| | Vous êtes actuellement à la page 105 sur 182 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE |
|
|
| #5250 | Question Bricolage : Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases |
J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA.
Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on quand il y a une coupure de courant ?
Combien ça fait en ampère dans la maison ? Le climatiseur fait 7 kVA quand il tourne à plein régime + la cuisine une plaque à induction je ne connais pas la puissance + les lampes + la télé, c'est des Watts et je ne connais pas la valeur des Watts, des ampères et le rapport avec les Volts.
Si on pouvait me dépanner je vous en remercie par avance. A+ |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, les 11KVA, c'est la puissance totale de votre groupe ! non, vous avez pas 11KVa par phase.
Ça m'étonnerait que vous arriviez à faire fonctionner le climatiseur et la plaque à induction en même temps ! Le climatiseur fait 7 KVA et la plaque, elle fait autant !
Donc votre groupe va claquer ! Si vous faites fonctionner votre clim avec le groupe, comme la tension à la sortie du groupe n'est pas stable, et risque d'endommager la platine électronique !
Il vous faut un onduleur + groupe pour réguler cette tension ! HVS |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'indication de la puissance sur un appareil correspond toujours à la puissance totale ; la 3ème phase fait comprendre que votre groupe est triphasé, donc vous pourrez disposer de 16A maxi par phase.
Pour le branchement il vous faut un inverseur normal / secours, car vous ne devez jamais mettre en parallèle, le groupe et le distributeur d'énergie.
Faites-vous aider par un électricien. Ce groupe serait une une bonne acquisition, relancer votre vendeur, car tout appareil doit être livré avec une notice d'utilisation, écrite dans la langue du pays où l'appareil est vendu. Bonne journée. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Sans connaître ce groupe et vu sa puissance, celle-ci doit être de 11 kVA en triphasé, ce qui correspond à une intensité disponible par phase d'environ 16 A (3,7 kVA par phase).
Le climatiseur demande 7 kVA en tri, et la table à induction au moins 6 kVA à plein régime. Le problème est que cette plaque devrait pouvoir fonctionner en triphasé ; il faut vous en assurer.
En cas de disparition réseau, il faut basculer l'alimentation de la maison (ou une partie prioritaire) en sortie de groupe électrogène.
L'opération doit être manuelle chez un particulier, l'automatisme ne se justifiant pas.
Les lampes et la télé ont une consommation, sinon négligeable, petite par rapport au reste.
Une étude préalable avec bilan de puissance s'impose, la réalisation technique étant sous-traitée à un électrotechnicien expérimenté. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, malgré la qualité de votre groupe, vous allez certainement rencontrer deux problèmes pour la mise en route de votre climatiseur, car même si votre groupe électrogène et votre clim sont en triphasé,
1/ Il faudrait au minimum disposer de 2 fois l'intensité (les ampères) nominale du compresseur (moteur asynchrone) de la clim pour que celui-ci puisse démarrer correctement.
2/ De plus le démarrage devra se faire à vide, sa mise en charge intervenant une fois le régime nominal du compresseur atteint (ceci est lié à la conception de votre clim donc à vérifier et certainement pas facile à modifier).
Une 3ème chose est à prendre en compte : aucun autre appareil ne devra être alimenté au moment de cette mise en marche.
La solution : comme le préconise HVS et GL que je me permets de saluer au passage, peut-être en associant un onduleur ad hoc mais il faut voir le coût. Bon courage. dan. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas un petit groupe mais déjà une assez grosse machine.
Le moteur thermique est régulé en vitesse quelle que soit la charge, et l'alternateur (de petite puissance ici) est auto-excité et régulé de façon tout à fait autonome.
La qualité et la stabilité de l'onde de tension ne nécessite pas d'onduleur. Aucun risque de claquer quoi que ce soit. Le groupe doit normalement être équipé d'appareils de coupure et de protection, plus une borne de mise à la terre. "Gasoline Generator" ne semble pas être une marque. GL |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Effectivement, "gazoline generator" n'est pas une marque à proprement parler, et je doute que le moteur soit un moteur Honda (en général, moteur de type Fxx chinois, contrefaçon Honda).
Reste à connaître la marque de la génératrice et ses caractéristiques intrinsèques. 11 kVA est souvent la résultante des puissances additionnées sur les trois phases, or, au mieux, le groupe de travaillera en mono que sur deux phases au maximum.
Et ici, il sera difficile de retrouver le potentiel de l'alternateur. J'essayerais de charger le groupe avec un moteur asynchrone de 3 kW en mono, multimètre en parallèle pour voir la réaction de la perte de charge et la tenue en puissance.
Je serai très prudent pour brancher ce type de groupe sur une maison, surtout devant les puissances annoncées des récepteurs mentionnés ci-dessus. |
|
- - - - |
#5249 | Question Bricolage : Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service |
Bonjour,
Une voisine en retraite est récemment venue me voir pour un problème un peu spécial : sa télé, sa téléalarme, son répondeur, sa machine à laver, son lit médicalisé sont hors service.
Son aide à domicile a remarqué que le four micro-ondes fuyait (étincelles).
En effet, celui-ci est même percé. Tous ses appareils ont été vus en panne, en même temps, et le même jour que la fuite du micro-ondes fut remarqué.
Aucun disjoncteur n'a sauté, le micro-ondes a son propre disjoncteur.
D'où cela peut-il venir ?
Aucune surtension dans le quartier, personne n'a d'appareil hors service.
Le micro-ondes peut-il avoir créé ces pannes multiples ? Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Cela ressemble aux effets d'une surtension sur la ligne. Le micro ondes ne doit pas être la source de ces détériorations, n'étant qu'un récepteur comme les autres. Il faudrait que l'électricien fasse une expertise approfondie (nature exacte des défauts de chaque appareil), et que la personne fasse une déclaration d'accident auprès de son assurance, afin que cette dernière prenne en charge le montant des dégâts. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vos voisins ont dû avoir une surtension. Voir si leur maison n'est pas en triphasé car la perte ou déserrage du neutre augmente le courant sur l'installation. |
|
- - - - |
#5248 | Question Bricolage : Pompe à chaleur air eau et plaque à induction |
Bonjour,
On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses. |
|
- - - - |
#5247 | Question Bricolage : Groupe électrogène et cumulus |
Bonjour ,
je possède un groupe électrogène et souhaite brancher mon cumulus (2400 W). Mais quel est le coefficient de démarrage d'un cumulus ? Le groupe développe 5500 W.
Merci de votre éclairage, Fab. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je ne vois pas ce que vous appelez "coefficient de démarrage" pour un cumulus ! Vous pouvez brancher votre appareil sans problème. Bonne journée. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bien reçu, mais qu'appelez-vous coefficient de démarrage ?
Cette puissance de 5 500 W est-elle disponible en monophasé ou en triphasé ? Pareil pour le cumulus. Merci d'apporter quelques précisions. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour votre cumulus aucun problème, c'est des résistances, une fois lancé à son régime, un groupe accepte 100% de charge en résistance. Le démarrage et la mise en température du moteur sont, je pense, préférables à vide.
Le coefficient ne rentre en compte que pour les moteurs électriques qui peuvent demander en pointe de démarrage en charge près de 10 fois (à la louche) leur intensité nominale, l'alternateur du groupe étant incapable de fournir plus que son intensité nominale.
Personnellement j'arrive à démarrer les moteurs asynchrones ou universels à vide (ex : meuleuse) = ou < 2 kW avec un groupe de 4 kW. dan. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Moi je pense ce vous voulez dire, ne confondez pas avec un démarrage de moteur qui prend 4 fois son intensité au démarrage alors que n'importe quel appareil à résistance de n'importe quelle puissance prend même un un peu moins. Donc à l'enclenchement le groupe va accuser un peu le coup mais cela n'a rien à voir avec le démarrage d'un moteur. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Merci Dan et rep 4. Je n'avais pas pensé à l'intensité de démarrage d'un chauffe eau ! L'internaute Fab a eu raison de poser la question. GL |
|
- - - - |
#5246 | Question Bricolage : Longueur moyenne de gaines utilisées dans une maison |
Bonjour, je cherche à avoir une idée de la longueur moyenne de gaines utilisées pour une installation électrique complète dans une maison neuve de 120 m².
Je vais réaliser mon installation et j'ai du mal à calculer les longueurs.
Je cherche une valeur moyenne me permettant de pouvoir chiffrer un devis. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de longueur moyenne. Faites un plan et vous calculez votre quantité de matériel nécessaire à votre installation. Mais si déjà cela vous pose un problème, ne vous lancez pas dans cette entreprise, vous ne semblez pas avoir les compétences nécessaires, et vous allez avoir très rapidement de très gros ennuis.
Sachez que l'on ne bricole pas avec l'électricité, le danger est mortel ! Faites-vous faire un devis par un artisan, ce sera plus réaliste. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour une maison de 150 m2 on a utilisé plus de 500 m de gaine (tout diamètre compris 16 et 20). |
|
- - - - |
#5245 | Question Bricolage : Branchement ventilateur WC |
Bonjour, il y a quelques mois, mon colocataire a débranché la ventilation des water, j'aimerais la rebrancher mais je n'y connais rien, pouvez-vous m'aider ? - côté ventilateur il y a 2 fils (rouge et bleu) - côté boîtier, le fil rouge est débranché, j'ai essayé de le mettre au 3ème trou (celui qui est sans fil), mais ça n'a pas marché - il y a une lampe branchée avec. P. S. : je n'y connais absolument rien en électricité, donc merci d'employer des mots simples. Ci-joint une photo.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Avez-vous un interrupteur marche / arrêt pour ce ventilateur ?
Si oui : il vous faut tester les bornes de votre boîte électrique (photo) dans les 2 positions de l'interrupteur (une fois sur marche et l'autre fois sur arrêt).
Attention : il peut y avoir du courant électrique. Pour cela, il est nécessaire de vous procurer un contrôleur (il y a de bons prix dans les supermarchés).
Vous pourrez donc trouver les 2 bornes qui fournissent le courant électrique et ainsi raccorder les 2 fils du ventilateur sur les bornes qui fournissent du courant (respectez les couleurs si possible et coupez le courant avant de brancher les fils).
Si le ventilateur ne fonctionne pas à la remise du courant, essayez de faire aller l'interrupteur.
Si rien ne fonctionne ou autre, appelez une personne qui s'y connaît. Cordialement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je vous remercie de votre réponse, oui j'ai un interrupteur, est-ce que le contrôleur est un multimètre ? car j'en ai un. Vu qu'il y a un seul fil qui n'est pas connecté (le rouge), le 2ème je dois le retirer parmi les fils branchés ? Bien cordialement. |
|
- - - - |
#5244 | Question Bricolage : Abonnement EDF pro suite à installation courant électrique dans garage |
Bonjour,
Dans une vieille maison, qui ne me sert que de garage et pour bricoler, j'ai fait installer le courant électrique. Tout est OK.
Mais je viens de me rendre compte, à la réception de mes premières factures, qu'EDF m'a fourni un abonnement "PRO" au lieu d'un abonnement "Particulier" (du fait je pense de la terminologie "garage" que j'ai employée pour désigner cette maison)
Quel avantage ais-je, ou désavantage, avec ce type d'abonnement ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il vous faut voir avec un conseiller EDF, expliquez votre cas et il vous donnera la meilleure solution. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, l'avantage d'un abonnement professionnel est que si vous êtes inscrit au registre du commerce, vous déduisez les charges dans la comptabilité. Si le garage sert juste pour le bricolage individuel, il faut demander à EDF de rectifier le contrat. |
|
- - - - |
#5243 | Question Bricolage : Problème de branchement de ventilateur au plafond |
Bonjour, j'ai acheté un ventilateur et j'arrive seulement à faire fonctionner la lumière.
Mon branchement est le suivant :
Au plafond il y a un noir, un blanc et un rouge.
Au ventilateur il y a un noir, un blanc un bleu et un vert.
J'ai essayé 2 façons :
Premièrement, j'ai branché les noirs avec le bleu ensemble, les blancs ensemble, le vert visé à une vis au plafond et le rouge seul.
Ensuite, j'ai fait noir avec noir, blanc avec blanc, bleu avec rouge et vert relié à une vis au plafond. Aucun succès, la lumière allume mais le ventilateur ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Devinette. Il faudrait voir la notice de branchement du ventilateur, normalement livrée avec s'il est neuf. Pour le plafond, il faut repérer s'il s'agit d'un double allumage (2 interrupteurs dans le même boîtier à l'entrée de la pièce): dans ce cas, à quelles couleurs correspondent le neutre et les 2 phases coupées ? Avec une lampe témoin, en vous faisant assister par un ami expérimenté, vous arriverez à résoudre cette énigme. GL |
|
- - - - |
#5242 | Question Bricolage : Section gaines pour câble téléphone et télévision |
Bonjour. Pourriez-vous me donner la section des gaines pour passer du câble de téléphone ou de télévision dans les parois (placo) et dans une chape ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Gaine de 16mm ou de 20mm ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Gaine de 20.
Un seul câble par gaine.
CMT |
|
- - - - |
#5241 | Question Bricolage : Transformateur pour plafonnier |
Bonsoir,
J'ai acheté il y a 7-8 mois un plafonnier avec 12 lampes halogène 20 W max sur internet.
Hier soir, j'ai entendu un bruit et la lumière s'est éteinte. Le plafonnier était chaud et le boîtier intégré dans lequel il y a le transformateur sentait un peu le brulé.
Je n'ai pas d'appareil de mesure pour vérifier mais les lampes ne sont pas grillées.
Pourriez-vous me dire si en changeant le boîtier le problème est réglé et où pourrais-je trouver un boîtier complet ? Sur le boîtier est écrit :
Electronic Transformer Model H06S250 Short Circuit Protection
Input AC220-240 V 50/60 Hz
Output AC12V~250 W MAX
ta 40 °C tc : 70 °C cos phi : 0.98
Je vous remercie par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, avec 12 lampes de 20 W, ça fait 240 W en tout, et votre transfo ne fait que 250 W.
Par conséquent votre transfo fonctionne avec presque toute sa puissance, donc à la longue ça finit par griller. Mettez un transfo supérieur à 250 W ou supprimez 2 ou trois lampes en fonctionnement. HVS |
|
- - - - |
#5240 | Question Bricolage : Installation disjoncteur de marques différentes sur même tableau |
Bonjour ! Je viens d'acheter un tableau pré-équipé de marque Debflex et je voulais savoir s'il était possible d'y ajouter des disjoncteurs d'une autre marque. Et comment ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut vérifier l'écartement et la position des peignes de branchement, suivant les marques c'est pas identique. |
|
- - - - |
#5239 | Question Bricolage : Différence entre télérupteur unipolaire et bipolaire |
Bonsoir, quelle différence y a-t-il entre un télérupteur bipolaire et un télérupteur unipolaire ? Merci. |
Notre réponse |
Bonjour,
Cette question a déjà fait l'objet de réponses sur ce forum.
Cliquez sur cette requête : différence entre télérupteur bipolaire unipolaire.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité. |
|
- - - - |
#5238 | Question Bricolage : Comment savoir si mon compteur électrique est aux normes |
Bonjour à tous,
Je n'y connais rien alors merci pour votre indulgence.
Voilà mon problème : depuis quelques temps, je rencontre des soucis avec mon compteur électrique, celui-ci "bourdonne" mais uniquement le soir.
Mon bailleur qui est passé ce jour me dit : "pas de souci, votre compteur est aux normes" alors qu'un de leurs techniciens m'avait dit le contraire ?
Comment savoir si mon compteur est oui ou non aux normes ? Et quel serait le coup de ce genre d'intervention ?
J'ai un disjoncteur (gros bouton à tourner) et le reste c'est des manettes à rabaisser pour changer les plombs qui s'y trouvent (voir photo jointe). Merci de vos réponses. |
Notre réponse |
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, n'est ce pas simplement votre relais de cumulus qui fait ce bruit, vous pouvez tester en le coupant un instant pendant la période heures creuses. dan. |
|
- - - - |
#5237 | Question Bricolage : Câblage pour installer une lumière avec interrupteur |
Bonjour. Comment faire le câblage pour installer une lumière avec interrupteur ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir schéma de principe joint
A vous de faire passer les câble là c'est le plus pratique. Par exemple les câbles de neutre et terre (bleu et vert / jaune) peuvent "passer" par l'interrupteur. CMT |
|
- - - - |
#5236 | Question Bricolage : Section câble électrique maison |
Bonjour, je construis ma maison et j'aimerais connaitre la section du câble d'alimentation dont j'ai besoin. Ma maison fait 100 m², avec un chauffage électrique au sol. Je prévois un abonnement de 12 kW auprès de ERDF, la distance entre le compteur edf et le tableau de ma maison est de 105 mètres. Quelle section de câble dois-je prévoir pour alimenter ma maison dans les normes? Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pouvez m'apporter. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, si votre installation est mono, pour une longueur de 105 m, il vous faut du 50 mm² cuivre. Comme le cuivre est cher, je vous conseille de prendre du 70 mm² alu, c'est moins cher ! HVS |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Outre la longueur, la section du câble se choisit en fonction du calibre maximum du disjoncteur d'abonné et de la nature du branchement, monophasé ou triphasé. Il faudrait préciser cela pour obtenir la bonne réponse (on regardera alors le tableau dans notre petit livre rouge Promotelec). GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour une souscription à 12 kVA (en mono) et non 12 kW, le calibre est de 60 A.
Cependant il est nécessaire de savoir s'il s'agit de triphasé ou de monophasé (cela change tous les calculs).
Attention au monophasé avec de telles longueurs : max 80 m pour câble 50 mm cuivre, max 75 m pour câble 70 mm alu (contrairement à ce que j'ai vu plus haut).
Et puis en effet, cela dépend également du calibre disjoncteur (raccorder un 70 alu sur un calibre 60 A, techniquement est impossible sauf peut être en rabotant la tête du câble).
Un petit peu de sérieux messieurs SVP pour l'image de notre métier, trêve de plaisanteries, un branchement triphasé dans ces conditions semble mieux adapté. |
|
- - - - |
#5235 | Question Bricolage : Télérupteur ou minuterie pour motoriser portail |
Bonjour,
je vais motoriser mon portail. Dans le kit "extel" que j'ai acheté, un module d'éclairage y est intégré, seulement ce module envoie pendant 1 minute 30 du 230 V.
Je veux pouvoir l'allumer de la maison par plusieurs inter et le mettre avec une minuterie.
Ma question est : est-ce qu'il existe un télérupteur ou minuterie qui puisse accepter une impulsion de 1 minute 30, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Il existe des minuteries qui se déclenchent au bout de 30 secondes et c'est Hajer qui fait ça. Cordialement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, avec des minuteries Crouzet ou Omron, vous pouvez faire tout ce que voulez ! Il faut juste des notion en électricité ! HVS |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Votre kit est l'équipement réglementaire des portails motorisés ; pour allumer cette lampe depuis d'autres circuits il conviendra de relayer soigneusement pour éviter tout bouclage ; personnellement je vous le déconseille car vous aller amener du courant dans votre kit depuis 2 protections distinctes. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5234 | Question Bricolage : Remplacement d'interrupteur va et vient en variateur |
J'ai un va et vient à remplacer par un système de variation pour 7 spots.
Le problème, c'est qu'un inter normal, on dit que ça fait la taille de 2 modules et moi de ce fait, mon système inter va et vient fait la taille de 1 module, d'où le problème !
D'après mon électricien ça n'existe pas ! Mais moi je n'ai pas envie de tout casser pour remettre une nouvelle boîte, c'est neuf !
Connaissez-vous une solution ? Merci. |
|
- - - - |
#5233 | Question Bricolage : Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V |
Bonjour,
J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue ici).
Cette lampe était alimentée via un adaptateur de type Input : 230V - / 50 Hz - Output : 12V - / 1670mA qui a grillé !
Je me demandais si un adaptateur est vraiment utile (si je dois le remplacer), et pourquoi y a-t-il un adaptateur pour alimenter ce genre de lampe ? Brancher cette lampe directement sur le secteur via un simple domino et un câble ne suffirait-il pas ?
Merci d'avance pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Au niveau de la sécurité, c'est la basse tension qui est utilisée avec de l'eau ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui le transformateur (l'adaptateur) est indispensable. Votre lampe étant en 12V pour motif de sécurité. Pour que cela fonctionne durablement, il faut un transformateur 230V/12V de 50VA au minimum ou de sortie 4,2A (4200mA) au minimum.
Attention à la classe dudit transformateur suivant son lieu d'installation.
dan. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, votre lampe fonctionne avec du 12V, et si vous la branchez directement sur le 230V, votre lampe va griller ! Si votre lampe est alimentée en 12V, c'est qu'il y a une raison (sécurité), comme la fontaine contient de l'eau, eau + électricité = mélange mortel !
HVS |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Vous savez, si le constructeur a mis un petit transfo, c'est qu'il a ses raisons et ses obligations, aux règles de sécurité ; et dans ce cas là, c'est bien du 12V qui est prescrit ; et pour compléter la réponse n°1, le 12V fait partie de la très basse tension (TBT), la basse tension (BT) démarre de 50V et va jusqu'à 500V. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5232 | Question Bricolage : Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22 |
Bonjour à tous.
Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22).
Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement, Rickette |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Afin de pouvoir apporter une réponse adaptée, pouvez-vous me préciser, il existe différentes sortes de douilles :
la E 27, dont le culot est à vis (Standard Européen) ;
la E 14, dont le culot est à vis mais est plus petit (Standard Européen) ;
la B 22, dont le culot est à baïonnettes (Standard américain).
Il existe un socket qui fait interface entre une douille à vis et un culot GU 10 mais pour l'instant je ne possède pas l'info concernant le type de douille à vis.
Je continue mes recherches et vous tiens au courant. Cordialement, BigElect |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, il faut remplacer la douille E22 par une douille GU10. HVS |
|
- - - - |
#5231 | Question Bricolage : Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide |
Bonjour,
Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine).
Ma question est la suivante : si je fais la liaison équipotentielle au départ, c'est-à-dire dans le garage, au départ de tous les tuyaux, dois-je la refaire dans les WC, dans la salle de bain et dans la cuisine ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Vous devez recréer une liaison équipotentielle dans la salle de bain uniquement.
Suivant ces conseils :
Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau).
Cette liaison doit relier les masses et les éléments conducteurs du local, c’est à dire canalisations métalliques, d’eau, de chauffage, de gaz, de vidanges, corps des appareils sanitaires métalliques (dont chauffe-eau) huisserie, etc. avec une section minimum de 2,5 mm2.
L’ensemble sera connecté au circuit de terre :
- soit directement, au répartiteur de terre situé dans le tableau général,
- soit par l’intermédiaire d’un conducteur de protection.
En espérant avoir répondu à votre question. Cordialement, BigElect |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut faire :
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Pour Big elec. Enfin quelqu'un qui connaît son affaire : en effet, il n'est pas nécessaire de relier la L. E locale (salle de bain), directement au répartiteur, contrairement à ce que disent certains internautes sur ce forum, la liaison s'effectuant par les conducteurs de protection des circuits desservant la salle de bain (réf. Guide Promotelec). Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
J'ai de la difficulté à comprendre la réponse n° 3 ; On pourrait comprendre que ce qu'a écrit CMT est erroné, hors je trouve que c'est juste. L'annexe de la partie 7.702 de la NFC 15.100 est très explicite sur ce sujet, et la liaison équipotentielle de la salle d'eau doit être "fermée" à l'intérieur de celle-ci, avant d'être raccordée soit au répartiteur, soit, par repiquage, à un conducteur de protection (section mini 2,5²), à condition que tous les conducteurs de protections concernés soit de 2,5².
Par contre la liaison équipotentielle principale (eau, gaz, chauffage...) elle est obligatoire au niveau des adductions entrantes dans le bâtiment ; elle est indépendante de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau. Bonne journée. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Précisions de l'internaute N°3 : non, ce qu'a écrit CMT est parfaitement exact et je n'ai jamais dit le contraire. Si j'ai souligné la réponse de Bigelect c'est parce qu'elle donnait les deux solutions pour raccorder une L. E locale, ce qui peut parfois être utile pour des raisons pratiques.
Je suis surpris que vous n'ayez pas compris car j'observe que dans votre réponse vous donnez exactement les deux mêmes solutions auxquelles j'ai fait allusion ; peut-être est-ce dû à l'emploi de termes différents mais synonymes ? Cordialement à vous. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Concernant une maison individuelle et un appartement, si le principe reste le même, l'application peut-être quelque peu différente en pratique.
Sauf erreur, dans un immeuble collectif, la LEP relie généralement en cave les éléments métalliques et tuyauteries (eau et gaz) pénétrant dans l'immeuble.
Donc la salle d'eau n'est concernée que par la LES. C'est à dire que tous les éléments conducteurs (tuyauteries, huisseries...) doivent êtres inter-connectées et aboutir par un conducteur unique de 2,5 mm au bornier de terre situé dans le tableau.
Il n'est donc pas nécessaire de reprendre cette mise à la terre par une deuxième liaison principale en 6 mm2 à relier à la borne jaune située sur le palier. |
|
- - - - |
Recherche bricoleuses pour reportage TV : La boîte à outils n’a plus de secrets pour vous, vous êtes une passionnée de bricolage, à la maison vous avez réalisé le gros œuvre… Pour une émission TV je recherche le témoignage de passionnées de bricolage. Si vous souhaitez partager votre expérience, vos trucs et astuces, n’hésitez pas à contacter SOPHIE
Message de l'équipe de Bricovideo ce message n'est plus d'actualité.
|
|
| #5230 | Question Bricolage : Brancher rallonge électrique gros diamètre |
Bonjour, avec des amis nous réaménageons une sorte de petite maison située à environ 20 de la maison principale.
Mais le petit souci c'est qu'il n'y a pas d'électricité j'aurai donc voulu savoir quelle serait la solution, pouvons-nous brancher une rallonge mais quel type ? (diamètre...) ou alors faut-il faire un autre branchement ?
Merci de répondre si vous avez besoin de plus de renseignements, merci de me le dire également. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin. Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée : - soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci - soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié. Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées : - 25² : DB de calibre max 90A - 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A - 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A - 6² : Disj 32A (7,3kW) - 4² : Disj 25A (5,7kW) Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite. L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal. Voir schéma de principe joint CMT |
|
- - - - |
#5229 | Question Bricolage : Raccorder une cuisinière à un vieux boîtier |
Bonjour, je dois raccorder ma cuisinière à mon boîtier mural mais les trois fil raccordés au domino sont bleu, marron et vert, comment faire ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est une devinette.
Si l'on se réfère aux couleurs, on peut supposer que le bleu est le neutre, le marron la phase, et le vert la terre. Tout cela se vérifie aisément avec un testeur de phase, une lampe témoin et un multimètre éventuellement. Au minimum, branchez la lampe entre phase et neutre : elle s'allume. Faites de même entre phase et terre : un disjoncteur différentiel doit déclencher.
Mais le plus sûr serait de faire intervenir un ami expérimenté. GL |
|
- - - - |
#5228 | Question Bricolage : Temps de garantie installation faite par un professionnel |
Bonjour. Quel est le temps de garantie de l'installation faite par un professionnel sur sa main d'œuvre hors matériel ? Merci. |
|
- - - - |
#5227 | Question Bricolage : Conseils rénovation installation électrique |
Bonjour à tous, je vais acquérir une villa pour laquelle il me faut refaire l'installation électrique. La terre est visible dehors, mais pas mal de prises sont sans. Est-il possible d'utiliser les gaines existantes dans les mur pour faire passer les nouveaux fils ? N'y a t-il pas de norme concernant le diamètre du conduit ? Sinon, quelqu'un aurait t-il un schéma pour exemple avec 3 chambres, salon, salle à manger, 2 salles de bains ? Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Difficile d'ajouter un fil dans une gaine. Par contre vous pouvez utilisez les fils existants comme tire fil et remplacer l'intégralité des fils dans la gaine (si pas trop de coude et que le remplissage n'est pas trop élevé).
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
CMT |
|
- - - - |
#5226 | Question Bricolage : Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne |
Bonjour,
Pendant la tempête de ce week-end et suite au branchement d'un groupe électrogène pour l'éclairage, le four (en veille) a fait disjoncter le générateur avec une odeur de brûlé.
J'ai constaté qu'un composant de la carte électronique est totalement carbonisé (donc en cc !) ; il est branché en neutre et phase, marqué vp01 mais j'ignore ses natures et valeurs.
Il n'y a pas d'autre trace de dégât apparemment.
Il pourrait s'agir d'un condensateur. Je n'ai pas le plan électrique bien sûr.
Quelqu'un peut-il m'aider à identifier ce composant ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si ce composant est branché entre phase et neutre de l'alimentation, ce peut être effectivement un condensateur. En cas de défaut, ce composant émet une fumée blanche avec une odeur très forte, puis se coupe. Vous dessoudez ou coupez, le prenez en photo et la joignez à un prochain envoi, juste pour voir. Si les conditions sont celles supposées, vous rebranchez la plaque sans le composant (en tenant bien compte du "si" en tête de ce post). S'il y a d'autres manifestations immédiates auditives ou malodorantes, coupez tout et faites intervenir un SAV. GL |
|
- - - - |
#5225 | Question Bricolage : Installation groupe électrogène avec inverseur mécanique |
Bonjour, je viens d'acheter un groupe de 25 kVA et je voulais savoir où je peux acheter en ligne un inverseur mécanique en tétra ? J'en ai trouvé un sur Videoson. com, mais si je pouvais trouver moins cher ou si quelqu'un en avait un à vendre...
Je vous remercie d'avance.
mickael |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Essayer également les sites de ventes aux enchères. |
|
- - - - |
| - - - - |
#5224 | Question Bricolage : Bon calibre du disjoncteur pour cuisinière de marque Bosch |
Bonjour,
J'ai installé une cuisinière de marque Bosch et il est recommandé un circuit de 50 ampères.
Est-ce que je peux utiliser le circuit 40 ampères de mon ancienne cuisinière car le fabricant accepte le 40 ampères dans certaines régions et cela peut-il nuire à la performance de l'appareil ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Avant de pouvoir vous apporter une aide, il faudrait préciser la puissance nominale de cet appareil, et dans quelles conditions vous allez l'utiliser (en mono ou en triphasé ?).
Par exemple, est-ce un modèle industriel ou domestique que vous allez mettre dans la cuisine ? Dans ce dernier cas, il est d'usage de faire le raccordement sur une sortie de câble 6 mm2 protégée par DJ 32 A. GL |
|
- - - - |
#5223 | Question Bricolage : Portier villa sonne en permanence |
Bonjour,
Depuis cette nuit, la patine intérieure de mon portier de villa sonne en permanence (bticino ref 3638 11). La pluie peut-elle en être la cause ? Merci de vos réponses. |
|
- - - - |
#5222 | Question Bricolage : Qualité de prise de terre dans du sable |
Bonjour,
Ma prise de terre en fond de fouille va se retrouver dans du sable car il y a environ 8O cm de bonne terre puis en-dessous c'est du sable et du silex.
Quelles vont être les conséquences sur les performances de ma terre ?
Quel type de terre installer ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Normalement le conducteur de la prise de terre doit être en bon contact avec le sol (la terre); Le silex et le sable possèdent une résistivité assez élevée, qui peut osciller de 200 à 3000 ohms/m. Ne vous est-il pas possible de faire le ceinturage dans les 80 cm de terre ? Bonne journée. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Juste une précision. L'unité de résistivité est (ohm)*(mètre)². GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
A toutes fins utiles, ci-joint un tableau de la NFC 15-100 traitant de la résistivité des sols. Bonne journée. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Une erreur en réponse 2. L'unité de résistivité est bien ohm×mètre. GL (25/07/10) |
|
- - - - |
#5221 | Question Bricolage : Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A |
Bonjour à tous,
Je suis en train de finir mon installation électrique et j'ai un petit souci, j'ai un tableau de 3 rangées et sur la dernière rangée, j'ai :
DJ 20A clim
DJ 20A clim
DJ 20A clim
DJ 20A chauffe eau
DJ 16A PC
DJ 10A LU
Quelqu'un peut-il me dire quel interrupteur différentiel mettre en début de cette rangée ? Un 40 Type AC ou un 63 Type AC ?
Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je metterai un 63A type AC pour être tranquille.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La norme ne fixe pas de façon de faire ce calcul. La règle à respecter est la suivante : le calibre de l'inter différentiel doit être au moins égal au courant maximal assigné (CMA). Par exemple si l'intensité totale nécessaire pour faire fonctionner les différents circuits protégés par cet inter est égale à 35 A, il faudra poser un inter de calibre 40 A. Je précise que le CMA est une valeur théorique car dans la réalité il est rare que tous les équipements fonctionnent en même temps, mais il faut s'en tenir à cette règle. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Pour être tranquille, il faut voir le calibre de la protection placée directement en amont ou le calibre du disjoncteur de branchement et que votre ID soit = ou >. Cordialement. Dan. |
|
- - - - |
#5220 | Question Bricolage : Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire |
Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine.
En fait pour résumer, j'ai une grosse régie lumière se branchant par une prise triphasée 4 plots + prise plate (terre je suppose). Le problème est que la salle où je vais me produire ne possède pas ce genre de prise et qu' aucun "bidouillage" de prise ou système électrique n'est possible.
Alors quel autre moyen aurais-je pour pouvoir utiliser ma régie lumière ? Un adaptateur existe t-il vraiment ? Si oui, quelqu'un pourrait-il me donner l'endroit où je pourrais trouver ce type de matériel ou alors sa description et son nom exact ?
Merci d'être extrêmement précis car, comme je l'ai déjà dit précédemment je n'y connait rien en électricité.
Merci d'avance.
Cordialement.
John. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est embêtant d'utiliser un éclairage scénique sans avoir trop de connaissances en électricité. Néanmoins, quelques précisions. Votre gradateur, dont on aimerait connaître la puissance, nécessite un raccordement en triphasé (3 phases + neutre + terre) sur une alimentation pouvant délivrer son courant nominal par phase. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez tirer le maximum de votre appareil. Vérifiez si la salle est alimentée en triphasé, et au besoin faites installer une sortie triphasée protégée par un disjoncteur tétrapolaire. Dans le cas contraire, il y a toujours possibilité de faire fonctionner le gradateur en monophasé en réunissant les 3 fils de phase (sur le bornier), mais il faudra charger les sorties bien en dessous de leur maximum, le paramètre à prendre en compte étant l'intensité maxi disponible sur la prise monophasée, 16 à 20 A d'après ce que vous dites. Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un de plus expérimenté qui pourra faire le raccordement dans les règles (fiche tri femelle 3Ph + N + T - prise mono mâle Ph + N + T - et le câble). GL |
|
- - - - |
#5219 | Question Bricolage : Trouver le neutre sur groupe électrogène |
Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois (je suppose) respecter la polarité, pourtant mon groupe fonctionne bien sur n'importe quelle machine. Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il est normal que votre testeur s'allume sur les 2 pôles; le neutre ne peut être mis à la terre qu'en amont d'un dispositif différentiel, y en a t-il un d'installer ? Ensuite, vous pouvez voir au niveau "de ce disjoncteur" la couleur des fils, s'il y a un bleu, vous utilisez celui-ci, ce qui convient généralement à prendre le fil de gauche au niveau de ce disjoncteur. Bonne journée. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Sur un branchement normalisé d'une prise vue de face, le neutre est à gauche la phase à droite, (si la terre est en haut), normalement votre groupe doit respecter cette norme. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, sur votre groupe si il est monophasé il n'y a pas vraiment de neutre (sauf autre donné du constructeur) mais une sortie bipolaire qui délivre environ 230V alternatif 50 Hz, donc peu importe la position des fils pour la ré-alimentation de votre installation électrique les seules choses qui demandent votre attention c'est la mise à la terre du groupe et l'absence de tension sur l'installation que vous ré-alimentez + bien sûr l'installation à l'extérieur du groupe est obligatoire pour éviter le risque d'asphyxie. dan. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour et merci pour tout.
Je pense en effet qu'il n'y a pas vraiment de neutre, mais je vais quand même considérer que le neutre est à gauche. La seule chose que j'aurais pu oublier, c'est de mettre le groupe a la terre !
Merci encore. |
|
- - - - |
#5218 | Question Bricolage : Branchement fils de sonnette sans fil |
Bonjour à tous.
Voilà, ayant installé une sonnette sans fil, j'ai voulu débrancher l'ancienne qui ne servait plus.
J'ai retiré le bouton poussoir, il y a un fil noir et un blanc, je ne peux pas voir où l'autre extrémité est reliée.
J'ai démonté mon carillon qui était branché en 230 Volts par un fil rouge et un bleu.
Je ne comprends pas comment ils étaient reliés, et je ne sais pas si mes fils au niveau du bouton poussoir sont alimentés en 230 volts. Qu'en pensez-vous ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En méconnaissance totale du schéma de câblage, il vous faut bien isoler tout vos fils.
Mais le plus sage serait d'approfondir sur place.
Normalement, une sonnette est alimentée en basse tension par l'intermédiaire d'un transformateur, le BP étant en série au secondaire avec la sonnette. Si elle fonctionne en 220 V, c'est plus dangereux, le BP pouvant être relié à la phase du secteur sur l'une de ses bornes, l'autre étant connectée sur une borne de la sonnette. GL
(BP = Bouton-Poussoir) |
|
- - - - |
#5217 | Question Bricolage : Fixation tube Iro sur tuyau cuivre |
Bonjour, pour une question de facilité je voudrais faire tenir par des colliers du tube Iro (tube en PVC) sur des tuyaux cuivre cela est-il possible ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, ces canalisations doivent être espacées, 3cm mini, et l'électricité au dessus. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5216 | Question Bricolage : Brancher deux chauffe-eau électriques |
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si il est possible de brancher un deuxième chauffe-eau électrique avec tous ses disjoncteurs et son contacteur jour / nuit sur la même télécommande EDF (donc une impulsion pour les deux ?). Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui la commande peut sans problème être commune, pour le circuit de puissance vérifier l'ampérage disponible et prévoir le disjoncteur 20A. dan. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Aucun problème. Voir schéma de raccordement joint. A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme. CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, avec l'impulsion EDF vous raccordez autant de contacteur que vous le désirez, par contre protégez bien son circuit de commande par un fusible de 2 A.
G. B. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui aucun problème. Voir le schéma ici . Bob35 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un problème. A mon avis, l'impulsion EDF peut très bien être utilisée pour le deuxième relais. Cordialement. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Oui bien sûr, mais il vous faut un relais de puissance supplémentaire. La commande peut alimenter deux relais. En principe ce n'est pas un problème.
En revanche, votre circuit de puissance doit supporter la puissance nécessaire pour alimenter les deux chauffe-eaux en même temps. Faites-vous aider par une personne compétente...
Pascal G. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Je ne vois pas trop l'intérêt de protéger deux fois le contact avec un 2A. |
|
- - - - |
#5215 | Question Bricolage : Section de câble coffret c200 p400 câblage au tableau |
Bonjour, je voudrais savoir quelle section de câble il me faudrait pour alimenter un coffret C200 P400 au compteur d'une longueur d'environ 10 mètres ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je connais des coffrets P400, mais c'est au pied des immeubles ! Ce ne doit pas être ceci. |
|
- - - - |
#5214 | Question Bricolage : Branchement plaque vitrocéramique neuve |
Bonjour,
Seule bricoleuse de la maison, voici mon problème : je viens d'acheter une plaque vitrocéramique Whirlpool, le branchement électrique, qui pour moi ressemble à une sorte de domino, se fait directement sous la plaque.
Il y a 5 fils + neutre à part, à savoir 3 marrons et 2 bleus, numérotés de 1 à 5.
Plusieurs schémas de branchement sont proposés, mais bien sûr, ça ne reste pas très clair pour une "bricoleuse à mi-temps".
Anciennement, il y avait une plaque à 3 feux gaz et 1 plaque électrique (branchée avec un câble contenant 3 fils : bleu, jaune/vert, noir).
Puis-je brancher ma plaque vitrocéramique dessus en sachant qu'apparemment, il y a un branchement possible à 3 fils dont le neutre, mais quel fil dois-je mettre (hormis le neutre, ça je sais), dans quel emplacement du "domino" ?
Sa disposition est la suivante : 1- marron 2- marron (on dirait qu'ils vont ensemble) 3- marron (seul) 4-bleu 5-bleu (on dirait aussi qu'ils vont aussi ensemble). Merci par avance ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pourriez-vous nous transmettre le schéma de branchement que vous avez eu avec votre plaque ?
Pascal G. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Peut-on raccorder un fil de plaque électrique et gaz très ancienne avec un fil de plaque à induction.
Mon problème : le compteur disjoncte quand 3 plaques fonctionnent.
Merci de vos réponses. |
|
- - - - |
#5213 | Question Bricolage : Branchement va et vient |
Bonjour, j'ai retiré 2 vieux va-et-vient dont un avait un branchement prise avec, à la place je voudrais simplement remettre deux va-et-vient neufs, mais petit souci : d'un côté je me retrouve avec 3 câbles (1 bleu, 1 noir et un vert-jaune) et de l'autre je me retrouve avec 7 câbles (2 bleus, 1 vert, 2 noirs, 1 vert-jaune et 1 rouge).
Je pensais réussir en branchant de chaque côté 1 bleu, 1 noir et 1 vert-jaune, mais rien pas de courant, pour avoir du courant je suis obligé de brancher le vert et le rouge mais pas de va et vient. Qui peut m'aider ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, devinette pas facile ! Avec les couleurs annoncées et sans être sur place pour moi c'est impossible.
Vous auriez dû vous faire un croquis avant démontage, pour vous aider toutefois, si vous pouvez joindre des photos, des 2 groupes de fils + du (des) point(s) lumineux de la (des) boîte(s) de dérivation et/ou du tableau électrique cela devrait être possible. dan. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Voir ce site si ça peut vous aider :
Va-Et-Vient.com
Cordialement. |
|
- - - - |
#5212 | Question Bricolage : Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m |
Bonjour,
Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Dès lors qu'il n'y a pas de puissance en jeu, la réponse est oui !
Cordialement P. G. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas un problème de puissance, mais de transmission de signal vidéo. Vu les fréquences de signaux à transmettre et la longueur de la ligne, l'utilisation de câble téléphone risque d'apporter un affaiblissement du signal telle que l'image, s'il y en a une, soit de très mauvaise qualité. La notice du produit doit préciser les longueurs et types de câbles à utiliser. Il existe des portiers vidéo de grande marque permettant des transmissions sur de telles longueurs. Mais il faut y mettre le prix. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Tout à fait d'accord avec GL. Je pense qu'il faut mettre un câble blindé en 1.5 mm2 minimum avec cette longueur ! HVS |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Après consultation de document divers, vous pouvez vous inspirer de la notice commerciale du vidéophone Legrand 63321 disponible ici. Il faut du câble SYT. Voir le WWW pour la description de ce type de câble. GL |
|
- - - - |
#5211 | Question Bricolage : Problème Répartition circuit d'éclairage sur plusieurs chambres |
Bonjour, je souhaite répartir en 1 seul circuit, l'éclairage de plusieurs pièces de l'appartement que je refais ; je pense que cela est possible mais quelqu'un pourrait-il me communiquer un schéma d'application ? Par avance, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voici 2 exemples joints ici dont vous pouvez vous inspirer. CMT |
|
- - - - |
#5210 | Question Bricolage : Suppression d'un va et vient installation 2 interrupteurs distincts |
Bonjour à tous.
J'ai un va-et-vient dans ma salle à manger qui commande des appliques.
Je souhaiterais mettre à la place un variateur pour les appliques et changer la fonction du 2ème interrupteur pour ajouter un éclairage en suspension.
En me rapportant au schéma trouvé sur www.va-et-vient.com, l'interrupteur avec le fil rouge serait mon interrupteur pour commander la suspension à ajouter et celui avec le fil noir serait remplacé par le variateur pour commander les appliques déjà existantes.
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance pour votre aide. Nicolas. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est possible et plus ou moins simple suivant le passage des fils actuels, car il faut récupérer la terre et le neutre pour l'amener à votre suspension.Voir schéma joint ici. Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner. CMT |
|
- - - - |
#5209 | Question Bricolage : Alimentation abri de jardin |
Bonjour,
J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant large).
Vu le peu de puissance de son utilisation, est-ce qu'un câble 3G 2,5 mm² suffirait ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Du 3G2.5² convient très bien pour cette distance et cette puissance.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Compte tenu de la puissance estimée, cette section est convenable. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5208 | Question Bricolage : Compatibilité entre pompe Flygt BS 2670 180 et ATS 48D62Q |
Bonsoir ! Nous avons une pompe 18 kW marque Flygt BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q.
Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur).
On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS jusqu'à la pompe, aucun défaut de continuité.
On a essayé de démarrer directement la pompe en supprimant l'ATS, elle marche.
On a fait tous les réglages de la notice. On n'arrive pas à mesurer les enroulements de la pompe, pourtant elle n'est pas grillée. Y a t-il incompatibilité entre les deux ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il s'agit donc d'un démarreur statorique pour moteur asynchrone triphasé Schneider Electric. PHF signifie "phase failure" ou absence de phase réseau ou moteur (voir page 77 de la notice).
Le convertisseur ne se trompe pas. Il vous faut effectuer si possible un démarrage direct à l'arrivée de la ligne d'alimentation du démarreur, et ainsi mettre éventuellement en évidence un problème d'alimentation réseau ou de couplage ou raccordement statorique du moteur.
Vous pouvez également vérifier la présence de courant dans les 3 phases avec une pince ampèremétrique.
En cas de doutes sur les réglages que vous avez faits, revenir à la configuration d'usine.
Mais vous ne dites pas si l'ensemble moteur + démarreur a déjà fonctionné ; quel est le schéma du montage que vous avez effectué (quelle page de la notice) ? De toute façon, l'ensemble doit fonctionner. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ce défaut est configurable sur le menu protection PrO, paramètre PHL ! Il faut diminuer PHL au minimum ! Car le courant du moteur devient inférieur à un seuil réglable PHL dans une des trois phases ! HVS |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir !
nous avons lu vos différentes réponses et on veut apporter plus de précision.
L'ensemble moteur + démarreur n'a jamais fonctionné, c'est la première mise en marche.
Le schéma de montage est un démarrage direct avec un contacteur de ligne et de court-circuitage.
Est-il possible qu'il ait un contacteur à l'intérieur de la pompe ? Puisqu'on mesure les enroulements, aucune valeur à la sortie.
S'il y a contacteur à l'intérieur de la pompe, peut-il poser ce genre de défaut (PHF) ? Quelle est la solution ? J. P |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
PHL permet de régler le seuil de détection de déséquilibre ou de déconnexion partielle ou totale du moteur.
Mais d'usine, il est réglé à 10 % du courant nominal, ce qui correspond quand même a un défaut franc de l'alimentation du démarreur, ou de la consommation du moteur.
Si PHL est diminué à 5 %, ce serait pire, car le démarreur constate qu'une des intensités est inférieure ou égale à 10 % du courant nominal pendant 0,2 s ou 0,5 s suivant la nature du défaut.
J'aurais tendance à mesurer les intensités en démarrage direct, et au minimum de vérifier les connexions moteur et la résistance des enroulements.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre le moteur et le démarreur. Un problème intéressant. Merci de signaler où vous en êtes dans les essais. GL |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
D'après la notice commerciale de la pompe Flyght 2670.180 disponible ici, il n'y a pas de contacteur interne. Par contre, le démarreur constate bien un défaut de raccordement, sans doute en sortie (vers la pompe). Il vous faut bien repérer les bornes de branchement du moteur, un ohmmètre peut aider à lever ce doute (couplage étoile sur réseau 230/400 V); entre le neutre et chaque phase sur le bornier de raccordement, vous devez obtenir la même valeur de résistance, forcément très petite et pouvant faire penser à un court-circuit. Le schéma de raccordement et de commande avec contacteur de court-circuitage doit être celui de la page 31 de la notice technique de l'ATS 48. Ce montage très simple doit forcément fonctionner : démarrage statorique d'un moteur asynchrone. GL
Voir la notice de la Pompe d’assèchement ITT 2670 au format pdf ici. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, en regardant bien sur le catalogue, j'aurais un doute sur le choix du démarreur ! Comme votre moteur est en 390 V triphasé, puissance 18KW, pour une utilisation normale il faut un ATS48D38Q ; mais comme le démarreur est circuité en fin de démarrage, on peut déclasser le démarreur d'un calibre, alors on choisira le ATS48D32Q ! HVS |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Effectivement HVS, le démarreur ATSD62Q peux démarrer un moteur de 30 kW alimenté en 400 V en régime sévère ou normal ; le modèle ATS48D32Q a une puissance nominale de 15 kW en 400V, et l'ATS48D38Q une puissance de 18,5 kW en 400 V.
Ces appareils ne font que commuter du courant d'où leur caractéristique principale donnée par le courant permanent. Bien que le 62Q soit surdimensionné (pas le bon choix finalement = surcoût), il devrait démarrer cette pompe sans détecter ce type de défaut. Tant que l'on ne saura pas si la machine démarre en direct (essai à faire à vide, bien que l'intensité pointe soit indépendante du régime de fonctionnement du moteur asynchrone), on ne pourra en dire plus. Donc, à suivre en attendant les résultats des essais. GL |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, pour moi le moteur n'est pas en cause : puisqu'il fonctionne en direct.
Peut être que comme le courant nominal (In) du moteur doit être réglé entre 0.4 et 1.3 Icl du démarreur (pour ATS48D62Q, son intensité nominale est de 107 A) donc, avec un moteur 18 kW, et son In=32 A, on est plus dans la plage ! Car 0.4x107=42.2 A et 107x1.3=139 A ! HVS |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
107 A correspond à un démarrage dans le triangle. Le tableau indique qu'en démarrage dans la ligne ICL vaut 62 A. Donc même avec un réglage de In à 0,4 ICL, le démarreur devrait fonctionner sans indiquer PHF. On attend la suite. GL |
Réponse (10) d'un internaute à cette question |
Mea culpa, GL ! vous avez raison pour ICL ! HVS |
Réponse (11) d'un internaute à cette question |
Au fait, est-ce que le couplage du moteur est bon ? HVS |
|
- - - - |
#5207 | Question Bricolage : Remplacer un vieux porte fusible 16 A Landis |
Bonjour,
L'histoire : notre tableau électrique n'a que 5 fusibles pour toute la maison, ils sautent souvent, même très souvent, sauf que là c'est beaucoup moins cool : c'est un porte-fusible qui a lâchement "pété à l'intérieur" (une pièce a pété donc on doit changer le porte-fusible).
C'est du 16 ampères et bien sûr, ça n'existe plus dans les magasins.
Mais auriez-vous le modèle qui nous permette de ne pas refaire toute l'électricité (pas de sous pour le moment).
Marque Landis & Gyr
Merci ! c'est beau de rêver... Rose |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Vous êtes obligé de le remplacer, même si vous n'avez aucun sous pour le moment : donc pour ne pas avoir de problème au niveau des appareils électriques, vous êtes obligé de le faire. Mourad baba technicien en électricité. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A la description, votre vieux porte fusible serait un disjoncteur ; Les encombrements des nouveaux matériels sont identiques, (à moins que votre disjoncteur soit très vieux).
Faites-vous aider par une personne qui connait, et qui pourra vous remplacer ce disjoncteur.
Bonne journée. |
|
- - - - |
#5206 | Question Bricolage : Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage |
Bonjour, je voudrais faire une pièce à vivre dans mon garage et y installer 2 prises et un interrupteur pour une lampe murale et un chauffage mural pour éviter l'humidité.
Mais comment faire, car mon disjoncteur différentiel est plein, le nombre de prises par fusible et au maximum admis par la norme ?
Est-ce que je peux rajouter un autre disjoncteur différentiel ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le mieux serait d'installer un boîtier d'alimentation supplémentaire.
Celui-ci contiendrait un disjoncteur différentiel, 1 disjoncteur pour l'éclairage, 1 disjoncteur pour le chauffage.
Raccordez le différentiel en amont du différentiel principal du coffret d'origine.
N'oubliez pas non plus de raccorder les fils de terre de cette extension aux fils de terre existants.
Vérifiez également que cette extension ne vous fasse pas dépasser les limites de votre abonnement EDF, au risque de voir le disjoncteur sauter régulièrement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bien sûr, vous pouvez faire une extension dans votre tableau. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5205 | Question Bricolage : Conseils pour branchement globe plafonnier salle de bain |
Bonsoir. Je souhaite brancher un globe dans ma salle de bain. J'ai raccordé le fil bleu et le fil marron au plafonnier et le fil jaune et vert à l'endroit indiqué pour le fil de terre. Quand j'essaie d'allumer ça disjoncte. Qu'est-ce que je fais de travers ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si ça marchait avec votre ancien luminaire, c'est que soit vous avez mal connecté vos fils ou, votre globe a un défaut (fils qui se touchent dans la douille par exemple). Coupez le courant et vérifiez. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Difficile de répondre, une photo des raccordements serait bienvenue. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5204 | Question Bricolage : Réfrigérateur Samsung no frost produit de la glace |
Mon réfrigérateur Samsung no frost produit de la glace même dans la partie réservée aux légumes et autres aliments. Je veux connaître la cause s'il vous plait. Pouvez-vous m'aider ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous avez probablement le joint de votre porte qui est défectueux. Il faut tout simplement le remplacer. Et ensuite régler votre thermostat.
Cordialement, P.G. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, sauf cas particuliers, pour un frigo, appareil qui fonctionne en positif (au dessus de 0°C) le dégivrage se fait naturellement pendant les périodes d'arrêt du groupe celles ci doivent être suffisantes, donc il faut en premier lieu voir le réglage du thermostat et/ou son fonctionnement.
Le 2ème motif peut être un problème de rendement lié à l'état du groupe ou à une fuite du gaz qu'il comprime dans ce cas l'intervention d'un pro sera nécessaire.
Pour améliorer le fonctionnement vous pouvez voir la propreté du condenseur situé en principe au dos du frigo et dans la mesure du possible, mettre les aliments dans des récipients ou emballages hermétiques pour limiter l'évaporation donc le givrage de l'évaporateur. dan. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Votre réfrigérateur est "à froid ventilé" si je ne me trompe ; Vous devez avoir un dysfonctionnement entre le thermostat et le volet de régulation de l'air froid.
Le SAV de votre fournisseur doit pouvoir vous dépanner, à moins que vous ne trouviez une personne compétente, mais vous risquez de devoir commander des pièces. Bonne journée. |
|
- - - - |
#5203 | Question Bricolage : Section des fils sur parafoudre |
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'une rénovation électrique, j'intègre un parafoudre de type 2 dans le tableau.
Question : quelle section de fil pour relier la protection du parafoudre au parafoudre lui-même, et quelle section pour le fil de terre le reliant au bornier ?
PS : Disjoncteur d'abonné 500 ma 30 A - liaison disjoncteur tableau : 10 mm²-
Merci pour vos réponses. Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir question 4655, et le lien vers le document Legrand. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut du 6mm² pour relier votre parafoudre avec un disjoncteur de 25A et avec du 6 ou 10 mm² pour la terre ! HVS |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci à GL et HVS pour les réponses. Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Attention : ce qui est très important avec les parafoudres c'est d'avoir des liaisons les plus courtes possibles, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. |
|
- - - - |
#5202 | Question Bricolage : Programmer compteur électrique Sagem s20c3 |
Bonjour, je viens d'acheter un compteur Sagem s2oc3 triphasé sur internet sans notice de programmation. Merci à toutes personnes qui peuvent m'aider à le programmer pour le comptage des KW (compteur installé sur une pompe à chaleur). Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Suivre ce lien :
www.linuxembarque.free.fr-electro-compt_energie-technique.pdf
Cordialement. |
|
- - - - |
#5201 | Question Bricolage : Brancher un télérupteur 12 Volts |
Bonjour,
Je désirerais brancher un télérupteur en 12V. Le circuit de commande est 12V et le circuit d'éclairage en 220V. Je voudrais, si possible, un schéma de branchement. D'avance merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir un schéma de principe disponible ici . Cordialement, P.G. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour !
+12V-----boutons poussoirs------A1 du télérupteur,
puis en sortant A2 du télérupteur------au -12V !
ensuite prenez le ou les contacts du télérupteur pour commander votre éclairage ! Phase(230V)--------contact du télérupteur------lampe------Neutre
HVS |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|