| | Vous êtes actuellement à la page 70 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#2450 | Question Bricolage : Section câble électrique |
Pourquoi dans le commerce existe-t-il des câbles de 3 x 1,5mm² pour puissance maxi de 3300W (long 5 m). Peut-on les utiliser pour raccorder du matériel électroménager (ex : sèche-linge) ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous pouvez vous servir du 3g1.5 pour VOTER sèche linge en évitant de brancher trop d'élément sur le même circuit. Un sèche linge doit être seul et en circuit direct au tableau. Sinon avec votre câble 3g1.5, vous pouvez relier jusqu'à 5 prises au maximum pour des appareils quelconques. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le critère est effectivement la puissance et tant que le câble n'est pas enroulé (évacuation de la chaleur) ou enfermé alors il peut transporter la puissance annoncée. Les fabricants souvent utilisent des câbles plus faibles que ceux qui sont dans nos murs. Toutefois, si c'est pour un sèche-linge, la convention ou l'habitude est de mettre du 2,5 mm² pour les fortes puissances. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas 5 prises de courant mais 5 socles ! Ce qui veut dire que pour les socles doubles on peut installer 10 prises de courant au total sur un circuit 1,5 mm² protégé par disjoncteur 16 A ! |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour une protection d'un circuit de prises de courant, il est obligatoire d'utiliser un disjoncteur différentiel 16A/30mA et les prises impérativement câblées en 2.5 mm² (leur nombre n'est plus limité mais attention à la sélectivité de l'installation !).
Le câble 3g1,5 n'est utilisable que pour des circuits d'éclairage avec une protection amont de 10A/300mA. |
|
- - - - |
#2449 | Question Bricolage : Normes installation VMC |
Bonjour, les normes électriques font-elles obligation d'installer une VMC ou autre et, si oui, quel en est le branchement correct, merci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de moisissure et d'humidité, il faut une vmc. Si prenez une vmc en monophasé, il suffit de brancher l'alimentation sur les bornes indiquées, ensuite selon votre budget, choisir une vmc permanente ou régulée. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La norme NF C 15-100 n'impose pas de VMC, ce n'est pas sont rôle, elle se contente de prévoir la sécurité des usagers sur le long terme. Une VMC semble malgré tout indispensable dans les pièce humides pour éviter les soucis d'humidité. De plus, le faible coût de l'appareil ne justifie pas d'en faire l'économie. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Ne pas oublier de protéger le moteur de vmc par un porte fusible ou disjoncteur de 2A au tableau électrique.
laulau |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
La VMC n'est effectivement pas obligatoire, sauf si vous souhaitez répondre à un label particulier (Promotelec par ex.). Comme le laisse entrevoir la réponse 3, une protection adaptée est particulièrement recommandée. En effet une VMC est un très petit consommateur, quelques centaines de mA tout au plus (le moteur) et une protection d'un calibre trop important peut déboucher, en cas de surchaufe (par ex. blocage du moteur), sur une surintensité qu'il est essentielle de détecter et contrer le plus tôt possible. Sinon cela peut provoquer un incendie (c'est déjà arrivé). Le calibre 2A c'est donc le maximum à prévoir sachant qu'un disjoncteur moteur est plus approprié (cal réglable de 0 à 1000 mA par ex.) |
|
- - - - |
#2448 | Question Bricolage : Installer électricité complète dans studio 55 m² |
Bonjour, je viens d'acquérir une maison dans laquelle je peux installer 3 studios de 55 m² comprennant une pièce à vivre avec cuisine, une salle d'eau avec wc et deux chambres. Je souhaite installer moi-même l'électricité mais je ne trouve pas de cahier technique pour le faire... je prévois également l'installation de la plomberie dans ces mêmes studios.
Merci de me donner des infos.
A bientôt.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous installez 3 studios, il faudra certainement 3 abonnements EDF ce qui exigera un certificat de conformité avant mise sous tension.
Si vous n'êtes pas professionnel ou bricoleur très averti, c'est d'avance voué à l'échec.
MC 21 |
|
- - - - |
#2447 | Question Bricolage : Problème pour sortir les fils du lustre |
Je renove un lustre ancien en verre ou cristal. Les fils electriques sont pourris, en métal gris, recouverts de coton, torsadés et sont enfilés dans six branches en verre en forme de "S". Si je tire sur le fil électrique, il se casse. Si je pousse il se tasse. Que faire, le brûler à l'acide ? Lequel ? Ca ne va pas abimer le cristal ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Essayez d'envoyer de l'air avec un compresseur tout en enfilant un fil de pêcheur afin de ne pas abîmer le cristal. Bon courage. |
|
- - - - |
#2446 | Question Bricolage : Section câble d'alimentation générale |
Bonjour, je dois tirer le câble d'alimentation générale du compteur EDF jusqu'à ma maison, soit 128 mètres de câble. A priori, l'installation fait 30 KW (100m², chaudière électrique 11 KW, four, lave-linge, seche-linge, lave-vaisselle, plaque électrique).
Est-ce que 2x50 est correct ? Merci beaucoup.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
2x50, c'est très bien. Bon courage : 128 mètres de câbles, ça fait plus de 100kg!! Il vous faudrat le tirer avec un camion de type traffic. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous voulez dire du 2 x 50 mm² ?
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vérifiez dans la norme NF C 15-100 partie 5-52. Et suivez le conseil de réponse 1, c'est lourd comme type de câble. Il vous faudra de l'huile de coude pour le tirer dans sa gaine. Et reliez le câble correctement au fil de tirage (louer éventuellement une tête de tirage ou soignez bien les liaisons... Mais ça se fait. Bon courage. LB |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Vous êtes au max d'un abonnement monophasé : 90A 18kVA. Il vous faut un câble de 2 x 120². Enfin bref c'est du délire. Un bon conseil évitez les chaudières électriques. Si vous y tenez vraiment passez en triphsé avec du 4 x 50². |
|
- - - - |
#2445 | Question Bricolage : Branchement deuxième disjoncteur |
Bonjour, je souhaite créer une installation électrique dans mon jardin et dans l'abri de jardin.
Jardin : 5 bornes puissance maxi 100w + 1 prise
Abri : 1 ampoule sous hublot puissance maxi 75w + 1 prise.
Pour sécuriser mon installation, je compte poser un disjoncteur dédié à cette installation.
1/ Quel type de disjoncteur dois-je choisir ?
2/ Quels sections de câbles utiliser entre :
a) le tableau prinincipal de la maison et le nouveau disjoncteur?
b) le nouveau disjoncteur et l'abri de jardin à une distance de 50 m?
c) le nouveau disjoncteur et les bornes séparées l'une de l'autre de 10m (la plus éloignée étant à 50m)?
Merci d'avance pour vos informations
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour faire dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour votre éclairage, un disjoncteur 16A pour vos prises
2-a 6mm²
2-b prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
2-c prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
Autre possibilité pas dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour l'abri de jardin et disjoncteur 10A pour les bornes
2-a 6mm²
2-b abri de jardin en 2,5mm²
2-c bornes en 2,5mm². |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour votre réponse.
N'y-a-t-il pas de risque de perte de puissance compte tenu de la distance de 50 mètres ?
D'avance merci. |
|
- - - - |
#2444 | Question Bricolage : Puissance chauffe-eau électrique bi-tension |
J'ai un chauffe-eau électrique bi-tension sur lequel est indiqué 127/230 volts / 1,5 kw. Il est constitué de 2 résistances identiques pouvant supporter chacune 127 volts. Pouvez vous, s'il vous plait, m'expliquer le couplage à effectuer, la puissance fournie par une résistance et la puissance fournie par le chauffe-eau ?
1) tension 127volts.
2) tension 230volts.
3) peut-on dire que la puissance est conservée ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on va essayer de faire simple, mais ca va être long et scolaire.
Vous avez 2 résistances identiques supportant 127V maxi alors:
en 127V résistances en parallèles
en 230V résistances en séries (chaque résistance sera alimentée en 230/2=115V)
Pour les puissances, on va faire un exemple en supposant que vos résistances font 10 ohms.
(1):U (en volt)= R (en ohms) * I ( en ampères)
(2):P (en watt) =U (en volt)* I (en ampères)
dans (1) on en déduit que I=U/R
on remplace dans (2) celà donne P=U*U/R.
On peut maintenant calculer la puissance en fonction de la résistance et de la tension.
On va calculer la résistance équivalente ou Req en fonction du couplage puisque l'on connaît la tension d'alimentation dans chaque cas.
Pour les résistances couplées en série, on additionne les valeurs; en parallèle c'est un peu plus compliqué. La formule est 1/valeur résistance équivalente= 1/valeur de la 1ère résistance+1/valeur de la deuxième résistance+1/valeur de la nième résistance. Allons y! c'est bientôt fini
Puissance maxi dans 1 résistance: P=u*u/R donc 127*127/10=1612 Watts.
premier montage U=127V 2 résistance de 10 ohms en parallèle donc 1/req=1/10+1/10 soit 1/req=2/10 req=5 ohms
Appliquons la formule P=U*U/R ce qui donne 127*127/5 =3225.8 Watt
2ème montage U=230V 2 résistances en série donc req=10+10=20 ohms
P=U*U/R ce qui donne 230*230/20=2645 watts.
Les puissances sont pratiquement conservées. Sachez que pour la conservation de puissance avec 2 résistances identiques, la règle est la suivante: Si 2 résistances identiques supportent une tension U et que vous voulez alimenter ces résistances sous un tension supérieure, il faudra les coupler en série. Pour avoir la puissance équivalente à un montage en parallèle alimenté avec une tension U, la tension d'alimentation pour le montage série ne pourra excéder 2 fois U. En dessous, la puissance sera inférieure à un couplage en parallèle, mais au dessus c'est la destruction des résistances. Donc vous ne devrez pas dépasser 127*2=254 V pour un couplage en série. Dans ce cas, 2 résistances en parrallèle alimentées en 127V ou 2 résistances en série alimentées en 254V dissiperont la même puissance et le chauffe-eau chauffera de la même façon, mais le courant sera 2 fois plus important dans le premier cas et il faudra donc des fils de section plus importante en 127 V qu'en 254 V.
Désolé pour la longueur et pour le coté "cours de physique".LB |
|
- - - - |
#2443 | Question Bricolage : Branchement fil rigide et fil souple sur domino |
Bonjour, je dois rajouter un détecteur de mouvement pour l'éclairage, actuellement branché en câble rigide (milieu industriel).
Puis-je brancher ce détecteur en cable souple H07 R NF, et donc raccorder rigide et souple sur le même domino ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il serait préférable d'équiper les extrêmités dénudées des câbles souples de bornes d'extremités à sertir (en vente en magasin d'électrotechnique).
En effet, souple et rigide dans le même domino risquent de poser des problèmes de sertissage du câble souple et donc il y a un risque d'echauffements.LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, dénudez un petit peu plus de fil rigide afin de pouvoir le replier : cuivre sur cuivre et non sur isolant; replié sur lui-même, ca va renforcer le fil. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il existe des bornes spéciales pour le raccordement des fils souples et fils rigides en vente chez castro. |
|
- - - - |
#2442 | Question Bricolage : Programmateur départ différé OMNIREX |
Bonjour, je souhaite profiter au maximum des heures creuses. J'ai récupéré un programmateur OMNIREX 16 A / 250 V / 3500 W (on me l'a donné donc je n'ai pas de notice), et je m'en sers pour différer le départ de ma machine à laver.
Pouvez-vous me dire si ce dispositif est assez résistant, car certaines personnes me mettent en garde contre le risque d'incendie dû au branchement de cet appareil entre la prise électrique et le cordon d'alimentation de ma machine à laver.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour si votre programmateur est donné pour 16A 250V 3500W cela veut dire que:
Il peut supporter une tension de 250V
Il peut "couper" 16A
Si on parle en terme de puissance, il est donné pour "couper" 3500W en respectant les points 1 et 2. Il ne pourait pas être utilisé en triphasé 400V même si la puissance à "couper" était inférieure à 3500W.
Votre machine fonctionnant en 230V, regarder sa plaque signalétique. Si la puissance indiquée est inférieure à 3500W, pas de soucis.LB |
|
- - - - |
#2441 | Question Bricolage : Brancher moteur 3 phases sur le 220V |
Comment brancher un moteur 3 phases sur le 220V, si il y a 2 condensateurs de démarrage de 200 microfarads. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Normalement il faut mettre les 2 fils d'alimentation sur les bornes V et W est branché les condensateurs entre les bornes U et V, la valeur du condensateur dépend de la puissance du moteur. sam |
|
- - - - |
#2440 | Question Bricolage : Installer trois ampoules deux fils au plafond |
Bonjour, je voudrais mettre trois ampoules dans une vasque ancienne non équipée. J'ai au plafond trois fils (un noir, un bleu et un bicolore jaune et vert). Comment dois-je faire ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Noir et bleu pour alimenter la lampe; vert et jaune pour la terre; pour l'alimentation en courant alternatif pas de polarité. Vous devez raccorder la terre sur les éléments métalliques susceptible de conduire le courant, en utilisant si possible des matériaux en plastique. sam |
|
- - - - |
#2439 | Question Bricolage : Branchement cuisinière 380 V neutre sans terre |
Bonjour, j'emménage dans un appartement ancien et, pour brancher ma cuisinière, il n'y a pas de terre dans la prise triphasée mais la terre est pontée avec le neutre. Puis-je brancher la cuisinière en branchant la terre de la cuisinière à celle du boîtier de la prise (en fait au neutre) ? Merci d'avance pour votre réponse.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il s'agit peut-être d'un régime de neutre TNC, alors le neutre et la terre sont confondus. Généralement, le régime de neutre des particuliers est le TT (terre-terre). Il faudrait vous renseigner auprés d'EDF pour connaître le vôtre. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, sam à raison, il s'agit peut être d'un régime de neutre différent du TT (celui des particuliers) mais vous pouvez aussi vérifier si il n'y a pas eu des repiquages et autres modifications de câblage sur cette prise. En cas de doute, essayez de voir au niveau de l'alimentation de votre prise. LB |
|
- - - - |
#2438 | Question Bricolage : Va et vient brancher une troisième lumière |
Bonjour, j'ai déjà un va et vient dans ma salle de bain qui alimente 2 lumières différentes et j'aurais voulu pouvoir brancher une troisième lumière murale sur l'une des deux qui existe déjà. Si quelqu'un pouvait me dire comment faire car j'ai déjà posé toutes mes baguettes électriques, passé mes fils... Question prises je n'ai pas eu de soucis, par contre côté éclairage... Merci d'avance.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Repiquez la phase et le neutre sur la derniére lampe du circuit, branchez-vous en parallèle : les 3 lampes s'éclaireront en même temps. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous avez un va et vient qui alimente les 2 lampes en même temps, c'est bien ca ?
Et vous voulez ajouter une lampe pour allumer les 3 lampes en même temps ? J'ai bien compris ?
Si c'est bien ca, il vous faut juste mettre votre nouvelle lampe en parallèle sur une des deux autres.
Le neutre sur un autre neutre et une phase sur une autre phase. |
|
- - - - |
#2437 | Question Bricolage : Lustre fait disjoncter |
Bonjour, j'ai acheté un lustre avec 3 fils (un de terre). Lorsque je branche les 3 au plafond ça disjoncte, lorsque j'enlève la terre ça ne marche pas, dois-je juste brancher la terre avec un des deux autres et si oui lequel ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bizarre... vérifiez que vous raccordez les fils sur les bonnes bornes, ou alors il y a peut-être un problème de couleur des fils. Si vous avez un voltmètre ou un multimètre, contrôlez que la phase correspond bien au fil rouge (230 volts entre la phase et la terre ou neutre). sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ca ne doit pas être la terre alors. N'avez-vous pas un multimètre pour regarder entre quels fils passe le 220 V ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vous devez d'abord vérifier l'arrivée du 220 volts avec un testeur avant de connecter votre lustre. Après ça, identifiez le fil de terre. Laissez-le de côté, et branchez uniquement les 2 fils du lustre aux 2 fils du plafond.Si ça continue à sauter, il faudrait voir si c'est le disjoncteur ou l'interrupteur differentiel 30 mA.
Si c'est le disjoncteur, il y a surement un court-circuit entre phase et le neutre (les deux fils du lustre se touchent).
Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui saute, vérifiez les fils de votre lustre pour voir si vous n'avez pas interverti le neutre 'fil bleu' et la terre 'fil vert/jaune' de votre lustre. Bonne chance. |
|
- - - - |
#2436 | Question Bricolage : Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas |
Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, sans la terre vous n'aurez pas de protection en cas de fuite de courant; le disjoncteur différentiel ne jouera pas sont rôle. Si la carcasse du frigo est sous tension, vous risquez en cas de contact une électrocution (à partir du moment où la prise de votre réfrigérateur comporte une terre, il faut la mettre. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si le congelateur est équipé d'une prise avec terre, alors le raccordement à la terre est obligatoire. Il en va de votre sécurité en cas de fuite de courant sur la masse métallique de votre appareil. LB |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La terre est obligatoire aujourd'hui sur tout type de circuit et bien évidemment sur un congélateur vu l'abondance de ses parties métalliques. C'est une sécurité pour l'homme en cas de problème d'isolement sur l'appareil. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
La réponse (3) est fausse : elle n'est absolument pas obligatoire sur "tout" type de circuit. De plus il existe des appareils tout en métal pourtant sans terre (exemple : les chauffages en double isolation). Ceci dit, dans une installation neuve, autant apporter la terre partout. Il ne s'agit pas de parler de l'installation mais de l'appareil : un congélateur en général a une terre. Donc il faut le brancher sur une prise avec terre pour la sécurité. Il y a une différence entre ce qu'il est demandé de faire dans une installation neuve et ce qui est exigible pour la sécurité. La norme pense aussi aux évolutions futures et demande aux installations neuves d'avoir la terre pour éviter des bidouilles dangereuses (comme l'arrivée d'eau utilisée à la place d'une terre par exemple : très dangereux). Si la terre est déjà mise dès le départ : plus besoin de bidouille. Par contre pour une installation ancienne il n'y a pas de problème à avoir des prises sans terre... sauf qu'on ne peut pas brancher dessus des appareils qui, eux, ont besoin d'une terre. Et c'est le cas des congélateurs : donc, cet appareil devra bien être branché sur une terre, surtout si vous en disposez déjà d'une : faites l'effort de tirer un câble avec terre dans le couloir et poser une nouvelle prise (ou remplacer l'ancienne, selon l'état des lieux). |
|
- - - - |
#2435 | Question Bricolage : 380V sur mes prises de courant |
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai eu du 380V sur mes prises de courant, les mesures en amont du disjoncteur tétrapôlaire indiquent 380V
entre chaque phases et 230V entre phases et neutre,normal...
En aval, 120V entre la première phase et le neutre? et 380V entre la deuxième phase et le neutre? pour la troisième, 230V, normal...
Le disjoncteur étant un C60N de MG; merci pour vos réponses.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On a ce cas lorsqu'il n'y a plus de neutre et c'est par le retour de vos appareillages qu'il y a une différence de potentiel entre le neutre et les phases, alors qu'il n'y a plus d'arrivée sur le neutre. Il est probable que le contact du neutre interne au disjoncteur soit défectueux. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous devez avoir un défaut d'isolement (courant de fuite sur un récépteur présent dans votre installation entre deux phases.
Vous devez vous munir d'un testeur d'isolement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
S'agit-il d'un problème transitoire ou permanent ? SAM |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Si en amont du disjoncteur vous avez les bonnes tensions (230V phase neutre et 380V phase phase) et si en aval le disjoncteur est fermé, vous n'avez pas la même chose, un ou plusieurs contacts du disjoncteur sont HS le(s) remplacer de toute urgence !
MC 21 |
|
- - - - |
#2434 | Question Bricolage : Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible |
Bonjour, le disjoncteur 16A de mon chauffe-eau a été disjoncté par mes soins et par erreur... Depuis, je ne parviens plus à le ré-enclencher! Même en débranchant la phase et le neutre au niveau de mon chauffe-eau (et forcément au niveau du disjoncteur), je n'arrive toujours pas à le ré-armer... Merci de votre aide !
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le disjoncteur est HS. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le disjoncteur est peut-être HS. Débranchez les 2 fils qui en sorte et essayez de ré-armer le disjoncteur. Si il disjoncte toujours, changez-le.
sam |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si vous avez débranché la phase et le neutre sous votre disjoncteur et que celui-ci ne tient pas réarmer, c'est donc le disjoncteur qui est H.S. |
|
- - - - |
#2433 | Question Bricolage : Spots halogènes arrêtent de fonctionner |
Bonjour, j'ai une installation en faux plafond sur une seule ligne, de 20 spots de 50W en très basse tension avec transformateurs individuels montés en parallèle.
Onze d'entre eux fonctionnaient pas, j'ai donc changé les ampoules et elles se sont allumées pendant un bon moment puis se sont éteintes les unes après les autres.
J'ai des transformateurs ferro-magnétiques qui datent un peu et que j'ai commencé à remplacer par des électroniques, mais cela ne résout mon problème.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A mon avis, il n'y a pas assez d'aération dans votre faux plafond et les ampoules chauffent puis grillent. La meilleure solution est de supprimer tous les tranformateurs et mettre des ampoules fluocompactes fonctionnant sur 220V avec culot GU10; on ne verra pas la différence.
Moi j'ai eu le cas et depuis plus de problème. |
|
- - - - |
| - - - - |
#2432 | Question Bricolage : Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson |
Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea).
Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là tout va bien. Par contre, la prise qu'il a mise était un 16A (et il était au courant que c'était pour le branchement d'une table de cuisson). Est-ce que c'est au norme? Est-ce qu'il ne faut pas une prise 32A pour un fils 6mm et un disjoncteur 32A?
Merci pour votre aide! Je suis complètement perdue et j'ai envie de brancher ma table de cuisson.
Cordialement, Hélène
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
IL ne faut surtout pas utiliser une prise 16A pour une section 6mm2 32A, car la prise ne supporte que 16A en courant nominal! Il faut une prise 32A et pas en dessous (20A étant pour un four seul avec 2.5mm2). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la ligne 32A équipée d'une prise 16A, celà reste correct, votre plaque est probablement équipée d'un prise male 16A. L'électricien a tiré une ligne 32A pour anticiper, si un jour vous achetez un modèle de table nécessitant un raccordement 32A. La prise 16A serait dans ce cas remplacée par une prise 32A et la ligne étant dimensionnée pour 32A, celà ne risquerait pas de créer un échauffement dans les fils. Seul l'inverse (une prise 32A sur une ligne 16A) serait dangereux. LB |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Rebonjour Helène, réponse 1 : "non" , réponse 2 (la mienne): "oui" , alors qui croire?
Réponse 1 dit qu'il est dangereux d'utiliser une prise de 16A pour une section de 6mm2 car la prise ne supporte que 16A...et bien justement si une prise ne supportant que 16A est raccordée à un circuit en supportant 32A (la ligne) il n'y a pas de danger car la ligne sera surdimensionnée et la prise 16A utilisée dans des conditions normales (on y raccorde des appareils nécessitant un courant de 16A au maximum) fonctionnera parfaitement. Alors en pratique que faut-il faire?
-Regardez la plaque signalétique de votre plaque de cuisson. Avec une prise de 16A vous disposez de 16*230=3680W. C'est un premier indice.
-Regardez comment le raccordement est prévu par le constructeur. Celui-çi est toujours indiqué dans la notice.
2ème indice : Si la puissance de votre plaque est supérieure à 3680W, il vous faut une prise 32A. Celà ne vous coûtera pas bien cher car il suffira de retirer la prise 16A et de mettre une prise 32A puisque vous avez déjà la ligne "32A".
Si votre plaque est prévue pour être raccordée sur une prise 32A, même raisonnement.
Si votre plaque est équipée d'une fiche mâle 16A alors vous pouvez la brancher dans votre prise 16A.
Si vous avez un doute ou si votre plaque ne dispose pas de fiche mâle mais uniquement de fils dénudé, raccordez les par l'intermédiaire de bornes directement sur les fils 6mm2, il vous faudra un boîtier "sortie de câble" afin de masquer les bornes.
Sachez que pour avoir une réponse "sûre", mieux vaut vous rapprocher du vendeur de votre plaque ou contacter le constructeur. Vous aurez LA bonne réponse.LB |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
En règle général les plaques de cuissons ne se branchent pas avec des prises de courant mais avec des sortie de fils 32A.
Mettre une prise 16A n'est pas forcément stupide, ni dangereux tant que la plaque de cuisson n'a pas un besoin supérieur à 16A (soit plus de 3500 W), mais c'est à mon sens une économie de bout de chandelle : tant qu'à faire une installation électrique, autant la faire bien du premier coup. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
La réponse 1 ne critique en aucun cas la section du conducteur. C'est le disjoncteur 32A protègeant une prise de 16A ! Si la table de cuisson à une défaillance (consommation supérieure à 16A ou voir un court circuit), la garantie ne fonctionnera pas car la protection ne sera pas adaptée et la prise aura certainement quelques soucis. C'est dangereux de raisonner avec une formule de puissance mais il faut l'exploiter jusqu'au bout. Si il faut une prise 16A, changer le disjoncteur 32A pour un 16A (la section du câble 6mm2 n'est pas un problème). (réponse 1) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Voici la norme : norme éléctrique et cliquez sur plaque de cuisson seule. Pour info, une plaque à induction (4 feux) à une puissance totale d'environ 6000W ! en voici une comme exemple : réponse 1 |
|
- - - - |
#2431 | Question Bricolage : Branchement cuisinère triphasée |
Bonjour, le câble de ma cuisinière a 5 brins. Les 3 phases + neutre + terre, mais dans la prise du mur il y a les 3 phases + le neutre mais la terre est relié au neutre.
Question : Puis-je-brancher ma cuisinière avec ce montage ?
|
|
- - - - |
#2430 | Question Bricolage : Moteur aspirateur 220 v chauffe et étincelles |
Comment vérifier le moteur (de marque AMETEK) de mon aspirateur de marque AQUAVAC, dont les charbons sont en bon état. Peut-on réparer ce genre de problème?
Si celui-ci n'est pas réparable, où trouver un moteur de remplacement pour aspirateur. Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, je suis réparateur et la marque Ametek est importée par la société Ica Soteco France à Epone (78680), tel : 01 30 91 09 93 et site web. Le problème est qu'ils ne vendent pas directement aux particuliers, il faut passer par des revendeurs dont ils ont la liste.
Bon courage, Patrice. |
|
- - - - |
#2429 | Question Bricolage : Interrupteur mural ARNOULD des années 65 |
Bonjour, où puis-je trouver des interrupteurs muraux ARNOULD ? Ils ne sont pas très larges (environ 1.5 à 2 cm) et je n'ai pas la place d'en mettre de plus important.
Que me conseillez-vous ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le BHV à PARIS, mais c'est des modèles très chers, prévu pour la restauration d'appartements haussmaniens ou de demeures bourgeoises. LB |
|
- - - - |
#2428 | Question Bricolage : Prix pour installation électrique |
Bonjour, je voudrais savoir combien peut coûter une installation électrique pour 2 pièces comprenant la pose d'un tableau avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur pour prise et éclairage, ainsi que la pose de 7 prises, 2 interrupteurs et 5 spots encastrables. Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. S'agit-il d'un moins de 35m² ou plus ? Pour moins de 35m², il faut déjà un ddr de 30mA de Type A et un de type AC en 40A. De plus, tout dépend si l'installation est encastrée ou non, enfin il faudra compter entre 1800 € et 2300 €. Cordialement. |
|
- - - - |
#2427 | Question Bricolage : Branchement projecteur halogène |
Je souhaite remplacer une ampoule à incandescence par un projecteur halogène. Je vais mettre une boite de dérivation afin de pouvoir brancher mon projecteur qui a déja un câble. Le problème est ici. Ce câble est composé de deux fils gris et d'un fil vert! Lequel correspond à mon neutre et à ma phase? Est-ce que ce fil vert est ma terre ou est-ce qu'il correpond à la phase ou au neutre? Merci d'avance pour vos réponses.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce doit être une ancienne installation, mais les deux fils existants sont le retour lampe (phase) et le neutre, il n'y a donc pas de terre.
Donc, si vous branchez vos deux câbles sur un domino, ça doit marcher. Sinon, vous pouvez tester la phase à l'aide d'un testeur sur 220V alternatif entre un des câbles et une terre : si vous n'avez rien, c'est le neutre et si vous trouvez 220V, c'est donc la phase. |
|
- - - - |
#2426 | Question Bricolage : Rénovation installation électrique consuel ou pas |
Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation!
L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je la refais entièrement par sécurité. Dois-je prévoir le consuel avant raccordement EDF ou puis-je faire toute mon installation et attendre le passage d'EDF pour savoir s'il faut le consuel ou pas? Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le consuel n'est pas nécessaire dans le cas d'une rénovation. Le consuel s'effectue seulement dans le cas d'une habitation neuve n'ayant jamais été mise sous tension. Donc EDF n'exigera pas de consuel pour mettre en place un nouveau compteur. De plus, vous pouvez faire votre installation puisque EDF ne s'occupe plus de ce qui ce passe en aval du comptage éléctrique. C'est au propriétaire de maintenir une installation conforme aux normes de sécurité. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous allez devoir fournir un papier consuel à EDF. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Je suis d'accord avec la première personne qui vous a répondu! Le consuel n'est pas obligatoire, sauf pour les habitations neuves ou les batîments!
Pour les batîments neufs ou les extensions, il y a aussi les organismes de contrôle et de sécurité, comme l'APAVE ou Securitas. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, méfiance avec l'obligation du consuel. La règle est : pour une création de compteur obligation de consuel, si il y a un compteur pas d'obligation mais... vous faites parti des cas particuliers où il n'y a pas de compteur mais il a existé et la ligne EDF est encore là. Renseignez-vous bien auprès d'EDF distribution. Je ne puis vous répondre précisement mais je pense que si le compteur a existé il n'y a pas besoin de consuel mais dans le doute je me renseignerai et sachez que si vous refaites toute l'installlation aux normes vous n'aurez pas de soucis avec le consuel. LB |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Faites poser un compteur avant les travaux et pas de problèmes. |
|
- - - - |
#2425 | Question Bricolage : Branchement horloge modulaire |
Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire talent 371 pour alimenter un aérateur. Il sera protégé par un disjoncteur 10A. J'ai 5 bornes sur l'horloge. : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Merci
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
1 et 2 doivent correspondre à l'alimentation de l'horloge, les 3 autres sont les contacts : le commun, le contact ouvert et le contact fermé.
Par contre, il faut repiquer la phase de l'alimentation de l'horloge pour alimenter le contact.
sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, merci pour l'information, mais est-il possible de faire un schéma avec les deux fils d'alimentation passant par le modulateur et finissant à l'appareil.
En remerciant car j'ai du mal à visualiser les informations précédentes. |
|
- - - - |
#2424 | Question Bricolage : Remise aux normes installation électrique années 60 |
Dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai fait passer un expert qui m'a informé de la necessité de remise aux normes de l'installation et du tableau électrique de ma future maison. Cette dernière a été construite en 1964 et elle est de plein pied sur 76m2. Les prises comportent effectivement un fusible chacune, et il y a la prise de terre. Le compteur, quant à lui, se situe au garage (boitier noir avec disjoncteur + tableau séparé au dessus). Cependant comme je n'y connais rien, combien faut-il compter à peu près pour réaliser cette remise aux normes?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La norme actuelle est assez contraignante et impose du matériel assez cher sans grande utilité (boîtier DCl, nombre de prises imposé, nombre d'interrupteurs différentiels imposé selon la surface).
Envisagez plutôt une mise en sécurité, c'est à dire une réfection complète de vos installations électriques sans toutefois suivre à la lettre la dernière norme.
Installer un tableau équipé d'un interrupteur différentiel de type AC 40A 30mA et de plusieurs protections en 10A (éclairage), 16A (prises de courant), 20A (Plaques et fours)...
Remplacer l'ensemble des câbles par des câbles de type H05VU de section 1.5mm² pour l'éclairage et 2.5mm² pour les PC. L'ensemble de ces circuits devrat être équipé d'un conducteur de terre. Vous pouvez effectuer des devis avec des électriciens en leur précisant que vous ne souhaitez pas une mise en conformité, mais une mise en sécurité (Sous réserve que vous ne changez pas de compteur et qu'EDF ne vous impose pas un passage du consuel, au quel cas vous devrez, là, vous mettre en conformité). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il est vrai que certains matériels peuvent paraître cher, mais j'ai tellement vu "d'électriciens du dimanche" ou des "messieurs je sais tout" modifier les installations d'amis pour les faires évoluer (amis qui m'appellaient par la suite pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ces installations devenues dangeureuses!) qu'il est heureux que la norme, même si elle peut sembler contraignante, tienne compte des évolutions de l'habitation, ce qui explique les prises en plus. Une installation bien étudiée et tenant compte des évolutions est une installation qui ne sera pas "bricolée"...et le surcoût est préférable à un incendie ou à un décès! LB |
|
- - - - |
#2423 | Question Bricolage : Branchement télérupteur sur circuit basse tension |
Bonjour, je veux brancher un éclairage basse tension avec un télérupteur. Pouvez vous me fournir un schéma ? Merci
|
|
- - - - |
#2422 | Question Bricolage : Remplacement plinthe electrique par convectair |
Bonjour, je suis en plein travaux et je dois remplacer une plinthe électrique par un convectair, pour une question d'espace. Originalement, la plinthe était alimentée par le câble de la maison (1 fil rouge, 1 fil noir et un ground ou terre). Les instructions du manufacturier du convectair en question indique que l'on doit brancher le fil bleu du convectair avec L1, le fil brun avec L2 et jaune/vert avec le ground (terre).
Est-ce que je comprends bien et qu'il faut que je branche le bleu avec le noir, le brun avec le rouge et le jaune/vert avec le ground du câble original? Un peu d'aide serait bienvenue...
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pardon de la question, mais l'appareil est originaire de quel pays ? Quelques rares pays ont un ordre de branchement précis (selon le régime de neutre). Mais dans la majorité des pays, il importe de relier la terre à la terre (évidemment). Pour le reste il n'y a pas d'ordre de branchement.
Seules exceptions : la présence d'un fil pilote (pour ne pas inverser les ordres) et les pays nécessitant de connecter terre et neutre (auquel cas on ne peut inverser non plus). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si le fil noir correspond au neutre de votre alimentation, oui, logiquement il devrait être bleu. Pour en être sûr, mesurez la tension entre la terre et vos 2 fils : entre phase et terre, vous devez avoir 230 volts. sam |
|
- - - - |
#2421 | Question Bricolage : Visite du consuel pour construction neuve |
Bonjour à tous,
Nous avons fait l'installation nous même et un copain électricien a juste fait le tableau.
Le consuel doit bientôt venir pour le contrôle de l'électricité et je voudrais savoir ce qu'il va vérifier :
- la résistance à la terre?
- peut-il mettre du courant pour vérifier si les éclairages et boutons fonctionnent ?
- les câbles pour alimenter les éclairages extérieurs peuvent-ils être nu ou faut-il obligatoirement les mettre dans des tubes iro...?
- peut-on laisser des gaines en attente avec des "dominos raccord rapide sans vis" ou faut-il qu'elles arrivent toutes dans une boite en attente?
- tous les appareillages ne sont pas installés : baignoire, lavabo, cuisine, peut-il demander à revenir?
Bref, j'ai besoin d'avis de personnes qui ont déjà eu cette visite. Merci beaucoup d'avance.
Géraldine
PS : Merci à tous car j'ai beaucoup bénéficié des conseils de tous indirectement.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il est dans votre intérêt que tout soit branché et fait correctement, sinon il reviendra. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Il vaut mieux que tout soit branché correctement (prises à la terre, idem pour l'éclairage) et penser aux salles humides! Sinon le consuel ne va pas vous laisser tranquille... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Attention, les vérificateurs du Consuel connaissent très bien leur métier, donc inutile de bidouiller une installation électrique en pensant que celà ne se verra pas. A titre d'information, une contre-visite vous coutera 150€ environ si les non conformités étaient nombreuses, si le chantier était inaccessible ou pas assez avancé. Ci-joint un specimen de rapport consuel batîment d'habitation. |
|
- - - - |
#2420 | Question Bricolage : Surchauffe sur la barrette du neutre |
Je viens de constater que la barrette du neutre en haut de tableau sortie du disjoncteur avait connu une surchauffe importante et je pense que celà vient du fait d'un mauvais serrage des fils, mais c'est à confirmer.
Après recherche de la phase, je m'aperçois que j'ai le 220v sur le neutre. Je pense qu'il y a inversion de pôlarité en sortie du disjoncteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon avis?
Merci d'avance Patrick slts
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le 230V sur le neutre, ça veut dire quoi ? Une tension se mesure entre deux points. Si c'est entre neutre et phase, ça doit toujours faire 230V. Si c'est entre neutre et terre : effectivement, une inversion des bornes est plausible. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si vous pouvez suivre visuellement la phase qui sort du disjoncteur et que le fil est branché sur la barette de neutre, il y a un probléme. Si vous devez manipuler les fils à la main pour les suivre, coupez le courant au disjoncteur. Si il y a trop de fils, débranchez le fil en question et faites le "sonner" avec un multimètre. sam |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le serrage. Problème de branchement plausible. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si la logique est respectée, c'est toujours le fil bleu qui est utilisé comme neutre, sinon débrancher les 3 fils et prendre la tension entre chacun. Si la tension entre 2 fils indique 110V, le neutre est là. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Je ne suis pas d'accord avec la réponse 3... il est très possible qu'une vis soit mal serrée ce qui provoque de l'échauffement à ce niveau. Il est conseillé (surtout pour les habitations proches de rues où passent beaucoup de camions) de resserer, de temps en temps, les vis du tableau. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Si il y a une barrette de neutre, le neutre n'est pas protégé.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel. |
|
- - - - |
#2419 | Question Bricolage : Risques pour nombre de fils dans gaine de 20mm |
Bonjour, je rénove mon électricité. Dans une gaine de 20mm où il y avait déja 6 fils rigides (2 en 2,5mm² pour prise - 2 en 1,5mm² pour lumière - 2 en 1,5mm² pour navette de va-et-vient) je voudrai savoir si je m'expose à des risques importants si je rajoute à tout ça 2 autres fils, les terres en fait pour les circuits lumières et prises ? Merci. |
|
- - - - |
#2418 | Question Bricolage : 9 spots 9 transfos |
Bonjour. J'ai un variateur avec 9 spots et 9 transfos. Est-ce OK ?
|
|
- - - - |
#2417 | Question Bricolage : Problème variateur avec 9 spots 12V 50W |
J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si je puis dire.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quand le transfo chauffe il se met en sécurité ce qui arrive souvent sur ce type d'installation. En faisant varier la tension on fait aussi varier l'intensité. Il faut attendre que le transfo refroidisse, tout dépend de la température dans votre faux plafond. Sam. |
|
- - - - |
#2416 | Question Bricolage : Choisir disjoncteur tableau mono triphasé |
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer quel type de disjoncteur il faut choisir pour un tableau mono triphasé, vu que j'ai une pompe à chaleur à installer et que je suis obligé de faire un équilibrage des phases ; La norme dit que pour tout grand consommateur mono il faut un disjoncteur type A, puis-je mettre sur chaque phase un disjoncteur type A mono ? Merci de me répondre au plus vite.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je ne suis pas sûr de comprendre. Si le tableau a deux arrivées indépendantes, il faudra deux disjoncteurs : un mono ( bipolaire: phase et neutre) et un tri (tétrapolaire: 3 phases et neutre OU tripolaire si le neutre n'est pas utilisé). Si, par contre, le mono part depuis les différentes phases, alors on peut avoir un disjoncteur différentiel principal (tétrapolaire) d'où part le reste de l'installation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous trouverez ci-joint un exemple de tableau en triphasé Attention cependant dans une installation en tri, chaque installation est un cas particulier. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il est possible de mettre sur chaque phase un interrupteur différentiel (qui vous coûtera moins cher qu'un disjoncteur différentiel) sachant que le type A est réservé pour la protection de la cuisinière, table de cuisson et lave-linge (on peut éventuellement lui raccorder des circuits prises ou éclairages). Le type AC est utilisé pour toutes les applications courantes domestiques (circuit prises, éclairages, chauffages...) Attention à l'équilibrage des phases. A côté de ça, il est possible de raccorder un interrupteur différentiel tripolaire ou tétrapolaire pour avoir un circuit en triphasé. Schéma ci-joint.
|
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|