PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

ELECTRICITE


Mise à jour : 26 septembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 104 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans ELECTRICITE
Informations sur le moteur
#3640Question Bricolage : Télécommande moteur volet roulant
Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur et également un fil noir, que je pense être le fil pour la télécommande (le récepteur) et deux fils jaune. Puis-je supprimer la télécommande et faire fonctionner les volets roulants avec un interrupteur monter-descendre ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Adressez vous au service clients du constructeur en suivant ce lien : www.deprat.fr
Lui seul sait comment il faut faire. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bien sûr, tout est possible ! Mais vaudrait mieux pas ! Votre moteur est alimenté par un contact quand vous lui donnez un ordre, ce contact se trouve sur une platine électronique, il faut repérer à quel endroit sur la platine se trouve ce contact, récupérer l'alimentation en amont de ce contact et l'emmener à votre inter. MAIS ATTENTION ! il y a montée et descente et là c'est plus compliqué...
Il vous faut un mesureur, soit l'alimentation est en continu et elle inverse juste le - et le +, soit c'est en alternatif, et là il faut le faire faire par un averti !
Il faut faire des mesures sur votre moteur pour savoir quel type de bobine se trouve à l'intérieur et surtout comment le brancher. Maintenant si vous avez 3 fils + la terre (vert/jaune) qui rentrent dans votre moteur alors c'est beaucoup plus simple !
* Emmenez directement le bleu à votre moteur
* Emmenez la phase à votre double interrupteur et faites un pont au dessus de chaque contact
* Branchez la montée à l'un et la descente à l'autre.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

BIEN LIRE LES QUESTIONS ! Si vous avez un télécommande, il y a un récepteur dans le volet qui inverse le sens de rotation du moteur ainsi que l'arrêt en haut et en bas (circuit électronique). BD18

Proposer une autre réponse
- - - -
#3639Question Bricolage : Changer fil électrique d'un sèche linge
Bonjour, j'ai récupéré le sèche linge d'une personne âgée qui est partie en maison de retraite, mais les déménageurs ont sectionné le fil électrique d'alimentation. Donc j'ai une partie du fil électrique (qui est relié à l'arrière de la machine) et je dois dénuder les fils restants pour y ajouter la prise.
Comment dois-je faire ? et ensuite comment cacher la réparation ? je ne vais pas laisser les fils rattachés comme ça...
Ou bien faut-il carrément ouvrir l'arrière du sèche linge et démonter le fil et le remplacer ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est la dernière solution qui est la bonne. Mais il faut approvisionner un cordon de rechange de section minimum 1,5 mm2, mais 2,5 mm2 préférable (quitte à acheter un prolongateur et couper la fiche femelle). GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Tout à fait, démontez et rebranchez un nouveau câble ! C'est plus de sécurité !

Proposer une autre réponse
- - - -
#3638Question Bricolage : Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
Bonjour, je refais actuellement le sous tableau de mon atelier qui est alimenté en 380V et protégé en amont par un interrupteur différentiel tri et 3 disjoncteurs 32A. De ce tableau je voudrais tirer 1 prise 380V et 3 prises 220V. Quelle protection dois-je mettre ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cela dépend de ce que vous allez brancher sur vos prises !
Repérez la puissance (en Watt) sur vos machines et faites la formule suivante :
P = U x I c'est à dire : W (watt) = V (volt) x A (ampère).
Attention ca c'est pour du mono (220 volts) pour le tri (380 volts) il faut multiplier par "racine de 3"
P = U x I x racine de 3
I = P / U x racine de 3
Voilà, attention quand même de bien serrer les fils à chaque connexion.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous dites "3 disjoncteurs 32A" mais il vous faut 1 disjoncteur tétrapolaire (trois phases plus neutre) en aval de l'interrupteur différentiel.
Pour les prises en mono, pc 16A, un fusible 16A ou un disjoncteur 20A ; pour la tri, voir la puissance qu'elle accepte.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3637Question Bricolage : Questions sur la remise aux normes électriques d'un studio
Bonjour, je fais appel à vos connaissances et expériences car je dois refaire complètement d'ici quelques mois un studio de 21m² que je viens d'acquérir sur Paris.
Pour information, j'ai aussi le tableau électrique à changer (en gros toute l'électricité).
Chez qui et où je dois me présenter pour demander un devis et par la suite effectuer les travaux ? Car pas facile de trouver des gars qui bossent bien dans ce domaine pour ma part... et avec bien sûr un bon rapport qualité/prix.
J'ai aussi envie de mettre des interrupteurs avec variateur, du genre la pub de "Legrand" qui passe à la tv en ce moment... en tout cas trouver une solution la plus économique possible...
Je dois aussi acheter un chauffage électrique économique encore une fois car j'ai pas un super salaire et ce petit machin consomme pas mal et la facture à la fin du mois ne réjouit pas parfois !
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour choisir un bon électricien quand on ne connait pas c'est difficile, cependant regardez les pages jaunes ou des publicitée et fiez-vous aux artisans qui mettent en évidence le mot "dépannage" sur leurs pubs ! Car n'importe qui peut faire une installation mais pas tout le monde qui dépanne et c'est preuve d'expérience.
En ce qui concerne les interrupteurs : faites attention, ce n'est pas forcément des économies car ils écrasent la lumière avec des résistances donc la consommation est la même (en générale); il vaut mieux investir dans des ampoules à gaz, c'est un peu cher mais c'est vite amorti !

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
un conseil (faites plusieurs devis, et renseignez-vous auprès des personnes, amis ou autres, de quelle façon travaille l'entreprise).
Essayez de négocier le nettoyage du chantier, la facture est beaucoup moins salée.
Autre chose, "important" achetez-vous même les articles style fils / gaines / interrupteurs, dans le devis, il ne prendra que la main d'œuvre, en lui expliquant que vous n'avez pas un gros salaire.
Cordialement..

Proposer une autre réponse
- - - -
#3636Question Bricolage : Connecter fane de poêle avec prise de comptoir
J'ai changer la prise murale (prise de courant) sur le comptoir de ma cuisine, mais elle est reliée à la fane de la cuisinière; j'ai tout rebranché à la même place mais le disjoncteur dans la boîte électricité ne fait que sauter. Puis-je voir un schéma pour être certaine que je suis bien branchée !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

S'il y a déclenchement de disjoncteur sans que rien ne soit branché sur la prise, c'est que des fils se touchent. S'il y a déclenchement seulement quand vous branchez un récepteur, il y a erreur de branchement au niveau des plots de la prise (inversion neutre bleu et terre vert jaune par ex). Appelez un ami expérimenté à l'aide. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Prenez une photo des fils qui sortent derrière votre prise et envoyez-là; électricien ne veut pas forcément dire magicien !

Proposer une autre réponse
- - - -
#3635Question Bricolage : Appareils ménagers grillés
Bonjour, j'ai trois appareils ménagers qui ont grillé en même temps. Je ne sais pas si cela vient d'un court-circuit ou d'un autre problème.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

De quels appareils ménagers s'agit'il ? Décrivez rapidement votre installation et le type de panne exact (le terme "grillé" est trop vague). GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Plusieurs possibilités :
- soit un problème d'EDF -> Demandez aux voisins si ils n'ont pas eu de souci
- soit un mauvais serrage dans votre instalation
Le problème d'EDF est le plus probable mais c'est très dur de le leur faire entendre... Bon courage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je suis entièrement d'accord avec la réponse n°2 : il faut d'abord voir si vos voisins ont, eux aussi, eu des problèmes. S'ils n'ont rien eu, faites venir un électricien qui vérifiera votre installation (avec 2 "L", merci), car il peut y avoir un problème de serrage sur une installation en triphasé (en monophasé, tous les appareils auraient des problèmes...).
Par contre, si vos voisins ont aussi eu des soucis, contactez Erdf pour le leur signaler et leur donner un maximum de renseignements : soir d'orage, transformateur Edf qui aurait explosé le jour de vos ennuis, problèmes de couplage de terres (terre de votre installation qui se bouclerait avec celle du réseau Edf si elles sont trop proches ou si votre valeur de terre est trop bonne).
Mais, en tout état de cause, si Erdf constate un défaut de sa part, ils ont des assurances et n'hésitent pas a s'en servir.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3634Question Bricolage : Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y est pas arrivé... Soit le va et vient fonctionne mais allume aussi l'extérieur, soit il fonctionne d'un côté mais pas sur l'autre va et vient et l'extérieur ne fonctionne pas. Il y a 2 fils violet, 1 rouge et 1 bleu/gris, plus 1 fil rouge qui faisait un pont. Il a essayé différentes possibilités mais il n'y arrive pas. Pouvez-vous nous aider ? Et à quoi sert le pont ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je suppose qu'avec le va & vient il y en à un deuxième qui va avec pour l'allumage de l'entrée ; le simple allumage sert uniquement pour l'extérieur ; les fils violets sont les navettes entre les 2 va & vient ; le fil rouge devrait être la phase (source) le pont rouge sert à amener le courant (source) sur le simple allumage ; le bleu gris devrait être le fil qui va du simple allumage à la lampe extérieure.
Je pense que vous devriez vous faire un schéma pour comprendre le fonctionnement. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le fil rouge va sur "L" du va et vient. 1 des fils violet va sur le 1 du va et vient et l'autre fil violet va sur le 2 du télérupteur. Le fil gris/bleu va sur le 1 du simple allumage et le pont rouge va du "L" du simple allumage à l'autre "L" du va et vient... soit 2 fils rouges sur le "L" du va et vient.
Attention, les numéros (selon l'appareillage) peuvent varier.
zyves

Réponse (3) d'un internaute à cette question

En complément du n°2, je n'ai pas remarqué de télérupteur dans la question.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3633Question Bricolage : Schéma télérupteur Merlin Gerin
Bonsoir tout le monde, j'ai à brancher un télérupteur bipolaire qui a 2 entrées en haut (A1 et A2), et 4 en bas (de 1 à 4). Existe-t-il un schéma pour ce genre de télérupteur (Merlin Gerin) ? Merci pour les réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il s'agirait du 15507 ; je pense qu'il y avait un schéma dans la boîte ; c'est un télérupteur à raccordement rapide (dont le connecteur peut être retiré).
A1=alim bobine depuis une commande à impulsion ; A2=neutre ou retour.
Bornes n°1 & 3= neutre & phase source
Bornes n°2 & 4= neutre & phase utilisation
1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous trouverez un schéma sur le site constructeur ou avec la notice.
Les boutons poussoirs sont branchés sur A1; A2 est au neutre.
1 est à la phase, 2 alimente les lampes. 3 et 4 ne sont pas utilisés.
Attention, ceci est une proposition de branchement classique mais d'autres possibilités sont envisageables.
zyves

Proposer une autre réponse
- - - -
#3632Question Bricolage : Réaliser équilibrage de phases
Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol.
J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6.
On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de phase. Quelqu'un pourrait-il me dire comment on fait cette équilibrage (si cela se fait avec un appareil ou directement).
Merci d'avance, Salas.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Un équilibrage se fait au calcul et finition à la pince ampèremétrique.
Votre question est incomplète : je lis une alimentation 400V, un câble 6², je dois supposer un transfo d'environ 15kVA ; j'ose espérer si c'est le cas qu'il y a un tableautin de protections en aval de ce transformateur ; je ne peux être plus précis. 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Chaque transformateur (230V je suppose) doit être branché entre une phase et le neutre. Pour équilibrer l'installation, il faut brancher de manière équilibrée autant de récepteurs sur chaque phase (au mieux).
zyves

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. merci pour vos réponses mais qu'est-ce que vous appellez "tableautin de protection" ? Il y a un transfo 15 kVA et une protection génerale. Mais comment dois-je procéder ? Je dois calculer la puissance des spots et après, je fais quoi ? Si vous aviez un peu plus de détails à me fournir, merci.
Les spots vont être branchés séparement. Ceux avec transfo vont être mis avec un crépusculaire. Et d'autres spots vont être branchés à une minuterie et tout cela avec mon câble d'alimentation 5*g6.
Salas.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Votre description d'installation est trop succincte, on ne connait pas la puissance des spots, leur technologie, leur nombre, leur puissance, leur tension de service, leur usage (éclairage d'un jardin ou autre); idem pour le transformateur triphasé s'il y en a un, et pourquoi donc ? La commande et la protection d'un transformateur triphasé 15 kVA (la belle bête !) nécessite des connaissances que seul un professionnel possède. Le plus sage pour vous serait justement de faire intervenir quelqu'un du métier, comme sous-entendu en rep 1. GL

Réponse (5) d'un internaute à cette question

N°1 re-répond : votre transformateur est alimenté au primaire par un câble 5G6², il sera protégé avec un disjoncteur courbe D 30A ; en sortie de transformateur vous allez devoir faire un tableautin avec des protections pour alimenter vos différents circuits qui, je suppose, sont 1.5², 2.5², voire 4².
Souvent, la protection primaire est surcalibrée pour compenser les pointes dûes à la mise sous tension du transformateur. Au secondaire, une protection générale sera installée, correspondant à l'intensité que peut délivrer ce transformateur. Par contre, vous ne nous dites pas si les spots sont en BT ou en TBT ; et si le transfo est BT/BT, est-il autotransfo ou transfo d'isolement ?

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Je donne un peu plus d'informations: je dois câbler des spots encastrés au sol, plus lampadaire pour éclairer une allée.
J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5G6 qui va alimenter des spot encastrés avec led de 1,5W, des gros spots au sol de 75 W et des lampadaires de 150W à iodure.
Tous nos spots avec led sont câblés entre elles, il y en a 25*1,5 W = 37,5 W. Ils sont alimentés en 12V donc il faut mettre un transformateur qui est fourni avec les spots et ils seront câblés sur une cellule.
Tous nos gros spots sont câblés entre eux, il y en a 6*75=450W
Tous nos lampadaires à iodure sont câblés entre eux; il y en a 15 de 150W + 2 de 60W, au total cela fait 2370W.
Je dois faire l'équilibrage de phases, mais j'ai 3 circuits avec une puissance différente que je dois mettre entre phase et neutre. Ce n'est pas possible. Quelqu'un pourrait-il me dire comment on fait cette équilibrage (si cela se fait avec un appareil ou directement) ?
Merci d'avance, Salas.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Je suis largué ; avec votre dernier post ça ne m'a pas du tout l'air de ce que j'avais compris ; ce serait :
_Une alim de spots led avec transfo de 50VA, donc 1ère phase ici.
_une ligne de 6spots 75W en 230V, alimentés en parallèle sur une canalisation enterrée, donc 2ème phase là
_une ligne de 17 lampadaires branchés comme ci-dessus, donc 3ème phase ici ; comme je me doute que cette ligne de lampadaires est tirée en 1Ph+N+T (câble 3 cnducteurs) je ne vois pas comment vous pouvez équilibrer autrement, si ce n'est qu'alimenter ces lampadaires en câbles 5 conducteurs.
Donc vous auriez bien tableautin avec une protection pour chacune de ces 3 alimentations. Il n'y a pas de transfo de 15 KVA !
Si ce n'est pas ainsi, réécrivez nous.
1Insp

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Oui c'est bien ça.
Je dois partir d'un tableautin qui se trouve dans un bâtiment, il sert aux parties communes; en sortie du disjoncteur 32A, je dois tirer un câble 5g6 qui arrive dans les spots encastrés au sol, puis faire repartir cette alimentation 5g4 dans un autre tableautin qui est situé dans un autre immeuble où sont situés mes départs des leds, des lampadaires et de mes spots. Là, chaque ligne sera protégée par un autre dispositif d'environ 32A, si je ne me trompe pas.
Mais comment faire l'équilibrage car les puissances sont différentes et chacune branchée sur une phase.
De plus, les leds vont être branchées sur un interrupteur crépusculaire, alors que les spots et les lampadaires sont sur une minuterie, afin qu'ils ne s'allument que la nuit.
salas

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Re- 1insp. Tel que vous avez tiré vos canalisations, vous n'avez pas de possibilté d'équilibrage supérieur à ce décrit en 7. Par contre je vois que vous dérivez pour aller dans un tableautin d'un autre immeuble ! ; cet immeuble a un tableau de communs, ne serait il pas préférable d'alimenter ces "autres" circuits depuis ce tableau ? Attention de ne pas mélanger des installations de comptages différents.
Dans votre cas je vois :
_ 1 départ de votre tableautin en5G6 protégé à 32A tétra
_ au niveau de la dérivation des spots en sol (6x75w), 1 protection 6A (ph1+neutre) pour les dits spots, et votre alimentation au 2è tableau en 6² tri+T ou Tétra+T (ne pas changer de section sans protection).
_ dans ce 2è tableau, 1 protection 2A (ph2+neutre) pour vos spots leds ; et 1 protection 20A (ph3+neutre) pour votre ligne lampadaires.
Je ne vois pas d'autre équilibrage possible, mis à part de tirer la ligne lampadaire en 5 conducteurs, puis répartir cette ligne, mais apparemment ce n'est pas le cas de ce que vous avez mis.
Je pense qu'en application de la C15.100, et C17.200, vous avez prévu des DDR 30mA sur ces circuits.
A+

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Non, il n'est pas prévu des DDR 30mA mais faut-il forcément les mettre ? Mais est-ce que que les protections vont me permettre de faire l'équilibrage ?
Car on m'a dit que pour que l'équilibrage soit correct, il faut les mêmes puissances sur chaque ligne. Merci de votre aide.

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Je suis désolé mais j'abandonne ; Je me demande si vous n'avez pas pris un travail qui vous dépasse quelque peu. j'ai peur qu'en vous donnant des infos, elles soient mal assimilées, et que vous ayez des problèmes matériels. je vous conseillerais donc de consulter un bureau de contrôle de votre région qui peut vous rencontrer sur place. Excusez-moi. 1Insp

Réponse (12) d'un internaute à cette question

Pour faire mon équilibrage je dois procéder comme la description de la réponse 9.
De plus mes leds avec transfo vont être mis avec un crépusculaire. Les gros spots et mes lampadaires avec une minuterie.
Quelqu'un peut-il me faire un schéma et me le faire parvenir sur ce forum ? Merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3631Question Bricolage : Brancher une applique murale sur une prise
J'ai acheté une applique murale pour salle de bain (Ikea MUSIK) que je veux brancher dans mon salon sur une prise. L'applique n'a qu'un domino avec un marquage "N" et "L". Puis-je récupérer une prise moulée 2 broches et un interrupteur simple et faire le branchement directement sur le domino des 2 fils puis brancher sur une prise murale 220V classique ?
merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si j'ai bien compris, c'est équivalent au câblage d'un lampadaire que l'on mettrait en fixe, non ?

Proposer une autre réponse
- - - -
#3630Question Bricolage : Répartition gaines dans GTL
Ma GTL possède deux compartiments avec une séparation qui les délimite. L'électricien qui a réalisé le branchement depuis la colonne montante de l'immeuble à ma GTL a positionné le câble d'alimentation dans le petit compartiment jusqu'au compteur EDF. Je vais positionner les gaines de l'installation intérieure dans le grand compartiment. Mais est-ce que j'ai le droit d'installer les gaines multimedia dans ce même compartiment ? Si non, comment faire ? ajout d'une gaine en plus ? passage gaine d'alimentation EDF dans le même compartiment que les gaines électrique de l'habitation ?
Autre question : est-ce que la norme impose quelque chose par rapport à la disposition des coffrets et de l'arrivée des gaines : par exemple panneau de contrôle en haut avec alimentation venant du plafond et tableau de répartition en bas avec alimentation depuis le sol ? Ou est-ce qu'on peut disposer un peu comme on veut ?
Merci par avance.
Proposer une réponse
- - - -
#3629Question Bricolage : Commander une prise avec 3 interrupteurs
Bonjour, je souhaite commander une prise avec 3 interrupteurs ?! Est-ce que cela est possible et surtout avec quel type de module ?
Merci et longue vie à ce forum...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le plus fréquent est d'utiliser un télérupteur
www.telerupteur.com/
On peut également utiliser un permutateur
electricite.bricovideo.com/permutateur/
Ou des micro-modules type Yokis (ou autres)
www.yokis.fr/modules.htm
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Non, vous passez par un télérupteur et trois boutons poussoir.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3628Question Bricolage : A partir d'un interrupteur simple mettre un va et vient
Dans mon couloir, j'ai une interrupteur qui alimente une lampe et je voudrais mettre une autre lampe dans le fond du couloir et installer un va et vient à chaque bout à la place du simple interrupteur. Merci de m'aider et si possible de me fournir un schéma.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il y a plusieurs manières de faire évoluer le câblage qui dépendent de l'installation existante et de la configuration des liens.
Vous pouvez vous inspirer d'un exemple pour l'adapter à votre cas en cliquant ici.
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#3627Question Bricolage : Question pour experts GTL hauteurs maxi
Une petite question pour les experts en électricité que vous êtes :
la norme impose que la platine compteur/différentiel et le tableau de répartition soit compris entre 1m00 et 1m80.
Aujourd'hui, le haut du boîtier du coffret de répartition est à 1m90 mais la première rangée (c'est-à-dire le différentiel) est à 1m80. Est-ce que la norme considère l'ensemble du coffret ou la première rangée ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, la norme considère la position de la manette de commande des disjoncteurs. Donc dans votre cas, cela devrait être bon.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

C15-100 771.558.1 : "L'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence, en général le disjoncteur de branchement, doit se trouver entre 1 m et 1,80 m du sol fini". Il n'y a plus qu'à mesurer : on tend le bras et l'on coupe tout, c'est l'utilité de ces dimensions. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3626Question Bricolage : Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
Bonjour, pour le passage des câbles multimédia (téléphone + TV), faut-il utiliser des gaines ICTA de couleur verte (des gaines préfilées multimedia vertes sont vendues) ou des gaines noir ou grises (idem celles de l'électricité) peuvent faire l'affaire (je n'ai pas trouvé de gaines ICTA vertes vides)?
Merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Basse tension c'est à dire TV PTT INTERNET, les gaines doivent être vertes.
Pour le reste toute les autres couleurs sauf vert !

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, les gaines vertes ou autre couleurs sont des gaines à poser sous terre, dans la maçonnerie ou les cloisons; elles sont généralement grises.
BD18

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. Pour le consuel, aucune obligation d'utiliser les gaines vertes. Bulon57

Proposer une autre réponse
- - - -
#3625Question Bricolage : Terre pour 2 appartements
Bonsoir, je dois installer (créer) une terre pour 2 appartements différents. Puis-je me servir d'une seule terre et quel est la méthode ? Merci à tous ceux qui vont m'aider, car je ne suis "spécialiste" en la matière.
Cordialement. DT
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Aucun problème.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour la réalisation de la prise de terre, voir ce lien Promotelec :
www.promotelec.com/technique/dossiers/26/dossier_2.aspx
Ensuite, vous amenez un gros câble que vous distribuez sur chaque tableau. Pas compliqué, mais par prudence, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui réalisera la prise, la contrôlera et la garantira. GL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

On ne peut brancher plusieurs installations (Disjoncteur différentiel 500 mA EDF) sur une seul prise de terre; mais on peut brancher plusieurs terres sur une installation si elles sont interconnectées. BD18

Réponse (4) d'un internaute à cette question

En réponse à n°3 : pour votre début de phrase, c'est nouveau ça ? ! Dois-je comprendre que dans un immeuble de 10 appartements, il y a 10 prises de terre distinctes !? ou alors je ne comprends pas votre post, il induit en erreur. 1Insp

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, pour une installation "un compteur", il peut y avoir plusieurs terres du moment qu'elles soient inter-connectées mais une seule terre ne peut servir à deux installations dixit APAVE.
BD18

Réponse (6) d'un internaute à cette question

BD18 et demandeur ; Les môts et les termes employés dans les posts peuvent créér des divergences.
Pour nous, "bureaux de contrôle", création d'une terre = réalisation d'une prise de terre ; la liaison entre la borne principale ou barrette et le collecteur du tableau s'appelle "conducteur principal de protection".
Le demandeur parle de création, donc autant une prise de terre peut desservir 2 (ou plus) appartements, autant il faut 1 conducteur principal de protection par tableau d'abonné. 1Insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#3624Question Bricolage : Doutes sur conformité installation électrique maison achetée
Le vendeur qui nous a cédé la maison que l'on a acheté fin 2006, est le patron d'une société de dépannage en électroménager installée dans la même ville. Avant d'entreprendre toute démarche (je ne suis pas procédurier) je souhaite avoir quelques éclairages car le tableau électrique ressemble plus à une installation industrielle qu'à celui d'une maison individuelle avec chauffage au gaz. Je m'en suis réjoui en achetant la maison mais maintenant que j'ai des adaptations à faire (nouvelle cuisine), je me rends compte que c'est l'usine à gaz !
Tout d'abord est-ce acceptable d'avoir tous les fils de terre raccorder sur de nombreux dominos ? J'ai trouvé un disjoncteur différentiel (en cascade derrière une autre en tête de l'installation) monté à l'envers (entrée / sortie) mais tout de même fléché. Je me pose la question de savoir si demain je vends ma maison, est-ce que je ne serai pas condamné à mettre tout en ordre (et à mes frais) du fait de l'imposition d'un certificat de conformité comme pour le gaz.
Salutations.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le futur diagnostic sécurité électrique sera une simple information qui permettra à l'acheteur d'acheter en connaissance de cause.
Il n'y aura pas d'obligation de remise en état.
Rien n'interdit de faire des raccordement de fils de terre avec des dominos, rien n'interdit de monter des ID à l'envers du moment qu'on le signale, rien n'interdit de mettre des ID en cascadre bien que ce ne soit pas judicieux.
C'est peut être fait en dépit du bon sens mais cela ne veut pas dire pour autant que cela ne respecte pas les normes minimales de sécurité.
CMT

Proposer une autre réponse
- - - -
#3623Question Bricolage : La différence entre disjoncteur et disj différentiel
Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions.
Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ?
Et comment brancher un disjoncteur différentiel sur du monophasé.
Si vous pouvez me dire cela très simplement svp, car c'est un domaine que je ne connais très mal. Et merci d'avance pour vos réponses, car j'ai besoin de celle-ci pour mon travail.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le disjoncteur est un organe de commande et de protections surintensités, et le disjoncteur différentiel assure en plus la protection contre les contacts indirects (défaut isolement/défaut à la terre). 1Insp

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Un disjoncteur assure une protection contre les surintensités (surcharges et courts-circuits).
Un interrupteur différentiel assure une protection des personnes contre les contacts directs ou indirect.
Un disjoncteur différentiel remplit ces 2 fonctions à la fois.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
Voir ci-joint un exemple de tableau avec des interrupteurs différentiels.
CMT

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Voir la question 2560 qui traite ce sujet. Pour le branchement, voir les nombreux schémas de tableaux proposés dans la rubrique électricité. En monophasé, entrées N + Ph en haut, sorties N + Ph en bas (c'est réversible, mais on ne le fait pas, quoique... voir 3624). GL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

N°2 : votre 2ème phrase est FAUSSE ? une fonction différentielle n'assure pas de protection contre les contacts DIRECTS. Seul le DDR 30mA a été admis par la norme C15.100 à assurer la protection contacts directs (et indirects bien sûr) pour les câbles au sol du matériel amovible ; 1Insp

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Pour réponse 4 1Insp, afin de conclure cette question 3623 sans l'agressivité qui semble affleurer dans le texte de la réponse et sa forme typographique, et restrictive voire floue dans ses conclusions pour qui n'est pas du métier.
L'essentiel de la protection différentielle est de protéger les personnes. Pour ce qui est des définitions et pour approfondir, on pourra se référer à ce cahier technique 114 Schneider Electric disponible ici, notamment paragraphe 4.2 page 11. GL

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Pour GL ; loin de moi l'idée de vous avoir blessé; sans doute est ce mon métier qui m'a fait écrire court et net pour éviter la confusion des termes, qui peut avoir une importance suivant le lecteur. D'ailleurs la lecture du document (que je connais) confirme mon écrit. Ceci dit pour moi cette question est close, et je m'excuse auprès des personnes qui se sont senties offusquées par ma réponse. 1Insp

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour, considérez-vous les défauts d'isolement comme une protection des personnes bien que le résultat soit le même et puis, pendant qu'on n'y ait, pourriez-vous donner des réponses trop techniques quelque fois, moi-même j'y perd mon latin, je suis plus manuel qu'intello.
Un disjoncteur assure une protection contre les surintensités (puissance demandée trop élevée, court-circuit franc).
Un différentiel assure une protection des personnes et des biens contre les courant de fuite, défaut d'isolement (différence de potentiel entre neutre et phase)
Un disjoncteur différentiel cumule les deux protections "type tableau EDF" mais comme dit plus haut, c'est très cher. En tête de tableau d'abonné, on pose généralement un ou plusieurs interrupteurs différentiels, "l'inter sert à réarmer en cas de disjonction", puis les disjoncteurs type 10 ou 16 Ampères.
J'espère qu'il me reste assez des cours que j'ai pris et si je me trompe, il y aura bien quelqu'un pour me corriger.
BD18

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour, je souhaiterais savoir quelle est la différence entre disjoncteurs ; par exemple a16 Ampères et c16 Ampères. Merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#3622Question Bricolage : Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension...
J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le circuit existant ?
Merci de vos réponses !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous pouvez regarder la question 3160 où le problème du déclenchement des disjoncteurs par bobines MX et MN est traité. Un document explicatif est proposé. Avec ces renseignements, vous devriez pouvoir câbler l'arrêt d'urgence. GL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La réglementation machine ne dit pas ça. Votre scie doit être équipée d'un relais à manque de tension à fonctionnement positif, c'est à dire que par manque de courant l'organe de mise en marche doit s'ouvrir. il existe plusieurs montages possibles avec protection thermique intégrée et condamnation en position ouverte (demandée par les textes). Consulter un catalogue ou voir un électricien, le schéma de montage est dans l'appareil. 1Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous pouvez vous procurer un boîtier tout prêt chez Merlin Gerin ! C'est facile à brancher !

Proposer une autre réponse
- - - -
#3621Question Bricolage : Schéma électrique algeco
Bonjour, j'ai acheté un algeco d'occasion pour en faire un bureau, mais la luminosité étant faible, je souhaite ajouter un néon.
J'ai voulu me brancher sur l'interrupteur déjà existant, mais il n'y a pas de neutre, ni à l'interrupteur, ni dans la boîte de dérivation au dessus, seulement 2 fils rouges et 2 fils noirs. Le problème est que je ne sais pas où récupère un neutre, je n'arrive pas à démonter le faux plafond, et il me semble que le toit en tôles est compliqué à déposer. Pouvez-vous m'aider ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Nous non, mais un électricien sur place oui. Il vous fera le travail sans problème. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3620Question Bricolage : Norme câble entre compteur EDF et tableau ?
Bonjour, quelle et la norme pour un câble en alu entre compteur EDF et tableau d’entrée de maison ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut une section plus élevée que le cuivre, mais impossible de vous répondre si on ne connait pas la longueur de la liaison ni le calibre maximum du disjoncteur de branchement EDF.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La norme NFC 14.100
1insp

Proposer une autre réponse
- - - -
#3619Question Bricolage : Sécurité minimun triphasé
Bonsoir. Je viens d'acquérir un vieux logement, le tableau est sommaire et les protections presque absentes. Je voudrais me mettre en sécurité minimum, et je compte réaliser le schéma joint, est-ce correct ? Ou faut-il ajouter autre chose ? Merci d'avance.
Voir le schéma ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui c'est bon, il faudrait mieux en sortie du différentiel passer par 4 borniers sur le tableau et de là alimenter les différents disjoncteurs nécessaires.
L'ID tetra doit être de type A.
J'imagine que ce n'est qu'une première étape car il manque beaucoup de circuit sur votre installation, mais en attendant cela met en sécurité l'existant.
Par ailleurs, avez vous réellement besoin du triphasé, car si non il vaut mieux repasser en mono (suppression de la prise tri et un mettre un ID mono par phase).
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Cela est bon. Cependant, pensez tout de même à la terre. De plus, vous pouvez remplacer vos disjoncteurs 16A par des 20A, comme le prévoit la norme c15-100. MF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour réponse 2. Il est vrai que la norme autorise jusqu'à 20A pour du 2,5².
Mais sur une installation visiblement ancienne dont on ne connait pas la qualité, je ne me risquerai pas à augmenter le calibre au delà de celui qui existe actuellement.
CMT

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Merci à tous,
J'attaque les travaux le semaine prochaine, j'ai opté pour du 16A par sécurité, et j'ai bien une liaison terre. J'installe du Hager, cher mais fiable.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3618Question Bricolage : Absence de tableau électrique
Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans un immeuble des années 60. Sa particularité électrique est que l'interrupteur différentiel derrière le compteur est dans les parties communes. C'est le seul appartement de l'étage dans ce cas.
Il n'y a pas de tableau électrique, ni dans les communs, ni dans l'appartement.
En cassant le faux plafond, je m'attendais à trouver une boîte, une "pieuvre", mais rien. L'électricité est en dalle, les fils arrivent aux plafoniers ou à l'aplomb des cloisons avec prises/interrupteurs, mais je n'ai pas trouvé de boîte...
Est-ce que cela correspond aux méthodes d'installation électrique de l'époque ?
Je vais contacter un électricien, afin qu'il démonte le bloc en bois support du compteur et du différentiel, pour essayer de repérer les départs à la source. Est-ce possible que j'ai plusieurs lignes qui partent à mon appartement ? Dans le cas ou il faille retirer une ligne neuve (quasi sûr...), peut on faire passer cette ligne dans le couloir, sous fourreau + goulotte par exemple ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous devez tout de même avoir un tableau de départ avec les fusibles, non ? MF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

On ne peut dire que l'absence de fusibles soit fréquente, mais dans des maisons anciennes cela se rencontre quelquefois si l'installation a été faite avec les moyens du bord. Il ne reste qu'à rénover. L'électricien va avoir du travail. Regardez quand même ce qu'on fait les voisins. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3617Question Bricolage : Protection et section de câble cuisine électroménager
Bonjour à tous. Je possède une installation électrique existante et je vais installer une cuisine aménagée. Je souhaite savoir certaines choses : Actuellement, j'ai une protection spécifique 32A (four) mais le réfrigérateur n'a pas d'alimentation spécifique.
1°) - Réfrigérateur congélateur : puis je le brancher sur une prise traditionnelle ou dois-je tirer une alimentation ? Si oui, protégée en 20A ? Avec une section de câble en 2,5² ?
2°) - Four : je pense tirer une alimentation en 2,5² avec une protection en 20A. Est-ce correct ?
3°) - Table de cuisson mixte 3 gaz + 1 électrique : dois-je impérativement tirer un 6² protégé en 32A ou étant donné que je ne suis pas tout électrique, puis je tirer un 2,5² et protéger en 20A ?
4°) - Hotte : puis je utiliser une prise existante ou dois je tirer une alimentation spécifique ? Si oui, quelle section et la protéger en combien ?
NB : un disjoncteur en 20A ne m'oblige pas à tirer un 4² ? Sur le site j'ai vu qu'il était mentionné une protection différentielle spécifique pour le congélateur ? Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

1) Réfrigérateur : circuit prise classique - Congélateur : c'est mieux si vous pouvez dédier un circuit mais pas obligatoire
2) Oui c'est bon
3) Si vous voulez respecter la norme, il faut un 6² 32A (et en plus si vous (ou un de vos enfants) changez un jour pour une plaque à induction vous serez content de ne pas avoir à tout casser pour ajouter de circuit)
4) Vous pouvez utilisez un circuit prises classique. Si malgré tout vous dédiez un circuit 1,5² 16A suffira.
Les normes de protection sont (sauf cas particulier)
- 6² disj 32A max
- 4² disj 25A max
- 2,5² disj 20A max
- 1,5² disj 16A max
La norme dit : "si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée" (HPI/HI/SI selon fabricants).
Si vous pouvez c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Attention c'est assez cher.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Réponse à vos questions : 2 c'est bon; 3 oui; 4 oui pour la prise existante; quant à la première question, il est vrai que le circuit du congélateur doit être séparé, non pas pour une question de sécurité des personnes, mais pour éviter qu'en cas de disjonction en votre absence dûe à un défaut sur un appareil ménager, le circuit congélateur ne soit coupé.
Vous pouvez brancher votre congélateur sur ce circuit sans problème mais vous ne serez alors pas à l'abri d'une coupure dûe à un défaut d'un autre engin.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3616Question Bricolage : Les spots de veranda font sauter compteur
Bonjour les spots de ma véranda font sauter mon compteur quand il pleut, alors qu'il n'y a pas d'infiltration ni humidité. Savez-vous ce qui peut provoquer cette disjonction, merci ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il y a forcément de l'humidité quelque part qui fait déclencher le différentiel. Faites intervenir votre installateur qui fera la recherche. Mais d'après ce que vous dites, on peut comprendre qu'il n'y a pas de différentiel 30 mA. Si c'est le cas, une mise au normes ne serait pas du luxe pour votre sécurité et celle des vôtres. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3615Question Bricolage : Plusieurs hygrostats pour une VMC autoregulee
Bonjour, mon constructeur pose une VMC auto-régulée.
Je souhaite l'arrêter et le remettre en marche par 3 hygrostats près des bouches d'aspiration des toilettes (je compléterais bien aussi avec un déclenchement manuel avec minuterie).
Pensez vous que cela soit possible ? Merci, CCO.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Toute est posible celon la vmc normalement avec les vmc installé par les pavilonneurs c'est posible

Réponse (2) d'un internaute à cette question

En général, l'humidité dans les WC ne varie pas beaucoup. Le plus simple est de faire une commande par la lumière des toilettes avec minuterie. Mais il est conseillé qu'une VMC soit toujours en marche. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3614Question Bricolage : Problème branchement cumulus en même temps que vmc
Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le cumulus ne se met en fonctionnement que pendant les heures creuses souvent la nuit.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La réponse est dans votre question. Il faut faire intervenir un professionnel qui pourra remettre de l'ordre dans l'installation, et la remettre au normes éventuellement pour que vous n'ayez pas les problèmes évoqués en 3613. GL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis électricien. La vmc et le chaufe eau doivent avoir chacun leur alimentation à part, et ne doivent donc pas être ensemble. En effet, la vmc marche constamment alors que le chauffe eau marche pendant les heures creuses; il faut donc retirer une alimentation pour le chauffe eau.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Ce type de branchement est associé à la norme Vivrelec depuis une dizaine d'années : en branchant VMC et cumulus sur le même circuit, il me semble que EDF souhaitait empêcher tout arrêt de la VMC, sous peine de ne plus avoir d'eau chaude, dans le but de garantir un renouvellement fixe et permanent de l'air de la maison.
Cela leur permet ainsi de prévoir précisément la consommation électrique de votre domicile,... et de s'assurer un revenu fixe de chauffage sur votre dos.
Indépendamment, il ne faut pas couper complètement la VMC, sous peine de moisissures, etc.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3613Question Bricolage : Incendie dans pièce alimentée en monophasée
Bonjour, un incendie s'est déclaré dans une pièce de ma maison (alimentée en monophasé). Je cherche l'origine de cet incendie, merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, où a commencé votre incendie ? Dans une prise de courant ou sur un plafond ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Rechercher l'origine ne vous permetra que de comprendre ce qui c'est passé et encore (court circuit, surchauffe des conducteurs, etc). Un bon conseil, refaites votre installation aux normes et vous ne devriez plus avoir de problème. Soyez intransigeant sur les protections et le diamètre des conducteurs des différents circuits (luminaires, prises de courant). MF

Proposer une autre réponse
- - - -
#3612Question Bricolage : Brancher le neutre prise à 2 trous dans caravane
J'ai une prise électrique sous ma caravane et un des fils est coupé, le neutre. Sur ma prise, je n'ai que deux trous. Où dois-je brancher le 3ème, donc le neutre ?
Proposer une réponse
- - - -
#3611Question Bricolage : Remplacer interrupteurs va et vient par des détecteurs
Bonjour, existe-t-il un moyen facile de remplacer mes interrupteurs va et vient par des détecteurs de présence ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il est possible de replacer vos va et vient par des détecteurs de présence mais il faudra changer des fils.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Voir la question 3470 réponse 3 où ce problème est traité. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3610Question Bricolage : Raccordement hotte et régrigérateur
Bonjour.
1) Est-il possible de brancher un régrigérateur sur une prise 2P+T câblée en fils de section 1.5 carré ? Si oui, quel disjoncteur mettre en protection ?
2) Est-il possible de raccorder une hotte aspirante sur cette même prise, en plus du régrigérateur ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Réfrigérateur et hottes se branchent sur un circuit prises classiques.
Pour ce circuit :
- 5 prises max lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 prises max lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Préférez 2 prises différentes pour brancher vos 2 appareils, plutôt qu'une multi-prise.
Au besoin remplacer la prise simple par une prise double.
CMT

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Votre prise devrait être raccordée en 2,5 carré. Là, vous pouvez la protéger avec un disjoncteur 20 ampères ou un fusible 16 A. Si elle est en 1.5 carré, un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A.
Pour la seconde question, il vous faudrait une prise double pour être à la norme.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vous rappelle que les prises sont câblées en 2.5mn carré, mais pour votre cas il est possible sans faire de travaux de proteger cette prise avec un disjoncteur de 10A, dû à sa faible section. Pour alimenter le régrigérateur et la hotte, si la puissance totale ne dépasse pas les 2200W, ça sera possible. Un rappel : pour votre confort, il serait bien que les deux lignes soient separées. olive 71.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Pour réponse 3, depuis la version 2003 de la NF C 15-100, les circuits prises, peuvent être en 1,5² dans certaines conditions (cf. ma réponse 1).
CMT

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Pour Olive 71 réponse 3. Ce que dit CMT en réponse 1 est conforme à la C15-100. Réponse 2 également mis à part pour le fusible interdit pour la protection d'une ligne de 5 prises en 1,5 mm2. Votre réponse peut induire l'internaute en erreur, car non conforme à la norme. GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3609Question Bricolage : Rallonge pour four électrique encastrable
Bonjour.
Dans ma cuisine, je dispose d'une prise de courant 2P+T alimentée par 3 fils section 2.5 carré (N + L + T) et protégée par un disjoncteur 20A. Mais je souhaite mettre mon four (encastrable) sur un autre mur. Le plus simple est donc de tirer une ralonge qui passerait le long de 2 murs, sous les éléments de la cuisine et sur une longueur totale de 6m.
Est-ce possible ? Déconseillé ? Hors norme ?
Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

L'alimentation d'un four se fait avec une prise spécialisée 20A en section 2,5mm2 ; faire une rallonge est tout à fait possible, à la condition que les fils soient en 2,5² rigide (câble ro2v 3g2,5²) et changer la prise d'origine et la remplacer par une sortie de câble. A contrario, la norme pour une plaque chauffante est protection 32A et en section 6mm².

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Les rallonges se font en câble souple et non en rigide.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3608Question Bricolage : Adaptation Voltage France Canada
Bonjour, j'ai acheté un appareil en France qui recquiert et qui fonctionne sur 220 volts, mais au Canada, dans la maison que j'ai, tout fonctionne sur 110 volts. Aidez-moi !! Que puis-je faire pour faire fonctionner mon appareil ? Existe-t-il un appareil qui pourrait faire fonctionner mon appareil et où pourrais-je me le procurer ? Merci, j'attends votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Voir la question 3400 où le problème de la distribution au Canada est évoqué. Comme vous avez un fil vivant et un neutre chez vous (110 V), peut-être avez vous les 2 fils thermiques (phases 220 V) qui pourraient alimenter du chauffage, ainsi que votre appareil en 220 V. Si votre appareil consomme peu (100 W ou un peu plus) un transformateur 110/220 pourrait convenir. mais si votre appareil est un fer à repasser, vous le laissez en France (le transformateur 1 kVA ferait environ 15 kg et coûterait très cher). GL

Proposer une autre réponse
- - - -
#3607Question Bricolage : Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un deuxième spot en dérivation en repartant d'un boîtier de dérivation juste avant la première lampe mais lorsque je ferme l'interrupteur, les 2 spots envoient un bref flash lumineux puis une très très faible lumière persiste mais les lampes refusent de s'allumer correctement. Quel est le problème et comment le résoudre ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pourriez-vous faire un plan de votre installation ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Les deux lampes sont branchées probablement en série au lieu de l'être en parallèle.

Proposer une autre réponse
- - - -
#3606Question Bricolage : Disjoncteur différentiel courbe D
Bonjour à tous les électriciens.
Je dois commander et mettre en place pour un salon d'esthétique un solarium protégé par un différentiel.
C'est un disjoncteur différentiel 380V à courbe D / coupure de 10.000 /4x25A en 30mA.
Je cherche une photo de montage car je ne trouve pas en D mais en AC.
Y a-t-il des problèmes spécifiques.
On m'a proposeéen 2 parties à assembler, mais je sais qu'il existe en une seule pièce chez Ager ou Legrand.
Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre n'ouvre son catalogue aux non professionnels.
Merci de répondre assez vite. A+, WM.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ils sont en une seule pièce en monophasé et en 2 pièces en triphasé et si vous vous adressez à un pro, il va vous guider dans votre choix Vous trouverez également sur internet toutes les explications en tapant le nom de la marque sur Google : Hager ou Legrand; ils vous enverront un catalogue sans problème si vous vous faites passer pour un pro. Sinon, explorez votre entourage, il doit bien y avoir un électricien pas loin...

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Ne pas confondre courbe D et type AC.
La courbe D d'un disj concerne le magnétique qui est réglé entre 10 et 20 In ; le type AC concerne le bloc différentiel usage général. il en existe en 4 modules et 8 modules par assemblage, mais je doute que disj "D" + DDR"AC" existe en 4 modules. Il faut commander à un electricien ou acheter chez un grossiste. Par contre, pourquoi Pdc 10KA ? en habitation 6KA est largement suffisant. 1 Insp

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous avez accès aux catalogues par l'intermédiaire des sites constructeurs. Mais en l'absence de suffisamment de connaissances pour interpréter les courbes de déclenchement des disjoncteurs (B, C ou D) et le type de protection différentielle (A ou AC), le plus simple est de contacter un professionnel qui saura définir, approvisionner et installer en sécurité le disjoncteur différentiel qu'il vous faut (conformément aux données constructeur de votre système), en monobloc ou avec bloc différentiel adaptable. De toutes façons, vous ne le trouverez pas en grande surface. GL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Je pense que vous avez un bloc Vigi 30mA couplé à un disjoncteur 25 A courbe D ! Votre installation est bien protégée ! En ce qui concerne la courbe D, elle est employée contre les déclenchement intempestifs, lorsque vous avez les machines ! Lors du démarrage, un moteur consomme 4 à 7 fois son intensité nominale ! C'est pour ca qu'on utilise une courbe D !

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 104 sur 259 du forum Électricité
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX