| | Vous êtes actuellement à la page 231 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#8085 | Forum Question Réponse : Deux tarifs jaune dans le même local TGBT |
Bonjour
Je travaille sur un projet de bâtiment collectif avec une partie ERP.
Pour les logements, on part sur des tarifs bleu, mais pour la partie ERP et la partie des communs des logements, on met en place deux tarifs jaunes.
Peut-on installer deux TGBT dans le même local ? (19/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui on peut mettre 2 TGBT dans un même local, il suffit de bien les repérer. Cordialement.
1Insp (19/04/10) |
|
- - - - |
#8084 | Forum Question Réponse : Plus de lumière depuis l'installation d'un plafonnier |
Bonjour
J'ai emménagé dans une maison, samedi dernier.
Il y a 2 plafonniers installés dans 2 pièces. Ils fonctionnent correctement
Dimanche, je décide d'installer un plafonnier dans les toilettes donc sur le plafond, je branche le boîtier à clips avec 2 fils électriques qui sont liés au plafonnier : je relie avec le fil, le plafonnier avec l'indice N vers le boîtier à clips N et le plafonnier avec l'indice L vers le boîtier à clips L.
Le plafonnier des toilettes fonctionne parfaitement.
Malheureusement, les lumières des 2 autres pièces qui fonctionnaient samedi, donc le jour d'avant, ne marchent plus. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur, tout semble correct.
Auriez-vous des idées là-dessus ?
Merci pour vos futures réponses (19/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense que tout vient de votre intervention, regarder si vous n'avez pas oubliez un fil. Cordialement. 1Insp (20/04/10) |
|
- - - - |
#8083 | Forum Question Réponse : Où trouver un va-et-vient étanche à encastrer et commandé au pied |
Bonjour
Je voudrais placer un va-et-vient en haut d'un escalier sur un palier sans cloison (garde-fou en verre).
La seule possibilité que j'ai trouvée, c'est un interrupteur au sol mais je n'en trouve pas dans les magasins courants. Où puis-je en trouver un ? Merci (19/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Interrupteur de sol, il en existe en industriel et aussi en mobile (comme les variateurs à pied), cela ne doit pas fonctionner en va-et-vient. J'ai une suggestion toute bête : pourquoi vous n'utilisez pas un va-et-vient à tirage, positionné à hauteur de plafond ? Une cordelette vous permet d'actionner votre appareillage. DB (20/04/10) |
|
- - - - |
#8082 | Forum Question Réponse : Interrupteur de VMC 2 vitesses à brancher |
Bonjour
L'ancien propriétaire de mon logement est parti en prenant l'interrupteur 2 vitesses de la VMC (...).
J'en ai donc acheté un mais je n'arrive pas à le brancher.
J'ai seulement 3 fils : un bleu, un noir et un jaune/vert.
Sur le schéma de l'interrupteur, je trouve 3 symboles pour le branchement : L, X1, X2.
Quelqu'un peut-il m'aider ? (19/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, les fils utilisés ne sont pas bon (bricolage), il faut ouvrir le moteur, voir comment il a branché ses fils.
Le vert jaune n'est que pour la liaison terre (normalement), sinon pour l'inter,
L= arrivé du jus (noir normalement),
X1= vitesse1 (violet ou orange),
X2=vitesse2 (violet ou orange),
Le bleu est réservé au neutre mais quand un bricoleur est passé par là !
Cordialement. (19/04/10) |
|
- - - - |
#8081 | Forum Question Réponse : Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur |
Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe une incompatibilité entre les convertisseurs électroniques intégrés dans un lustre et un circuit d'éclairage commandé par télérupteur.
Je m'explique, quand je branche le lustre avec convertisseur sur le circuit, tantôt cela grésille, tantôt une ampoule claque, tantôt cela ne s'allume pas.
Lorsque je branche le lustre sur un autre circuit, cela fonctionne.
Quand je branche une ampoule sur le circuit éclairage avec télérupteur, cela fonctionne.
Merci de m'éclairer" sur ces symptômes ? (18/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
N'y a-t-il pas une histoire d'ordre de branchement entre phase et neutre qui seraient inversés quand vous passez par le télérupteur ? (19/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Télérupteur ou interrupteur à l'entrée de la pièce cela reste un (simple) allumage classique, le lustre doit fonctionner de façon identique dans les deux cas. S'agit-il d'un convertisseur 230/12 V pour lampes à incandescence ? GL (19/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le télérupteur est-il mécanique ou électronique ? (19/04/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Le télérupteur est mécanique. Il s'agit bien d'un convertisseur électronique 220v/12v pour ampoule halogène G4.
Merci pour vos réponses. (20/04/10) |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Suite à votre réponse en 4, il n'y a aucune raison que le luminaire ne fonctionne pas correctement sur le télérupteur comme précise en réponse 2. Ces convertisseurs sont robustes, protégés contre les marches à vide et en court-circuit. A distance on ne peut rien dire de plus. Essayez de mieux cerner ce problème sans cause réelle apparente. GL (20/04/10) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais regarder du côté du câblage qui me semble ne pas être en très bon état (isolant cassant suite, apparemment, à une surchauffe d'un ancien plafonnier). (20/04/10) |
|
- - - - |
#8080 | Forum Question Réponse : Alimenter à partir d'une armoire un concentrateur quelle protection |
Bonjour, je dois alimenter à partir d'une armoire un concentrateur (= petit coffret ayant déjà sa propre protection de 5A 30mA) d'une puissance d'environ 12W, en 3G1,5.
La distance entre l'armoire et le concentrateur pourra être de 10 à 100m (implantation pas encore définie).
Quelle protection dois-je mettre dans l'armoire, on m'a préconisé un 10A 30mA ? Merci. (18/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Protéger la ligne spécialisée de 1,5 mm² avec un DJ non différentiel (sans DDR) de 10 A est un bon choix. Par contre, mettre deux DDR 30 mA en cascade est à éviter du fait de l'absence de sélectivité. S'il y a un DDR 30 mA dans le tableau d'arrivée vous le laissez, et vous n'en mettez pas au départ de la ligne. GL (20/04/10) |
|
- - - - |
#8079 | Forum Question Réponse : Modification ouverture portail battants Came Fast |
Bonjour,
Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ? (18/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Came propose en installation basique une temporisation entre chaque manœuvre.
Vous ouvrez votre portail, il se referme au bout d'environ 1 minute, sauf si une gêne est détectée par les cellules. Un portail automatique n'est pas un devin, il lui faut une manœuvre d'ouverture ou de fermeture pour le commander.
Il existe aussi des commandes vocales. Je crois que c'est "sésame ouvre toi". DGT (18/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir ! Il faut mettre le switch Dip 1 sur ON et le Dip 3 sur off ! HVS (18/04/10) |
|
- - - - |
#8078 | Forum Question Réponse : Moteur électrique combiné s'alimente vibre mais ne se lance pas |
Bonjour à tous.
j'ai un combiné, une machine avec 3 fonctions, rabotage, sciage, toupillage.
Le choix se fait par l'intermédiaire d'un interrupteur (sélectionneur).
Quand je sélectionne la position scie, et que je mets en marche, le moteur s'alimente, vibre, grogne mais ne tourne pas, comme si l'on bloquait l'axe.
Voyez-vous une solution ?
Il y a un condensateur dans le boîtier alimentation au cas où ! (18/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, si le moteur grogne, vérifiez le condensateur ! HVS (18/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Donc vous êtes en monophasé, il y a de grandes chances que le condensateur soit HS, il doit être de forte valeur (suivant la puissance du moteur), peut-être 100µf ou + (attention respecter sa capacité et la tension de service), remplacez-le. mf06 (18/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il semblerait que le moteur serve pour toutes les fonctions ou bien il y a un moteur pour chaque fonction ? (26/04/10) |
|
- - - - |
#8077 | Forum Question Réponse : Calcul fil pour cabanon et piscine |
J'aimerais savoir la grosseur du fil de cuivre dont j'ai besoin pour partir de ma boîte électrique et me rendre à mon cabanon. Je veux alimenter : cabanon, filtreur et chauffe-eau de la piscine... la distance est de 90 pi entre ma boîte et mon cabanon et j'ai besoin de fil extérieur. (18/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. A partir de la relation 1 pi = 1 ft = 0,3048 m, la longueur entre votre tableau et le cabanon est de 27,43 m arrondi à 30 m.
Il faudrait savoir la puissance des éléments que vous voulez utiliser et sous quelle tension ; la connaissance de l'intensité du courant serait un plus.
En tant que résident au Québec, on peut supposer que vous allez utiliser 2 phases, soit 240 V.
Merci d'apporter les précisions manquantes. GL (18/04/10) |
|
- - - - |
#8076 | Forum Question Réponse : Prise américaine adaptateur qui ne convertit pas |
Bonjour, j'ai acheté un appareil qui marche sur une prise américaine il est écrit sur le paquet :
50 watts 120 VAC 50/60 Hz.
J'ai donc pris un adaptateur où il est écrit : puissances maxi : 110V - max 275W ; 220W - max. 550W.
Est-ce que ces deux appareils sont compatibles sachant que l'adaptateur ne convertit pas.
Merci de votre réponse. (18/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un adaptateur de prises comme le nom l'indique adapte une prise à une autre, mais en aucun cas sert de transformateur, votre appareil venant des US, ne fonctionnera pas sur le réseau français, celui-ci fonctionnant en 120V et non en 220V. Cordialement. PL (18/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous ne dites pas de quel appareil il s'agit ni s'il y a un intérêt à s'en servir sur le réseau 230 V. Vous ne dites rien non plus sur la nature de l'adaptateur qui permette de se faire une idée sur son fonctionnement. Avec quelques précisions, une solution pourra sans doute vous être proposée.
GL (18/04/10) |
|
- - - - |
#8075 | Forum Question Réponse : Le propriétaire a-t-il obligation d'installer prise de terre ancien appartement |
Le propriétaire a-t-il l'obligation d'installer une prise de terre dans la cuisine de l'appartement ancien que je loue ? S'il refuse, dois-je contacter mon assurance ?
Quels sont les recours possibles ? Quels sont les délais dont dispose le propriétaire pour faire cette installation s'il en a la responsabilité ?
Dans ma cuisine je branche mon frigo, deux plaques électriques, une bouilloire, un mini four, et une machine à laver sur une multiprise car il n'y a que deux prises électriques ? Est-ce dangereux ?
Je suis d'autant plus inquiète qu'un proche a manqué mourir suite à une électrocution récemment.
Je n'ai aucune prise de 32A reliée à la terre dans ma cuisine et suis dans l'impossibilité d'installer une cuisinière que j'ai pourtant chez moi !
Le propriétaire doit-il mettre aux normes l'installation électrique bien que l'appartement que je loue soit ancien ? Je sens parfois un picotement dans l'eau en faisant la vaisselle...
Merci de votre aide. (18/04/10) |
Notre réponse |
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Un propriétaire est tenu de vous louer un logement salubre avec un minimum de praticité et de sécurité.
Malheureusement il n'y a aucun texte qui l'oblige formellement à faire une mise en sécurité de l'installation électrique.
En revanche, en cas de sinistre ou d'accident c'est sa responsabilité qui serait engagée si le problème vient de la mauvaise sécurité de l'installation.
Vous pouvez jouer sur cet argument pour lui faire comprendre qu'il doit sécuriser l'installation.
Voir ce lien qui peut vous aider :
www.promotelec.com-juridiques-propriétaire
CMT (13/05/10) |
|
- - - - |
#8074 | Forum Question Réponse : Changement fils tissu avant compteur |
Bonjour,
Mon alimentation électrique est aérienne et mon compteur est en sous-sol (comble - 1er étage - rez de chaussée - sous-sol). L'arrivée dans les combles se branche sur un boîtier de connexion (plombé) et les fils qui en repartent jusqu'au compteur (sous-sol) sont en tissu ; je suis en triphasé avec un vieux compteur (roue qui tourne). J'ai fait venir EDF pour un changement de compteur et passer en mono, or d'après eux ils ne feront rien tant que je n'aurais pas changé mes câbles.
Donc mes questions :
- Est-ce normal qu'EDF ne prenne pas en charge ces fils avant compteur ?
- Le changement de compteur sera t-il payant ?
- Mon passage de câble est assez vieux on dirait du plomb puis-je le garder pour le nouveau câblage ?
- Quelle section de câble dois-je utiliser pour l'alimentation ?
P. S. : tout le reste de l'installation est dans les normes j'ai re-tiré tous les câbles.
Merci pour vos réponses. (17/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Le boîtier plombé est l'arrivée des câbles ERDF. Il est situé avant comptage, comme vous nous l'expliquez. La norme voudrait que tout ce qui est avant comptage appartient au fournisseur de l'énergie, ceci jusqu'aux bornes aval de votre disjoncteur d'abonné.
Insistez auprès de ERDF en leur signalant cette anomalie qui ne rentre pas dans la norme NF C 15-100. HT (18/04/10)
|
|
- - - - |
#8073 | Forum Question Réponse : Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R |
Bonjour, je suis une néophyte en électricité.
J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R.
Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert.
De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en :
2 câbles collés bleu/gris
2 câbles collés marron/gris
1 câble jaune/vert.
J'ai branché via des dominos à vis :
câble rouge avec le câble marron/gris
câble jaune/vert avec le câble jaune/vert
câble bleu avec le câble bleu/gris.
En remettant le courant, la plaque ne s'allume pas.
J'ai remarqué que les bouts des câbles de la plaque de cuisson ne sont pas dénudés (ils sont enserrés dans une petite gaine métallique très fine). Cela pourrait-il être la cause ? L'ancienne plaque avait tous les fils dénudés comme des cheveux.
Merci par avance pour votre aide. (17/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous devez avoir la notice de branchement. Les couleurs et fonctions y sont ainsi définies : neutre N1 = bleu ; neutre N2 = marron ; phase L1 = noir ; phase L2 = gris.
Le branchement en 220/240 V doit se faire ainsi : bleu + marron sur le neutre bleu de la sortie de câble ; noir + gris sur la phase rouge de la sortie de câble. Terre jaune vert.
Donc branchement à revoir (les sertissages métalliques évitent d'avoir à dénuder).
Assurez-vous que la ligne 32 A est bien active, en y branchant une lampe témoin par exemple.
Prenez toutes les précautions d'usage (raccordements hors tension).
Dites-nous d'ici peu si la table fonctionne. Merci. GL (18/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Une heure plus tard. Pour contrôler la ligne 32 A dédiée à la cuisson, il vaut mieux vérifier que le fusible sur le tableau de répartition est bon, ou que le disjoncteur correspondant est bien fermé. Ce, en supposant que l'installation comprend bien l'une ou l'autre de ces protections. GL (18/04/10) |
|
- - - - |
#8072 | Forum Question Réponse : Comment relier 4 prises à la terre dans la même pièce |
Bonjour. Je veux mettre à la terre plusieurs prises dans une pièce en me servant d'une prise qui a la terre, est-ce faisable ? Merci. (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En principe chaque circuit doit avoir son conducteur de terre.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez faire cela si le conducteur de terre de la prise de laquelle vous partez a une section supérieure ou égale à celle des prises que vous alimentez.
Ce sera toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT (17/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous pouvez le faire, en respectant la section des conducteurs actifs, 1,5² - 2,5²...
DB (17/04/10) |
|
- - - - |
#8071 | Forum Question Réponse : Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement |
Bonjour,
Dans l'optique d'alimenter un gite commun à une maison.
Je désire repiquer en aval du disjoncteur de branchement (40 A 500mA).
Afin d'alimenter directement les disjoncteurs différentiels 30mA du tableau de répartition du gite.
Cette pratique est-elle permise ?!
Je pense utiliser une section de 10mm² pour cette dérivation, sachant qu'il y a une distance de 15m entre le panneau de la maison principale qui comprend le disjoncteur de branchement, et le tableau du gite.
Dites-moi si je fais complètement fausse route...
Une autre question, peut-on installer nous-même un compteur EDF sur la ligne d'un gite pour en mesurer l'électricité consommer, et pauser des charges locatives à hauteur de cela.
Merci pour vos réponses. (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux secondaires proposés sur le forum. Vous pouvez mettre un petit compteur modulaire en sortie de ligne pour estimer la consommation moyenne sur une longue période, mais en aucun cas vous ne pouvez facturer directement l'énergie consommée. Le montant de celle-ci doit être intégré dans le forfait de la location. Le tableau du gite comportera au minimum un interrupteur différentiel avec les DJ habituels en cascade. GL (17/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Section mini 16 carré. Ensuite il est interdit d'avoir plus d'un départ sur le disjoncteur de branchement et d'autre part pour la sélectivité ce n'est pas bon.
En sortie du DB disjoncteur de branchement (EDF) (il faut qu'il soit sélectif) faire un tableau avec 2 départs protégé 1 disjoncteur pour la maison et un autre pour le gite (là on peut mettre un defalcateur). Les terres des 2 parties doivent être communes. (17/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
Il faudra donc faire une répartition intermédiaire, soit sur les borniers du tableau de répartition de la maison, soit dans un coffret de répartition intermédiaire.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
- 10² avec un disjoncteur 40A ajouté au départ du câble pour un 30/60A
Voir également comment fait l'occupant du gite pour réenclencher le disjoncteur de branchement s'il a sauté et que vous êtes absent.
Vous pouvez tout a fait insérer un compteur EDF (ou autre, il en existe de plus petits qui se mettent dans le tableau) pour mesurer la consommation.
C'est toléré de le refacturer pour de la location saisonnière, ce ne le serait pas pour de la location permanente.
CMT (17/04/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Je me suis souvenu que j'avais dans mes cartons un schéma qui pourrait ressembler à votre cas et ainsi vous aider. Voir ci-joint. CMT (17/04/10) Voir le Schéma ici.
|
|
- - - - |
#8070 | Forum Question Réponse : Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur |
J'installe des spots enterrés dans ma cour. Je voudrais que ces spots s'allument avec mon détecteur de mouvement mais que je puisse également les allumer en continu avec un interrupteur.
J'ai donc mis en dérivation un interrupteur mais cela ne fonctionne pas : mes spots restent toujours allumés, comme si le radar ne fonctionnait plus... Je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer ?
Merci ! Farin (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour Farin. Ce problème est traité en question 7103 et 6662 où vous trouverez un lien vers une documentation technique. GL (17/04/10) |
|
- - - - |
#8069 | Forum Question Réponse : Problème éclairage salle de bains tout a sauté |
Bonjour. J'ai changé toutes les ampoules halogènes de mon meuble de salle de bains (5 spots), car tout a sauté ce matin après avoir clignoté pendant plusieurs jours.
Mais ça ne marche toujours pas. C'est peut-être autre chose qui a grillé ?...
Pouvez-vous m'aider ? Merci. (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Regardez au niveau du branchement principal à l'entrée du meuble, vous avez sûrement un fil qui est desserré ou coupé. HT (17/04/10) |
|
- - - - |
#8068 | Forum Question Réponse : Raccordement électrique d'un chauffe-eau |
Bonjour
Quelqu'un peut-il m'expliquer le raccordement électrique d'un chauffe-eau ? D'avance, merci. (16/04/10) |
Notre réponse |
Bonjour,
pourriez-vous apporter des précisions à votre question, car concernant le câblage électrique des ballons d'eau chaude ou des cumulus, tous les schémas sont disponibles sur ce forum.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. En question 6682 des réponses sont apportées. Un lien vers un document général y est disponible. GL (20/04/10) |
|
- - - - |
| - - - - |
#8067 | Forum Question Réponse : Retrouver une clef pour poste électrique |
Bonjour
J'ai un poste de transformation (privé) qui alimente mes machines à grains et mes pompes d'arrosage pour les champs. J'ai perdu la clef du transformateur.
J'ai appelé Edf pour qu'ils me redonnent une clef et ils me disent qu'il faut que je donne le numéro de la serrure alors qu'il n'y a aucun numéro dessus ?
Comment en retrouver une ? Merci de votre aide. (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
S'il y a un numéro dessus ce sont des serrures Denis fournisseur de clefs pour EDF pour les portes de TGBT et local d'accès avec tableau de distribution pour obtenir une clef de rechange, il faut faire une demande auprès du fabricant avec un document fourni par EDF avec tout un tas de renseignements.
Bon courage. (16/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il semble que vous ayez posé cette question en 2028 du forum divers. Trois réponses y sont proposées. GL (16/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, par hasard, c'est pas une clef 251 ? HVS (16/04/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, deny, bricard, et.. vous pouvez demander au constructeur directement si vous avez un n° de serrure, sinon vous remplacer la serrure, EDF viendra vous ouvrir avec son passe. Cordialement. 1Insp (17/04/10) |
|
- - - - |
#8066 | Forum Question Réponse : Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone |
Bonjour
Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ?
Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ?
D'avance, merci pour vos réponses et informations.
(16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous pouvez déjà glaner quelques conseils en question n°4134.
Cours d'élec pour débutant.
Les 2 machines fonctionnent avec le même stator triphasé. C'est un ensemble de 3 bobinages décalés dans l'espace et parcourus par des courants alternatifs sinusoïdaux déphasés également.
Un champ magnétique tournant (comme ferait un barreau aimanté tournant) est produit dans la machine. Ce champ peut agir sur un rotor en matériau ferromagnétique (qui peut s'aimanter) dit en cage d'écureuil. Des courants sont induits dans le rotor et leurs effets électromagnétiques (forces et couple) entrainent le rotor dans le sens du champ tournant sans jamais qu'il ne puisse tourner à la même vitesse : c'est le moteur asynchrone ou moteur d'induction.
Le rotor du moteur synchrone est une roue polaire, sorte d'aimant ou d'électroaimant multipolaire. Les pôles du rotor s'accrochent sur le champ tournant, le rotor tourne donc en synchronisme avec le champ tournant créé par le stator.
Mais pourquoi avez-vous posé cette question ? GL (16/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Pas facile d'expliquer en quelques lignes ce que l'on apprend dans certaines écoles en 6 mois ou plus !
En schématisant au maximum et sans faire appel aux formules :
- Moteur asynchrone : Un stator génère une succession de pôles nord-sud qui tourne (champ tournant). Un rotor est constitué d'un aimant, donc nord et sud opposés.
Si on arrive à positionner les pôles nord et sud du rotor en regard des pôles sud et nord du stator, le rotor est " accroché" au champ tournant du stator et tourne avec lui. Le rotor est synchrone du champ stator et tourne à vitesse rigoureusement constante. Le problème est au démarrage il faut l'amener au synchronisme, mais il y a des moyens.
- Moteur asynchrone. Le stator est le même que celui du moteur synchrone (champ tournant). Le rotor est constitué d'une cage conductrice en ferraille. Si on met une telle cage dans un champ, elle génère un courant qui donne alors naissance à une force qui va faire tourner le rotor. Comme le champ stator tourne, la force va en permanence entrainer le rotor qui va chercher toujours à rattraper la vitesse du champ tournant. Mais il y aura toujours un écart entre vitesse du champ tournant stator et vitesse du rotor (glissement). Le moteur est donc "asynchrone". Il tourne à une vitesse voisine du synchronisme sans jamais l'atteindre.
CO. (16/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Dans le premier paragraphe traité, j'ai par erreur appelé " moteur asynchrone" ce qui devait-être "moteur synchrone". Sorry. CO. (17/04/10) |
|
- - - - |
#8065 | Forum Question Réponse : Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène |
Bonjour
Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène.
Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une commune ou sur le groupe.
Merci pour vos conseils. (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je ne comprends pas votre demande. Vous ne voulez pas utiliser la source EDF, ni votre groupe, que voulez-vous faire ? (17/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. C'est une blague ! Vous ne voulez pas de courant d'une commune, pas de groupe électrogène, il ne vous reste que les batteries ou les énergies nouvelles.
Essayez la chaudière à feu de bois, avec un alternateur en bout d'arbre vous pourrez vous éclairer.
DB (17/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Installer une éolienne comme sur les camping-car...
En plus ça va attirer la clientèle, les curieux vont s'arrêter. (17/04/10) |
|
- - - - |
#8064 | Forum Question Réponse : Solaire photovoltaïque |
Bonjour
Dites-moi quels sont les critères de choix d'un régulateur de charge et d'un onduleur dans une installation solaire photovoltaïque ? Merci (16/04/10) |
|
- - - - |
#8063 | Forum Question Réponse : Ampérage d'un disjoncteur de protection de ligne |
Bonjour
Pour une ligne enterrée de 25 mètres de longueur, en 10², quel sera l'ampérage du disjoncteur de protection de ligne ?
Merci de vos réponses (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
Tout dépend de l'usage prévu :
- Alimentation d'une habitation
- Alimentation d'un tableau secondaire
- Éclairage
- Autre usage.
Dans ces différents cas de figure, l'hypothèse de chute de tension à retenir n'est pas la même.
Mais disons qu'avec un disjoncteur 40A au départ vous n'excéderez pas 2% de chute de tension, ce qui devrait convenir à la plupart des usages. @+ (16/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. 10² = 40A, distance 25 mètres cela doit passer. CMT doit être en mesure de vous répondre plus précisément. DB (16/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
J'ai répondu en réponse 1,
Mais j'ai oublié de signer correctement.
CMT (17/04/10) |
|
- - - - |
#8062 | Forum Question Réponse : Halogène qui fait disjoncter qu'il soit allumé ou éteint |
Bonjour
J'ai un halogène qui s'est mis à me faire disjoncter le compteur systématiquement.
Je sais que ça vient de lui et non du circuit (test avec d'autres appareils sur la même prise : aucun souci, et cela disjoncte en déplaçant l'halogène sur toutes les prises de la maison, y compris celles qui sont sur les circuits "spécialisés" type lave-linge, ... donc pas de doute).
Ce qui m'intrigue, c'est que ça disjoncte quand l'halogène est allumé ou éteint (variateur à pied).
Et, surtout, ce n'est jamais immédiat. Quand je le branche, c'est toujours dans un délai d'une quinzaine de minutes. Avant de le jeter bêtement (en plus, ce n'est pas un "premier prix" mais une lampe de décoration plutôt sympa et qui fonctionnait bien), est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre problème est un défaut d'isolement provenant certainement des fils qui se trouvent sous la plaque en alu de réflexion de votre halogène, quand le luminaire est froid il n'y a pas de contact avec la masse et dès que ça chauffe en se déformant ça vient se mettre en contact et disjonction des différentiels.
La solution est de démonter la partie haute et de remettre en état la filerie ou tout simplement une connexion un peu brûlée et votre problème sera réglé. Salut. Fred (16/04/10) |
|
- - - - |
#8061 | Forum Question Réponse : Schéma du raccordement de 5 lampes et de 5 interrupteurs |
Bonjour
Je voudrais savoir si quelqu'un a un schéma de raccordement pour 5 lampes et 5 interrupteurs simples.
Merci de votre aide pour m'expliquer (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, Je n'ai pas exactement cela mais ci-joint différents exemples de schémas dont vous pouvez vous inspirer. CMT (16/04/10) Voir les schémas ici.
|
|
- - - - |
#8060 | Forum Question Réponse : Rails électriques au sol |
Bonjour
Existe t-il des rails encastrables dans le sol avec possibilité de déplacer les prises ?
Merci de vos réponses (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Avant, il existait des montages composés d'une règle d'aluminium avec une gaine plastique enclipsée, de 3 trois conducteurs. Cela s'appelait "Electrobande". Je ne saurais vous affirmer si cela existe pour le sol. Voir le site Electro-bande ; Electro-liaison. Cordialement, DB (21/04/10) |
|
- - - - |
#8059 | Forum Question Réponse : Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas |
Bonsoir. Est-ce si possible d'alimenter un disjoncteur divisionnaire par le bas et d'alimenter l'installation par dessus ? merci d'avance. (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
En théorie, un disjoncteur coupera de la même manière un courant de défaut, que le courant rentre par le haut ou par le bas.
En pratique, le départ se fait côté pôles du disjoncteur, de telle manière que, disjoncteur ouvert (donc pôles ouverts) les pôles ne soient plus sous tension.
Un disjoncteur en défaut interne (par exemple cas vécu d'un défaut sur un déclencheur) est ainsi isolé si on ouvre le disjoncteur.
On pourrait concevoir de monter à l'envers le disjoncteur sur barreau DIN mais je ne sais pas si cela est admis. Il ne me semble pas "sain" d'avoir sur un même tableau des règles de montage différentes, surtout pour un intervenant ultérieur qui ne sait pas comment a été fait le tableau. CO (16/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Les normes sont : alimentation par le dessus et neutre à gauche.
A vous de voir si une personne extérieure venant faire un dépannage, ne s'aperçoit pas du câblage et s'électrocute. Cordialement, PL (16/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
En principe, tous les disjoncteurs divisionnaires s'alimentent par le haut, quelle que soit la marque.
Cordialement (16/04/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Et si votre garagiste croisait la pédale de frein et l'accélérateur ça fonctionnerait aussi, le tout est d'être au courant. Non sans rire votre montage peut fonctionner mais c'est rigoureusement interdit, question de bon sens et de sécurité (c'est parfois utilisé en industrie mais très encadré et signalisation particulière). Fred (16/04/10) |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Un disjoncteur divisionnaire (non différentiel) n'a pas de sens de branchement.
Toutefois il est admis dans la pratique courante, d'alimenter par le haut, certains fournisseurs, comme je crois Hager, proposent les alimentations en bas.
Si vous pouvez alimenter par le haut c'est préférable, non obligatoire. HT (16/04/10) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Salut, internaute 2 : il n'y a aucune norme qui impose le neutre à gauche et arrivée par le haut, il s'agit simplement d'une convention de câblage...
Il est possible de faire l'arrivée par le bas à condition de le signaler par un pictogramme comme sur certains interrupteurs Hager par exemple. (16/04/10) |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonsoir
Cela fonctionne dans les 2 sens et la norme n'interdit rien.
L'usage veut que l'on arrive par le haut et que l'on reparte par le bas.
Mais si vous faites le contraire, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Le matériel HAGER est ainsi alimenté par le bas et comporte en standard cette étiquette d'avertissement.
CMT (16/04/10) |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Bonjour, bien que cette question ait été posée maintes fois, je salue les réponses 5,6, 7. Cordialement. 1Insp (17/04/10) |
|
- - - - |
#8058 | Forum Question Réponse : Passage gaine électrique dans sol et plafond |
Bonjour,
je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition de la maison.
A l'origine je pensais faire passer une partie de mes câbles dans le sol (dans la chape) et l'autre partie sous le faux plafond.
Pour le sol, j'aurais procédé comme suit :
- saignées dans le sol (3-4 cm de profondeur)
- passage câble ITCA 3422 diamètre 20 puis rebouchage
- Réagrage de 0.5-1 cm sur dalle pour pose parquet
- pose parquet massif épaisseur 21 mm
Pour le plafond, la démarche était la suivante :
- passage câble ITCA 3422 diamètre 20 cloué sur plafond
- Mise plaque placo BA13 sur chevron 5 mm épaisseur
Malheureusement après recherches, il s'avère que la pose de câble dans la chape est impossible sur chape flottante (je suppose que celle de la maison en est une car on dirait qu'il y a de l'isolant en dessous).
Pour le plafond, c'est possible mais je crois qu'il faut au moins 4 fois la section du câble donc je dirais 8 cm mini pour les chevrons.
Mes questions sont les suivantes :
N'est ce vraiment pas possible de faire passer ces câbles sous la chape ? Ou y a-t-il une autre solution ?
Mon raisonnement est il juste pour les plafond ?
Merci d'avance pour votre aide.
PS : je précise que je ne souhaite pas la pose en saillie. (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Si la dalle flottante est peu épaisse (5 cm), il y a risque de provoquer des fissures à terme, voire la casser si les saignées sont trop profondes. Le moins risqué est de passer des tubes ICT de 20 et 25 sur le faux plafond. Ce dernier peut être fixé sur des rails métalliques. On ne peut en dire plus à distance, la solution vous appartient en fonction de ce que vous allez trouver en démontant. GL (17/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Une dalle de 5 cm n'est pas assez épaisse pour permettre un encastrement.
Même un passage de gaine avant coulage.
Ce n'est pas une norme, nous rencontrons des dalles coulées d'un minimum de 7 cm, c'est déjà limite. DB (17/04/10) |
|
- - - - |
#8057 | Forum Question Réponse : Comment savoir si une bobine d'allumage est défectueuse motoculteur |
Sur un motoculteur Kubota TF65 je n'arrive plus à accélérer franchement sans que le motoculteur ait une tendance à s'éteindre si j'accélère progressivement cela ne le fait pas de même que si j'embraye une grande vitesse le problème est le même. Donc le carburateur est nettoyé le filtre à air neuf ainsi que le filtre à essence, la bougie. Si c'était la bobine comment en être sur ? Si quelqu'un a déjà eut ce problème et l'a résolu, merci de me donner quelques explications. (15/04/10)
|
Notre réponse |
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, je ne pense pas que votre problème soit en rapport avec la bobine, vous pouvez toujours faire ce test : enlevez la bougie, branchez la sur le capuchon du câble HT, mettez le corps de la bougie en contact avec la masse faites tourner le moteur vous devez voir l'étincelle.
Vérifiez l'écartement des électrodes (05 à 07 mm) suivant préconisations du constructeur : si pas d'étincelle branchez un ohmmètre entre l'électrode centrale de la bougie et la masse, vous devez constater une résistance supérieure à 1kohm, mais pas infinie si problème, la continuité et la connexion du câble HT peuvent être mis en cause : vérifier aussi l'isolement (sensibilité maximum de l'ohmmètre), pas de déviation résistance infinie. mf06 (16/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, vérifier l'isolement, j'ai oublié de préciser : bougie débranchée vérifier l'isolement de l'électrode centrale après nettoyage soigné (décalaminage). mf06 (25/04/10) |
|
- - - - |
#8056 | Forum Question Réponse : Installer un boîtier DCL dans des plafonds mansardés |
Dans une maison neuve, je veux installer des luminaires dans des chambres mansardés. Quelles sont les obligations pour le consuel ? (16/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il n'y a pas d'obligation pour le consuel, seulement des constatations du respect de la norme. Pour vos luminaires, alimentation par 3 conducteurs Phase (retour de lampe), Neutre (bleu), Terre (vert/jaune), avec un dispositif DCI. Le tout en gaine ou câble. HT (16/04/10) |
|
- - - - |
#8055 | Forum Question Réponse : Calcul chute de tension avec la distance |
Bonjour
Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci. (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Si la section du câble est inférieure à 25 mm² on néglige la chute inductive, la chute s'exprime alors, pour un câble en cuivre, par :
Delta U = (0,023 x L(m) xI(A) x Cos phi x n)/S(mm²)
Où L est égal à la distance en m entre tableau et utilisation
I et l'intensité en Ampères
n=2 en monophasé n=1 en triphasé
S est la section du câble en mm²
Cos phi est le facteur de puissance #1 s'il n'y a pas de moteurs. Ou = 0, s'il y a un ou plusieurs gros moteur
Delta U est la chute de tension en volts. CO (15/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La chute de tension est de 2%,, pour le calcul, d'autres internautes vont se faire la joie de vous répondre. Cordialement PL (15/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour du mono en cuivre la formule se simplifie :
(L x I)/ (50 x S)
CMT (16/04/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Et si on inversait le problème (ou la question) ?
Par exemple : quelle doit être la section pour alimenter (dans les mêmes conditions) une charge à 10 m du disjoncteur et à 100 m (loi d'ohms) : densité (a/mm²) et chute de tension identique (ma réponse fera bondir GL). mf06 (05/05/10) |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour mf06. En attendant de reprendre le fil des questions du forum (déjà 2 semaines de RTT), tous les contributeurs un peu jardiniers ont dû en profiter pour faire les plantations dans le potager ou sur le balcon.
Pour la chute de tension, la formule à tout faire disponible un peu partout est suffisante, ce à partir du modèle standard en ligne de cuivre ou aluminium, en monophasé ou triphasé équilibré, et pour une charge donnée connue. A noter que celle donnée par CO néglige bien la partie inductive de la chute de tension.
Ce qui est gênant dans ces formules c'est que l'on puisse les appliquer sans recul, sans savoir d'où viennent les paramètres numériques. Mais pour les applications usuelles, cela convient amplement, d'autant plus qu'il existe des tableaux tout faits, des abaques, ou des calculateurs Excel faciles à utiliser.
A bientôt. GL (06/05/10) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour GL : je parle de "bondir" dans le sens "chatouiller" par le fait que j'attache toujours une grande importance à la densité (2 A/mm²), ce qui est très peu je le reconnais, mais ne pouvant agir avant le compteur je chasse les chutes de tensions après et forcément les sections de conducteurs sont importantes et hors normes. mf06 (07/05/10) |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour mf06. On ne peut pas grand chose contre les chutes du tension du réseau. Celles-ci sont définies par des normes très détaillées (dossiers "qualité de la fourniture d'énergie").
Les problèmes présents et à venir concernent les pompes à chaleur dont les démarrages peuvent perturber le réseau si celui ci est vétuste et sous dimensionné.
Pour le domestique, si l'on suit bien les prescriptions de la C15-100 (sections et longueurs) il n'y a pas besoin de connaître la densité de courant ; les chutes de tension dans l'habitation classique sont négligeables par rapport à celles du réseau en amont. Quant à la valeur de densité que vous utilisez, elle est largement obsolète et l'on ne raisonne plus ainsi depuis les années 60. GL (08/05/10) |
|
- - - - |
#8054 | Forum Question Réponse : Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur |
Bonjour à tous
On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v.
L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il a associé à un disjoncteur différentiel Hager 30 mA 63 A.
A t-il eu raison de mettre une protection si élevée ?
Car, dans une maison classique, on met des disjoncteurs 16A pour protéger les prises mais, en fait, on protège surtout la section du câble mais là, c'est une ligne qui sert simplement pour la chambre froide et 5KW.
Cela représente une intensité d'environ 7 Ampères.
Donc, pourquoi il n'a pas mis un disjoncteur de 10 Ampères pour protéger la chambre froide contre les surintensités ? Merci d'avance pour votre réponse (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre réflexion est tout à fait juste, 5KW en tri fait environ 10A (5000W : 526,524=9,49A), donc une protection 10A mini en courbe D suffit amplement à la protection de votre chambre froide, il avait peut être que ça sous la main, venant d'un autre chantier, donc danger, et ne pas racheter un autre disjoncteur, en plus il a été facturé : Devis.
Résultat en cas de problème, c'est le disjoncteur général qui va tomber, et risque de casse de l'installation(compresseur). Cordialement. PL (15/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Le monteur n'a pas forcément fait le bon choix, ou alors il était frigoriste et non électricien.
Pour découpler totalement la chambre froide du reste de l'installation, il aurait pu monter un DJ différentiel super immunisé courbe D branché directement sur le bornier du tableau de répartition (ou équivalent : DJ + bloc différentiel Vigi ou autre), comme on le fait généralement pour un congélateur. On met le bon matériel défini préalablement, et pas de la récupération d'un autre chantier, méthode quelque peu désinvolte et non professionnelle ; donc non justifiable.
Pour l'intensité, soit il utilise les données de la plaque signalétique du moteur, soit il mesure avec sa pince ampèremétrique l'intensité au démarrage et en régime permanent ; le calibre 10 A semble de toute façon un peu juste vu d'ici.
L'autre solution à privilégier est de protéger la ligne 2,5 mm² avec DJ 20 A courbe D avec DDR, puis de monter un DJ moteur Télémécanique GV2 ME16 ou équivalent dans le coffret de commande près de l'armoire frigorifique.
Dans tous les cas on évite d'utiliser des formules bizarres à tout faire d'un autre temps. On favorise le raisonnement comme expliqué en suivant ce lien vers la question 3560. Cordialement, GL (16/04/10) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense que votre chambre froide est équipée d'une armoire individuelle avec sa régulation et ses protections, donc la protection thermique du moteur se trouve dans cette armoire ;
l'alimentation en 5G2,5² depuis votre tableau de distribution, avec protection 20A (D), ne me pose pas de souci avec l'alinéa ci-dessus, c'est la protection de la canalisation ;
Est ce bien un disj 63A ou un inter 63A : dans le 1er cas bien que ce soit élevé, c'est la protection 20A qui déclenchera (sur CC), dans le 2è cas c'est OK ; La fonction DDR 30mA marche dans les 2 cas.
Bien sur si l'électricien a fait payé le disj 63A au prix fort, vous pouvez discuter. Cordialement. 1Insp (16/04/10) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je ne vois pas dans la question, d'information qu'il soit utilisé de matériel de récupération... gardons nous d'accuser la profession. Cordialement. 1Insp (17/04/10) |
|
- - - - |
#8053 | Forum Question Réponse : Globes lumineux et détecteurs de présence |
Bonjour
Existe t-il un fabriquant de globes lumineux incorporant des détecteurs de présence ?
Ceci pour remplacer une batterie de globes classiques qui s'allument avec un télérupteur et dont l'éclairage total n'est plus d'actualité (faire de l'éclairage ponctuel en fonction du besoin réel).
Merci. (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Vous pouvez vous procurer un seul détecteur de présence ou de mouvements Jour / Nuit, qui fermera le circuit de la bobine de votre télérupteur.
En ce qui concerne les globes, ils fonctionneront grâce au télérupteur, suivant vos demandes.
HT (16/04/10) |
|
- - - - |
#8052 | Forum Question Réponse : Brancher interrupteur pour nouvelle lumière extérieure |
Bonjour
Je voudrais savoir comment on branche un interrupteur pour une nouvelle lumière extérieure en prenant l'électricité d'une prise murale ? Quel fil dois-je connecter dans l'interrupteur ? Le blanc ou le noir ? Merci, J'apprécie votre forum... un néophyte. (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Vous ne pouvez pas mélanger les circuits d'éclairages et les prises. DB (16/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Avant tout il faut vous former sur les montages basiques ; on ne peut improviser un montage simple allumage en l'absence de connaissances. Il faut donc que vous sortiez de l'état de néophyte en vous documentant et en vous faisant aider. Ensuite, pour un éclairage extérieur il vaut mieux une ligne spécialisée, avec le conducteur de terre raccordé sur le luminaire s'il n'est pas à double isolation.
Des mots ou expressions à travailler préalablement : phase, neutre, terre, simple allumage, va et vient, dangers de l'électricité, protection des personnes, différentiel, disjoncteur, couleurs normalisées des conducteurs etc. GL (17/04/10) |
|
- - - - |
#8051 | Forum Question Réponse : Ampérage par phase onduleur de 10kw 60A |
Bonjour je voudrai vous poser une question ces la suivante j'ai un onduleur de 10kw en 380V et 60A je voudrais connaitre l'ampérage par phase. Merci (15/04/10) |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. La puissance est normalement indiquée en kVA. Dans ce cas, pour 10 kVA en 400 V triphasé, cela correspond à environ 14 A à 15 A par phase.
Mais la charge ne doit pas avoir facteur de puissance inférieur à une limite précisée dans les caractéristiques. Voir la notice de l'appareil. Pour le vocabulaire, voir en 7880. GL (15/04/10) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
3300W et 20A (15/04/10) |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|