| | Vous êtes actuellement à la page 56 sur 182 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE |
|
|
| #2800 | Question Bricolage : Mise à la terre sur aluminium peint |
Bonjour à toutes et à tous. Dans ma salle de bain, j'ai une fenêtre en aluminium que j'ai mise à la terre, mais c'est de l'aluminium peint, donc quand je veut tester sa mise à la terre, je n'ai rien. Le consuel peut-il être réticent pour cela ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut qu'elle soit reliée à la terre, je suppose qu'il y a un endroit où on voit le fil ? Il va sûrement lui falloir une preuve de toute façon donc soit une mesure soit un visuel sur le branchement. PL975 |
|
- - - - |
#2799 | Question Bricolage : Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage |
Bonjour à tous, j'aimerais savoir à quelle distance minimale d'un lavabo je peux installer un interrupteur encastré pour la commande d'éclairage de ma salle de bain. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Réglementairement, il n'y a pas de distance par rapport au lavabo.
La seule contrainte est qu'il soit à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche.
A vous de le placer avec bon sens (évitez par exemple au dessus de celui-ci). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut que l'extrémité du flexible de douche ou de baignoire soit lui à plus de 60cm d'une prise, un interrupteur ou autre appareil. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Salut.
D'après la norme nf c-15-100, les appareillages (prises ou interrupteurs) doivent se trouver dans le volume 3 (60cm), sauf les interrupteurs de circuits à TBTS 12V qui peuvent êtres dans les volumes 0, 1 ou 2. |
|
- - - - |
#2798 | Question Bricolage : Installer du triphasé pour une pizzeria |
Je voudrais installer un triphasé pour mon four professionnel et mon pétrin pour créer une pizzeria. Mon électricien demande 2500 euros pour l'installation, le câblage et un nouveau tableau à la place de l'ancien tableau. Je trouve que la somme est énorme et c'est un obstacle pour ma création d'activité, sachant qu'il faut compter à peu prés 15 mètres entre mon local et le compteur. Veuillez m'aider, et me conseiller sur les étapes à effectuer pour installer le triphasé le plus vite possible et à moindre coût, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Nous manquons de renseignements. Pouvez vous préciser les puissances de vos appareils ? Le calibre du disjoncteur d'abonné ? Y a-t-il un tableau de répartition en dessous du disjoncteur d'abonné ? |
|
- - - - |
#2797 | Question Bricolage : Frigo s'arrête quand micro-onde démarre |
Ayant ajouté deux prises à la suite d'une autre, le réfrigérateur, qui est branché sur celle d'origne, s'arrête de fonctionner quand le micro-onde branché sur celle que j'ai ajoutée se met en route, mais sans que rien ne disjoncte. Je ne comprends pas ce qui se passe, merci de m'aider. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Peut-être avez vous fait un branchement en série et non en parallèle !? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 1ère solution : évitez de brancher deux appareils sur un même circuit.
Il faut, si vous pouvez, dans la même gaine, retirer 3 fils de 2.5 carré et créer 1 prise pour le four.
2ème solution : brancher les deux prises en parallèle. Bon courage ! benelec. |
|
- - - - |
#2796 | Question Bricolage : Comment remplir attestation consuel |
Je recherche un exemple d'attestation rempli afin de pouvoir remplir la mienne sur la même base, avec bien évidemment selon mon installation.
On me demande de relever la sensibilité du ou des différentiels : _/_/_ma
Que signifient les mots : - direct -base+complement pour la colonne chauffage électrique ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. mc |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous avez 3 DD HS 30 mA sur les cases réservés au différentiel vous pouvez indiquer 30/30/30 mA. Concernant la partie chauffage, cela est limité au chauffage électrique. Dans le cas contraire, un chauffage électrique est maintenant quasiment toujours direct : convecteur, panneau rayonnant, panneaux à inertie, PRE (plancher chauffant électrique); Les chauffages bijonction ne sont plus installés. |
|
- - - - |
#2795 | Question Bricolage : Problème électrique insert Deville |
Bonjour à tous, voilà mon problème, depuis peu quand j'allume le ventilateur de mon insert Deville regain 77 turbo decor, je reçoit d'énormes décharges d'électricité en le touchant, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si quelqu'un connait le moyen d'accéder au moteur du ventilo car je pense que le problème vient de là... MERCI |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
1. Votre insert n'est pas à la terre.
2. S'il l'était, il ferait déclencher un différentiel (on espère).
3. Il y a donc un défaut d'isolement, peut être un fil endommagé qui touche la carcasse. A moins que le fil soit fondu quelque part.
Donc, faites une recherche visuelle du défaut si c'est possible. Réparez, et mettez la carcasse à la terre. Ce doit être obligatoire normalement. GL |
|
- - - - |
#2794 | Question Bricolage : Amener électricité dans cave |
Bonjour, je souhaite amener le courant dans ma cave (actuellement sans prises ni éclairage), en repartant du tableau électrique situé dans ma cuisine. A terme, j'envisage l'installation d'un frigo, d'un sèche linge et peut-être d'un congélateur dans la cave.
Dois-je obligatoirement prévoir des circuits séparés partant du tableau électrique pour chaque fonction : 1 circuit éclairage, 1 circuit PC simples, 1 circuit régrigérateur, 1 circuit congélateur, 1 circuit sèche linge ?
Je me demandais si il n'était pas plutôt possible d'installer un tableau secondaire à la cave relié au tableau électrique principal (si oui avec quelle protection)... afin d'installer uniquement le minimum dans un premier temps (prises et éclairages) et d'ajouter le reste (congélateur, sèche linge) plus tard.
Merci pour vos conseils. Pierre. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Normativement, vous pouvez mettre en oeuvre les 2 solutions que vous évoquées si c'est fait dans les règles : - circuits individuels qui remontent au tableau de répartition principal - création d'un tableau divisionnaire dans la cave (prendre un modèle étanche si risque d'humidité) A vous de voir le plus pratique. Le réfrigérateur n'a pas besoin d'un circuit dédié, vous pouvez le brancher sur le circuit prises classique. Si vous avez un congélateur, vous pouvez mettre un interrupteur différentiel à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (type HPI/SI/SI selon fabricants). C'est relativement cher, et si vous n'estimez que cela ne vaut pas le coup, un type AC suffira. Voir schéma de branchement du tableau divisionnaire pour une puissance disponible de 7 kW.
|
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, les deux solutions sont enviseageables à savoir :
Première solution. Depuis votre tableau de répartition actuel :
1 Ligne éclairage en 3*2.5mm2 protège par un disjoncteur 16A
1 Ligne prise en 3*2.5mm2 protège par un disjoncteur de 20A (8 socles maxi)
1 Ligne distincte en 3*2.5mm2 pour le congélateur protégée par un disjoncteur de 20A.
1 inter différentiel 30ma type AC 25A pour la lumière et les prises.
1 inter différentiel 30mA type AC 25A immunité renforcé pour la prise congélateur.
(dans mon raisonnement, je privilégie une protection différentielle indépendante pour votre cave)
Seconde solution :
Depuis votre tableau de répartition actuel vous "tirez" 1 ligne en 3*6mm2 protégée par un disjoncteur 32A pour alimenter un tableau de répartition secondaire. Depuis ce tableau de répartition secondaire, vous réalisez ce qui est dit en première solution. Avantage : si la cave est éloignée, vous économiserez des longueurs de câbles mais le 6mm2 est plus cher. Faites le calcul. Quand aux protections différentielles, j'ai vu "large". Vous pouvez utiliser les protections différentielles existantes si la selectivité entre la cave et le reste de la maison vous importe. Les sections de câbles et calibres des disjoncteurs ne tiennent pas compte des chutes de tension.
Si votre cave n'est pas trop éloignée, pas de soucis (voir NFC 15-100 partie 5-52 dans le cas contraire). LB |
|
- - - - |
#2793 | Question Bricolage : Remplacer un télérupteur par une minuterie |
Bonjour, j'ai un télérupteur tl clic (16 A) de chez Merlin Gerin.
Il y a :
1 : le fil rouge venant du disjoncteur
2 : le fil blanc vers mes interupteurs
A1 : le fil marron vers mes interrupteurs
Quand j'appuie sur les interrupteurs, l'ohmmètre (sur fil marron et fil blanc) fonctionne.
Je veux changer le télérupteur par une minuterie Legrand (16A), mais j'ai un bin's : il y a A1, A2, B et 4.
Comment faire les branchements ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous devez brancher le rouge (la phase) et le marron du bouton poussoir ensemble sur A1, le blanc du bouton sur B, ensuite le retour lampe sur 4 et pour finir le neutre (bleu) sur A2 ! HVS |
|
- - - - |
#2792 | Question Bricolage : Prise salle de bain fond |
Bonjour, sur la prise de ma salle de bain, j'ai le sèche linge et le lave linge branchés dessus et depuis quelque temps, ma prise se met à fondre. J'ai essayé avec une rallonge et elle a fondu. Aussi, que dois-je faire ? Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ces deux appareils sont de gros consommateurs qui doivent avoir chacun leur circuit spécialisé.
Tirez de nouveaux circuits depuis le tableau.
Ne continuez pas comme cela, vous allez finir par mettre le feu ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Salut.
1)Lave linge circuit séparé -> 20A en 2.5²
2)Sèche linge circuit séparé aussi -> 20A en 2.5²
Le tout protégé par une protection différentielle 30mA.
Attention ces appareils sont des gros consommateurs en domestique. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le plus facille je pense c'est de tirer une ligne de 5g2.5 jusqu'a la salle de bain. Et effectivement, mettre les 2 appareils sur un circuit à part, et bien entendu protégé par le différentiel 30mA. |
|
- - - - |
#2791 | Question Bricolage : Spots encastrés et la laine de verre |
Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots encastrés de partout (j'ai donc effectué les percages à la scie cloche et retrouvé mes fils d'alimentation tant bien que mal).
Selon de bon conseils, j'ai acheté des spots (12v) avec chacun leurs transformateur, j'ai tout branché et ca a marché... le seul problème c'est qu'au bout d'un moment, j'ai 2 transformateurs qui ont grillé et faillit foutre le feu à la maison ! Je me suis donc renseigné et il ne faut pas d'isolant sur les ampoules et les tranformateurs. On m'a dit de mettre des pots en terre sur les ampoules (je vais avoir du mal à les faire passer par des trous en 65, car c'est une maison avec un étage et donc au rez de chaussée, je n'ai pas accès au faux plafond par dessus).
Auriez vous une solution miracle ? Existerait-t-il autre chose (que les pots en terre) qui passe dans du 65 ? Existe-t-il des spots qui puissent être recouverts de laine de verre ? Si je dois racheter des spots sans transformateur, tant pis je le ferai mais il y aura toujours le problème de la chaleur de l'ampoule. Merci d'éclairer ma lanterne sur la question. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, essayer les spots à "leds" ou à ampoules "basse consomation". Ils dégagent très peu de chaleur comparés à des spots équipés de lampes halogènes. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la solution serait peut-être dans un premier temps de coller un tube de PVC assez long (plus grand que l'épaisseur de la laine de verre) sur le socle du spot et de le glisser dans votre perçage pour le transformateur (je n'ai pas encore d'idée pour ça...) |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci pour votre réponse. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Ca me fait peur. Ce voisinage laine de verre et chaleur, même PVC... Les lampes à incandescence dégagent beaucoup d'énergie calorifique et un peu de lumière. Si cette energie calorifique est confinée, l'environnement chauffe. Quant aux transformateurs (si ce sont bien des transformateurs), ils chauffent aussi. Des spots à led, pourquoi pas, mais les faisceaux doivent être étroits et je doute un peu du confort visuel. C'est une maison pour y vivre, et ce ne peut pas être un éclairage discothèque avec des spots et des coins plus sombres. Hâtez-vous lentement pour trouver la meilleure solution, en toute sécurité. GL |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il existe des spots chez Paulmann qui sont prévus pour être encastrés au contact de la laine de verre : ce sont des sortes de cloche qui se fixe par en dessous du plafond
Accessoires spots encastrés. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Je suis électricien du batîment et notre solution est de mettre un pot de fleur en terre cuite sur le spot pour le transformateur, il n'y a pas de problème car ça ne chauffe pas. |
|
- - - - |
#2790 | Question Bricolage : Extinction globale circuits éclairage |
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de rénover un hangar qui dispose de plusieurs pièces à éclairer (8 au total).
Certaines pièces ont besoin d'avoir plus de 2 points de commande d'éclairage (4 pièces ont besoin de 3 commandes d'éclairage) : j'ai donc opté pour un montage télérupteur pour ces pièces là. Pour les 4 autres pièces, un simple va et vient, voire une simple commande d'éclairage suffirait.
Ma problématique est la suivante :
Je dois réaliser ce montage avec 3 lignes d'éclairages différentes d'après mes calculs de consommation. Ces 3 lignes partiront du tableau principal avec des disjoncteurs divisionnaires 10A.
Aux 2 portes principales d'entrée au hangar, j'aimerais pouvoir disposer d'un bouton poussoir (ou d'un interrupteur) qui me permettrait de réaliser la coupure générale de ces 3 lignes (afin d'être certain qu'au moment ou je pars du hangar, toutes les lumières sont bien éteintes, car du point de sortie je ne peux pas "voir" si des lumières sont restées allumées dans certaines pièces).
J'ai lu que les télérupteurs peuvent être équipés d'un module de commande auxiliaire permettant de réaliser ce type d'opération. Seulement dans mon cas, certaines pièces ne sont pas équipées de télérupteurs, mais d'un va et vient, ou d'un interrupteur.
Dois-je équiper toutes les pièces à éclairer d'un télérupteur pour pouvoir ensuite commander l'ensemble de mes télérupteurs ou existe-t-il un moyen plus simple et moins onéreux de réaliser une extinction globale de ces 3 circuits par l'action d'un interrupteur ou d'un bouton poussoir ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements. Bonne journée. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
2 solutions possibles.
Mettre en amont de ces 3 circuits :
- un interrupteur sectionneur câble en 6², soit directement dans le tableau s'il est à proximité de la sortie, soit déporté près de la sortie si nécessaire
- un contacteur de puissance à fermeture placé dans le tableau et câblé en 6² avec un circuit de commande en 1,5² actionné par un interrupteur classique positionné près de la sortie.
Dans les 2 cas, l'interrupteur sectionneur ou le contacteur de puissance devront être dimensionnés pour absorber l'intensité totale d'éclairage de votre installation (a priori 30A mais peut être moins). |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le mieux pour cette action est, je pense, d'utiliser la domotique. |
|
- - - - |
#2789 | Question Bricolage : Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau |
Bonjour ! Pour des raisons pratiques, puis-je installer mon disjoncteur différentiel principal à une distance d'environ 6 mètres de mon tableau de répartition, en passant dans une gaine sous la dalle du garage ? Merci. deday74 |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Rien ne l'interdit. Respectez la section des conducteurs. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Prenez également une gaine de bon diamètre, si un jour il faut intervenir sur la liaison pour une modification quelconque. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, dans le cas du déplacement du disjoncteur principal, il faut vérifier que celui reste accessible pour assurer la coupure d'urgence de l'installation. Sinon, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête sur le coffret. La coupure génerale n'est plus assurée dans le cas ou il n'y a pas d'inter différentiel ou au moins 2 inter différentiels installés. |
|
- - - - |
#2788 | Question Bricolage : Branchement d'un compteur divisionnaire double tarif |
J'ai un appartement qui est équipé d'un compteur électrique normal et j'ai équipé un studio d'un compteur divisionnaire que j'ai relié au compteur de l'appartement mais je n'arrive pas à avoir les heures creuses sur celui-ci. Elles s'affichent sur le compteur de l'appartement mais pas sur ce divisionnaire.
Comment résoudre ce problème ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut que vous regardiez sur le premier compteur, si il est à double tarif, il y a 2 FILS qui servent comme fil pilote, 2 fils qui sont l'alimentation EDF et 2 qui vont au disjoncteur de l'installation. Il faut repérer sur le 2ème compteur le même emplacement pour les 2 fils pilote et brancher 2 fils en parallèle avec le premier. Ca doit fonctionner, la vérification ne pourra se faire que le soir de 23 heures à 7 heures du matin. Sinon voyez un électricien. Bonne chance. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Faire comme en rep 1. Mais avez vous un abonnement avec les 2 tarifs ? Si oui, vous avez effectivement un relais EDF télécommande dans lequel un contact sec à fermeture vous permet de commander un relais pour chauffe eau par exemple. Mais ce ne sont pas 2 fils pilotes (au sens habituel du terme, réservé pour la commande de chauffage), simplement les bornes d'un contact. Normalement l'accès au bornier EDF est plombé. Ensuite, votre compteur auxiliaire a-t-il la fonction double comptage ? Il faut vérifier tout cela. GL |
|
- - - - |
#2787 | Question Bricolage : Branchement lustre à six branches |
J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en 3. Je souhaite avoir la terre sur ce lustre mais je ne sais pas comment la raccorder. Je ne sais pas quoi raccorder avec quoi. Si je prends deux fils et que j'isole la terre au niveau d'un domino au plafond, est-ce sécuritaire ? Merci de votre aide. Voir photo çi-jointe.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut raccorder la terre (fil vert/jaune) à une des branches du lustre. Pour cela, il faut trouver un écrou du même diamètre que le pas de vis de la branche, débrancher les fils, passer l'écrou, commencer à le visser, prendre un morceau de fil souple (si possible), le dénuder sur 2 à 3 centimètres, torsader les brins, faire un demi-cercle avec le bout dénudé et le mettre sur le pas de vis (sens de serrage) et serrer l'écrou. Après serrage, testez le fil en lui tirant légèrement dessus, pour voir si il tient bien. Le raccorder au fil de terre. Bon courage. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Chaque câble qui vient d'une branche est une alimentation Phase/Neutre de la lampe. Vous n'êtes pas obligé de raccorder les 6 lampes, certains lustres divisent en 2 x 3 lampes pour deux interrupteurs, d'autres n'utilisent que 3 lampes sur les 6 tout simplement pour des raisons d'économie d'énergie.
Le fil de terre (vert/jaune) doit être relié à la partie métallique du lustre. Pour cela, il faut prendre un morceau de fil VERT/JAUNE que vous fixez au chassis et ensuite le relier au vert/jaune qui sort du mur. Bien sûr que pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de raccorder ce chassis métallique au fil de terre.
PL975 |
|
- - - - |
#2786 | Question Bricolage : Le télérupteur que je viens de brancher chauffe |
Bonsoir, j'ai branché un télérupteur unipolaire (neuf) pour alimenter une lampe via 3 boutons poussoir et il chauffe. Que faire ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quelle puissance commandez-vous avec ce télérupteur ? Si la puissance correspond bien à celle que peut supporter le télérupteur, vérifiez vos connexions pour voir si vous n'avez pas coincé un morceau de gaine du fil branché. Si tout est OK, c'est tout simplement le fonctionnement du télérupteur.
PL975 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il y a 2 endroits où le télérupteur peut chauffer un peu : les contacts mobiles et les connexions si elles sont desserrées, mais cela semble peu probable, à moins que la puissance de la lampe ne s'exprime en kW... Il y a également la bobine, si elle est alimentée en permanence par un bouton poussoir coincé en position fermée. Dans ce dernier cas, les autres commandes sont inefficaces, et le relais "grogne". Rien d'autre à part cela. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La bobine du télérupteur est très certainement alimentée en permanence. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Salut. Vérifiez le serrage de vos connexions. En complément de ce qui a été dit plus haut. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
J'ai un problème similaire qui vient d'apparaître avec un télérupteur installé depuis longtemps : il fonctionne de façon erratique, et lorsqu'il ne fonctionne pas, il bourdonne et chauffe.
Le problème peut-il venir du télérupteur lui-même ou plutôt d'un interrupteur ?
Merci. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Même problème rencontré juste après le montage. Le télérupteur marche normalement mais chauffe anormalement. J'ai fini par comprendre pourquoi : le poussoir (le seul pour l'instant) était fermé en permanence donc, la bobine alimentée en permanence.
Pour savoir si c'est aussi votre cas, il suffit de vérifier si l'interrupteur du télérupteur fonctionne, celui qui est au compteur.
Moi, il était impossible de le forcer à passer sur 0 ou 1, un bruit de bourdon et un retour à la position initiale forcée. Le passage de 0 à 1 ne marchait qu'avec le poussoir.
Une fois inversé le ressort du poussoir (en fait, un interrupteur a 3 pôles auxquels ils rajoutent simplement un ressort), ça fonctionne parfaitement.
Dommage, j'ai laissé mon télérupteur en court-circuit 24 heures avant de m'en rendre compte (à l'odeur...).
|
|
- - - - |
#2785 | Question Bricolage : Obliger le propriétaire à faire travaux électricité |
Bonsoir, ma mère loue une maison où l'électricité est hors norme. Je voudrais savoir comment on peut obliger la propriétaire à faire les travaux ? Merci. |
Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le forum litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le bailleur doit fournir un logement décent. Voir les obligations de celui-ci sur le site Promotelec |
|
- - - - |
#2784 | Question Bricolage : Installer interrupteur simple allumage |
Bonjour, j'aimerais savoir comment brancher les 2 fils sur un interrupteur Alombard alcyon. Un schéma serait le bienvenu, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Peu importe la marque. C'est un montage simple allumage. Voyez dans la doc à l'accueil du site. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En général on branche l'alimentation sur la borne appelé L et le fil qui va à la lampe sur la borne 1. |
|
- - - - |
#2783 | Question Bricolage : Thermostat de dalle chauffante |
Dans ma véranda, j'ai un chauffage par câble dans la dalle. Je souhaite brancher un thermostat ou un programmateur que je possède.
Les fils de branchement sont : 1 rouge, 1 marron, et 4 bleu clair.
Le thermostat a 5 connexions : n°1 = Phase ; n°2 e t3 = câble chauffant ; n°4 = Neutre ; n°5 = pilote.
Un essai de branchement rouge sur 1 et marron sur 3 chauffe en continu, marron sur 2 = rien. Avec rouge sur 1 les n°1, 3, 4 et 5 ont du courant.
Le programmateur a 2 connexions seulement. Quel est à votre avis le branchement qui convient, merci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est bien difficile de vous répondre à distance, il faudrait que nous soyons chez vous avec les schémas et les caractéristiques de l'équipement. Faites intervenir un professionnel, ou un ami très expérimenté. Ne faites pas de branchements au hasard. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci du conseil, j'ai contacté mon beau frère qui m'a dirigé par téléphone pour comprendre les branchements et pilotages du tableau électrique. Le thermostat fonctionne bien aujourd'hui. Je regarderai avec lui pour le programmateur quand il me rendra visite. |
|
- - - - |
#2782 | Question Bricolage : Problème branchement interrupteur sur néon |
Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème pour remettre le courant en marche, je l'en remercie d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quand vous dites néon je pense qu'il s'agit d'un tube fluorescent (le néon est rouge). Quoi qu'il en soit, qu'appelez-vous « "sur" le néon » ? Si vous l'avez mis sur le corps de l'appareil, vérifiez de ne pas avoir outrepassé le circuit de démarrage. Ces lampes-là ne s'allume pas en se branchant directement sur le secteur. Il y a un circuit de démarrage dans le socle. Il faut mettre l'interrupteur avant ces circuits. Sur l'arrivée électrique. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Une réglette fluo se branche comme n'importe quelle vulgaire lampe (ne pas oublier la terre). On met en série l'interrupteur simple et c'est tout. Vérifiez quand même si le tube est bien monté dans ses douilles (on le tourne sans forcer). Vérifiez également si le starter est installé. Mais effectivement, ce n'est pas un tube au néon. On expliquera ultérieurement. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Je ne suis pas certain que l'expression "comme n'importe quelle vulgaire lampe" soit cohérente avec "le starter est installé". Car n'importe quelle vulgaire lampe n'a pas besoin de starter... mais c'est juste une question de tournure... |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour rep 3. Effectivement, c'est une source de lumière (domestique) comme une autre, une fois que l'on a bien monté le tube, mis le starter dans sa douille, et branché Ph, N, Pe. A part cela, que dire de plus sinon que c'est le B A BA ? Il faut bien reconnaître qu'il y a plus complexe en électrotechnique. Je n'aurais pas dit "vulgaire lampe" pour un éclairage public, une lampe au xénon, les vrais tubes au néon ou autres gaz etc. GL |
|
- - - - |
#2781 | Question Bricolage : Portail automatique ouverture intempestive |
Bonjour, j'ai deux portails automatiques CAME modèle BX à télécommande. Il se trouve que l'un des deux s'ouvre tout seul (et cela de façon aléatoire dans le temps). Est-ce un problème de concurrence d'ondes radio avec autre chose ? Ou une mise en position de sécurité (ouverture) non justifiée ? Que faut-il contrôler ?
Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Refaites une programmation de fréquence pour lever le doute sur la "concurrence d'onde radio". |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui j'ai eu le même problème il ne faut pas rester sur le codage d'origine. (22/05/10) |
|
- - - - |
#2780 | Question Bricolage : Cumulus se mettant en sécurité sans chauffer |
Bonjour à tous, mon cumulus se met en sécurité avant la nuit pendant laquelle il devrait chauffer. Au matin, il faut donc le réenclencher et le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude plusieurs heures plus tard. Est-ce la fin de sa vie (8ans d'âge) ou est-ce réparable ? Merci de me répondre |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si l'eau est très calcaire, il se peut que la sonde soit enveloppée dans une masse de calcaire, ce qui lui indique une température élevée et de ce fait, le termostat coupe la chauffe. Il faut couper le jus, fermer l'eau, vidanger, démonter, retirer le calcaire, parfois dix litres. Ensuite, vérifier le bon état de la partie anti-calcaire et remonter en vérifiant le bon état du joint ; sinon un chauffe eau neuf coûte moins de 200 E pour 200 litres. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Je vous prie d'abord de m'excuser car je sait que je ne pose pas ma question via le bouton " je pose ma question ici " car je ne l'ai pas trouvé... même après avoir lu les réponses à ma question qui sy rapprochait.
Mon souci est quasiment le même que celui cité à la question n°2780, à quelques exceptions près.
1 : le chauffe-eau n'est pas encore branché en jour/nuit il est alimenté en direct.
2 : il a une ligne indépendante neuve tirée récemment en 2,5 mm2
3 : le cumulus se met en sécurité à divers moments de la journée et des fois pas du tout. Quand il le fait je n'ai plus d'eau chaude, je dois donc le ré-armer en appuyant sur un tout petit bouton sur le thermostat en dessous du chauffe-eau.
Voilà, je ne comprend pas d'ou vient le problème, à mon avis ce serait le thermostat qui fait des siennes ? Est-ce possible ?
Ensuite pour le raccordement jour/nuit, je n'ai vu au compteur edf qu'un "relais récepteur à 2 ordres de télécommandes à 175hz Réf : HN 96-S-82 boîtier" rectangulaire bleu.
Il est plombé dessus et dessous comment faire pour m'y brancher ? Est-ce bien lui le relais jour/nuit ? Car il n'y a que ça et edf ma dit que j'avais le tarif jour/nuit.
Si vous pouviez me renseigner, merci. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Profitez du double tarif pour installer un contacteur jour-nuit et sa protection et ainsi faire quelques économies. Profitez en également pour faire fonctionner le lave linge et le lave vaisselle la nuit, bref tout ce qui consomme. Pour le chauffe eau à réarmer, consultez la notice. Elle doit vous indiquer dans quel cas cette sécurité fonctionne. Je sais que dans un thermostat de chauffe eau, il y a une sécurité qui coupe l'alimentation si jamais le thermostat de réglage a une défaillance, à moins que la résistance soit effectivement pleine de calcaire et que cela entraîne sa surchauffe.
Quel âge a le CE ? Le boîtier EDF n'est pas le relais en lui même, mais le récepteur de télécommande. Il assure le passage du comptage en HC, et comprend un contact sec à fermeture utilisé pour commander la bobine du contacteur Jour Nuit. Il faudra déplomber. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, votre sécurité en dessous du thermostat c'est tout simplement une sécurité de surchauffe, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas trop de calcaire dans le chauffe-eau, si ce n'est pas le cas baisser la température (petit potentiomètre de réglage près de la sécurité). Bon courage. |
|
- - - - |
#2779 | Question Bricolage : Interrupteurs à témoins restent allumés |
Partant du tableau général, j'ai rajouté un disjoncteur pour tirer une ligne dans le garage où j'ai installé deux prises avec deux interrupteurs à temoin sur chaque prise.
Sans enclencher l'interrupteur, simplement en branchant une prise (pompe du jardin ou compresseur) le temoin s'allume déjà faiblement et dès que j'enclenche l'interrupteur le temoin s'allume normalement.
De ce fait je ne peux laisser les prises enclenchées, les témoins restent allumés et je ne peux pas savoir, surtout le soir, si une prise est restée alimentée.
Pouvez-vous me dire pourquoi les temoins s'allument quand on branche les prises sans enclencher les interrupteurs. Merci d'avance |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tout à fait normal, pas dangereux. (Voir 2769 et 2738).
Un voyant Plexo avec lampe à filament 220 V 5W ne s'allumera pas intempestivement. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut raccorder :
- un fil du voyant à la sortie de l'interrupteur
- un fil au neutre(fil bleu)de la prise
Comme ça, quand vous appuierez sur l'interrupteur, vous allumerez le voyant (comme une lampe normale) et alimenterez la prise. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pas facile à dire comme ça. Il serait bon de nous faire un schéma de votre montage interrupteur/voyant/prise.
PL975 |
|
- - - - |
#2778 | Question Bricolage : Remplacer minuterie dans cage d'escalier |
J'ai 3 boutons poussoirs dans une cage d'escalier alimentés par une minuterie et je veux supprimer la minuterie, que dois-faire ? Merci de votre collaboration. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si le but est de supprimer la temporisation à l'allumage, vous devez remplacer votre minuterie par un télérupteur à moins que cette temporisation soit équipé de la fonction télérupteur, dans ce cas, c'est juste une modification à faire. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense qu'il suffit de la remplacer par un télérupteur. LB |
|
- - - - |
#2777 | Question Bricolage : Porte-fusibles anciens tableaux électriques |
Bonjour, je loue un appartement assez ancien (des années 60), et le tableau électrique est, lui aussi, ancien. Un fusible de 20A ne fonctionne plus ; j'ai cherché dans le commerce ce type de fusible sans réèl succès, sachant qu'ils vendent des porte fusibles de taille 10x38, diamètre 8.8mm. La taille est bonne mais pas le diamètre, en plus c'est pour du 32A alors que moi je veux du 20A. Est-ce que ce genre de fusible existe encore, ou est-ce qu'il va falloir que mon propriétaire change le support ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez encore trouver des porte-fusible comme celui de droite sur votre photo.
Vous devriez demander à votre propriétaire de faire une mise en sécurité de votre installation électrique. Ce n'est pas une mise aux normes, mais une application de 5 règles de sécurité minimales :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits (vos fusibles actuels) ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est du matériel courant, par exemple chez Sosomec. |
|
- - - - |
#2776 | Question Bricolage : Prise murale pas de tension |
Dans mon séjour, j'ai cinq prises murales. Trois de ces prises se sont arrêtées de fonctionner. J'ai vérifié les fusibles, ils sont intacts. Ces prises sont montées en parallèle, j'ai vérifié que les connections étaient bonnes et le serrage des fils est ok. J'ai testé la tension au niveau du tableau électrique, c'est ok. J'ai testé la tension au niveau des fils pour ces prises, à l'arrivée, et là pas de courant, rien. Je ne comprends pas le problème, quelqu'un peut-il m'apporter un élément de réponse ? Ces prises ont fonctionné normalement jusqu'à la venue de ce problème. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifier toutes les connexions sur les prises, dans les boîtes de dérivation intermédiaires. Il suffit parfois de pas grand chose pour qu'un fil ne fasse plus contact. |
|
- - - - |
#2775 | Question Bricolage : Brancher génératrice dans prise extérieure |
Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment effectuer le branchement d'une génératrice dans une prise extérieure et quelles sont les modifications à faire dans le panneau électrique. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, une génératrice ! Pour produire du courant ? De quel type.. ou alors un alternateur ? Votre question est trop vague. Pouvez vous précisez exactement ce que vous voulez faire ? LB |
|
- - - - |
| - - - - |
#2774 | Question Bricolage : Pose de spots électriques |
Bonjour à tous, je voudrais faire un faux plafond pour cacher une poutre en béton qui coupe une grande pièce en deux, et installer des spots. Je voudrais savoir si 210 mm suffisent pour poser les spots. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 20cm est la moyenne donc 21 cm ne doivent pas poser de problème mais... La notice technique de vos spot précise la distance à respecter. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui, je suis électricien et je vous confirme que 210 mmm suffisent. Bon courage pour l'installation... |
|
- - - - |
#2773 | Question Bricolage : Branchement luminaire au plafond |
Bonjour, je dois poser une rampe de spots au plafond. Seulement, voila mon problème : 3 fils arrivent au plafond, tous de couleur marron.
J'ai un interrupteur double. Les interrupteurs en haut : les trois fils ne donnent rien
Si je pivote 1 des interrupteurs, voir les 2 : les fils a et b sont positifs (ils éclairent mon tournevis testeur), mais sur le fil c : rien.
Je dois brancher sur un bleu, un marron et eventuellement une terre sur le luminaire.
J'aimerais comprendre s'il vous plaît, pour le branchement... |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Dans les 3 marrons, il y a le neutre qui devrait être en bleu. Si comme vous le dites inter en haut rien et inter en bas, deux des fils permettent l'éclairage de votre tournevis testeur, alors, le troisième est le neutre et doit être raccordé sur le bleu. Prenez un des deux fil marrons pour le raccorder sur le marron du luminaire. Par contre il n'y aura pas la terre. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'installation a été faite par un bricolou sans respect des couleurs. Les deux fils positifs au plafond semblent fonctionner avec 1 interrupteur = 1 fil pour une ampoule ou deux d'une rampe et le 2ème interrupteur alimente le second fil pour certainement d'autres ampoules intégrées sur cette même rampe (ex : 1 interrupteur = 2 lampes et 2ème interrupteur = +2 lampes, soit la totalité de la rampe en actionnant les 2 interrupteurs.)
Pour le 3ème fil qui ne positive pas avec le testeur tournevis, ça doit être le neutre logiquement indétectable avec le testeur ici présent.
Il manque quand même une terre.
S'il s'agit de 2 phases et 1 Neutre, faire le test avec une ampoule branchée sur le fil négatif et 1 des 2 fils positifs. |
|
- - - - |
#2772 | Question Bricolage : Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW |
Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Schneider electric ou télémécanique, ABB... chercher "convertisseur" sur internet. Ne vous lancez pas dans la fabrication de ce type de materiel. Même avec un schéma et même si comme moi vous connaissez le principe de fonctionnement, vous n'imaginez pas les difficultés à surmonter (Compatibilité CEM, harmoniques, tenue en puissance, inductances de lissage éventuelles, commande des tyristors, dimensionnement du refroidissement et dissipation de la chaleur, régulation du courant et autre...)
Achetez du "tout fait". Sinon vous faites cela "à l'ancienne" c'est le principe du "groupe tournant" : avec un moteur monophasé, vous entrainez un alternateur triphasé. C'est ce qu'on faisait avant la découverte des lampes à Arc et autre électronique de puissance. LB |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pas simple en effet, même très compliqué. On aimerait connaître l'application envisagée, juste pour le fun. Un groupe tournant de cette puissance ça occupe de la place, ça pèse très lourd et ça fait du bruit. Sans parler des appareils de contrôle et de réglage. Quant au rendement... Bon, cher internaute, soyons moderne et simple. Si vous voulez vraiment du triphasé : voir EDF. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci à LB, grace à vous j'ai trouvé ce que je cherchais.
A une prochaine fois sûrement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Tant mieux si vous avez trouvé (variateur de fréquence pour moteur asynchrone ?). Mais avec une alim mono 220 V, un convertisseur ne délivre pas du 380 V entre phases. Et 4 kW ce doit être une limite supérieure. Si c'est pour un moteur As, il faudra le coupler en triangle. Dites moi si j'ai bon. GL |
|
- - - - |
#2771 | Question Bricolage : Signifie des inititales SL sur un aérateur |
Bonjour, que signifie les lettres SL sur un aérateur de salle de bain. Est-ce nécessaire de brancher cette arrivée ? |
Notre réponse |
Vous trouverez la réponse dans notre forum : aérateur SL
|
|
- - - - |
#2770 | Question Bricolage : Problème condamnation 1 interrupteur va et vient sur 2 |
Bonjour. J'ai installé il y a quelques années 2 interrupteurs va et vient dans mon garage, un à chaque bout de la pièce. Je vais bientôt séparer cette pièce en deux, pour en faire une chambre. Voici donc mon problème : j'aimerais condamner un de ces interrupteurs, tout en conservant l'autre utilisable avec le point lumineux actuel pour la future chambre. Mais à l'époque, j'avais utilisé une gaine 3 fils (noir, bleu et jaune) en guise de phase et navette. Je sais, ce n'est pas correct... Comment puis-je donc faire pour condamner cet interrupteur ? Merci d'avance pour votre réponse... Cordialement |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Transformez votre interrupteur inutilisé en boîte de dérivation, en reliant la phase à une des 2 navettes et en laissant l'autre navette non reliée (isolée dans un domino). |
|
- - - - |
#2769 | Question Bricolage : Temoin de prise s'allume |
Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant.
Quand je branche la prise qui alimente ma pompe à eau située dans le jardin (câble sous terre de 20 mètres), même avec l'interrupteur coupé le témoin de la prise s'allume légèrement. Si j'actionne l'interrupteur, le voyant s'allume plus fort, mais tous marche sans problème.
J'ai vérifié toutes les terres, tableau, pompe, et tout est correct.
Y a-t-il une fuite électrique ou d'autres causes possibles ?
Merci d'avance |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, tout est normal a priori surtout si vous avez tout vérifié. Ces témoins consomment si peu qu'ils peuvent s'allumer même avec un très faible courant de fuite. D'ailleurs certains de ces témoins sont utilisés pour repérer les interrupteurs dans le noir (là on veut volontairement que ça s'allume quand le courant est coupé : c'est un défaut que l'on a l'habitude de transformer en qualité : ça évite de tirer un câble supplémentaire juste pour allumer ce témoin). La question revient souvent sous des formes et des conséquences multiples. C'est pourtant quelque chose de connu. Tout isolant, ou tout interrupteur ouvert, laisse toujours passer un minuscule courant de fuite : c'est inévitable et non dangereux car on ne le ressent même pas tellement il est faible. C'est l'effet "condensateur". Autant le savoir ! (n'en déplaise à certains qui se lassent de ces réponses pourtant nécessaires) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Otez moi d'un doute rep 1. Ne se serait-on pas rencontrés en 2738 ?
Tout ces problèmes se mettent en équation. Alors si vous voulez voir des condensateurs partout avec également des effets magiques associés, pourquoi pas, à chacun ses croyances, mais que l'on me donne des valeurs et des démonstrations scientifiques rigoureuses.
Pour l'internaute ayant posé la question, il n'y a aucune fuite de quoi que ce soit. Mettez un voyant Plexo avec lampe 220 V 5W et il n'y aura plus cet effet "magique". Voir question 2738 et d'autres liens. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Réponse 1, pour la nième fois, les voyants dans les interrupteurs ne s'allument pas ainsi ! Voir réponse 2665 et autre. Ou alors prouvez-le moi (doc technique, calcul de capacité, renseignement auprès des fabricants d'interrupteurs, simulation de ce circuit de type RC je suppose puisqu'il y a un condensateur ! Je suis en attente de votre demonstration. Ce sujet m'intéresse. pour le voyant voir réponse 2. je rajoute que des voyants LED avec résistance en série pouvant fonctionner sous 230V existe également. Il suprime également l'effet "magique". LB |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Un truc tout bête : quelle tension relevez-vous aux bornes du voyant lorsqu'il est légèrement allumé ? Est-ce que vous coupez bien la phase avec l'interrupteur ? Est-ce que le phénomène persiste lorsque le disjonteur est ouvert ?
Si j'ai personnellement constaté en moyenne tension des effets capacitifs sur les câbles, je ne sais pas ce qu'il en est en basse tension.
PL975 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Je précise pour la réponse 3 : des voyants "à DEL" ce qui signifie bien "basé sur une DEL" et pas directement une DEL seule. Sinon elle claque assez vite. On peut fabriquer le voyant en mettant une autre diode (à contre sens et parallèle à la DEL). |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Pour PL975 rep 4. Ce thème récurrent des lampes néon des voyants revient tous les jours, allez faire un tour sur les questions citées en rep 2 et 3 et vous aurez les causes. Pour la tension que l'on pourrait tenter de mesurer, elle s'écroulerait dès que l'on brancherait un voltmètre, surtout s'il consomme un peu (contrôleur magnétoélectrique à redresseur), et la lueur du voyant néon, à peine discernable, disparaîtrait. OK pour les effets capacitifs bien réels en HT. GL |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour, réponse 5 : bien entendu pas de DEL en direct, c'est un voyant "basé sur une LED", j'avais oublié de preciser. Merci de l'avoir fait. LB |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
C'est à la physique de départager : Je viens de prendre un milli-ampèremètre alternatif numérique à 4 chiffres significatifs et de le brancher en série avec un tournevis testeur. Car, réponse 6, est dit "vous aurez les causes (en réponses 2 et 3)" : et je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je lis en réponses 2 et 3 une contestation mais pas une cause. Le phénomène du témoin allumé dans un circuit éteint n'y est toujours pas expliqué.
J'ai mesuré 35 micro-ampères à travers le tournevis testeur. Un second tournevis testeur : 15 micro-ampères. C'est plutôt avec l'idée qu'un témoin peut s'allumer sans aucun courant qu'il va falloir arrêter. Bien sûr, le testeur détecte une tension mais a besoin de cette minuscule consommation pour son propre fonctionnement. (Bien que passant à travers le corps il est trop faible pour qu'on y soit sensible ; le néon consomme donc 230 x 0, 035 = 8 mW)
Aux non-électriciens, attention DANGER : il y a risque de toucher la phase directement à travers l'ampèremètre, ne faites pas l'expérience sans la comprendre. Ou mieux, mettez l'ampèremètre en haut du tournevis : une pointe sur le testeur et le doigt sur l'autre pointe de touche.
Du coup quand l'interrupteur est ouvert : par où circule ce petit courant ?
Rappelons qu'un courant alternatif n'est pas un déplacement de charge (la moyenne est nulle) mais est une vibration "sur place". Les charges sont alternativement (50Hz) poussées puis ré-attirées. Il n'y a aucune composante continue dans un condensateur (aucun électron à travers l'isolant, tout va bien) ce qui n'empêche pas par contre une composante alternative, c'est à dire une vibration des électrons "de l'autre côté de l'isolant".
Approchez le doigt du tournevis sans le toucher : s'il est assez sensible, le témoin du tournevis commence à s'allumer progressivement un peu avant contact. J'ai réussi sur l'un des deux à maintenir mi-intensité avec le doigt à 1 mm.
Lisez aussi :
commeunpro.com : probleme ampoule economie d'energie
et la page 69 de cette documentation technique : False signals due to long wiring
Cordialement. |
|
- - - - |
#2768 | Question Bricolage : Intervention sur une ligne le disjoncteur saute |
J'ai dans l'idée de remplacer une prise pour mettre à la place une boîte de dérivation. Avant l'intervention sur la ligne, je me suis assuré qu'il n'y avait plus de tension, en déconnectant le fusible, puis en vérifiant avec un voltmètre. J'ai déconnecté de la prise les 3 fils (neutre, phase et terre) pour les faire passer dans le nouveau boîtier.
Sans prendre de coup de jus, en manipulant les 3 fils, le réseau de la maison a disjoncté au niveau du différentiel ? Pas Glop.
A proximité, il y a un interrupteur qui commande le lampe du plafond, qui elle fonctionnait, donc non impactée par le fusible.
Y a-t-il un lien de cause à effet entre ces 2 circuits ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vos fusibles ne coupe que la phase, votre neutre est relié aux autres circuits de l'habitation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Complément à rep 1 : et le fait de relier le neutre à la terre déclenche le DDR. Tout est normal.
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Dans le cas d'une ancienne installation par fusibles, même en retirant le fusible de la phase il se peut que ça disjoncte au compteur sans prendre de jus, du fait que le neutre et la terre se sont touchés. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Le neutre et la terre étant au même potentiel, il ne devrait pas y avoir de disjonction. Il se peut que le fusible ait été monté sur le Neutre.
Personnellement j'ai eu moins de chance que vous, j'ai été électrisé en touchant un fil et une partie d'un tuyau nu de radiateur alors que j'avais retiré le fusible. Celui-ci coupait le neutre et non la phase, du coup j'ai fait une liaison phase terre entre ma main et mon bras. Sur ce coup, j'ai eu de la chance mais je conseille à tous ceux qui travaillent sur des installations de couper le courant au disjoncteur ET de vérifier l'absence de tension sur tous les conducteurs entre eux ET avec la terre.
PL975 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pour PL975 rep 4 : neutre et terre sont au même potentiel, et le fil de terre est le conducteur de protection Pe (régime TT). Le différentiel est justement là pour protéger les personnes et c'est normal qu'il ait déclenché lors de la liaison fortuite Pe N. Si la coupure n'est pas omnipolaire (cas de l'installation ancienne de l'internaute), il y a un risque que vous avez expérimenté vous même. OK pour les règles rappelées en rouge, on ne prend jamais assez de précautions. GL |
|
- - - - |
#2767 | Question Bricolage : Ajouter commande éclairage télécommande de portail |
J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais utiliser la dernière pour un éclairage extérieur. Est-ce possible sachant que la tension de sortie est de 24V pour 5A ?
Merci de vos réponses |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, vous pouvez le faire sans problème. Il vous faut utiliser un télérupteur 220V/24V. Je l'ai fait chez moi avec un "BFT". Il faut mettre la phase en 1, ressortir en 2 vers les lampes. Pour le câblage de la bobine, voir sur le schéma de câblage du moteur où se trouve la sortie 24V. Une fois la sortie trouvée, relier à la bobine du télérupteur (pas de polarité à respecter pour la bobine). Voir le schéma çi-joint.
|
|
- - - - |
#2766 | Question Bricolage : Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra |
Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant :
Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires 10A (donc, en moyenne une phase provenant de la sortie du tetra part vers 2 disjonteurs bipolaires).
Dans le cas d'un Disjoncteur Différentiel tétra en 10A, cela veut-il dire que chaque phase de 200V est protégée à 10A, donc 2200 W supportés pour la somme des 2 bipolaires rattachés ?
Ou est-ce 10A pour l'ensemble mais en considérant 380/400V soit 3800/4000W pour l'ensemble des 3 phases ?
Supposons que j'utilise un appareil de 3000W, qu'est ce qui est censé sauter en premier ? Le bipolaire sur lequel il est relié ou le disjoncteur différentiel en amont ?
Merci ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il est impossible de définir quel disjoncteur va sauter... en tous cas, en installation domestique.
Il faudrait faire l'étude de sélectivité de votre installation (courant de court-cuicuit, courbe de déclenchement des disjoncteurs, même la distance entre votre maison et la cabine haute-tension va influer sur le résultat).
Mais bon, à titre indicatif, les disjoncteurs "domestiques" (modulaires), sont rarement prévus pour obtenir une sélectivité et généralement, c'est toute la ligne qui saute. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci pour cette première réponse mais quelqu'un saurait-il m'expliquer le bon calcul à prendre en compte concernant les Watts ?
C'est à dire, un disjoncteur différentiel tétra de 10A protège-t-il chaque phase de 220V à 10A soit 2200W par phase, ou bien est-ce différent ?
Merci !
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut raisonner en courant (ampères) et non en watts. Sachant qu'un disjoncteur déclenchera pour une légère surcharge permanente un peu au dessus de 10 A efficace (avec un temps de réponse relativement long), et très rapidement pour une surcharge intense. Si vous en mettez deux en cascade de calibre identique (ils assurent les mêmes fonctions chez vous), on ne sait lequel va déclencher le premier, et s'ils ne vont pas déclencher tous les deux en même temps. Dans votre installation, il n'y a pas de sélectivité, comme dit en réponse 1. En cas de défaut à la terre, seul le DD déclenchera. Il serait donc raisonnable de garder vos disjoncteurs modulaires de calibres 10, 16 ou 20 A s'il y en a, et de monter en amont un ou deux interrupteurs différentiels 25 ou 40 A avec DDR de 30 mA. Ainsi, ils déclencheront en cas de fuite à la terre de l'une des lignes en aval, et en cas de surcharge, faible ou intense, les disjoncteurs déclencheront en cas de surintensité sur leur ligne. Mais il faut choisir les DDR ; il y a les AC, A et SI, que l'on choisit en fonction des récepteurs (plaque de cuisson, lave ligne, congélateur etc).
Vous nous dites si vous voulez en savoir plus. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Je commence à mieux comprendre, merci.
L'objectif principal de ma question était de mieux comprendre les watts supportés pour bien dimensionner / équilibrer la charge sur les phases car je vais refaire mon tableau. Au vu de vos réponses, je pense que je peux être tranquille : mon installation (pavillon ancien que je viens d'acquérir) a un tableau électrique impressionnant pour l'époque => 6 rangées telles que décrites ci-dessus, chaque rangée étant composée d'un disjoncteur différentiel 300mA de 10/16A et de 6 disjoncteur de 10A. Je pense donc que je peux garder le câblage tel quel et "simplement" remplacer chaque disjoncteur différentiel 300mA en 30mA. |
|
- - - - |
#2765 | Question Bricolage : Validation de mon schéma électrique |
Bonsoir, je voudrais savoir si ce schéma électrique est correct pour une maison neuve :
Interrupteur différentiel 40A 30mA type A - Disj 32A - Plaque induction
Disjoncteur 16A - Prises GTL
Disjoncteur 20A - Lave linge
2 Disjoncteur 10A - Circuit allumage
Interrupteur différentiel 40A 30mA typa AC - Disj 10A - Circuit allumage
2 Disjoncteur 20A - Circuit prises
Disjoncteur 20A - Lave vaisselle
Disjoncteur 20A - Sèche Linge
Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC - Disj 20A - Four
2 Disjoncteur 20A - 2 Chauffe eau
2 Disjoncteur 20A - 2 circuit prises
Interrupteur différentiel 40A 30mA type A - Disj 20A - Congélateur
Disjoncteur 20A - Prises garage
Disjoncteur 40A raccort 2eme tableau avec câble 3x10²
Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC - 2Disj 10A - 2 circuit éclairage
3 Disjoncteur 20A - 3 circuit prise
1 Disjoncteur 20A - Convecteur<4500W
1 Disjoncteur 20A - Sèche serviette
1 Disjoncteur 2A - VMC
Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Du travail de pro. Pour info, les circuits lumière en 1,5 peuvent être protégés avec des disjoncteurs 16 A.
Juste une modification : si vous pouvez rendre la ligne du congélateur indépendante des interrupteurs différentiels, ce ne serait pas plus mal. Dans ce cas, on la protège avec un disjoncteur différentiel 16 A super imunisé (SI). En effet, il vaut mieux qu'il ne déclenche pas de façon intempestive. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ce tableau semble tout à fait aux normes. |
|
- - - - |
#2764 | Question Bricolage : Même fourreau pour électricité et câble TV |
Bonjour, peut-on-passer dans une même tube le câble électrique et le câble TV ? Et le téléphone aussi ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Non, il faut séparer les courants faibles et les courants forts, donc téléviseur et téléphone d'un côté, prises de courant de l'autre. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Non, courants fort et faible doivent être dissociés. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
On évite de les accoler. Par contre, il n'est pas utile d'en faire plus : courants forts et faibles peuvent passer dans le même chemin de câble. Au contraire, ça peut être un avantage car ainsi on limite les effets de boucles (en diminuant la surface entre câbles). C'est d'ailleurs fréquent dans l'industrie. On met les deux types de câbles sur le même trajet (puissance à gauche par exemple et signaux à droite). Il est juste recommandé d'éviter qu'ils se touchent. Mais, surtout dans une application domestique, il n'y aura pas de problème particulier : on trouve d'ailleurs des baguettes avec une séparation à l'intérieure qui permettent de facilement combiner les deux tout en maintenant une séparation. C'est très pratique. |
|
- - - - |
#2763 | Question Bricolage : Branchement double friteuse 2200W chacune sur 32A |
Bonjour, j'aimerais savoir comment réaliser un bon branchement de mes 2 friteuses qui sont chacune de 2200 watts et qui vont fonctionner simultanément, et les brancher sur une arrivé 32A ou rien n'est branché, sachant que c'est la seule arrivée à proximité. Merci, D. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez utiliser l'arrivée 32 A pour créer un petit tableau étanche et installer un interrupteur différentiel 30mA et 2 disjoncteurs 16 A, un pour chaque friteuse. |
|
- - - - |
#2762 | Question Bricolage : Disjonction inter différentiel |
Bonjour,
j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique (aspirateur, compresseur, scie circulaire etc). Certains de ces appareils, notament l'aspirateur, sont en double isolation donc dépourvus de fil de terre et cela à n'importe quelle prise de l'installation. L'installation est en monophasé, calibrée à 30 ampères au niveau du disjoncteur EDF. Par contre, la disjonction ne se fait pas quand je branche des appareils de forte puissance (machine à laver, chauuffe eau, plaque de cuisson). Là, je sèche un peu sur le problème, n'arrivant pas à déterminer l'origine du problème. Je vous remercie d'avance pour d'éventuelles réponses et solutions.
Laurent. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense que votre interrupteur différentiel est tout simplement défaillant et ne supporte pas 63 ampères, mais bien moins. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, merci pour la réponse, c'est ce à quoi j'ai pensé dans un premier temps et donc je l'avais changé, mais le phénomène est toujours le même. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Peut-être que quelqu'un vous l'a déjà dit, mais c'est peut être un problème de ligne électrique (circuit).
Le problème de l'ampérage n'a rien à voir, c'est la sensibilité du disjoncteur qui est en cause. Il doit y avoir un problème sur le circuit, car normalement les circuits cités doivent avoir une ligne directe au tableau.
Essayez de repérer le circuit qui ne fonctionne pas pour isoler le défaut. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider d'un électricien reconnu (et non d'un charlatan, ça arrive). Bon courage. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Un interrupteur différentiel ne coupe QUE sur différentiel. C'est un interrupteur donc les 63A ne concerne pas son calibre de disjonction (ce n'est pas son rôle car ce n'est pas un disjoncteur) mais le courant nominal qu'il peut supporter.
Par contre, il se peut qu'il existe une fuite proche de 30mA sur le circuit et le fait de rajouter un appareil provoque un déclenchement (Armoniques, composante continue etc... )pour ça, pas la peine que le matériel soit relié à la terre.
PL975 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il y a un mystère. L'aspirateur non relié à la terre (classe II) fait-il déclencher l'ID ? Pas trop d'accord avec PL975 pour une partie de sa réponse contradictoire : s'il y a fuite (vers la terre donc), c'est que la terre est branchée sur les récepteurs ; elle est détectée par l'ID qui fait alors son travail. Un DDR n'est actif que si les récepteurs sont reliés à la terre. Il faudrait pouvoir essayer un ID super imunisé (SI). Bref, pour l'internaute, il faut encore chercher comme dit rep 3. GL |
|
- - - - |
#2761 | Question Bricolage : Ajout de prises électrique sans se ruiner |
Bonjour à tous, je souhaite passer de 2 prises déjà installées par chambres à 3 prises.
Etant nul en électricité, j'ai demandé à un électricien de passer.
Il me prend 90€ par prise. Je trouve ça un peu raide.
Du coup mes questions :
Peut-on partir d'une prise existante, et en ajouter une à quelques mètres ?
Si oui, comment se câble-t-elle ?
Y a-t-il un nombre maximale de prises par pièce ?
Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, ne pas dépasser 8 PRISES et respecter les sections. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Si c'est dans une chambre je pense que c'est pour un confort visuel (pas de câble en vue). C'est une opération totalement possible en prennant le relais d'une des autres prises. En effet rien ne vous empêche sur la prise, de mettre une multiprise... donc... de mettre une prise en plus... c'est éviter la multiprise.
Cela se câble facilement. Il suffit d'avoir deux couleurs de câble (3 si vous avez la terre) : bleu / rouge ou brun / jaune+ vert.
Faites le trou pour la troisième prise, brancher les 3 fils que vous aurez coupé à la bonne longueur pour aller à l'autre prise. Attention de mettre la terre sur la terre... pour les deux autres couleurs, c'est sans importance.
Démonter la prise la plus proche. Chercher les 3 bouts de câbles rajoutés. Mettre le bleu sur le bleu dans le même endroit, le brun ou rouge sur le brun ou rouge, et pareil pour la terre (séquence le fil vert sur le bouton vert).
Visser le tout et ça marche !
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, le montage est plus ou moins compliqué si la prise dont vous repartez est seule ou déjà repiquée. Exemple de branchement pour compléter ma réponse 2. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Couper toujours le courant avant. Et il ne faut pas plus de 5 prises sur la même ligne allant au dijoncteur. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Les infos données sur le nombre de prises ne sont pas cohérentes et pas précises.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
- ou 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2, 5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés. |
|
- - - - |
#2760 | Question Bricolage : Raccord entre coffret extérieur et tableau électrique |
Bonjour, est-il obligatoire que ce soit EDF (ou autres) qui viennent faire le raccord entre le coffret électrique (extérieur) et le tableau électrique (intérieur) ? (distance ~ 30m )
Ayant des électriciens dans la famille, j'espérais qu'on puisse le faire nous-même, et que EDF (ou autres) vienne juste pour nous mettre le compteur.
Le délai d'EDF étant de 3 mois ! C'est est énorme par rapport à notre projet d'emménagement.
Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
EDF fait toujours le raccordement entre le compteur et le disjoncteur de branchement EDF.
Si l'habitation est à plus de 30m, ces 2 éléments sont mis en limite de propriété.
Si l'habitation est à moins de 30m, le disjoncteur de branchement (voire également le compteur) sont mis à l'intérieur de l'habitation.
Ce qui est de votre ressort, c'est la liaison entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition.
Vous pouvez éventuellement négocier qu'ils mettent tout en limite de propriété. Il faudra dans ce cas un dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur de l'habitation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il y a un point de l'installation (en général le compteur d'énergie) au delà duquel l'installation est sous votre responsabilité. Et avant lequel c'est EDF. Dans le deuxième cas, vous n'avez pas le choix : il faut voir avec eux ou au moins avoir leur accord écrit et passer par un partenaire. Sinon, tout ce qui est après le compteur, vous pouvez passer par les élecriciens de votre famille. Ceci dit, eux, a priori, sauront répondre déjà à cette question. Montrez-leur l'installation ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Réponse (2): je modifie ma réponse (en général le compteur) devient (en général le disjoncteur) puisqu'effectivement - dans son cas - les deux ne sont pas du tout au même endroit. Bref, dès que ce n'est plus plombé ce n'est plus eux. Tant que ça l'est c'est eux. (Désolé.) |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Si vous avez des électriciens dans la famille, ils doivent connaître la réponse... Il y a plusieurs possibilités mais de toute façon, en général, vous pouvez "tirer" le câble mais pas le connecter. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir de courant tant que l'EDF n'aura pas installé de compteur et plombé l'installation. |
|
- - - - |
#2759 | Question Bricolage : Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre |
Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre.
Et ainsi le déplacer d'une pièce à l'autre en chauffage d'appoint. Merci de m'aiguiller. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense que la réponse est non car ce n'est justement pas un chauffage d'appoint prévu à cet effet. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Terre a priori : surtout pas. Le chauffage n'est (apparemment) pas prévu pour en avoir au départ (sinon il y aurait la terre en 4e fil). Ce qui sous-entend qu'il est à double isolation. Ce qui implique que d'après la norme il est interdit de le brancher à la terre. Maintenant, si c'est pour vous un chauffage d'appoint, il n'y a rien de dangereux à le brancher sur des prises. (Tant que la puissance le permet). Le fil pilote ne sera pas utilisé (ne le connecter à rien). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est faisable mais pas conseillé et vous prendrez vos responsabilités. Ces appareils sont prévus pour fonctionner dans une position bien définie (fixés au mur). Si vous mettez une prise et que le radiateur tombe, il peut fonctionner dans une position dont il n'est pas prévu et il peut y avoir danger. Les chauffages mobiles sont équipés d'un système de coupure en cas de chute de l'appareil.
PL975 |
|
- - - - |
#2758 | Question Bricolage : Fusibles 380V sur vieux tableau |
Est-ce qu'il est normal d'avoir mes 4 fusibles pour une alimentation en 380V en amont de l'installation du disjoncteur EDF ? L'installation est très ancienne, et je garde l'alimentation sur les fusibles, même le disjoncteur général coupé. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Attention, ce sont très certainement des fusibles EDF, ils devaient être recouverts par un bloc, mais souvent sur les très vieilles installations, le bloc a disparu, ou était inexistant.
Ne pas toucher ces fusibles, car ils sont calibrés très fort. Appelez votre service EDF qui saura quoi faire, et les plombera certainement. |
|
- - - - |
#2757 | Question Bricolage : Bouton 3 positions volet roulant format rectangulaire |
Bonjour, j'ai fait motoriser mes volets roulants il y a environ 15 ans. On avait posé des boutons rectangulaires largeur 35 mm x longueur 75 mm environ qui s'encastraient dans le logement de la sangle. Je ne trouve plus ce format en grande distribution. Que faire ? Je ne peux pas changer de format faute de place. Une bidouille ? Merci si vous avez une idée.
Ménagère de + 50 ans sans connaissance particulière du bricolage et bien obligée de se dém... toute seule |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Installer un bouton sailli par dessu le trous de votre interupteur encaste |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pouvez-vous nous transmettre une ou deux photos de près du système, afin de pouvoir inventer une bidouille (de qualité bien sûr) ? GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Qui a-t-il sur le mur ? Tapisserie, peinture, ou est-ce que vous êtes prête à refaire la déco ? Dans le dernier cas, vous pouvez agrandir le trou pour y placer une boîte d'encastrement sur lequel vous y placerez votre nouveau bouton (inverseur je suppose ?). Ca impressionne au début surtout les premiers coups de burin, mais quand on fixe le boîtier avec le plâtre, on voit mieux le résultat et ça devient complétement transparent lorsqu'on applique la finition.
PL975 |
|
- - - - |
#2756 | Question Bricolage : Brancher poussoir 16V sur télérupteur 220V |
J'ai un portier vidéo avec poussoir éclairage de 16V ? Comment faire pour le raccorder à un télérupteur en 220V ? Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Installez un relais avec une bobine 12 volts qui fonctionnera avec la tension de votre vidéophone, et faites passer le 220V sur les contacts du relais pour piloter votre télérupteur. |
|
- - - - |
#2755 | Question Bricolage : Plaque vitro céramique qui fait disjoncter |
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit soucis avec ma plaque vitro-céramique qui est neuve.
Alors voilà, je l'ai branchée sur une sortie de câble en 6mm, jusque là tout va bien. J'allume les 4 feux en puissance moyenne et tout fonctionne mais lorsque je les mets en puissance maxi, au bout de 3 minutes le disjoncteur se déclenche mais je n'ai aucun fusible grillé.
Je ne sais d'où vient ce problème, alors si vous avez une petite idée, merci de m'aider. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Personne ne peut me renseigner ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
On va s'y mettre. Les 4 feux ne sont pas gradués, c'est à dire qu'ils fonctionnent en tout ou rien par relais internes. Pour vous simplifier la compréhension, imaginons un cycle de 8 secondes. Les 3 premières secondes un feu est alimenté, les 5 autres il est au au repos, puis le cycle recommence. Autre cycle pour que le chauffage soit plus intense 0 à 6 s chauffage, repos 2 s et ainsi de suite, jusqu'à l'alimentation permanente. Les 4 feux n'étant pas synchronisés, en position moyenne, statistiquement le courant absorbé ne sera pas sans doute maxi, ou alors pendant peu de temps et le disjoncteur ne déclenchera pas. Réglages à fond, la plaque va absorber son courant nominal. Si le disjoncteur en amont est sous calibré (et c'est ce que vous devez vérifier, il faut un 32 A), le thermique du disjoncteur modulaire déclenche au bout d'un certain temps.
Donnez des précisions sur votre installation : disjoncteur d'abonné (quel calibre intensité), disjoncteurs modulaires (idem) et avez vous des fusibles, (qui protègeraient quoi ?). GL |
|
- - - - |
#2754 | Question Bricolage : Alimentation générale maison en 380v |
Bonjour, je suis actuellement en train de faire construire et je dois venir alimenter en électricité la maison. Le problème est le suivant : mon coffret se trouve à 250 mètres de la maison via un chemin privé. Vaut-il mieux prendre du 220V avec section 25 carré ou du 380V (avec quelle section ?) pour alimenter le tableau électrique de la maison. Sachant qu'il y a un plancher chauffant basse tension au RDC de 8 kW et 5 radiateurs de 1000 W à l'étage, plus une table induction, une machine à laver, un four. Dans le cas du 380 V, l'abonnement est-il plus cher et doit-on prévoir des disjoncteurs spécifiques. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'étais propriétaire d'un restaurant raccordé au 380v, tarif jaune spécifique au 380v permettant des prix très bas. Demander à l'agence EDF de votre région, voir à plusieurs, car ils sont très rétissant sur ce tarif et ne sais pas s, il l'accorde aux particuliers |
|
- - - - |
#2753 | Question Bricolage : Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière |
Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou faut-il 2 prises ? Et s'il me faut 2 prises, pourquoi une cuisinière compacte ne nécessite qu'une prise pour une puissance équivalente ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le principe de la norme est de prévoir d'avance tout ce qui sera nécessaire à de futurs branchements. Donc la norme prévoit une arrivée séparée pour les plaques (32A 6²) et le four (20A 2,5²), ce qui a de plus l'avantage de mieux répartir les intensités. Si vous branchez une cuisinière sur cette installation, par construction il n'y a qu'un câble de raccordement, donc on le branche sur le circuit 32A (vérifiez quand même les préconisations de branchement du constructeur). Sur une installation ancienne existante où il n'existerait qu'un circuit 32A et pas de circuit four, il est toléré de brancher plaque et four sur le même circuit (cf extrait joint du guide de la mise en sécurité d'une installation électrique édité par Promotelec ) |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Regardez sur les sites de vente d'électroménager les puissances annoncées pour une plaque seule, un four seul, et une cuisinière. Je constate qu'un four fait environ 2,8 kW, une plaque de 6,2 à 7 kW, une cuisinière 4 feux + four jusqu'à 9 kW. Mais il est rare d'utiliser simultanément les 4 feux et le four d'une cuisinière raccordée en 32 A. Si c'était le cas, le disjoncteur finirait par déclencher. Un four seul sur 16 A ou 20 A ne pose pas de problème, ni une plaque avec les 4 feux en service sur 32 A. Si l'on raccorde plaque et four sur la même sortie de câble 32 A, il y aura risque de déclenchement du disjoncteur 32 A en cas de simultanéité extrême. C'est pour éviter cela que l'on conseille 2 circuits séparés et protégés différemment. La C15-100 a raison. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le calibre en ampères d'un circuit correspond au courant maximum qui pourrait circuler sans danger sur cette ligne. Cela ne signifie pas que l'appareil est obligé d'utiliser tout ce qui est disponible. Souvent, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des conventions pour s'assurer que tel type d'appareil pourra toujours se brancher. Ainsi, on met toujours (actuellement) 32A pour la cuisinière. Il s'agit de la norme pour le circuit électrique. Même si l'appareil acheté, lui, consomme moins. En pratique, de toute façon, on n'allume pas toutes les plaques en même temps. Avec 32 A, on peut potentiellement utiliser 7360 watts en même temps. Un calibre de 20 A (4600 W) ne suffirait pas au quotidien car là, on pourrait à peine en allumer deux en même temps si jamais les plaques sont puissantes. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez alimenter vos 2 prises par le même disjoncteur 32A, pas de problème. Un disjoncteur peut supporter 5 circuits, soit 5 prises. La cuisinière compacte doit avoir son propre circuit interne, une prise suffit donc à l'alimenter. Forts ces concepteurs ! |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Synthèse : La question posée est très précise, les réponses 1, 2, 3 sont précises et argumentées. Pas rep 4 (flou, confusion). |
|
- - - - |
#2752 | Question Bricolage : Coupure interrupteur différentiel en période de grève |
Bonjour, en cette période de grève, lorsqu'il y a une coupure électrique extérieure, l'interrupteur différentiel du tableau se coupe. Sauriez-vous me dire pourquoi ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ben non. L'ID déclenche s'il détecte une fuite à la terre. Déclenchez le D d'abonné. Normalement, l'ID en aval ne doit pas déclencher. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
À l'instant de la coupure, il peut y avoir une surtension sur la ligne et certains disjoncteurs y sont sensibles (est-ce volontaire ou pas ?). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Certains disjoncteurs se coupent aussi (involontairement) en cas de surtension ponctuelle sur la ligne. Ce qui peut arriver au moment d'une coupure sur la ligne EDF. C'est une explication possible.
« Quand j'étais petit », à la campagne, EDF coupait ainsi les disjoncteurs en cas d'orage (à confirmer que ça ait été volontaire de leur part ?). |
|
- - - - |
#2751 | Question Bricolage : Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire |
Quel type de télérupteur utiliser pour réaliser un circuit d'éclairage en extérieur : unipolaire ou bipolaire ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Logique. Bipolaire pour coupure omnipolaire Phase Neutre. Sécurité d'abord. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je ne vois pas où est la logique là-dedans. Bien sûr, le bipolaire sera préférable mais pas indispensable. Avec l'unipolaire il faudra bien faire attention de couper la Phase.
PL975 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour réponse 2 PL 975 : logique si l'on privilégie la sécurité. La C15-100 n'exige t'elle pas la coupure omnipolaire ? Ce qui éviterait de s'électriser quelquefois ? GL |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|