| | Vous êtes actuellement à la page 89 sur 182 du forum Électricité Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
|
Voir la liste complète des résumés du thème ELECTRICITE |
|
#4450 | Question Bricolage : Tableau électrique à proximité du lave linge |
Bonjour, je suis entrain de faire mes plans de câblage d'un appartement, le seul endroit où je peux mettre le coffret est dans une sorte de cagibi, mais le problème c'est qu'il y a une machine à laver dans cette pièce, par contre je peux très bien placer le tableau à environ 1m50 du point d'eau c'est pas un souci, et par la suite faire un meuble autour du coffret pour éviter une éventuelle projection d'eau, à votre avis le consuel peut-il me refuser le certificat ou pas ?
Un électricien me dit que c'est pas possible et que si vraiment on le veut ici, il devra me faire un caisson électrique spécial buanderie et que le prix sera triplé .
à votre avis charlatan ou pas ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 € pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 € pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas une salle d'eau. Dans ce local, vous pourrez installer votre tableau de répartition en respectant une largeur de 60 cm exempte de toute canalisation autre qu'électrique, zone dans laquelle vous poserez le tableau. Il faut que ce tableau soit facilement accessible, et mieux, en présence d'un lave linge, une bouche VMC ne serait pas du luxe. Choisissez un tableau suffisamment grand avec 20 % de réserve minimum, d'indice de protection IP40 (Pragma Evolution Schneider Electric avec porte par ex). S'il s'agit d'un nouveau branchement d'abonné, le passage du Consuel sera obligatoire. Dans le cas contraire, non. L'électricien semble vouloir faire du chiffre, il n'existe pas de caisson "spécial buanderie". Travaillez avec les normes sous les yeux (voir références données par CMT en question 4432). Mais qui fait l'installation ? GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il n y a pas besoin d’éviter les projections d’eau ! (Ce n est pas non plus une piscine que d’avoir une machine à laver dans le pièce du tableau).
La GTL (Gaine Technique) pour le tableau électrique peut être virtuelle, mais rien à part l’électricité ne doit être dans ce volume :
- 30 cm de chaque côté du tableau
- 30 cm devant le tableau et sur toute la hauteur de la pièce.
Il ne faut donc pas de tuyau d’eau (vidange comprise) qui passe sous et sur le tableau électrique. Ni de gaz, ni autre chose...
Après si la machine à laver est à 1,50 m, pas de problème.
Sauf peut être pour l’appellation de la pièce : débarras plutôt que banderie ! PM |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut se référer au chapitre 771-558-2-2 de la NFC15100 qui parle de l’emplacement de la GTL et par extension d’un tableau divisionnaire. En ce qui concerne les tableaux divisionnaires et les points d’eau, se référer au chapitre 771-558-4-2 de la NFC15100. Il faut utiliser un coffret adapté aux risques. IP XX avec le premier X = chiffre déterminant le degré de protection contre les corps solides et le deuxième représentant le degré de protection contre les projections d’eau. Si votre installation respecte la norme en vigueur, il n’y aura pas de problème avec l’organisme de contrôle. Par contre, un « caisson électrique spécial buanderie » cela ne veut rien dire et ce qui est sûr, c’est que cela ne justifie pas un prix triplé. KVCAT |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Ok et bien merci beaucoup pour vos réponses, c'est bien ce qu'il me semblait.
L’installation sera dans un appartement chez mon père. J'ai déjà câblé un appartement au complet il y a quelques années mais il y avait déjà un disjoncteur EDF, donc pas eu besoin de consuel. Là, c'est différent, c'est un nouveau contrat, et j'avoue avoir un peu peur du consuel et qu'il ne me délivre pas le certificat, c'est pour ça qu'on fait faire des devis pour voir les tarifs que proposent les électriciens en Haute Savoie, et je peux vous dire que ça monte vite. Un F2 de 50m², aucune cloison à creuser en dur, placo et faux plafond, ça va de 5500 euros à 7500 euros pour le plus cher. |
|
- - - - |
#4449 | Question Bricolage : Comment brancher les fils sortant moteur 220 V mono |
J'ai 4 fils qui sortent du moteur monophasé à condensateur permanent 220 volts, 50 hertz, 1 marron, 1 bleu, 1 noir, et la terre, comment les raccorder au secteur ou sur 1 interrupteur ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On peut faire ce branchement effectivement, mais ce ne sont pas les couleurs qui nous renseignent. Ce moteur a dû fonctionner avec le bon câblage, dommage que celui-ci n'ait pas été relevé. Un essai en fils volants et quelques mesures permettraient de retrouver le bon branchement. Désolé. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, à mon avis, le condensateur de démarrage doit être placé entre le marron et le noir. Pour placer un interrupteur, mais des essais vous donneront la solution. Voir le schéma ci-joint ici. KVCAT |
|
- - - - |
#4448 | Question Bricolage : Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé |
Bonjour j'ai une maison neuve à alimenter en triphasé distance entre coffret edf et la maison 115 m quelle section de câble je doit poser ?
35mm² ou 25mm² sachant qu'avec ce câble je dois alimenter une pompe à chaleur de 12000w (puissance fournie) et 3390w (puissance absorbé) ansi que le reste de la maison (ballon eau chaude tri, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, plaque, éclairage ,etc. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La section est fonction de l'intensité assignée de votre branchement (en fonction du contrat souscrit), de la longueur de ligne, et de la chute de tension maximale tolérée. Voir question 241 réponse 11. Extrait du mémento Promotelec page 117 tableau 29, branchement tri, chute de tension de 2 % : courant assigné de 30 A par phase, section de cuivre 25 mm2, longueur maxi 166 m ; courant assigné de 60 A, section 35 mm2 de cuivre, longueur maxi 115 m. GL |
|
- - - - |
#4447 | Question Bricolage : Télérupteur bipolaire |
Bonjour, je possède un disjoncteur 16 A ainsi qu'un télérupteur bipolaire Legrand ref. 04016. Je voudrais alimenter 3 lampes avec 4 poussoirs en passant par le télérupteur ainsi qu'une lampe avec un simple allumage hors télérupteur. Est ce possible sur ce même disjoncteur ? Quelqu'un aurait-il un schéma détaillé de ce type de branchement ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Oui vous pouvez utiliser le même disjoncteur. Il est souhaitable que tout cela soit pour une seule pièce. Je privilégie toujours un disjoncteur par circuit et par extension par pièce. Voir NFC 15-100 partie 7-71 tableau 771F. Pour votre câblage, voici une proposition de schéma. KVCAT |
|
- - - - |
#4446 | Question Bricolage : Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé |
Bonjour, quelqu'un pourrait il me fournir le schéma de branchement d'un relais hc hp Legrand ref. 04059 tripolaire pour chauffe eau triphasé ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Voir schéma de principe joint CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, allez voir sur ce forum électricité. Cette question a déjà été traitée plusieurs fois pour le monophasé. Le principe d’alimentation de la bobine (borne A1 et A2) est le même qu’en monophasé. Côté arrivée du relais Phase 1, Phase 2, Phase 3 protégées par un dispositif adaptés (fusibles ou disjoncteur) côté départ vous connecterez les 3 fils allant vers le bornier du chauffe eau. N’oubliez pas le fil de Terre jaune/vert et comme je suis de bon poil je vous ai fait un petit schéma disponible ici KVCAT
Information de Bricovidéo : Bonjour, Elle l'a été également pour le triphasé à la question 3125 de ce forum que l'auteur de la question aurait pu trouver en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "relais hc hp" . Un schéma y est joint. Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité. |
|
- - - - |
#4445 | Question Bricolage : Ligne supplémentaire sur tableau électrique plein |
Bonjour, j'ai installé une station de relevage, la pompe est en monophasé avec ampérage 4.1.
Problème : mon tableau électrique est plein. Je voudrais savoir où me repiquer pour alimenter la pompe et installer un autre disjoncteur étanche dans ma véranda. Le disjoncteur principal est plombé, dois-je faire appel à EDF ou puis-je faire autrement ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
L'entrée du disjoncteur d'abonné est plombée et c'est normal (propriété EDF). La sortie ne l'est pas et alimente le tableau de répartition. Vous pouvez mettre un coffret auxiliaire dans le proche environnement (pas dans la véranda) avec un disjoncteur différentiel modulaire dédié qui alimentera la ligne de la pompe, cette dernière branchée sur une sortie de câble. Vous vous branchez pour cela en sortie de disjoncteur d'abonné, sur le bornier principal du tableau de répartition. Mais à vous lire, on pourrait supposer que le tableau est petit, et qu'il n'est peut-être pas aux normes avec des protections différentielles 30 mA. EDF n'a rien à voir pour ce projet. Si vous avez quelques appréhensions ou incertitudes, faites appel à un professionnel. GL |
|
- - - - |
#4444 | Question Bricolage : Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé |
Bonsoir. J'ai un compteur triphasé en ma possession et j'aimerai savoir comment faut-il faire pour le passer en monophasé car le constructeur me demande du monophasé 6 kw pour la construction. Je pense que EDF ne me le changera pas lors de sa mise en place ! Merci de m'aider. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous branchez une phase R ou S ou T avec le neutre. A ce moment là, vous avez le monphasé. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il suffit seulement de brancher une phase et le neutre. La terre va à la terre. Cordialement. Claude. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
On peut comprendre que vous faites construire une maison alors qu'il n'y a pas de branchement EDF disponible pour l'entreprise. 6 kW pour alimenter le chantier me semble beaucoup ; une bétonnière est autonome, un petit groupe électrogène peut alimenter quelques perceuses. Un compteur tri fonctionne très bien en mono (on l'alimente simplement entre phase et neutre). Lors du branchement définitif, EDF fournira un ensemble de protection et de comptage neuf dont il sera propriétaire ; votre compteur actuel ne devrait pas être repris. Peut-être qu'en attendant il faudra un branchement provisoire. Attendons d'autres avis. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, on ne transforme pas un compteur triphasé en monophasé. On modifie le branchement et on installe un compteur adapté. Par compte, on peut obtenir du monophasé sur un branchement triphasé si le neutre est présent. L'inverse est impossible (sauf en installant un convertisseur 230V mono /400V tri). KVCAT |
|
- - - - |
#4443 | Question Bricolage : Transformer moteurs 380V en 220V par boutons poussoirs |
Bonjour, je recherche un schéma de câblage pour mettre 3 moteurs en 380V en 230V avec la commande de trois boutons poussoirs pour chacun des trois moteurs ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Manque de précisions. Ces moteurs sont-ils triphasés 230/400 V ? Votre réseau est-il mono ou triphasé ? Quels sont les usages de ces moteurs et leur puissance nominale ? GL |
|
- - - - |
#4442 | Question Bricolage : Spot intégré dans des poutres en bois |
Bonjour. Je suis en train de faire poser des poutres en bois dans mon salon et j’aurais aimé savoir comment faire pour intégrer des spots halogènes dans mes poutres, sachant que les halogènes libèrent beaucoup de chaleur, sans pour autant que le bois supporte leur chaleur. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut bien que les calories s'évacuent quelque part. Pour ne pas endommager définitivement vos poutres avec des trous qu'il sera difficile à cacher quand les spots seront obsolètes, et pour la sécurité, il vaut mieux installer des spots en saillie. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oh là là... Percer des poutres en bois ! Attention à la RDM (Résistance Des Matériaux). Vous allez modifier la structure de vos poutres (section) en perçant vos trous et vous risquez de fragiliser la structure. En plus, il sera difficile d'évacuer la chaleur des spots s'ils chauffent. Préférez de l'éclairage en saillie ou alors encastrez vos spots dans les entre poutres. KVCAT |
|
- - - - |
#4441 | Question Bricolage : Pose plafonnier sur lambris bois risque feu |
Je souhaite poser un plafonnier sur plafond en lambris bois lasuré (genre xyladécor), c'est un plafonnier demi-globe acceptant une ampoule jusqu'à 100 watts. Le support du demi-globe à visser sur le plafond en lambris, à brancher à l'alimentation électrique et sur lequel l'ampoule viendra se visser est métallique et l'ampoule sera à seulement + ou - 15mm ce support qu'elle va faire chauffer alors qu'il sera en contact direct avec le bois (dimension du support disque environ 20 cm de diamètre) y a-t-il des risque d'enflammation du bois bien que le symbole universel sur la notice d'installation : un triangle avec un F à l'intérieur veut dire "peut être posé sur matériaux normalement inflammables", merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous n'êtes pas obligé de mettre une lampe de 100 W ; de même, vous pouvez mettre une lampe fluocompacte qui chauffe nettement moins ; le demi globe est normalement aéré car non fermé, et apparemment prévu pour être fixé sur le support bois. Par sécurité, vous pouvez faire un essai et évaluer la température du support. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A priori, il ne doit pas y avoir de problème.
Si nécessaire mettre des ampoules basse consommation qui chauffent beaucoup moins.
CMT |
|
- - - - |
#4440 | Question Bricolage : Volet roulant disjoncte en remontant |
Bonjour, j'ai acheté une maison avec un volet roulant sur la baie vitrée. Il a bien fonctionné pendant deux ou trois mois, mais maintenant, lorsque je descends le volet, pas de problème, par contre lorsque je le remonte, cela disjoncte au différentiel... je suis obligé de forcer le différentiel pour le réouvrir mais cela nécessite de remettre le différentiel une dizaine de fois... j'ai changé l'interrupteur, même chose... je ne vois pas d'où cela peut venir... Merci pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il y aurait un défaut d'isolation sporadique sur le moteur du volet roulant ou son alimentation. Quelques mesures et démontages sont nécessaires, mais il faut être outillé et expérimenté. Est-ce le différentiel en amont du tableau de répartition (DJ d'abonné avec DDR 500 mA) ou un inter différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenchent ? Bref, l'intervention d'un professionnel semble s'imposer. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, suivez les conseils de la réponse (1), sinon supprimez les volets roulant : c'est très moche... trêve de plaisanterie (mais si ! C'est moche des volets roulants, surtout sur des vieilles bâtisses !)
2 solutions :
- Prendre contact avec le fabricant.
- Remplacement par du matériel plus récent.
KVCAT |
|
- - - - |
#4439 | Question Bricolage : Plus de réception TV câbles préampli antenne bon état |
Bonjour, jusqu'à aujourd'hui ma TV captait bien, mais depuis hier : écran brouillé plus de réception. J'ai essayé avec une autre et toujours rien. Je décide de changer le pré-ampli de mat d'antenne ainsi que son alimentation et toujours rien. Les câbles, l'antenne tout est en bon état. Que faire ? Merci de vos réponses. A bientôt. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous pensez que l'installation est bonne, vous ne pouvez en faire plus. Avez-vous vérifié la connexion du câble au niveau de l'antenne, peut-être oxydée mais il n'y a pas de raison ? Il y a peut-être une connexion défectueuse quelque part. Le TV est-il en état (essayez avec un autre) ? Il faudra sans doute faire intervenir un antenniste expérimenté qui fera les mesures nécessaires sur cette installation qui semble simple. GL |
|
- - - - |
#4438 | Question Bricolage : Consuel nombre de disjoncteurs ou de départs par disjoncteur |
Bonjour, j'ai reçu l'attestation de conformité et je voulais savoir si le consuel demande de compter le nombre de disjoncteurs ou s'il faut lui préciser le nombre de départ pour chaque disjoncteur ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il s'agit du nombre de circuits ; 1 circuit se compose de conducteurs électriques associés à une protection, ce qui revient à donner le nombre de disjoncteurs en fonction des sections de conducteurs. 1Insp |
|
- - - - |
#4437 | Question Bricolage : Rénover installation électrique boulangerie |
Bonjour, je dois rénover l'installation électrique d'une boulangerie, le triphasé est tiré, quelle doit être la valeur de ma protection ? Et est-ce les mêmes normes que dans le bâtiment ? Le consuel doit-il passer ? Quelle protection dois-je utiliser dans mon tableau, 63 A suffiront-ils ? Merci pour vos éclaircissements. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut savoir quelle puissance vous avez souscrite auprès du fournisseur d'énergie, tout en ayant préalablement fait l'inventaire de toutes les machines à alimenter. Si ce n'est pas un nouveau branchement, il n'y a pas nécessité de faire passer le Consuel ; et vice-versa. Le tableau doit être équipé d'autant de départs protégés que de machines à alimenter. Dans votre cas, le plus sage est de faire intervenir un professionnel qui réalisera le tableau et garantira la sécurité. Pour la définition de vos besoins en énergie ce même professionnel ou les services EDF Bleu Ciel pourront vous assister. GL |
|
- - - - |
#4436 | Question Bricolage : Problème branchement électrique chauffe eau |
Bonsoir, je viens de changer mon chauffe-eau et le problème c'est que l'électricité a au moins 50 ans si ce n'est pas plus et que je n'arrive pas à reconnaitre les fils, le neutre, phase et terre. Je les ai branchés au hasard, rien à sauter, mais le souci ce sont les robinets qui donnent des coups de jus, on ne peut pas les toucher, donc vraisemblablement un mauvais branchement. Comment faire ? Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il aurait été préférable de recâbler à l'identique ; apparemment votre installation mériterait un coup de jeune, la sécurité n'étant pas assurée. Un professionnel saura reconnaître phase neutre et terre avec quelques mesures, et surtout il vérifiera la mise à la terre de vos équipements, en ajoutant quelques protections différentielles 30 mA indispensables. Les technologies de l'électricité ne tolèrent aucun recours au hasard, votre vie et celle de votre entourage sont en jeu. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous êtes courageux et surtout inconscient de mettre en service ce type d'installation ! Tirez une ligne dédiée depuis votre tableau, reliez correctement votre chauffe eau à la terre et vous ne prendrez plus le jus dans vos robinets au péril de votre vie. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, du grand n'importe quoi ! Vous prenez des coups de jus dans les robinets... Cela ferait longtemps que j'aurais fait appel à un pro ou un ami compétent et pas un "beau frère ou voisin incompétent" pour remettre tout cela en ordre si vous ne maîtrisez pas l'électricité. KVCAT |
|
- - - - |
#4435 | Question Bricolage : Brancher contacteur 380 Volts à moteur asynchrone triphasé |
Bonjour, je recherche le schéma de câblage d'un branchement de moteur asynchrone triphasé commandé par un contacteur de 380 Volts. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, caractéristiques du moteur ? Pour quel usage ? Quel démarrage ? Avec variation de vitesse ? Soyez plus précis. KVCAT |
|
- - - - |
#4434 | Question Bricolage : Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées |
Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les configurations (car les spots clignotent) et débranché le variateur j'ai sur mon va et vient les deux navettes alimentées en permanence par un courant faible (environ 120V). Qu'en pensez-vous ? Mes navettes peuvent-elles être endommagées dans la gaine et en contact ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Difficile de répondre. Qu'est-ce qu'un va et vient qui fonctionne mal ? Le variateur est-il adapté pour le genre de lampes que vous connectez ? La tension résiduelle que vous mesurez (sans doute avec un voltmètre numérique, et entre quels points) n'est pas significative. Pour faire la différence entre une tension induite et une tension réelle, on utilise une lampe témoin comme souvent signalé sur le site. Pour mettre au point votre montage, le plus simple est de l'essayer en fils volants sur l'établi, et ensuite de l'inclure dans votre installation. Un bon TP de week end. Attention à la confusion entre courant et tension. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le 12 Volt Ampli ne peut pas marcher avec un 12 V alternatif. Votre variateur fout la merde (double variation) : vous pouvez changer les ampoules toutes les semaines ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Compléments, suite à la réponse 2 qui tout en étant triviale, n'est pas dénuée de sens. Résumé de votre pb : Vous voulez alimenter des spots 12 V à incandescence (pas des leds) avec un convertisseur électronique 220 AC 12 VAC. Ce dispositif est une alimentation à découpage prévue à cet usage. Elle délivre une tension de valeur efficace 12 V, très jolie à regarder à l'oscillo, mais pas du tout sinusoïdale. Vous voulez graduer ces lampes en mettant en amont un gradateur à réglage de phase prévu pour alimenter des lampes à incandescence 220 V. Comme dit en rep 2, les deux dispositifs en cascade sont incompatibles. Comment alors graduer des spots en 12 V ? Tout simplement avec un convertisseur 220 V 12 V AC fait pour. Tapez "transformateur électronique réglable" sur le site Radiospares pour voir ce que c'est. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le problème des "alim électroniques", c'est qu'elles provoquent des scintillement si la charge ne possède pas une certaine inertie lumineuse (une lampe à incandescence ne s'éteint pas aussi franchement qu'une LED). Sans faire de physique et d'étude de charge il faut bien prendre en compte les charges connectées et si vous mettez un gradateur, c'est lui qui sera considéré comme charge et ce n'est plus une charge de type "lampe incandescente". En ce qui concerne la variation de tension : Alim électronique + gradateur en série = de jolis ennuis ou de l'éclairage de "boîte de nuit". Achetez un convertisseur 230V/12V réglable. KVCAT |
|
- - - - |
#4433 | Question Bricolage : Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur |
Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp.
J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige.
Après quelques recherches, j'ai cru comprendre que :
- le rouge et le beige étaient les phases. Chacune est commandée par un interrupteur. C'est par ces fils qu'arrive le courant.
- le bleu était le neutre, c'est de ce fil que repart le courant.
Donc pour brancher ma lampe à 2 ampoules et pour pouvoir les allumer indépendamment l'une de l'autre, j'ai cru comprendre que je devais :
- relier ensemble un fil de chaque ampoule et le neutre.
- relier une phase à chaque fil restant.
Alors, avant que je fasse sauter le disjoncteur, pourriez-vous me dire si j'ai bon ou pas ?
Je vous remercie infiniment. Bonne journée à tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous avez découvert le montage double allumage. Rouge et beige sont les phases coupées, vous devriez retrouver ces fils dans le boîtier interrupteurs. Si votre luminaire n'est pas de classe II (double isolation), il serait nécessaire de le relier à la terre. Vous pouvez brancher. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, vous avez bon. cmt |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous êtes un débutant "prometteur". Vous avez tout compris au montage double allumage à commande unique. KVCAT |
|
- - - - |
#4432 | Question Bricolage : Conseils pour refaire installation électrique qui a 33 ans |
Je m'appelle Valma, je suis dans l'obligation de refaire mon installation électrique qui a 33 ans, j'ai un CAP d'électricien (obtenu quand j'avais 20 ans), depuis j'ai fait tout autre chose et je suis à la retraite. Je n'ai plus la notion des normes, pouvez-vous me donner quelques orientations pour m'aider à refaire mon installation électrique, ma maison est de plain pied avec 140 m2 (6 pièces + sous-sol). Le tableau est d'origine et inaccessible dans un placard près du cumulus. Il faut donc le déplacer. Quelle section des câbles thermiques dois-je mettre ? Merci pour vos indications. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, achetez le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT |
|
- - - - |
#4431 | Question Bricolage : Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote |
Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Les techniques actuelles permettent de s'affranchir de l'absence de fil pilote. Chaque radiateur peut être muni d'une cassette de programmation, les ordres peuvent être envoyés par courants porteurs ou par radiofréquences à partir d'un programmateur. Les solutions sont donc à adapter en fonction de votre budget. Mais vous devrez acquérir de très bons produits de marque et de qualité reconnues, pas forcément disponibles chez Bricomachin, mais plutôt chez des distributeurs spécialisés. Vous pouvez consulter les sites de Campa et Atlantic par exemple. GL |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le système de chez "Flash" fonctionne très bien. 1 récepteur à installer par convecteur. Une télécommande qui gère les ordres zone par zone. PM |
|
- - - - |
#4430 | Question Bricolage : Coupure d'alimentation de prises électriques |
J'ai trois prises électriques 16A dans la cuisine. Il y a des coupures d'alimentation aléatoires sur ces trois prises. Elles ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Le tableau électrique ne disjoncte pas. J'ai changé toutes les prises dans la cuisine. Un fil était noirci à l'entrée du tableau électrique. J'ai coupé la portion noircie et rebranché le fil sur le tableau. Après vérification dudit tableau, il se trouve que toutes les prises 16A de l'appartement y compris celles de la cuisine sont sur le même disjoncteur. J'ai une seule prise 16A dans la salle de bain et la machine à laver y est branchée. Cette prise est aussi reliée au même disjoncteur qui alimente toutes les prises 16A de la maison. Sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur qui semble ne rien alimenter. Lorsque je l'abaisse, il ne coupe aucune alimentation. D'après la description sur le tableau, ce disjoncteur semble correspondre à l'alimentation d'une prise dans la cuisine. Ce serait semble-t-il pour une prise d'alimentation de machine à laver dans la cuisine. Je ne trouve pas cette prise. De plus il n'y a pas de branchement prévu pour une machine à laver dans la cuisine. Ma question ; Quelle est l'origine de ces coupures d'alimentation sur les prises de la cuisine ? Le problème vient-il d'un appareil endommagé, d'une prise mal connectée, d'un fil grillé ou d'un mauvais branchement au tableau électrique. L'autre question, comment puis je trouver ce qu'alimente le disjoncteur qui même en position off ne coupe aucune prise ou interrupteur. Enfin, au vu des problèmes décrits y a-t-il un danger d'incendie ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT |
|
- - - - |
#4429 | Question Bricolage : Encastrer spots dans plafond en briques creuses |
Bonjour. Je voudrais encastrer des spots dans un plafond en briques creuses, est-ce possible ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui si les côtes précisées dans la notice (encastrement, lame d'air, épaisseur des matériaux) sont respectées. KVCAT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je voudrais aussi réaliser ce type de travaux.
A ce jour je ne trouve pas de spot permettant leur installation dans un plafond en brique de 3 cm. Connaissez-vous des références constructeur ou sinon des documents techniques ?
Merci. |
|
- - - - |
#4428 | Question Bricolage : Panne interrupteur marche-arrêt TV |
Bonjour, j'ai un problème avec ma télé l'interrupteur marche-arrêt ne fonctionne plus. Comment faire fonctionner la télé, même en direct ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si c'est un interrupteur mécanique (cas des vieux téléviseurs), il faut aller dans le ventre du TV et shunter l'interrupteur (mais il faut savoir souder). Si c'est un bouton poussoir qui commande une électronique, à priori, pas grand chose à faire. GL |
|
- - - - |
#4427 | Question Bricolage : Suite à coupure courant problème installation électrique |
Bonjour. Suite à une coupure de courant générale en remettant en route le tableau électrique je n'ai pas retrouvé de l'électricité partout, j'ai changé un plomb mais à chaque fois que je remets en route tout saute. D'où peut provenir la panne ? Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
On ne peut répondre à votre question. Voici ce qu'il vous faudrait préciser.
1. Lors dune coupure générale : la coupure concernait-elle le réseau, ou bien votre disjoncteur d'abonné a t-il déclenché ? Dans ce dernier cas, suite à quelle action éventuelle de votre part (court-circuit, surcharge)?
2. Vous réenclenchez : une partie de votre installation fonctionne, mais pas l'ensemble ? Dans ce dernier cas, quelle est la partie non alimentée ?
3. Vous avez changé un plomb : sauf si l'installation est très vétuste, il n'y a plus de plomb ; des fusibles ou des disjoncteurs. Dans votre cas, quel circuit est protégé par ce "plomb" ?
4. Tout saute : qu'entendez-vous par "tout" ? Le disjoncteur d'abonné ?
5. Difficile de donner un conseil ; il faut trouver le circuit en défaut et l'origine de la surcharge, ou mieux, de faire appel à quelqu'un expérimenté et méthodique. GL |
|
- - - - |
#4426 | Question Bricolage : Changement du branchement avant compteur EDF installation PAC |
Bonjour...!
Pour notre maison, qui date de 1972, nous avons actuellement un compteur en triphasé avec un disjoncteur 500 Ma 10-30 A qui appartient à EDF, et suite à l'installation d'une PAC nous avons besoin d'un ampérage de 40-60, demande réalisée auprès de notre Commune.
Il résulte que l'EDF ne veut prendre à sa charge le changement du câble de branchement, avant compteur et disjoncteur, pour un câble souterrain 4 fils 35 mm² et de même tous les travaux de terrassement (car impossible de passer dans la même gaine qui date de 1969 sur 35 mètres) et encastrement du coffret dans le mur de la propriété, selon devis d'EDF Sud Ouest qui nous a été envoyé en date du 01.10.2008.
A partir de ce compteur et disjoncteur nous avons notre propre installation intérieure, à nos frais, qui va directement dans notre maison, dudit compteur et disjoncteur, plus de 30 mètres, où nous avons un
disjoncteur 40-60 A et un coffre pour notre PAC, installation faite par un électricien professionnel, il va de soit !.
Or dans la nouvelle "OFFRE CLIENTS PARTICULIERS : "MON CONTRAT ELECTRICITE" CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU 1er juillet 2007" (EDF bleu ciel) et dans les Règles de sécurité, art. 4, page 6, paragraphe 4.2 le texte est le suivant : L'installation électrique intérieure du Client commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement.
Nous avons besoin d'une réponse, et par avance nous vous en remercions vivement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Comme vous l'avez fait, votre interlocuteur est EDF pour la fourniture d'énergie et ERDF pour la modification pratique de votre branchement. S'agissant d'une demande d'accroissement de puissance impliquant des travaux en amont de votre disjoncteur d'abonné, les travaux seront à votre charge. Certaines prestations restent gratuites, par exemple remise à neuf d'un branchement et d'un comptage vétustes ; mais aux dires d'un technicien ERDF rencontré il y a peu, cela ne saurait durer. Un avis d'EDF sur le site serait bienvenu. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le réseau EDF, deux colonnes en béton, plus le câble de branchement sous terre, 25 mètres, plus la boîte de branchements et le compteur et disjoncteur sont à l'intérieur de notre terrain privé, et nous restons toujours avec une basse tension 18 kW, mais nous avons besoin de 10 Ah de plus, donc un disjoncteur 40/60 A.
En plus nous avons à nos frais, le terrassement de la gaine électrique de 90 rouge, et le coffre / téléport, au limite de la propriété... Malgré la demande réitérer nous n'avons pas pu obtenir ni d'EDF ni d'ERDF, un texte officiel qui confirme notre obligation, à part une photocopie du cahier des charges d'EDF, ainsi que la fiche 180 de facturation de la part d'EDFR. Par avance merci d'une réponse. |
|
- - - - |
#4425 | Question Bricolage : Passage des fils alimentation électrique garage |
Bonjour, je voudrais alimenter mon garage en électricité en partant de la maison. Mon garage se situe à 15 m de la maison, je veux passer le fil en aérien. En ai-je le droit ? Ou est-on obligé d'enterrer les fils ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui vous pouvez. Il faut utiliser du câble autoporteur (câble avec fil d'acier par exemple). Voir NF C 15-100 partie 5-52 chapitre 521 mode de pose tableau 52B. Préférez les câbles aux conducteurs nus sur isolateurs. Ce mode de pose est principalement utilisé sur les réseaux de distribution d'électricité. KVCAT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Personnellement en terre c'est plus esthétique. La tranchée doit être faite comme suit : un trou de 70 cm, 10 cm de sable, poser le câble dans sa gaine (ROUGE), recouvrir encore de 10 cm de sable, poser un grillage d'avertissement rouge, et ensuite recouvrir de terre. |
|
- - - - |
| - - - - |
#4424 | Question Bricolage : Prise électrique bizarre |
Bonjour, après avoir visionné une vidéo d'installation prise électrique sur votre site, j'ai constaté que sur ma prise à brancher, il n'y avait pas de bornes pour rentrer les fils (sauf pour la terre dont je ne me sers pas). Est-ce normal ? Puis-je mettre les fils directement sous les vis ? Ça ne me semble pas fiable ! Merci beaucoup pour votre aide. Salutations. Jocelyne |
Notre réponse |
Bonjour,
Pourriez-vous envoyer une photo de votre prise ?
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
CMT |
|
- - - - |
#4423 | Question Bricolage : Aluminium et cuivre dans une même gaine électrique |
Bonjour, mon beau-frère est en train de construire sa maison, un électricien est venu et lui a dit que ce n'était pas bon qu'il y ait de l'aluminium et du cuivre dans la même gaine. Quelqu'un peut-il me dire s'il y a danger ou pas ou autre ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas de réel danger mais la règle de l'art ne préconise pas ce genre de branchement ! D'autant que si c'est une création de compteur (donc consuel oblige) même pas la peine d'y penser... A refaire ! |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, câbles alu et cuivre dans la même gaine ou câbles cuivre raccordés sur câble alu.
Premier cas : possible suivant les modes de poses définit dans la norme NFC 15-100.
2ème cas : raccorder un câble alu sur un câble cuivre demande des précautions (couple électrolytique, contact alu / cuivre à fiabiliser). Il faudra prévoir une boîte de jonction. KVCAT |
|
- - - - |
#4422 | Question Bricolage : Conseil brancher prise de courant 4 fils |
Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, "brancher une prise de courant", monophasée, triphasée, avec ou sans neutre ? Je suppose une prise monophasée. A mon avis bleu = neutre, noir = phase 1 gris = phase 2 et rouge = phase 3. Il n'y a pas de terre c'est ennuyeux. Et attention au code des couleurs dans les année 1970 le fil de terre était noir et le neutre gris. Il faudra utiliser le voltmètre pour tester tous ces fils. Une solution à retenir, il vaut peut-être mieux réinstaller une ligne prise dédiée et supprimer cette partie d'installation obsolète, courante il y a une trentaine d'années. Dans les cuisines on installait une prise triphasée pour le four électrique. Les fours triphasés sont devenus rares et ce genre de prise est rarement utilisée. Transformer ces prises en prises monophasées n'est pas si simple qu'il y parait et il ne faut pas négliger la protection du circuit. tonton18 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, comment ces 4 fils sortent du mur ? y a-t-il une boîte de dérivation ? sont-ils tous de la même section ? . Je vous conseille de vous munir (comme les anciens) d'une douille électrique avec deux fils et d'une ampoule et de rechercher l'éclairage de la lampe. Peut-être sur le fil bleu et rouge ? Bon courage l'ancien BB 07/09/2008 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il y a quelques années, le fil de la terre n'était-il pas de couleur grise ? |
|
- - - - |
#4421 | Question Bricolage : Schéma va et vient à trois interrupteurs |
Bonjour, je recherche le schéma d'un circuit électrique va et vient à trois interrupteurs. Merci d'avance. |
Notre réponse |
Bonjour,
je suppose que le schéma dont vous parlez s'appelle le permutateur, appelé parfois aussi montage cage d'escalier. Ce schéma est disponible sur notre site à l'adresse suivante : Schéma de câblage électrique d'un permutateur Conseils : si vous n'avez besoin que de deux points de commande pour votre éclairage, nous vous conseillons l'installation d'un va et vient. Si votre installation a besoin de plus de deux points de commande, nous vous conseillons d'installer un télérupteur. Le montage de permutateurs est une solution de moins en moins utilisée. Nous vous déconseillons d'utiliser ce type de montage électrique, et de lui préférer l'utilisation de télérupteurs ou micro-modules fonctionnant par ondes radio.
Cordialement, Romane - Modératrice du forum électricité.
|
|
- - - - |
#4420 | Question Bricolage : Problèmes de surtensions sur installation électrique |
Bonsoir,
J'ai le même problème qu'en question n°1229 sur mon installation ; mais je voulais savoir quels sont les dispositifs qu'on peut utiliser en dehors d'un onduleur géant. Si vous pouviez m'en donner un seul ou même deux avec leur schéma électrique interne (la constitution) et comment le raccorder, je vous en remercie d'avance.
Jean Pierre B. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Comme il est répondu à la question 1229, soumettez votre problème au distributeur d'énergie, qui fera poser un enregistreur de façon à voir les amplitudes de la tension au cours de la journée. ; par contre la réponse de l'électricien "David" concernant l'augmentation de la puissance, est sans rapport ni valeur.
Mais : _ Etes vous le seul dans votre quartier à remplacer autant d'ampoules ?
_ Etes vous près du transformateur (EDF) qui vous alimente ?
... ce pourrait être des indices d'une tension délivrée trop élevée. Affaire à suivre...
1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si comme dans la plupart des cas vous êtes alimenté en monophasé, je pense que c'est dû à une mauvaise connexion du neutre, au raccordement EDF dans le coffret extérieur, il faut demander le contrôle de serrage des cosses au fournisseur d'énergie (EDF).Si toutefois vous êtes alimenté en triphasé, le même problème peut provenir d'un mauvais contact du neutre dans votre installation. Cette fois vous devez faire appel à un électricien, à moins que vous ayez quelques connaissances en électricité. Bon courage. |
|
- - - - |
#4419 | Question Bricolage : Avis pour devis installation électrique classique |
Je viens de faire faire un devis pour installer un tableau électrique dans un studio de 23m². Les prises, l'éclairage, un four, un lave linge, une hotte, bref le studio normal.
Ce tableau est à 1500€ sur le devis, il me semble que l'électricien y va un peu fort, est ce que je me trompe ?
Merci de me donner votre avis ainsi que le prix maximum pour une telle installation. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si ce n'est que le tableau et qu'il n'y a pas les lignes à retirer, cela me semble excessif.
Il y a 300 euros de matériels + 2 à 3 heures de main d'oeuvre (qui dépendent de la région) + le déplacement.
En revanche s'il faut tirer à neuf tous les circuits, c'est plutôt pas très cher (mais une fois de plus cela dépend du type de mur, du mode de pose, du type d'appareillage...)
Reste que c'est toujours difficile à dire sans voir sur place.
Faites faire plusieurs devis pour comparer.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Votre electricien est très fort... c'est le prix d'un F3 ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il est difficile de quantifier la main d'œuvre. Votre devis peut paraitre excessif. Toutefois, même sans avoir de câble à retirer le repérage des câbles peut être très long si les neutres sont communs. Le but étant de faire une installation aux normes bien sûr. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Trop cher à mon avis ; je viens de faire changer mon tableau et j'en ai eu pour 640 euros TTC.
Cela dit, mon électricien a essayé de se rattraper sur le reste... |
|
- - - - |
#4418 | Question Bricolage : Question posée dans le forum électricité |
Bonjour, j'ai posé une question hier dans le forum électricité mais je ne sais pas comment faire pour savoir si j'ai une réponse, je ne retrouve plus ma question !!! et quand je la recherche ça me dit qu'il y a 3952 sujets. Merci pour votre aide. Clochette |
Notre réponse |
Dimanche 17/08/08 Bonjour Clochette, votre question tombe à pic, à titre d'information elle est présente dans le Forum Electricité depuis le 15/08/08 (voir lien ci-dessous). Afin d'éviter dans le futur que des internautes bricoleurs recherchent leur question dans un des Forums de bricovidéo, nous sommes en train de mettre en place une option de numéro de suivi des questions. Cette fonction sera disponible à la réouverture des Forums prochainement. Vous auriez pu, comme nous l'avons déjà signalé, utiliser notre moteur de recherche, car comme vous avez eu la bonne idée de mettre un pseudonyme à votre question, les résultats de la recherche dans le Forum Electricité sur le mot "Clochette" auraient trouvé une seule réponse : votre question. Cordialement. Patrice
Question N°4404 forum électricité (Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré) |
|
- - - - |
#4417 | Question Bricolage : Problème branchement four sur une prise de 20A |
Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la puissance de mes plaques est 3000W et celle du four 2600W max). Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifiez le calibre du fusible associé à votre circuit four. Vous pouvez mettre jusqu'à 16A, ce qui vous autorise 3680W, ce qui est largement suffisant pour votre four.
Si cela se trouve, ce n'est pas un problème de surcharge mais un problème de court-circuit.
CMT |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour votre four, il faudrait une prise alimentée par du 4 mm2. Vous pouvez sans problème tout connecter sur votre 32 ampères car si on suit la formule I= P/U, sois Intensite = Puissance divisée par Tension, ce qui donne 3000+2600= 5600 / 220 = 26 A ; par contre il faut aussi que votre disjoncteur soit au moins régler sur 45 A par EDF. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Attention, le 4 mm2 N'est plus installé ! |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Votre four est bien branché une prise 20A est suffisante à condition d'être le seul branché sur ce circuit ; Si votre four fait disjoncter comme vous dites il faut déterminer la cause : 1) si c'est le disjoncteur différentiel, cela est dû à un défaut d'isolation de votre four 2) si c'est le disjoncteur qui protège le circuit, c'est dû à une surcharge du circuit (si votre four n'est pas seul sur ce circuit) ou à un court circuit dû à votre four. MF |
|
- - - - |
#4416 | Question Bricolage : Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé |
Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par contre moi sur mon ancienne prise 380V je n'ai que 3 fils. Est-ce bien du 380 V ? Je voudrais utiliser cette prise pour y brancher des appareils en 220V. Que faut-il faire... refaire ma prise 380 V et me procurer un adaptateur ? Sur les images, le fusible qui correspond normalement à la prise en question et la prise elle-même. Voir les photos ici. Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Cette ancienne prise est monophasée, avec phase + neutre + terre ; il n'y a aucune raison pour que votre installation domestique soit en triphasé. Mais vérifiez néanmoins si votre abonnement est en mono ou en tri, et consultez pour cela votre contrat. Vous pouvez également regarder en sortie de votre disjoncteur d'abonné, il ne devrait y avoir que 2 fils en mono (et 4 en tri). Tout est dit et bien expliqué en 253. L'arrivée semble être en 4 mm2 (à vérifier). Vu l'âge de la prise, une rénovation de votre installation avec mise en sécurité serait sans doute utile, et au minimum une expertise rapide par un professionnel afin de lever les doutes qui peuvent subsister sur votre alimentation et la sécurité. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Votre prise (si elle n'a pas été bricolée), est une 2P+T 20A, tension 230V ; vous pouvez y brancher sans problème des appareils 230V. Vous pouvez également faire un test avec une lampe bout de fil :
_entre les bornes "rondes" elle doit s'allumer normalement ; si c'était du 400V, l'ampoule s'allume "blanc brillant" et est prête à claquer.
_entre 1 des bornes rondes (la gauche généralement) et la borne rectangulaire, l'ampoule ne doit pas s'allumer ; si elle s'allume, vous êtes entre phases, soit 400V.
J'espère que vous n'êtes pas dans une région ou le réseau public triphasé est en 230V, car ce que je viens d'écrire (en 2ème tiret) n'aurait aucune valeur. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Au vu de la photo, votre alimentation est en 220 V : phase, neutre, terre. Regardez les fils qui sortent de votre disjoncteur général : 2 fils = 220 V - 3 fils = 380 V. Vous devriez remplacer cette prise qui commence à dater. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous avez une prise bipolaire, si vous avez 380V elle est branchée sur deux phases.
Le branchement de tout ça me parait bizarre. Faites-vous aider par un pro !
BD18 |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Non, je vous rassure, c'est bien du 230V.
Et donc une prise dite 20A (ligne directe) dedié aux appareils tel que le four, machine à laver, sèche linge, lave vaisselle (mais à verifier au tableau).
Vous pouvez donc changer la prise, en posant à la place un prise standard, si vous voulez brancher n'importe quel appareil électrique.
Sauf pour le four et les plaques électriques, où il faut une sortie de câble avec domino. {PM} |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
A première vue il s'agit d'une prise mono 220V + T / 20A.
Il existe des réducteurs 20A/16A.
{PM} |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, c'est une prise 20 ampères et normalement le câble est en 4mm²; ce n'est pas du 380 volts mais du 220 volts. Fixer une prise standard dite "en saillie" et si possible remplacer le fusible 25A par un 16A.
Bon courage. |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
C'est une prise en monophasé 220V dit Prise de Courant de force, mais elle peut être remplacée par une prise de courant normale 220V 16A/20A. |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
Bonjour, La photo serait-elle trop petite pour vous permettre de lire : 20 Amp 380 V qui est écrit sur votre prise ? Qu’est-ce qui empêche de la brancher sur deux phases ? Question pour 1 Insp. Peut-on avoir une prise bipolaire 380 V au consuel ? BD18 |
Réponse (10) d'un internaute à cette question |
Pour BD 18 ; je n'avais pas vu cette question, sans doute suite à modification du forum ; Il n'est pas interdit d'avoir une PC bipolaire 380V, cependant la protection sera bipolaire (2 déclencheurs) et identifiée, et le brochage différent des autres PC présentes sur cette installation. Excuses pour le retard. 1Insp |
|
- - - - |
#4415 | Question Bricolage : Brancher four et sèche linge et plaque à induction |
Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de mettre des prises. J'hésite aussi à utiliser des sections de câbles 2,5mm². Je voudrais connaître l'installation la plus appropriée et la section des câbles à utiliser. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Rappel de la norme. Plaque à induction sur sortie de câble 32 A (6 mm2) protégée par disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel de type A. Four sur prise spécifique (2,5 mm2) protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC (ou A). Sèche linge sur prise spécifique également en 2,5 mm2 protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC. Vous pouvez mettre des prises pour alimenter tous les récepteurs, mais le modèle 32 A est encombrant. En plus de la ligne 32 A, il vous faudra donc 2 lignes dédiées en 2,5 mm2, vous serez ainsi définitivement tranquille. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Normalement et normativement, il vous faudrait 1 circuit dédié pour chacun de vos appareils cités ; je me doute que votre installation n'est pas d'aujourdui. Soit vous rajoutez des canalisations (!), soit vous crééz un tableautin avec protections et éventuellement des PC à l'arrivée de cette canalisation 32A, pour y brancher vos appareils ; cette solution vous autorisera une puissance de 7360W.
Ce n'est pas à la norme d'aujourdhui, mais c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner vos appareils en simultané. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Pour être dans la norme vous devez avoir :
- un circuit 6 carré 32A pour la plaque
- un circuit 2,5 carré 20A pour le four
- un circuit 2,5 carré 20A pour le sèche linge.
Sur une installation existante, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6 carré 32A.
Mais les 3 sur le même circuit, cela fait beaucoup trop.
CMT |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, pour une protection 32A vous pouvez utiliser des câbles de section 6mm². Cependant vous ne pourrez pas raccorder des prises de courant 16/20A sur une section si importante. Pourquoi ne pas remplacer la protection 32A par une protection 20A et utiliser les câbles 6mm² comme alimentation de pc câblées en 2.5mm² ? |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour, contrairement à la réponse numéro 3, il n'est pas toléré de mettre le four et la plaque sur la même alimentation (32A). En effet si votre four est prévu pour être alimenté en 16A ou en 20A, vous devez le protéger par sa propre protection. En cas de sur-consommation de votre four, la protection de 32A ne "sautera" pas. la protection thermique n'est plus assurée. |
|
- - - - |
#4414 | Question Bricolage : Branchement électrique bi-split |
Bonjour, j'ai un bi-split à brancher électriquement. Est-ce que les deux reçoivent le 230 V séparément pour ensuite aller au groupe externe ? J'aimerais savoir combien de câbles il y a en tout... merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est suivant le constructeur... à voir sur la notice et bien suivre le branchement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous devez tirer une seule alimentation pour l'unité extérieure ! Et normalement, sur celle-çi, vous devez avoir 2 sorties pour alimenter vos 2 unités intérieures. Pour l'alimentation, il vous faut un câble 3g2.5 et pour la liaison de l'unité extérieure aux unités intérieures, 2 câbles 4g1.5 ! HVS |
|
- - - - |
#4413 | Question Bricolage : Alimentation néons 8W/12V |
Bonjour,
ayant enfin trouvé 6 néons de 8W fonctionnant en 12V pour éclairer un miroir au dessus d'un lavabo tout contre une douche (pas question donc de 220V dans ce coin), je ne trouve aucun transformateur 220V/12V de 4A (que des 0,5A maxi) redressé pour les alimenter. Un transformateur pour spot BT les fait sauter, il faut donc que je redresse ce courant, mais je ne sais pas comment faire, sans doute un pont de diodes mais je n'ai pas de schéma et ne sais pas calculer les valeurs.
Quelqu'un pour m'aider ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas très clair. Un tube fluo s'alimente en alternatif et pas en continu. La réglette est prévue pour être installée sans avoir à bidouiller quoi que ce soit. Il faut voir avec le vendeur ou mieux regarder la notice de montage, éventuellement la publier sur le forum. GL |
|
- - - - |
#4412 | Question Bricolage : Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide |
Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un vrai transformateur avec du fer et des bobinages consomme toujours de la puissance active à vide, et cela se traduit effectivement par un échauffement du circuit magnétique (principalement). Si le transformateur ne peut évacuer les calories produites (à vide et en charge) en étant enfermé dans une boîte par exemple, il subit une élévation de température pouvant avoir des effets destructeurs, même si ces pertes sont de quelques watts. Mais est-ce un transformateur ou un convertisseur électronique ? GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous avez peut être une raison, mais pourquoi avez vous mis l'interrupteur après le transformateur ? 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, tous les transformateurs consomment à vide, il faut donc mettre l'interrupteur avant le transformateur.
BD18 |
|
- - - - |
#4411 | Question Bricolage : Un transformateur pour chaque LEDs |
Bonjour, j'aurais besoin d'un renseignement. Je viens de m'acheter des spots LEDs MR16 sur ce site : Spots à Led MR16.
Elles sont vraiment supers. Mais je ne sais pas si je dois brancher un transformateur pour chaque LED MR16 ou si, au contraire, je peux utiliser un transformateur pour plusieurs spots LED.
En effet, je me rappelle quand j'ai vu les CEM en électronique, on nous a souvent rabaché en cours les courants parasites qui se forment dans le câblage et qui agissent comme des antennes, et qui parasitent le réseau. Une fois aussi, j'ai lu que les spots LEDs étaient très sensibles. Alors j'aimerais bien l'avis de quelques gens qui ont déjà essayé... Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je pense que le seul qui pourrait vous renseigner de façon efficace est le constructeur, a moins qu'un internaute ayant déjà installé ce matériel puisse vous répondre. Attendez un peu.. ou contactez le fabricant. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez raccorder plusieurs spots à LED sur un même transformateur en tenant compte de la puissance bien sûr. Optez pour un transformateur électronique sous peine de scintillement des LED. |
|
- - - - |
#4410 | Question Bricolage : Branchement plaque induction |
Bonjour, je dois brancher ma plaque induction qui sort en 1.5mm² et mon arrivée électrique est en 2.5 (32A). Est-ce possible ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Voir la question 4415 ainsi que la question 4330 qui traitent le même sujet. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
1) 32A pour du 2,5² c'est trop, maxi 20A (disjoncteur); mais une sortie pour table de cuisson se doit d'être en 6² et donc protégée à 32A (si monophasé). Etes vous sûr du 2,5² ?
2) Pour le câble de votre plaque, c'est du ressort du constructeur ; il n'est pas assujetti aux règles des installations fixes. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ce qui n'est pas possible c'est le câble en 2,5 avec 32 ampères; au maximun sur du 2,5 il faut un disjonteur 20 A : installation à vérifier !
BD18 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, aucun problème pour votre câblage, les constructeurs alimentent leurs appareils avec des sections de câbles très fines mais, leurs longueurs étant courtes, il n'y a pas de danger. Par contre, sur votre installation, c'est du 6 carré qui devrait alimenter votre boîte de dérivation ; néanmoins vous pouvez le brancher sur les fils 2.5 carré sans danger mais ce n'est pas conforme ! |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Non ce n'est pas possible.
Ne pas confondre, le câble qui raccorde l'appareil à la prise ou à la boîte de dérivation et qui est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil, et le circuit qui va du tableau au mur et qui doit être en 6 carré 32A pour une plaque électrique.
Ne surtout pas mettre un disjoncteur 32A avec un circuit en 2,5 carré !
CMT |
|
- - - - |
#4409 | Question Bricolage : Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique |
Bonjour, j'ai acheté un sèche serviette électrique et je l'ai donc relié à un interrupteur différentiel et un disjoncteur de 16 A. Je voudrais rajouté une horloge analogique et, sur la notice, on me montre le branchement par rapport au disjoncteur 16 A du sèche serviette. Mais est-ce que je dois obligatoirement protéger mon horloge avec un disjoncteur et si oui de quel ampèrage ? Pouvez-vous me montrer un schéma ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le plus simple est de raccorder le sèche serviettes comme si c'était un chauffe eau avec commande HP HC. Ainsi, vous aurez une marche forcée et un arrêt possibles, et une protection du contact horloge. Dans ce cas, référez vous au schéma de raccordement classique d'un chauffe eau disponible sur le forum. Il est d'usage de protéger l'horloge avec un fusible de petit calibre, 1 ou 2 A par exemple. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout circuit ou matériel se doit être protégé contre les surintensités ; N'avez vous pas une protection 2A dans votre tableau, ou vous pourriez connecter le circuit horloge dessus. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il faut protéger la partie horloge de l'appareil avec un fusible 2A (ou disjoncteur) sur le même différentiel.
BD18 |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Il faut protéger l'horloge avec un disjoncteur 2A.
Pour le branchement, cela dépend si vous utilisez le fil pilote du radiateur ou si vous coupez la tension d'alimentation du radiateur.
CMT |
|
- - - - |
#4408 | Question Bricolage : Comment vérifier fuite à la terre d'un appareil électroménager |
Je pense que sur mon installation électrique j'ai un appareil électroménager qui fuit à la terre, ce qui fait disjoncter le différentiel une fois de temps en temps quand il y a de l'orage. Dans le quartier, je suis le seul à qui ça arrive mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, au retour des congés, le congélateur n'a pas apprécié la coupure de courant. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce soucis ? Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
S'il y a disjonction en cas d'orage, peut-être faudrait-il envisager l'installation d'un parafoudre. Voir pour cela les questions du forum qui traitent ce sujet. Le problème du congélateur est bien connu. Il faudrait peut-être envisager une rénovation du tableau de répartition afin de le mettre aux normes, avec toutes les protections différentielles nécessaires qui éviteraient au disjoncteur d'abonné de tout couper en cas de problème. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Les dispositifs différentiels sont très sensibles aux courants atmosphériques, qui plus est les DDR 30mA ; d'ou la nécessité de mettre plusieurs DDR 30mA dans le tableau de répartition. Le circuit congélateur est un circuit dédié, et il est toujours conseillé que ce circuit possède son DDR à lui seul.
Il n'est pas impossible que votre installation présente quelques "fuites", pour cela il faudrait faire une mesure d'isolement sur vos circuits à l'aide d'un mégohmmètre. Essayer de trouver quelqu'un qui possède ce genre de matériel. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut d'abord rechercher l'appareil susceptible de générer le courant de fuite à la terre. Qu'est ce qui vous semble en fonctionnement lorsque la coupure se produit ? Cafetière ? Sèche linge ? Four ? Fer à repasser ? Réfrigérateur ? Vous pouvez opter pour un différentiel 30mA moins sensible (HI ou SI) qui accepte certains courants parasites comme les coups de foudre. |
|
- - - - |
#4407 | Question Bricolage : Comment brancher un luminaire avec un va-et-vient |
Allo ! Je voudrais brancher une lumière sur un threeway mais j'ai un petit problème ! J'ai deux fils blanc à brancher et un fil rouge. Je sais que je dois brancher les deux fils blancs ensemble mais je ne sais pas si je dois aussi brancher le rouge avec les 2 blancs ou si je dois le laisser indépendant. Aidez-moi s.v.p. ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Protégez votre ligne avec un dispositif différentiel ! Vous dites 2 fils blancs et 1 rouge : cela fait 3 fils, donc le différentiel sera un tétra polaire ! Ensuite passez par un disjoncteur tri polaire + neutre (calibre 63A pour être tranquille) Ensuite pour la commande passez par un contacteur (tri polaire lui aussi) que vous brancherez sur votre délesteur. Voilà ! Voulez-vous le faire fonctionner sur les heures creuses ? Si oui, dites le moi. |
|
- - - - |
#4406 | Question Bricolage : Heures creuses ne déroulent plus sur compteur pourquoi |
Bonsoir, j'ai branché un nouveau contacteur car le cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée. Rien ne change et les heures creuses au compteur ne déroulent plus. Que dois-je faire ? Merci beaucoup. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut voir si le circuit de commande du contacteur HP HC fonctionne normalement. Faites une recherche sur le site et vous trouverez les schémas et les modes opératoires. Si vous n'avez pas trop de connaissances, le mieux est de faire intervenir un professionnel ; en effet, il ne fallait pas changer le contacteur sans avoir fait de diagnostic. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si votre chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée, c'est que vous avez un problème au niveau du pilotage (protection tableau, ou information délivrée par le comptage).
Pour les heures creuses qui ne déroulent plus au niveau de votre compteur, ce problème est du ressort du distributeur d'énergie ; Contactez au plus vite ce dernier, car vous consommez tout en heures pleines. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, vérifier si vous avez bien un contrat dit "double tarif" à EDF. Ensuite, je pense que le problème vient d'EDF. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Contactez EDF ! |
|
- - - - |
#4405 | Question Bricolage : Volets roulants ne s'arrêtent plus en position intermédiaire |
Bonjour. J'ai des volets roulants électriques avec télécommande depuis 8 ans. Ils ont bien fonctionné jusqu'à ces derniers mois où l'arrêt en position intermédiaire ne fonctionne plus. Les volets montent entièrement et descendent entièrement sans aucun problème. J'ai l'impression que cette avarie est apparue après les avoir nettoyés. Pourrait-il s'agir d'un mauvais contact et comment y remédier ?
Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, votre problème est bizarre dans le fait que le volet monte et descende sans problème mais qu'il ne puisse pas s'arrêter en position intermédiaire.
Le plus simple serait de shunter l'installation pour le ou les volets défaillants et de refaire une programmation.
Si c'est sur un volet il a peut être eu un bug par contre si c'est sur tous les volets il est peu probable que tous subissent la même avarie au même moment... En espérant avoir pu vous aider un peu... |
|
- - - - |
#4404 | Question Bricolage : Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré |
Bonjour, je suis en train de faire refaire ma cuisine. La visite initiale du monteur m'a demandé de faire des travaux électriques, de manière à brancher un four (3000W) et une plaque induction (6000W) avec deux prises différentes aux normes actuelles. Jai fait venir un électricien qui apparement s'est servi de la prise initiale 4 carré et en a fait deux prises de 6 carré. Le monteur de ma cuisine dit que c'est n'importe quoi et qu'il faut tout refaire avec un câble qui vient directement du compteur en 6 carré car cette installaton-çi est dangeureuse. Je n'y connais vraiment rien et je ne sais plus qui dit la vérité ? Qu'est-ce que je risque si on branche quand même le four et la plaque sur des prises ? Et si je les utilise simultanément.. ça va griller ? Je vous remercie par avance des réponses que vous m'apporterez. Voir les photos jointes ici. Clochette. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas photo. Effectivement, le monteur a raison. La plaque sur la sortie de câble 32 A en 6 mm2 (photo du haut) protégée par disjoncteur 32 A sur le tableau de répartition (en aval d'un interrupteur différentiel type A). Idem pour le four sur une ligne dédiée en 2,5 mm2, protégée par disjoncteur 20 A, en aval du même ID type A, bien que la norme n'exige qu'un AC. Il faut vérifier la section des arrivées et le calibre des protections ; pas de risque pour les éléments de cuisson, mais la protection risque de disjoncter si vous utilisez en même temps plaque + four sur la même sortie de câble. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La norme NFC 15.100 (chapître 771 (771.342.2. 2 et tableau 771F) dit qu'il faut 1 circuit dédié pour la plaque en 6mm², et 1 circuit dédié pour le four en 2,5mm².
Je ne vois pas bien la relation entre vos 2 photos et je n'arrive pas à faire le joint entre vos photos et ce que vous écrivez :
_la première boîte contient du 4² et du 6² ?
_la 2ème boîte contiendrait (car difficile à voir) du 4² et du 2.5², malgré que ça ressemble à du 2.5² et du 1.5² (ce que je n'espère pas).
Si en fonction de vos dires, tout est branché sur une canalisation de 4mm², la protection "théorique" de cette canalisation étant de 25A, vous disposerez de 5750W ; valeur bien inférieure aux puissances installées ; la protection déclenchera si vous mettez tout en route simultanément, mais vous ne grillerez rien (si cette protection est bien réglée à 25A.
Tout ceci est un peu bizarre, voire non conforme, et inviter vos 2 intervenants à venir s'expliquer chez vous. 1Insp |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Soit vous avez fait appel à un copain bricoleur (je connais, j'ai vu faire !) soit le type qui est venu chez vous n'a d'électricien que le nom. Dans les deux cas vous vous êtes fait avoir et avez perdu votre temps et votre argent. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, Attention à la réponse (1) le four doit être sur un Inter Dif 30 mA type AC (comme la norme) et non pas sur un type A. Cela n'a aucune utilité et peut poser un problème au niveau des calibres de l'ID (Inter dif). je m'explique :
1 - le type A protège contre les défauts sensibles de type "courant continu" que l'on retrouve essentiellement sur les plaques électriques ou les lave-linge (utilisation de moteurs à courant continu dans ces machines) les fours n'entrent pas dans cette catégorie.
2 - si l'on branche un four (DJ (disjoncteur) - protection 20A) et une plaque (DJ - protection 32A) on doit être protégé par un ID de 63A-30mA, un ID plus classique 40A-30mA ne sera pas assez important pour protéger les 2 départs. (un ID 63A est plus couteux qu'un 40A). |
|
- - - - |
#4403 | Question Bricolage : Comment brancher un extracteur de hotte |
Bonjour, j'ai récupéré un extracteur de hotte et je veux l'installer à ma cave pour tenter d'extraire un air un peu trop chaud en été.
Cet extracteur a 4 fils : rouge/bleu/vert et jaune/marron. Les 3 premiers sont branchés, ça marche, mais à quoi sert le marron ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Peut-être pour une deuxième vitesse ? Le plus simple est de monter un extracteur prévu à cet effet ou une mini VMC. GL |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A mon avis c'est une vitesse, et à priori votre extracteur ne possède que 2 vitesses à brancher, donc sur un va et vient ou interrupteur à 2 vitesses.
Bultelulka. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Votre extracteur doit être à deux vitesses ; en le branchant à la place du rouge, il devrait y avoir un changement de vitesse.
|
|
- - - - |
#4402 | Question Bricolage : Le plafonnier reste toujours allumé |
Impossible d'éteindre le plafonnier autrement qu'en enlevant l'ampoule, ou au compteur en coupant l'alimentation de la zone. Même en installant une simple ampoule avec douille, celle-ci s'allume toujours.
Il y a 2 interrupteurs, avec chacun 1 fil bleu et 1 fil noir, de même que les fils arrivant au plafonnier. En déconnectant tous les interrupteurs la lumière reste toujours allumée.
Que faire, merci ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je verrais bien un pontage à quelque part ; avez vous fait des travaux, cela marchait-il avant ?
Sauf si vous avez des connaissances en électricité, contactez une personne qualifiée, pour vous aider trouver cette anomalie. 1Insp |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
En premier lieu, il doit y avoir un défaut d'installation, car si il y a 2 interrupteurs on a un montage va et vient, alors sur chaque va et vient il doit y avoir 3 fils : 2 noir (navette) et un rouge (commun ou alimentation) et un violet (retour à la lampe), principe de branchement du va et vient. A vous de tester si vos interrupteurs sont alimentés en courant.
Voir lien suivant : va et vient.com
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ne serait-ce pas des boutons poussoirs plutôt que des interrupteurs, ce qui expliquerait les deux fils par bouton et la panne viendrait du télérupteur.
BD18 |
|
- - - - |
#4401 | Question Bricolage : Installation prises de terre à partir d'un convecteur |
Bonjour, je suis locataire, j'ai emménagé dans un appartement dans lequel ni la chambre ni le salon ne possède de prise de terre (j'avais pas fait attention !). J'ai installé deux prises de terre dans le salon, par un électricien à partir d'un convecteur (évidemment maintenant il n'y a plus de convecteur). Dois faire enlever cette installation à la fin du bail ? L'installation est -elle aux normes (d'après l'électricien pas de problème) ? Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Cet appartement doit être ancien, et les sols doivent être isolants, c'est pourquoi les prises de courant n'ont pas de contact de terre.
Les canalisations fixes d'un appartement appartiennent au propriétaire, je ne suis pas juriste, mais vous auriez pû et dû lui en parler avant de faire la modification.
A la fin de votre bail, sans accord préalable, vous devez remettre l'appartement dans l'état ou vous l'avez pris.
Pour ce qui est du travail de l'électricien, il installe 2 PC, donc la norme s'applique, et il doit y avoir un DDR 30mA en amont de ces PC. 1Insp |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|