| | Vous êtes actuellement à la page 236 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#8260 | Forum Question Réponse : Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté |
Bonjour,
Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté.
Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je voudrais savoir pourquoi, pour faciliter mes recherches du défaut ou de la panne. Qu'est-ce qu'il faudrait installer ? Merci ; Henri. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est l'inconvénient des disjoncteurs différentiels, bien que certains modèles précisent la nature du défaut.
Si vous en avez de côté remplacer le par un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur.
CMT (10/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
c'est ce qu'on appelle la "sélectivité du défaut"...
Pour savoir aujourd'hui ce qui fait disjoncter, vous n'avez pas d'autre recours que de tout débrancher et rebrancher vos appareils un à un jusqu'à ce que ça coupe. Plus il y a d'appareils sur la ligne, et moins les lignes sont répertoriées (8 maxi, en principe, avec du 2,5mm2), plus c'est fastidieux
Le jour ou vous aurez des lignes dédiées à des fonctions précises dans votre habitation, et peu d'appareils branchés dessus, ce sera plus simple à diagnostiquer.
SD (10/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 2 disj mixtes ! je pense que vous voulez parler de disj différentiels ; déclenchent ils les 2 en même temps ? sont ils en série ?
Un déclenchement par surintensités s'analyse par rapport au matériel en marche à l'instant T.
Un déclenchement différentiel est un défaut d'isolement, soit il est permanent, soit il est fugitif, et dans ce dernier cas il est très dur à localiser. La pluralité de DDR permet d'améliorer la localisation du défaut. Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faudrait localiser la nature du déclenchement :
Soit par surcharges, dans ce cas c'est la partie disjoncteur qui déclenche.
soit par défaut à la terre, c'est la partie différentielle qui déclenche.
Il peut arriver aussi des déclenchements intempestifs entre plusieurs différentiels dans le cas d'un mauvais câblage sur ceux ci, exemple : 1 neutre sur le différentiel 1 et la phase sur le différentiel 2 lorsque le courant véhiculé dépasse le seul du différentiel, cela déclenche. (10/06/10) |
|
- - - - |
#8259 | Forum Question Réponse : Schéma branchement portail électrique Monseigneur |
Bonjour, je recherche un schéma pour le branchement d'un coffret électrique pour une commande d'ouverture d'un portail électrique, marque des moteurs Monseigneur. Merci pour votre réponse.
(09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous aurez des éléments de réponse en question 7929. GL (10/06/10) |
|
- - - - |
#8258 | Forum Question Réponse : Conseil pour remplir feuille de consuel |
Bonsoir,
pour remplir ma feuille de consuel, je voudrais savoir quelle puissance dois-je indiquer pour ma pompe à chaleur air / eau, à froid ou à chaud ?
Est-ce que je dois ajouter la puissance de la pompe à chaleur à celle du chauffe-eau ?
Merci de m'aider. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il s'agit des puissances électriques de consommation et non de rendements.
Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
|
- - - - |
#8257 | Forum Question Réponse : Problème branchement éclairage 3 lampes sur 1 interrupteur |
Bonjour, j'ai branché 3 lampes extérieures sur le même interrupteur en tirant 2 x 3 fils à partir de la première lampe (terre + bleu + noir), les lampes s'allument mais quand je veux éteindre la lampe d'origine elle reste allumée en permanence ! Comment remédier à ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous avez dû faire une erreur de câblage, dessinez votre circuit vous trouverez.
Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
|
- - - - |
#8256 | Forum Question Réponse : Passage du neutre à travers un coupe circuit est-ce interdit |
Bonjour. Sur une installation électrique est-il interdit de protéger le neutre par un coupe-circuit ? Merci. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, dans une installation traditionnelle (habitation) en schéma TT, le conducteur neutre est sectionné, mais non protégé ; il n'en est pas de même pour les grosses sections et le schéma IT, mais ceci n'est pas (je pense) le but de la question. Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
En locaux d'habitation, il est obligatoire de protéger et couper la phase et obligatoire de couper le neutre. On fait cela avec un disjoncteur ou un coupe-circuit unipolaire+neutre
Mais rien n'interdit de protéger également le neutre. On fait cela avec un disjoncteur bipolaire.
CMT (10/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Sur une installation en habitation (régime TT), le sectionnement du neutre est obligatoire.
En cas de protection du neutre, il faut que la protection soit bipolaire, coupée sur les 2 pôles.
Dans le cas de fusible unipolaire, il faut mettre une cartouche de neutre.
Surtout pas de fusibles sur le neutre... (10/06/10) |
|
- - - - |
#8255 | Forum Question Réponse : Informations électricité compteur et sous compteur |
Bonjour,
quelle différence y a-t-il entre un compteur et un sous-compteur ?
Ne pourrait-on pas poser un compteur en guise de sous-compteur ?
Merci pour vos informations. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Pas de différence, c'est juste une terminologie pour dire que le sous compteur est placé derrière le compteur principal et ne compte qu'une sous partie de l'installation.
CMT (10/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on appelle compteur l'appareil sous la dépendance du distributeur d'énergie ; le sous compteur sert à mesurer des consommations par secteur. Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
|
- - - - |
#8254 | Forum Question Réponse : Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux |
Bonjour à Toutes et Tous.
Qui peut m'aider à résoudre un problème le plus simplement possible : pour faire fonctionner un sèche cheveux dans ma salle de bain, une fois branché à la prise, je dois éteindre la lumière.
Je ne viens de me rendre compte que maintenant de cette anomalie, car je n'ai jamais eu besoin de cette prise. Merci pour vos réponses. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, (je souris) il faut reprendre le circuit ! on dirait une prise commandée avec un inter 3 positions ! difficile de répondre à distance. Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
a priori votre prise est une prise commandée par l'interrupteur, mais mal câblée ouvrez votre interrupteur pour contrôler les branchements. Pensez à couper le courant. GS (10/06/10) |
|
- - - - |
#8253 | Forum Question Réponse : Fer à repasser a fait disjoncter interrupteur différentiel |
Bonjour. J'ai branché un vieux fer à repasser que j'ai récupéré et ça a fait disjoncter mon interrupteur différentiel, donc j'en déduis qu'il est en court-circuit mais le fer je m'en fiche.
Le problème c'est qu'une fois l'interrupteur différentiel remis tout fonctionne sauf mon four.
La question est pourquoi mon four a-t-il grillé et pourquoi les disjoncteurs n'ont pas disjoncté comme l'interrupteur différentiel. Interrupteur différentiel 63A 30mA et disjoncteur de mon four 20A.
Merci pour vos réponses. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, humm, je ne vois pas bien la relation. désolé. Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
|
- - - - |
#8252 | Forum Question Réponse : Détecteur pour éclairage jardin |
Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée).
J'aimerais que ces lampes s'allument aussi lorsqu'une personne se présente à l'entrée de l'allée, via un détecteur :
=> comment faire évoluer mon installation ? Passer à un télérupteur ?
=> quel type de détecteur peut-on mettre à l'extérieur ?
Par avance merci ! (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. C'est facile à faire, à condition que vous connaissiez l'origine de ce circuit lumière et sa protection. Vous utilisez un détecteur tel que celui proposé en question 8204. Vous reliez la sortie active du détecteur (phase coupée par un petit relais interne)à la phase coupée disponible sur une borne de la lampe (l'autre étant directement reliée au neutre).
Il faut faire un repérage sérieux sous peine de faire cuire le relais interne du détecteur par court-circuit phase neutre. GL (10/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour cette 1ère réponse. Par contre, pouvez-vous détailler le câblage, car sur un détecteur il y a 3 fils. De plus, je souhaite garder mes 2 points d'allumage existant. Pour que ce soit plus clair, j'ai joint un schéma du câblage existant et un fichier Excel, si vous pouviez répondre avec, c'est plus facile pour un novice comme moi. (11/06/10) Voir le schéma ici. le fichier Excel |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est mieux avec le schéma. Mais avez-vous déjà un détecteur en votre possession ?
Si ce n'est pas le cas, on pourra prévoir un Luxomat Flash. On alimente le détecteur entre phase rouge (borne L) et neutre bleu (borne N) sur le tableau, et la phase coupée en sortie de détecteur (borne L') est reliée sur le fil vert de la lampe (phase coupée issue de la commande va et vient).
En attendant, voir ici la notice PDF du produit.
A noter que dans un câblage on n'utilise ni jaune ni vert. GL (12/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre le schéma du feuillet 2, du fichier excel, les navettes sont shuntées entre elles, et si je lis bien on n'arrive plus à éteindre avec les va & vient !
Le schéma fourni par GL est plus clair. Cordialement. 1Insp (13/06/10) |
|
- - - - |
#8251 | Forum Question Réponse : Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées |
Bonjour,
Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le second différentiel (celui qui protège la deuxième rangée)
sinon (ce que je suppose) où faut-il placer les borniers phase et neutre (tableau Deblex) ?
Pardonnez mon ignorance. Merci Rose (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voici un schéma de principe simple, qui, je pense répondra à votre question. Cordialement. PL (09/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Toujours pour des problèmes de droits d'auteur nous ne diffusons pas les schémas provenant d'autres sites. Nous allons chercher dans la schémathèque de Bricovidéo et nous rajouterons prochainement le schéma.
Cordialement, Patrice. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, non si vous faites comme ça vous mettez deux différentiels en cascade c'est comme si vous n'aviez qu'un inter diff.
Si le disjoncteur d'abonné est éloigné du tableau, en principe lorsqu'on a plusieurs inter diff il faut mettre un inter général, repartir de celui-ci sur un bornier et ensuite alimenter chaque inter diff.
Bob35 (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir
La bonne solution est effectivement de passer par des borniers.
Liaison disjoncteur EDF --> borniers :
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A
- 25² avec un DB 60/90A
Liaison borniers --> interrupteur différentiel
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A
A noter que certaines marques proposent des peignes verticaux qui simplifient le câblage et peuvent vous éviter de passer par les borniers.
CMT (09/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Merci pour les réponses, et pour ponter d'un interrupteur différentiel à un disjoncteur "normal" et entre "disjoncteurs normaux" c'est du 2,5 ? Simple curiosité car je pense prendre des peignes (en fait je les ai déjà). Tiens petite question peut-on en couper une "dent" d'un peigne (pour passer au-dessus du neutre de mon interrupteur différentiel). Là je n'ai plus d'électricité car un agent EDF très zélé (à qui j'avais fait appel pour conseil) a trouvé inadmissible que les fils avant disjoncteur EDF soient visibles (la cloison n'était pas encore refermée). De plus il va m'imposer de changer le disjoncteur alors qu'il est encore plombé et récent (2008) "c'est la procédure"... Bref je m'arrête mais j'ai vraiment l'impression que c'est du harcèlement... quoique je dise il a toujours raison (et dans la main un argument de poids "si vous n'êtes pas d'accord je ne remets pas d'électricité" sachant que chaque visite est chère et que j'ai besoin d'électricité...). Rose. (11/06/10)
Bonjour, ci-joint un schéma de la schématèque de Bricovidéo, réalisé par CMT. Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité. Voir le schéma ici.
|
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il est effectivement pertinent d'utiliser des peignes. A défaut, s'il y a plusieurs disjoncteurs, le pontage doit se faire avec la même section que l'alimentation des ID. S'il n'y a qu'un disjoncteur, vous pouvez prendre un fil de section adapté au calibre du disjoncteur. Cela m'étonnerait que cela fonctionne en coupant une dent, car vous aurez un mauvais alignement. L'idéal aurait été de prendre des ID peignables (voir schéma). Pour Roland, le schéma correspond à une installation tri. A mon avis notre ami a une installation en mono (voir schéma joint). CMT (11/06/10) Voir le schéma ici. Réponse de Bricovidéo : Bonjour CMT, Merci pour l'information concernant l'erreur dans le choix du schéma. Je suis loin d'être doué dans le domaine de l'électricité, je rends service sur Bricovidéo en effectuant des corrections des questions / réponses, de profession je suis sculpteur artiste peintre. Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Dernière question (je l'espère)
Vous parlez de fil 10 carré rigide, si c'est du 10 carré souple (avec du coup des brins fins) est-ce dangereux ? (14/06/10) |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Les fils précités sont composés de plusieurs fils rigides toronnés et l'ensemble forme un fil rigide. Les fils souples sont formés de conducteurs multibrins (fins).
A section égale, les propriétés électriques sont les mêmes. Mais le fil souple multibrins doit être mis en œuvre avec des embouts. GL (15/06/10) |
|
- - - - |
#8250 | Forum Question Réponse : Led éclaire éteind sur branchement 6 spots 2 interrupteurs |
Bonjour,
Je viens de refaire une pièce et j'ai donc fait l'électricité. J'ai brancher un jeu de 6 spots sur deux interrupteurs. Et j'ai mis des leds que j'ai déjà dans ma salle de bain.
Lorsque j'éteins un des deux interrupteurs j'ai le phénomène du courant induit, les leds éclairent légèrement. Mais je me pose des questions :
- Pourquoi je n'ai pas le phénomène ds la salle de bain sachant que le circuit n'a que des leds ?
- Que faut il mettre comme condensateur pour avoir le noir total ?
- le phénomène est il du au fait que dans la même goulotte, j'ai fait passé les fils lampes et les fils prises ?
- Ayant deux interrupteurs, difficile de faire une inversions phase neutre pour voir, y a-t-il une autre solution ?
- Est ce que ça consomme ? la durée de vie des leds diminuent ?
Merci à tous d'avance pour vos réponses.
Yan (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Phénomène habituel avec des produits d'entrée de gamme, si l'on suppose qu'en y mettant le prix vous n'auriez pas cet effet. Ce problème est abordé en question 6524.
Le couplage entre circuits dépend de beaucoup de paramètres géométriques et électriques que l'on ne peut quantifier. La durée de vie et la consommation ne sont pas affectées. Vous pouvez essayer un condensateur d'antiparasitage moteur ou un modèle que l'on trouve en parallèle sur l'alimentation des réglettes fluorescentes (une fraction de µF 250 ou 275 V).
Mais c'est loin d'être l'idéal, ces composants ayant une durée de vie limitée. GL (10/06/10) |
|
- - - - |
#8249 | Forum Question Réponse : Rallonger un câble de terre |
Bonjour. Puis je rallonger un câble de terre a l'aide d'une barrette de mesure entre les deux brins ? J'arrive à 2m de la barrette existante. Merci. bm
PS ! le consuel doit passer donc la question est plus normative que du domaine du possible !
(09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je ne sais pas si une seconde barrette pose problème au niveau du consuel mais personnellement je mettrais un manchon à sertir adapté à la section du câble. Bob35 (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Si vous utilisez un dispositif de coupure, arrivée câblette nue de 16 ou 25² ==> Barrette ===> départ vers installation 16 ou 25² isolé.
Si vous avez déjà un dispositif de coupure permettant la mesure, vous ne pouvez pas.
Vous pouvez relier les deux bouts de câblette avec un manchon serti de 16² ou 25² suivant le diamètre de votre câblette. DB (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on ne peut dire que techniquement c'est faux, même si ça fait un peu raté, si cette barrette rajoutée est accessible, elle peut prendre la fonction "première", si elle est cachée c'est non ; une bonne explication il comprendra ; mais le manchon serti ou le raccord droit sont plus joli.
Cordialement. 1Insp (10/06/10)
|
|
- - - - |
#8248 | Forum Question Réponse : Prix rénovation installation électrique appartement de 70 m² |
Bonjour
je viens d'acquérir un appartement T3 de 70 m² sur Lille, dans une résidence des années 60 et l'installation électrique complète est à refaire.
Je voudrais une idée de prix global afin de refaire tout le système électrique dont le compteur.
Merci. (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. En 8227 vous pourrez avoir une idée. Il faut trouver un électricien de confiance, tant en technique qu'en commerce, et faire effectuer plusieurs devis avec les matériels des grandes marques régulièrement citées sur le forum. Votre électricien devra s'approvisionner chez les grossistes et non chez Bricobidule. Il faudra définir ce que vous entendez par "tout".
Le compteur et le disjoncteur de branchement, s'ils sont vétustes, sont à la charge du fournisseur d'énergie. GL (10/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on ne peut pas donner un prix exact à distance n'ayant pas vu votre appartement et retenu le type d'installation que vous souhaitez faire.
Un professionnel sérieux vous répondra cela à votre question.
Installation en apparent sous moulure, en semi-encastré ou en encastré ?
Les prix peuvent varier de 60 € à 90 € / m² suivant le type d'installation pour une rénovation totale suivant NF C 15-100.
Le mieux est de faire passer plusieurs électriciens et de comparer les devis.
Le premier réflexe est de prendre le devis moins cher, vérifier tout de même le détail du devis pour voir si la quantité et la qualité du matériel est la même.
Bon travaux. (12/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Pour un t3, je viens de faire un devis pour un montant de 4199.55€ HT soit
un tableau de répartition électrique selon norme NF C 15 100 le logement n'est pas équipé de chauffage électrique.
15 prises de courant standard 16A+terre fourniture et pose raccordement complet passage dans vide de construction chaque fois que c'est possible ou saignée.
7 points lumineux + interrupteurs fourniture et pose raccordement complet même condition que les prises
2 prises spécialisées 20A raccordement complet même conditions que les prises
1 prises spécialisées 32A raccordement complet même conditions que les prises
Déplacement compris.
Je suis électricien en Loire Atlantique. (06/08/10) |
|
- - - - |
#8247 | Forum Question Réponse : Un fil de neutre pour plusieurs phases |
Bonjour,
Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro 8224 ...
La 8224 est bien une question de ma part mais ça n'est pas la même question.
J'effectue la rénovation d'un tableau électrique et j'étais bloqué à une étape.
Les réponses à ma première question (8224) m'ont permis d'avancer mais je suis à nouveau bloqué sur un problème différent d'où ma deuxième question. Merci de bien vouloir l'accepter. Bien cordialement, Julien.
PS : Une copie de ma 2ème question à publier si vous le voulez bien.
Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Bonjour,
Je m'attaque actuellement au changement du tableau électrique de mon habitation (monophasé - années 70/80 - fusibles avec phases et bornier pour tous les neutres).
J'ai repérer toutes les phases et tous les neutres ...
Pour le rez-de-chaussé, j'ai pu mettre par paire chaque phase avec le neutre correspondant. A priori pas de problème !
Pour l'étage j'ai découvert qu'un seul fil de neutre revient au tableau (pour 4 circuits de phase). Je pense qu'il doit "collecter" tous les autres neutres quelque part dans une boite de dérivation dans un mur ???
Que puis-je faire pour câbler un nouveau tableau avec des disjoncteur Ph+N ???
Puis je mettre un seul et même neutre sur 4 disjoncteurs avec les 4 phases différentes ???
Merci d'avance pour vos conseils ! Julien. (09/06/10) |
Notre réponse |
Bonjour,
N'aurait-il pas été plus simple de poser votre nouvelle question à la suite de la question originelle... (n° 8224). Comme vous l'avez choisi nous allons la remettre en tant que nouvelle question.
Cordialement. Patrice de Bricovideo |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
En effet vous avez sans doute raison. Bon maintenant que c'est fait, merci pour la publication.
Bien cordialement, Julien. (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour Il s'agit sans doute d'une ancienne installation tri. Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique, vous pouvez faire cela à condition de ne pas tirer plus d'1kW sur chaque circuit. Au delà il faut tirer des circuits à neuf. Il faudra en outre ajouter en amont de ces circuits un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section de fil rencontrée en aval. Voir exemple joint Voir le schéma ici.
CMT (10/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour Julien. Effectivement, lors des réponses nous parcourons la page courante et au minimum celle d'avant. Votre étage comporte donc 4 circuits avec un neutre commun dont vous ne précisez pas la section ; mais on peut imaginer qu'elle n'est pas bien grande donc insuffisante ; l'autre impression est que cette installation ancienne est bien bricolée et il vous faut remettre de l'ordre.
Si vous avez accès aux 4 circuits de l'étage, soit vous refaites un tableau secondaire comme dans une extension, soit vous redescendez 4 neutres de section suffisante pour alimenter les lignes à partir du tableau principal. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez obligé de passer de nouveaux fils ou câbles entre l'étage et le tableau principal ; un tableau auxiliaire serait peut-être plus simple, à vous de voir. Nous restons à votre écoute. GL (10/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si les phases sont de même section, de même utilisation et protégées en identique, vous pouvez mettre un disj tétrapolaire, ça permet de mettre en sécurité.
Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il serait utile de devoir repasser plusieurs neutres pour pouvoir dissocier au moins l'éclairage et les prises de courant à l'étage.
Si cela n'est pas possible, vous placez une protection minimale à partir de la section du neutre, 10A ---> 1.5 mm2,16 A ---> 2,5 mm²
La pose d'un disjoncteur Tétra ne s'impose plus puisque votre installation est désormais en monophasée. (11/06/10) |
|
- - - - |
#8246 | Forum Question Réponse : Normes câblages dans une maison rénovation électricité |
Bonjour,
J'ai acheté une maison récemment, l'électricité a été refaite il y a quelques mois, mais en changeant l'isolation dans les combles aménageables je me suis rendu compte que l'électricien avait tiré au maximum les câbles sans laissé le moindre jeu ? est-ce normal ?
Merci de vos réponses (09/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il a dû tirer sur les câbles pour allonger la facture (gag).
Les artisans sérieux laissent ce qu'on appelle du "mou".
Étant ancien artisan, personnellement je laissais du mou, environ 10% de la longueur, sauf sur les grosses sections : 25 - 35 - 70...
A ma connaissance il n'y a pas de normes spécifiques au sujet du mou des câbles. DB (09/06/10) |
|
- - - - |
#8245 | Forum Question Réponse : Installer un câble électrique enterré |
Bonsoir.
Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres.
On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil ?
Quelqu'un a t-il déjà essayé ?
Existe-il à l'achat des câbles déjà gainés et prêt à poser dans la tranchée ?
Merci de vos réponses. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 140m c'est long ; il n'existe pas de câble pré-gaine ; il faudra tirer fort ; je pense qu'il faut consulter une entreprise qui possède le matériel adéquat. Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous trouverez les renseignements essentiels sur cette fiche Promotelec www.promotelec.com/upload/filpilote/52460_632767479537582105.pdf
En plus de l'alimentation en énergie, il faudra passer au minimum un câble de téléinformation pour lequel un conduit TPC de bon diamètre et quelques regards seront certainement nécessaires. GL (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir ! Effectivement 140 m, c'est long ! Il vous faut mettre 2 ou 3 regards pour faciliter le tirage des câbles ! Et du lubrifiant "yellow". Comme ça vous n'aurez pas besoin du treuil, mais simplement de l'huile de coude ! HVS (09/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Comme protection mécanique, vous pouvez utiliser des gaines normalisées (rouge pour l'électricité), vous pouvez aussi utiliser des conduits en ciment (buses).
Je vous conseille de prévoir des "chambres de tirage" (regards), un tous les 50 mètres doit convenir.
Au sujet du tirage, si vous avez des regards, une bonne aiguille, des gants, de la main d'œuvre, devrait vous convenir.
Pour rappel, voici les normes pour les canalisations enterrées. Une tranchée de profondeur 1,00 m, un lit de sable de 0,20 m, votre gaine rouge ou buses en ciment, un lit de sable de 0,20 m, un grillage rouge avertisseur, un lit de sable ou du "tout venant" 0,20m, finir en terre meuble.
A ma connaissance, il n'existe pas de conduits préfabriqués pour le 70².
Pensez à passer une autre gaine de 0,60 m, pour l'éventuel téléreport. Profiter de l'ouverture de la tranchée pour passer différentes gaines (téléphone - interphone - portail - éclairage extérieur...).
Ces gaines sont soumises aux mêmes contraintes que ci-dessus.
Chaque canalisation doit être séparée de 0,20 m, par rapport aux autres. De même pour la couleur des grillages avertisseurs. DB (09/06/10) |
|
- - - - |
#8244 | Forum Question Réponse : Signaler ouverture de porte de garage |
Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la réglementation sur les fermetures de baies libres impose cet éclairage, qui est commandé par l'impulsion, et qui précède de 2s (normalement) le cycle d'ouverture ou de fermeture.
Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. L'éclairage de zone est préconisé mais non obligatoire.
Le clignotant est obligatoire, pour signaler une manœuvre, d'ouverture ou de fermeture.
Les bandes de sécurité au sol, peintes ou autocollantes, Jaune et Noire, sur toute la zone de manœuvre des éléments en mouvement, sont obligatoire en garages collectifs.
Vous devez avoir les sorties adaptées, sur la carte électronique de votre porte.
Attention sur certains modèles ce sont des "contacts secs" à alimenter. DGT (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, en me relisant je m'aperçois d'une coquille : la temporisation de 2 secondes s'applique pour le clignotant, pas pour l'éclairage.
Par contre je suis un peu surpris par la réponse de DGT, qui dit que l'éclairage de la zone de débattement est facultative, je ne retrouve pas ça dans mes documents, est ce une modif de texte que j'aurais zappé ; Cordialement. 1Insp (10/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour. J'ai voulu dire éclairage de zone préconisé pour un particulier, non obligatoire, le clignotant est obligatoire.
Pour une installation en collectif : éclairage, clignotant, barres palpeuses, cellules ext. et int, bandes au sol obligatoires. Pardon de ce manque de précision. DGT (10/06/10) |
|
- - - - |
#8243 | Forum Question Réponse : Transformer circuit PC commandé en luminaire |
Désolé si ce sujet a déjà été traité, mais j'ai longuement fouillé le forum sans trouver la réponse à ma question.
Voilà, j'ai dans ma chambre une prise de courant commandée par un interrupteur.
J'aurais voulu savoir si il été possible de supprimer la prise et d'y faire partir un circuit luminaire.
J'ai cru comprendre que les circuits PC et luminaire devaient être bien séparés, je suis d'accord, mais sachant que la prise en question ne fait pas lieu de "repiquage" et qu'elle vient directement du tableau électrique, est-il possible de transformer un circuit PC en luminaire ? Merci. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bien sur.
D'autant plus que si votre installation est récente, une prise commandée est destinée à de l'éclairage et donc sur un circuit lumière.
Il faudra néanmoins que la connexion reste accessible pour un dépannage ultérieur.
CMT (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, aucun problème. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour et merci beaucoup pour ces informations bien utiles.
Au plaisir (22/06/10) |
|
- - - - |
| - - - - |
#8242 | Forum Question Réponse : Le plus éclairage n'est pas relié au fusible |
Bonjour,
J'ai emménagé dans un appartement le 01 juin et en voulant installer les plafonniers dans le salon je me suis rendu compte que le fait de retirer les fusibles de chaque logement dans le boitier ne coupait pas le plus de mes lampes.
Le plus éclairage n'est donc pas relié au fusible ? En effet c'est le neutre qui est relié, est-ce normal ? Quand je disjoncte le général, la lampe se coupe !
Que dois-je faire ? Le réseau est-il aux normes ?
Hervé (Metz) (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, bizarre, si le neutre est aux fusibles (inversion phase/neutre), lorsque vous avez retirer ces fusibles l'éclairage aurait dû s'éteindre ; je pense qu'il y a un autre problème.
Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Il faut parler de phase et pas de plus.
Mais ce n'est pas normale.
Il doit y avoir une inversion phase/neutre quelque part ou alors le circuit a carrément été mal fait.
Il faut donc chercher où.
Soit sur le circuit du salon.
Soit si c'est généralisé à l'ensemble de l'installation, il peut y avoir une inversion phase/neutre en sortie du disjoncteur ERDF.
CMT (09/06/10) |
|
- - - - |
#8241 | Forum Question Réponse : Branchement alimentation portail motorisé |
Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer combien et quels fils faut-il que je tire dans ma gaine pour alimenter un moteur de portail, la terre est-elle indispensable ? Merci. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Tout dépend des options, le mini est le 230V, et la terre est obligatoire ; mais vous devez avoir une notice constructeur. Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je suppose que c'est de votre maison vers le portail.
Du RO2V 3G 1,5², gaine, jusqu'à 30 mètres, au dessus RO2V 3G 2,5², gaine. La terre est obligatoire. Pensez à passez également le câble pour l'interphonie. DGT (09/06/10) |
|
- - - - |
#8240 | Forum Question Réponse : Norme installation disjoncteur de branchement |
Bonjours,
Est-ce que l'E(R)DF est tenu d'utiliser un disjoncteur différentiel 500 mA lors d'un branchement de ligne ?
Une ligne branchée depuis peu avec un disjoncteur non différentiel est-elle dans les normes ?
Merci d'avance pour vos réponses. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le disjoncteur de branchement (habitat) est différentiel dans tous les cas.
Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
ERDF n'a pas d'obligation de mettre un disjoncteur différentiel.
J'imagine que c'est un disjoncteur non différentiel en limite de propriété.
Mais c'est plutôt une chance, car cela vous permet de mettre un disjoncteur différentiel sélectif dans le logement en tête de l'installation, qui est la solution qui vous apporte la meilleure sélectivité.
A noter que le disjoncteur du logement est dans ce cas de votre ressort et pas de celui d'ERDF.
CMT (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour une rare fois pas tout à fait d'accord avec 1Insp.
ERDF vient de me faire un branchement avec un disjoncteur non différentiel en limite de propriété.
CMT (10/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, La remarque de CMT (que je salue au passage) me concernant est tout à fait juste ; j'ai répondu en ne pensant qu'au branchement traditionnel (liaison courte depuis le réseau public), c'est à dire DB dans la maison ; bien évidemment, si ce DB est en limite de propriété, la fonction différentielle associée à ce DB peut être pénalisante, on déroge alors du DDR à la source, et la canalisation doit être de classe II ; il appartient à l'électricien de mettre la fonction différentielle en tête du tableau.
Mais il me semble qu'il y a une demande à faire, encore que ça dépend des régions.
Cordialement. 1Insp (11/06/10) |
|
- - - - |
#8239 | Forum Question Réponse : Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité |
Bonjour,
Je poursuis un stage sur une installation de deux groupes électrogènes de puissances respectives 1 200 KVA (groupe électrogènes classiques) je voudrai savoir s'il existe une technologie pouvant remplacer ces groupes de 2 400 KVA au total et je voudrai savoir s'il existe de nos jours des technologies aussi fiables, voire plus fiables, que les ASI statiques et dynamiques, l'installation que j'étudie est constituée d'un total d'ASI statiques de capacité totale 625 KVA.
Je vous remercie pour votre réponse. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je ne crois pas que ce soit sur ce forum que vous trouverez réponse à votre question, c'est de la haute technicité. Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il s'agit des alimentations sans interruption (ASI). Les ASI statiques sont des onduleurs autonomes dont vous ne précisez pas la nature de la source continue, sans doute des batteries (à préciser). Leur autonomie est forcément limitée (surtout pour les dynamiques), c'est pour cela qu'elles doivent être suppléées par des groupes électrogènes à moteur thermique qui prennent le relais. Les deux procédés sont aussi fiables l'un que l'autre et il n'y en a pas d'autres. Vous trouverez sur le net des fabricants chez lesquels vous pourrez éventuellement avoir des précisions.
Dans votre rapport de stage, il sera mieux d'écrire kVA. GL (09/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Juste un complément. Le titre est "Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité". La première chose à faire serait de définir la qualité d'une fourniture d'énergie électrique.
Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et les documents traitant cet aspect sont fort nombreux, très épais, et vite peu compréhensibles si l'on n'est pas du métier.
Il serait peut-être souhaitable que vous orientiez votre recherche dans cette direction, en fonction de votre niveau de formation initiale et des objectifs qui vous ont été fixés dans la convention de stage. Ensuite vous pouvez comparer les solutions usuelles groupes électrogènes et ASI, tant pour leurs propriétés que pour leurs domaines d'emploi. GL (10/06/10) |
|
- - - - |
#8238 | Forum Question Réponse : Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise |
Bonjour,
Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique.
Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un interrupteur avant de repartir sur l'applique ? Est-ce "autorisé" et surtout est-ce sécure ? Je précise que c'est dans une chambre d'une maison ancienne (non équipée de la terre). Merci pour votre aide. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faudrait peut-être penser à rénover votre électricité, mais il est possible d'effectuer ce câblage, sous baguettes bien sûr, et ayant préalablement coupé le courant. Voici un petit schéma, mais à la place du disjoncteur c'est la prise de courant. Il est quand même préférable de tirer une ligne à part pour ce travail. On ne dit pas + et - mais phase et neutre pour du 220V. Par contre si votre futur luminaire doit avoir la terre en retirer une. Sécurité pour vous et vos proches. Cordialement. PL (08/06/10) Voir le schéma ici.
|
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, techniquement c'est faisable, normativement ce n'est pas bon : les circuits doivent être séparés. Cordialement. 1Insp (09/06/10) |
|
- - - - |
#8237 | Forum Question Réponse : Panne moteurs électrique four professionnel |
Bonjour. Je suis pâtissier j’ai toujours un problème avec mon four professionnel …
Ce problème est que ses trois moteurs se grilles chaque fois après une période de 2 ou 3 mois… je le préparé pas mal de fois mais toujours se répète la même panne que les 3 moteurs se grilles l’un après l’autre…..
Je voudrais vraiment connaître où est le problème qui provoque le dysfonctionnement de ses 3 moteurs chaque fois…Merci. (08/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. A distance on ne peut rien dire, ne sachant de quel type de moteurs il s'agit, de leur fonction et de leur commande. Voyez votre électricien ou le SAV du fournisseur du four, mieux à même d'analyser le problème sur place. GL
(08/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, la 1ère réponse est valable, il faut voir beaucoup de choses avant de pouvoir diagnostiquer.
Par contre attention au câblage défectueux ou non, un défectueux peut griller un moteur, fil grignoté et légèrement à la masse, suivant si moteur TRI ou MONO ?
Difficile de répondre, il faut tout voir. Ensuite les protections doivent être opérationnelles, sinon casse assurée. Puis le rebobinage ? parfois mal effectué, cela arrive etc. (18/09/10) |
|
- - - - |
#8236 | Forum Question Réponse : Problème de télérupteur ancienne installation électrique |
Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je vous envoie un schéma du télérupteur ; Merci (08/06/10) Voir le schéma du télérupteur ici.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Joli dessin, mais je ne vois pas trop ce que c'est, moi-même je vous envoie un schéma classique de câblage d'un télérupteur avec bouton adapté. Cordialement. PL (08/06/10) Schéma remplacer télérupteur.
|
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Un bien beau dessin à main levée, mais qui malheureusement ne fournit pas d'indication technique.
Si le montage fonctionne bien à partir d'un autre BP, c'est que celui que vous avez changé présente un mauvais contact. A vérifier donc tout d'abord. GL (08/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. En principe un télérupteur défaillant se remplace par... un télérupteur neuf ! (08/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Si j'ai bien interprété votre dessin, votre télérupteur est un ancien modèle de marque Legrand, datant des années 70 et qui était normalement prévu pour être encastré ; on en trouve parfois de montés sur de vieux tableaux électriques. (09/06/10) |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Merci pour votre soutien, mais je ne vois toujours pas comment opérer les branchements (ancien télérupteur 6 entrées/sorties télérupteur actuel 4 e/s) (15/06/10) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Faites attention au montage trois fils et quatre fils, commencer par repéré les poussoir et le(s) retour lampe avec un ohmmètre puis câbler un nouveau télé-rupteur les borne, A1 et A2 correspondent a la bobines, et 1 et 2 est le contact.
Vérifier que vous avez pas mis un poussoirs inverseur et attention au neutre commun si vous avez un montage trois fils. Bonne chance. LL (18/06/10) |
|
- - - - |
#8235 | Forum Question Réponse : Quel disjoncteur dois je mettre pour une baignoire balnéo |
Bonjour, je viens d'acheter une baignoire balnéo avec une pompe qui fait 550 W et une soufflerie qui fait 850 W.
Puis-je le brancher sur un disjoncteur de 16A et un différentiel de 30mA type A. J'ai besoin de votre aide, merci. (07/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, aucun problème d'intensité vu les puissances marquées (16A = 3500W) ; mais cette baignoire n'est elle pas livrée avec une notice d'instruction du constructeur, précisant les conditions de raccordement et d'utilisation. Cordialement. 1Insp (08/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Sans aucun problème avec 16A, vous disposez de 3,6kW.
Pas de problème non plus pour le type A (bien qu'un type AC ait suffit pour cet usage)
A+ (08/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci beaucoup de votre aide. (10/06/10) |
|
- - - - |
#8234 | Forum Question Réponse : Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs |
Bonsoir. J'ai acheté un inter variateur Legrand 300 W qui fonctionne normalement avec un inter va et vient, j'aurais voulu savoir si je pouvais le brancher avec des boutons poussoirs ? Merci. (07/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, un bouton poussoir revient à sa position initiale, il ne sert qu'à enclencher, un inter simple ou va et vient, laisse passer le courant en permanence, quand il est enclenché. Cordialement. PL (08/06/10) |
|
- - - - |
#8233 | Forum Question Réponse : Installation électrique ventilateur de plafond |
Bonjour, alors voilà, j'aimerais installer un ventilateur de plafond mais avec un circuit indépendant de ma lumière... Comment faire ? Merci d'avance. (07/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Retirer une ligne depuis votre tableau, avec une protection adaptée.
Effectuer le câblage comme un interrupteur simple, avec un inter, ou l'appareillage fourni avec le ventilateur. Cordialement. PL (08/06/10) |
|
- - - - |
#8232 | Forum Question Réponse : Branchement d'une minuterie Legrand Micro Rex QT31 |
Bonjour,
Je voudrais brancher une minuterie Legrand MicroRex QT 31 pour piloter mon chauffe-eau. J'ai un abonnement Jour/Nuit.
Il y a les plots suivants : u1 u2 1 4 2
Je pense que U1 est pour le neutre, U2 est pour la phase, 4 est pour la phase.
Le problème se pose pour les plots 1 et 4.
D'autre part il y a un bouton à trois positions : I II et Horloge ; pouvez-vous me renseigner sur ces trois positions ?
Merci. (07/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. La référence du produit est 03753. Vous pouvez vous référer à la notice pdf disponible ici
Pour la commande du chauffe-eau, il faudra passer par un contacteur. Le circuit du chauffe-eau sera protégé par DJ 16 ou 20 A, le circuit de l'horloge et du contacteur par un DJ 2A. GL (08/06/10) |
|
- - - - |
#8231 | Forum Question Réponse : Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz |
Bonjour. Y a-t-il un risque de brancher un climatiseur prévu pour fonctionner en 110V 60 Hz en 110V 50 Hz.
Quelle en serait la conséquence ? Merci. (07/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je ne pense pas que vous trouviez encore beaucoup de 100V en France, mais cela ne marchera pas, matériel américain je suppose, risque de casse du matériel, pas la bonne fréquence. Cordialement. PL (08/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Le seul risque est qu'un moteur asynchrone tourne moins vite et que cela entraîne un fonctionnement dégradé du climatiseur. Mais il va falloir trouver un réseau 110 V de bonne puissance et c'est une autre histoire.
Mieux vaut approvisionner un appareil aux normes européennes si vraiment vous en avez l'utilité. GL (08/06/10) |
|
- - - - |
#8230 | Forum Question Réponse : Problème facture EDF électricité coupée |
Bonjour, locataire depuis décembre 2005 (le premier locataire géré par une agence), je n'ai pas pensé à ouvrir un compteur EDF car quand je suis arrivé l'électricité était déjà présente. Je ne m'en suis pas soucié jusqu'à présent et soudain il me réclame la totalité de ma consommation sans lettre de rappel ou autres...
Ils m'ont coupé l'électricité vendredi matin dernier. Que puis-je faire ? Est-ce que je leur dois les 4 dernières années ?
Merci d'avance pour toutes informations.
Max. (07/06/10) |
Notre réponse |
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Commencer par appelé le propriétaire, demander a ce que l'EDF pose un compteur pour votre appartement comme ça vous allez payer normalement il faudrait faire la soustraction de votre consommation a celle de l'autre locataire pour rembourser les KWH manquant.
Bonne chance. LL (18/06/10) |
|
- - - - |
#8229 | Forum Question Réponse : Problème automatisme portail FAAC 402 MPS |
Bonjour
Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt.
Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus.
J'ai ouvert le boîtier électronique, il est bien alimenté les 2 fusibles sont bon, aucun signe de sur chauffe sur les 2 faces de la carte et les voyants STOP et Sécurité sont éclairé (état normal).
Lorsque je demande l'ouverture j'ai une série de 3 clics de relais et c'est tout.
Si je décable les moteurs et que je demande l'ouverture j'ai 2 clics de relais et un 3ème au bout de la temporisation d'ouverture, ce qui me parait être un fonctionnement normal.
Ma question est donc à votre avis le problème vient de la carte de commande, des moteurs, ou des condensateurs ?
Merci pour votre aide. (07/06/10) |
|
- - - - |
#8228 | Forum Question Réponse : Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954 |
Bonjour, je souhaite installer une pompe à essence électrique en 12 volts mais j'ai un véhicule de 1954 équipé en 6 volts, quelqu'un connait-il une solution ?
Merci d'avance à tous. Cordialement (07/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Essayer de trouver une pompe 6 volts. Chez un revendeur de pièces détachées pour véhicules anciens.
Cordialement. PL (07/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Je suppose que vous parlez d'automobile de 1954. Dans ce cas essayez de voir plusieurs sites bien fournis en pièces détachées ; personnellement, je me sers chez Néorétrofrance et Dépanauto.
Cordialement. (08/06/10) |
|
- - - - |
#8227 | Forum Question Réponse : Devis d'électricité changement tableau principal |
Bonjour,
Suite au passage de l'électricien qui est venu contrôler ses serrages électriques suite à des travaux qu'il avait réalisés il y a un an, il décide de changer le tableau principal car celui-ci présentait plusieurs échauffements et était vétuste (1974) je viens de recevoir le devis pour un montant de 4.886,58 € HT.
1 coffret Pragma 3 rangées de 18 modules équipés de 24 départs disjoncteurs 16 ou 20 A Schneider Electric 2.390 €
3 inter-différentiels 2x40A-30 Ma Schneider Electric 772,92 €.
Recherche défauts d'isolement 228,66 €.
Main d'œuvre 1495 €.
- Dépose de l'intégralité des équipements
- Repérage de l'ensemble des lignes
- Recherche des neutres
- Reprise et remaniement de la filerie complète et remise en état
- Reprise et report de l'ensemble des lignes
- Modification de l'affectation des départs
- Pose d'un nouveau tableau, d'un répartiteur de phases des 3 inter-différentiels
- Réalisation de la séparation des différents circuits
- Modification de la goulotte principale
- Réalisation de la sélectivité des différents circuits.
Que pensez-vous de ce prix ? J'habite en région Parisienne 78.
Merci. (06/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense que les électriciens du site seront plus à même de vous renseigner ; néanmoins vous pouvez demander un autre devis. Cordialement. 1Insp (07/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous pouvez faire confiance à votre électricien, il ne lésine pas sur la qualité du matériel et son descriptif est précis. Vous pouvez voir un coffret Pragma équipé en question 6640. Il n'a pas forcé sur le nombre d'ID, 3 étant vraiment un minimum, 4 ou 5 pourraient se justifier en fonction des circuits à distribuer.
La recherche des défauts d'isolement peut être rapide, s'il en a constaté l'existence ; mais la recherche des neutres peut être très longue si des liaisons sont cachées dans des boîtes de l'habitation. La main d'œuvre est un point important car il lui faudra tout démonter, repérer l'ensemble des fils, un vrai chantier au sens propre.
Le bornier phase neutre dont il évoque la pose est normalement livré et intégré au coffret Pragma (ref. PRA13753) et fait donc partie de la fourniture (il n'aurait pas dû en parler). Il alimentera les ID à partir de ce bornier par le câble souple qui convient, mais on aborde ici le détail du câblage. Il utilisera des DJ peignables ou embrochables (un peu plus chers), cela est écrit sur le devis. Il se devra de soigner l'étiquetage (étiquettes gravées ou à la machine à ruban).
Vous pouvez demander la présence d'une ou deux prises sur le tableau, c'est toujours utile (et un DJ différentiel SI pour le congélateur éventuel). En conclusion, le projet tient la route, mais vous pouvez demander quelques explications complémentaires. De toute façon, c'est un bon investissement. GL (07/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Je reviens sur ma question avec quelques précisions : l'électricien est venu 2 x 4 H seul et il aurait passé 2 H à l'atelier pour le câblage.
Il a réalisé les travaux sans qu'un devis soit signé. Et maintenant il fait pression pour que l'on paye tout de suite...
En tout cas merci pour les réponses de 1Insp et GL. (08/06/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il est certain que l'électricien ne perdra pas d'argent sur ce chantier. Mais il y a désormais un conflit entre vous deux. Sans devis signé il n'aurait pas dû faire de travaux, et vous même n'auriez pas dû ouvrir la porte. Cela devient un sujet pour MD dans la rubrique litiges. Je retire la première remarque concernant la confiance, plus axée sur la partie technologique que sur l'aspect commercial. GL (09/06/10) |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Passant par hasard sur le site, je relève que votre cas est "suspect". Tout d'abord, la façon de procéder de votre électricien est totalement illégale et de nature dolosive, pratique qui risque de lui coûter de sérieuses déconvenues le jour où il tombera sur un client averti ! Ensuite, s'agissant des prix, je trouve que la M. O à 15O € de l'heure c'est loin d'être "donné" ; je relève aussi qu'il vous facture trois ID - sans doute 2 type ac et un type A- trois fois leur prix réel (environ 250 € les trois en grande marque) ; et je ne parle pas du câblage du coffret. Je sais bien que, si j'en crois certaines émissions de télé, la région parisienne est celle de l"arnaque" par excellence", mais tout de même !
Cordialement MD (10/06/10) |
|
- - - - |
#8226 | Forum Question Réponse : Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire |
Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci. (06/06/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Le passage du fil pilote est désormais indispensable lors de la réalisation des alimentations de convecteurs dans le neuf. Cela permet un raccordement à un gestionnaire d'énergie et le délestage cyclique, même si ces fonctions ne sont pas mises en œuvre dans l'immédiat.
Le Consuel n'est pas concerné par la présence des fils pilote. Ce serait une grave faute de ne pas les passer. GL (07/06/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, dès l'instant que vous mettez ou prévoyez un gestionnaire d'énergie, vous devez mettre le fil pilote et prévoir son sectionnement qui peut être par circuit ou associé au général chauffage, ou par le gestionnaire, avec inscription " sectionnement fil pilote".
Même si vous ne mettez pas aujourd'hui, il serait dommage de ne pas le prévoir.
Cordialement. 1Insp (07/06/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, de nos jour tous les Pros passent un fil pilote sur les installations de chauffage sans se poser de question.
Pour autant est-ce obligatoire et un consuel peut-il refuser l'installation en l'absence de ce point, c'est la question ?
Je n'en suis pas persuadé... (12/06/10) |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|