux prises : il est dangereux d'y faire passer une intensité supérieure à celle que peuvent supporter leurs conducteurs > s'ils sont de 2,5 mm² chacun, vous pouvez y passer 20 A en 230 V alternatif et mettre un disjoncteur en conséquence ;* les vieilles installations sont souvent en 1,5 mm², voire moins - méfiez-vous aussi des conducteurs qui sont de 2,5 mm² à l'endroit où vous les voyez, mais qui ont été raccordés sur des prises auxquelles n'arrivent que des fils de 1,5 mm²… |
|
- - - - |
#2998 | Question Bricolage : Branchement fil pilote radiateur |
Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché idem à l’existant, du moins je l’espère. Les résultats obtenus en mode (Confort-Eco) sont à l’inverse de ceux que je souhaitais. En mode confort, le thermostat numérique du radiateur affiche bien 20°, mais par contre 24° en mode Eco. Les relevés de tension entre Neutre et Fil pilote pour les 2 appareils, sont les suivants : 0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO ; ces relevés sont-ils conformes au mode fonctionnement recherché ? Pour information : Les précédents radiateurs possédaient chacun une résistance, qui, en mode Eco, faussait leur propre thermostat. Le signal émis par le système de programmation Flasch programmer de Merlin Gérin, est-il maintenant conforme à la fonction ?
Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO sont bien les valeurs normalisées.
Le fil pilote se contente d'envoyer l'ordre au radiateur de passer en mode confort ou en mode éco. Le radiateur se débrouille ensuite pour la régulation.
Etes-vous certain que vous interprétez bien la valeur qui s'affiche sur votre radiateur ? Relisez la notice pour voir à quoi elle correspond.
Faites un test sans le fil pilote en mettant votre radiateur manuellement en confort et éco.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Rappel programmation 4 ordres : 0 V entre fil pilote et neutre = confort ; 230 V AC = confort - 2 à 3° = mode éco ; demi alternance négative = hors gel ; demi alternance positive = arrêt (d'après doc Theben). Il semble que votre convecteur fonctionne à l'envers et c'est pour le moins bizarre. Remontez l'ancien pour comparer. Vos relevés sont corrects. Il faut respecter le branchement phase neutre sur le radiateur. Dites nous quand vous aurez trouvé. GL |
|
- - - - |
#2997 | Question Bricolage : Branchement d'une ampoule avec interrupteur |
Bonjour,
J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B)
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E et F) qui arrive jusqu'à l'ampoule.
Comment dois-je rebrancher ces 6 câbles avec des dominos pour que l'ampoule refonctionne sans créer de courts circuits et sans faire disjoncter ?
A l'origine, il y avait un 4ème câble avec deux fils qui sortent, que j'ai débranché car ce câble était endommagé et qui alimentait une ampoule à l'étage d'où un risque de court circuit.
Mais depuis je ne sais plus dans quel sens rebrancher les câbles A B C D E F sans que cela disjoncte. Merci de vos informations et/ou de votre schéma.
26/12/07 |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'imagine que vous êtes dans une boîte de dérivation. L'important est de brancher correctement le neutre (fil bleu) entre l'ampoule et le tableau. Vous trouverez un schéma ci-joint. J'ai ajouté le fil de terre. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
J'ai 3 fils d'alimentation et 3 fils pour récupérer l'alimentation ainsi qu'un interrupteur avec 3 fils. |
|
- - - - |
#2996 | Question Bricolage : Cellules électriques HTA SM6 Merlin Gérin |
Bonjour à tous ! Dans le cadre de ma formation, j'ai eu à voir des cellules HTA 24kV SM6 de chez Merlin Gérin ; mais je n'arrive pas correctement à déchiffrer sa plaque signalétique. J'aimerais donc savoir quelles sont les informations contenues sur la plaque signalétique d'une cellule électrique HTA et à quoi servent chacune d'entre elles ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas foule pour apporter une réponse : merci de décrire la plaque signalétique si vous voulez que l'on s'y penche. Avez vous regardé le site Schneider ou un livre qui traiterait du sujet ? Votre formateur pourrait également vous éclairer. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
SM6 est un modèle de cellule mais il existe plusieurs variantes (interrupteur, interrupteur à fusible, disjoncteur, etc...) donc le mieux serait de décrire les indications de la plaque signalétique. Sinon, voici un lien intéressant où on retrouve les abréviations des différentes cellules : http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entreprise/CRGE/ref/Docs/catalogueSM6.pdf ou ici
PL975 |
|
- - - - |
#2995 | Question Bricolage : Schéma du branchement d'une lampe au plafond |
Je souhaite recevoir le schéma pour le branchement d'une lumière au plafond avec interrupteur simple puis le schéma du branchement va-et-vient. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voici les schémas. désolé pour la qualité car je les ai faits à la main. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir schéma joint ici. CMT |
|
- - - - |
#2994 | Question Bricolage : Panne chauffe eau en heure creuse |
Bonjour. mon chauffe-eau ne marche qu'en marche forcé, alors qu'en automatique il ne fonctionne pas. Je ne comprend pas car le courant arrive au chauffe-eau en heure creuse, le signal edf est bien envoyé, les fusibles du compteur edf sont bons, le contacteur jour-nuit est bon. Cela me fait de plus consommer du courant électrique car en heure creuse, j'ai de la consommation au compteur. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y a forcément un élément que vous avez cité qui disfonctionne. Peut être une simple connexion mal serrée.
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
CMT |
|
- - - - |
#2993 | Question Bricolage : Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur |
Le soir, lorsque j'éteins toutes mes sources électriques, je monte me coucher et là c'est la panne de courant assurée. Je vais voir le compteur, aucun fusible n'est déclenché, ni le compteur général. Je donne une légère pression vers le haut sur le bouton général et le courant réapparait. D'où cela peut-il provenir ?
Comment résoudre ce problème ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Disjoncteur d'abonné HS ou bornes déserrées. Comme il appartient à l'EDF et qu'il faut déplomber, faites leur contrôler. GL |
|
- - - - |
| - - - - |
#2992 | Question Bricolage : Chauffe-eau ne chauffe pas la nuit mais le jour |
Bonsoir, suite au changement d'appareil, je me suis aperçu que mon chauffe eau ne chauffe pas la nuit mais le jour. Il doit y avoir une inversion de fils, mais où ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est peut être également que vous n'avez pas le bon type de contacteur. Vous devez avoir un contacteur à fermeture (2F) et pas à ouverture. Donc un contacteur type HC, pas un contacteur type EJP.
CMT. |
|
- - - - |
#2991 | Question Bricolage : Caractéristiques techniques contacteur Legrand 04078 |
Bonjour.
Je cherche des infos sur le contacteur de puissance legrand 4 modules sous la réf. 04078.
Est-ce que la bobine est en 220V ou en 24V ?
Convient-il pour ejp et peut-on mettre une phase par entrée ?
Merci de vos renseignements. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Extrait catalogue : Tétrapolaire - Imax = 63 A par pôle. Bobine 230 V alternatif. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, normalement oui la bobine est en 24v et oui on peut mettre 1 phase par entrée, mais en général on garde les bornes 1 et 2 pour le neutre. |
|
- - - - |
#2990 | Question Bricolage : Problème raccordement télérupteur voyant témoin |
Bonjour, j'ai un circuit 5x1,5 pour un éclairage extérieur commandé par 5 poussoirs LEGRAND MOSAIC avec témoin et un télérupteur LEGRAND... Mon poussoir est raccordé par un fil rouge (phase) et un fil noir (impulsion vers télérupteur). Les lampes sont reliées à un fil marron (retour de lampe).
Tout marche bien si ce n'est que mon voyant témoin ne fait que clignoter lors de l'impulsion mais ne reste pas allumé lorsque l'éclairage extérieur brille... Comment dois-je raccorder le poussoir et/ou le télérupteur ?
Merci d'avance |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La lampe témoin doit être en parallèle avec la lampe extérieure. |
|
- - - - |
#2989 | Question Bricolage : Installer lustres sans boîte dcl |
Bonjour je n'ai pas la possibilité d'installer mes lustres avec des boîtes dcl car la charpente et les voliges restent apparentes. Comment peut-on faire car la norme oblige un point lumineux centrale par pièce. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on peut visser le lustre directement sur la poutre. |
|
- - - - |
#2988 | Question Bricolage : Convertisseur de tension continue en alternatif |
Bonjour de TUNIS 24/12/2007
je veux savoir si je peux, à partir d'un ALTERNATEUR de voiture ayant 12V 40 AMPERES, obtenir un convertisseur de tension continue en alternatif 220V / 1200W en 50Hz à bricoler (schéma de câblage, liste de composants, carte de circuit imprimé bienvenus)... ou m'indiquer des sites de réalisation de mon projet. Avec mes remerciements. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Eh bien non, voici pourquoi. L'alternateur en question est une génératrice synchrone à excitation variable qui est entraînée par le moteur thermique à vitesse non constante. Au départ, c'est un alternateur qui fournit des tensions triphasées de quelques dizaines de volts à vide, dont la valeur efficace est fonction de la vitesse de rotation et de l'intensité du courant (continu) d'excitation. Ces tensions sont redressées par un pont de diodes pour fournir une tension continue régulée proche de 14,5 V de valeur moyenne, quels que soient la vitesse de rotation et le courant débité. La puissance de sortie varie entre 0,8 et un peu plus de 1 kW en fonction des modèles. Le rendement est mauvais. Donc, 220 V mono pas possible, 50 Hz nécessiterait une vitesse de rotation constante, et 1200 W (pour un enroulement) pas possible non plus. On peut peut-être trouver d'occasion des alternateurs mieux dimensionnés (tension, courant, puissance), mais triphasés, au fonctionnement plus classique, mais qui nécessiteraient, pour la mise en service, de sérieuses connaissances en électrotechnique. Un petit groupe électrogène tout fait vous conviendrait. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Compléments. Après relecture de votre question, je m'aperçois que vous voulez faire un convertisseur continu alternatif (onduleur autonome) avec 12 V CC en entrée, pour 220 V AC 50 Hz 1200 W en sortie. Désolé, pas de solution simple disponible. Cela existe certainement tout fait dans le commerce. GL |
|
- - - - |
#2987 | Question Bricolage : Plage de tension de l'électricité fournie par EDF |
Bonsoir, je souhaiterais savoir quelle est la tension nominale et minimale et maximale du réseau EDF en monophasé ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La tension nominale est 230V -10% + 7%
Soit entre 207 V et 246 V.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir question 2652. 230 V nominal. GL |
|
- - - - |
#2986 | Question Bricolage : Combien de lignes raccorder après ID 40 A |
Jusqu'à combien de lignes peut-on raccorder après un interrupteur différentiel de 40 ampères ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de nombre maxi, le tout est de ne pas dépasser 40A. Vous comprendrez bien que vous n'aurez pas le nombre suivant qu'il s'agit de circuits gros consommateurs ou de circuits d'éclairage. On essaie donc de répartir au mieux les circuits sur les différents ID.
Une méthode possible pour répartir est la suivante :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en respectant les précaution suivantes : ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID, ne pas mettre le congélateur sous le même ID que les circuits extérieurs. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
D'accord avec tout, sauf la première ligne. La somme des intensités des disjoncteurs en aval d'un inter différentiel peut dépasser le calibre. Sinon, derrière un ID 40 A, on mettrait seulement 2 disjoncteurs de 20 A. Voir les exemples de tableaux dans les documents proposés en accueil du site, rubrique électricité, norme C15-100 (Hager, Legrand, Schneider et autres). GL |
|
- - - - |
#2985 | Question Bricolage : Branchement en parallèle avec borne automatique |
Bonsoir, je souhaite alimenter des spots intégrés dans un plafond. Je dispose de bornes automatiques (4 entrées) pour un branchement parallèle. Comment les utiliser ? Merci de vos réponses |
|
- - - - |
#2984 | Question Bricolage : Présence de 10V entre neutre et terre |
Au départ un problème de picotement sur bac de douche. Vérification au volmètre et présence d'une tension 5 V, recherche de la panne, contrôle entre neutre et terre sur le tableau électrique : environ 15 Volts.
Après débranchement du télévision LCD, contrôle au niveau du banc de douche : 0V (ok) et entre terre et neutre : 2 à 5 volt (ok!).
J'ai essayé la télé chez un ami et pas de problème.
Aujourd'hui, que le LCD soit branché ou non sur l'installation il y a toujours 10 volts entre neutre et terre, mais pas de tension dans le bac de douche (0 V tant mieux).
Je pense avoir une mauvaise terre, j'ai relié un pic en ferraille en plus dans la cave pas d'amélioration toujours 10 volts entre terre et neutre. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Problème récurrent sur ce forum, c'est fou ce que ça picote dans les salles de bain. La protection différentielle ne fonctionne pas, raccordement de la plomberie à la terre à vérifier de très près, bref, vous êtes en danger. Voir question 2742. GL |
|
- - - - |
#2983 | Question Bricolage : Tester un cordon d'alimentation |
Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Le disjoncteur général de mon instalation saute de temps en temps sans qu'un appareil soit forcement utilisé. Je soupçonne le fil du four. Y a-t-il un moyen de tester le cordon soi-même car ça ne disjoncte pas forcémment lorsque le four est branché ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, il faut tester les câbles avec une magnéto 500 sans oublier de couper le courant. AK |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Danger pour les équipements électroniques si l'on utilise un ohmmètre à magnéto pour tester l'isolement.
Utiliser un ohmmètre usuel, numérique ou analogique. GL |
|
- - - - |
#2982 | Question Bricolage : Consommation pour filtrer piscine 40 m3 |
Bonjour. J'aimerais avoir une idée de la consommation électrique par jour d'une pompe de filtrage pour une piscine de 40 m3, et combien ça va me coûter sur ma facture EDF, merci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A la louche, pour 24 h : regardez la puissance nominale de la pompe en kW, divisez par un rendement de 0,75 environ, multipliez par le nombre d'heures d'utilisation par jour, multipliez par le prix du kWh. Ou demandez à l'installateur de piscine ; il doit savoir. GL |
|
- - - - |
#2981 | Question Bricolage : Tranche horaire ACDE heure creuse |
Bonjour, j'ai vu sur mon compteur un réglage qui indique EJP-A-C-D-E.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quelle tranche horaire de passage en heure creuse correspond chaque lettre ? Merci beaucoup. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir notice du compteur en question 2878 réponse 1. La réponse y est peut-être. |
|
- - - - |
#2980 | Question Bricolage : Couper fils électriques |
Bonjour, n'ayant plus besoin de ma sonnette extérieur, j'ai coupé les 2 fils jusqu'à ce qu'ils ne soient plus dénudés, puis j'ai mis des dominos, et j'ai rebouché le tout avec du ciment. Est-ce que c'est bien ou y a-t-il un danger quelconque. Merci d'avance et bonnes fêtes à tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est un peu tard pour savoir si c'est la bonne méthode. Maintenant, il faut impérativement déconnecter l'alimentation de ces fils (du bouton de commande ?) à partir du tableau. GL |
|
- - - - |
#2979 | Question Bricolage : Schéma branchement interrupteur plexo Legrand |
Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement d'un interrupteur plexo legrand en sachant que j'ai 3 bornes à double entrée 1, 2 et L, et que je dispose d'un fil bleu, d'un jaune et vert et d'un marron ?
Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous évoquez le montage où l'ensemble des fils passent par l'interrupteur et repartent vers la lampe. Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif). Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment. Voir schéma joint. CMT |
|
- - - - |
#2978 | Question Bricolage : Comment encastrer installation électrique dans du parpaing |
Bonjour, je vais faire contruire une maison neuve en parpaing et je voudrais savoir comment réaliser l'installation électrique encastrée dans le parpaing, il n'y aura pas de doublage pour l'isolation. Le climat ne nécessite pas d'isolation placo sur le mur.
Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A part passer les gaines (sans oublier les tire-fils et sans faire d'angles droits avec rayon trop petit) dans les parpaings au fur et à mesure de l'élévation des murs, il n'y a pas d'autre solution à priori. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Percer les joints, cela évite les vides à boucher. |
|
- - - - |
#2977 | Question Bricolage : Débrancher une prise de courant à raccords rapide |
Bonjour, je souhaiterais débrancher les fils sur une prise de courant à bornes rapides Legrand, comment faire ? J'ai beau essayer dans tous les sens, je n'y arrive pas ! Merci à vous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut le tirer très fort tout en le tournant. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Normalement il y a des petits boutons de couleurs sous les bornes et il faut appuyer dessus et tirer en même temps.
(06/05/10) |
|
- - - - |
#2976 | Question Bricolage : Combien de radiateurs en série sur un fil pilote |
Je voulais savoir, sur deux zones de chauffage électrique, combien on peut mettre de radiateurs en série sur un fil pilote ; exemple, deux radiateurs dans le salon qui sont commandés en même temps par le gestionnaire. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A priori aucune limite. CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pas de limite en effet, mais surtout pas en série mais en parallèle. joe |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|