| | Vous êtes actuellement à la page 52 sur 182 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE |
|
#2600 | Question Bricolage : Différentiel triphasé qui ne tient pas |
Bonjour, j'ai un tableau électrique avec un différentiel 30mA d'ou sont reliés 4 disjoncteurs pour machine à laver (laverie auto... )
Le différentiel ne tient plus, j'ai donc fermé toutes les positions des 4 dijoncteurs, il ne tient toujours pas.
J'ai défait les 4 fils (neutre plus 3 phases allant du différentiel au 1er dijoncteur), le différentiel tient...
D'ou le problème peut-il venir ? Le différentiel est-il mort ? Le problème est-il situé entre le différentiel et le disjoncteur ? Une autre proposition ?
Merci d'avance |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifier les fils du circuit (serrage connexion), sinon c'est le différentiel qui est hs si il ne tient pas même si tous les circuits sont coupés. Il peut aussi couper en cas de phases mal équilibrées. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le problème vient du bloc disjoncteur. Pour être sûr, décablez les départs sous les disjoncteurs vers les machines. Puis testez un à un les disjoncteurs pour trouver celui qui a collé.
Sinon, il est aussi probable qu'il y a un problème sur votre ligne, au mieux sur une machine (mise à la terre !). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est une masse. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Mon tableau 220V a commencé à brûler, des fils de prise de courant étaient mal serrés, les disjoncteurs n'ont pas sauté.
Puis-je remettre un nouveau disjoncteur sans risque, en serrant bien les fils ? Merci. |
|
- - - - |
#2599 | Question Bricolage : Remplacer un interrupteur après test multimètre |
Bonjour, je dois remplacer un interrupteur, impossible de savoir quel type d'interrupteur il s'agit. J'ai donc utilisé un multimètre et je souhaite avoir confirmation de ce que j'effectue. J'ai 4 fils à mon interrupteur A, B, C, D (les couleurs ne nous aiderons pas). En position éteinte, j'ai mesuré ceci : entre A et B j'ai une diffférence de potentiel et le multimètre m'indique 220V ; entre B et C il m'indique une différence de potentiel et entre B et D aussi. Vu que cet interrupteur sert à allumer une lampe extérieure, je pense qu'un 70112 de Marque Niko devrais marcher, mais sans grande certitude, et si tel est le cas ou dois-je mettre mes 4 fils ? J'ai attaché les interrupteurs que j'ai à disposition plus plus de clarté. Je pense, si le choix du 70112 est bon, qu'il faut mettre le B là où arrive le fil rouge, le A là où arrive le fil bleu et le C et le D là où arrivent les deux fils noirs ? Suis-je dans le bon ? Ci-joint un document pdf interrupteurs Niko. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Achetez n'importe quel interrupteur et remplacez le. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si vous avez 4 fils et que votre interrupteur commande une lampe à l'extérieur, je vous conseille d'acheter un interrupteur bipolaire. |
|
- - - - |
#2598 | Question Bricolage : Cherche schéma interrupteurs temporisés legrand |
Bonjour je cherche un schéma de montage pour deux interrupteurs temporisés (legrand ref 916 04) distants de 50 mètres et commandant six lampes électriques. Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez consulter le site www.legrand.fr |
|
- - - - |
#2597 | Question Bricolage : Cherche schéma électrique alimentation éclairage |
Je recherche un schéma électrique qui permette d'alimenter un éclairage, soit à partir d'un radar de passage, soit en appuyant sur un bouton poussoir, et avec une minuterie. Merci de m'aider |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y a une solution chez Legrand, avec un radar extérieur alimenté par pile (durée 4 ans environ, j'ai cela dehors) un boîtier récepteur HF réglé en minuterie quand il reçoit un ordre, et on peut également envoyer cet ordre avec un bip ou le même dans un boîtier. Mais tout cela est cher. Allez voir un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il y a sans doute plus simple. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Détecteur I.R. avec minuterie intégrée commandé par un simple interrupteur bipolaire relié au réseau, pour un coût inférieur à 20 €. |
|
- - - - |
#2596 | Question Bricolage : Relier deux interrupteurs différentiels du tableau |
Bonjour, je remplace mon vieux tableau par un plus récent. Il comporte deux interrupteurs différentiels (AC et A) ayant chacun une petite dizaine de disjoncteurs. Comment alimenter les deux interrupteurs, sachant que je ne peux pas ouvrir le disjoncteur EDF pour faire partir deux câbles de 10mm² ?
J'ai voulu relier les deux interrupteurs différentiels entre eux, mais je n'ai pas la place pour entrer deux câbles de 10mm².
J'ai donc créé une boîte de raccordement, pensant utiliser un gros domino mais il n'y a visiblement pas de dominos suffisamment gros sur le marché (le plus gros que j'ai trouvé est de 25mm², ce qui en théorie devrait faire l'affaire, mais rien à faire mes deux câbles de 10 n'entrent pas).
Comment font les professionnels ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Mettre un bornier de répartition : vous branchez l'alimentation et vous distribuez selon vos besoins. A mettre à l'abri, à l'intérieur d'un coffret, en vente dans les magasin de matériel électrique. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En principe le bas du disjoncteur de branchement EDF (DB) n'est pas plombé et vous pouvez y accéder.
Il faut relier le DB aux borniers du tableau de répartition avec des fils en 10² si DB 15/30/45A, et 22m max ou fils en 16² si DB 30/45/60A et 27m max.
Puis relier les borniers de répartition aux ID avec des fils en 10² si ID 40A ou fils en 16² si ID 63A. |
|
- - - - |
#2595 | Question Bricolage : Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques |
Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés.
Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu, marron, le vert et jaune. Installation classique. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous avez un thermostat déporté (par exemple. fixé quelque part sur un mur) et un gestionnaire de chauffage, alors il faut retirer un fil pilote (section = 1.5 mm2 depuis votre gestionnaire jusqu'au radiateur). Sinon un fil pilote ne sert à rien, le thermostat intégré au radiateur gère la température dans sa pièce. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur. sam |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Une question intéressante.
Les fils existants sont évidemment à conserver (phase, neutre et terre). Par contre, si vous voulez envoyer les 4 ou 6 ordres que permettent les télécommandes modernes, il vous faut raccorder au moins un fil pilote si vous ne faites qu'une zone. Si vous voulez commander 2 zones, il faudra 2 fils pilotes. Donc, il faudrait repasser des câbles dans les gaines, ce qui n'est pas forcément réalisable. Dans ce cas, on peut télécommander les nouveaux radiateurs par courants porteurs, sans avoir nécessité de passer un fil pilote. Il faut alors acquérir un boîtier qui se mettra soit dans le radiateur ou à côté, et c'est lui qui se chargera d'assurer la commutation. Pas compliqué, mais un peu onéreux. Procurez-vous les documentations de constructeurs de radiateurs, ou regardez leurs sites sur le WWW. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
On ne peut pas utiliser les fils existants.
Il faut soit ajouter un fil pilote, soit utiliser un programmateur qui communique avec un boîtier près de votre radiateur par ondes radio ou par CPL. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Si la question est : faut-il obligatoirement passer un fil pilote pour faire fonctionner les radiateurs, la réponse est non. Vous pouvez brancher uniquement phase neutre et terre, et isoler le fil pilote. Par contre vous n'aurez aucune régulation comme avec vos anciens radiateurs.
|
|
- - - - |
#2594 | Question Bricolage : Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain |
Est-il cohérent d'effectuer un montage comme celui-ci :
Différentiel 300mA puis Dijoncteur 10A puis Différentiel 30mA (ou 10mA) pour enfin alimenter une salle de bain.
De plus, après le différentiel 30mA (ou 10mA), faut-il remettre un ou des disjoncteurs ?
J'aimerais en quelque sorte refaire un mini tableau dans une salle de bain à partir d'une arrivée existante pour alimenter un baignoire balnéo et un chauffage. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Mettre un 30 mA, ensuite le disjoncteur. Si le disjoncteur principal comporte un différentiel 500 mA, il n'est pas la peine de rajouter un 300mA. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est possible mais votre premier disjoncteur en 10A me semble faible. A adapter à la section du câble : 16A pour 1,5² - 20A pour 2,5² - 25A pour 4² - 32A pour 6².
Inutile de mettre un 10mA, un 30mA suffira.
Il faudra remettre des disjoncteurs pour chaque circuit à alimenter : chauffage, balnéo, prises, éclairage. |
|
- - - - |
#2593 | Question Bricolage : Installation sèche serviette como |
Bonjour, je dois installer un sèche serviette de marque como. Seulement voila, je me retrouve avec 3 fils (bleu, noir et marron). Le bleu étant le neutre, le marron étant la phase, qu'en est-il du noir ?
Est ce que le noir peut remplacer la terre ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le noir correspond à un potentiel fil pilote. le radiateur est isolé de par sa conception, NE LE BRANCHEZ PAS A LA TERRE ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le noir est le fil pilote. Si appareil de classe 2, pas de raccord à la terre. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Apparemment, le radiateur est de classe II, donc sans terre. S'il est muni d'un thermostat électronique programmable, le noir est certainement le fil pilote. Regardez la notice de branchement. Si vous n'utilisez pas le fil pilote, isolez-le. Como, connait pas ; si c'est chinois, méfiance. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Le noir est le fil pilote. Si vous ne le reliez pas à un programmateur, laissez-le en attente, vous n'en avez pas besoin. Votre radiateur est sûrement de classe II (2 carrés imbriqués l'un dans l'autre) et n'a pas besoin d'être relié à la terre. Voir exemple de raccordement.
|
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, moi j'ai branché le noir à la terre et ça fonctionne, mais quand je suis retourné voir après, tout clignotait et je n'arrive pas à le remettre en route, comment faire ? Merci. |
|
- - - - |
#2592 | Question Bricolage : Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée |
Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin de créer du triphasé mais mon moteur fonctionne seulement en 380V, il n'apparait pas sur ses caractéristiques 220/380V. Or je ne sais pas si les variateurs de fréquence branchés sur 220V mono peuvent produire du 380V tri et pas seulement du 220V triphasé. Merci d'avance pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, voir le site de varta, plusieurs schémas de branchement moteur tri en mono sont dispos.
Mimi électricien |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il existe différentes sortes d'appareils. Cela existe : mais est-ce que le vôtre peut le faire ? Il faut regarder sa documentation... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Cours d'électricité : le moteur en votre possession semble être un 220 V / 380 V. Ce qui signifie que sur un réseau 220 V / 380 V (tension simple 220 V entre phases et neutre et tension composée entre phases de 380 V), les enroulements, ne pouvant supporter chacun que 220 V, sont connectés en étoile.
Un variateur avec tension d'entrée triphasée 380 V serait à connecter sur votre moteur couplé en étoile. En 220 V mono, la tension de sortie maxi serait forcément inférieure, et dans ce cas, le couplage statorique serait en triangle. Cela devrait donc fonctionner en mono.
Une visite sur un site bien connu montre que vous pouvez trouver votre bonheur : document pdf
Par contre, ce n'est pas donné. Choisissez une puissance supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique. Mais on ne vit qu'une fois. Faites vous plaisir !
Complément : la mesure de la valeur efficace de la tension de sortie du variateur ne peut se faire qu'avec un multimètre efficace vrai. Et ce n'est pas certain qu'il indique la bonne valeur (la tension est du type MLI : modulation de largeur d'impulsions). Même RMS, un multimètre a du mal pour les tensions impulsionnelles. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il existe des variateurs de vitesse (même à prix modiques) dont la fonction est de commander un moteur tri-phasé de manière optimale (incomparable avec un branchement direct du moteur). Les tensions de sorties étant obtenues par target="_blank" différents étages électroniques d'amplification et de hachage, la tension à l'entrée peut tout à fait être du 230 V. Allez voir chez Schneider Electric l'altivar 11 par exemple.
J'ajoute que les variateurs de vitesse, mise à part faire varier la vitesse d'un moteur (en gardant un couple maximal) par la modification du champs tournant, permettent de limiter le courant de démarrage, ce qui préserve le moteur et la mécanique qui se trouve derrière et réduit sensiblement la consommation selon l'application. Il assure également la fonction de protection en limitant le courant dans les enroulements, en cas de blocage par exemple.
C'est bientôt Noël, faites vous plaisir. spns |
|
- - - - |
#2591 | Question Bricolage : Câble PTT peut-il supporter appareil de 1W sur 12V |
Est-il possible d'utiliser un câble ptt pour alimenter un appareil de 1 W /12V pour le relier à son tranformateur 12V ?
J'ai installé un portier et je souhaite supprimer la rallonge électrique mise en place en raison du câble 12v trop court. J'avais l'idée d'utiliser une paire du câble ptt que j'ai installé sonnette<->interphone et donc de supprimer un câble. Est-ce que la section faible d'un câble ptt supporte 1W/12V ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui ca fonctionne. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il existe du câble téléphonique de différentes sections/diamètres (6/10e 8/10e...) : il est difficile de répondre sans savoir ce que vous avez acheté. De façon générique, il vous faut un courant de l'ordre de grandeur de ce qu'un câble télécom peut supporter. Vos critères de choix doivent s'orienter vers, par exemple, la tenue en température du câble ou ses caractéristiques mécaniques (est-il prévu pour l'extérieur ? sinon l'isolant va rapidement se craqueler...). |
|
- - - - |
#2590 | Question Bricolage : Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit |
Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien. Donc je ne sais pas où est situé le problème, d'autant que le contacteur jour nuit a été changé. J'aimerais avoir des infos avant de me lancer dans les réparations qui s'avèrent assez élevées. Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Salut, regardez si le thermostat de votre chauffe eau marche bien. Il se situe juste à côté de la résistance. Quand vous tournez la petite mollette au dessus, vous devez entendre un petit clic. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
IL est probable que le relais hc d'EDF NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT ou si c'est une installation récente, que le fusible de protection du circuit de commande du contacteur soit grillé. Voir d'abord avec votre électricien qui vous conseillera sur la bonne marche à suivre. Intervention banale et peu coûteuse. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est une question qui devient fréquente ! Cette bascule reçoit une commande depuis le compteur électrique. Il faut vérifier que la bobine du contacteur n'a pas été débranchée (la commande lui arrive toujours). Et aussi que le compteur EDF bascule lui aussi (par exemple, suite à un changement d'abonnement, il peut arriver qu'il n'y ait plus de bascule jour/nuit). Puisque votre contacteur a été changé, alors il faut vérifier en premier temps que le contrat EDF prévoit bien un tarif jour/nuit. Puis dans un second lieu que le signal de commande parvient bien à la bascule. Si oui, alors il faudra envisager une panne du compteur (à voir avec EDF). |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Avant tout : contrôler tous les fusibles de votre tableau, sans exception.
L'enclenchement par EDF en position nuit ne se fait pas. (Tarif nuit)
1- Si vous avez le double tarif J/N lors du changement HC/HN, voir le compteur EDF vers 20 heures : se munir d'un tournevis testeur et l'appliquer sur la borne phase (brun, noire, rouge) du relais du cumulus, si tout est en ordre la lampe doit s'allumer.
2- Sur contacteur (jour/nuit), contrôler si les raccordements du neutre (bleu) et de la phase (noire, brun, rouge) sont bien raccordés. Cette fameuse phase et fournie par un contact qu'EDF ferme selon un horaire déterminé (Double tarif). Déconnecter ce conducteur et, à l'aide d'un fil pris sur une phase du tableau, alimenter la borne du relais, celui-ci doit s'enclencher. Si le relais fonctionne, la panne provient du contacteur EDF, et il faut alors inviter edf à le remplacer. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, votre contacteur est piloté par un circuit de commande issu du tableau de distribution, il se peut qu'il soit mal câblé. Le principe est simple, une alimentation 230V issue d'un disjoncteur 2 ampères, le neutre (bleu) sur la borne A1 de votre contacteur et la phase (noir) sur le contact d'asservissement EDF (relais EDF ou sur nouveau compteur). La sortie de votre contact est reliée à votre borne A2 du contacteur. Il s'agit de bien identifier votre contact d'asservissement EDF, un court circuit sur celui ci l'endommagerait. Pour les anciens relais AIT 6000, l'accès au contact est plombé, la violation de celui-ci peut entrainer des poursuites judiciaires. En tous cas, si vous ne maitrisez pas un minimum l'électricité, faites appel à un professionnel. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il vous faut voir le contact EDF : si en court-circuitant les deux fils qui viennent du relais EDF, ça fonctionne, c'est que ça signifie que EDF doit changer son relais à la fréquence de 175 hz, le contact EDF ouvre et ferme la bobine du relais heures creuses ; c'est un interrupteur automatique, comme si on voulait allumer une ampoule. |
|
- - - - |
#2589 | Question Bricolage : Problème de tension dans le neutre des prises |
J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour débrancher les neutres dans une boîte de dérivation, et j'ai toujours du courant qui passe dans chaque neutre. Comment faire ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, du courant dans le neutre ? Quel est exactement votre problème : disjonction, lumière qui ne s'éteint pas ou ne s'allume pas. Avant de vous répondre, merci de bien nous renseigner. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Dans une installation il y a la phase, puis des appareils qui sont ensuite connectés au neutre. Il est donc normal qu'un courant puisse circuler depuis la phase (à travers les appareils): un câble isolé des deux bouts ne doit plus avoir de courant. S'il est branché à des appareils à l'un des bouts, alors c'est plutôt normal. C'est pourquoi aujourd'hui les disjoncteurs coupent phase et neutre d'un circuit. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Comme c'est une vieille installation, les neutres étaient repris d'un peu partout, c'est à dire le plus souvent au plus proche de l'utilisation d'une lampe ou d'une prise. Donc la seule façon efficace est de refaire des lignes indépendantes et directes avec un disjoncteur phase neutre 16A. Une ligne directe peut supporter au moins 5 prises en 2,5² de section. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Un mélange de neutre ! Courage c'est pas facile. Il a raison, il faut retirer les lignes.
|
|
- - - - |
#2588 | Question Bricolage : Utiliser du fil R02v installation électrique |
Bonjour, d'après vous, puis-je utiliser du fil R02v sous baguettes plastiques pour effectuer la rénovation de l'installation électrique de mon habitation ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, je pense qu'il s'agit du câble U1000 RO2V et de goulottes ou moulures PVC dont vous parlez ? Ce câble est adapté, bien que le fil coûte moins cher et vous offre plus de couleurs pour votre installation. L'utilisation des couleurs facilite l'installation et le dépannage. Petit rappel, BLEU uniquement pour les neutres, VERT/JAUNE pour la terre, NOIR ou BRUN OU ROUGE pour les Phases et les autres pour différentier les allumages. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui, vous pouvez mais sauf usage spécial (salle de bain) cela présente peu d'intérêt et cela vous reviendra cher. Cela vous obligera à avoir des baguettes plus grosses et vous aurez des difficultés à tourner dans les angles. Pourquoi ne pas mettre des conducteurs simples dans vos baguettes ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Oui, vous pouvez utiliser le ro2v, mais il vaut mieux utiliser du ho7vu de couleur appropriée (bleu vert jaune rouge) pour avoir des goulottes plus petites. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le câble de type RO2v est classe 2 (double isolation ), donc utilisable sans protection mécanique supplémentaire, sous moulure il le sera encore plus.
Donc pas de soucis pour l'utiliser dans votre habitation, veuillez simplement respecter le code des couleurs obligatoires.
Mimi électricien. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Non il vaut mieux utiliser du HO5VR : c'est du fil plus facile à mettre en oeuvre et il prend moins de place dans les baguettes. Attention, respecter la norme nf c-15 100 sur le taux de remplissage des conduits. Regardez sur le site promotelec. |
|
- - - - |
#2587 | Question Bricolage : Résistance équivalente à dix résistances en parallèle |
Quelle est la résistance équivalente à dix résistances de 10 ohms branchées en parallèle ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je dirais 1 ohm ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
1 ohm. Quand toutes les résistances sont de même valeur, il suffit de diviser par le nombre de résistances. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour les formules de couplages de résistances :
En série : Résistance équivalente = somme des résistances : c'est simple !
En parrallèle : résistance équivalente =1/somme des inverses des résistances couplées en parallèlles. En pratique, pour calculer la résistance équivalente d'un couplage parallèle, vous diviserez 1 par la somme des inverses des résistances couplées. L'inverse d'une résistance se calcule en divisant 1 par la valeur de la résistance.
Tous les montages peuvent se ramener à ces 2 formules.
Pour votre cas de 10 résistances de 10 ohms en parallèles appliquons la formule (je vous mets toutes les étapes mais dans ce cas particulier cela se fait de tête).
* sommes des inverse des résistances en parallèles :
1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10
soit 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 = 1 ohm
La somme des inverses est de 1, ici. Comme on sait que la résistance équivalente pour un couplage en parallèle est 1/somme des inverses des résistances cela donne :
résistance équivalente = 1/1 = 1 ohm donc 10 résistances de 10 ohms en parallèles équivalent à 1 résistance de 1 ohm.
Exemple de calcul avec 1 résistance de 10 ohms et 1 de 5 ohms en parallèle :
somme des inverses des résistances = 1/10 + 1/5 soit 0.1 + 0.2= 0.3
résistance équivalente = 1/0.3 soit environ 3.33 ohms.
LB |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Salut. La formule : 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 etc...
Donc 10/10=1 ohm.
J'espère ne pas dire de bêtises car c'est très loin tout ça. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Oh la belle faute LB dans la réponse 3 !
La somme des inverses n'est pas en ohms mais en Siemens (1/ohm).
C'est ensuite en reprenant l'inverse que là, on obtient bien des ohms. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Merci de ton rappel réponse 5. LB |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Remarque LB (je suis la réponse 5) j'ai fait une belle faute aussi : pas de majuscule à un nom commun (c'est le cas d'une unité). J'aurais dû écrire "siemens".
Ah, nous les humains... |
|
- - - - |
#2586 | Question Bricolage : Mise aux normes électriques |
Je viens d'engager un électricien pour faire la mise en conformité électrique dans mon appartement (habité). Cela l'ennuie beaucoup qu'il y ait tous les meubles, faut-il tout déplacer ? Je pense que réunir les meubles dans le centre de la pièce serait le mieux, sans obligatoirement tout vider, qu'en pensez vous ? Il doit faire des saignées dans les murs, la tapisserie serat-elle entièrement déchirée sur tous les murs ?
Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, les travaux d'électricité font beaucoup de poussières lors des saignées, pour vous comme pour l'électricien, plus il accède, mieux il pourra travailler et voir l'ensemble de l'installation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de secret, les meubles qui font obstacle doivent être déplacés. Pas forcément besoin de les enlever tous, ni de les placer au centre.
Une saignée est ce qu'il y a de plus propre et la tapisserie doit être refaite à l'endroit de la saignée, sauf à coller des moulures esthétiquement laides (sauf si c'est au niveau du sol).
On peut toujours enlever un lai de papier peint au cutter si l'on en a à disposition, mais c'est du travail. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Ne croyez-vous pas que c'est avec lui qu'il faudrait en parler ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Je pense qu'il a raison, car vous aurez énormément de poussière, et les saignées il faut les reboucher au plâtre. Il devra également passer des fils sous plafond ; même si il est soigneux, vous passerez plus de temps à nettoyer qu'a déménager, la tapisserie sera bonne à refaire dans tous les cas, sauf si vous mettez des moulures PVC apparente, mais ça fait un style bureau. Bonne reflexion et bon courage. |
|
- - - - |
#2585 | Question Bricolage : Création d'une ligne pour piscine enterrée |
Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si vous pouvez me fournir un schéma ou autre, je suis preneur. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, votre protection doit être adaptée à votre charge, quelle est la puissance demandée ?
Cumulez vos puissances et divisez par 230 volts (sauf si vous êtes en triphasé) et vous obtiendrez le disjoncteur voulu. Exemple : 300W d'aspiration + 2000W de chauffage = 2300/230 = 10A, mais prévoyez un disjoncteur d'un calibre supérieur pour laisser un peu de puissance en cas de rajout. De plus, être au nominal d'un disjoncteur diminue sa fiabilité dans le temps. N'oubliez pas de prendre ce disjoncteur en différentiel 30 mA et d'adapter la section des conducteurs à la protection. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A priori si vous n'avez pas besoin de plus de 7 kW et si la distance n'est pas trop élevée, fil en 6² protège à l'origine par un disjoncteur 32A. Mettre un interrupteur différentiel dans le local piscine. Choisissez un tableau étanche pour locaux humides. Voir exemple de branchement joint.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vous devez mettre votre interrupteur ou disjoncteur différentiel en aval de votre disjoncteur de coupure général. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il vous faut protéger la ligne à son origine et employer un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, c'est à dire 10mA. Pour l'intensité en ampère, tout dépend de vos besoins en puissance moteur, éclairage et autres utilisations. Voir également si vous avez du monophasé ou du triphasé. Bon courage. |
|
- - - - |
#2584 | Question Bricolage : Branchement correct mais rien avec ampoule |
Bonjour, un petit soucis et je ne comprend pas trop le pourquoi du comment. A l'origine, un domino desseré a fait qu'il n'y avait plus de lumière.
Mais seule une lumière sur les deux s'allumait, j'ai donc voulu verifier que le courant passait. Comme un idiot, j'ai passé un tournevis testeur qui s'allumait bien mais j'ai légèrement devié et touché les 2 contacts donc bien sûr, ça a disjoncté avec, à la clé, une "brûlure" pour mon tournevis qui est devenu noir charbon au bout.
Je coupe tout. Je vérifie le domino en resserant les 2 fils. je revérifie si le courant passe sur le premier fil... rien. Sur le second le tournevis s'allume bien le courant passe. Je verifie aux extrémités et il y a bien le courant qui passe également.
Mais en installant une ampoule en état de marche, rien ne s'allume.
Quelqu'un a une idée ou dois-je me résoudre à changer directement l'applique, faute de solution !?
Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous avez créé un court circuit en mettant en contact les deux poles de la douille. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs divisionnaires présents sur le coffret de répartition de votre installation.
Bernard, électricien au chômage |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut vérifier les fusibles et la tension avec un contrôleur universel au tableau, près du disjoncteur EDF. |
|
- - - - |
#2583 | Question Bricolage : Appareil 60hz fonctionnant en 50hz |
Je voudrais acheter un purificateur d'air (avec ventilateur) aux U. S. et l'importer en France. J'ai une transformateur pour convertir le 110v en 220V, mais est-ce que ça craint au niveau de la fréquence (60hz/50hz) ? Est-ce que ça risque d'endommager le moteur à la longue ? Si oui, comment faire pour éviter ça ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Salut. A mon avis pas de problème, le moteur va tourner un peu moins vite c'est tout... |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Non pas de problème, vous pouvez y aller, la tension et la puissance du transformateur sont importants, puissance en volt-ampère. |
|
- - - - |
#2582 | Question Bricolage : Branchement ejp avec un compteur électromecanique |
Voila je suis devant un problème : j'ai un contrat ejp, on m'a change le tableau électrique mais l'ejp n'a pas été rebranché. J'ai 4 fils qui arrivent mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. En allant dehors, au compteur électromecanique, je m'apercois que j'ai un relais récepteur de télécommande plombé avec aucune indication dessus, je ne sais pas si j'ai deux relais de découplage ou pas, parce que tout est caché par des caches plastiques plombés et edf ne veux pas me renseigner. Le relais de découplage est-il obligatoirement raccordé par edf, oui ou non ?
Mes couleur de fils sont bâtardes : deux rouges et deux noires, ca ne veut rien dire. Mon montage est prêt, c'est juste que je ne sais pas quels fils raccorder. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y a deux contacts secs indépendants, un pour le chauffage et un pour l'eau chaude ; ces contacts ne sont que deux interrupteurs sans aucune tension, vous réunissez un rouge et un noir, ce qui sert de commun sur une phase, ensuite un noir sur la bobine du contacteur du chauffage et idem pour l'eau chaude. Bien sûr, les 2 autres bornes des deux bobines sont alimentées par un neutre direct. Si bien que, quand EDF enverra la fréquence sur ses relais, ils s'ouvriront et se fermeront d'une façon automatique. (nota, vous pouvez enlever leur plomb, sans bien sur ne RIEN TOUCHER, vous avez le schéma du raccordement à l'intérieur). Remettre le plomb le mieux possible.
Si vous avez des contacts pour une gestion de chauffage et/ou de l'eau chaude, rappelez vous que les contacts MARCHE sont toujours en parallèle et les contacts ARRET en série. Bon courage, c'est quand même assez élémentaire. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
Difficile de savoir "qui est quoi". Si vous ne voulez pas faire venir EDF, il ne vous reste qu'a tester vos contacts en heures creuses EJP (vous n'êtes pas couché la nuit j'espère) ou alors tenter sa chance en pariant que les 2 noirs "préavis" et les 2 rouges "avis" ou inversement. |
|
- - - - |
#2581 | Question Bricolage : Scintillement sur variateur |
Boujour à tous, j'ai voulu installer un variateur pour une ampoule de 40W et j'ai un scntillement continu sur pratiquement toute la bande de variation sauf à très haute et basse intensité. Savez-vous d'où ça peut venir et comment y remédier ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est très simple. Le variateur (encore appelé gradateur à réglage de phase) utilise comme semi-conducteur un triac dans cette application domestique, qui n'a pas le même comportement pour les 2 alternances en fonction du courant commuté. Pour faire simple, il faut qu'il commute plus de courant pour que son fonctionnement soit le même sur les 2 alternances par période. Donc il faut mettre une lampe de puissance plus importante. A l'oscilloscope, on verrait qu'il conduit une alternance sur deux, d'où le scintillement à 50 Hz. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Certaines ampoules ne fonctionnent pas correctement sur les variateurs, demandez conseil au vendeur. sam |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Complément à ma réponse 1 : il s'agit bien naturellement d'une lampe à incandescence, pas une fluocompacte. Il faut suffisamment de courant dans le triac (on peut rechercher les définitions de courant de maintien et courant d'accrochage - mais c'est de la physique).
Vocabulaire : l'ampoule est la partie en verre. GL |
|
- - - - |
#2580 | Question Bricolage : Remplacer contacteur jour nuit par disjoncteur |
Nous avons acheté une maison qui servait de résidence secondaire dans laquelle certains radiateurs sont installés sur des contacteurs jour/nuit (0 : arrête ; auto : hors-gel ; 1 : marche forcée). Nous voudrions le remplacer par un simple disjoncteur 20 A pour qu'ils puissent marcher en permanence. Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez d'abord que chaque radiateur ou groupe de radiateurs alimenté par le même contacteur bipolaire jour nuit est protège par un disjoncteur dédié. Si ce n'est pas le cas, il faut y remédier. Chaque radiateur ou groupe doit être protègé par un disjoncteur, et l'ensemble également protégé par un interrupteur différentiel 30 mA. Demandez une intervention de votre électricien qui vous remettra tout cela aux normes. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Positionnez votre contacteur Jour/Nuit sur "marche forcée", vos convecteurs seront alimentés en permanence. Mais attention à la facture ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Votre circuit actuel doit sortir d'un disjoncteur, traverser le contacteur et aller au radiateur.
Il suffit simplement de retirer le contacteur pour que votre circuit aille du disjoncteur au radiateur.
Difficile d'en dire plus sans avoir un schéma de votre branchement.
Une autre solution pourrait être d'alimenter en permanence les bornes A1 A2 du contacteur (si contacteur de type 2F) ou au contraire de débrancher ces bornes (si contacteur de type 2O). |
|
- - - - |
#2579 | Question Bricolage : Changement connexions prise va et vient |
Bonjour, je change un ancien interrupteur de va et vient, par un matériel neuf Legrand mais voilà, avant le fil rouge alimentait les deux bornes, et sur le nouveau matériel les deux bornes sont séparées. De ce fait le va et vient ne fonctionne pas. Dois-je alimenter les deux bornes avec le fil rouge en créant une petite dérivation de celui-ci en amont afin d'obtenir deux fils rouge ?
Merci de votre "éclairage" en la matière, Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas compliqué. Voir là : http://www.va-et-vient.com
Un "va et vient" comporte 3 bornes : le commun et les navettes. Il faut repérer cela sur votre appareillage. Travaillez hors tension. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En principe sur un va-et-vient vous avez 3 bornes : une borne pour l'alimentation et deux pour les navettes ; sur le deuxième interrupteur vous retrouvez les deux bornes des navettes et le fil qui va à la lampe. Normalement, il n'y a aucun pontage. A moins qu'il ne s'agisse d'un interrupteur double et le pontage servirait à alimenter deux circuits. sam |
|
- - - - |
#2578 | Question Bricolage : Disjoncteurs chauds et certains fondent |
Bonjour, est-ce normal que mes disjoncteurs différentiels 32 A chauffent ?
Certain même fondent (et fument !) et je suis obligée de les changer.
Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, ce n'est pas normal et ca peut être dangereux.
Pour commencer, il faut resserrer toute les bornes du tableau électrique avec un tournevis isolant ; si vous n'avez pas de tournevis isolant, couper le courant avant l'intervention. Si vous avez des appareils de forte puissance, ne les mettez pas en route tous en même temps. L'idéal serait de mesurer l'intensité de votre installation à pleine charge, mais normalement en cas de surcharge les disjoncteurs devraient couper.
Faites contrôler au plus tôt votre installation avant qu'un incendie ne se déclenche. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pas normal en effet. En aucun cas ils ne doivent chauffer. Vérifiez déjà le serrage des bornes. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vos interrupteurs différentiels sont probablement trop "chargés". Vérifiez que l'intensité absorbée en aval n'est pas supérieure à leur capacité. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Faire une mesure d'intensité avec un ampèremètre, comme cela vous serez sûr de la puissance absorbée, ENSUITE mettre un disjoncteur en fonction de votre mesure. |
|
- - - - |
#2577 | Question Bricolage : Problème de disjoncteur général |
Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le disjoncteur moi-même et ça fait la même chose. Aidez-moi s'il vous plait, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y a peut-être un problème sur un de vos appareils. Débrancher tous les appareils et les remettre en route un par un, et voir si il y en a un qui pose problème. Certains disjoncteurs possèdent un réglage pour l'intensité (15A, 30A ; 45A ou 60A). Vérifier le vôtre ou voir la notice. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Eh bien non, ce n'est pas normal. Sans doute y a-t-il un défaut d'isolement sur l'un des récepteurs, qui fait déclencher le disjoncteur d'abonné. Il faut chercher quel est le récepteur qui a ce défaut, en mettant en service chaque récepteur séparément. Ensuite, réparer. Sinon, pour éviter de mettre toute la maison dans le noir, il faut revoir le tableau électrique en disposant des interrupteurs différentiels 30 mA devant chaque ensemble de circuits de même nature, chaque départ étant protégé par un disjoncteur de calibre correct. Mais le plus urgent est de réaliser la protection des personnes par des différentiels 30 mA, le disjoncteur d'abonné étant de 300 ou 500 mA. Du travail d'électricien expérimenté. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
D'après ce que vous indiquez, vous avez probablement un problème de défaut d'isolement sur l'un des appareils. Coupez tous les appareils concernés et enclenchez votre disjoncteur en question. Mettez en source un appareil après l'autre, vous saurez alors lequel vous pose problème. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Une piste éventuelle (qui revient au même que les réponses précédentes), ce serait un défaut d'isolement aussi, mais sans contact donc sans danger. Un isolant laisse toujours passer un petit courant de fuite (condensateur). Donc, il se pourrait que chaque appareil ait un courant de fuite un peu trop important, dépassant au total la sensibilité du disjoncteur (qui voit une fuite de courant trop importante). Chaque appareil, seul, ne fait rien sauter. Ce disjoncteur principal n'est-il pas "trop" sensible ? En général il fait un 500 ou 300 mA, suivi par plusieurs petits différentiels (eux à 30 mA). Si c'est le disjoncteur principal qui est à 30 mA, c'est normal, il est trop sensible... |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Complément à ma réponse 2 et à réponse 4. Si c'est le D d'abonné qui déclenche, c'est loin d'être une "petite" fuite (et il semble qu'il n'y en ait pas d'autres en 30 mA). Si c'est un 30 mA qui déclenche, c'est qu'il a bien fait son travail. Quant aux courants de fuite des isolants, dans les applications électro-domestiques ils sont négligeables. Ne pas comparer également avec la résistance de fuite d'un condensateur (ce n'est pas un composant aussi simple qu'il en a l'air); rien à voir non plus dans l'électro-domestique. Mais depuis le temps qu'il a posé sa question, notre client a dû trouver la panne. GL |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Il faut vérifier toutes vos liaisons à la terre. (20/05/10) |
|
- - - - |
#2576 | Question Bricolage : Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur |
Bonjour, je possède un éclairage extérieur commandé par un télérupteur. Je suis totalement nul en électricité, mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher un programmateur sur le tableau, pour que l'éclairage extérieur s'active à 17h lors du retour des enfants de l'école. Merci de vos réponses |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faudrait le remplacer par une minuterie ou plus simplement par un détecteur de préscence. Il ne s'allumerait que pendant les passages et le niveau de lumière, ce qui assure en même temps une petite sécurité en cas d'intrusion. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Eh oui, mais installer une petite horloge n'est peut-être pas la solution la plus économique. En plus, et c'est bien de le reconnaître, vous n'êtes pas très expérimenté. On peut installer un luminaire extérieur avec interrupteur crépusculaire et détecteur de présence et minuterie incorporés (on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage). Ainsi, s'il fait jour à 17 h, ça ne s'allumera pas. Mais si un gros chat passe devant à 3 h du matin, il verra bien clair. Pas compliqué techniquement. |
|
- - - - |
#2575 | Question Bricolage : Escalier éteind quand étage allumé |
Bonjour ! La remise à jour de mon tableau électrique me joue des tours, il me semblait avoit tout remis normalement mais NON, mon escalier (en va-et-vient) ne s'allume que lorsque le circit de l'étage est coupé, si l'étage est éclairé... plus d'escalier !
J'ai un bloc fusible 10A pour l'étage, et un bloc fusible 10A pour l'escalier. Si quelqu'un pouvait m'aider car je suis coincé, je ne parviens pas à comprendre où les circuit se rencontrent ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, avez-vous uniquement modifié votre tableau de distribution ? Cela ressemble à une inversion d'un commun sur un va et vient, ou alors vous avez un mauvais câblage sur un télérupteur au tableau (si il y en a un). Il nous faut plus d'informations. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En décâblant votre ancien tableau, vous avez mal repéré vos circuits. Vous avez certainement mis la phase d'un même circuit sur un disjoncteur et son neutre sur un autre disjoncteur.
|
|
- - - - |
| - - - - |
#2574 | Question Bricolage : Amener l'électricité aux poulaillers |
Bonjour, je souhaite amener l'électricité dans mes trois poulaillers distants entre eux de quelques mètres, à environ 200 mètres de ma maison afin de brancher une lampe-éleveuse de poussins de 100 W et un système antigel pour les abreuvoirs d'eau dans chacun des poulaillers.
Pouvez-vous me donner un moyen sûr et facile car je ne suis absolument pas bricoleuse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas compliqué, mais des précautions à prendre. Tirer une ligne protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA (calibre 20 A) à partir du tableau d'abonné. Ensuite, à l'arrivée, disposer une dérivation vers les 3 utilisations ; mettre au besoin un petit tableau. Protéger chaque utilisation par son disjoncteur dédié. Je rajouterai bien un voyant pour signaler la présence tension à l'arrivée de la ligne.
Reste le problème du câble : si c'est loin, il vaut mieux enterrer un câble adapté, tout en respectant les règles. Quant à la section, on pourrait mettre du 3x2, 5 mm2, mais il est préférable de passer en 4 mm2. On peut passer aussi en aérien. Demandez à votre électricien, il fera le travail, et choisira la meilleure solution. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Complément à ma réponse précédente : voir question 2568 qui aborde le problème de la terre pour des bâtiments distants. |
|
- - - - |
#2573 | Question Bricolage : Raccorder 3 lampes sur une prise |
Bonjour, je voudrais raccorder 3 lampes qui se trouvent dans des meubles de cuisine sur une prise, en rajoutant (ou en remplaçant par) un interrupteur supplémentaire. Merci pour vos réponses. |
|
- - - - |
#2572 | Question Bricolage : Brancher disjoncteur différentiel legrand 07911 |
Bonjour, pouvez-vous me dire précisement comment brancher un disjoncteur différentiel Legrand 07911 pour alimenter mon automatisme de portail s'il vous plait ? Merci.
En photo, le différentiel en question. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous brancher l'alimentation en haut à gauche et vous resortez en bas à droite.
Sur la borne indiquée N, BRANCHER LE NEUTRE.
La borne en haut à gauche est à relier à la borne en bas à gauche, idem pour les bornes à droite. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous avez le schéma en façade. Arrivée neutre phase en haut et à gauche, départ à droite et en bas. Si ma vue est bonne. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Salut, j'ai le même que vous et je ne sais pas si le neutre est à gauche ou à droite car il n'y a rien d'indiqué. Merci de m'aider. |
|
- - - - |
#2571 | Question Bricolage : Câblage table induction choisir section des câble électrique |
Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases.
Pourquoi deux phases ?
J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas faire n'importe quoi.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci. Gilles |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
S'agit-il du câble de la prise ou de l'appareil ? Si c'est la prise, vérifier qu'il ne s'agit pas de triphasé. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La première chose à faire est de consulter la notice de branchement livrée avec la table. Vous auriez pu également demander des conseils au vendeur. Mais si vous avez acheté sur le Web, c'est vous qui voyez. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il y a certainement un mode d'emploi avec l'appareil. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il s'agit du câble de l'appareil (que j'ai effectivement acheté sur le web), mon installation est en monophasé. Pas de notice, juste le schéma au dos de l'appareil. Il s'agit d'une table AEG. Il y avait deux cavaliers fournis avec la table, l'un étant déjà en place. Si je suis le schéma, je dois placer le cavalier de manière à relier les deux phases (et scotcher la phase marron que je vais désactiver). Mais je ne comprend toujours pas la logique de ces deux phases ? Voir le schéma ici.
|
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Votre appareil a besoin de 2 phases pour fonctionner, il y a sans doute deux circuits alimentés séparement, respecter le schéma. sam |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bon, ça va fonctionner.
Vous oubliez le schéma de droite (2 phases en 400 V et un neutre). Vous connectez comme sur le schéma de gauche (230 V) : neutre en 5 et 4 avec le pontet, phase en 1 et 2 avec le pontet, et la terre en haut. J'avais raison en réponse 2.
Vous utiliserez 3 fils de votre câble : le neutre (bleu), une phase, et la terre (jaune-vert) pour aller vers une sortie de câble dédiée ou une prise 32A 2P + T ; vous pouvez couper le fil inutile à ras des 2 côtés.
Pinaillons pendant qu'on y est. Cette table devrait avoir sa ligne spécifique en 6 mm2 et protégée par un différentiel de type A. Des petits plats en perspective. GL
|
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je me permet de vous éclaircir sur ce sujet : Si vous avez une alimentation chez vous en 220 V mono, il suffit de mettre le cavalier sur votre plaque aux bornes 1 et 2, puis de n'utiliser que le fil brun, le bleu n'ayant plus d'utilité en 220 V une fois le cavalier mis en place (c'est ce que préconise le constructeur). Cependant, il serait préférable de ne pas mettre ce cavalier en 1 et 2, mais de raccorder les deux fils (brun et bleu) sur la même phase, ce qui revient au même sauf que les câbles supporteront mieux l'intensité du courant de passage lorsque toutes les plaques seront allumées en conditions optimales. Pour vous expliquer la logique des câbles L1 et L2, ils alimentent indépendamment les points de chauffe (2 plaques pour L1(fil noir) et 2 Plaques pour L2 (fil bleu)), si vous avez une table à 4 foyers, admettons que vous avez une table à induction de 7200 W, L1 supportera 3600 W et L2 3600 W en pleine charge, si cette puissance ne passe que dans un seul câble (L1), il devra supporter 7200 W. Voila j'espère vous avoir éclairci sur ce sujet. |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Utilisez le schéma de gauche pour réaliser votre câblage.
Vérifiez auparavant que votre appareil convienne au 22O Volts/ 50 Hertz du réseau électrique français, voir la documentation de l'appareil.
Le fil vert-jaune de votre habitation est à relier à la terre.
En 1 et 2, placez un cavalier puis reliez en 1 ou bien en 2 la phase de votre alimentation électrique, le câble doit être rouge ou bien noir.
En 3 ne connectez rien.
En 4 et 5, placez un cavalier et connectez l'une de ces deux bornes au neutre de votre alimentation (le fil bleu).
Normalement vous devriez pouvoir utiliser votre table.
Vérifiez aussi un point, que l'alimentation dispose d'un fusible ou bien d'un disjoncteur approprié à cette installation qui est spécifique dans un logement.
(Voir norme C15 100 actuellement applicable en France). |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
Le schéma 230V est en monophasé puis le schéma 400 V est sur une installation en triphasé. (11/06/10) |
|
- - - - |
#2570 | Question Bricolage : Quand j'éteind ma lampe le courant disjoncte |
Je viens de changer les fils et ma lampe de plafond dans ma chambre, la lumière s'allume mais quand je l'éteind, tout disjoncte.
Je voulais savoir si c'était un problème de branchement, de surtension ou de court-circuit ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas clair.
1 : quels fils ? Pourquoi ont-ils été changés ?
2 : qu'est-ce qui disjoncte ? Le disjoncteur d'abonné ou autre disjoncteur modulaire ?
3 : si cela fonctionnait avant, ce n'est certainement pas une surtension.
Résumé : l'électricité, c'est un métier ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tous simple, vous avez inversé la phase et le neutre.
|
|
- - - - |
#2569 | Question Bricolage : Nombre de divisionnaires sur disjoncteur différentiel |
Bonjour, je voudrais rajouter à l'extérieur environ 5 lumières sur un disjoncteur divisionnaire. Sur mon tableau électrique, je possède un disjoncteur différentiel (legrand "086 29" 40a 30 ma) pour la lumière où se trouvent déjà 6 divisionnaires. Puis-je rajouter un 7ème divisionnaire pour les lumières extérieures ? Combien de divisionnaires peut-on mettre maximum sur un différentiel, pour des lumières et des prises de courant ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de nombre limite.
Il faut estimer la puissance maximale de ce qui est branché dessous.
Avec un ID 40A, vous pouvez utiliser jusqu'à 9,4 kW simultanément. A moins que votre ID soit déjà saturé, vos 5 lampes devraient passer sans problème.
Pour information, le 086 29 n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous pouvez rajouter un disjoncteur sans souci, mais sachez que la norme NF c15-100 impose un différentiel supérieur ou égal au calibrage de votre disjoncteur général, à savoir :
Pour un abonnement de 9kVA (45 ampères) l'interrupteur différentiel doit être de 63 ampères. Une charge constante à 45 ampères pourrait endommager celui-ci, si c'est un 40 ampères. Ceci n'est valable que pour les interrupteurs différentiels, il ne limite pas la charge comme les disjoncteurs. Mais les normes ont evolué : sur un tableau de distribution, il faut mettre plusieurs différentiels pour assurer une sélectivité. Voila, j'espère que je vous ai suffisament renseigné. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Et pour un abonnement de 6kW, un interrupteur différentiel de 40A suffit ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Salut. 6 kVA correspond à 30A, donc pas de problème. |
|
- - - - |
#2568 | Question Bricolage : Raccordement terre d'une dépendance à l'habitation |
Bonjour, je viens de terminer l'installation électrique d'une grange (norme ac15-100). Il faut raccorder l'ensemble par ligne monophasée (2 câbles) au disjoncteur de la maison principale distante de 20 mètres. J'ai installé une ligne terre propre à la grange. On me dit qu'il faut raccorder à la terre de la maison principale. Le consuel ne passe pas. Obligatoire ?
Merci à tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il est toujours préférable d'interconnecter les terres.
Ceci-dit ce n'est pas obigatoire.
Voici ce qu'indique le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur)ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe." |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Et oui, pour garantir que les deux installations ont bien une seule terre, au même potentiel. Elles sont reliées : il ne faut pas deux terres différentes.
Laissez les deux piquets de terre, mais reliez-les : avec un câble avec 3 conducteurs pour cela. |
|
- - - - |
#2567 | Question Bricolage : Tableau disjoncte de facon aléatoire |
Une partie de mon tableau Moeller disjoncte de facon aléatoire à des heures différentes sans gros électroménager branché sauf une cave à vin, un congélateur et un réfrigérateur. La cave et et le congélateur sont sur la même prise et donc sur le même différentiel. Comment tester ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si votre disjoncteur général déclenche, c'est peut être dû au fait que vous ayez branché deux gros appareils sur la même prise de courant. La réglementation est stricte la dessus : un (gros) appareil type réfrigérateur, machine à laver... par circuit (par prise).
électro-man |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, si votre charge est faible, (pas de gros consommateurs) il s'agit d'un défaut d'isolement, sous réserve qu'il s'agit d'un différentiel, votre" Kloechner".
La panne peut provenir de n'importe quel récepteur, une mesure au mégohmètre s'impose, par un professionel. |
|
- - - - |
#2566 | Question Bricolage : Rallonge électrique pour lampe à halogène |
Puis-je brancher ma lampe à halogène sur une rallonge électrique normale, ou est-ce dangereux ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Qu'est-ce qu'une rallonge normale ? Je suppose qu'il s'agit d'un luminaire halogène. S'il n'est pas de classe II, il faut une rallonge avec la terre. |
|
- - - - |
#2565 | Question Bricolage : Mettre une terre sur un vieux tableau électrique |
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour mettre une terre sur un vieux compteur électrique lorsque l'appartement n'en possède pas, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La création d'une colonne de terre est de la responsabilité de la copropriété. Envoyez une lettre au syndic de l'immeuble avec un argumentaire. Dans le genre de celui-ci : voir le document type
|
|
- - - - |
#2564 | Question Bricolage : Modification technique du tableau passage tarif EJP |
Je viens d'acheter une maison dont l'ancien propriétaire bénéficiait du tarif EJP en 380 Volts. A mon entrée, EDF a changé le tarif : chauffe eau et chauffages par accumulation fonctionnent en Heures Pleines et se coupent en heures creuses ! Est-il possible de faire fonctionner ces appareils en heures creuses à peu de frais (ex : changer le câblage sur un relais), au moins en attendant de remettre tout aux normes ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il suffit de changer le contacteur.
Vous devez avoir un contacteur EJP à ouverture 2 "O", il faut le remplacer par un contacteur heures creuses à fermeture 2 "F".
Le câble est en principe identique. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
EDF peut vous faire benéficer du tarif bleu blanc rouge, dans ce cas il n'y a rien à changer, seule la tarification est différente en fonction des jours. 300 jours bleu, 43 jours blanc, 22 jours rouge (quand même un peu moins intéressant que l'EJP). |
|
- - - - |
#2563 | Question Bricolage : Moteur v.m.c petite et grande vitesse |
Le moteur v.m.c a 4 fils (rouge, bleu, brun, blanc)+ la terre. Ce moteur a une petite vitesse et une grande vitesse. Comment relier ces fils pour que ce moteur puisse tourner ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la solution est très simple (je suis électricien, une chance). Il suffit de branchez sur votre commande de volet de store, le blanc, le brun et le rouge qui sont les couleurs des petite et grande vitesses et de la puissance en bas des trois bornes de votre organe de contrôle ; relier ensuite le blanc dit commun en haut des trois bornes lorsque l'appareillage est dans vos mains face à vous. Côté moteur, rélier le bleu dit neutre symbolisé par la lettre n, puis le rouge dit phase symbolisé ph, puis la terre de couleur vert jaune symbolisée part une sorte de pyramide inversé. Les trois fils de commande remontent à l'aide d'une gaine jusqu'au moteur. Une alimentation électrique doit être à disposition côtér moteur, constituée du rouge, du bleu et du vert jaune, une alimentation 220 volts classique en fait. Côté disjoncteur, brancher le bleu à gauche et le rouge à droite et brancher le vert jaune sur la barette de terre et c'est dans la poche. Le store monte et descend. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si c'est pour remplacer une vmc existante, laissez le rouge de côté, branchez le bleu avec le bleu et peu importe pour les deux autres fils : il suffira juste de les inverser quand vous appuierez sur le commutateur de commmande des vitesses, si vous vous apercevez que c'est la grande vitesse qui fonctionne alors que ça devrait être la petite. Dans tous les cas, tout cela se fait hors tension. |
|
- - - - |
#2562 | Question Bricolage : Ajout d'un tableau électrique aux normes |
Bonjour, je souhaite ajouter un 2ème tableau électrique pour alimenter ma cuisine, ma salle de bain, ma buanderie et l'extérieur, mais je ne sais pas quel matériel je dois utiliser (section de câble entre le disjoncteur EDF et ce nouveau tableau et les protections à mettre), je veux alimenter :
- 1 plaque virocéramique avec four (protection 32A)
- 1 Lave-vaisselle
- 5 Prises de courant
- 9 spots 50W
- 1 Lampe 70W
- 1 Prise de courant (SdB)
- 1 Eclairage (SdB)
- 1 Chauffage élec (SdB)500W
- 1 Lave-linge (buanderie)
- 2 Prises de courant (buanderie)
- 1 Eclairage (buanderie)
- 1 Prise de courant (extérieur)
- 1 Eclairage (extérieur)
Le disjoncteur EDF est réglé sur 45A.
La distance entre les 2 tableaux est de 20 ml, je ne sais pas si je dois mettre du RO2V3G10 mm² ou du RO2V3G16 mm².
D'avance merci pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il vaut mieux choisir le 16 mm2, comme cela le jour où vous voulez rajouter quelque chose, vous serez tranquille. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La section va dépendre du calibre max du disjoncteur de branchement (et non pas du calibre de réglage). Pour un DB 15/30/45A prendre du 10² Pour un DB 30/45/60A prendre du 16². Si vous voulez minimiser la chute de tension (en particulier si votre disjoncteur de branchement est à l'extérieur en limite de propriété), prendre du 16² dans tous les cas. Voir le schéma de branchement joint.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci pour ces réponses, je vais donc mettre une section de câble de 10 mm² car mon DB est à l'intérieur et mon nouveau tableau sera à une distance de 20 ml du DB. |
|
- - - - |
#2561 | Question Bricolage : Problème de lumière |
Je viens de refaire un tableau électrique dont les neutres étaient reliés ; j'ai bien dispatché mes alimentations PC et lumière mais voila que le circuit lumière de l'étage qui comporte 3 points lumineux simples passe de 220V à 40V ? Si je ne branche que 2 points ca marche ?
PS : il me reste 2 fils bleu et 1 rouge au tableau qui ne servent à rien... à moins que ? Merci d'éclairer ma lanterne ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifier que la troisième lampe est bien branchée en parallèle et non en série, ce qui provoquerait une chute de tension. Il doit avoir une erreur dans votre branchement. sam |
|
- - - - |
#2560 | Question Bricolage : Différence entre disjoncteur différentiel ou non |
Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ? Merci de me renseigner. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La fonction différentielle ne se contente pas de limiter le courant passant dans le fil. Elle vérifie aussi qu'il y a autant de courant dans la phase que dans le neutre. S'il y a un écart (par exemple de 30 mA, sensibilité standard) alors il coupe. Cela permet de détecter un défaut : si le courant ne circule pas dans les câbles c'est qu'il y a un problème et une fuite vers la terre : est-ce un défaut d'isolation d'un appareil ? une personne électrocutée ?
Le disjoncteur simple se contente de limiter le courant en cas de court-circuit. En général on met un "différentiel" pour plusieurs "non-différentiel". |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le disjoncteur différentiel 30 mA protège des court-circuits et des défauts d'isolement (protège les personne contre les fuites de courant).
Sur les circuit prises et salle de bain, le disjoncteur simple court-circuit et le disjoncteur principale différentiel (500 ma type S°)
Pour les autres circuits, il existe aussi des interrupteurs différentiels. sam |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis de passage sur le site mais pour une toute autre raison que cette question mais étant électricien, je me propose de vous répondre :
- Un disjoncteur joue le même rôle qu'un fusible : protéger le MATÉRIEL contre les sur intensités et les courts circuits. (exemple : trop de matériel électrique sur un circuit prise, intensité trop haute pour la section du fil, alors... il y a disjonction ou fonte du fusible. Ouf on a évité l'incendie).
- La fonction différentiel sert, quant à elle, à protéger les PERSONNES. Explication très schématique, les puristes, excusez-moi lol : si le courant sortant du circuit par le neutre est d'une intensité différente que le courant entrant dans le circuit par la phase, le circuit est sectionné. Bon d'accord, c'est de l'alternatif mais l'idée est là. Exemple : un fil actif est en contact avec une carcasse d'un lave vaisselle. vous voulez l'ouvrir et là... vous ête électrisé mais, heureusement, il y a le différentiel 30 mA. Celui-ci détectant une différence d'intensité supérieure à 30 milliampères entre la Phase et le Neutre, il sauve votre vie.
Voilà.
Pour information, un disjoncteur différentiel sera utilisé spécifiquement pour UN et UN SEUL matériel type four. En effet, pour protéger plusieurs circuits de prises de courant classiques (par exemple), installez des disjoncteurs normaux sous un INTERRUPTEUR différentiel qui, lui ne fera pas double emploi avec les disjoncteurs en aval et est bien moins chèr à l'achat.
Pour finir, je n'encourage surtout personne à faire son électricité s'il n'est pas de la partie car les ficelles à connaître sont très nombreuse sans compter que cette énergie, étant invisible, se révèle trop souvent FATALE à cause de simples erreurs d'inattention. Sachez TOUJOURS ce que vous faite ! Ou NE LE FAITES PAS.
Cordialement, Zicstef |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
- Un disjoncteur classique (non différentiel) assure une protection les surintensités (les surcharges et les courts-circuits).
- Un interrupteur différentiel assure la fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs ou indirects.
- Un disjoncteur différentiel remplit en même temps les 2 fonctions ci-dessus.
En pratique on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique. |
|
- - - - |
#2559 | Question Bricolage : Cherche schéma câblage contrôle groupe électrogène |
Bonjour, j'aurais besoin d'un schéma électronique de câblage sur circuit imprimé concernant un dispositif de contrôle automatique de groupe électrogène, merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bien trop vague pour répondre. |
|
- - - - |
#2558 | Question Bricolage : Comment tester transformateur d'éclairage BT |
Le fusible (1,6 A) qui protège un éclairage basse tension 12 V vient brusquement de sauter ; à chaque remplacement de fusible, même par un fusible de 5 A, c'est pareil. J'ai tout testé, hormis le transformateur 250V/12V lui-même. Comment teste-t-on un transformateur de cette nature ? Merci de m'éclairer (c'est le cas de le dire). NB : cet éclairage fonctionnait depuis 4 années |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les enroulement du transformateur ont du sur-chauffer avec le temps et ils pompent plus de courant. On peut vérifier la résistance des enroulement mais encore faut-il connaître la valeur de référence. Avec une pince ampermétrique, on pourrait mesurer l'intensité absorbée par le primaire pour contrôler si le problème vient du transformateur. Vérifier que la puissance du transformateur est bien compatible avec la puissance de vos ampoules on ne sait jamais, mais le transformateur risque de lacher dans pas longtemps. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le fusible est au primaire ou au secondaire ? Pour tester le transformateur, si le fusible est au primaire, on débranche la charge au secondaire, on met sous tension le transformateur, normalement rien ne se passe et la tension à vide est présente au secondaire. Sinon, le primaire est peut-être partiellement en court-circuit suite à un problème de vieillesse. |
|
- - - - |
#2557 | Question Bricolage : Va et vient ou télérupteur |
Bonjour, j'ai refait mon tableau à neuf dans ma maison.
J'ai juste un petit soucis. J'ai enlevé des télérupteurs qui géraient mon éclairage. Je voudrais savoir dans le cas où je reste sur deux interrupteurs, comment utiliser les câbles existants pour passer en va et vient et dans le cas ou cela ne fonctionnerait pas, quel type de télérupteur je dois me procurer. Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifier bien que votre éclairage n'est pas commandé par plus de 2 boutons poussoir. Généralement quand on met un télérupteur c'est pour cette raison, alors que le va-et-vient comporte 2 points d'allumage. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La filerie de télérupteur + bouton poussoir diffère de celle entre 2 va et vient, avec le bouton poussoir la filerie est fait de la facon suivante : il faut avoir un câble entre le télérupteur et le bouton poussoir et entre le télérupteur qui se trouve dans le tableau et le circuit des luminaires. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Si vous voulez passer de la commande télérupteur par un va-et-vient, il vous faut un 3ème fil pour faire la navette entre les 2 interrupteurs. Sinon, prenez un télérupteur classique. (04/06/10) |
|
- - - - |
#2556 | Question Bricolage : Disjoncteur DT40 1P N - 10A en aval interrupteur TETRA 40A |
Bonjour, je voudrais savoir quel est le nombre de disjoncteurs DT40 1P+N - 10A que je peux mettre en aval d'un interrupteur TETRA 40A. J'ai réussi à avoir des informations dans le cas où on est en BI.
A savoir que le calibre de l'interrupteur BI doit être égal à la somme des calibre des disjoncteurs en aval. C'est à dire si j'ai un interrupteur BI - 40A en tête, je peux mettre en aval 4 disjoncteurs BI ou 1P+N calibre 10A.
Salutations |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
3 fois plus car il protège 40 A par phases. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est plutôt racine de 3 c-a-d 1.73 fois le courant et pas 3 fois car la somme des courants est vectorielle et non pas algébrique. |
|
- - - - |
#2555 | Question Bricolage : Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v |
Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La tension indiquée sur la plaque signalétique du radiateur (380V) est la tension maximale de service et aussi celle que peut supporter la résistance. Pas de possibilité de transformation. D'autre part, il est très rare de trouver sur le marché domestique des appareils avec une tension aussi élevée. Si la tension est élevée, la puissance l'est aussi. Méfiance. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
J'opterais plutôt pour un radiateur de collection fonctionnant en triphasé 380 V. Pour le faire fonctionner en mono et en l'absence de schéma, il y a sans doute possibilité, mais il faut du temps, du démontage et de la mesure. Tout cela pour peut-être s'aperçevoir que ce n'est pas possible. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Certains anciens radiateurs mobiles des années 70-80 étaient bi-tension : 220 V mono / 380 V tri (j'en ai un). Il suffit de démonter la plaque signalétique et de se conformer au schéma de câblage qui doit être indiqué. |
|
- - - - |
#2554 | Question Bricolage : Fenêtres en aluminium à la terre |
Je fais mon installation électrique de ma maison moi même. J'ai des fenêtres en aluminium. J'ai raccordé à la terre la fenêtre de la salle de bain, suis-je obligé de raccorder les autres fenêtres à la terre ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non ; seule les huisseries métalliques de la salle de bain (porte et fenêtres) doivent être raccordées à la liaison équipotentielle. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Non, seulement obligatoire pour les huisseries métalliques de la salle de bain. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut connecter toutes les masse métalliques qui vont être des conductrices sur la terre, mais ATTENTION il faut bien cacher le câble de connexion entre ces masses et la terre parce que s'il y a défaut, le courant qui va passer dans cette connexion est mortelle ! |
|
- - - - |
#2553 | Question Bricolage : Brancher 2 points lumineux indépendants sur un interrupteur |
Bonjour, mon papa et moi faisons des travaux dans sa maison, nous voulions savoir comment brancher deux points lumineux indépendants sur un même interrupteur à deux boutons. Merci par avance. Nous n'y connaissons rien en électricité... |
Notre réponse |
INFORMATION SECURITE : Nous profitons de votre question pour rappeler à tous les internautes qui consultent notre forum électricité qu'aucune intervention sur le réseau électrique n'est anodine. Les accidents électriques sont dangereux.
Si vous ne possédez pas de solides connaissances de base dans le domaine de l'électricité, faites appel aux conseils d'un professionnel ou d'une personne compétente dans votre entourage, plutôt que de risquer de vous blesser ou de risquer de provoquer un incendie suite à une mauvaise manipulation.
Dans tous les cas, la première opération à effectuer avant toute intervention est de couper l'alimentation électrique via le disjoncteur général, puis de vérifier consciencieusement l'absence de tension à l'aide d'un appareil de contrôle adéquat (voltmètre par exemple).
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous branchez 2 ampoules sur 2 interrupteurs différents. La seule subtilité c'est que les deux interrupteurs sont dans la même boîte. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut faire un pontage sur la phase pour alimenter les 2 circuits. Vérifier que le courant est coupé avant de toucher aux fils. sam |
|
- - - - |
#2552 | Question Bricolage : Qui doit payer le tarif heure creuse |
Bonjour, voici ma question qui n'est pas simple : Je déménage dans une maison en location, le propriétaire a laissé le compteur avec un minimun de Watts pour ses travaux. Maintenant que j'entre dans les lieux, je veux faire "gonfler" mon compteur, mais il y a un ballon d'eau chaude et EDF me dit que si je veux le tarif heures creuses, il faut que je débourse 47 € ! Le propriétaire ne devait-il pas y penser ? Qui doit payer ? |
Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le choix et l'abonnement EDF sont à la charge du locataire.
Un ballon d'au chaude fonctionne très bien sans les heures creuses. D'ailleurs, si vous faites le calcul, les heures creuses sont tout juste rentables. Pour rentabiliser 47 € par an, il faut consommer 990 kWh en heures creuses par an soit environ 3 kWh par jour. A vous de voir en fonction de la puissance et de la taille de votre chauffe-eau, ainsi que votre consommation journalière en eau chaude. |
|
- - - - |
#2551 | Question Bricolage : Schéma électrique pour rénovation grange 145m² |
Bonjour, je rénove une grange de 145 m². Le chauffage est électrique (radiateur à inertie) couplé à un système de puit canadien (réchauffement de l'air entré par passage dans une gaine enterrée à 2m de profondeur). Il y a environ 10kw de puissance en radiateurs. Je précise que la grange est en pisée (mur 65cm épaisseur) et que l'isolation est très bonne (10 cm laine roche sous placo). 1) Suis-je obligé de prendre un abonnement 9kw/h ? 2) Je joins un schéma de l'installation électrique telle que je la conçois. Y aurait-il un pro pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas ? 3) Concernant le disjoncteur différentiel de 30 mA, où dois-je le placer sur mon installation électrique ? Quelle valeur l'ampérage doit-il avoir ? Voir le schéma ici.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
1/ A mon avis au minimum 9 kW (mais je dirai plutôt 12 kW)
2/ Première grosse remarque la partie de droite n'est pas protégée par un différentiel.
Si vous êtes en France, pas d'obligation d'avoir les circuits de la salle de bain spécialisés (sauf le chauffage) ni d'être sur un différentiel dédié. Globalement la répartition n'est pas bonne :
- Dédiez un ID 63A type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage... ). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID 40A type AC, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en respectant les précaution suivantes : ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID, ne pas mettre le congélateur sous le même ID que les circuits extérieurs.
3/ Pas besoin de disjoncteur différentiel 30mA mais d'interrupteurs différentiels 30mA (cf. au dessus). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, après réflexion et de nombreuses consultations de sites diverses, j'ai rectifié mon schéma. Est-ce que cette deuxième solution ne serait pas plus intéressante ? Merci de vos réponses, cordialement, Vincent. Voir le schéma ici.
|
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|