| | Vous êtes actuellement à la page 136 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#4760 | Question Bricolage : Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles |
Je possède un disjoncteur différentiel 4 pôles. Puis-je l'utiliser sur une installation électrique à trois fils en utilisant que 2 pôles ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre question est ambigüe, notamment "installation 3 fils et 2 pôles" ! 400V, 230V ? Peut-on en savoir plus. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Oui c’est possible. Le neutre est à gauche, la phase sur les bornes de droite qu'il faut ponter en amont pour que le bouton test de déclenchement fonctionne car la résistance interne pour le contrôle test est prise en amont du neutre et en aval d'une des trois phases. Attention, selon les marques cela peut varier, donc comme ça on est sûr que le test fonctionne. Cordialement Bob35 |
|
- - - - |
#4759 | Question Bricolage : Enlever toute trace de prise et applique sur un mur |
Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut enlever les fils qui sont dans le mur ou au minimum les déconnecter à l'autre extrémité afin qu'ils ne soient plus sous tension.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Comment faire pour boucher les trous au plus propre ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
pour le bouchage des trous, utilisez du MAP (Mortier Adhésif Placo). Cordialement. j paul |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Le MAP c'est de la colle. On ne fait pas pas du beau travail de rebouchage avec ce produit. Il y en a d'autres plus adaptés, ne serait-ce que du plâtre fin ; d'ailleurs l'internaute veut effectuer un travail propre, tout en suivant de près les conseils avisés de CMT. GL |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pour boucher des trous de prise si vous avez une scie cloche de la même taille (en général 65 ou 67 de diamètre) vous découpez des ronds de scie cloche que vous n'avez qu'à positionner en mettant 1 peu de map ou de plâtre au fond du trou. Après vous mettez une couche de finition. Amitiés. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
De la colle PF3, puis poncer. |
|
- - - - |
#4758 | Question Bricolage : Nouveau contrat EJP |
Je viens d'emménager (lundi). Les anciens propriétaires avaient un contrat EJP.
Lors du relevé de compteurs le technicien m'a refait un contrat avec option EJP.
J'ai bien sûr signé ce contrat. En téléphonant pour avoir des explications de fonctionnement, un technicien m'a dit que je dois signer un nouveau contrat car c'est interdit et que je suis obligée de faire revenir ce technicien venu lundi.
Que dois-je faire ? Est-ce que je peux faire valoir ma signature pour les obliger à me laisser EJP ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est vrai qu'EDF ne commercialise plus EJP pour les nouveaux clients.
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le tarif EJP n'existe plus depuis longtemps et remplacé par le tarif " bleu, blanc, rouge", le premier technicien devait le savoir. Quel chauffage avez-vous et quels appareils ?
G. B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Je ne pense pas que vous ayez gain de cause ; le contrat EJP n'est plus proposé, et tout nouveau contrat ne peut se faire qu'avec la nomenclature "du jour". Existe t-il des dérogations ? Je ne pourrais dire ; peut être d'autres internautes pourront.. 1Insp |
|
- - - - |
#4757 | Question Bricolage : Plus d'arrivée électrique à la cuisinière |
Plus d'arrivée électrique à ma cuisinière ! J'en ai acheté une neuve mais le problème est le même ; toujours pas d'arrivée électrique. Est-ce que ça vient de la prise de terre ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, l'électricité n'arrive pas par la prise de terre.
D'après votre demande on dirait que c'est votre cuisinière qui fournit le secteur ? L'électricité arrive du compteur puis va à votre prise 32A (en principe). La cuisinière n'y est pour rien. Faites tester votre prise ou boîte par une personne ayant quelques connaissances en électricité. Soyez prudent ou prudente Bon courage BB 27/11/2008 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, avant de remplacer votre cuisinière avez vous vérifié vos fusibles ou disjoncteur, de toute façon la prise de terre n'a jamais empêché d'avoir du courant.
G. B. |
|
- - - - |
#4756 | Question Bricolage : Délesteur hors service |
Bonjour ; J'ai installé, il y a quelques années, un Delestar 131, facilement (pour délester des lignes chauffage). Suite un serrage défectueux il a grillé.
On m'a proposé à la place un Delestar 33T car le 131 ne se fait plus et ma science de la fée électricité a bloqué.
Depuis, impossible de le faire fonctionner. Dois-je ajouter des contacteurs de puissance ? Combien pour 3 lignes ou 3 chauffages, à quel endroit ? Schéma joint. MERCI. |
Notre réponse |
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement. |
|
- - - - |
#4755 | Question Bricolage : Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts |
Bonjour. Puis-je brancher un chauffage de 1000 Watts sur une alimentation de 1,5 de section ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui bien sûr, mais en respectant une certaine distance bien sûr. Mais dans votre cas si c'est une maison, il n'y a pas de problème. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Norme NF C 15-100.
Puissance < 2250 watts. Alimentation en 1,5mm². Protection 10A
furax |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui bien sûr on compte en principe 10A par m/m. Mais attention à la protection de votre alimentation. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Oui si protégé par un disjoncteur ou un fusible 10A max.
CMT |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il a déjà été répondu deux fois à cette question page 95 il y a moins de trois jours. GL |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Salut. 1.5mm² sous un disjoncteur de 10A cela vous fait 2300 W donc pas de problème. Bye... |
|
- - - - |
#4754 | Question Bricolage : Faire tenir prise électricité dans mur |
Bonjour. Je voudrais essayer de faire tenir une prise d'électricité qui ne tient plus dans le mur. Comment faire car je n'y connais rien ? Merci pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, reste à savoir si c'est la prise elle même qui ne tient pas ou la boîte encastrée.
Pour la boîte il faut la re-sceller avec du plâtre. Pour la prise les modèles à griffes finissent toujours par "lâcher" lorsque l'on tire sur le fil électrique.
Rien ne vaut les prises visées sur la boîte. A vous de voir. Bon courage. L'ancien BB 27/11/2008 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vérifiez l'état de votre boîte d'encastrement et remplacez là éventuellement.
G. B. |
|
- - - - |
#4753 | Question Bricolage : Branchement télérupteur et boutons poussoirs |
Bonjour, puis-je amener les deux fils (rouge et orange) des boutons poussoirs aux télérupteurs directement.
Si oui, comment les brancher ? Mes boutons poussoirs marchent indépendamment, mais lorsqu'ils sont reliées, ils ne fonctionnent plus.
Je n'ai que deux fils qui partent de chaque bouton et qui vont vers le télérupteur.
J'ai aussi remarqué que je ne pouvais pas forcer le télérupteur vers 0, il résiste. Merci de votre aide. Lionel |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Brancher vos boutons en parallèle au niveau du tableau
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Si vous ne pouvez pas pousser le télérupteur 1/0 il y a un problème. Quel est le modèle de ce télérupteur ? Aussi réponse 1 = OK. Cordialement. |
|
- - - - |
#4752 | Question Bricolage : Lampe connexion tactile montage et remplacement par bouton poussoir |
J'ai une lampe à connexion tactile et diverses intensités lumineuse, celle-ci ne fonctionnant plus j'ai décidé de changer le mécanisme électrique en y adjoignant un bouton poussoir, mais cela ne fonctionne toujours pas. Que dois-je faire ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
sur le bouton poussoir, vous ne branchez qu'un seul des fils sinon "boum". Cordialement. j paul |
|
- - - - |
#4751 | Question Bricolage : Branchement ERDF compteur jaune |
Je viens de me faire installer un compteur jaune j'aimerais le raccorder à un local ; je souhaiterais avoir un schéma d'installation de l'armoire ERDF à mon local avec toutes les fournitures (logette comprise).
Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre question est bien succincte : vous avez un branchement tarif jaune (comptage posé), et vous demander des infos sur la logette ! ; de plus vous ne spécifiez aucune puissance ; le disjoncteur général devra être adapté à cette puissance, le dispositif de sectionnement visuel des contacts devra être installé en amont du DG, s'il n'est pas incorporé au panneau de comptage. 1Insp |
|
- - - - |
#4750 | Question Bricolage : Raccordement un tableau en 4mm² |
Bonjour, je rénove un petit restaurant et j'ai un doute sur le raccordement d'un tableau ; j'explique
l'installation commence donc par un disjoncteur EDF d'où partent 2 lignes (environ 6mm² peut-être 10mm²) : une vers la cave et une pour le tableau du haut que je rénove et déplace.
Le dilemme a commencé quand j'ai voulu déplacer l'ancien tableau du haut et que mon câble qui venait du compteur EDF s'est avéré être trop court.
J'ai pu récupérer un câble qui était présent pour un ancien four à pizzas et qui ajoute la bonne longueur, environ 3 m (je pense que c'est du 4mm²).
Est-il possible de le raccorder au 6mm² compte tenu des appareils qui seront branchés :
1 diff. Type A 40 A
- 1 congélateur (neuf) circuit spa Dijon 20 A
- 1 frigo " " "
- 1 frigo (plus petit ancien) circuit spa " " "
- 1 un grille 3000 W circuit prise
- 1 lave vaisselle circuit spa
- une hotte circuit prise
1 diff. 40A type AC
1 circuit prise
4 circuits éclairage
1 cumulus circuit spa
1 circuit radiateur un de 2500 W et un de 1500 W environ.
Voilà, puis-je raccorder avec une boîte de dérivation le 6mm² sur du 4mm², je rappelle que la longueur rajoutée est de 3 M environ. Merci pour vos réponses. Vincent |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je viens de m'apercevoir qu'en mettant tout en marche le câble tiédissait je pense donc changer le 4² en 6², mais puis-je le faire dans une boîte de dérivation et surtout au sol ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si le câble d'origine était de 6² ou 10² (10² a mon avis) c'est qu'il y a une raison.
Ne pensez vous pas que vous devriez faire appel à un professionnel ? Ca vous éviterait peut être un incendie et des gros problèmes. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement Bob35 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Pour répondre aux questions, mon installation part en triphasé du tableau mais j'ai seulement besoin de monophasé.
Je vais donc déconnecter les 2 fils noirs du tableau, par contre je garde le câble 10² et je vais le rallonger avec du 10² 3 fils donc là je pense être dans les normes et avoir une installation sécurisée.
P.S. : comment reconnait-on la grosseur des fils sans pied à coulisse ? Au nombre de brins ?). Merci. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonsoir
De toute façon un pied à coulisse ne donne pas une section mais un diamètre.
Rappel de la surface du cercle. S = R² x Pie.
A l'inverse R² = S / Pie, d'où 10 mm² / 3,1416 = 3,183 (soit R²)
Racine carrée de 3,183 = 1,78 soit un diamètre théorique de 3,57 mm pour un câble de 10 mm², mais plus proche de 3,8 mm à cause des brins
Pour un câble de 6 mm² le diamètre est d'environ 3 mm (à cause des brins)
Cordialement. JP13 |
|
- - - - |
#4749 | Question Bricolage : Télérupteur rajouter interrupteur radiocommandé |
Je possède une installation d'éclairage commandée par 2 interrupteurs à poussoir et d'un télé rupteur. Je voudrais pouvoir commander le télé rupteur à distance au moyen d'une télécommande, puis-je trouver sur le marché un inter à poussoir obéissant à une télécommande pour le rajouter à l'installation ? Merci. |
|
- - - - |
#4748 | Question Bricolage : Relier Mauvaise terre avec tableaux de distribution |
J'ai une maison ancienne avec 3 tableaux de distribution. Comment relier la terre entre ces tableaux pour l'améliorer ? Actuellement un câble de 25 mm2 de cuivre nu enterré les relie. |
|
- - - - |
#4747 | Question Bricolage : Contacteur jour nuit pour contrat bleu blanc rouge |
Mes amis ont un contrat bleu blanc rouge chez EDF et je ne sais pas comment raccorder le contacteur jour nuit.
Sortant du contact EDF, j'ai 4 fils. C1 et C2 fil rouge et bleu. C3 et c4 fils noir.
A l'origine un seul fil noir était raccordé, mais le système ne fonctionnait pas.
Ils sont obligé d'enclencher et de désenclencher eux- mêmes le contacteur. Merci pour toute info sur la façon de câbler. Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, voir schéma ci-joint contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement Bob35 |
|
- - - - |
#4746 | Question Bricolage : Réfection circuit terre |
Dans une vieille maison avec plusieurs tableaux de distribution, comment procéder à la remise en état de la terre pour améliorer celle-ci ? (actuellement la valeur de la terre est à+/- 60 ohms). Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense que vos tableaux sont interconnectés ; la valeur maxi de la résistance de terre dans l'habitation est fixée à 100 ohms ; bien que vous pouvez toujours l'améliorer, pourquoi ? 1Insp |
|
- - - - |
#4745 | Question Bricolage : Conseils installation électrique corps de ferme |
Bonjour. j'ai acheté un corps de ferme. L'installation électrique est en triphasé. Du compteur de la maison part un ligne pour un bâtiment et une autre pour un deuxième bâtiment; sachant que dans l'habitation le circuit est en 220, le premier bât est en 220, le deuxième est alimenté en 380 à cause d'un pont élévateur. Tout cela est installé mais des appareils marchent dans la maison ou dans le premier bat et que me sert du pont sa ou vis versa peut être mauvaise équilibrages des phase.
Merci donnez moi votre avis et peut être un schéma cela me serait très utile. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On ne comprend pas trop ce que vous désirez faire. Si vous êtes peu expérimenté, la prudence impose de faire intervenir un professionnel sur place. GL |
|
- - - - |
#4744 | Question Bricolage : Trouver fil pilote EDF installation contacteur jour nuit |
Bonjour. Comment trouver le fil pilote EDF pour l'installation d'un contacteur jour nuit ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de fil pilote. Il me semble bien que ce sont des informations qui passent sur le secteur directement (en basse fréquence), mais à vérifier... |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ce n'est pas un fil pilote mais un contact sec qui sort en deux fils, à condition que vous ayez le tarif heures creuses, voir schéma à la question #4747.
cordialement Bob35 |
|
- - - - |
#4743 | Question Bricolage : Incompatibilité protection fil pilote et liaison équipotentielle |
Bonjour. Pour faire suite à ma question précédente n°4721 (merci CMT &...). J'ai bien compris qu'avec mes fils pilotes il me fallait mettre tous les radiateurs et la protection des délesteurs et programmateur sous un même ID 30mA 63A. Ok. Donc il faut mettre également les radiateurs de mes deux salles d'eau et donc aussi les circuits PC et éclairages de ces 2 salles d'eau pour la liaison équipotentielle ! . Je n'ai alors pas assez de place sur mon rail et en plus je suis limité en puissance pour cet ID 63A ! Que faire ! ? le serpent se mord la queue ! Merci de votre aide - XZ Voir ci-joint le nouveau schéma du tableau (prenant en compte vos réponses précédentes). |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut mettre sous le même ID tous les radiateurs qui ont un fil pilote géré par le gestionnaire d'énergie.
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est très clair. Vraiment merci CMT ! XZ |
|
- - - - |
| - - - - |
#4742 | Question Bricolage : Télérupteur sur poussoir lumineux |
Bonjour, je souhaite brancher des boutons poussoirs à couronne lumineuse sur une télé-rupteur. Quel branchement dois-je faire, nombre de fils au poussoir. Si vous avez un schéma encore mieux. |
|
- - - - |
#4741 | Question Bricolage : Câblage relais telemacanique LE1D |
Bonjour à tous
Sur une scie circulaire ancienne, en remplacement d'un relais WEBER UNIMAT WTN 22-551 (discontacteur avec 2 fils phase et neutre) qui commandait un moteur 220V monophasé 1,5Kw
je souhaite installer un boîtier étanche TELELECANIQUE LE1D12P7 équipé d'un relais thermique LRD16 TeSYS. (9 -13A)
Par sécurité, j'ai ajouté un disjoncteur ordinaire de 10A dans le boîtier - ce n'est pas un spécial démarrage moteur.
Je sollicite les spécialistes qui le voudront bien, de valider le schéma de branchement joint à ma question et de formuler toutes critiques nécessaires à la sécurité.
J'ai trouvé des informations très techniques sur le forum, mais je souhaite une correction de ma copie, car je ne maîtrise pas le langage et les symboles.
J'ai établi (péniblement) le dessin avec Draw de Open Office (suite de logiciels gratuite). S'il est juste, je l'offre volontier à ceux qui en auront besoin.
merci pour votre aide pour une correction.
Télémécanique LE1D12 P7.odg |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
un conseil : téléchargez gratuitement le logiciel PDF Creator et installez-le sur votre PC.
Ensuite ouvrez votre schéma et faite "imprimer" mais au lieu de choisir votre imprimante habituelle choisissez "PDF Creator".
Vous obtiendrez ainsi votre schéma en format PDF lisible par tout le monde. Ajoutez-le à votre message, et vous aurez certainement plus de réponses. |
|
- - - - |
#4740 | Question Bricolage : Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant |
Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne plus). Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense qu’un onduleur (pour informatique) devrait faire l'affaire et avoir une autonomie suffisante jusqu'au retour du secteur car c'est un appareil de faible consommation. Cordialement Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ok Bob35 ; mais ne serait-il pas préférable de changer le téléphone, vu le coût d'un onduleur de secours ? "Faut voir". GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour GL, il s'agit d'un téléphone de sécurité pour personne âgée. De quoi s'agit-il exactement comme téléphone ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Une hypothèse. Un appareil de transmission d'appel de secours par bip pendentif ou par appui sur un gros bouton, et bien que branché sur le secteur, est autonome en cas de coupure de courant (Téléalarme). L'installation et la maintenance sont normalement effectuées par une société mandatée par le Conseil Général de la région. La personne âgée en détresse dans son logement peut dialoguer même à quelques mètres du boîtier ; en cas de non réponse après déclenchement de l'appel, le service de surveillance peut appeler des moyens de secours locaux. L'interlocuteur est un service du Conseil Général. Un onduleur pour ordinateur pourrait éventuellement faire l'affaire dans votre cas, mais le système dont vous parlez, s'il est vraiment de secours, devrait pouvoir s'en passer. J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, mais il faudrait savoir de quel appareil il s'agit exactement ; on pourrait alors examiner la notice. GL |
|
- - - - |
#4739 | Question Bricolage : Quel puissance ID pour protéger 3 DD 16 A en Triphasé |
Bonjour,
La question est certainement bête, désolé... mais je remets aux normes un tableaux triphasé dans ma maison.
J'ai dessus 3 appareils en Tri (1 Radiateur, 1 plaque induction et 1 chauffe eau) protégés chacun par un DD de 16A tétrapolaire.
Maintenant je dois placer en amont un ID pour la protection des personnes... Quelle serait la puissance de cet ID pour protéger les 3 DD ?
Pour info, chaque DD est protégé actuellement par son propre ID 25A en 30mA... mais ça prend une place folle sur le tableaux (3 emplacement pour le DD et 3 pour chaque ID).
Merci d'avance de votre réponse !
Cordialement... |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ce n'est pas forcément la bonne solution de regrouper trois appareils sous un même différentiel surtout dans votre cas où chacun avait sa propre protection dif.
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35 |
|
- - - - |
#4738 | Question Bricolage : Echauffement de phase et de neutre dans le tableau éléctrique |
Bonsoir. J'ai branché mon tableau de distribution avec un disjoncteur principal de 32A, un C 45, mais quand je branche mes appareils de consommation, les fils rentrants, phase et neutre et disjoncteurs, s'échauffent. Je me demande quelle est la solution. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez le serrage des fils
Vérifiez la section des fils
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vérifiez le serrage des bornes (mal serrées = échauffement). Bob35 |
|
- - - - |
#4737 | Question Bricolage : Etincelles aux prises de courant |
Bonjour à tous, quand je branche des appareils sur certaines prises de courant, il se produit comme "un clic" et comme des "étincelles" je trouve cela bizarre car tout le panneau de fusibles a été changé et remplacé par des disjoncteurs.
Cela le faisait avant, et je n'y prêtais pas attention. C’est ma fille qui me l'a fait remarquer lorsqu'elle branche son PC portable sur une prise de sa chambre.
Il n'y a pas terre dans les chambres car c'est un logement HLM que j'ai acheté et je ne vais pas changer tous les fils des chambres. Y aurait-il quelqu'un pour me renseigner sur ce phénomène lors du branchement d'un appareil sur les prises des chambres ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez le serrage des fils
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, remplacez vos prises dont les broches ont dû charbonner.
G. B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises. Bob35 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Le fameux phénomène comme vous dites, c'est parce que vous branché des appareils en charge, c'est-à-dire par exemple : lors d'un branchement d'une télévision, d'une cafetière ou d'un pc dans votre cas, l'appareil est sur "on" ou s'allume si vous préféré, il faut donc le mettre sur "off" avant de brancher. Quoique ce soit mais une terre est très importante, il faut le faire mais faire cela peut être dangereux en cas de fuite de courant. Cordialement. |
|
- - - - |
#4736 | Question Bricolage : Information tableau électrique |
Bonjour. Voilà, j'ai une maison neuve et sur mon tableau électrique il y a un disjoncteur avec une hélice qui fait tout disjoncter. J'aimerais savoir à quoi il correspond ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce pourrait être la VMC, non ? 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, c'est très certainement le disjoncteur de la VMC. Vérifiez son branchement.
G. B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Cela doit être la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Cordialement. |
|
- - - - |
#4735 | Question Bricolage : Tableau électrique avec un dessin représenté par une petite hélice |
Bonjour. Quelqu'un sait-il ce que représente l'hélice dessinée sur un disjoncteur (c'est un tableau Legrand) ? Merci d'avance pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Réponse en 4736
G. B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Il faut qu'il soit ventilé. Cordialement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+ Bob35 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Réponse 2, peut-on avoir plus d'explications ? 1Insp |
|
- - - - |
#4734 | Question Bricolage : Va et vient avec trois interrupteurs à relier |
Bonjour. Comment réalise t-on un éclairage avec trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Avec 3 points de commande on peut :
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir question 4701 où ce pb est traité. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois. 1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut mettre un télérupteur et des boutons poussoirs.
G. B. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Avec 3 boutons poussoir et un télérupteur c'est la solution la plus simple. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement. Bob35 |
|
- - - - |
#4733 | Question Bricolage : Rénovation de l'installation électrique |
Bonjour. Je viens d'acheter un appartement dans lequel je vais faire des travaux.
Pouvez-vous me dire comment, gratuitement, je peux être au courant des dernières normes en terme d'installation électrique.
Merci pour toutes vos réponses.
Raffi |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Cela me semble bien difficile ! Un mémento Promotélec serait un minimum, ou quelques sites sur le net. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, regardez les normes C 1500 sur PROMOTELEC
G. B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, voir ici. Bob35
schneider-electric.fr Normes NF Aout 2007.pdf |
|
- - - - |
#4732 | Question Bricolage : Différence de type de fusible |
Bonjour,
Quelle est la différence entre une cartouche fusible gG et une gL?
Et où trouver des cartouches type gL ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, l'une est une cartouche d'alimentation normale, l'autre est une cartouche accompagnement moteur.
G. B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement. Bob35 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour réponse 2 ; les cartouches accompagnement moteur sont les aM. 1Insp |
|
- - - - |
#4731 | Question Bricolage : Problème ventilation plaque électrique vitro sensitive Ariston |
Nous avons le même problème référencé ci-dessous :
(1. Ventilation ne s'arrête pas sur plaque de cuisson Ariston
N°2548 : Bonjour, nous possédons une plaque de cuisson à induction de marque Ariston. Une fois éteinte, la ventilation fonctionne toujours, ceci même quand les plaques sont froides. Pouvez-vous me renseigner sur le problème)
Mais il n'y a pas de réponse quant à la résolution du problème.
La seule réponse qui nous est donnée : c'est la sonde de température qui est hors service.
Ma question : comment la réparer ou la changer. Merci. |
|
- - - - |
#4730 | Question Bricolage : Normes raccordement fil de terre |
Bonjour, ma prise de terre est reliée à un tuyau béton cela est-il normal ? Merci d'avance pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, êtes vous sûr que c'est un tuyau béton ? Si c'est le cas c'est bizarre. a+ Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, une prise de terre est un conducteur de gros diamètre soit en cuivre si ce dernier est noyé dans les fondations de la maison, soit ce sont des piquets métalliques enfoncés dans le sol.
Le centre de votre tuyau ne possède t-il pas une partie métallique ? Le béton ne vaut rien pour une prise de terre. BB 24/11/2008 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vérifiez si dans votre tuyau il n'y a pas de piquet de terre ? le tuyau étant prévu pour humidifier le piquet en terrain peu propice à une terre.
G. B. |
|
- - - - |
#4729 | Question Bricolage : Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs |
Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+ Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 3 panneaux rayonnants de 2000 W soit 6000 W en 220 volts cela vous fait un peu plus de 27 ampères. (puissance en W divisée par le secteur 220 V soit 27,28 A) Il vous faut deux disjoncteurs de 20 A.
A moins d'utiliser un disjoncteur de 32 A mais là, il y a peut être un problème de section des fils pour alimenter l'ensemble. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il vous faut 3 disjoncteurs de 16 a section de fil 2,5 et si vous le souhaitez, un fil pilote en 1,5. Si l'un des convecteurs se trouve dans la salle de bain, le raccorder sous dispositif 30 mA. Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements. GL |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous pouvez aller jusqu'à 2200w avec une alimentation en fils de 1,5² et protégée par disjoncteur de 10 ampères. Si alimentation en 2,5², vous pouvez aller jusqu'à 3600w protégée par disjoncteur de 16 ampères. 2 radiateurs sur la même alimentation nous ferait monter jusqu'à 4000w max. Cela ne collerait pas! Soit vous en mettez 2 de 1500w en repiquage sur la même alimentation en 2,5² protégé en 16 ampères et le troisième de 2000w sur sa ligne en 1,5² protégé en 10 ampères, soit, 3 alimentations en 1,5² protégé en 10 ampères chacune. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Il vous faut un disjoncteur de 10A pour chacun avec une section de fils de 1.5mm²
ou bien un de 20A pour deux mais avec un section de 2.5mm² |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT |
|
- - - - |
#4728 | Question Bricolage : Procédure pour changer un interrupteur |
Bonjour, je veux changer mes interrupteurs. Les anciens ont 3 fils comment faire, je ne sais faire qu'avec 2 fils, que faire du troisième ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, s'ils ont trois fils c'est que ce sont des va et vient, donc à remplacer par des va et vient. Normalement vous avez deux fils de la même couleur (navettes) et un d'une autre couleur (phase ou retour lampe) : celui-ci sera à brancher sur la borne repérée P ou L de votre nouvel inter V et V. a+Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, s'il y a trois fils par inter ce sont des va et vient ? Vous devez pouvoir allumer et éteindre votre éclairage de l'un et l'autre bouton ?
Dans ce cas vous ne pouvez pas les changer par du deux fils. Faites bien attention sur vos anciens inter, à la disposition de ces trois fils. En principe presque tous les interrupteurs du commerce sont des va et vient. Bon courage. BB 24/11/2008 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si les 3 fils sont branchés sur votre interrupteur, il s'agit sûrement de va et vient. Donc acheter des va et vient et non pas des interrupteurs. Cordialement. lolo1970 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Ce sont des interrupteurs va et vient. Sur ces interrupteurs, il y a 3 bornes (1 ; 2 et p). Sur p, mettez le fil bleu et sur les 2 autres il n'y a pas d'importance. Cordialement. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Si vous avez 3 fils c'est que ce sont des va et vient. |
|
- - - - |
#4727 | Question Bricolage : Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique |
Bonjour, j'ai des projets de restauration d'habitation. Je dois installer plusieurs radiateurs à inertie sèche de plusieurs puissances différentes suivants les pièces (de 1000 à 2000 w).
Dois-je tirer une ligne pour chaque appareil afin de les relier au tableau électrique (que je dois mettre) ou est-il possible d'en relier plusieurs ensemble avant de les relier au tableau ?
Et quelle puissance maxi si je peux les relier?
Merci beaucoup pour vos réponses. Franck |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements, notamment le résumé en réponse 9. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement. Bob35 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
C'est bien mieux, je trouve, de tirer une ligne pour chaque. Ça permet de palier à d'éventuelles modifications dans l'avenir. Par exemple un gestionnaire d'énergie si vous avez pensé à passer un fil supplémentaire pour le pilote. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il vous faut un disjoncteur de 10A pour chaque radiateur avec une section de fil de 1.5mm²(prévoir 4 fils rouge bleu vert/jaune et une couleur orange par exemple pour le fils pilote qui permet de rajouter un gestionnaire d'énergie).
Avec un disjoncteur de 10 A vous pouvez avoir une puissance de 2400W max. |
|
- - - - |
#4726 | Question Bricolage : Normes raccordement fils de terre |
Bonjour, ma prise de terre est reliée à un tuyau béton. Cela est-il normal ? Merci d'avance pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non. Il faut changer votre prise de terre en mettant un piquet de terre ainsi qu'une barrette de coupure.
Cordialement. lolo1970 |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|