|
| | Vous êtes actuellement à la page 58 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#2030 | Question Bricolage : Bruit transformateur volet électrique velux |
J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé de disjoncter pour arrêter le bruit. Y a-t-il des solutions ? La société velux me dit de bouger le transformateur, c'est impossible il est dans la chambre ; trop tard. J'ai essayé aussi un boîtier isolant, sans résultat.
Avez-vous d'autres solutions ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, votre transformateur vibre à la fréquence de 50hZ (celle du secteur). Il est fréquent que les transformateurs, avec carcasse réalisée par empilement de lamelles métalliques, vibrent plus ou moins (plus dans votre cas!). Vous dites qu'il est trop tard mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de solution. Changez le transformateur et mettez un transformateur surmoulé de même voltage et de puissance équivalente ou déplacez le transformateur dans un lieu éloigné de votre chambre. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le transformateur peut probablement être remplacé par un autre modèle. Ce bruit est causé par des vibrations des tôles du transformateur, mal collées ou mal vissées. On peut aussi tenter (si on a le droit d'ouvrir le transformateur) de resserrer ces tôles. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Changer le transformateur par un transformateur électronique. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Mettre un programmateur journalier au départ du secteur et le faire arrêter le soir et reprendre le matin. |
|
- - - - |
#2029 | Question Bricolage : Raccordement à la terre garage |
L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le sol de mon garage ? Merci d'avance de votre réponse.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, une prise de terre est une chose trop sensible du point de vue de la sécurité pour être improvisée ou bricolée. Installez une vraie prise de terre (piquet, barrette de coupure et câble de 10mm² mini) ou repiquez-vous sur l'existante en tirant un câble (10mm² mini) même si c'est loin. La sécurité n'a pas de prix. La deuxième solution étant préférable (terre unique pour toute votre installation). Votre solution ne permet pas d'avoir une valeur de prise de terre suffisamment faible. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'installation doit n'avoir qu'une seule terre. Non, c'est vivement déconseillé. Il faut tirer un câble depuis le reste de l'installation ou se passer de terre. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
En complément de ma réponse 1 : NON ! ne faites surtout pas ce qui est dit en fin de réponse 2 : NE VOUS PASSEZ JAMAIS DE TERRE si vous devez utiliser des appareils la nécessitant. Vous pouvez lire également l'excellente réponse apportée par un internaute à la question 1975. Entre autre, il ne faut pas qu'un appareil protégé par la terre N°1 puisse rentrer en contact avec un appareil protégé par la terre N°2. Essayez de tirer un câble depuis votre terre existante. LB |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Réponse 2 et 3 : on peut se passer de Terre, il est évident que si elle n'est pas là il ne faut pas brancher d'appareils en nécessitant une... (et la prise posée devrait alors être sans terre, bien entendu). Les appareils n'en ayant pas besoin sont nombreux. (Il ne s'agit pas d'une habitation mais d'un garage !) Inutile de paniquer les gens inutilement. Il est clairement préférable de profiter de cette occasion pour apporter la terre (unique à l'ensemble de l'installation). Ainsi cela laissera une plus grande liberté d'utilisation. Il n'est pas nuisible de planter un second piquet, mais il convient alors de le relier tout de même au reste de l'installation pour avoir une terre unique. Reste maintenant à définir ce que vous appelez "loin". Par exemple en 16A on peut tout de même déjà aller jusqu'à :
24 m de ligne pour 2,5 mm² (c'est déjà pas mal)
39 m de ligne pour 4 mm²
56 m de ligne pour 6 mm²
96 m de ligne pour 10 mm² (là c'est vraiment loin). |
|
- - - - |
#2028 | Question Bricolage : Pour éviter d'ouvrir l'armoire EDF |
Bonjour. La maison étant située à 65 m du domaine public, EDF installera son armoire avec disjoncteur en limite de propriété. Le coffret dans la maison est équipé d'un sectionneur et de 3 interrupteurs différentiels 30 mA. Je pense que la sensibilité des 30 mA fera que, en cas de courant de fuite, seuls les interrupteurs différentiels sauteront (enfin j'espère !). Mais quel équipement dois-je prévoir afin d'éviter d'être obligé d'aller ouvrir l'armoire EDF en cas de dépassement de l'intensité allouée ? Merci de vos réponses.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Plusieurs choix techniques possibles : Un second disjoncteur global sur place ou un délesteur (modèle non relié au compteur, avec capteur de courant) si jamais certains appareils peuvent être commutés automatiquement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez mettre un autre disjoncteur de branchement dans votre habitation branché sur le même calibre, mais vous n'avez aucune garantie que celui-ci sautera le 1er. Vous pouvez également prévoir un délesteur qui coupera des circuits non prioritaires en cas de dépassement. Le mieux est de dimensionner correctement votre abonnement, personnellement j'ai un 45A qui n'a jamais sauté en 20 ans malgré plaques électriques, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four et 2 convecteurs. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si le branchement est récent le disjoncteur posé par EDF est de type "S" sélectif et déclenchera quelques milliseconds après le votre. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Nous avons le même cas de figure, notre maison se trouve à 100 m du coffret, par temps d'orage je ne voulais pas en cas de coupure courir au bout du chemin pour remettre l'électricité donc nous avons mis un plus petit dans le garage et ça marche, 9 fois sur 10 il disjoncte avant l'autre, de temps en temps quand tout est branché en même temps c'est celui en limite de propriété qui saute. Je pense que c'est la meilleure solution en plus des différentiels qu'il faut pour l'électroménager. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pour ce qui est de la réponse 3, seul le différentiel déclenchera avec un retard. Pour la partie thermique des disjoncteurs, aucun délai n'est prévu donc c'est au petit bonheur la chance. Les solutions de délestages me semblent être les plus performantes. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
A savoir que le disjoncteur EDF ne protège que le câble qui va sur le tableau, il faut un deuxième disjoncteur et faire attention à la sélectivité. |
|
- - - - |
#2027 | Question Bricolage : Problème va et vient et ampoule économie d'énergie |
Bonjour, j'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un interrupteur, celle-ci oscille entre 110 V et 200 V. Lorsque je fais le test avec une ampoule à incandescence, je ne vois aucun problème (la mesure de tension donne environ 230V). J'ai changé douille, interrupteurs, une partie des câbles, échangé le branchement au niveau de la douille, testé avec d'autres ampoules à économie d'énergie : le problème persiste. Du coup j'ai réinstallé une ampoule à incandescence. D'où peut venir le problème, et est-ce dangereux de laisser le branchement tel quel (avec une ampoule à incandescence) ? L'arrivée EDF est en triphasé, d'autres ampoules éco sur d'autres circuits branchés sur la même phase fonctionnent sans problème (mais il n'y a pas de va-et-vient) ; les seules protections, hormis le disjoncteur EDF, sont des coupe-circuits isolant les phases (là j'ai prévu de faire quelque chose). |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'ai déjà vu celà. C'est intriguant, il est vrai. En fait, il faut savoir qu'un interrupteur ouvert est un mini-condensateur. Un léger courant de fuite peut circuler. C'est ainsi, par exemple, on allume le petit voyant sur les interrupteurs qui ont un petit témoin dans les cages d'escalier. Le circuit est ouvert, mais un léger courant de fuite suffit à les éclairer, car ils consomment très très peu. Les lampes à économie d'énergie ont un circuit électronique qui, lui non plus, à lui seul, sans son éclairage consomme peu. Il est donc possible qu'il accumule des charges électriques... et que finalement, au bout d'un moment, il enclenche la lumière (qui vide la charge accumulée : ça ne fait qu'un éclair et ça s'éteint). On peut arranger la chose en ajoutant un filtre ou un condensateur en parallèle avec l'ampoule par exemple (le courant de fuite passe à côté de l'ampoule). Toutefois, on peut considérer cela comme un défaut de l'ampoule commercialisée (on pourrait espérer qu'elle ne fasse pas cela derrière un interrupteur ouvert).
Contacter le fabricant pour le prévenir serait utile. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Essayez d’inverser la phase et le neutre au niveau de la boîte de dérivation. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est tout à fait normal : vous avez un retour de neutre sur la partie électronique du tranfosmateur de la lampe et cela se produit uniquement sur les va et vient. Pas de danger si ce n'est que votre ampoule ne va pas durer très longtemps. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pas de problèmes avec OSRAM ou PHILIPS, et éviter les produits de bas de gamme. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
J'ai aussi ce problème sur un circuit va & vient avec des interrupteur à télécommande.
Ce sont pourtant des ampoules OSRAM 21W.
Ce qui sort un peu des descriptions que je lis sur internet, c'est que dans mon cas, ça "clignote" aussi quand les ampoules sont allumées...
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Zen3349
|
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour
j'ai un problème identique mais avec un télérupteur sur une ampoule économie d'énergie.
une solution ? Merci. (01/08/10) |
|
- - - - |
#2026 | Question Bricolage : Auto allumage de ma plaque de cuisson |
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson à allumage électronique qui fait de l'auto allumage. Que dois-je faire ? Merci de bien vouloir me répondre.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Faire jouer la garantie constructeur, sinon voir avec le fabricant. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Accédez au bouton d’allumage et séchez-le avec un sèche-cheveux. S’il y a du gras dessus, nettoyez-le avec un produit non inflammable. |
|
- - - - |
#2025 | Question Bricolage : Information couleurs des fils convecteur électrique |
Sur mon convecteur électrique, j'ai 3 fils : un bleu un noir & un marron ; lesquels sont la phase, le neutre et la terre ? Merci de m'aider.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il est probablement à double isolation et il est interdit de le relier à la terre. C'est rare pour un convecteur, mais bon... Le fil noir correspond au fil pilote : s'il n'y a pas de gestionnaire d'énergie dans la maison, on peut ne le relier à rien (il reste seul, sur son domino). Le bleu correspond au neutre et le marron à la phase. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le bleu c'est le neutre. Généralement, on utilise le rouge, le noir ou le marron pour la phase et le bicolore (jaune et vert) pour le neutre. Mais dans ce cas, un fil noir et un fil marron, il faut faire un test. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Quand on achète un convecteur, il y a toujours une documentation fournie, qui indique pour chaque fil à quoi il doit être relié ! Si c'est de la récup ?! Dans tous ceux que j'ai installé, de marques differentes, ça a toujours été le fil noir qui était le fil pilote et donc celui qu'on ne relie à rien si on n'a pas de thermostat général. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Attention à la réponse 2 ! Le jaune et vert n'est pas pour le neutre mais pour la terre. Dans votre cas il n'y a pas de terre donc ne surtout pas relier un de ces fils au réseau de terre. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bleu : neutre, marron : phase, noir : fil pilote, inutile si pas de programmation. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bleu : neutre, marron : phase, noir : fil pilote si programmation du système de chauffage par un gestionnaire d'énergie. |
|
- - - - |
#2024 | Question Bricolage : 6 disjoncteurs grillés sans raison |
Bonjour, j'ai une installation électrique de moins de trois ans, deux tableaux LEGRAND à disjoncteurs (3 rangées de disjoncteurs avec différentiel 30mA). Aujourd'hui, sans raison, 6 disjoncteurs d'une même rangée qui en comporte 10, n'ont plus fonctionné. Après vérifications, ils étaient grillés.
J'ai changé les 6 disjoncteurs et l'installation fonctionne de nouveau. Je souhaite savoir comment 6 disjoncteurs ont pu griller en même temps sachant qu'ils n'ont pas disjonctés lors de la panne, pas même les différentiels ni le disjoncteur général. J'ai constaté la panne lorsqu'une lumière s'est éteinte. Merci pour vos indications.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On peut imaginer un pic de surtension important les ayant collés sur place. C'est vrai que ce n'est pas très classique... de toute façon, à moins que ça ne se reproduise, il n'est pas très utile de savoir pourquoi : la finalité est la même. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vu le prix très faible des disjoncteurs divisionnaires Legrand en grandes surfaces de bricolage, on peut aussi s'interroger sur leur qualité. J'ai moi-même réalisé mon tableau général il y a 13 ans, et plus tard les sous-tableaux avec du Merlin Gerin => aucun souci, ils ont toujours joué leur rôle sans avoir eu jamais besoin d'en remplacer un. Il en est de même avec les interrupteurs différentiels et les télérupteurs. Je profite de cette intervention pour vous demander sous quelle condition faut-il mettre un ou des parafoudres (je n'en ai pas mis et j'ai sans doute eu tort). Peut-on facilement les rajouter ? Merci pour vos indications. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vérifiez si vous n'avez pas eu un amorçage du neutre causé par un mauvais serrage du peigne. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Les contacts de votre peigne de pontage n'étaient pas tous dans leur cage respective ou mal sérrés, faisant simplement contact. A force de faire des étincelles intempestives, les disjoncteurs ont cramés. cas vécu... |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Parafoudre,
1 : il faut mettre un parafoudre si votre habitat se trouve dans une zone où cela est obligatoire. Pour le savoir il existe une carte pour cela.
2 : et si vous êtes sur une hauteur supérieure au clocher ou à l'immeuble où se trouve le paratonnerre. |
|
- - - - |
#2023 | Question Bricolage : Raccorder éclairage sur boîtes circuit prises |
Bonjour, je veux savoir si on peut raccorder de l'éclairage avec des fils en 1,5mm² sur les boîtes de dérivation des prises de 2,5 mm². Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je vous déconseille de raccorder votre éclairage sur une ligne prise. En effet, vous ne respecterez plus l'indépendance des circuits (repris dans la norme NF C 15-100). LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bien sûr, mais faites attention à la distance entre la boîte de dérivation et le point d’éclairage. Ne dépassez pas 30 mètres. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Non vous ne pouvez pas, le disjoncteur du circuit prises n'est pas prévu pour cela. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Si vous le faites : alors le disjoncteur (ou fusible) devra être du calibre du plus petit câble. Ce qui reviendrait à limiter aussi la prise à ce que peut supporter un câble de 1,5 mm². Car si c'est sur l'éclairage qu'il y a un défaut, le disjoncteur devra réagir avant que le petit câble ne fonde. 16A grand maximum donc. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Sans problème à condition de rester en 2,5² de section tout au long du parcours éclairage. |
|
- - - - |
#2022 | Question Bricolage : Prix pose tableau électrique pour petit studio |
Bonsoir, EDF vient de me poser un compteur pour mon studio 18m² et j'aimerais avoir une idée de prix pour la pose d'un tableau électrique avec peu de modules et tout en apparent pour : un ballon d'eau chaude, un radiateur, une plaque électrique, 3 points d’éclairage (interrupteurs en saillie) et environ 5 prises. J'ai fait des devis et ils diffèrent beaucoup. De plus, à chaque fois que je dis que j'ai déjà les prises et les interrupteurs, ça n'intéresse plus grand monde. Merci d'avance si pouvez me donner une idée de prix pour ce genre d'installation. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
1500 à 2000 €s la rénovation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci beaucoup, ça donne une idée mais en tout cas, c'est pas donné. C'est excessif. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Salut,
je suis en renovation et pour un tableau électrique j'en ai eu pour 700€ ; en tout pour refaire l'électricité de toute ma maison (2 chambres, buanderie, salon, cuisine, SDB, escalier, extérieur), j'en ai eu pour 2500€.
Le truc c'est de préparer le travail et surtout de faire faire le minimum, dans mon cas j'ai fait faire en entier une chambre (enfant), la cuisine, le salon et la SDB et pour le reste, j'ai demandé de prévoir sur le tableau et de mettre des boîtiers de dérivation où je pourrai me connecter pour faire le reste moi-même.
Le plus cher c'est le câblage et le tableau électrique (moi 1800€). Après, la pose des interrupteurs et des lampes c'est facile à faire soi-même (sans connaissances particulières) si tous est préparé par l'électricien (étiquettes sur câblage pour savoir quoi mettre).
La plupart des électriciens préfère remettre tout à neuf pour augmenter la facture mais voyez avec EDF, ils vous conseilleront des électriciens dans votre secteur qui pourront changer seulement le compteur pour pas trop cher. |
|
- - - - |
#2021 | Question Bricolage : Ajout d'une prise électrique dans les combles |
Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se reprendre, ou vaut-il mieux partir du compteur par exemple sur un disjoncteur alimentant des prises électriques, et dans ce cas quelle est exactement la marche à suivre ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous pouvez créer une ligne dédiée à cet équipement (protection 2A) en partant du tableau de répartition mais... Vous pouvez brancher cet ampli sur une prise de courant existante (mon ampli possède un prise on ne peut plus classique), ou rajoutée sur un circuit de prise si une boîte de dérivation est facilement accessible, et si le nombre maxi de prises existantes sur ce circuit n'est pas atteint. Enfin, la meilleure solution à mon avis, créer à partir du tableau une ligne prise et une ligne lumière pour les combles en considérant ceux-ci comme une pièce annexe de votre maison (c'est fort pratique). LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C’est une prise normale : Si ajoutée sur un circuit existant, il faudra que le câble ait la même section que le reste de ce circuit là (car le disjoncteur ne coupe qu'à partir de son calibre, le câble ne doit donc pas faire fusible avant le fusible...). Si un circuit indépendant est mis, et ce n'est pas idiot dans l'absolu pour la sécurité vu le lieu et la faible puissance, alors un calibre faible (2A je pense existe mais est assez coûteux sinon 5 ou 6 A) suffira. La seconde solution me semble préférable dans l'absolu mais si l'ajout est trop complexe, ne pas s'inquiéter d'une reprise sur un circuit existant d'autres prises. Par contre, même dans les combles, passez le câble dans une gaine ou un conduit : car si l'aspect esthétique ne compte pas à cet endroit, il faut toutefois éviter qu'une éventuelle souris de passage vienne le grignoter. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Avec un peu de retard, merci pour vos réponses. Je pense que je vais faire au plus simple... |
|
- - - - |
#2020 | Question Bricolage : Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte |
Bonjour. J'ai un branchement électrique pour le four de 32A avec fils 6 mm². Un électricien a repiqué ce branchement pour y brancher une hotte (180 W). Je viens d'acheter un four (il n'y en avait pas avant), puissance 2800 W, et du coup j'ai besoin de la prise mais comme il faut aussi que la hotte reste branchée, j'ai pensé à un prise 2P+T à monter à partir de la prise initiale. Mais je ne sais absolument pas quoi choisir et comment la monter (quand c'est indiqué 16A sur la 2P+T, c'est deux prises de 16A ou c'est le max total des deux prises cumulées ?). Dois-je brancher les fils seulement d'un côté ou faut-il faire d'abord une première dérivation avec un domino spécial (les 3 fils initiaux de 6 mm² d'un côté) qui se transformerait en 2X3 fils de 2,5 mm² de l'autre ? Est-ce que ce type de domino existe ? Est-ce seulement possible ? Pas dangereux ? Etant une novice totale en matière d'électricité, il faut tout m'expliquer comme si on s'adressait à un enfant de 6 ans. D'avance merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 2P+T veut dire 2 pôles + terre (phase, neutre et terre = 3 fils). Vous pouvez le faire mais ne mettez pas plusieurs appareils ayant une grosse puissance. Faites le calcul, avec du 6mm² vous pouvez tirez 7000W MAX. Le plus facile pour vous c'est utiliser du fil 2.5mm² (4450W MAX) repris sur le 6mm², ou sur la deuxième prise si elle est alimentée par du fil 2.5mm². |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ouh là, il est dangereux de faire de l'électricité sans s'y connaître. Ces appareils doivent être sur des circuits séparés. Il est préférable de mettre la hotte soit sur un petit circuit à part, soit sur le circuit de la prise. Techniquement la puissance est disponible sur le 32A mais ça ne serait pas une installation aux normes du tout. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Repartir du 6² 32A ; garder cette section pour installer un petit coffret 4 modules avec 2 disjoncteurs de 20A et redistribuer sur les nouvelles prises que vous voulez ajouter ainsi que la hotte. Vous dormirez tranquille ! |
|
- - - - |
#2019 | Question Bricolage : Remplacement vieux interrupteurs par des neufs |
Bonjour, je souhaite remplacer des interrupteurs Allombard des années 70 par des Legrand, ces interrupteurs sont placés par 2 sur une même platine (position verticale). Est-ce possible de les remplacer sans changer les boîtes qui sont scellées dans le plâtre et si oui par quoi ? Mosaic, neptune... Merci d'avance.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui tous les fabricants (LEGRAND, ALOMBARD, ARNOULD...) ont la possibilité de mettre leur appareillage en vertical. Pensez à regarder si l'ancien appareillage est à vis ou à griffe. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour avoir pratiqué plusieurs fois ce genre de régénération d'installation, je vous confirme que dans certains cas, la substitution est possible. Vérifiez le bon état des fils raccordés sur vos appareillages, à remplacer car le cache misère est dangereux. J'ai vu, chez des amis en location, des appareillages neufs raccordés sur des fils en caoutchouc-tissus. S’il est difficile de monter les nouveaux appareillages avec les vis de positionnement, vous utiliserez la fixation par griffes. Si la largeur des boîtiers d'encastrement est suffisante, les griffes viendront en appui suffisamment. Petit rappel : Les prises fixées par griffes sont désormais interdites en rénovation complète et installation neuve mais tolérées en remplacement ou maintenance d'anciennes installations. LB |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Attention, depuis 2004 l'installation par griffe est interdite ! |
|
- - - - |
#2018 | Question Bricolage : Modalités mise aux normes tableau électrique |
Bonjour, je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit avec un disjoncteur et placer un différentiel 30mA en tête de l'ensemble. Je souhaiterais acheter le matériel et faire exécuter les travaux par un électricien. Acceptera-t-il ? Et si oui, pourriez-vous m'indiquer, en gros, à combien je dois m'attendre pour la partie matériel, et pour ce que me demandera l'électricien ? Note : le disjoncteur EDF, réglé sur 45A, est un 650mA. EDF va me le remplacer. Dois-je faire effectuer cette opération après ou avant la mise aux normes du reste ? Et du coup, combien d'A doit supporter le différentiel 30mA ? Merci pour votre site (très bien fait), votre attention et votre réponse ! Voici une photo de mon tableau électrique.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les pros détestent poser du matériel qu'ils ne fournissent pas. Ben oui, ils l'achètent avec une bonne réduction chez un grossiste (autour de 30%), et vous le revendent plein pot. S'ils acceptent, ils augmentent leur tarif de main d'œuvre. Vous pouvez toujours demander, qui ne tente rien... Bonne chance. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, n'achetez pas le matériel. L'électricien saura exactement ce dont il a besoin et aura des prix intéressants (il existe encore de très bons professionnels). Vos connaissances semblent trop limitées pour vous lancer dans la rénovation de ce tableau. De plus, il y a un neutre commun ce qui ajoute une difficulté supplémentaire car il faudra retrouver à quel circuit correspond chaque neutre (voir ma réponse 1 LB à la question 2001). Je connais trop d'amis qui savent installer une prise supplémentaire ou une lumière et qui m'ont appelé vers 19h le même jour où ils avaient tenté de remplacer leur tableau électrique avec un tableau pré-câblé. Faites faire plusieurs devis et comparez ou faites appel à un ami ayant de solides connaissances en électricité. La rénovation d'un tableau de répartition, ce n'est plus du bricolage. LB |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, en tant que professionnel, si vous ME fournissez le matériel, aucune garantie ne pourra être effectuée car seule la main d'oeuvre sera facturée. A vous de voir... |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
L'economie du matériel, vous la re-payerez en main-doeuvre et vous perdrez la garantie légale obligatoire sur le matériel. Le magasin vous renverra à l'électricien et l'électricien au magasin... |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Réélection : Vous achetez pour 500€ de matériel au magasin avec une TVA à 19,6%.
La main d'œuvre pour une journée est de 300€ H.T. L'artisan va vous facturer le même matériel et sa main d'œuvre à 5,5%.
Êtes-vous sûr de faire des économies à acheter ces articles, faire travailler une personne non déclarée, en prenant tous les risques et n'avoir aucune garantie ?
Conclusion : quand on ne sait pas le faire, il faut le faire faire... |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Je vous conseil de contacter un auto entrepreneur, car celui-ci ne vous fais pas payer de TVA puisqu'il ne peut la récupérer art 293B du CGI.
De plus ne pouvant récupéré la TVA il est préférable d'aller acheter le matériel vous même en sa compagnie, il sera en mesure de vous conseillé a ce sujet.
Ensuite pour la pose du tableau il faut compter environ 500€ HT. (21/07/10) |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour à tous.
Je vais répondre à la solution 6. Je suis artisan depuis 25 ans. Comme vous le savez, on ne devient pas électricien comme ça. Il faut des certifications, de l'expérience, connaître toutes les normes actuelles. Les artisans paient beaucoup de charges.
Sur 100 €, je paie environ 60% de charge... Ensuite pour se mettre à son compte dans n'importe quel métier il faut des diplômes, ou avoir des ouvriers qualifiés, et faire un stage obligatoire (qui est payant) à la chambre de commerce. Alors comme on me parle des auto entrepreneurs, ça me faire rire. J'en connais dans ma région, qui sont pour certains des amis, qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment. En plus, ils font tous les métiers. Aucune garantie décennale. Vous vous rendez compte qu'un jour vous vendez des chaussure et un jour vous êtes boucher, peintre, boulanger, secrétaire ? Ensuite à la question de TVA et d'acheter le matériel vous même est une grosse erreur. Pas de garantie si votre maison brûle, ce qui peut arriver. Pas d'assurance. Et au niveau du tarif vous vous plantez complètement : le prix varie en fonction de la surface de la maison et des dispositif de protection. Et quand vous dites 500 € pour l'installation d'un tableau, ça ne veut rien dire.
Moi, un tableau, c'est une journée à 35 € de l'heur x 8 heures = 280 € + TVA à 5.5 suivant l'année de la maison. Ça vous fait 295,40 € ttc. Voila. Il y a encore plein de chose à dire, mais bon, faites ce que vous vous voulez.
Allez bonne journée à tous. (31/07/10)
|
|
- - - - |
#2017 | Question Bricolage : Schéma va et vient avec deux néons |
Je voudrais rajouter un deuxième néon sur mon installation va-et-vient, je voudrais savoir comment faire ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous branchez votre néon en parallèle avec le premier (borne N°1 du 1er néon reliée a la borne N°1 du deuxième et borne N°2 du premier néon reliée à la borne N°2 du deuxième), enfin, si il y a une borne de terre borne de terre du néon N°1 reliée à la borne de terre du néon N°2. Le néon N°1 est supposé raccorder correctement. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, à partir de votre premier néon, repartez avec trois fils de 1.5mm². |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Branchez-le en parallèle du premier. |
|
- - - - |
#2016 | Question Bricolage : Interrupteur montage disjoncteur |
Lorsque j'ai voulu brancher une boîte de dérivation à un interrupteur existant l'électricité ne circulait plus, donc j'ai branché une lampe à mon interrupteur, les 2 lampes s'allument. Lorsque je dévisse une des lampes le courant ne circule plus. Comment réaliser sur un interrupteur simple un double ? Merci pour vos conseils.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut rajouter un fil. Et ne branchez pas les fils en série mais en parallèle. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Un interrupteur n'est autre que le même fil que vous coupez. Le neutre de l'ampoule est toujours direct ainsi que la terre,
donc si vous voulez avoir le courant à une boîte de dérivation, rajoutez un neutre plus la phase de l' interrupteur. |
|
- - - - |
#2015 | Question Bricolage : Branchement de 2 interrupteurs sur 1 existant |
Comment brancher 2 interrupteurs pour 2 lampes différentes sur un interrupteur déjà existant ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Passez par un télérupteur 4 fils. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Avec un double-allumage. Interrupteur à 2 demi-manettes. |
|
- - - - |
#2014 | Question Bricolage : Commander 2 lampes indépendamment avec un inter poussoir |
Bonjour, existe-t-il un module du style YOKIS qui permettrait de commander 2 contacts sec (ou 2 charges) de façon indépendante. Je pense que ce type de module doit exister mais je ne trouve pas grand chose sur le net.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
De la phase au commun des 2 interrupteurs et retour de lampes sur l'autre borne :
......../ ........... LAMPE ........... NEUTRE
./ ...............LAMPE..............NEUTRE |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je ne pense pas, il faut deux boutons poussoir et deux Yokis. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Oui, chez merlin gerin. |
|
- - - - |
#2013 | Question Bricolage : Pose de prises et luminaires en extérieur |
Bonjour, je désire ajouter sur la façade extérieure de ma maison des luminaires, avec interrupteurs ainsi que des prises de courant, et j'aurais quelques questions. Merci pour vos réponses.
- Quel est l'indice IP minimum à utiliser pour les prises, interrupteurs, luminaires ?
- Y a-t-il des normes particulières à respecter ? Par exemple distance d'une gouttière, d'un point d'eau...
- Peut-on utiliser du câble souple (ex. 3x2,5 mm²), du rigide sous gaine ?
- Peut-on utiliser un disjoncteur existant (d'un circuit intérieur) ou vaut-il mieux utiliser un disjoncteur spécifique ?
- Peut-on utiliser un interrupteur intérieur pour couper l'alimentation extérieure des prises ? Si oui, les interrupteurs "standard" peuvent-ils couper le 16A ? Merci pour vos réponses.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, IP=65. Du câble rigide ou souple ou du fil sous gaine. Mettez un nouveau disjoncteur pour vos prises (8 prises max ou 4450W) de 16A ou 20A, et un autre disjoncteur pour les lampes (8 lampes max ou 3500W) de 10A. Oui pour la dernière question. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En général, les produits sont spécifiques pour l'extérieur et ont donc déjà le bon indice de protection. Une IP 54 est la plus fréquente. Tant que le point d'éclairage reste attenant à la maison on peut utiliser un circuit intérieur déjà existant mais il peut être pratique d'en mettre un spécifique. Pour la prise de courant : il existe de tels interrupteurs, vérifier son pouvoir de coupure au moment de l'achat. Mais on peut aussi mettre une temporisation (ainsi la prise se coupe automatiquement après un délai). Cela me semble intéressant. La norme préfère que les circuits extérieurs puissent être coupés quelque soit la solution. Pour le câble, il devra être protégé sous un conduit ; utilisez un câble prévu pour l'extérieur. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour repondre à votre question :
Pour le câble, il s'agit du ro2v 3x 1.5 mm2 pour les lampes
Pour les pc : ho7 fils ip 54 ou 55 minimum
Interrupteur tableau 20A |
|
- - - - |
| - - - - |
#2012 | Question Bricolage : Panne électrique nocturne |
Bonjour, j'ai un problème électrique qui dure depuis environ 3 mois... quasiment chaque nuit et je ne sais pas pourquoi j'ai les plombs qui sautent.
Pour trouver ce qui faisait sauter les plombs j'ai enlevé les fusibles du tableau et je les ai remis un à un pour voir ce qui déclenchait le phénomène et rien... Les plombs n'ont pas sauté après, donc je ne sais plus quoi faire. Au début j'ai pensé au chauffe-eau qui pourrait avoir un problème mais apparemment il n'est pas relié à la terre. Alors qu'est-ce qui fait sauter les plombs seulement la nuit ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, regardez d'abord les appareils branchés sur le contact jour/nuit. Le fait qu'il n'y ait pas de terre ne veut pas dire que ce n'est pas ca. Sinon mettez du produit pour nos amis les rongeurs. Ne rigolez pas, je suis artisan et j'ai eu un client qui avait le même problème dans un hôtel. Des rats lui mangeaient les fils (j'ai dû remplacer plusieurs lignes rongées). Depuis, plus de problème. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Un appareil qui ne fonctionne que la nuit. Réfléchissez, et essayez d'arrêter l'un après l'autre ces appareils. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Indéniablement un appareil qui ne fonctionne que la nuit. Que signifie "un plomb saute" ? Un fusible ? Avec ou sans liaison à la terre, c'est le signe d'un appareil défaillant. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
J'ai eu le même souci il y a quelques temps, j'avais un chauffe-eau en triphasé et il a grillé. Je l'ai remplacé par un chauffe-eau monophasé, ça disjonctait surtout quand il faisait froid car je chauffe à l'électrique, en fait cela venait d'un déséquilibre des phases, j'ai racheté un chauffe-eau en monophasé. A voir. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pensez aux appareils à enclenchement automatique comme par exemple : congélateur, réfrigérateur, chauffe-eau, chauffage antigel, détecteurs extérieurs de mouvement avec phare. Essayez de forcer ces commandes le jour, par exemple en ouvrant la porte du bahut congélateur et attendre la mise en route du moteur. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Pour ce qui est de la mise à la terre du chauffe eau, même si physiquement on ne voit rien, souvent la liaison se fait par les conduites d'eau (qui doivent être reliées à la terre). Par contre, il faudrait plus de précision sur "les plombs sautent" : disjoncteurs général, différentiel 30mA, ou disjoncteurs magnéto-thermique ? |
|
- - - - |
#2011 | Question Bricolage : Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V |
Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la terre et impossible entre chaque phase j'ai du 380 V - 400 V... Que faire ? Merci de votre réponse.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, consultez le site. Il y a plein de réponses sur le triphasé. Sachez qu'en réseau triphasé 400V
Tension phase/phase : 400V
Tension phase/neutre : 230V
Un moteur triphasé 220V doit être couplé en étoile pour fonctionner sur un réseau 400V. Couplé en triangle, il chauffe et grille. Vérifiez le couplage. Si vous avez remplacé le moteur triphasé 400V par un monophasé 220V, il faut "tirer" un neutre pour recréer une alimentation monophasée 230V. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout d'abord, votre nouveau moteur est-il en monophasé ou en triphasé ? S'il est en triphasé, il est normalement couplable en 220 ou 380v. Il suffit de changer la position des barrettes au bornier. Sinon il n'y a pas d'espoir, il vous faut trouver un autre moteur adapté. Si le nouveau est en monophasé, il vous faut changer le branchement de la ligne l'alimentant (changez au tableau principal) de manière à avoir phase et neutre (en respectant les couleurs : neutre = bleu, et phase = noir, par exemple). Attention à la section de vos fils, en fonction de la puissance du moteur : un moteur monophasé va consommer plus d'intensité qu'un triphasé de même puissance. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il y a encore une autre solution, utiliser un transformateur, onéreux mais intéressant poue ses qualités d'isolation galvanique et de choix de couplage. Par contre, si vous restez dans cette configuration, il va vous falloir équilibrer les phases de votre disjoncteur sinon vous allez connaître des déclenchements intempestifs. |
|
- - - - |
#2010 | Question Bricolage : Compteur électricité disjoncte toujours au même moment |
Bonjour. Pourquoi mon compteur électricité disjoncte toujours à la même heure ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, probablement parce-qu'un appareil se met en route à la même heure tous les jours. C'est généralement lors du passage des heures creuses aux heures pleines que cet appareil se met en route, ou alors un appareil avec horloge programmable (chauffe-eau en règle générale). LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, regarder si c'est lorsque votre contact jour/nuit s'enclenche. Si c'est le cas, vérifier les appareils reliés à ce contact. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Réfléchissez pour savoir lequel de vos appareils démarre toujours à cette heure là (chauffe-eau par exemple). C'est sûrement lui qui est défectueux. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Et cette heure, serait-ce au moment du passage en heures-creuses le soir ? Par exemple au moment où le chauffe-eau s'allume ? |
|
- - - - |
#2009 | Question Bricolage : Normes pour interrupteur dans salle de bain |
Bonjour, J’ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain. Est-ce aux normes ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il ne faut pas qu'il soit dans les 60 cm. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Effectivement pas... sauf si c'est un interrupteur très basse tension de sécurité (peu probable). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Oui, le gabarit de sécurité autour de la baignoire est de 60 cm tout autour. Dans le cas d'un mètre, c'est autorisé. |
|
- - - - |
#2008 | Question Bricolage : Méthodologie passage câble électrique |
Bonjour, je vais faire toute l'électricité de ma future maison neuve. Je cherche à optimiser au maximum les longueurs de câble. Je voudrais savoir si les électriciens de bâtiment avait une méthodologie particulière pour passer les fils (passage de cloison, dérivation...) en lisant simplement un plan de principe, ou faut-il un plan de situation genre multifilaire qui est propre à chaque maison ? Merci d'avance (très bon site où j’apprends beaucoup).
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, l'électricité n'est pas du bricolage donc si vous n'avez pas de notions, faites appel à un professionnel. Sinon, mettez des boîtes de dérivation (pas trop non plus et accessibles), 2 semble raisonnable. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Votre maison est finie à l'intérieur, isolation, cloison, etc. ? |
|
- - - - |
#2007 | Question Bricolage : Dériver trois lignes allumage séparé des ampoules |
Comment, à partir de mon câble trois couleurs (bleu, rouge et terre), puis-je en dériver trois pour du simple allumage avec interrupteur ? Le câble est branché sur 10A en 1.5mm. Merci d’avance.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Si vous pouvez utiliser une boîte de dérivation dans laquelle vous repiquez à l'aide de dominos ou connecteurs rapides trois départs pour réaliser vos trois allumages, attention aux normes des boîtes accessibles, qu’elles soient encastrées ou en saillie. Boîtes étanches si pièces humides ip55. Pas plus de huit circuits d'éclairage par module 10 A. Il vaut mieux ne pas dépasser les cinq circuits afin de conserver une marge de manoeuvre future. Vous pouvez utiliser vos inters et boîtes de plafonnier pour repiquer la phase, le neutre et la terre si ceux-ci sont aux normes des boîtes d'encastrement etc. NB: restez sur du 1,5 mm². |
|
- - - - |
#2006 | Question Bricolage : Installer électricité dans garage |
Bonjour, comment alimenter mon garage qui est à 20 mètres du compteur situé dans ma maison ? J'aimerais mettre une prise et 3 ampoules de 60 watts. A quelle profondeur faut-il enterrer la gaine entre le garage et ma maison ? Merci pour vos conseils.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Interrupteur de coupure tableau 20A
Câble 3x2.5mm2
Un tableautin avec ID 30mA 25A et un disjoncteur 16 et 20A
Profondeur : supérieure à un coup de pioche. |
|
- - - - |
#2005 | Question Bricolage : Branchement deuxième écran interphone Extel VP 230E |
Bonjour. Comment brancher le 2ème écran de l'interphone Extel VPMS 230 ? Merci. |
Notre réponse |
Bonjour, vous retrouverez également cette question dans le thème Alarme du forum. Cordialement.
|
|
- - - - |
#2004 | Question Bricolage : Fixation pour crochet sur sous plafond |
Bonjour, pour la pose d'un luminaire (~10Kg) j'ai dû dévisser le crochet d'origine de mon plafond en placo (~1cm d'épaisseur). Mon problème est que lors de l'opération, la fixation a glissé. La charpente n'est pas accessible et à priori le crochet non fixé dessus. Quelle fixation utilise-t-on dans ce type de situation ? En cherchant sur le net, j'ai vu des "attaches-pitons" pour sous-plafond en forme de U, cela convient-il ? Conseils bienvenus pour la pose.
|
|
- - - - |
#2003 | Question Bricolage : Rajouter des prises un interrupteur et lampes |
Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Je voudrais profiter des quelques rénovations en cours pour mettre en place un spot, contrôlé par un interrupteur indépendamment de la lumière principale de la chambre. Je voudrais le fixer sous une étagère, qui servira de table de chevet, ainsi qu'une multiprise fixée sur l'étagère pour un réveil, les chargeurs des portables (reliée au courant directement, pas branchée sur une prise). Comment dois-je procéder pour que le tout fonctionne ? Merci par avance.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous ne pouvez normalement pas mélanger les deux circuits pc et pl. Si vous désirez quand même réaliser ce genre d'installation, des pcc seraient acceptables mais ça veut dire que votre lumière sera allumée si vous désirez avoir du courant dans les pcc. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai le même problème, 3 spots (spéciaux pour étagère) sont branchés sur une prise de courant mais comment insérer un interrupteur (en saillie) dans le chevet ? Faut-il le situer avant ou après le transformateur ? Le fil des spots comprend 2 fils : phase et neutre, mais comment se font les branchements dans l'interrupteur ? Merci par avance. |
|
- - - - |
#2002 | Question Bricolage : Plus d’électricité dans salle de bain |
Bonjour, après avoir mis une lessive en route avec mon vieux lave-linge, plus d'électricité dans la pièce et uniquement celle-ci (prise et plafonnier). J'ai vérifié et changé les fusibles sans succès. Le tournevis électrique dit qu'il n’y a plus de courant. Que dois-je faire ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Avant les fusibles, c'est peut-être une protection différentielle qui a sauté. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, revérifier vos fusibles à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre; sinon faites vérifier par une personne compétente la continuité de vos lignes électriques afférentes à la salle de bains, le circuit éclairage et prise étant reliés vous avez probablement une connexion défectueuse sur une phase, elle peut être localisée à plusieurs endroits (tableau, boîte de dérivation, prise ou plafonnier etc.).
Réponse modératrice Bricovideo : des vidéos ainsi que des fiches de bricolage permettant de tester un fusible sont disponibles aux adresses suivantes. Karine
Vidéo :
Vidéo tester un fusible avec un multimètre
Vidéo tester un fusible avec une lampe de poche
Fiches :
Fiche de bricolage tester un fusible avec un multimètre
Fiche de bricolage tester un fusible avec une lampe de poche |
|
- - - - |
#2001 | Question Bricolage : Protection différentiel avec neutre en commun |
Bonjour, je rénove actuellement un appartement équipé d'un tableau électrique dont seule la phase est protégée par des fusibles et les neutres reliés sur un bornier commun. Est-il possible et sans danger d'y installer un ID de 40A, 30mA en aval du disjoncteur général, alimentant une rangée de disjoncteurs divisionnaires avec en aval de ces disjoncteurs les neutres reliés au bornier de neutre ? D'avance merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je ne saurais trop vous conseiller de repérer à quel circuit correspond chaque neutre, afin de retrouver avec quel fil de phase il est associé. Plusieurs méthodes existent, et les autres bricoleurs vont sûrement vous en donner d'autres. Une parmi tant d'autres, mais simple. Cette méthode impose l'allumage d'une lumière par circuit lumière, et la présence d'un appareil électrique en position marche, branché sur une prise de chaque circuit prise.
1° COUPEZ LE COURANT.
2° retirez tous les fusibles des fils de phase.
2° sortez les fils du bornier de neutre.
3° à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre, touchez le premier fil de phase, et avec l'autre pointe touchez successivement les fils de neutre jusqu'à ce qu'une valeur entre 20 ohms et 500 ohms apparaisse. Si valeur en mégohms ou indication OL ce n'est pas le bon fil.
4° laissez le multimètre sur ces 2 fils. Vous allez faire une confirmation.
5° vous connaissez le fil de phase que vous testez, et donc le circuit correspondant. Modifiez l'état de ce circuit en manœuvrant un interrupteur, ou en débranchant tous les appareils du circuit si c'est un circuit prise, et vérifiez si la valeur du multimètre a changé. Si oui, marquez ce fil en lui affectant le même nom que le fil de phase.
6° Vous faites de même pour le deuxième fil de phase. Vous pouvez vérifier que les neutres précédemment trouvés n'influent pas sur le fil de phase en cours de test.
7° Quand vous aurez trouvé le neutre pour chaque fil de phase, vous installerez votre disjoncteur différentiel et vos disjoncteurs divisionnaires.
METTEZ TOUS VOS DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES EN POSTION ARRET, REMETTEZ LE COURANT.
Vous relèverez le premier disjoncteur, et vérifierez le bon fonctionnement du circuit associé et le non fonctionnement des autres circuits en allumant une lampe, en branchant des appareils sur les prises. Puis vous remettez en position arrêt ce disjoncteur divisionnaire et ferez de même pour les autres.
Enfin, vous remettrez en marche tous les disjoncteurs divisionnaires. C'est long à expliquer mais parfaitement réalisable. Cette ultime phase de test peut s'effectuer avec l'ancien tableau (débrochez et rebrochez un par un les fusibles et ne raccordez sur le bornier commun qu'un seul neutre à la fois.
Pour conclure : si vous ne vous sentez pas capable de réaliser cette opération, faites venir un bon électricien mais sachez que le montage que vous voulez réaliser améliore votre sécurité (protections des personnes grâce au différentiel). Il ne permet pas toutefois la séparation des circuits, à cause des neutres communs. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, faites faire des devis, ça ne vous coûtera pas bien cher, car là vous êtes mal parti. L'idéal c'est de reprendre votre tableau au complet, car le neutre en commun pose des problèmes. Votre interrupteur différentiel est trop petit pour une installation complète, et ne servira pas à grand chose si vous n'avez pas de terre. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Attention à vos réponses, un disjoncteur différentiel de 40 A et 30 mA de coupure est largement suffisant, c'est la norme ! Pour compléter l'installation vous aurez besoin de 2 ID un type A et un type AC de 40 A et 30 mA de coupure... La manipulation de la réponse 1 est longue mais parfaite dans votre cas ! Bon courage. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Une précision : si l'appartement est supérieur à 35 m², il faut 2 différentiels de type AC. Supérieur à 100 m², il en faut 3. |
|
- - - - |
#2000 | Question Bricolage : Norme pour encastrement spots dans hourdis |
Bonjour, je souhaite encastrer des spots 220V dans une dalle en hourdis (en construction neuve). Je voudrais savoir ce que dit la norme à ce sujet. Faut-il des boîtes DCL, des boîtes standard, type de câble d'alimentation (à cause de la chaleur) ? D'avance merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je vous le déconseille absolument. Vos spots vont chauffer et il n'y aura pas suffisamment de dissipation de chaleur s'ils sont encastrés dans une dalle. Ils vont griller rapidement, les douilles risquent de fondre, sans compter avec le risque de court-circuit qui s'en suivra. Cela ne me semble vraiment pas une bonne idée. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Avec des spots à led c'est possible... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il existe des kits complets, portes spots qui vous permettent de fixer les boîtes directement dans votre dalle béton armé plafond sans risque de surchauffe, le volume est calculé pour ne pas emmagasiner trop d'air chaud. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il existe des spots 220V qui rejettent la chaleur vers l'avant et peu de chaleur vers l'arrière, on les appellent LAMPES FLOOD (chez osram). |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Avec spots a led ok... ne chauffe pas |
|
- - - - |
#1999 | Question Bricolage : Trieuse à pommes de terre fait sauter différentiel |
J’ai une machine à trier les pommes de terre. Il y a trois moteurs qui entraînent des tapis en les mettant en route. Lors du fonctionnement, mon différentiel a sauté. Comment trouver les causes ? Quelles manipulations dois-je faire ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si tout fonctionnait sur la même installation auparavant, il faut faire réparer l'appareil. C'est un défaut d'isolation qu'il faut chercher et réparer (peut-être un câble touche-t-il la carcasse ?). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si votre machine est ancienne, vous aurez du mal à régler votre défaut d'isolement. Ce problème peut venir de tellement de choses : moteur, câblage, etc...
Par contre, il est possible de l'isoler par un transformateur ce qui vous dispensera d'utiliser un différentiel. A voir avec un électricien qui a des connaissances dans le domaine de la machine, bâtiment s'abstenir car ce sont deux métiers différents. |
|
- - - - |
#1998 | Question Bricolage : Conseils branchement fils plafonnier |
Bonjour, je veux brancher un plafonnier et la boîte de circuit a 4 fils, un cuivre, un rouge, un blanc et un noir. Le plafonnier a 2 lumières et 2 fils noirs, 2 blancs, et un cuivre ; mais comment l'installer pour qu'il fonctionne avec l'interrupteur ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les fils du plafonnier : mettez les 2 fils noirs sur le rouge de la boîte et les 2 fils blancs avec le blanc. Le noir de la boîte mettre une barrette dessus, il sert pour brancher un ventilateur. |
|
- - - - |
#1997 | Question Bricolage : Information électricité |
Bonjour, quel est le rapport fil bleu et marron avec les lettres N et L ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
N = neutre = Neutral (anglais) en bleu
L ou P = Phase = Live (anglais) en rouge le plus souvent. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Probablement Bleu = N = neutre et L = lampe = retour de lampe. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
N = Neutral (Neutre) ==> BLEU
L = Live (Phase) ==> MARRON |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour - N = neutre = fil bleu
L = Phase = fil marron |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pourquoi faut-il passer les 2 fils d'alimentation du circuit de commande par les contacts auxilaires du sectionneur ? |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Le neutre est de couleur en 220/230 V
L : toutes les couleurs sauf bleu et vert jaune.
à titre indicatif, le bleu est pour le neutre et le retour du courant.
HB-ELECT, à votre service. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Les 2 fils du circuit de commande sur le sectionneur sont les contacts de pré-coupure du sectionneur pour éviter de le manœuvrer en charge car il n'a pas de pouvoir de coupure. |
|
- - - - |
#1996 | Question Bricolage : Schéma branchement télérupteur |
Bonjour, comment brancher un télérupteur avec 4 lampes faut-il un télérupteur unipolaire ou bipolaire ? Merci |
Notre réponse |
Bonjour, nous avons consacré une page spécifique concernant le télérupteur, voir ICI : Schéma de branchement électrique du télérupteur. Vous pouvez aussi utiliser notre moteur de recherche car beaucoup de questions / réponses concernant le télérupteur y sont disponibles.télérupteur Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum électricité.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense que la question était posée après avoir fait un tour sur la page de "schéma de branchement électrique du télérupteur" puisque l'on n'y trouve pas la réponse précise. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, tout d'abord unipolaire ou bipolaire, ça change rien. Ce qu'il faut savoir, c'est quelles lampes vont être utilisées (lampes à incandescence, basse tension, fluorescentes) et leurs puissances en watt.
Sur un télérupteur Legrand (pas forcément le meilleur) ils donnent pour des lampes à incandescence : ampoule 40w-40 lampes maxi ; 60w-26 lampes maxi ; 100w-16 lampes maxi ; 150w-10 lampes maxi ; 300w-5 lampes maxi ; 500w-3 lampes maxi. Ces données sont valables pour les halogènes 230v sans transfo basse tension. |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|