| | Vous êtes actuellement à la page 133 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#4655 | Question Bricolage : Brancher pare foudre avec sa protection sur un tableau |
Bonjour, je voudrais savoir comment on branche un pare foudre avec sa protection sur un tableau ? Je suis en triphasé. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
De préférence il vaut mieux utiliser un parafoudre avec sa protection incorporée. Voir question 4623. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir également ce document pdf Legrand disponible ici. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Ai-je le droit d'utiliser de l'ICT en apparent ? D'avance, merci. |
|
- - - - |
#4654 | Question Bricolage : Disjoncteur Legrand HS |
Bonjour, j'ai allumé ma lumière, un flash s'est produit et toutes les lampes sur le même disjoncteur ne fonctionnent plus. Après vérification le disjoncteur 10A de Legrand s'avère être encore sur ON. Je ne comprends pas. Au secours ! Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez tous les serrages, dans le tableau, sur les interrupteurs, sur les luminaires, dans les boîtes de dérivation.
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Attention, en cas de court circuit le disjoncteur saute. Ce n'est pas toujours le cas si c'est le thermique qui se déclenche. Essayez juste de le descendre et de le remonter. Ceci arrive sur la marque Hager, jamais vu sur du Legrand mais qui sait... |
|
- - - - |
#4653 | Question Bricolage : Branchement d'un lustre chandelier à 6 branches |
J'ai acheté un lustre à 6 branches que je dois raccorder moi-même.
Chaque branche avait 2 fils, un blanc et un noir. J'ai tout mis les blancs ensemble et les ai branchés avec un des 2 fils de la base du lustre qui n'avaient pas de couleur, et j'ai fait la même chose avec les noirs. Mais pour installer au plafond, je dois savoir quel est mon fil blanc et mon fil noir qui sort du lustre ?
Et il n'a pas 2 couleurs, il est brun et le bout est divisé en deux et dégainé mais il n'y a pas deux couleurs ! Comment faire pour savoir ? J'imagine que c'est vraiment important de mettre les 6 fils noirs que j'ai raccordés à la base avec le bon au plafond ? ! Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le principal est d'avoir mis tous les fils blancs d'un côté et tous les fils noirs d'un autre.
Vous pouvez raccorder vos 2 fils marrons à l'arrivée du plafond sans problème, les 2 branchements sont bons, sauf sur le fil vert/jaune : terre. Pensez à isoler votre installation avant le branchement. |
|
- - - - |
#4652 | Question Bricolage : Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms |
Bonjour à tous. Je souhaite intégrer un parafoudre modulaire dans mon tableau électrique.
Le problème est que ce dernier est à 1 mètre environ du disjoncteur général et donc que la règle des 50 cms ne sera pas respectée.
Disposant de suffisamment de place dans le tableau, j'ai pensé y installer, à côté du parafoudre, un autre disjoncteur 500 ma. Qu'en pensez-vous ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce serait une solution ; votre tableau étant éloigné d'1m de votre DG, vous serait-il possible de mettre un tableautin contenant protection+parafoudre immédiatement à côté de votre DG, pour respecter les 0,5m de conducteurs, et d'augmenter la section du conducteur PE de mise à la terre (16² au lieu des 4² mini); votre équipement serait toujours protégé puisque dans la distance maxi de 30M. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
D'après guide Promotelec page 36. La règle des 50 cm concerne L1 + L2 + L3 : liaison bornier principal Ph + N du tableau de répartition au dispositif de coupure du parafoudre (L1)+ liaison sortie de ce dispositif à l'entrée parafoudre (L2)+ sortie borne de terre parafoudre au bornier de terre intermédiaire (L3). Le bornier de terre du tableau est connecté au bornier de terre intermédiaire. Ne pas rajouter de DJ. Voir également le lien proposé en 4655. GL |
|
- - - - |
#4651 | Question Bricolage : Réenclencheur automatique où l'acheter |
Bonjour.
J'habite en milieu rural, souvent exposé aux orages.
J'ai fait installer un réenclencheur automatique sur le disjoncteur principal, et ça fonctionne.
Le problème est que le disjoncteur différentiel 30 mA déclenche, ce qui est normal. Mais ma nouvelle protection n'est plus opérationnelle puisque le 30 mA déclenche avant.
Très dommageable en cas d'absence prolongée (marchandises frigo, congélateur).
Ma question est donc : Dois-je remplacer le disjoncteur principal (45A 500 mA) par disjoncteur principal 45A - 0,03A et si oui, où l'acheter ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Solution 1
Disjoncteur de tête différentiel "sélectif" 500mA "S", c'est à dire retardé ;
en aval circuits standards = protection standard par inter diffs 30mA disj ect..
en aval circuits sensibles :
soit installer différentiels classe A immunisés "SI" (ne pallie pas à tout),
soit installer un "restart" gewiss en interdiff modulaire avant le dpn du congel par exemple.
Gewiss fabrique ces produits "restarts" depuis 2 ans. "prix de l'innovation - repris en partie depuis peu au catalogue Merlin Gerin)" ne renclenche qu'après mesure du "non défaut" en aval, donc garanti la conformité de la C15-100 sur la remise en service après défaut, et réalise l'autotest sans coupure.
www.gewiss.com/irj/portal/Solution 2 :
Grosso modo la même chose mais disjoncteur de tête non différentiel (si c'est encore possible), puis parafoudre avec fusibles de protection, puis "tous" les départs protégés par diff beaucoup moins cher que le contenu du congel. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La solution 1 est très intéressante ; vous pouvez également alimenter votre congélateur par l'intermédiaire d'un transfo à séparation de circuits ; mais vous ne pourrez jamais mettre un disjoncteur de branchement équipé d'un DDR 30mA. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Allez voir chez Arc www.trigsys.com, ils ont tous les ré-enclencheurs selon le disjoncteur.
Bon courage. |
|
- - - - |
#4650 | Question Bricolage : Installer applique murale faire branchements électriques |
Bonsoir. Je voudrais installer une applique murale à partir d'interrupteurs déjà existants. Comment procéder pour les branchements électriques ? Si vous pouviez m'envoyer un schéma, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Repiquer la phase et le neutre sur les lampes que cet interrupteur pilote déjà. |
|
- - - - |
#4649 | Question Bricolage : Brancher un interrupteur va et vient |
Bonjour, je désire changer un interrupteur très vieux par un simple encastrable avec 3 bornes
j'ai démonté l'ancien et j'ai découvert 1 fil rouge et deux fils jaunes.
Même vu que j'ai un autre bouton qui commande la lumière, mon système fonctionne mal et quand mon nouvel interrupteur est en fonction l'autre d'origine fonctionne bien mais quand celui changé est arrêté celui d'origine ne fonctionne pas.
Peut être pas très clair mes explications mais j'aimerais savoir quel est mon problème, est-ce l'interrupteur ? Est-ce moi ?
Je branche chaque fil séparément ou les deux jaunes ensemble mais c'est pareil. Merci de m'aider. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il s'agit d'un interrupteur de va et vient. Vraisemblablement les deux fils jaunes sont les navettes et le fil rouge la phase ou le retour de lampe. Sur votre interrupteur (neuf) il y a peut être un schéma où vous voyez qu'un fil (X) suivant la position du bouton se commute sur l'une ou l'autre vis de branchement. Le fil rouge doit aller sur la position (X). Bon courage l'ancien BB 14/11/2008 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il s'agit sans doute d'un va et vient.
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Branchez le fil rouge sur la borne centrale ou décalez des deux autres, et les deux autres fils en parallèle. |
|
- - - - |
#4648 | Question Bricolage : Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur |
Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur.
Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que cela va fonctionner ? Merci de la réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui cela va fonctionner pour faire tout sauter. Ou l'un ou l'autre des systèmes, pas les deux. En électricité on peut faire beaucoup de "bricolage" mais il faut savoir comment fonctionnent les phases neutres et retour de lampes sur les montages réalisés sinon tout "pète". Amicalement l'ancien BB 14/11/2008 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
BB a bien sûr raison. La modification est sans doute possible, à condition de connaître le schéma de principe de la sortie du détecteur : circuit statique par semi-conducteur ? Sortie sur contact sec de relais ? Si vous reliez le neutre de la sortie éventuelle du détecteur sur la phase coupée de la lampe, voir la réponse de BB. Une solution Legrand avec détecteurs de présence à la place des interrupteurs est préférable, en modifiant le câblage. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis ok avec les réponses 1 et 2. Il faut vérifier en premier lieu que le neutre arrive normalement en direct aux lampes. Sur l'autre fil arrivant aux lampes (le retour) vous pouvez amenez la même phase que celle du télérupteur par un contact sec de détecteur de mouvement, reste un problème lorsque les lampes seront allumées par le détecteur si vous appuyez sur un bouton poussoir pour les éteindre vous les maintiendrez allumées même après la temporisation du détecteur le télérupteur étant en parallèle. Ayant réalisé ce type de modification pour une partie de mon éclairage extérieur (après constat que l'éclairage restait parfois allumé nuit et jour par erreur de manipulation nous sommes 5 dans la maison), j'ai remplacé le télérupteur par une minuterie raccordée en parallèle avec le détecteur. dan. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la solution est de couper l'alimentation des boutons poussoirs par un relais 1R 1T commandé par le détecteur, la sortie repos vers les boutons, le travail avec la sortie du télérupteur.
Si quelqu'un peut lui faire un schéma (j'ai un problème d'ordinateur).
BD18 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
J'ai fait le branchement et cela fonctionne sans problème.
En fait je me retrouve avec 2 circuits différents et il n'y a aucune interférence. |
|
- - - - |
#4647 | Question Bricolage : 1 VMC sur 2 inter séparés |
Bonjour, j'ai un extracteur d'air (ventil) pour deux salles de bains séparées.
La lumière est donc séparée par deux interrupteurs indépendants.
Pour le branchement de la lumière pas de problème !
Je veux faire allumer ma Ventil dès qu'un des deux interrupteurs d'une des salles de bains est enclenché.
Si je branche mon moteur de Ventil sur les inters lumière, je fais une sorte de va et vient avec la lumière des deux salles de bains !
Pouvez-vous me donner un schéma et me dire si l'opération est réalisable avec des inters 3 plots conventionnels. Merci d'avance de vos bons conseils... éclairés ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliqué. Votre ventilateur, vous le considérez comme une lampe. Vous ne pouvez pas le faire fonctionner avec deux montages indépendants. Solution : deux extracteurs (un par lampe). Bon courage, l'ancien BB 14/11/2008 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En logique cela s'appelle un circuit "ou". Quand vous allumez la lumière dans une salle de bain, l'autre s'allume également, suite au branchement de l'extracteur sur les 2 phases coupées que vous avez branchées ensemble. Les solutions ne sont pas de mise en œuvre simple : soit vous êtes obligé de commander l'extracteur par 2 contacteurs commandés par les circuits lumière, soit vous rajoutez un deuxième extracteur, les deux étant indépendants. Quelles sont vos préférences ? GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour solutionner simplement ce problème il faut remplacer les deux interrupteurs des salles de bains par des interrupteurs bipolaires, un des contacts de chaque inter commandera sa lampe respective et les retours des deuxièmes contacts de chaque inter seront à relier ensemble au ventilateur. dan. |
|
- - - - |
#4646 | Question Bricolage : Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif |
Bonjour à toutes et tous, petites explications : je souhaite alimenter 8 néons 24v qui fonctionnent actuellement sur 2 batteries 12v en série par un transfo 220/24 alternatif. Est-ce possible et sinon quoi faire ? merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui c'est possible en insérant entre le transfo 24 V et les fluos un redresseur de courant qui transformera le courant alternatif de votre transfo en courant continu + et - Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je doute que cela fonctionne mais ce n'est possible QUE SI le signe ~ (qui veut dire alternatif) se trouve sur vos néons. |
|
- - - - |
#4645 | Question Bricolage : Installer une lampe |
Bonjour, j'habite dans un HLM et j'ai une sorte de petite chambre où je mets mes livres etc.
Le souci c'est qu'il n'y a pas de lumière pourtant il y a bien un petit truc rond comme un cache au plafond que j'ai démonté et à ma grande découverte il y a deux groupes de fils un petit et un grand.
Le premier petit se compose de deux fils et l'autre de quatre, alors j'ai pris un fil du petit et un fil du grand et j'ai posé une sorte de tube pour mettre une lampe mais à chaque fois que j'allume il y a un court-circuit et je n'arrive pas à allumer, en fait l'interrupteur est le même que celui du couloir d'après mes tests, alors avant que je m'électrocute pouvez-vous m'aider SVP, c'est super important pour moi. Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, essayez d'être un peu plus explicite (deux groupes de fils un petit et un grand), pas clair, donner les couleurs et sections et photos peut être que l'on pourra vous aider.
En plus comme vous dîtes j'ai pris un fil du petit et un du grand, à mon avis vous faites déjà une erreur car par déduction vous ne prenez pas des fils d'un même circuit. a+ Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, tout d'abord quand on ne sait pas on ne fait pas ! C'est super dangereux l'électricité, c'est un métier !
Toutefois on peut le faire soi-même MAIS à condition de prendre conseil et de les suivre à la lettre !
Tout peux marcher pendant un temps et prendre feu par la suite.
- Tout d'abord disjonctez votre disjoncteur général et mettez un scotch pour être sûr que personne ne relève celui-ci.
- Démontez votre interrupteur, vous devez avoir 2 fils
- Ouvrez votre plaque blanche au plafond et retirez un peu les fils légèrement histoire de les sortir un peu de la boîte.
- Ensuite tirez sur un fil de votre interrupteur et vous devriez le voir bouger au plafond sinon tirer l'autre.
- Quand vous l'avez repéré vous avez ce qu'on appelle le "retour de lampe"
- Il vous manque le neutre qui normalement fait la même section (même grosseur de fil) que le retour et devrait être bleu (s'il n'y a pas de bleu il peut être blanc car à l'époque le neutre était blanc)
- Voilà vous avez le retour et votre neutre où vous pouvez brancher votre lampe. |
|
- - - - |
#4644 | Question Bricolage : Rallonger câbles électriques |
Bonjour, je dispose aujourd'hui à hauteur d'homme d'un va et vient couplé à une prise électrique (cela se faisait dans les années 80)... ça me fait plein de fils dans le même boîtier.
Aujourd'hui, je souhaite dissocier les 2 : garder un interrupteur va et vient à hauteur d'homme pour la lumière, et faire une saignée dans un mur en parpaings pour descendre ma prise de courant près du sol.
Comment dois-je m'y prendre pour rallonger les fils en sachant qu'un domino ne passera pas dans le boîtier (pas assez de place vu le nombre de fils déjà présent) et que de mettre une boîte de dérivation dans le parpaing ne me permettra plus l'accès aux fils une fois le tout rebouché ?
D'avance merci pour vos réponses, et votre précieuse aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le boîtier actuel vous le retirez et vous en scellez un plus profond, et pour rallonger vos fils de la prise utilisez des bornes type Wago qui prennent moins de place que les dominos et en dressant les fils correctement, vous devriez y arriver. a+ Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Êtes-vous bien sûr que votre prise et le va-et-vient sont sur le même circuit ?
Parce que dans les années 80 les circuits prises et éclairage étaient déjà dissociés (normes de l'époque).
Si c'est le cas, la solution est de remplacer la ligne prise par une autre pour pouvoir arriver à votre nouvelle prise. |
|
- - - - |
#4643 | Question Bricolage : Chauffage électrique et consommation |
Bonjour, j'ai acheté un chauffage électrique de 1800 watts, je n'y connais rien en électricité, est-ce que quelqu'un peut me dire si je mets ce chauffage électrique en marche toute la journée, si cela coute cher en électricité ? Je vous remercie pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si votre convecteur fonctionne en permanence tout dépend du volume de la pièce et de l'isolation, vous multipliez 1,8 kW par le nombre d'heures et par le prix du kW qui est aux alentours de 0.08 € et vous saurez. a+ Bob35 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Un fois que le radiateur a atteint la température de régulation, le radiateur ne marche plus que par intermittence.
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Un radiateur de 1800 W consomme 1,8 kwh x 24 = 43,2 kwh par jour.
Regardez sur votre facture EDF le prix du kwh (x 43,2), vous obtiendrez le coût pour 24 heures de fonctionnement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, un radiateur ne fonctionne pas 24 heures sur 24, quand la température est atteinte le thermostat le coupe. Le calcul du temps de chauffe est très dure mais il existe des appareils pour calculer la consommation à brancher sur PC.
BD18 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, déjà il faut compter 100 W du mètre carré, ensuite prendre en compte l'isolation et la qualité du convecteur. A bientôt. Société Electricité Général |
|
- - - - |
#4642 | Question Bricolage : Coupure du neutre sur un moteur alimenté |
Bonjour, j'aimerais savoir à titre indicatif quel est le risque pour un récepteur monophasé d'être alimenté par la phase sans que le neutre soit raccordé ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les récepteurs doivent être alimentés par 2 fils (phase et neutre) tout comme une ampoule de lampe de poche entre les 2 lamelles de la pile. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Plutôt que de décrire tous les cas de figure, vous pourriez être plus explicite sur le "neutre non raccordé", et votre type d'alimentation ? Merci 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si le neutre n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté.
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35 |
|
- - - - |
#4641 | Question Bricolage : Défaut de mise à la terre |
Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En général il s'agit d'un courant d'induction qui se crée au voisinage d'un conducteur sous tension dans les gaines, donc sans problème
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 € en GSB)
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Normal si la borne est "en l'air", c'est à dire non raccordée. Reliez la borne de terre de la prise à la terre de l'installation. Le testeur ne s'allumera plus. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
En fonction du "ps", oui c'est normal. 1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui c'est normal avec un tournevis testeur de trouver une tension sur un fil qui côtoie d'autres fils sous tension qui ne sont pas raccordés, par effet d'induction, ce qui ne l'est pas dans votre cas, c'est la terre de la prise qui n'est pas reliée à la terre générale. Danger ! Bob35 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. L'allumage de votre testeur est peut être dû à une tension induite, mais ATTENTION la prise de terre doit écouler les courants de défaut à la terre. Dans votre cas un éventuel défaut se retrouvera sur toutes les parties métalliques reliées à ce faux réseau de terre, LE DANGER D'ÉLECTROCUTION EST RÉEL si votre installation est utilisée tel que. dan. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
DANGER ! Si votre fil vert-jaune était relié à la terre, le disjoncteur sauterait, c'est comme un court-circuit.
Vérifiez donc dans votre installation si la phase et le fil vert-jaune ne se touche pas.
Après quoi, vous cherchez à installer un piquet de terre pour être plus en sécurité. |
|
- - - - |
#4640 | Question Bricolage : Extension combles tableau chauffage aux normes |
Au mois d'août 08, j'ai crée un aménagement de combles (3 chambres, 1 wc et une salle de bain) sur 80 m2. pour l'éclairage 3 disjoncteur 10A, pour les prises, 3 disjoncteurs 16A et pour le chauffage électrique des disjoncteurs 20A, protéger par un interrupteur différentiel 40A, 30mA.
Suis-je aux normes car la norme nf-c 15-100 a été changée en 2008 ? |
Notre réponse |
Bonjour,
Nous vous proposons de vous rendre sur notre page dédiée à la norme NF-C 15-100 :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100
Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La NF C15-100 n'a pas changé depuis 2002.
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT |
|
- - - - |
#4639 | Question Bricolage : Détecteur mouvement sur circuit avec télérupteur |
Bonjour, j'alimente un circuit composé de plusieurs lampes commandées par des boutons poussoirs qui sont alimentés par un télérupteur.
Si je tire une ligne vers un détecteur de mouvement et que je rejoins les mêmes lampes, est-ce que cela fonctionne ?
En clair je veux rajouter un détecteur de mouvement en by-passant le circuit télérupteur mais qui allume les même lampes. Merci de la réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Voir ma réponse à la question 4648. dan. |
|
- - - - |
#4638 | Question Bricolage : Recherche couvercle tableau électrique Moeller |
Bonjour. Je recherche un couvercle de tableau électrique (Moeller) F&G Réf : 910500. Merci. |
|
- - - - |
| - - - - |
#4637 | Question Bricolage : Installer l'électricité dans les combles |
Bonjour, j'ai une gaine diam 25 en attente dans les combles. L'espace est d'environ 30 m². J'aurai besoin de l'éclairage, chauffage et prises électriques.
Est-il juste de tirer 5 fils de 2,5 (2 phases, 2 neutres, 1 terre) et 2 fils de 1,5 (1 phase et 1 neutre) ?
Pourrais-je partir d'un seul fil de terre pour toute l'installation ? (Lumière, prises, chauffage)
Puis d'ajouter 3 disjoncteurs à mon tableau (j'ai de la place): 16A pour les prises, 16A pour les chauffages et 10A pour les lumières ? Merci beaucoup pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le remplissage de la gaine est bon.
Pour le 2,5 vous pouvez protéger avec un disjoncteur divisionnaire de 20A un circuit de huit socles de prises maxi (à savoir que deux prises dans un même boîtier constituent un socle... mais faut pas abuser !).
Pour le chauffage, même disjoncteur divisionnaire pour une puissance d'environ 4000w (ça suffira largement)
Pour l'éclairage, vous pouvez mettre un 16A pour du 1,5 avec 8 socles maxi aussi.
Pour la terre il n'y a pas de souci, en plus vous avez pris soin de le mettre à la plus grosse section (2,5), donc vous ramenez toutes les terres de vos combles sur ce fil.
Quelques conseils sur ce très bon site ("Réaliser une installation" colonne de gauche) leskieur |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En principe chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre, mais en rénovation ce que vous proposez est toléré.
Pas de problème pour ajouter 3 disjoncteurs à votre tableau sauf si l'interrupteur différentiel 30mA en aval duquel vous vous raccordez est déjà saturé.
A noter que vous pouvez tout câbler en 1,5² si vous vous limitez à 2250W de chauffage avec un disj 10A et 5 prises avec un disj 16A (ce qui vous permettra de passer plus de fils de terre).
Prévoir si nécessaire un fil pilote pour le radiateur.
CMT |
|
- - - - |
#4636 | Question Bricolage : Branchement sèche serviette |
Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Exclusivement le câble 3G2,5 (2,5mm²), le 1,5mm² étant réservé au réseau éclairage.
Je suppose que cet appareil est dans une salle de bain, pensez à bien relier la terre au sèche serviette. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Câblage du coffret jusqu'à la prise ou de la prise au Sèche-serviette.
Un sèche-serviette dépassant rarement 1500w, le 3G1,5 est bon si il est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A maxi !
Si vous mettez du 3G2,5 vous pouvez mettre un 20A. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
1,5² est suffisant, un sèche serviette n'est pas un gros consommateur de courant ; néanmoins vous auriez pu indiquer sa puissance dans votre question ! 1Insp |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 3x2,5²
G. B. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
La réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
CMT |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Pour réponse 1 : ? 1Insp |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Norme NF C 15-100.
Puissance < 2250 watts. Alimentation en 1,5mm². Protection 10A
Pouvez-vous confirmer CMT
FX |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
La réponse est dans les extraits de la C15-100 relatifs aux circuits de chauffage convecteurs ou panneaux radiants : section 1,5, fusible ou DJ 10 A, 2 250 W max ; section 2,5, fusible 16 A, 3 500 W max ; section 2,5, DJ 20 A, 4 500 W max. On n'en parle plus et on associe les bonnes protections aux bonnes sections ; en général, les convecteurs sont isolés classe II, donc non raccordés à la terre. Profitons de ce post pour recommander la lecture des documents techniques ou normatifs abondamment cités sur ce forum (notamment le mémento Promotelec sur l'installation électrique) avant toute réponse. GL |
|
- - - - |
#4635 | Question Bricolage : Branchement applique murale 2 spots |
Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots.
Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu.
Quand je branche ces fils au domino, 1 seul spot s'allume. Comment faire pour allumer les 2 spots ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le branchement semble correct au niveau du domino et votre alimentation également.
Il faudrait contrôler votre applique.
- fil débranché au niveau de la douille
- mauvais contact ampoule/douille
- ampoule grillée (je pense que vous avez pensé à inverser les ampoules)
Sinon débrancher le domino, contrôler vos connexions et bien resserrer. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je ne sais toujours pas pourquoi 1 seul spot et toujours le même quelque soit les branchements, s'allume. J'ai même changé l'applique, mais rien n'y fait.
Auriez-vous une autre suggestion à mon problème ? Merci. |
|
- - - - |
#4634 | Question Bricolage : Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit |
Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir question 4522 où ce problème est évoqué. Vos interlocuteurs seront EDF pour la livraison en triphasé et l'électricien qui fera les modifications de l'installation. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui le changement est payant.
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bien sûr, car il faut changer votre alimentation, le compteur et le disjoncteur. Demander à votre distributeur d'énergie. 1Insp |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui car le distributeur doit changer le compteur et le disjoncteur.
G. B. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il y a des pompes à chaleur très puissante en monophasée, de plus non seulement le changement est payant et en plus le prix du KW/H en tri, attention à la note... |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Il est également possible d'installer une pompe à chaleur à chaleur fonctionnant en mono pompe Airpac, gamme ophélie. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour, une pompe à chaleur de puissance importante est préférable en triphasé surtout pour la fiabilité du groupe (un moteur asynchrone triphasé est très fiable par son principe même), mais attention la réalisation ou la modification d'une installation domestique en triphasé est une affaire de spécialiste. dan. |
|
- - - - |
#4633 | Question Bricolage : Installer lustre 5 branches |
Bonjour, j'aimerais installer un lustre 5 branches à la place d'un ventilateur de plafond. J'ai 6 fils (3 noirs et 3 blancs) qui sortent du plafond et 2 fils au niveau du lustre. Comment les relier ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, attention vous ne dites pas comment sont les fils. Sont-ils séparés ou par paquets de trois? A condition que vos fils noirs soient reliés tous les trois ensemble et les trois blancs ensemble aussi, vous pouvez relier un fil de lustre sur les trois noirs et l'autre fil du lustre sur les trois blancs. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir beaucoup plus de détails sur l'installation. a+ Bob35 |
|
- - - - |
#4632 | Question Bricolage : Branchement va et vient avec témoin lumineux |
Bonjour, j'avais un va et vient avec témoin qui marchait.
J'ai changé l'interrupteur avec voyant (mis un Legrand Mosaic) et suivant la position d'un des interrupteur ça ne marche pas. Sur l'interrupteur changé, j'ai 3 fils marron et un bleu. Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En supposant que le bleu soit le neutre (couleur normalisée), il ne doit plus être branché sur votre nouvel interrupteur.
Il nous reste donc trois fils marrons. 1 doit être la phase et les 2 autres les fils "navettes".
Si vous possédez un testeur, cherchez lequel est la phase (entre un marron et le bleu = 220 volts) puis branchez ce fil en entrée d'inter (voir le schéma dessus).
Sinon il vous reste la solution d'inverser les 3 fils marrons sur les 3 bornes jusqu'à ce que cela fonctionne.
Le problème vient du fait que la phase est en sortie d'interrupteur ce qui fait que cela fonctionne que dans une position.
Pensez à isoler votre installation avant chaque branchement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la solution est un témoin sans neutre.
BD18 |
|
- - - - |
#4631 | Question Bricolage : Utilisation câble RO2V installation électrique maison |
Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Aucune objection. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
En apparent, dans les vides, dans goulottes ok. Mais dans de l'ICT encastré pour une maison cela ne va pas être facile de tirer le moindre câble ; par contre, en semi apparent guidé dans du tube rigide IRL (sans coude) c'est très bien mais plutôt en sous sol. Comme dit CMT, on n'a pas trop le choix des couleurs. A réserver pour alimenter essentiellement les points lumineux et les prises, pas pour câbler les interrupteurs (ou alors, faire des repères sur les fils). GL. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour les couleurs au niveau de l'interrupteur il ne faut pas brancher le vert jaune exclusivement réservé à la terre, par contre pour le bleu il suffit de le recouvrir par une gaine thermo rétractable de couleur (noir ou blanc, violet etc.). |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Vous savez pour le fil vert-jaune tant que le consuel ne passe plus, après vous ferez ce que vous voudrez, avant d'après vous comment faisait-on un va et vient ? Avec le vert-jaune et c'était toléré, C'est un fil comme un autre, aujourd'hui c'est fini, le consuel refuse même s'il est manchonné d'une autre couleur, bonne continuation, MATT. |
|
- - - - |
#4630 | Question Bricolage : Volet roulant solaire Velux ne démarre pas |
Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci. |
|
- - - - |
#4629 | Question Bricolage : Brins électriques trop gros comment réduire la section |
Bonjour, j'ai une arrivée électrique à 4 brins (sans doute prévue pour du 380), or ils ne passent pas dans les "trous" de la prise que je veux y mettre (prise à 3 branches pour gazinière).
Peut-on raccorder les 4 brins sur un domino et mettre des fils plus petits derrière (on ne risque pas la surchauffe ?).
Précision mon compteur est en 220V. Merci pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il ne faut aucun doute en électricité, et là, il y en a un. Pourquoi 4 fils et où ? Parlez-vous de la fiche (sur le fil) ou de la prise (encastrée ou en saillie sur le mur) ? Une photo de l'appareillage aurait permis de comprendre quel était le problème exact. Merci de préciser exactement ce que vous voulez brancher et où. GL |
|
- - - - |
#4628 | Question Bricolage : Brancher un interrupteur va et vient |
Bonjour,
je voudrais savoir comment brancher un va et vient pour alimenter une lampe sous mon meuble de cuisine. Je prends l'alimentation en partant d'une prise. Merci. |
Notre réponse |
Bonjour,
Vous trouverez en accueil du site, rubrique électricité (que vous n'avez pas eu la curiosité de regarder), TOUS les schémas de va et vient.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on ne branche pas de lumière à partir d'une prise.
BD18 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est un faux branchement. On ne branche pas une lampe dans une prise, sauf en cas de dépannage.
En plus, ce n'est pas esthétique. Bangne |
|
- - - - |
#4627 | Question Bricolage : Spot plafond 220 V s'allume à moitié |
Bonjour, je dispose d'un faux plafond dans lequel est incrusté des spots. Depuis quelques temps, les spots s'éteignent au fur et à mesure et restent éteints définitivement, sauf un. Ce sont des spots alimentés à 220 Volts directement. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vérifiez si vos transfos sont bien aérés d'où risque de coupure en sécurité chaud.
G. B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir les câbles d'alimentations (tournevis testeur pour voir si il y a du courant). Si ok, les supports. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Régulièrement précise : un testeur indique la présence tension, réelle ou induite, mais pas le courant. En effet, sur ce forum technique, on s'efforce de faire la différence entre courant et tension. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il est possible que vos lampes de type GU10 semble-t-il, soient défectueuses (voir culot), ou que vous ayez des "faux contacts" au niveau des "douilles GU10" dus aux températures élevées (câbles silicone brûlés, connexion au niveau des "dominos "défectueuse"). (24/05/10) |
|
- - - - |
#4626 | Question Bricolage : Mise à la terre châssis des fenêtres en aluminium |
Bonjour, construction d'une maison : châssis des fenêtres en aluminium.
Dois-je relier à la terre l'ensemble des châssis, ou uniquement celui de la salle d'eau ? Merci pour la réponse. Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, les châssis qui doivent être reliés à la liaison équipotentielle de terre sont ceux de la salle de bain. Aucune obligation d'y raccorder les autres. Vincent |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Uniquement celui de la salle d'eau.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Uniquement celui de la salle d'eau, ou une liaison équipotentielle supplémentaire est requise. 1Insp |
|
- - - - |
#4625 | Question Bricolage : Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances |
Bonjour, je recherche le schéma de branchement en étoile en triphasé sur des résistances. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas que l'on ne sache pas le faire, mais vous trouverez ce renseignement n'importe où. Vous ne précisez rien sur la pourquoi du branchement. Et pourquoi pas un branchement triangle ? GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, votre ensemble de résistances peut fonctionner sous 2 tensions triphasées par exemple 240 V /400 V (cas le plus courant).
1er/ la tension la plus basse correspond au raccordement en triangle (les 6 extrémités des 3 résistances doivent être raccordées 2 à 2 formant schématiquement un triangle, les 3 points représentés par les angles du triangle sont à raccorder aux 3 phases d'un réseau triphasé 3 x 240 V type de réseau qui n'existe plus actuellement à mon avis)
2eme/ la tension la plus haute correspond au raccordement en étoile (les 3 extrémités de chacune des résistances doivent être raccordées ensemble formant le centre de l'étoile l'autre extrémité de chaque résistance doit être raccordée à chacune des 3 phases d'un réseau triphasé 3x400v standard actuel)
espérant vous avoir aidé. dan. |
|
- - - - |
#4624 | Question Bricolage : Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir |
Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plait, me communiquer le schéma de branchement d'un télérupteur ABB correspondant à des boutons poussoirs permettant l'éclairage de mon escalier ? Merci beaucoup par avance. Cordialement. SF |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Regardez le schéma du montage télérupteur à l'accueil du site, repérez ensuite les bornes de la bobine et du contact du télérupteur, câblez au mieux, et pour finir appuyez sur un BP : la lumière apparaît. Si vous êtes débutant, vous câblez d'abord en fils volants sur l'établi en prenant les précautions d'usage (travail hors tension). GL |
|
- - - - |
#4623 | Question Bricolage : Brancher un parafoudre |
Bonsoir. Comment brancher un parafoudre sur une installation électrique ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, vous raccordez le parafoudre en sortie du disjoncteur et raccordez bien sa terre.
G. B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir ce document Schneider Electric pdf disponible ici. Vous avez d'autres renseignements disponibles sur le site Promotelec. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Les deux ne doivent pas être branchés ensemble, mais installer une 2ème terre. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Réponse 3, peut-on avoir une explication à votre écrit ? 1Insp |
|
- - - - |
#4622 | Question Bricolage : Sonorisation pour soirées ne pas faire sauter les plombs |
Bonjour à tous, j'ai des soucis électriques dans certaines salles des fêtes. Les plombs sautent souvent dans les petites et moyennes salles.
Je m'arrange toujours pour brancher le son et la lumière sur deux prises différentes mais parfois rien n'y fait.
Pour la partie technique j'ai environ pour le son 1200 Watts Rms rien que pour les amplis et à peu près 5000 Watts en lumière.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Je ne vois pas comment faire pour remédier au problème. Un groupe électrogène ? Une seconde armoire électrique ? D'autres systèmes ? Là, je sèche... |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, votre matériel réclame déjà 27A en 230V plus les appareils de la salle (éclairage, frigo, chauffage, cuisine etc.), si le disjoncteur est sur 30A cela est trop juste. Prévoyez éventuellement un groupe électrogène mais qui sera déjà assez important.
G. B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de plombs sur les tableaux actuels, mais des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels. Si l'installation est bien faite, tous les départs sont protégés indépendamment. Certains équipements nécessitent des DDR super immunisés (vis à vis des courants de fuite normaux vers la terre). Un diagnostic sérieux avec contrôle des lignes et des mesures s'imposent. Ces installations ont peut-être été faites sans tenir compte des contraintes spécifiques d'une salle de spectacle. En tout cas, cela ne doit pas disjoncter à tout va. Vous n'arriverez pas à fiabiliser la distribution tout seul si vous n'êtes pas un professionnel averti. 5 kW en lumière est très peu. GL |
|
- - - - |
#4621 | Question Bricolage : Conseil installation électrique câblage de la terre |
Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler.
Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le deuxième à l'étage, donc puis-je descendre ma terre de l'étage sur le tableau du rez de chaussée et repartir vers mon piquet de terre et quelle section mettre ? Merci à vous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui une seule terre par habitation donc du 1er au rdc puis à la borne de terre et ensuite retour au piquet de terre en cuivre nu. La section du fil doit être la même que la section arrivant au disjoncteur principal, généralement du 16 mm². |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous devez utiliser un câble de section identique au conducteurs phase/neutre pour le raccordement à la terre du deuxième tableau. D'ailleurs vous auriez pu tirer un câble à 3 conducteurs directement (3G...). Si votre câble d'alimentation du deuxième tableau est en 6mm², alors il faudra du 6mm² en vert/jaune. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est ce qu'il faut faire.
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
La section du conducteur (principal) de protection (pe) doit être égale à la section des conducteurs actifs alimentant le tableau ; Spe=Sph jusqu'à 16². (art 543 de la norme) 1Insp |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Du 4,5 mm² jaune et vert. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la terre qui alimente le tableau de l'étage de la même section que l'alimentation de ce tableau, et 16² mini du tableau rdc jusqu'à la barrette de terre puis 25² jusqu'au piquet .a+ |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Pour réponse 5, c'est nul ; et je me demande où vous trouvez des conducteurs de 4,5² ; alors de grâce n'écrivez pas n'importe quoi ! 1Insp |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|