| #3000 | Question Bricolage : Brancher four monophasé sur phase lave linge triphasé |
| Est-il possible de brancher un four de sauna 3,5kW, 230V, 16A, monophasé câbles 2,5mm2, dans un des câbles de l'alimentation du lave linge triphasé 16A, 3,6kW, branchement directement au tableau électrique ? Merci de l'information. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Réponse : non. Le four demande déjà 16 A pour fonctionner en mono, le lave linge consomme pas loin de 6 A par phase (hors les courants d'appels éventuels). Même avec une protection 20 A, cela ne fonctionnera pas. Remède : tirer une ligne spécifique en 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20 A depuis le tableau, éventuellement en passant par la gaine utilisée pour le LL triphasé (si cela vous convient). GL |
|
| - - - - |
| #2999 | Question Bricolage : Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères |
Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et ça disjoncte assez facilement pour peu qu'on allume un chauffage + la machine à laver et quelques lumières.
Ma question est simple : puis-je simplement remplacer les 2 fusible de 16A par des 20A ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Qu'appelez vous fusible automatique ?
Avec une installation récente, si c'est un petit disjoncteur divisionnaire la réponse serait Oui, dans les autres cas la réponse est non.
Cependant si votre installation est obsolète je ne vous le conseille pas. Le disjoncteur le coupe circuit doit être adapté aux caractéristiques de l'installation et en particulier la section des câbles. Votre ancienne installation n'est peut être pas conçue pour supporter 20A.
CMT |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut voir l'ampérage du compteur que vous avez, le disjoncteur général du tableau ne peut pas le dépasser. Si le le compteur est à 16 A, le général doit être à 16 A. Alors, il faut voir avec l'organisme de distribution duquel vous dépendez. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Salut, en fait j'ai oublié de dire que sur le compteur il y a un disjoncteur ; il y a 2 boutons : un pour couper et un pour allumer. Sinon ce que j'appelle un fusible automatique, c'est un petit disjoncteur qui comporte un interrupteur qui se met en position off et qui coupe le jus en cas de dépassement des 16A. L'installation quant à elle doit dater des années 60... |
|
| - - - - |
| #2998 | Question Bricolage : Branchement fil pilote radiateur |
Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché idem à l’existant, du moins je l’espère. Les résultats obtenus en mode (Confort-Eco) sont à l’inverse de ceux que je souhaitais. En mode confort, le thermostat numérique du radiateur affiche bien 20°, mais par contre 24° en mode Eco. Les relevés de tension entre Neutre et Fil pilote pour les 2 appareils, sont les suivants : 0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO ; ces relevés sont-ils conformes au mode fonctionnement recherché ? Pour information : Les précédents radiateurs possédaient chacun une résistance, qui, en mode Eco, faussait leur propre thermostat. Le signal émis par le système de programmation Flasch programmer de Merlin Gérin, est-il maintenant conforme à la fonction ?
Merci de votre aide. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO sont bien les valeurs normalisées.
Le fil pilote se contente d'envoyer l'ordre au radiateur de passer en mode confort ou en mode éco. Le radiateur se débrouille ensuite pour la régulation.
Etes-vous certain que vous interprétez bien la valeur qui s'affiche sur votre radiateur ? Relisez la notice pour voir à quoi elle correspond.
Faites un test sans le fil pilote en mettant votre radiateur manuellement en confort et éco.
CMT |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Rappel programmation 4 ordres : 0 V entre fil pilote et neutre = confort ; 230 V AC = confort - 2 à 3° = mode éco ; demi alternance négative = hors gel ; demi alternance positive = arrêt (d'après doc Theben). Il semble que votre convecteur fonctionne à l'envers et c'est pour le moins bizarre. Remontez l'ancien pour comparer. Vos relevés sont corrects. Il faut respecter le branchement phase neutre sur le radiateur. Dites nous quand vous aurez trouvé. GL |
|
| - - - - |
| #2997 | Question Bricolage : Branchement d'une ampoule avec interrupteur |
Bonjour,
J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B)
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E et F) qui arrive jusqu'à l'ampoule.
Comment dois-je rebrancher ces 6 câbles avec des dominos pour que l'ampoule refonctionne sans créer de courts circuits et sans faire disjoncter ?
A l'origine, il y avait un 4ème câble avec deux fils qui sortent, que j'ai débranché car ce câble était endommagé et qui alimentait une ampoule à l'étage d'où un risque de court circuit.
Mais depuis je ne sais plus dans quel sens rebrancher les câbles A B C D E F sans que cela disjoncte. Merci de vos informations et/ou de votre schéma.
26/12/07 |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'imagine que vous êtes dans une boîte de dérivation.
L'important est de brancher correctement le neutre (fil bleu) entre l'ampoule et le tableau.
Vous trouverez ci-joint un schéma. J'ai ajouté le fil de terre. |
|
| - - - - |
| #2996 | Question Bricolage : Cellules électriques HTA SM6 Merlin Gérin |
| Bonjour à tous ! Dans le cadre de ma formation, j'ai eu à voir des cellules HTA 24kV SM6 de chez Merlin Gérin ; mais je n'arrive pas correctement à déchiffrer sa plaque signalétique. J'aimerais donc savoir quelles sont les informations contenues sur la plaque signalétique d'une cellule électrique HTA et à quoi servent chacune d'entre elles ? Merci d'avance. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas foule pour apporter une réponse : merci de décrire la plaque signalétique si vous voulez que l'on s'y penche. Avez vous regardé le site Schneider ou un livre qui traiterait du sujet ? Votre formateur pourrait également vous éclairer. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
SM6 est un modèle de cellule mais il existe plusieurs variantes (interrupteur, interrupteur à fusible, disjoncteur, etc...) donc le mieux serait de décrire les indications de la plaque signalétique. Sinon, voici un lien intéressant où on retrouve les abréviations des différentes cellules : http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entreprise/CRGE/ref/Docs/catalogueSM6.pdf ou ici
PL975 |
|
| - - - - |
| #2995 | Question Bricolage : Schéma du branchement d'une lampe au plafond |
| Je souhaite recevoir le schéma pour le branchement d'une lumière au plafond avec interrupteur simple puis le schéma du branchement va-et-vient. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voici les schémas ; désolé pour la qualité car je les ai faits à la main. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir schéma joint ici. CMT |
|
| - - - - |
| #2994 | Question Bricolage : Panne chauffe eau en heure creuse |
| Bonjour. mon chauffe-eau ne marche qu'en marche forcé, alors qu'en automatique il ne fonctionne pas. Je ne comprend pas car le courant arrive au chauffe-eau en heure creuse, le signal edf est bien envoyé, les fusibles du compteur edf sont bons, le contacteur jour-nuit est bon. Cela me fait de plus consommer du courant électrique car en heure creuse, j'ai de la consommation au compteur. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y a forcément un élément que vous avez cité qui disfonctionne. Peut être une simple connexion mal serrée.
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
CMT |
|
| - - - - |
| #2993 | Question Bricolage : Coupure de courant aucun fusible déclenché ni compteur |
Le soir, lorsque j'éteins toutes mes sources électriques, je monte me coucher et là c'est la panne de courant assurée. Je vais voir le compteur, aucun fusible n'est déclenché, ni le compteur général. Je donne une légère pression vers le haut sur le bouton général et le courant réapparait. D'où cela peut-il provenir ?
Comment résoudre ce problème ? Merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Disjoncteur d'abonné HS ou bornes déserrées. Comme il appartient à l'EDF et qu'il faut déplomber, faites leur contrôler. GL |
|
| - - - - |
| #2992 | Question Bricolage : Chauffe-eau ne chauffe pas la nuit mais le jour |
| Bonsoir, suite au changement d'appareil, je me suis aperçu que mon chauffe eau ne chauffe pas la nuit mais le jour. Il doit y avoir une inversion de fils, mais où ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est peut être également que vous n'avez pas le bon type de contacteur. Vous devez avoir un contacteur à fermeture (2F) et pas à ouverture. Donc un contacteur type HC, pas un contacteur type EJP.
CMT. |
|
| - - - - |
| #2991 | Question Bricolage : Caractéristiques techniques contacteur Legrand 04078 |
Bonjour.
Je cherche des infos sur le contacteur de puissance legrand 4 modules sous la réf. 04078.
Est-ce que la bobine est en 220V ou en 24V ?
Convient-il pour ejp et peut-on mettre une phase par entrée ?
Merci de vos renseignements. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Extrait catalogue : Tétrapolaire - Imax = 63 A par pôle. Bobine 230 V alternatif. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, normalement oui la bobine est en 24v et oui on peut mettre 1 phase par entrée, mais en général on garde les bornes 1 et 2 pour le neutre. |
|
| - - - - |
| #2990 | Question Bricolage : Problème raccordement télérupteur voyant témoin |
Bonjour, j'ai un circuit 5x1,5 pour un éclairage extérieur commandé par 5 poussoirs LEGRAND MOSAIC avec témoin et un télérupteur LEGRAND... Mon poussoir est raccordé par un fil rouge (phase) et un fil noir (impulsion vers télérupteur). Les lampes sont reliées à un fil marron (retour de lampe).
Tout marche bien si ce n'est que mon voyant témoin ne fait que clignoter lors de l'impulsion mais ne reste pas allumé lorsque l'éclairage extérieur brille... Comment dois-je raccorder le poussoir et/ou le télérupteur ?
Merci d'avance |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La lampe témoin doit être en parallèle avec la lampe extérieure. |
|
| - - - - |
| #2989 | Question Bricolage : Installer lustres sans boîte dcl |
| Bonjour je n'ai pas la possibilité d'installer mes lustres avec des boîtes dcl car la charpente et les voliges restent apparentes. Comment peut-on faire car la norme oblige un point lumineux centrale par pièce. Merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on peut visser le lustre directement sur la poutre. |
|
| - - - - |
| #2988 | Question Bricolage : Convertisseur de tension continue en alternatif |
Bonjour de TUNIS 24/12/2007
je veux savoir si je peux, à partir d'un ALTERNATEUR de voiture ayant 12V 40 AMPERES, obtenir un convertisseur de tension continue en alternatif 220V / 1200W en 50Hz à bricoler (schéma de câblage, liste de composants, carte de circuit imprimé bienvenus)... ou m'indiquer des sites de réalisation de mon projet. Avec mes remerciements. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Eh bien non, voici pourquoi. L'alternateur en question est une génératrice synchrone à excitation variable qui est entraînée par le moteur thermique à vitesse non constante. Au départ, c'est un alternateur qui fournit des tensions triphasées de quelques dizaines de volts à vide, dont la valeur efficace est fonction de la vitesse de rotation et de l'intensité du courant (continu) d'excitation. Ces tensions sont redressées par un pont de diodes pour fournir une tension continue régulée proche de 14,5 V de valeur moyenne, quels que soient la vitesse de rotation et le courant débité. La puissance de sortie varie entre 0,8 et un peu plus de 1 kW en fonction des modèles. Le rendement est mauvais. Donc, 220 V mono pas possible, 50 Hz nécessiterait une vitesse de rotation constante, et 1200 W (pour un enroulement) pas possible non plus. On peut peut-être trouver d'occasion des alternateurs mieux dimensionnés (tension, courant, puissance), mais triphasés, au fonctionnement plus classique, mais qui nécessiteraient, pour la mise en service, de sérieuses connaissances en électrotechnique. Un petit groupe électrogène tout fait vous conviendrait. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Compléments. Après relecture de votre question, je m'aperçois que vous voulez faire un convertisseur continu alternatif (onduleur autonome) avec 12 V CC en entrée, pour 220 V AC 50 Hz 1200 W en sortie. Désolé, pas de solution simple disponible. Cela existe certainement tout fait dans le commerce. GL |
|
| - - - - |
| #2987 | Question Bricolage : Plage de tension de l'électricité fournie par EDF |
| Bonsoir, je souhaiterais savoir quelle est la tension nominale et minimale et maximale du réseau EDF en monophasé ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La tension nominale est 230V -10% + 7%
Soit entre 207 V et 246 V.
CMT |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir question 2652. 230 V nominal. GL |
|
| - - - - |
| #2986 | Question Bricolage : Combien de lignes raccorder après ID 40 A |
| Jusqu'à combien de lignes peut-on raccorder après un interrupteur différentiel de 40 ampères ? Merci d'avance. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de nombre maxi, le tout est de ne pas dépasser 40A. Vous comprendrez bien que vous n'aurez pas le nombre suivant qu'il s'agit de circuits gros consommateurs ou de circuits d'éclairage. On essaie donc de répartir au mieux les circuits sur les différents ID.
Une méthode possible pour répartir est la suivante :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en respectant les précaution suivantes : ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID, ne pas mettre le congélateur sous le même ID que les circuits extérieurs. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
D'accord avec tout, sauf la première ligne. La somme des intensités des disjoncteurs en aval d'un inter différentiel peut dépasser le calibre. Sinon, derrière un ID 40 A, on mettrait seulement 2 disjoncteurs de 20 A. Voir les exemples de tableaux dans les documents proposés en accueil du site, rubrique électricité, norme C15-100 (Hager, Legrand, Schneider et autres). GL |
|
| - - - - |
| #2985 | Question Bricolage : Branchement en parallèle avec borne automatique |
| Bonsoir, je souhaite alimenter des spots intégrés dans un plafond. Je dispose de bornes automatiques (4 entrées) pour un branchement parallèle. Comment les utiliser ? Merci de vos réponses |
|
| - - - - |
| #2984 | Question Bricolage : Présence de 10V entre neutre et terre |
Au départ un problème de picotement sur bac de douche. Vérification au volmètre et présence d'une tension 5 V, recherche de la panne, contrôle entre neutre et terre sur le tableau électrique : environ 15 Volts.
Après débranchement du télévision LCD, contrôle au niveau du banc de douche : 0V (ok) et entre terre et neutre : 2 à 5 volt (ok!).
J'ai essayé la télé chez un ami et pas de problème.
Aujourd'hui, que le LCD soit branché ou non sur l'installation il y a toujours 10 volts entre neutre et terre, mais pas de tension dans le bac de douche (0 V tant mieux).
Je pense avoir une mauvaise terre, j'ai relié un pic en ferraille en plus dans la cave pas d'amélioration toujours 10 volts entre terre et neutre. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Problème récurrent sur ce forum, c'est fou ce que ça picote dans les salles de bain. La protection différentielle ne fonctionne pas, raccordement de la plomberie à la terre à vérifier de très près, bref, vous êtes en danger. Voir question 2742. GL |
|
| - - - - |
| #2983 | Question Bricolage : Tester un cordon d'alimentation |
Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Le disjoncteur général de mon instalation saute de temps en temps sans qu'un appareil soit forcement utilisé. Je soupçonne le fil du four. Y a-t-il un moyen de tester le cordon soi-même car ça ne disjoncte pas forcémment lorsque le four est branché ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, il faut tester les câbles avec une magnéto 500 sans oublier de couper le courant. AK |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Danger pour les équipements électroniques si l'on utilise un ohmmètre à magnéto pour tester l'isolement.
Utiliser un ohmmètre usuel, numérique ou analogique. GL |
|
| - - - - |
| #2982 | Question Bricolage : Consommation pour filtrer piscine 40 m3 |
| Bonjour. J'aimerais avoir une idée de la consommation électrique par jour d'une pompe de filtrage pour une piscine de 40 m3, et combien ça va me coûter sur ma facture EDF, merci ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A la louche, pour 24 h : regardez la puissance nominale de la pompe en kW, divisez par un rendement de 0,75 environ, multipliez par le nombre d'heures d'utilisation par jour, multipliez par le prix du kWh. Ou demandez à l'installateur de piscine ; il doit savoir. GL |
|
| - - - - |
| #2981 | Question Bricolage : Tranche horaire ACDE heure creuse |
Bonjour, j'ai vu sur mon compteur un réglage qui indique EJP-A-C-D-E.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quelle tranche horaire de passage en heure creuse correspond chaque lettre ? Merci beaucoup. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir notice du compteur en question 2878 réponse 1. La réponse y est peut-être. |
|
| - - - - |
| #2980 | Question Bricolage : Couper fils électriques |
| Bonjour, n'ayant plus besoin de ma sonnette extérieur, j'ai coupé les 2 fils jusqu'à ce qu'ils ne soient plus dénudés, puis j'ai mis des dominos, et j'ai rebouché le tout avec du ciment. Est-ce que c'est bien ou y a-t-il un danger quelconque. Merci d'avance et bonnes fêtes à tous. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est un peu tard pour savoir si c'est la bonne méthode. Maintenant, il faut impérativement déconnecter l'alimentation de ces fils (du bouton de commande ?) à partir du tableau. GL |
|
| - - - - |
| #2979 | Question Bricolage : Schéma branchement interrupteur plexo Legrand |
Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement d'un interrupteur plexo legrand en sachant que j'ai 3 bornes à double entrée 1, 2 et L, et que je dispose d'un fil bleu, d'un jaune et vert et d'un marron ?
Cordialement. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous évoquez le montage où l'ensemble des fils passent par l'interrupteur et repartent vers la lampe.
Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifférement.
Voir schéma joint. CMT. |
|
| - - - - |
| #2978 | Question Bricolage : Comment encastrer installation électrique dans du parpaing |
Bonjour, je vais faire contruire une maison neuve en parpaing et je voudrais savoir comment réaliser l'installation électrique encastrée dans le parpaing, il n'y aura pas de doublage pour l'isolation. Le climat ne nécessite pas d'isolation placo sur le mur.
Merci de votre réponse. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A part passer les gaines (sans oublier les tire-fils et sans faire d'angles droits avec rayon trop petit) dans les parpaings au fur et à mesure de l'élévation des murs, il n'y a pas d'autre solution à priori. GL |
|
| - - - - |
| #2977 | Question Bricolage : Débrancher une prise de courant à raccords rapide |
| Bonjour, je souhaiterais débrancher les fils sur une prise de courant à bornes rapides Legrand, comment faire ? J'ai beau essayer dans tous les sens, je n'y arrive pas ! Merci à vous. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut le tirer très fort tout en le tournant. |
|
| - - - - |
| #2976 | Question Bricolage : Combien de radiateurs en série sur un fil pilote |
| Je voulais savoir, sur deux zones de chauffage électrique, combien on peut mettre de radiateurs en série sur un fil pilote ; exemple, deux radiateurs dans le salon qui sont commandés en même temps par le gestionnaire. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A priori aucune limite. CMT |
|
| - - - - |
| #2975 | Question Bricolage : Gaine obligatoire câble tv réseau |
| Bonsoir, pour le passage de câble type réseau et tv et téléphone, est-t-il obligatoire de mettre de la gaine ITCA (ITC ?) si les câbles ne sont pas incrusté dans des murs ? Dans mon cas, les câbles passent le long de la charpente (bois) et par la suite, recouverte par rail + ba13. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour la partie apparente, pas nécessaire de mettre une gaine. En revanche pour la partie sous BA13, il faut gainer. CMT |
|
| - - - - |
|
| | - - - - |
| #2974 | Question Bricolage : Coffre en bois autour d'un compteur électrique |
| Pour des raisons d'esthétique, je souhaiterais batir un coffre en bois autour de mon disjoncteur EDF et de ma boîte à fusible dans le garage. Je me demande si cela ne va pas à l'encontre des normes d'installation ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas de problème, votre tableau peut être encastré dans une GTL en bois. S'il y a une porte dans votre encastrement, celle-ci ne doit pas fermer à clés. CMT |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci.
|
|
| - - - - |
| #2973 | Question Bricolage : Va et vient 2 lampes 2 interrupteurs |
Bonjour, je viens d'aménager dans un pavillon et j'ai deux sources lumineuses dans l'escalier qui me permet de monter à l'étage, la première en bas de l'escalier, la seconde en haut. Ayant un voisin qui a le même type de pavillon (logement en caserne), je sais qu'il y a un va et vient qui permet d'allumer soit une des deux sources, soit les deux d'en haut ou d'en bas. Hors, en aménageant, je m'aperçois que le double interrupteur d'en bas et l'interrupteur d'en haut allument ou éteignent tous les deux les deux sources lumineuses.
Je me suis alors dit que le va et vient était mort, j'ai donc changé l'interrupteur double du bas et là, grosse surprise à la vue des fils. Dans l'interrupteur double du bas, j'ai deux fils violets, deux fils noirs, un fil rouge et dans l'interrupteur du haut, j'ai trois fils rouges. Je suis un peu paumé, pourriez-vous m'aider à me dépatouiller ? Merci. |
|
| - - - - |
| #2972 | Question Bricolage : Norme câble à encastrer |
Quelles sont les normes pour l'encastrement (dans un mur, cloisons) de fils ou de câbles multifils ? (avec ou sans gaine, type de câble ou de fil, par exemple Ro2V), profondeur minimum dans le mur...
Mon projet est la rénovation d'une maison en pierres. Peut-on faire circuler un câble ou une gaine en zigzag selon les possibilités des joints entres moellons ? Merci déjà, Luc. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, par securité il vaudrait mieux que vous les passiez dans une gaine. Il n'y a pas de profondeur à respecter, il faut juste s'assurer de bien sceller la gaine. |
|
| - - - - |
| #2971 | Question Bricolage : Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n |
| Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La sortie n° 7 du gp 500 relie la borne A1 et le neutre va relier la borne A2 du contacteur si j'ai bien compris. Le schéma de la notice n'est pas très clair et je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Pour information, j'ai 2 zones pour le délesteur, 3 radiateurs de 1500W et 4 radiateurs de 1000W. Merci beaucoup pour votre aide. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous avez dans l'ordre : Phase disjoncteur 2A/Sortie 7 - Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A.
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
CMT |
|
| - - - - |
| #2970 | Question Bricolage : Phase et fil pilote associés dans domino |
J'ai constaté que tous mes radiateurs électriques type radiants - sans fil de terre, et non reliés à des programmateurs - ont la phase (fil marron) et le fil pilote (noir) associés et reliés ensemble dans le domino en face de la phase : est-ce dangereux pour l'appareil, ou pour l'homme ?
(le Neutre -fil bleu- est, lui, bien relié seul dans le domino au Neutre bleu)
Comme je n'ai pas de programmateur, le fil pilote ne sert à rien : dois-je l'isoler sur tous les radiateurs dans un domino à part ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas dangereux, mais lorsque votre appareil est en mode auto, cela force son fonctionnement en éco.
Il vaut mieux isoler le fil pilote. Voir branchement joint.
CMT |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la liaison entre la phase et le fil pilote ne sera dangereux que si un des radiateurs ne possède pas cette liaison car effectivement vous aurez un fil pilote alimenté et à nu. D'un point de vue fonctionnement ce raccordement ne vous servira à rien si vous n'avez pas de programmateur. Toutefois, pour que vous ayez la conscience tranquille, il serait préférable de dissocier les fils. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le mieux est de l'isoler sur un autre domino. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pas le choix. On isole le fil pilote non utilisé. |
|
| - - - - |
| #2969 | Question Bricolage : Brancher 2 prises et 3 lampes sur un même circuit |
| Je souhaite réaliser un circuit sur lequel il y a aura 2 prises de courant et 3 lampes. Est-ce possible ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, électriquement c'est possible.
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
CMT |
|
| - - - - |
| #2968 | Question Bricolage : Mettre prise pour nouvelle cuisinière électrique schéma |
| Pourrais-je avoir un schéma explicatif pour m'aider à monter une prise destinée à une nouvelle cuisinière électrique, merci ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la question n'est pas claire.
Ci-joint des exemples de schéma de branchement. CMT |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La question semble avoir évoluer par rapport à celle d'origine. Ma réponse 1 ci-dessus ne convient donc pas.
Il faut tirer un circuit en 6² depuis le tableau protège par un disj 32A.
A l'arrivée faire le raccordement de la cuisinière dans une boîte de dérivation à l'aide d'un gros domino. |
|
| - - - - |
| #2967 | Question Bricolage : Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo |
| Bonsoir, sur quel type de disjoncteur différentiel dois-je mettre le disjoncteur de 16A de ma baignoire balnéo, le type AC ou A ? Merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, un type AC suffira (pas de composantes continues dans une balnéo). |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le mieux est d'installer un disjoncteur 16A avec vigi spécialement concu pour la balnéo. |
|
| - - - - |
| #2966 | Question Bricolage : Mon chauffage électrique parasite mon téléphone |
| Bonjour, lorsque mes convecteurs électriques commandés par un thermostat central se mettent en route, et bien je récupère un énorme parasite sur la ligne téléphonie de ma Freebox ADSL rendant impossible toutes conversations ! Je suis dans le cas aussi où j'observe une baisse de tension sur l'éclairage lorsque mes convecteurs se mettent à "pomper" ce qui est normal d'après ce que j'ai lu. Merci pour votre aide ! |
| Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Téléphonie. Cordialement. Bricovidéo |
|
| - - - - |
| #2965 | Question Bricolage : Brancher appareil de 2000 watts sur prise de courant |
| J'aimerais savoir de quelles section de fils sont alimentés les prises dans une installation courante, car j'ai un appareil de 2000 watts à brancher sur une de mes prises. Merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En 2,5 millimètre carré. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Avec un circuit en 2,5 et un disjoncteur ou un fusible 16A, vous pouvez aller jusqu'à 3680W. Avec un disjoncteur 20A, vous pouvez aller jusqu'à 4600W.
CMT |
|
| - - - - |
| #2964 | Question Bricolage : Problème de fréquence sur ampli Hifi Vidéo |
Bonjour. Je possède un ampli Hifi Vidéo Harman Kardon. Avant, tout fonctionnait normalement, mais désormais un bruit permanent existe dans les enceintes (même en changeant d'enceintes), bruit qui ne varie pas avec le volume, et ce sur toutes les prises de ma maison. Par contre, il n'y a aucun bruit lorsque je branche mon ampli chez quelqu'un d'autre.
J'ai interrogé un technicien, sans qu'il se déplace chez moi, et d'après lui cela vient de la fréquence de mon installation électrique qui pose problème.
QUESTION : Pourquoi ou à cause de quel appareil cette fréquence aurait-elle changé ? Ou bien comment est-il possible de régler cette fréquence comme il faut ? Ou bien encore ce réglage est-il possible sur mon ampli directement ?
Je dois préciser que cette anomalie est survenue après avoir utilisé mon amplificateur pour une soirée dans une salle des fêtes (mais sans incident ni volume poussé très fort).
Je ne pense pas que cela vienne de l'ampli car il fonctionne bien ailleurs que chez moi.
Mon installation électrique est récente (2000).
J'attends avec GRANDE IMPATIENCE vos réponses et je vous en remercie d'avance. |
| Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Hifi Video. Cordialement. Bricovidéo |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quand on sait que la fréquence secteur est un des paramètres de stabilité du réseau, on peut douter des compétences du "technicien". Rappelons qu'une faible excursion en fréquence est le premier niveau d'incident pouvant affecter la sureté du système électrique français sur une échelle de gravité en comprenant 6. L'ampli pourrait avoir un problème d'alimentation (s'il fait du bruit réglage de volume à 0), et peut-être aléatoire, mais c'est peu probable s'il fonctionne ailleurs. Le réseau n'y est pour rien, de même que votre installation (sauf si vous avez des récepteurs très polluants ; méfiez vous des gradateurs pour lampes halogènes, par exemple s'il y en a un à quelques cm de votre amplificateur). Essayez un autre ampli chez vous. GL |
|
| - - - - |
| #2963 | Question Bricolage : Câblage en T de gaine |
Bonjour, j'aimerais simplement savoir une chose simple impossible d'avoir facilement sur le web
1-> Peut-on réaliser des T de gaines en respectant la norme ?
exemple : dans un va et vient, passer la phase dans la même gaine que les navettes pour l'interrupteur en bout.
C'est a dire faire des T de gaine "scotché" au lieu d'une boîte de dérivation, vu qu'aucun fil n'est coupé
2->combien de fils 1.5 et 2.5 puis-je mettre dans les dominos, existe-t-il un tableau récapitulatif des tailles de domino à respecter pour le nombre de fils à fixer ?
D'avance merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple... évitez de faire ceci, en cas de modifications vous serez gagnant, et en plus cela n'est pas du travail sérieux... |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il existe des "T" en vente chez les fournisseurs de matériel électrique. |
|
| - - - - |
| #2962 | Question Bricolage : Bruits dilatation plinthes électriques |
| Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si elles sont neuves, donc garanties, il faut revoir le vendeur pour qu'il vous en propose d'autres. Si elles ont toujours fait du bruit (ce sont souvent des premiers prix), il n'y a pas grand chose à faire. On fait d'excellents convecteurs rayonnants (sans bruit) chez Campa, entre beaucoup d'autres. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La dilatation des éléments des plinthes chauffantes est un phénomène normal avec des thermostats mécaniques et certains thermostats électroniques qui ne sont pas de type proportionnel. C'est le cas pour plusieurs thermostats programmables qui ont une sortie relais. Je recommande les thermostats Aube qui sont proportionnels.
Ils feront dilater l'élément de façon plus constante et lente, ce qui souvent enlève le bruit ou tout du moins le réduit de 90 %. |
|
| - - - - |
| #2961 | Question Bricolage : Relier évier inox à liaison équipotentielle |
| Bonsoir. J'aimerais savoir si il faut relier un évier en inox, situé dans ma cuisine, à la liaison équipotentielle ? Merci à vous. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non la liaison équipotentielle supplémentaire n'est nécessaire que pour la salle de bain. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Faux ! Elle est nécessaire pour toute liaison cuivre. Si vous arrivez en 16mm2, votre câble de terre doit être de la même section sur l'arrivée d'eau froide avec un collier inox. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ponter l'eau chaude. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est la canalisation en cuivre qui doit être reliée à la terre et non l'évier. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Refaites la section de la terre, peut-être de la moitié de votre câble alimentation edf du disjoncteur 500mA ; si votre câble est en 16 carré, votre terre peut-être en 10 carré (comme il n'existe pas de 8 carré). |
|
| - - - - |
| #2960 | Question Bricolage : Brancher lampe témoin ejp avec compteur électronique |
| Bonjour à tous. Comment faire pour brancher une lampe témoin ejp avec un nouveau compteur électronique, merci ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir notice du compteur en question 2878 réponse 1. GL |
|
| - - - - |
| #2959 | Question Bricolage : Problème sapin de Noël |
| Bonsoir, le fil de la lampe guirlande de mon sapin de Noël s'est détachée du boîtier et donc elle ne marche plus. Comment je peux faire pour la réparer, merci ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce type de matériel ne se répare pas. |
|
| - - - - |
| #2958 | Question Bricolage : Branchement chargeur d'appareil photo au Canada |
Bonjour, nous partons en voyage au Canada et je voudrais savoir si nous avons besoin d'un convertisseur pour brancher le chargeur de mon appareil photo si il est inscrit input 100V-240V ?
Merci d'avance pour vos réponses. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Aucun problème. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il est possible d'avoir besoin d'un adaptateur mécanique seulement parceque les prises européennes n'entrent pas dans celles du Canada, mais votre bloc d'alimentation est fait pour les tensions de 120V si il est marqué 100V à 240V.
Les prises canadiennes sont en 120V 60 Hz. |
|
| - - - - |
| #2957 | Question Bricolage : Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220 |
Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage !
Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien), tout ça à cause de l'intallation en triphasé, non équilibrée.
Bref, solution envisageable : PAYER un electricien pour équilibrer des phases, sachant que je n'ai aucun appareil 380 V.
Ma question : combien coûte le passage du compteur EDF triphasé 380 en monophasé 220 ? Combien facture EDF ? Car je vois sur certains forums que c'est gratuit ! Ca dépend peut-être de l'âge de l'installation ?
"Désolé pour ce message un peu brouillon", je souffre de colère face au sujet.
Lors de l'achat de ma maison, je n'avais pas connaissance du fait que la maison était en 380 V (car aucun appareil en 380 V à l'intérieur)
Comment EDF peut-il m'imposer le 380V juste parce que le prédécesseur avait du 380 V ? Je n'ai jamais demandé le 380 v, on ne m'a jamais informé sur le fait que 380 v veux dire qu'il faut équilibrer les phases !
Je trouve que c'est de l'escroquerie : soit le client reste en 380 V et pour résoudre ces soucis, on augmente l'ampérage donc sa facture.
Soit on lui facture une transformation de son compteur 380 V en 220 V.
Soit il paye le service d'un électricien.
Pour réussir à avoir un service de qualité (comme mentionné dans leur condition général de vente) par EDF, il faut payer ? => pas très logique avec la notion de SERVICE de qualité ! Il faudrait mieux qu'ils enlèvent cette mention dans leur condition générale de vente car aujourd'hui le SERVICE n'est pas de qualité (en faveur du client), si on ne paye pas de supplément !
Merci de m'avoir lu. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Nous vous comprenons bien, ce n'est pas drôle d'avoir une installation qui disjoncte. Mais avant, cela fonctionnait ? Demandez directement à votre agence EDF les renseignements désirés. Je crois que l'EDF n'impose rien, c'est le client qui souscrit l'abonnement qui lui convient ; ils fournissent l'énergie avec la qualité nominale, l'utilisation n'est pas de leur ressort, de même que les dysfonctionnements suite au déséquilibre. Pour le passage de tri en mono, même si leur intervention est gratuite, vous aurez des frais à engager pour faire effectuer les modifications au niveau du tableau. Même chose si vous restez en tri. Voir la question 2953 concernant le même sujet, et notamment l'équilibrage. Restez optimiste, il y a des situations pires. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas qu'un problème d'EDF.
Il ne suffit pas de changer l'abonnement mais aussi adapter votre installation pour qu'elle fonctionne correctement en mono. Suivant la manière dont est faite votre installation actuelle, il peut n'y avoir quasiment rien à faire ou au contraire cela peut nécessiter de gros travaux.
Le domaine d'EDF s'arrête au disjoncteur branchement, après c'est de votre ressort.
La changement tri mono était gratuit auparavant mais est maintenant devenu payant. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il y a 5 ans j'ai acheté une maison tout électrique et lorsque je mettais trop d'appareils cela sautait. Il y a 3 ans j'ai fait venir EDF et ils m'ont dit que j'étais en triphasé et que cela se faisait beaucoup à l'époque. Ma maison a 30 ans donc ils m'ont changé le compteur, le disjoncteur, qu'ils ont mis en monophasé et m'ont fait l'équilibrage des phases au tableau et je n'ai absolument rien payé.
Ils m'ont simplement dit de contrôler mes appareils électriques mais surtout, tout ce qui se trouvait déjà dans la maison par exemple : radiateur, chauffe-bain, vmc... tout ce qui faisait partie intégrante de la maison à sa constuction pour voir s'ils ne sont pas en triphasé. Voila j'espère vous avoir bien renseigné. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Je viens de le faire... appeler edf, c'est gratuit ! |
|
| - - - - |
| #2956 | Question Bricolage : Mettre la lumière à partir d'une prise |
| Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci de m'avoir répondu. Je me doutais un peu de la réponse mais je ne peux faire un autre circuit séparé (gaine de la prise dans dalle à béton et le compteur EDF est trois pièces plus loin).
Comment puis-je faire ?
|
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Mais s'il n'y a vraiment pas d'autre moyen, pourquoi pas, dans l'illégalité par rapport à la C15-100. Personne n'ira voir chez vous. Mais puisque vous allez vous repiquer sur une prise, il y a peut-être moyen de tirer une ligne en 2*1,5 si les fils ne sont pas coincés dans le tube (et cela risque d'être le problème majeur), ou vous raccorder sur un circuit lumière existant ? |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour l'ami, il y a une autre solution sinon ; si vous ne branchez pas trop de choses sur cette prise et que vous êtes sûr que ce ne sont que des prises d'utilisation courante, vous pouvez le faire en changeant simplement la protection de votre circuit : si vous êtes protégé en fusible 16 ou 20 ampères, vous changez votre porte fusible en 10 ampères et si c'est un disjoncteur, vous en mettez un de 16 ampères maximum, mais toujours en étant sûr qu'il n'y aura pas d'électroménager branché dessus ; à bientôt.
|
| Réponse (5) d'un internaute à cette question |
ATTENTION DANGER : mettre quelque part dans le circuit une section plus faible que le calibre du disjoncteur est dangereux. S'il se raccorde sur une prise comme il le souhaite et comme on vient de le lui dire, il ne faut pas qu'il le fasse avec du 1,5 mm² (à moins que le disjoncteur ne soit déjà sous-dimensionné par rapport au 2,5 de la prise).
Il y a une différence entre faire un écart par rapport aux conventions et se mettre en danger. Autrement dit il faudra peut-être diminuer le calibre du disjoncteur ou alors simplement câbler l'ampoule en 2,5mm² comme pour la prise. Sinon, c'est le câble de 1,5 mm² dans le mur qui servirait de fusible en cas de défaut sur cet éclairage. (risque d'incendie, etc.) |
| Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bon, c'est vrai en théorie ce que dit réponse 5 par rapport aux règles de l'art, mais de là à ce que le 1,5 mm2 serve de fusible, il y a une très grande marge qui ne sera jamais atteinte, il n'y a pas de danger particulier pour le Va et Vient de l'internaute, juste un petit écart tolérable par rapport aux normes ; il protège la ligne avec un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A et on en parle plus. GL |
| Réponse (7) d'un internaute à cette question |
En Belgique, les circuits mixtes sont autorisés à condition de n'avoir que du 2.5² et pas plus de 8 postes par disjoncteur (16A ou 20A)... |
|
| - - - - |
|