| #2150 | Question Bricolage : Rail de spot et nombre de points lumineux |
Bonjour, si je prends par exemple un rail de spot 10 X 10W, pour combien de points lumineux compte-t-il si je veux respecter la norme de 8 points sur un disjoncteur 10A ? Je veux en fait protéger plusieurs luminaires de ce genre sur un même disjoncteur. Dois-je faire la somme des puissances des spots que je compare au 2300W maxi ? Admissible par mon disjoncteur 10A ? Merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La norme dit que vous avez le droit à 5 lampes sur un disjoncteur. Vous n'avez pas le droit de mettre les prises et les lampes sur un même disjoncteur. P.S. : pensez à respecter les sections de câble pour le câblage ? A+ |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout à fait, mais pas plus. |
|
| - - - - |
| #2149 | Question Bricolage : Différentiels salle de bains |
| Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un différentiel ne sert pas pour la puissance, il est une surveillance de fuite de courant par la terre donc dans une salle de bain c'est un différentiel de 30mA obligatoire, là vous partez alimenter les disjoncteurs ou le disjoncteur de 16, ou 20 A. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui, pour la protection des personnes il faut 1 disjoncteur différentiel pour le circuit prise et un pour l'éclairage. Au tableau de répartition bien sûr ! |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Faites attention une salle de bains est une pièce un peu particulière pour l'électricité. Vous n'avez pas le droit d'installer une prise ni une lampe où vous vous voulez, il y a des volumes à respecter. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
De plus, sachez que si votre salle de bains est alimentée en eau par des tuyaux en cuivre, il faut que ces tuyaux soient reliés directement à la terre. Pour ma part, je prévois un fil terre du tableau de répartition aux tuyaux. |
|
| - - - - |
| #2148 | Question Bricolage : Coller une prise sur du carrelage mural |
Bonjour, quel est le produit à employer pour coller un bloc-prises sur du carrelage mural ? J'ai essayé avec un pistolet à colle, le résultat semblait encourageant, mais avec les tractions répétées sur les prises, le bloc à fini par se détacher...
Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pourquoi collez si vous fixez votre prise en forant doucement sans percussion, tant que vous êtes dans le carrelage pas de problème. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Salut, essayez avec de la colle au polyuréthane en vente dans les magasins de bricolage sous forme de tube comme les cartouches de silicone mais avant toute chose vous devez rayer le dos de votre prise de courant pour que la colle adhère comme il faut. Bon courage pour le reste suivre les indications qui figurent sur le tube. N.B. : produit assez cher mais très polyvalent surtout en milieu humide ce qui n'est négligeable pour une salle de bains par exemple. |
|
| - - - - |
| #2147 | Question Bricolage : Interrupteur en porcelaine style rétro |
Bonjour, je retape une maison ancienne (tout début XXe) et je recherche des interrupteurs style rétro en porcelaine ou faïence : connaissez-vous des marques ou revendeurs proposant ce type de modèles ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je me demande si les interrupteurs en porcelaine sont toujours aux normes, le mieux serait d'acheter des neufs ayant un style s'adaptant à la maison. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je ne vais pas vous conseiller UN fabricant en particulier mais en faisant des recherches internet vous trouverez votre bonheur, les fabricants d'appareillages électriques font des rééditions de ces modèles qui donnent un certain charme aux demeures anciennes et sont de plus en plus demandés. LEROY MERLIN, CASTO en vendent également. L'avantage de ces modèles "neufs anciens", c'est qu'ils seront à coup sur "aux normes" actuelles. Vous pouvez également, si vous rénovez, vous procurer des anciens modèles mais assurez-vous qu'ils soient en PARFAIT état (pas de jeu dans les contacts, état impeccable des vis de connexion, pas de fêlures, tension et courant d'utilisation corrects). Evitez les interrupteurs avec couvercles métalliques, ils peuvent être dangereux. Le carton d'isolation est souvent trop abîmé et ne résiste pas à l'humidité. Enfin je n'ai pas trouvé d'interdictions strictes de ces interrupteurs dans la norme NFC 15-100. Si je l'ai mal lue, je serais content qu'un internaute me reprenne. Voilà un sujet qui mérite réflexion car il fait trop souvent polémiques. Ci-dessous une conversation entendue une bonne dizaine de fois par un ami électricien courant fort lorsqu'il a fait visiter sa maison après rénovation dont une chambre qui est de style 1900 :
- Dis-donc, tes interrupteurs en porcelaine, ils sont plus aux normes ! disent tous les "messieurs je sais tout" en voyant 2 interrupteurs porcelaine acheté chez LEROY MERLIN en 2005 fixé sur un chambranle de porte.
- Ah bon de quelles normes il s'agit ? Peux-tu me les citer que je puisse les consulter et remplacer mes interrupteurs si c'est interdit, a demandé cet ami. Dans tous les cas il n'y a pas eu de réponse des messieurs "je sais tout". LB |
|
| - - - - |
| #2146 | Question Bricolage : Installation fusibles intégrés aux prises et interrupteurs |
Bonjour, je dois rénover un appartement des années 60, l'installation ne comporte que le disjoncteur EDF et des protections individuelles sur les prises et les interrupteurs... Est-ce aux normes ? Comment "rattraper" sans faire trop de travaux cette installation ? Existe-t-il des prises et interrupteurs avec disjoncteurs intégrés ou interrupteurs différentiels ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre installation est aux normes de l'époque, mais cela nécessite une mise en sécurité qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en oeuvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne du site Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. Vous ne trouverez plus en vente d'interrupteur de ce type. |
|
| - - - - |
| #2145 | Question Bricolage : Remplacement sortie câble 32A par prise 2P+T 32A |
Bonjour, j'ai entre autres deux prises murales dans ma cuisine : 1 sortie câble 32A et 1 grosse prise 2P+T 16A. J'ai une cuisinière tout électrique câblée en 6mm² et préconisée pour une intensité de 32A. L'installateur l'a connecté sur la prise 2P+T 16A car j'utilisai la sortie câble pour un autre appareil que je n'utilise plus désormais. J'aimerai brancher l'appareil sur la sortie 32A mais en la remplaceant par une prise murale 2P+T. Y a-t-il un risque de remplacer la sortie murale par une prise 2P+T ? Les prises 2P+T 32A sont-elles moins fiables ou moins puissantes que les sorties câbles 32A ? Merci de vos conseils.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Une connexion avec des dominos et une sortie de câble serait plus judicieux, vérification du serrage des fils avant mis en route. |
|
| - - - - |
| #2144 | Question Bricolage : Pourquoi la lumière ne s'éteint pas |
Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan. J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer. Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer tout le temps ! Il faut passer par les plombs pour éteindre... J'ai donc jeté un oeil à l'interrupteur : il a 2 boutons, l'un commande mon ampoule, et l'autre une autre lumière qui fonctionne très bien, elle. Chaque lumière a son propre plomb (excusez-moi si je n'emploie pas les bons termes, je suis ignarde en la matière). Je me suis dit que c'était peut-être une seule partie de l'interrupteur qui ne fonctionnait pas : j'ai donc débranché les 2 fils qui commande mon ampoule à souci pour les reconnecter à un interrupteur que j'avais en réserve : même topo, je n'arrive pas à éteindre... Je suis à court d'idées pour trouver ce qui cloche... Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne, je suis toute ouïe. Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Avez-vous vérifier le câblage de votre ampoule ? Si vous avez un multimètre vous devrez vérifier le câblage de votre interrupteur puis celui qui arrive à votre ampoule. Au pire re-câbler juste cette partie en retirant un câble de l'interrupteur à l'ampoule. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si vous supprimez les 2 fils de l'inter est-ce que le plafonnier est toujours allumé ? |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La lumière est probablement branchée avant l'interrupteur au lieu d'après (identifiez bien la provenance des câbles arrivant à la lampe). |
|
| - - - - |
| #2143 | Question Bricolage : Conseil installer des spots extérieurs |
Bonjour. Je souhaiterais installer des luminaires type petit spot halogène dans un pot de fleurs à même la terre afin d'éclairer par le bas un petit bananier. Je voudrais savoir si il serait possible de les brancher directement sur une prise secteur avec interrupteur et comment pourrais-je contourner le problème de l'humidité ? Merci pour vos conseils.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
DANGEREUX, prenez des spots avec des leds. |
|
| - - - - |
| #2142 | Question Bricolage : Sécurité de l'installation électrique |
Bonjour à tous, j'ai emmenagé il y a peu et j'ai regardé le tableau des fusibles, et je me suis rendu compte que toutes les installations étaient protégées par seulement deux fusibles, le premier protégeant les prises de courant de la chambre, du salon et de la salle de bain ainsi que tout l'éclairage de ces pièces là, le deuxième protégeant les prises et l'éclairage de la cuisine, de l'entrée et des toilettes. J'ai un appartement de 50m² pour info. D'après ce que je sais il n'est plus dans les normes de mettre l'éclairage et les prises sur le même circuit. Ma question étant y a-t-il un risque de court-circuit avec ce type de branchement, dois-je craindre pour ma sécurité, ou il n'y a pas de problèmes sachant qu'il y a un différentiel et un disjoncteur principal.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Sécurité avant tout, refaites l'installation aux normes... |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'important pour la sécurité est que chaque disjoncteur corresponde bien au plus petit des câbles branchés derrière lui. Donc pas de peur à avoir ni d'urgence absolue. Par contre évidemment ce n'est pas confortable du tout de ne pas pouvoir couper séparément les circuits. Si vous voulez profiter de l'occasion pour rénover l'installation ça ne sera pas un mal. Mais attention à bien estimer les travaux avant de se lancer. Si les ciruits arrivent tous au tableau et sont regroupés sur le même fusible, il est facile de les séparer. S'il n'y a qu'un seul départ depuis le tableau, alors cela reviendrait à refaire l'installation... |
|
| - - - - |
| #2141 | Question Bricolage : Recherche prise d'angle pour plan de travail cuisine |
Bonjour à tous, j'avais vu chez un cuisiniste un bloc de prises à poser à la verticale sur le plan de travail de ma cuisine, finition inox brossé et de plus c'était une prise d'angle. Mais ayant acheté la cuisine chez un de ses concurrents, qui lui ne faisait pas de tels produits, on me propose ce produit pour 90 euros. Je voulais savoir si quelqu'un savait où trouver un produit similaire, merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'ai exactement le même souci. Je n'arrive pas à trouver un bloc de prise de courant d'angle à moins de 95€ et cela me fait mal, rien qu'à l'idée que le cuisiniste fasse 10 fois la culbute sur cet article. Si vous avez trouvé un fournisseur, je suis preneur. Merci d'avance. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. idem pour moi... a priori il y en a de disponible chez Lapeyre... de type Franco belge... donc personnelement, je vais demain matin à Franco belge électricité de Nanterre pour voir ce qu'ils ont... |
|
| - - - - |
| #2140 | Question Bricolage : Salle d'eau une des 2 lampes neuves ne s'allume pas |
| Bonjour, dans ma salle d'eau, il y a 2 points d'électricité. Dans l'un, la lampe ne s'allume pas, alors qu'elle est neuve. Quel est le problème ? Merci pour votre conseil. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il s'agit d'un problème de connexions soit à l'endroit de l'applique qui fonctionne, soit à l'interrupteur ou plus simple la douille. |
|
| - - - - |
| #2139 | Question Bricolage : Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique |
Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les deux sont possibles, si l'installation est aux normes... |
|
| - - - - |
| #2138 | Question Bricolage : Bruits de glou glou dans chauffe eau électrique |
Bonjour à tous, j'ai emménagé il y a deux mois dans un pavillon et je n'ai jamais eu de problèmes avec le chauffe-eau électrique. Mais depuis hier, un bruit incessant d'eau qui coule émane du chauffe-eau et apparemment, il n'y a pas de fuite extérieure. Savez-vous de quoi il peut bien s'agir ? Merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y a de l'air dedans, coupez l'arrivée d'eau et l'électricité, ouvrez tous les robinets, desserrez l'écrou d'eau au ballon, une fois vide, resserrez l'écrou, ouvrez l'arrivée d'eau, fermez l'eau froide sur les robinets, quand l'eau arrive sur le robinet d'eau chaude, fermez-les sauf un, si possible le plus bas par rapport au ballon, écoutez à côté de votre ballon quand il a fini de se remplir, fermez le robinet... |
|
| - - - - |
| #2137 | Question Bricolage : Alimenter des appliques murales à partir d'une prise |
Bonjour, j'aimerai installer une applique murale (2 fois 60 W) en faisant une saignée pour me raccorder sur une prise à télécommande qui remplacerait la prise existante. Appartement neuf équipé disjoncteur. Comment dois-je procéder ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
L'éclairage doit être indépendant des prises de courant. |
|
| - - - - |
| #2136 | Question Bricolage : Conseils installation solaire domestique |
Je souhaite acheter une centrale solaire photovoltaïque domestique avec revente sur le réseau EDF, sans batterie. Est-il possible de consommer sa propre production, par exemple en cas de coupure prolongée, après une tempête ? Comment s'appelle le boîtier de commutation ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous optez pour une installation solaire sans batterie, vous pourrez uniquement la revendre à EDF mais pas la consommer. |
|
| - - - - |
| #2135 | Question Bricolage : Disjoncteur 30 mA pour ligne électrique extérieure |
Bonjour, je dois connecter une pompe à chaleur et une pompe de filtration piscine. J'ai actuellement trois lignes qui arrivent à proximité de celle-ci dans le jardin : l'une alimente une pompe de bassin, l'autre une prise de courant, la troisième est pour l'instant sans utilité. Chaque ligne a un disjoncteur au tableau principal. Faut-il prévoir un disjoncteur 30 mA spécifique sur ces lignes ou ceux présents sur le tableau général sont-ils suffisants ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A l'extérieur 10 Ma est plus sécurisant. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A priori pour un circuit extérieur non attenant à la maison, il est préférable de mettre un disjoncteur différentiel (sensible à 30mA) spécifique pour l'ensemble des trois circuits. Sachant qu'ensuite chacun peut garder sa protection individuelle (fusible ou disjoncteur). |
|
| - - - - |
| #2134 | Question Bricolage : Nombre de circuits partant du disjoncteur |
Bonjour à tous, souhaitant changer des portes fusibles alimentant chacun une prise, est-il possible de raccorder sous un disjoncteur de 16A au moins 2 circuits donc faire partir 2 fils de phase et 2 fils de neutre ? Merci pour vos réponses et bon courage pour vos rénovations.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Salut, sous un même disjoncteur 2 conducteurs maxi et de même diamètre. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
5 prises de courant par disjoncteur. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour un circuit PC (prise de courant) dit "confort", PROMOTELEC préconise 5 prises par circuit, vous pouvez néanmoins aller jusqu'à 8 prises maxi, à condition qu'il ne s'agisse pas de prises pour vos gros appareils électriques comme votre réfrigérateur, machine à laver, cuisinière... ou il faut un départ par circuit et par appareil (donc : une phase et un neutre, sans oublier la terre qui elle est raccordée au bornier de terre). Petite précision : si par exemple, vous avez un disjoncteur en amont d'un circuit de 4 prises dans le séjour et que vous souhaitez une prise dans l'entrée, vous pouvez dans ce cas vous raccorder à ce disjoncteur (circuit prise électrique du séjour) ; dans ce cas-ci, vous aurez en sortie de votre disjoncteur deux phases et deux neutres. électro-man |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Salut. En ce qui concerne le nombre de socles par circuit il faut savoir que la norme NF C 15-100 autorise 5 socles en 1.5mm² sous une protection magnéto-thermique de 16A. Et 8 socles en 2.5mm² sous un disjoncteur de 20A. |
| Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Pour info le réfrigérateur n'est pas un gros circuit du tout... On le met lui aussi sur une prise séparée parce qu'il faut préserver la chaîne du froid et éviter qu'il disjoncte à cause d'un autre appareil. En séparant les circuits on limite un peu le risque. |
|
| - - - - |
| #2133 | Question Bricolage : Problème sèche linge branchement surchauffe |
| Voilà, nous avons fait l'acquisition d'un sèche-linge il y a 15 jours, une semaine + tard, l'appareil s'est éteint tout seul, avec une odeur de plastique brûlé. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'embranchement il avait fondu (presque pris feu), après essai sur une autre prise, l'appareil fonctionnait toujours. Pensant que cela était dû à une installation électrique trop ancienne, nous avons rebranché l'appareil sur une autre prise (électricité en partie refaite dans la salle de bains) où était branchée la machine à laver (jusque-là pas de problème), en faisant attention de ne pas faire fonctionner les 2 appareils en même temps. Je me suis rendu compte que la prise avait recommencé à fondre. Savez-vous d'où cela pourrait provenir ? |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si l'appareil fond, l'installation n'est pas en cause (l'appareil est supposé être branché sur le secteur sans fondre). C'est un défaut constructeur et comme il est neuf le mieux est de le rapporter et faire jouer la garantie au motif que «après une semaine il s'est éteint tout seul avec une odeur de plastique brûlé». |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ce que je vous propose c'est de changer la section du fil (sa section). |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Salut ! Aucune réaction de vos protections (fusible ou disjoncteur) au niveau du tableau ? Section des conducteurs pas adaptée... j'en doute... Vérifier vos connexions (serrage)... |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Démontage des prises de courant et vérification de la section des fils (il faut du 2,5 mm²). |
| Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Lorsque vous dites la prise fond : la prise du sèche-linge ou la prise murale ? S'il s'agit de la prise du sèche-linge, il faut absolument faire jouer la garantie. S'il s'agit de la prise murale, il faut changer la prise par un modèle plus récent et aux normes. Si trop de courant est consommé par rapport à la section des câbles de l'installation, quelque chose aurait dû disjoncter : vérifier alors aussi vos systèmes de protection. |
|
| - - - - |
| #2132 | Question Bricolage : Goulotte dans la cuisine |
Bonjour. Je rénove un appartement et j'ai une question concernant l'installation électrique sous le plan de travail de la cuisine : Peut-on utiliser une goulotte pour passer les fils électriques et y relier, en saillie, les prises dédiées et non dédiées ? Je n'arrive pas à trouver cette info sur les bouquins de normes électriques. Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Aucun problème d'un point de vue normatif. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
OUI. |
|
| - - - - |
| #2131 | Question Bricolage : Alimentation VMC via disjoncteur 2A |
Bonjour, je viens d'acheter une VMC, j'ai posé les bouches et je souhaiterais désormais la brancher. Cependant, je n'avais pas prévu qu'il fallait partir du tableau principal via un disjoncteur de 2A et à vrai dire, je n'ai pas envie de faire un départ spécifique étant donné que je viens de refaire la tapisserie, etc. Auriez-vous une solution SVP ou mon cas est-il désespéré ?
Faut-il récupérer le câble 2,5 mm² d'un réseau de prises dont je ne me sers que très peu et changer le disjoncteur de ce départ ? Faut-il récupérer le câble de 1,5 mm² d'un réseau de lumière ? Merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Votre première solution est plus sécurisante... |
|
| - - - - |
| #2130 | Question Bricolage : Réalisation installation hydroponique avec 2 lampes |
Bonjour, voilà je suis en train de me faire une installation hydroponique avec 2 lampes avec ballast 400w + chauffage d'appoint 2000 W + extracteur et intracteur d'air + 4 pompes d'aquarium et je voudrais mettre un disjoncteur pour tout ça ! Mais je sais pas comment choisir mon disjoncteur ? Merci pour vos conseils
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Faire l'addition des puissances de chaque appareil (en watts). Diviser le tout par 230 (la tension en volts). Cela donne une intensité (en ampères) : le câble choisi devra supporter au moins cette intensité. Ensuite, il faudra choisir le disjoncteur correspondant à la section de ce câble. Le plus souvent, l'habitude pour des prises est d'utiliser une section de 2,5 mm²
(avec un disjoncteur de 20A donc 4600W disponibles, ce qui semble suffisant). Si un câble est déjà posé : alors on ne peut pas dépasser ce qui est déjà en place. |
|
| - - - - |
| #2129 | Question Bricolage : Plus assez de tension sur mes prises |
Bonjour, je rénove ma cuisine, j'ai enlevé le carrelage et la chape à la masse et après avoir tout enlevé, j'ai 2 triple prises et une simple auxquelles je n'ai que 110 Volts et sur les autres une tension normale. J'ai remarqué aussi que sur toutes les prises de la cuisine entre le rouge et la terre je n'ai que 200 Volts ? Je n'ai touché aucun câble car rien ne passe dans le sol. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On peut penser qu'il y a quelque part une vis mal serrée ou un faux contact. Vérifier toutes les connexions sur toute cette partie de ligne (dans les prises, au compteur...) |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Tout dépend de la manière dont vous mesurez ces tensions... A priori cela ressemblerait à une discontinuité, ce qui confirme le diagnostic de l'internaute (1)... Certains circuits, au lieu d'être alimentés directement en parallèle depuis votre tableau en 220V, s'alimenteraient entre eux, "en série". Je vous conseille de ne rien brancher sur aucune prise, et de tester chaque prise individuellement avec une balladeuse (plutôt qu'avec un voltmètre sophistiqué (dont l'impédance interne est trop élevée pour cette opération). Vérifiez en même temps le comportement de vos éclairages, on ne sait jamais... la masse était peut-être lourde. Bon courage ! JF |
|
| - - - - |
| #2128 | Question Bricolage : Moteur électrique 380V en 220V |
| Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci. |
| Notre réponse |
Bonjour, cette question ayant déjà été traitée dans notre Forum Electricité, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI : Moteur électrique 380V en 220V
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Sans vouloir offusquer l'administrateur, la question a effectivement été souvent posée, mais la réponse pas forcément encore donnée très clairement. Voici deux sites qui méritent d'être cités dans les réponses. Mais cette fois avec de vrais schémas et explications. Ceci dit, il n'est pas forcément idiot non plus de changer de moteur... Car pour beaucoup de machines la perte de puissance sera problématique.
Voltaweb.elec Moteurs triphasés en monophasé avec des condensateurs
Différents couplages des phases possibles d’un moteur asynchrone : Voir schéma ICI (Source : www.iufmrese.cict.fr) |
|
| - - - - |
| #2127 | Question Bricolage : Interrupteur sans fil à télécommande |
Bonjour, voici mon problème, dans une chambre je dispose d'un système va et vient pour allumer et éteindre la lumière. Un interrupteur et un interrupteur normal et l'autre est une tirette, pratique lorsque le lit est installé juste en dessous.
Dans mon cas je voudrais remplacer la tirette par un système sans fil avec télécommande (il serait donc monté en va et vient avec l'autre). Je cherche donc où je peux trouver des interrupteurs comme ça. Voilà j'espère avoir été clair. Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Chez legrand vous trouverez... |
|
| - - - - |
| #2126 | Question Bricolage : Fil de terre sur volet roulant électrique |
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de brancher un volet électrique à un interrupteur courant porteur et je ne sais pas quoi faire de la terre du volet et de l'interrupteur, dois-je les relier ? Si oui comment ? Merci de vos réponses.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La terre doit être reliée à la terre. Par contre, l'interrupteur piloté est-il prévu pour un volet électrique au départ ? Un tel volet a besoin de deux contacts (fermeture/ouverture). Ce n'est pas un interrupteur classique. |
|
| - - - - |
| #2125 | Question Bricolage : Montage d'éclairage |
Bonjour, j'aimerai bien savoir si on peut installer deux lampes qui fonctionnent inversement, lorsque la première est allumée la deuxième est éteinte ainsi que dans l'autre sens à partir d'un seul interrupteur. Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le plus simple est de bricoler un double va et vient en mettant le bouton de commande d'un va et vient simple. On a ainsi 2 circuits indépendants que l'on peut brancher de façon opposée. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, plusieurs solutions à votre "petit montage" (prévoyez un interrupteur en série pour couper le circuit et éteindre les 2 lampes.
1° utilisation d'un interrupteur 3 plots de type va et vient.
2° utilisation d'un commutateur 2 ou 3 positions.
3° utilisation d'un télérupteur à 2 contacts (1 contact normalement ouvert et l'autre contact normalement fermé) ou utilisation d'un télérupteur à 1 seul contact commandant un relais possédant 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé (les lampes étant branchées l'une sur le premier contact et l'autre sur le deuxième contact).
Ci-dessous le schéma de la solution N°1 (la plus simple et la moins coûteuse) sans les protections. LB
inter simple pour couper
tout le circuit inter de type va et vient
Phase--*borne1/borne2*----------*borne commun/borne navette1*----lampe1------neutre
/borne navette2*----lampe2------neutre |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Oui, prendre un inverseur (interrupteur de va-et-vient). La phase sur son point commun et une lampe sur chacun des deux autres fils (habituellement les deux navettes). Conseil : pour éviter les boucles faites passer le neutre dans la même gaine.
(Phase + Neutre)
-->
(inverseur sur la phase + domino sur neutre)
-->
(deux navettes + deux neutres)
chaque lampe reçoit alors une navette et le neutre. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il suffit de mettre un va et vient. |
|
| - - - - |
|
| | - - - - |
| #2124 | Question Bricolage : Branchement électrique bec CHAFFOTEAUX & MAURY |
Je dois raccorder un bec CHAFFOTEAUX & MAURY 300 litres électriquement, j'ai la phase, le neutre et la terre et trois emplacements sur le bec, mais il n'y a pas d'indication de raccordement. Comment faire ? Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La terre est connectée à la carcasse de l'appareil normalement. Les deux autres contacts peuvent être inversés (phase et neutre). |
|
| - - - - |
| #2123 | Question Bricolage : Va et vient avec lampe économique 20W |
J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W.
Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote faiblement). Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème. Pour l'instant, j'ai opté à changer cette lampe économique 20W par une autre normale (à incandescence) 75W.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Problème devenant récurrent et causé par le fabricant ! Toujours est-il qu'il n'y a pas de vraie solution compatible à coup sûr avec toutes les lampes. Car ce qu'il y aurait à faire dépend du modèle. Le mieux est de changer de fabricant, restituer l'ancienne... et protester (vu le nombre de personnes mécontentes, mieux vaut le faire savoir aux magasins). |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La lampe du va et vient doit être en parallèle sur la lampe éco. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour info les lampes 20 watts de marque d'un magasin de grande distribution sont très bien et pas si cher par rapport aux lampes de marque. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pour la réponse 2 : ce n'est pas le problème car j'ai eu l'occasion de constater la même chose sur des circuits sans lampe témoin dans les interrupteurs. Il y a bien des lampes basse consommation qui présentent ce défaut ! C'est une réalité. |
| Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Le problème peut aussi venir d'un interrupteur défectueux, mal isolé qui laisse passer une légère tension, ou extrêmement rare : un effet condensateur entre les fils du circuits. En clair, il y a quelques volts qui alimentent la lampe en continu... |
|
| - - - - |
| #2122 | Question Bricolage : Installation triphasée installer disjoncteur différentiel |
| Bonjour, je viens d'acheter une maison, tout le réseau électrique est en triphasé, comme protection je n'ai que des fusibles, j'aimerai installer un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel. Comment dois-je faire ? Merci pour vos conseils. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le plus simple, sans refaire toute l'installation, est de mettre en tête du tableau un interrupteur différentiel tétrapolaire 30ma type A (40A pour un disjoncteur de branchement de 30A max, 63A pour un disjoncteur de branchement de 60A max). Ne pas mettre de disjoncteur différentiel. |
|
| - - - - |
| #2121 | Question Bricolage : Eclairage intégré dans un barbecue |
J'envisage de créer un barbecue en tôle et acier, je suis dans une région ventée (Languedoc) et mon barbecue sera très fermé, j'aimerai savoir si il est possible d'y intégrer un éclairage style lampe de four, si quelqu'un l'a déjà fait et si les lampes de fours résistent à la chaleur ? Merci à tous les bricoleurs.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un four chauffe à 400°C grand maximum... Une flamme monte à près de 1000°C. Cela répond à la question ? Par contre il n'est pas interdit d'éclairer le poste de façon indirecte ou depuis une lampe un peu plus éloignée. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous pourriez éclairer directement votre barbecue mais... c'est très cher ! En effet il faudrait disposer de fils résistant aux très hautes températures (anciennement en amiante), de connexion en porcelaine hautes températures (un peu comme les "dominos" en porcelaine du siècle dernier), d'une douille de même matière, d'une protection efficace de la lampe par du verre haute température renvoyant les rayons infrarouges vers la source de chaleur tout en laissant passer les rayons lumineux.
Cela peut se faire dans l'industrie pour des cas très particuliers et limité car au-delà de certaines températures, tout fond ! Même le verre et les fils d'alimentation. Ces composants sont difficiles à trouver et très onéreux. Comme le dit réponse 1, que les composants d'un four ménager sont trop faibles en tenue de température pour votre barbecue. Suivez ses conseils et utilisez un éclairage indirect ou sufisamment éloigné de la chaleur. LB |
|
| - - - - |
| #2120 | Question Bricolage : Déplacer une prise électrique |
Bonjour ! Je suis totalement débutante ! Je viens de supprimer une armoire de salle de bains (avec prise et néon intégré). Il me reste donc 3 fils au mur avec lesquels j'aimerai mettre un spot et créer une prise électrique. De plus, je dois les déplacer (ils sont situés au-dessus du lavabo). Comment procéder ? Merci d'avance pour vos réponses.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je ne suis pas un pro mais d'après les normes en vigueur vous ne pouvez pas brancher l'éclairage sur le même circuit que les prises electriques alors c'est soit l'un soit l'autre, donc l'éclairage, pour la prise vous devez l'installer à au moins 1m du point d'eau et vous pouvez la relier en parallèle avec une autre prise en vous assurant que le circuit auquel vous voulez relier cette prise ne comportera pas plus de 8 prises grand maximum, pour le branchement de la prise reférez-vous à ce schéma : Branchement prises électriques en parallèle Assurez-vous d'utiliser un fil électrique rigide de section 2.5mm² pour le branchement de la prise, et que ce circuit soit protégé par un fusible de 16 ampères (cf votre tableau de fusibles). |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il y a des normes spécifiques pour les salle de bains : se procurer la norme auprès de votre boutique serait un bon début. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vous ne pouvez pas, il vous faut un retour de lampe car sinon vos spots resteront toujours allumés, de plus il vous faut 4 fils. |
|
| - - - - |
| #2119 | Question Bricolage : En actionnant interrupteur cela fait disjoncter |
Bonjour, le problème est que lorsque j'actionne l'interrupteur qui commande un point lumineux cela fait disjoncter le disjoncteur mais cela n'arrive pas à chaque fois. Si quelqu'un avait la réponse merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Est-ce que la lampe s'allume ? Si non cela peut provenir de la lampe, soit un mauvais contact qui la met en court circuit. Vérifier si l'interrupteur et la douille de lampe n'ont pas de défaut. Parfois les fils de branchement se défont et provoquent un court-circuit. Si la lampe s'allume c'est qu'un fil est en mauvais état (fendu) et suivant le cas le neutre se met en contact avec la phase ou la terre, ce qui fait sauter le disjoncteur, vérifier si possible l'état des fils ou les changer. |
|
| - - - - |
| #2118 | Question Bricolage : Protection câblage et tuyau eau chaude |
| Bonjour, j'ai fait rénover entièrement l'électricite de mon appartement par un électricien professionnel. Celui-ci a fait passer dans la même goulotte des câbles électriques alimentant des prises et le tuyau d'eau chaude venant du ballon. Au niveau de l'angle du tuyau d'eau chaude (en cuivre), celui-ci a fait fondre les câbles électriques (non protégés par une gaine) et du coup, fait sauter régulièrement un disjoncteur ! L'électricien est passé 2 fois et n'a pas trouvé la panne alors que moi je viens de la trouver ! 2 questions : l'installation est-elle conforme ? Quel recours ai-je contre l'électricien ? Merci. |
| Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges car nous pensons qu'elle concerne plus un problème entre votre électricien et vous-même. Cordialement. Brigitte - modératrice du Forum Bricovideo.
|
|
| - - - - |
| #2117 | Question Bricolage : Branchement chauffage électrique |
Bonjour, je prévois d'installer un chauffage électrique composé de 4 radiateurs pour un total de 6000 W. Puis-je amener un câble de 6 carré dans une boîte de raccordement et repartir vers chaque radiateur avec du 2,5 carré ? Le fil terre doit-il reprendre les mêmes diamètres ? Le disjoncteur différentiel 16 A est-il suffisant ? Merci de vos réponses.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non, il faut partir impérativement du tableau électrique. Chaque récepteur, ici les radiateurs, doit être raccordé à la terre à partir du tableau et un fil par récepteur. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Soit vous faites 2 circuits en 2,5 mm² disjoncteur 20A qui partent du tableau en mettant 2 radiateurs sur chaque circuit. Soit vous utilisez des fils en 6 mm² protégés par un disjoncteur 32A et à la place de votre boîte de raccordement mettez un mini-tableau avec des disjoncteurs : 10A pour fils en 1,5 mm² et 2250W max, 20A pour fils en 2,5 mm² et 4500W max. Les fils de terre doivent avoir le même diamètre. Pensez éventuellement à passer des fils pilote (noir 1,5 mm²) jusqu'à votre tableau qui vous permettront éventuellement d'utiliser un programmateur pour gérer des périodes confort/éco. |
|
| - - - - |
| #2116 | Question Bricolage : Comment choisir puissance du compteur électrique |
Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me répondre. Pouvez-vous m'aider sachant que j'ai 3 chambres de 10m² un salon de 35m² et une cuisine de 15m², alors quel compteur choisir ? Merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Partez sur du 10 ou 11 kW pour commencer (sachant qu'il est toujours possible de modifier le contrat ensuite). |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Salut, 10, 11kW connaît pas... Par contre : DB 15/30/45A vaut respectivement 3/6/9kW
DB 30/45/60A ......... 6/9/12kW
DB 60/75/90A ..........12/15/18Kw
En monophasé bien sûr. Tout électrique je dirais pas en dessous de 9kW mais une étude s'impose sur vos besoins réels... |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Avec 45 A ce ne sont pas 9000W mais 10350W qui sont disponibles (si cos(phi)=1). Et, souvent, le disjoncteur laisse une petite marge. Donc on a bien entre 10 et 11kw disponibles (concrètement sur le terrain). 9 me semble un peu faible pour débuter... J'ai un peu plus à alimenter et je m'en sors sur ce calibre (45A) avec l'aide d'un délesteur. Donc pour un peu plus petit sans délesteur ça devrait correspondre à peu près. L'usage sera la meilleure étude gratuite pour décider. |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
En tout électrique, je pense qu'il vous faut 12kW. Si cela ne suffisait pas vous pourrez toujours ajouter un gestionnaire d'énergie pour couper les chauffages électriques non prioritaire en cas de dépassement, et vous évitera ainsi un coût d'abonnement, voire de câble si disjoncteur en limite de propriété, trop élevé. |
| Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Salut. Je veux juste apporter une petite précision. En effet 45A X 230V=10350W Quand je parle de 9000W ce n'est qu'une valeur calculée par E.D.F.
E.D.F calcul ainsi 45AX200V (et non 230V)=9000W Je sais c'est comme ça. |
| Réponse (6) d'un internaute à cette question |
En pratique ce qui sera consommable... c'est 10 kW |
|
| - - - - |
| #2115 | Question Bricolage : 3 ampoules sur un fil électrique |
Bonjour, comment faire pour "bricoler" un fil électrique avec 3 ampoules (3 x 30 W suffisent, c'est pour une lumière d'ambiance) qui s'allument ensemble avec un interrupteur. Merci de me dire quoi acheter et la procédure à suivre, étant novice en la matière. D'avance, merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous achetez 3 douilles et 3 ampoules, 1 fiche mâle,le branchement est... de la fiche, 1 fil 1,5 à 1 douille, de cette douille à la 2ème douille et de cette douille à la 3ème douille... Avec un 2ème fil vous faites la même chose que vous branchez sur les bornes restantes. |
|
| - - - - |
| #2114 | Question Bricolage : Dédoublage des fils électriques |
Bonjour à tous, alors voilà je viens d'emménager et je voudrais installer un tube néon au-dessus du plan de travail de ma cuisine, le problème étant comment l'alimenter ? J'ai bien ma petite idée mais comme je n'y connais pas grand chose je préfère demander avant. Il y a une gaine qui court jusqu'au milieu du plafond pour y mettre une ampoule, je pensais donc tirer une deuxième paire de fils dans cette gaine pour les brancher au tube nénon puis de mettre les quatres fils sortant de la gaine du même côté d'un domino et de l'autre côté remettre deux fils pour l'éclairage, je sais pas si je suis très clair, alors pour résumer l'ampoule serait branchée en parallèle avec le tube néon, qui lui terminerait ce circuit, le tout en utilisant un domino pour dédoubler les fils. Cela pose-t-il un problème de sécurité ou est-ce réalisable ? Merci d'avance.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est une bonne idée, vérification du serrage des fils avant mise sous tension. |
|
| - - - - |
| #2113 | Question Bricolage : Pose d'un détecteur de présence |
Bonsoir, je viens d'acheter un détecteur et celui-ci sur le schéma a 2 entrées (fil marron et fil rouge) et 1 fil bleu (neutre). Comment doit-je monter ce détecteur sur ma lampe extérieur ?
Schéma du détecteur :

Le fil bleu allant à la lampe et à l'alimentation et le fil rouge à la lampe. Qui peut m'aider ? Merci pour vos réponses.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
P à brancher sur la phase. N à brancher sur le neutre. L'autre c'est le retour de lampe. |
|
| - - - - |
| #2112 | Question Bricolage : Branchement chaudière électrique triphasée |
| Bonjour, je suis en train de rénover mon installation électrique en remplacant de vieux porte-fusibles (sans coupure du neutre) par des disjoncteurs divisionnaires. Mon installation comporte une chaudière électrique triphasée que je souhaite raccorder via un disjoncteur différentiel triphasé et 3 disjoncteurs divisionnaires. Cette chaudière dispose de 4 bornes (3 phases + neutre). Pour les câbles de phases pas de problème, par contre je ne sais pas où raccorder le fil de neutre. Doit-il être raccordé uniquement sur le différentiel triphasé ? Merci d'avance. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il existe des disjoncteurs pour triphasé, ça sera plus approprié. Cela règlerait votre problème. Il y aurait alors 4 contacts (dont un pour le neutre). Sinon, on peut brancher le neutre sur chacun des trois disjoncteurs (il est connecté dès lors que l'un des disjoncteurs est actif). Mais je préfère la première solution. Il est alors préférable de coupler les trois leviers des 3 disjoncteurs. En fait, le défaut d'en avoir trois individuels non couplés est qu'en cas de défaut sur l'appareil, il continue d'être alimenté par les deux autres phases. Or en cas de défaut, mieux vaut le couper complètement. |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si votre chaudière est triphasée avec un fil de neutre, il faut du matériel tétrapolaire donc :
- soit un interrupteur différentiel tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire
- soit un disjoncteur différentiel tétrapolaire.
La 1ère solution est a priori moins onéreuse et vous permet d'ajouter d'autres disjoncteurs sous l'ID. |
|
| - - - - |
| #2111 | Question Bricolage : Passer de 380V triphasé en 220V |
Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
|
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
1 phase en 380 V + neutre = 220 V mono |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, prenez une phase et le neutre sur le 380 V et ça vous fait du 220 V. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si votre moteur est un moteur monophasé 220V et que vous voulez le branchez sur un réseau 380V alors suivez la réponse 1. Pour clarifier l'utilisation des moteurs triphasés et le triphasé en genéral :
- Les réseaux triphasés sont TOUJOURS caractérisés par la tension entres 2 phases (triphasé 400 V : le réseau des particuliers, triphasé 230 V : certaines industries, triphasé 20000 V : ex réseau moyenne tension EDF, triphasé 400000 V :réseau haute tension EDF). La tension entre une phase et le neutre est égale à la tension entre phase divisée par la racine carrée de 3 (prenez 1.73 comme aproximation). Sur un réseau triphasé 400 V vous obtenez entre une phase et le neutre 400/1.73=231V. C'est notre bon vieux 220 V car par habitude, on dit toujours "le 220 V" et "le 380 V ou la "force" à la place de 230 V et 400 V. C'est comme cela que les personnes ayant un abonnement triphasé 400 V obtiennent le monophasé 230 V.
- le neutre n'est pas indispensable si le réseau triphasé est équilibré et si tous les appareils utilisés sont des appareils triphasés. Ce qui explique quelquefois l'absence de celui-ci et la nécessité de le "tirer" si on remplace un moteur triphasé 400 V par un moteur monophasé 220 V. Un transformateur 400 V/ 230 V peut être une bonne solution en se branchant entre 2 bornes du secondaire mais c'est assez cher et les protections ne sont plus les mêmes.
- on trouve quelquefois des réseaux triphasés 230 V. On peut donc brancher des appareils fonctionnant en 230 V entre 2 phases sur ce type de réseau MAIS UNIQUEMENT POUR UN RESEAU TRIPHASE |
|
|