|
| | Vous êtes actuellement à la page 128 sur 259 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE | |
#4480 | Question Bricolage : Branchement de la terre vieille machine à coudre |
Bonjour, c'est un problème un peu particulier. J'ai acheté une vieille machine à coudre qui ne possédait pas la terre. La personne qui me l'a vendu a remplacé le fil originel par un câble où arrive la terre. Ce fil de terre est inséré sous une vis du capot. J'ai branché la machine et j'ai pris le courant ! Comment doit-on brancher la terre ? Dois-je laisser le fil de terre dans un domino point ? Merci à celui qui me répondra. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Soit la machine a un problème d'isolement, soit un autre appareil raccordé à votre installation a un problème d'isolement. Avez-vous déjà pris le courant sur un autre appareil dans votre habitation ? Avez-vous déjà pris le courant en touchant la fiche de terre d'une de vos prises ?
Si oui, c'est qu'un de vos appareils en défaut d'isolation, rejette du courant sur le circuit de terre. Dans ce cas débranchez vos appareils un par un pour trouver celui en perte. Si cela vient de la machine à coudre, vérifiez que le neutre et la phase soient bien branchés et que les conducteurs ne soient pas effilochés et en contact avec la masse. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La personne qui vous a remplacé le câble, c'est très bien, mais il doit avoir 3 couleurs : 1 rouge (phase) 1 bleu (neutre) et 1 vert/jaune qui lui doit-être brancher sur la partie métallique du moteur et de le carcasse de la machine. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
CMT |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Ne le prenez pas mal, mais votre prise est-elle reliée à la terre !
Normalement si le circuit de protection est bon (depuis votre barrette de terre, jusqu'à la machine, vous n'auriez rien dû recevoir. Il conviendrait de regarder les connexions du conducteur de protection : dans la boîte à bornes, dans la fiche, dans la prise, et à votre tableau électrique. 1Insp |
|
- - - - |
#4479 | Question Bricolage : Baisse d'éclairage cyclique et comment y remedier |
Bonjour, je dispose d'une chaudière électrique qui régule automatiquement la courbe de chauffage et à chaque démarrage (arrêts et démarrages très fréquents) j'observe une baisse d'éclairage gênante. Comment puis-je remédier à ce problème (par exemple par l'installation d'un dispositif qui corrigera le phénomène et lequel). Merci de la réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut que la chaudière soit alimentée par un ligne spécifique à partir du tableau de répartition (voir aussi la question 4468). Aucun autre circuit doit être branché dessus (en parallèle avec l'arrivée de la ligne sur la chaudière). En outre, il faut que la section des fils d'amenée du courant à votre disjoncteur d'abonné soit suffisante, et que votre maison ne soit pas en bout de ligne. Vous pouvez contrôler avec un voltmètre sur le bornier du tableau. La chute de tension doit être acceptable quand la chaudière se met en fonction. Dans le cas contraire, un professionnel outillé et expérimenté pourra approfondir. Ce défaut est-il apparu d'un coup ? GL |
|
- - - - |
#4478 | Question Bricolage : Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé |
Bonjour, c'est urgent : je voudrais mettre mon chauffage accumulateur 6000w tétra polaire en monophasé et on m’a dit de faire un couplage de résistances. Comment fait-on s'il vous plait ? Un dessin SVP.
PS mon compteur est en monophasé 30 A |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous devriez pouvoir coupler les résistances de votre accumulateur triphasé (trétrapolaire c'est autre chose) conformément au schéma qui est normalement en votre possession, ou collé sur la porte de fermeture du bornier de raccordement. Mais 6 kW, c'est beaucoup, cela correspond à la puissance souscrite. Vous n'avez pratiquement pas de réserve de puissance disponible pour la cafetière, le fer à repasser, le lave linge. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faudra déplacer les petites barrettes de couplage. Ci-joint un exemple de couplage. KVCAT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
A internaute (2) : Sur le branchement en triphasé d'où part le conducteur appelé neutre ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous me demandez d'où vient le conducteur appelé neutre ? Peut-être s’agit-il d’un couplage d'élément en tri 400V sans neutre (couplage triangle) mais dans ce cas il sera difficile de coupler les éléments chauffant en 230V monophasé, ils seraient sous alimentés, ou alors vous avez un réseau tri 230V (rare pour un particulier mais courant dans l'industrie).
Le couplage d'élément résistant ne s'improvise pas. Ne vous lancez pas dans ce genre de modification et si vous avez un doute, faites appel à un professionnel ou à un ami compétent.
Et attention (voir rép 2) aux problèmes de puissance. Éventuellement envoyez une photo de la plaque signalétique de l'appareil et des barrettes de couplage (où est branché le câble alimentant votre appareil). KVCAT |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
A KVCAT : Tout d'abord bonjour, si je vous ai demandé où allait le neutre, c'est que je ne comprenais pas l'appellation "couplé en étoile" alors que le neutre pour moi était opérationnel et le branchement me faisait penser à un pont, même dessin que celui en monophasé. Par contre, neutre pas raccordé, ok pour l'étoile. Bien cordialement. |
|
- - - - |
#4477 | Question Bricolage : chauffe-eau ne chauffe plus après disjonction |
Bonjour.Tout d'abord je ne connais rien de la terminologie pour les différents composant d'un chauffe-eau... cumulus, etc. je n'y comprend rien.
Voici donc mon cas. L'autre jour mon mini grille-pain a tout fait disjoncter dans mon petit appartement que je loue. On a tout remis "comme avant", notamment le bouton au niveau du compteur électrique, pas de l'armoire. Mais depuis le chauffe-eau ne marche plus. Dans l'armoire électrique si on le met sur off, l'eau est glacée, mais s'il est sur on, le peu d'eau chaude qui reste dans le ballon sort tout de même... je pense que c'est le fusible, mais dans ce cas là, je ne sais pas comment avoir accès aux fusibles... quelqu'un aurait-il une réponse pour moi ? merci d'avance ! |
Notre réponse |
Bonjour,
Apparemment votre chauffe-eau fonctionnerait puisque en mettant son contacteur sur "on" (ouvert ou marche) vous avez un peu d'eau chaude ("off" = fermé ou arrêt). A moins que ce ne soit un chauffe-eau instantané, il faut plusieurs heures pour chauffer l'eau d'un cumulus (= ballon avec une résistance à l'intérieur) : de 3 à 5 heures. Si vous avez un contacteur Heures Creuses : Heures Normales, vérifiez que le fusible de protection de la bobine (2 ampères) n'est pas grillé, ou si c'est un module disjoncteur, qu'il est bien enclenché. Dans le cas contraire, le chauffe-eau ne fonctionnerait pas en HC. Profitez en pour contrôler tous les fusibles ou modules disjoncteurs de votre tableau.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
|
- - - - |
#4476 | Question Bricolage : Brancher 2 spots sur un interrupteur double |
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher 2 spots sur un double interrupteur : il y a trois fils qui sortent du plafond, 1 noir, 1 bleu, et 1rouge. Après plusieurs branchements différents je n'arrive pas à les faire fonctionner séparément sur les 2 boutons de l'interrupteur : ils s'allument tous les 2. Je vous serai reconnaissant si vous pouviez me venir en aide. |
Notre réponse |
Bonjour,
Normalement, le bleu est le neutre et les deux autres fils devraient êtres les retours de phase venant des interrupteurs (un inter double étant en fait deux interrupteurs). A ces derniers, vous avez la phase qui arrive sur l'un des interrupteurs, avec un pontage sur l'autre interrupteur. Les deux fils rouge et noir des lampes doivent repartir chacun d'un des interrupteurs pour aller à celles ci. Autre type d'interrupteur double : il y a un commun aux deux parties pour l'arrivée (phase : donc le pontage est à l'intérieur) et une sortie pour chacun des interrupteurs (vers la lampe, ou 2 sorties s’il s’agit d’un V et V.)
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
|
- - - - |
#4475 | Question Bricolage : Quelle gaine pour 3 x10 mm2 |
Bonjour, je dois passer 3 x 10mm2 + 1,5mm dans des cloisons en placo alvéolaire de 40mm...
L'espace disponible théorique est donc 20mm... puisque la C15-100 prévoit un recouvrement de la gaine de 10mm...
En principe, je devrais passer deux, voire trois gaines de 20, n'est-ce pas ?
Pour plus de confort, deux gaines de 25, même, mais là, pour réaliser les angles droits et tirer des câbles aussi gros... ça risque de coincer... Quelqu'un voit-il une autre solution ? Merci pour vos lumières... |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Une gaine de 25 aurait sa place dans le placo. Mais pour tirer les conducteurs, il faut utiliser du câble souple HO7VK, et non du rigide HO7VR. Evitez les coudes multiples sur le trajet, ou bien mettez quelques boîtes de dérivation de ci de là. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour cette réponse... Les propriétés entre souple et rigide sont les mêmes, j'imagine... souplesse exceptée, bien sûr... mais les deux sont-ils autorisés lorsqu'il s'agit d'alimenter un sous-tableau électrique ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vous avez raison, à sections identiques, les propriétés électriques des 2 types de câbles sont les mêmes. Il est conseillé d'utiliser des embouts de câble sur du câble multibrins, afin de ne pas couper ces derniers lors du serrage de la vis de l'appareillage ; des cosses serties sont également pratiques, à condition d'avoir une bonne pince à sertir. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Attention l'utilisation de câble souple en installation fixe est interdite par la NF C 15-100.
De plus on ne peut pas passer 2 câbles dans une même gaine si l'écart de section est supérieur à 2 sections conjointes normalisées.
1.5 mm² et 2.5 mm² = bon
1.5 mm² et 4 mm² = bon
1.5 mm² et 6 mm² = mauvais
et ainsi de suite.
le câble est-il uniquement en intérieur ou aussi en extérieur ?
Malgré tout, si l'installation doit être contrôlée (conseil ou organisme style apave dans les entreprises).
Il faut respecter la norme sous peine de remarque sur le rapport ; sinon une installation propre avec embouts de câblage et protection mécanique du câble ou du fil sur toute sa longueur ne pose pas de problème de sécurité ou de fonctionnement.
Si les câbles doivent passer en extérieur, sous gaine évidement, seul le câble U 1000 RO 2 V est autorisé si le câble n'est pas équipé d'un feuillard métallique. |
|
- - - - |
#4474 | Question Bricolage : Différence entre un disjoncteur DT40 et D'Clic de 20A |
Salut, je souhaiterais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 C20 et un disjoncteur D'clic C20 de Merlin Gerin. Est-ce qu'ils ont la même fonction ? Merci d'avance pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la différence est certainement le pouvoir de coupure. Il me semble que le disjoncteur déclic possède un pouvoir de coupure de 3 kA contre 6KA pour le DT40. En habitation, avec une laim issue du réseau public 230v tarif bleu, la gamme déclic est largement suffisante. De plus, elle est moins chère. |
|
- - - - |
#4473 | Question Bricolage : Logiciel installation électrique |
Bonjour. Pouvez-vous me donner le nom du logiciel que vous utilisez pour les différents montages électriques ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, s'il s'agit des logiciels pour réaliser les schémas électriques, il existe see 3000 de ige xao, autocad, ou ceux de Schneider Hager ou Legrand. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Il existe GRIDS qui est un logiciel un peu déroutant au début mais très bien à utiliser quand on le maîtrise un tant soit peu.
De plus en français, gratuit et on peut "fabriquer" ses propres symboles.
A télécharger sur Toocharger.com ou 01.net etc.
Utilisé dans le cadre de mon travail depuis plusieurs années sans problème sauf que, sous XP, suivant les ordinateurs utilisés, j'ai un message d'erreur !
Sinon XR relais, bien lui aussi, peut être plus complet.
Je n'ai pas compris, j'ai téléchargé récemment (1 bon mois) la version d'évaluation ça fonctionne toujours sans limitation de durée ou de fonctions. A voir. |
|
- - - - |
#4472 | Question Bricolage : Section câble pour remplacer les barettes sur compteur |
Bonjour, j'ai acheté un disjoncteur 2A pour brancher un contacteur J/N ; le problème, c'est que celui-ci a une polarité inversée par rapport aux autres disjoncteurs de mon tableau, donc pas moyen d'y brancher les barrettes standards d'alimentation. L'idée serait d'y brancher deux cavaliers faits au moyen de morceau de câble en cuivre, mais je n'ai aucune idée de la section du câble à utiliser pour remplacer ces barrettes. Quelqu'un aurait-il la réponse ? Merci par avance. |
Notre réponse |
Bonjour,
Ce disjoncteur de 2A sert uniquement à protéger la bobine du contacteur jour / nuit, elle même commandée par les 2 fils pilotes venant du compteur (qui agit comme un simple interrupteur pour le changement J / N) Ces fils pilotes étant en 1,5 mm², il en sera de même pour les raccordements du disjoncteur de 2A et de son alimentation vers la bobine.
ATTENTION : A ne pas confondre avec l'alimentation du chauffe eau qui elle sera en 2,5 mm². Suivant la position de ce disjoncteur sur le tableau, vous allez probablement interrompre la liaison par barrettes. Elle devra être rétablie par un pont de même section que la barrette (ou supérieure), pour poursuivre l’alimentation des autres modules.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Juste une précision de vocabulaire. Les fils venant du compteur sont bien reliés à un contact à fermeture interne protégé par fusible interne également de 2 A. Il n'y a pas d'appellation particulière pour ce contact et ces fils. L'appellation "fil pilote" au singulier est réservée à la commande des appareils de chauffage. GL |
|
- - - - |
#4471 | Question Bricolage : Installer minuterie sur chauffe eau |
Bonjour, je voudrais installer une minuterie sur mon chauffe-eau pour que celui-ci fonctionne la nuit entre 2h et 6h pour cause EJP, si possible avec schéma. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF. Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici. CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour une question. Je voudrais installer une minuterie (multi 9 ih 7j arm 150h) sur mon cumulus entre 2h et 7h du matin à cause de l'EJP. Mais le branchement est assez compliqué. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le branchement ? Merci. |
|
- - - - |
#4470 | Question Bricolage : Quelle puissance pour une baignoire balnéo |
Bonjour. Je voudrais acheter une baignoire balnéo : la puissance de sa pompe fait 900 watts et la soufflerie 700 watts. Est-ce assez ? D'avance merci. |
|
- - - - |
#4469 | Question Bricolage : Question d'électricité interrupteur mural très chaud |
Bonjour. Pourquoi l'interrupteur mural de la cuisine est chaud ? Jamais jusqu'à ce jour, ni dans les autres pièces de l'appartement ? Merci pour vos informations. |
Notre réponse |
Bonjour,
probablement parce qu'un fil fait mal le contact (vis desserrée) ou que le contact de l’interrupteur est « fatigué » (comme on dit dans le midi !...).
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
|
- - - - |
#4468 | Question Bricolage : Baisse de tension éclairage |
Bonsoir à tous. J'ai refait mon installation électrique de mon pavillon des années 70 qui était dépourvue de la terre et de chauffage, j'ai donc un tableau avec un disjoncteur diff principal de 45 A, 5OO ma (seul chose qu'il reste de l'ancienne installation). Un tableau équipé de 3 rangées de disjoncteurs individuels et un disjoncteur diff de 40 A 30 mA par rangée.
Le chauffage : 4 radiateurs de 1000 W, 1 de 2000 W, 4 de 1500 W (et 3 de 1000 W à venir).
Cumulus : 2500 W machine à laver, sèche-linge, ect. Voilà pour le matériel.
Mon problème est le suivant : quand le chauffage est en route la lumière perd de son intensité, ça scintille même ! Très désagréable pour les yeux, par contre ça ne disjoncte pas, que se passe-t-il ? Est-ce que je n'ai pas assez de puissance, ou un mauvais branchement ? Merci par avance de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Peut-être une chute de tension due à une section trop faible entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau (surtout si l'installation était dépourvue de chauffage électrique à l'origine).
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Autre possibilité, vous êtes en bout de ligne EDF qui doit fournir 230V avec une tolérance qui lui autorise à fournir en 207V et 244V.
Plus vous tirez de courant, plus la chute de tension augmente, et plus la tension diminue, et avec 207V, l'éclairage n'aime pas trop.
Faites des mesures avec un multimètre (moins de 10 € en GSB). Mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement ainsi qu'aux bornes d'un de vos éclairages, avec chauffage en route et sans chauffage en route, et comparez. @+ |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si vous êtes certain que ce scintillement provient de la mise en route de votre chauffage, il y a peut-être un mauvais choix des sections de câbles entre DJ d'abonné et bornier du tableau de répartition, ou entre bornier et inter différentiels (et peut-être une section trop faible des conducteurs en amont de votre DJ d'abonné ; du 10 mm2 alimentant des maisons de 1960 n'est pas si rare). Des mesures de tension en sortie de DJ d'abonné sur ailleurs sur votre installation permettraient de cerner l'origine du pb. Un électricien bien outillé saurait faire cela. Si vous avez scintillement de la lumière en dehors de la mise en service du chauffage, ce peut être des creux de tensions affectant la livraison (flicker), et c'est alors du ressort du fournisseur d'énergie. GL |
|
- - - - |
#4467 | Question Bricolage : Comment brancher ma pompe piscine triphasée |
Comment brancher ma pompe piscine triphasée, j’ai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V mettre en triangle. Je ne comprends pas, merci de m’aider. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le stator du moteur de pompe (230/400V) doit être couplé en étoile sur votre réseau 230/400. Suivez pour cela la notice de branchement normalement fournie avec votre équipement. Pour information, ce couplage permet à chacun des 3 enroulements d'être alimenté sous sa tension nominale de 230 V alors qu'en triangle ce serait sous 400 V (et les enroulements grilleraient). Voulez-vous d'autres précisions ? GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse mais j'ai reçu vendredi la réponse du vendeur qui me dit "il faut brancher le moteur en étoile si vous avez une tension secteur triphasé de 400 V sur chaque phase et brancher en triangle si vous avez 230 V" et je ne suis pas renseigné !
Le problème c'est que je sais uniquement que sur mon installation que j'ai 230 V avec le voltmètre entre la phase 1 et le neutre ainsi de suite, par contre j'ai 400 V entre la phase 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 etc. Désolé de vous déranger à nouveau si vous pouviez m'aider, merci. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Votre réseau triphasé est celui de tout le monde : 230/400 V. Ce qui signifie qu'il y a une tension simple entre n'importe quelle phase et neutre de 230 V et entre phases une tension composée de 400V. Donc comme prévu, vous branchez le stator en étoile, comme indiqué sur le schéma en votre possession. Vous ne dérangez pas, tout ceux qui répondent mettent à disposition leurs connaissances et expériences diverses quand c'est possible : on ne sait pas faire une chatière motorisée avec automate programmable, mais on y pense. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Chat alors, merci bien pour votre confirmation. Finalement un moteur se branche en étoile, pourquoi on embrouille sur les notices ?
Pour la chatière, pas mal, si vous réussissez c'est un brevet à la clé, la fortune peut-être ! |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
La notice n'a pas été rédigée correctement, il aurait juste fallu utiliser les notations habituelles 230/400 V, et éventuellement préciser tensions phase neutre ou entre phases. Mais maintenant, vous savez tout sur les tensions simples et composées. Juste une indication : si la pompe tourne à l'envers, il faut inverser 2 fils de phase sur le bornier. Pour ce qui concerne la chatière automatique, ce serait une sorte de "niche technologique". GL |
|
- - - - |
#4466 | Question Bricolage : Problème d'éclairage sur ventilateur de plafond |
Nous avons fait installer un ventilateur de plafond avec éclairage indépendant et contrôle à distance par un électricien, donc installé correctement. Le ventilateur fonctionne très bien sur ses 3 vitesses, mais l'éclairage ne fonctionne pas (2 ampoules 120V). On nous a dit qu'il pourrait s'agir du transformateur (280V). Comment peut-on vérifier et pourrait-il s'agir d'autre chose ? C. P. |
|
- - - - |
#4465 | Question Bricolage : Réaliser système de téléphonie ou interphonie entre les chambres |
Bonjour, je souhaite réaliser un interphone pour pouvoir parler à mes enfants dans leurs chambres un peu éloignées, sachant que chaque chambre est équipée d'une prise de téléphone et que ces prises ne sont raccordées à FT que par une paire de fils, et donc que les autres sont dispos. Merci d'avance ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il existe des interphones à raccorder sur prises de courant (courant porteur). Sinon consulter les catalogues Legrand pour les interphones traditionnels. |
|
- - - - |
#4464 | Question Bricolage : Comment brancher moteur de machine à laver |
Bonjour, je souhaite brancher un moteur de machine à laver sur 220 V pour l'utiliser comme ventilateur pour ma cave. Seulement mes connaissances en électricité sont faibles. Je sais qu'il faut un condensateur de démarrage et sur le moteur il y a 6 fils. Merci de m'aider. Voici quelques photos. |
Notre réponse |
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est très simple. Vu le prix d'un ventilateur fait pour ou d'une petite VMC, il faut abandonner cette fausse bonne idée. En général, récupérer des moteurs de lave linge est inutile. Désolé de vous décourager. GL |
|
- - - - |
#4463 | Question Bricolage : Prix pour changer compteur électrique monophasé en triphasé |
Bonsoir. Combien dois-je payer pour un changement de compteur monophasé en triphasé ? Merci. |
Notre réponse |
Bonjour,
cette question ayant déjà été traitée sur le forum électricité, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
compteur monophasé en triphasé prix
Cordialement, Patrice. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On ne peut vous répondre, car vos interlocuteurs sont EDF et ERDF. Vous demandez sans doute un accroissement de puissance exigeant le passage d'une livraison 2 fils en 4 fils. Cela occasionnera des travaux qui vous seront facturés par votre fournisseur d'énergie. A cela s'ajouteront la modification de l'abonnement, et un changement complet de votre tableau de répartition. Dans tous les cas, il vous faut demander des devis, à commencer auprès de EDF. GL |
|
- - - - |
| - - - - |
#4462 | Question Bricolage : Consommation anormale d'électricité |
Bonjour. Je viens de faire mon relevé électrique et en 5 mois j'ai consommé plus de 1500 kwh : je n'ai ni chauffage électrique, ni chauffe eau électrique. D'où cela peut-il venir ? Merci d'avance pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Cela ne me semble pas aberrant.
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La première chose à faire est d'effectuer des relevés journaliers, et si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez l'interroger pour relever votre consommation instantanée ou moyenne. Comparez vos consommations avec vos anciennes factures sur des périodes identiques. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. J'habite en appartement. Je n'ai ni chauffage électrique, ni chauffe eau, ni climatiseur. J'ai la télé, internet, etc comme (1) et ma consommation annuelle moyenne est de l'ordre de 2600 à 2800 kWh, donc pas tellement éloignée de vos 1500 kWh pour 5 mois. Pas de clim chez vous ? Cordialement. JP13 |
|
- - - - |
#4461 | Question Bricolage : Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino |
Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres.
Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il continue vers les tuyaux.
Je voudrais savoir si je peux faire un pont avec un domino dans la boîte de dérivation, car le câble est un peu court pour arriver jusqu'au dernier tuyau, ou s'il faut que le câble soit unique et sans coupure du tableau jusqu'au dernier tuyau.
Une deuxième question qui me rassurera : chaque fois il y a une vanne, faut-il mettre une bride juste après, vu que les joints vont interrompre la mise à terre ? Merci beaucoup. |
Notre réponse |
Bonjour,
Je n'en vois pas trop l'intérêt, sauf à supprimer un éventuel phénomène d'électrolyse entre cuivre, acier et fonte d'aluminium. Si c'est cela votre mise à la terre, vous allez faire bondir plus d'un internaute électricien... Tapez la requête :
mise à la terre sur le moteur de recherche du forum électricité et vous trouverez quelques petites choses intéressantes sur la question.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pas de panique comme suggère Jean-Pierre. Les joints isolent, mais sauf si les vannes sont en plastique, les écrous sont en laiton et la continuité de la liaison à la terre est assurée (mais il faut quand même vérifier). Un seul point de liaison de l'ensemble des tuyaux à la terre suffit. Traitez le cas de la salle de bain à part. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour à tous,
Merci de vos réponses. La liaison à la terre de la maison sera faite en 16 mm², bien sûr,sauf que j'ai 3 nourrices pour des salles des bains à mettre à la terre. C'est pour cela que j'ai pensé à faire les liaisons équipotentielles avec du 6 mm².
Vu que les vannes ont des joint en caoutchouc, je me demandais si on a la continuité de la liaison ou pas. C'est pour ça que j'ai prévu de mettre les brides de terre avant et après chaque vanne.
Pour le bornier (je suis étranger - j'imagine un platine dans la quelle on visse le câble dénudé) Pourrait-on en voir une photo ?
Cela existe en différentes dimensions, j'imagine. On la trouve facilement dans le commerce ?
Un merci à tous, pour la patience. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Moi je ne vois aucun inconvénient à utiliser un domino mais en revanche, il faut effectivement un raccordement individuel. Si vous souhaitez effectuer plusieurs raccordements sur la même liaison, utiliser une barrette collectrice de terre (barre de cuivre que l'on trouve dans les tableaux électriques). |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Un mot revient souvent dans les forums Electricité et Electroménager, et m’intrigue car je n’en connais pas la signification, du moins celle qui lui est donnée : Qu'est-ce qu'une nourrice ? Je connais la nourrice, sorte de jerricane pour transporter un liquide, mais je pense que la signification que vous donnez au mot nourrice doit être différente. Un ballon ? Un réservoir ? Une machine ? Je vous remercie par avance de bien vouloir éclairer ma lanterne. (Normal dans un forum Electricité ! ...) |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, La barrette collectrice peut-on la retrouver dans le commerce ? Merci. Le raccordement est individuel : Du tableau à la nourrice, en passant par une boîte de dérivation. Je suis un peu court de câble dont la nécessité de faire une rallonge au niveau de la boîte. Après la boîte j'ai deux nourrices et là j'irais dans un seul trait. Pour la nourrice, je pourrai vous envoyer une photo si vous le souhaitez, c'est le regroupement des tuyaux qui de départ et retour du chauffage et le départ de l'eau froide et eau chaude qui vont vers les salles de bain, avec les vannes pour couper l'eau en cas de dégâts. Dans mon cas avec 4 chambres et 4 salles de bain (je rénove pour faire un gîte), on a pas mal des tuyaux ! Voir une photo ici.
Réponse de Bricovidéo : Bonjour, 1) La barrette : Oui, même en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) 2) Le départ de tuyaux que vous décrivez me semble, sauf erreur de ma part, beaucoup plus connu sous l'appellation de "clarinette", mais une photo aura l'avantage de "parler" et de lever toute ambiguïté sur la nature exacte de la chose. Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
En plomberie, c'est l'équivalent d'une multiprise en électricité : une entrée et beaucoup de sorties pour y relier différents récepteurs utilisant l'eau (chaude ou froide). On peut taper "nourrice plomberie" dans un moteur de recherche. GL |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Bonjour, merci de la réponse. Je chercherai la barrette dans un magasin de bricolage.
Pour la nourrice, je me remets au nom que mon ami plombier a donné à l'ensemble des tuyaux, comme dans la photo. En tant qu'étranger, moi aussi j'ai eu du mal à savoir ce que c'était. Mais clarinette, me fait encore plus sourire. Je la trouve sympa comme appellation. Bon week-end |
|
- - - - |
#4460 | Question Bricolage : Remplacer un interupteur par une prise + interrupteur |
Bonjour à tous. Je veux remplacer un interrupteur va et vient par une prise + interrupteur. Pouvez-vous me fournir un schéma ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En revanche l'utilisation du circuit pour une prise de courant commandée est autorisée. |
|
- - - - |
#4459 | Question Bricolage : Câblage alimentation coffret |
Bonjour, je dois réaliser la liaison disjoncteur 500ma à mon coffret de distribution. Doit-on forcément utiliser du câble de couleur ? C'est à dire bleu et noir. Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Rouge et bleu 6 au carré. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Attention, la réponse 2 n'est pas bonne pour ce qui concerne la section. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
GL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Ah (juron) ! Excusez mon inattention ami CMT, j'ai bien voulu écrire rép (1), bien sûr. GL |
|
- - - - |
#4458 | Question Bricolage : Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir |
Bonjour, voilà ma question...
Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... !
Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je la raccorder sur un dif. déjà installé dans mon tableau ? Merci d'avance... ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. On m'a conseillé de brancher un inter diff 40A/30mA et un disjoncteur div 10A... ! Est-ce suffisant et adéquat ? Merci pour votre réponse. Voici la photo de la plaque sur ma pompe :
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'usage est de brancher cette pompe sur un DJ différentiel 30 mA dédié, afin de découpler le fonctionnement de la pompe du reste de l'installation, et donc qu'un défaut d'isolement ou autre sur la pompe n'affecte pas les autres circuits. Pour le calibre, voir l'intensité nominale du moteur de pompe.
GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, merci pour la réponse... Je vous envoie un lien avec la photo de la plaque de la pompe de relevage ! Désolé pour la qualité... Si vous pouviez me renseigner sur les dispositifs à acheter pour mon tableau électrique, merci d'avance ! P.S. : je cherche aussi un schéma me permettant de pouvoir les câbler ! Image : Plaque pompe de relevage
|
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Plaque : moteur 52M632 - 220/240v 50hz 3.47A P1=0.78Kw et p2(pompe)=0.55Kw
Merci d'avance ! |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Références de DJ différentiels monoblocs uni + neutre type AC DDR 30 mA : calibre 6 A 07860 (Legrand); calibre 10 A 20552 (Schneider Electric). Vous reliez l'entrée du disjoncteur (en haut, neutre à gauche et phase à droite) au bornier Ph + N du tableau de répartition, et ensuite vous connectez un câble 3x1,5 mm2 ou 3x2,5 mm2 vers la pompe en sortie de DJ (bornier en bas); la section du câble est à voir en fonction de la longueur de la ligne. Ne pas oublier de connecter la terre. GL |
|
- - - - |
#4457 | Question Bricolage : Raccordement électrique pour guirlandes de Noël |
Bonjour, je voudrais savoir quel type de câble électrique il me faudrait pour raccorder mes guirlandes de Noël extérieures à mon compteur à l'intérieur, par mes combles. Merci, cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, câble 3G 1.5mm² par exemple mais soignez les connexions et les éventuelles prises doivent êtres étanches... Et sinon une autre solution que beaucoup devraient méditer : éviter les guirlandes extérieures. Ça devient trop banal et cela gaspille de l'énergie. KVCAT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il vous faut du 2,5 mm². Cela dépend aussi du nombre de guirlandes que vous devez brancher. |
|
- - - - |
#4456 | Question Bricolage : Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche |
Bonjour, mon installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche. J'habite dans une maison et cela dure depuis 4 mois. D'où cela peut-il provenir ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Une hypothèse pourrait être que vous avez, quelque part dans votre installation, un conducteur de neutre qui touche la terre, ou qui touche une masse métallique.
Au moment de l'enclenchement de l'éclairage public, selon la configuration de l'installation, il peut y avoir une pointe d'intensité qui fait que le potentiel du neutre s'élève un peu, créant un courant différentiel neutre/terre qui fait retomber votre différentiel...
C'est de toutes façons un problème assez subtil à identifier, sauf si le "court-circuit" neutre / terre est permanent sur votre installation. Dans ce cas, le courant étant coupé, il suffirait de débrancher et de mesurer un par un tous les isolements de vos fils de neutre par rapport à la terre, depuis le tableau de distribution général.
D'autres internautes (il y a de grands professionnels sur ce forum électricité) auront peut-être une autre analyse...
Bonne chance. Cordialement. JF |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui JF, c'est subtil, et un pb équivalent a été évoqué sur le forum il y a quelques mois. Il avait alors été conseillé a l'internaute de voir de près la qualité de la prise de terre. Je ne sais pas si cela a résolu quelque chose. Pour ce qui concerne l'éventualité du neutre de l'installation accidentellement en contact avec la terre en aval d'un DDR, je crois que c'est une hypothèse qui ne tient pas. En effet, imaginons une installation ayant ce défaut, mais sans aucun récepteur branché : le DDR ne déclenche pas. Mais si une charge consomme du courant (la moindre lampe 60 W), le DDR s'aperçoit que du courant passe dans la terre, et il y a déclenchement. Une expérience facile à faire sur l'établi. A part cela, pas trop d'idée sur l'origine du phénomène. L'internaute devrait demander à ses voisins comment ça se passe chez eux. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Dans 95 % des cas de disjonction d'une protection, à l'allumage de l'EP, je trouve chez le client un défaut d'isolement dans son installation électrique, avec un mégohmmètre bien sur. Et oui, lorsque l'EP s'enclenche on constate des dérives de potentiels électriques sur le réseau (rien de bien méchant), y compris donc sur le neutre (Erdf) qui se voit prendre quelques volts (de façon transitoire). S'il est effectivement en contact (plus ou moins résistif) avec la terre, la différence de potentiel peut suffire à créer un courant de fuite détecté par la protection différentielle...
Les 5% restants ? Un problème éventuel sur le neutre réseau (Erdf) qui ne serait pas correctement ramené au potentiel de la terre (suite à des travaux par exemple) d'où un potentiel de neutre anormalement élevé, qui dépendra, entre autre, de l'équilibrage des alimentations des lanternes... bon courage. |
|
- - - - |
#4455 | Question Bricolage : Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire |
Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous devez prendre de la gaine noire. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
A la reprise des questions du forum, il serait bon, comme auparavant, d'argumenter les réponses. Comme dit CMT en rep 1 peu importe la couleur, du moment que le tube n'est pas propagateur de la flamme, donc orange interdit. Mais cela existe t-il encore ? La gaine de 20 est passe-partout. GL |
|
- - - - |
#4454 | Question Bricolage : Conseil montage moteur lève porte avec programmateur |
Bonjour, j'aimerais savoir comment monter un moteur qui soulèverait un type de porte, plutôt une chatière, mais qui fonctionnerait avec un programmateur. Merci de vos conseils. |
|
- - - - |
#4453 | Question Bricolage : Remplacement de Trois Stolz 20A |
Bonjour. Sur une installation électrique triphasée assez vétuste, chaque phase est protégée par des anciens systèmes où c'est marqué Stolz 20A, sorte de gros plots blancs. Il me manque une phase car un de ces Stolz est défectueux. Puis-je remplacer ces trois Stolz par un disjoncteur 20A de 25kVA ? Merci pour votre réponse, c'est assez urgent. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Dans tous les cas il faut assurer la protection de l'installation et des personnes. Un disjoncteur évidemment ferait le travail, mais en l'absence d'autres données plus précises sur la nature de l'équipement à alimenter, on ne peut rien préconiser. GL |
|
- - - - |
#4452 | Question Bricolage : Contacteur relais 24V 220V |
Bonjour. J'ai une porte de garage électrique, quand je l'ouvre une lampe 24V s'allume. Je voudrais faire allumer une ou plusieurs lampes 220V. Qui peut me dire quel matériel utiliser (relais, contacteur... ?) et m'aider pour le branchement ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Utiliser un transformateur de tension 24 Volts 220 Volts. X58 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour ne pas surcharger la sortie 24 V qui doit avoir un courant disponible assez limité (voir les caractéristiques de votre système), plutôt que de passer par un transformateur, il vaudrait mieux que la sortie 24 V alimente un petit contacteur qui vous permettrait alors de commander des lampes 220 V. Il faut évidemment que la bobine du contacteur ait une tension d'emploi de 24 V alternatif, branchée en parallèle avec la lampe 24 V. Pas très difficile à trouver. Vous utilisez ensuite un contact comme un montage simple allumage. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez utiliser un relais 24V alimenté par l'alimentation de la lampe, le relais commandant un circuit 230V mais attention à respecter les normes (éclairage de sécurité 24V imposé dans certains cas). KVCAT |
|
- - - - |
#4451 | Question Bricolage : Comment brancher un ancien téléphone en bakelite |
Bonjour, je suis novice en la matière (malgré de la bonne volonté) et si quelqu'un pouvait m'éclairer je serais vraiment content. J'ai un ancien téléphone en bakélite où il manque le cordon de prise téléphonique. J'aimerais savoir quel type de cordon je dois me procurer et surtout comment le raccorder au téléphone.Je joins avec ma question 3 photos branchement téléphone ancien bakélite. Merci d'avance. |
Notre réponse |
Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum telephonie.
Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Vu les photos, je ne peux pas apporter de réponse car c'est du matériel étranger.
Par contre, j'ai de la documentation sur du U43 (en BL, en BC avec cad ou megneto) ainsi que sur des S63, ma carrière s'est arrêtée là. |
|
- - - - |
#4450 | Question Bricolage : Tableau électrique à proximité du lave linge |
Bonjour, je suis entrain de faire mes plans de câblage d'un appartement, le seul endroit où je peux mettre le coffret est dans une sorte de cagibi, mais le problème c'est qu'il y a une machine à laver dans cette pièce, par contre je peux très bien placer le tableau à environ 1m50 du point d'eau c'est pas un souci, et par la suite faire un meuble autour du coffret pour éviter une éventuelle projection d'eau, à votre avis le consuel peut-il me refuser le certificat ou pas ?
Un électricien me dit que c'est pas possible et que si vraiment on le veut ici, il devra me faire un caisson électrique spécial buanderie et que le prix sera triplé .
à votre avis charlatan ou pas ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 € pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 € pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas une salle d'eau. Dans ce local, vous pourrez installer votre tableau de répartition en respectant une largeur de 60 cm exempte de toute canalisation autre qu'électrique, zone dans laquelle vous poserez le tableau. Il faut que ce tableau soit facilement accessible, et mieux, en présence d'un lave linge, une bouche VMC ne serait pas du luxe. Choisissez un tableau suffisamment grand avec 20 % de réserve minimum, d'indice de protection IP40 (Pragma Evolution Schneider Electric avec porte par ex). S'il s'agit d'un nouveau branchement d'abonné, le passage du Consuel sera obligatoire. Dans le cas contraire, non. L'électricien semble vouloir faire du chiffre, il n'existe pas de caisson "spécial buanderie". Travaillez avec les normes sous les yeux (voir références données par CMT en question 4432). Mais qui fait l'installation ? GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il n y a pas besoin d’éviter les projections d’eau ! (Ce n est pas non plus une piscine que d’avoir une machine à laver dans le pièce du tableau).
La GTL (Gaine Technique) pour le tableau électrique peut être virtuelle, mais rien à part l’électricité ne doit être dans ce volume :
- 30 cm de chaque côté du tableau
- 30 cm devant le tableau et sur toute la hauteur de la pièce.
Il ne faut donc pas de tuyau d’eau (vidange comprise) qui passe sous et sur le tableau électrique. Ni de gaz, ni autre chose...
Après si la machine à laver est à 1,50 m, pas de problème.
Sauf peut être pour l’appellation de la pièce : débarras plutôt que banderie ! PM |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut se référer au chapitre 771-558-2-2 de la NFC15100 qui parle de l’emplacement de la GTL et par extension d’un tableau divisionnaire. En ce qui concerne les tableaux divisionnaires et les points d’eau, se référer au chapitre 771-558-4-2 de la NFC15100. Il faut utiliser un coffret adapté aux risques. IP XX avec le premier X = chiffre déterminant le degré de protection contre les corps solides et le deuxième représentant le degré de protection contre les projections d’eau. Si votre installation respecte la norme en vigueur, il n’y aura pas de problème avec l’organisme de contrôle. Par contre, un « caisson électrique spécial buanderie » cela ne veut rien dire et ce qui est sûr, c’est que cela ne justifie pas un prix triplé. KVCAT |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Ok et bien merci beaucoup pour vos réponses, c'est bien ce qu'il me semblait.
L’installation sera dans un appartement chez mon père. J'ai déjà câblé un appartement au complet il y a quelques années mais il y avait déjà un disjoncteur EDF, donc pas eu besoin de consuel. Là, c'est différent, c'est un nouveau contrat, et j'avoue avoir un peu peur du consuel et qu'il ne me délivre pas le certificat, c'est pour ça qu'on fait faire des devis pour voir les tarifs que proposent les électriciens en Haute Savoie, et je peux vous dire que ça monte vite. Un F2 de 50m², aucune cloison à creuser en dur, placo et faux plafond, ça va de 5500 euros à 7500 euros pour le plus cher. |
|
- - - - |
#4449 | Question Bricolage : Comment brancher les fils sortant moteur 220 V mono |
J'ai 4 fils qui sortent du moteur monophasé à condensateur permanent 220 volts, 50 hertz, 1 marron, 1 bleu, 1 noir, et la terre, comment les raccorder au secteur ou sur 1 interrupteur ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On peut faire ce branchement effectivement, mais ce ne sont pas les couleurs qui nous renseignent. Ce moteur a dû fonctionner avec le bon câblage, dommage que celui-ci n'ait pas été relevé. Un essai en fils volants et quelques mesures permettraient de retrouver le bon branchement. Désolé. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, à mon avis, le condensateur de démarrage doit être placé entre le marron et le noir. Pour placer un interrupteur, mais des essais vous donneront la solution. Voir le schéma ci-joint ici. KVCAT |
|
- - - - |
#4448 | Question Bricolage : Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé |
Bonjour j'ai une maison neuve à alimenter en triphasé distance entre coffret edf et la maison 115 m quelle section de câble je doit poser ?
35mm² ou 25mm² sachant qu'avec ce câble je dois alimenter une pompe à chaleur de 12000w (puissance fournie) et 3390w (puissance absorbé) ansi que le reste de la maison (ballon eau chaude tri, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, plaque, éclairage ,etc. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La section est fonction de l'intensité assignée de votre branchement (en fonction du contrat souscrit), de la longueur de ligne, et de la chute de tension maximale tolérée. Voir question 241 réponse 11. Extrait du mémento Promotelec page 117 tableau 29, branchement tri, chute de tension de 2 % : courant assigné de 30 A par phase, section de cuivre 25 mm2, longueur maxi 166 m ; courant assigné de 60 A, section 35 mm2 de cuivre, longueur maxi 115 m. GL |
|
- - - - |
#4447 | Question Bricolage : Télérupteur bipolaire |
Bonjour, je possède un disjoncteur 16 A ainsi qu'un télérupteur bipolaire Legrand ref. 04016. Je voudrais alimenter 3 lampes avec 4 poussoirs en passant par le télérupteur ainsi qu'une lampe avec un simple allumage hors télérupteur. Est ce possible sur ce même disjoncteur ? Quelqu'un aurait-il un schéma détaillé de ce type de branchement ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Oui vous pouvez utiliser le même disjoncteur. Il est souhaitable que tout cela soit pour une seule pièce. Je privilégie toujours un disjoncteur par circuit et par extension par pièce. Voir NFC 15-100 partie 7-71 tableau 771F. Pour votre câblage, voici une proposition de schéma. KVCAT |
|
- - - - |
#4446 | Question Bricolage : Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé |
Bonjour, quelqu'un pourrait il me fournir le schéma de branchement d'un relais hc hp Legrand ref. 04059 tripolaire pour chauffe eau triphasé ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Voir schéma de principe joint CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, allez voir sur ce forum électricité. Cette question a déjà été traitée plusieurs fois pour le monophasé. Le principe d’alimentation de la bobine (borne A1 et A2) est le même qu’en monophasé. Côté arrivée du relais Phase 1, Phase 2, Phase 3 protégées par un dispositif adaptés (fusibles ou disjoncteur) côté départ vous connecterez les 3 fils allant vers le bornier du chauffe eau. N’oubliez pas le fil de Terre jaune/vert et comme je suis de bon poil je vous ai fait un petit schéma disponible ici KVCAT
Information de Bricovidéo : Bonjour, Elle l'a été également pour le triphasé à la question 3125 de ce forum que l'auteur de la question aurait pu trouver en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "relais hc hp" . Un schéma y est joint. Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|