PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

Forum Chauffage


Mise à jour : 28 mai 2009        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 145 sur 184 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/question_bricolage.html">QUESTIONS DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CHAUFFAGE
Informations sur le moteur
#7250Question Bricolage : Conseil sur le choix d'une chaudière fuel
Je dois changer mon ancienne chaudière fuel à production d'eau chaude (chaudière sol évacuation des fumées par cheminée).
Je tiens à garder cette configuration (maison de plain pied 140 m², 2 personnes). Est-ce le bon choix ? On me propose d'installer une De Dietrich premys 35 kw, avec une production d'eau de 100 l.
Peut-on me conforter ou non sur ce choix (devis par pro 4080 euros ht). Merci d'avance à tous ! BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre choix est bon en produit mais pas en puissance. Vos déperditions étant au maxi de 15 KW, une chaudière de 24 KW vous suffit largement. Si vous avez une production d'ECS et si vous voulez avoir un confort et faire des économies prévoyez une régulation Diematic (spéciale pour DE DIETRICH) en fonction des conditions climatiques (SAV et installation DE DIETRICH pendant plus de 30 ans)
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7249Question Bricolage : Petites explosions Viessmann vitopend 100
Je viens d'acheter, neuve, une Viessmann vitopend 100WHKB micro accumulation.
Par intermittence, elle émet des petites mais fortes explosions et elle est bruyante. Pour les explosions, l'installateur m'a dit qu'il fallait enlever et abandonner les robinets thermostatiques qui en étaient la cause (3 radiateurs en fonte). Pour le bruit c'est paraît-il normal... Je n'avais pas ce genre de problème avec ma précédente chaudière, une Acléis. Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, quel genre de petites explosions ? êtes-vous en ventouse ?
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Oui la Viessmann est à ventouse (chaudière murale gaz double service version étanche gaz naturel). En fait, les petites explosions ont lieu par moment, lorsque la chaudière veut se ré-enclencher, plusieurs "cliquetis", un boum très fort et elle démarre.
Merci et bon réveillon !

Proposer une autre réponse
- - - -
#7248Question Bricolage : Mauvaise installation d'un poêle STUV 30
Est-ce que votre poêle STUV 30 fume quand vous ouvrez les portes ?
Lors de l'approvisionnement en bois, notre poêle STUV 30 dégage des émanations de fumées.
L'installateur prétend qu'il s'agit du bois ! or même quand le foyer est hyper chaud et qu'il n'y a que des braises, il se produit le même phénomène.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir
J'ai le même problème avec mon Stuv 30 mais je n'ai pas la réponse.
Par contre, sur la notice ils parlent du déflecteur de flammes qui est prédécoupé en cas de mauvais tirage. Si on enlève des morceaux, on augmente la capacité d'évacuation de fumée non ?
Peut-être que ça pourrait résoudre ce problème de fumée ?
Est-ce que quelqu'un a un avis à ce sujet ?
Merci de vos réponses.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

C'est normal, lorsque vous tournez votre porte en position ouverte, il ne faut pas l'ouvrir rapidement, tournez la de quelques centimètres pendant quelques secondes et ensuite vous pouvez tourner complètement votre porte en position ouverte.
Vous ne devriez plus avoir de problème.
Séb.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7247Question Bricolage : Chaudière fuel Chappée augmenter la chaleur
J'ai fait installer une chaudière fuel neuve (2 mois) de marque Chappée.
Le problème est qu'elle ne dépasse pas les 18-19 degrés ; la température de la chaudière marque 99 degrés ou 00 étant donné qu'après 99 il n'y a pas 100 donc elle affiche 00.
Le technicien me dit que c'est normal. 18 degrés ça fait pas chaud aussi je dois compléter la pression d'eau tous les 2 jours car la pression descend à 1 bar.
Je suis obligé de mettre un chauffage d'appoint ! peut-être que quelqu'un à la solution ou éventuellement que dois-je faire ! merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
il faudrait voir si vous avez une régulation avec une sonde extérieure sonde départ chauffage vanne 3 voies ... Si c’est le cas augmentez la courbe de chauffe un peu car les températures annoncées sont bonnes.
Pour la pression d'eau voir si vous n’avez pas de fuite d'eau sur le circuit chauffage sur la soupape 3 bars ou le vase d'expansion si il est adapté a l'installation la pression doit être entre 1 et 2 bars
à +. Xavier

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, oui la solution était de tomber sur un installateur compétent ce qui devient de plus en plus rare. Ce qui n'est pas normal c'est la montée en température d'autant plus que dépassant les 95°c vous avez une sécurité à réarmement manuel donc impossibilité de redémarrer sans intervention sur la sécurité. Votre installation est-elle en direct ou avec vanne mélangeuse ? Votre circulateur fonctionne-t-il ? Qu'avez vous comme système de contrôle de température ?
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7246Question Bricolage : Installer foyer fermé sortie 230 sur une gaine de 180
Bonsoir. Est-il possible d'installer un foyer fermé sortie 230 sur une gaine inox souple de 180 ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Oui, si le tirage du conduit inox est tel que la vitesse qu'il va donner aux gaz va permettre d'écouler le même volume qu'écoule un conduit en 230 tirant normalement.
Non, si le tirage est moyen. Votre feu brûlera mal, vous vous enfumerez à chaque ouverture de la porte pour le chargement, vous ne pourrez pas fonctionner porte ouverte
Avant de prendre votre décision, demandez à un professionnel de mesurer la dépression de votre conduit. Si elle est largement au delà de la normale, vous pourrez tenter le coup, mais sachez que vous n'éliminez pas totalement une mauvaise surprise.
Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, NON le diamètre du conduit doit être au moins égal à celui de la sortie de l'appareil.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7245Question Bricolage : Problème thermostat ambiance chaudière Phoenix Idéal Standard
Bonjour,
j'ai fait installé il y a environ 10 jours une chaudière Phoenix Idéal Standard 35kw.
Je vais essayer de vous expliquer mon problème.
La température réduite a été réglée à 17.5° et la température d'ambiance à 19° (de 17h à 22 heures).
Ce matin, la température indiquait 18, la chaudière ne s'est pas mise en marche, mais vers 11h45, température à 17.5, la chaudière se met en route, monte à 18° continue à chauffer jusqu'à 18.5° en s'allumant de temps en temps alors que je suis en période réduite.
Je voulais savoir si cette situation était normale, merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Tout cela semble être dû à une mauvaise programmation.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si j'ai tout compris ça me semble normal les heures de fonctionnement sont respectées sur la fin, la chaudière entretient la température.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7244Question Bricolage : Fuite sur réseau de chauffage
Bonjour à tous,
Je suis propriétaire d'un appartement, depuis mars 2008. Avant de passer devant le notaire, j'ai appris qu'il y avait eu un dégât des eaux (date du dégât décembre 07) dans l'appartement situé en dessous du miens (taches au plafond et humidité).
J'ai quand même signé pour l'appartement sachant qu'un test de pression avait été effectué sur le réseau de chauffage de l'appartement, alors occupé par les vendeurs.
Le syndic s'est donc retourné vers une infiltration par façade et a fait les travaux nécessaires.
Maintenant, les assurances des 2 parties (voisins d'en dessous et syndic) remettent en cause l'infiltration par façade pour l'ensemble des taches observées au plafond (soit disant trop loin de la façade).
J'ai donc été recontacté par l'assureur de mes voisins concernant le dégât des eaux du décembre 07 et un nouveau test de pression a été réalisé confirmant une fuite.
Plusieurs choses m'interpellent :
- Mon assurance ne peut-être impliquée car le dégât des eaux est antérieur à la prise d'effet de mon contrat du fait que je n'étais pas encore propriétaire.
- Le seul moyen de réparer serait de tout refaire en apparent car tout refaire en encastrer reviendrait trop cher. Je pense que j'aurai négocier le prix d'achat ou me serait tourné vers un autre appartement si le réseau était en apparent. Quel rôle pour les anciens propriétaires ?
- Pourquoi est-ce la même entreprise qui fait le test de pression, le devis et éventuellement les travaux de mise en apparent du réseau. N'y a-t-il pas du coup un intérêt à ce qu'il y ait une fuite ?
- J'ai l'impression de me faire un peu enfler dans l'histoire entre les assurances des autres parties concernées (syndic, voisin), le syndic lui-même qui a envie que ce soit vite réglé, etc., j'ai fait pas mal de travaux dans cet appartement pour le rendre agréable et on voudrait maintenant me faire passer des tuyaux un peu partout, c'est rageant.
Merci de votre aide et de vos éventuels conseils que vous pourrez m'apporter.
Notre réponse

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7243Question Bricolage : Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul
Bonjour, j ai une chaudière FRANCO BELGE. Je n'ai presque plus d'eau chaude, par contre le chauffage marche très bien. Après plusieurs contacts avec des chauffagistes je ne sais plus quoi penser quant à leurs divergences d'opinions et bien sûr des grands écarts de prix ! Si vous pouvez m'éclaircir sur cette fameuse panne ça serait SUPER. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pouvez-vous me donner plus d'infos : l'âge le l'appareil, si vous avez un ballon eau pompe pour eau chaude.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre problème d'ECS est-il en quantité ? en qualité ? donnez plus d'explications. Merci
G. B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma chaudière a 10 ans, et qu'elle a un ballon de 80 litres (interne). Pour y accéder il y a une trappe sur le dessus, en temps normal elle rejette un peu d'eau (le surplus derrière le vase d' expansion), là il n'y a plus une goutte qui coule et bien sur très peu d'eau chaude (un filet, pas possible de prendre une douche). Un chauffagiste m'a dit que ça ne pouvait pas venir du ballon (entartré peut-être), mais certainement d'un bouchon à l'entrée ou à la sortie du ballon, un autre m'a dit qu'il fallait détartrer le ballon (mais ne trouve pas le joint), un autre m'a dit que ça devait être l'inverseur, bref... Voilà si vous pouvez m'aider à y voir plus clair avec le peu d'élément, merci d'avance.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Mon problème est en quantité et plus de pression d'eau et plus on monte à l'étage (ex : repas beaucoup d'eau chaude) et au premier plus du tout. Merci d avance...

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Il fallait lire "au rez de chaussée il n'y a pas beaucoup d'eau chaude et au premier plus du tout"
(petite erreur de frappe sur l'autre message)

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonne nouvelle ! après le passage d'un plombier honnête (si, si, ça existe) j'ai de l'eau chaude.
C'était le groupe de sécurité qui était entartré.
Donc, il me l'a remplacé et cela m'a couté 65 euros, comparé à d'autres qui m'annonçaient entre 300 et 1500 euros !
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider et aux autres (ceux qui ne connaissent pas les chaudières comme moi) ne vous faites pas avoir, prenez le plus d'avis possible.
Aller il est temps d'aller prendre ma douche, enfin !

Proposer une autre réponse
- - - -
#7242Question Bricolage : Installation d'un thermostat sur SD 223 C
Bonjour, depuis l'arrivée de notre petit je cherche à installer un thermostat sur ma chaudière SD 223 C. Le chauffagiste qui a fait la révision m'a dit qu'il fallait un thermostat 2 fils 220V et nous avons ouvert le boîtier électrique qui se trouve en dessous.
Il se compose comme suit : une partie à gauche avec les branchements électriques et une partie à droite pour installer le thermostat. C'est dans cette partie qu'il faut brancher les fils, mais il n'a pas su me dire sur quelle cosse. En sachant qu'il y a 6 cosses (numérotées de 1 à 6) avec 1, 2 et 3 reliées par 2 ponts. Et 4 reliées à la partie de gauche par un pont de terre (CF photo).
Quelqu'un sait-il sur quelles cosses il faut brancher le thermostat et quel pont faut-il laisser ? Merci pour vos réponses.
Voir une photo ici
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ce sont les 2 bornes à l'extrême gauche. Couper le courant. Défaire le pont extrême gauche.
Brancher le thermostat. Remettre le courant. Et voilà.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, à la réponse N°1 les 2 bornes à l'extrême gauche sur la photo sont l'alimentation 230V, bonjour pour le conseil !
G. B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Ayant également une SD223C, je souhaite brancher un thermostat 3 fils. Sur quelles bornes dois-je brancher ces fils (shunt en 1& 2 ainsi que 3 & 4) : après quelques premiers essais non concluants, je ne sais où les brancher. Merci d'avance de vos précisions.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Les 2 ou trois fils du thermostat d'ambiance doivent se brancher à la place des trois bornes actuellement shuntées mais où ? Cela doit correspondre à la commande du circulateur et du brûleur.
Je cherche moi aussi car j'ai également une 223 c.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7241Question Bricolage : Chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité affiche ff14
Bonjour,
ma chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité en affichant ff 14.
Les brûleurs fonctionnent mais pas à plein régime, ce qui m'empêche d'avoir de l'eau chaude ou alors je dois faire couler l'eau en filet pour que les brûleurs aient le temps de chauffer l'eau.
Identique pour le chauffage au sol.
Le premier plombier qui s'est déplacé pense que cela vient de la carte électronique (le circuit imprimé isofast) 210 € ht.
Le deuxième plombier pense que cela pourrait venir de l'électrovanne qui ne fait plus son travail.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il y a aussi une sonde primaire qui pourrait faire ça. Je changerai la sonde avant, elle sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Xavier

Proposer une autre réponse
- - - -
#7240Question Bricolage : Démonter un radiateur et ne plus le remettre
Bonsoir. Je voudrais démonter un radiateur pour ne plus le remettre, y a-t-il un risque pour le circuit d'eau ? Merci de votre conseil.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'ai démonté un radiateur voilà 2 jours pour décoller la tapisserie qui se trouvait derrière celui-ci, avec les condamnations d'usage (entrée et sortie) pour éviter les fuites, la chaudière continue à chauffer les autres radiateurs sans souci. Cette séparation confirme que c'est possible. Par contre, ôter l'entrée et la sortie définitivement garantira l'étanchéité du circuit.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7239Question Bricolage : Distance entre mur et poêle
J'ai fait installer un poêle dans mon salon qui est fait de murs en brique avec de la laine de verre derrière.
Le trou du boisseau au niveau de mon plafond est quasiment collé au mur (2cm d'écart).
Le poêle est à une distance de sécurité du mur de 3,5 fois le diamètre du tubage.
Ma question concerne en fait le coude qui raccorde le poêle au boisseau. Celui-ci est donc à 2 cm du mur en brique.
Je souhaite savoir s'il y a un risque d'enflammer la laine de verre derrière le mur en brique au niveau de ce coude ?
Y a-t-il des normes, comme pour la distance du poêle avec le mur, pour les conduits ? et si oui quelles sont-elles ?
Je pose ces questions car 2 artisans sont venus pour m'installer le poêle. Le premier m'a indiqué qu'il fallait isoler derrière le mur par de la laine de roche pour éviter que la brique ne conduise la chaleur vers la laine de verre.
Cette personne travaillant assez mal, le contrat a été cassé et on m'a envoyé un 2ème artisan qui m'a dit qu'il n'y a pas besoin d'isoler derrière le coude mais qu'il suffit de respecter la distance de sécurité entre le poêle et le mur.
Bref est-ce que je peux faire du feu sans stresser ? Merci pour votre aide.
Proposer une réponse
- - - -
#7238Question Bricolage : Récupération chaleur
J'ai fait installer une pompe à chaleur (air-air) il y a 4 ans.
J'étais très satisfaite jusqu'à l'an dernier où j'ai fait agrandir en installant une mezzanine au niveau de ma salle salon. Depuis la chaleur part tout en haut (normal !).
J'aimerais avoir des conseils pour récupérer la chaleur en bas... On m'a parlé de ventilateur, est-ce une bonne idée !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Un ventilateur de grand diamètre (genre ventilateur colonial), placé au point haut de la pièce sera d'un effet certain. Il éliminera la stratification en créant un mouvement d'air du haut vers le bas.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7237Question Bricolage : Fuite liquide par soupape sécurité sur système solaire
J’ai un système de chauffage combiné (fioul et solaire) pour la production d’eau chaude et le chauffage. Le tout de la marque Viessmann. Sur le toit orienté sud j’ai deux séries de 30 tubes solaires et à côté de la chaudière un ballon de 750 litres.
Le problème est qu'en été, lorsque le soleil est important, la soupape de sécurité du circuit solaire s’ouvre et me fait perdre 3 à 4 litres de liquide. Entre la chaudière et les panneaux solaires il y a une hauteur de 13 mètres. Quel doit être la pression du flexcon solaire et peut-on régler la pression d’ouverture de la soupape de sécurité ? Sinon si vous voyez autre chose…
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le problème est bien le vase d'expansion. En mettre un neuf avec une capacité un peu plus importante et qu'il soit adapté au solaire. Les soupapes ne sont pas réglables ne surtout pas les bouchonner, récupérer le fluide dans un bidon pour le réinjecter.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7236Question Bricolage : Convecteur électronique à pétrole qui ne veut pas démarrer
J'ai acheté en 2003 un convecteur électronique à pétrole PLATINIUM (série BG). Dès que je le mets en marche, le pétrole s'enflamme, le ventilateur se met en marche, tout démarre et d'un coup, l'appareil bip et s'éteint. Je l'ai nettoyé, vidangé comme le préconise le mode d'emploi mais il ne veut rien savoir. Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème ? Merci d'avance.
Proposer une réponse
- - - -
#7235Question Bricolage : Thermostat radiateur électrique 1500 W a grillé
L'alimentation directement à l'arrivée du courant et cela a fonctionné un certain temps car je pouvais couper ou brancher à volonté en intervenant sur le porte fusible qui défend cette installation. Maintenant, le radiateur chauffe puis lorsque la température monte, il s'éteint, et cette opération peut recommencer tous les jours.
Quelqu'un a t-il réponse à ce phénomène ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le vieux thermostat a-t-il été débranché ou shunté ? Si oui le phénomène est étrange, si non c'est que le thermostat fonctionne tant bien que mal par intermittence. Dans les deux cas soyez très prudent, réparez correctement votre radiateur ou remplacez-le. MF

Proposer une autre réponse
- - - -
#7234Question Bricolage : Nettoyage chaudière à bois
Bonjour,
J'aimerais savoir comment nettoyer la suie qui s'est déposée sur les parois de ma chaudière à bois.
Existe t-il un produit ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui il existe des produits, mais le meilleur c'est de gratter. Bon courage.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, le meilleur nettoyage est celui fait manuellement avec une brosse et écouvillon, ne croyez surtout pas aux produits miracle.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7233Question Bricolage : Problème Domline modèle t 101
Voilà, j'ai acheté 1 thermostat Domline t 101.
J'ai fait le branchement et je l'ai programmé mais cela ne fonctionne pas : le programme se met en route mais la chaudière n'obéit pas, elle marche toute seule. Comment faire ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7232Question Bricolage : Temps de charge pour radiateur Noirot par accumulation
Bonjour
J'ai emménagé en juin... et le froid étant bien là maintenant j'aimerais faire fonctionner le radiateur principal de mon logement : un accumulateur Noirot. Le hic est que je n'y arrive pas.
Il y 2 thermostats, un pour l'ambiance, un pour la charge. J'ai positionné les 2 aux alentours de 6-7 (au maximum) puis mis en charge (la nuit donc, pour réduire les frais EDF). Mais rien ne se passe, il reste froid ?.
Donc ma question est la suivante : pensez-vous qu'il soit en panne ou ne l'ai-je pas laissé chauffer assez longtemps ?
D'avance merci pour vos réponses...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il ne chauffe pas. Etes-vous sûr que le 220 V arrive bien jusqu'au radiateur ? Si oui, il vous faut voir le réglage ou vérifier le bon fonctionnement de votre Thermostat ; S'il est bon et que cela ne fonctionne toujours pas il vous faut vérifier le câblage de la résistance et la résistance par elle-même. Cela demande un minimum de connaissance en électricité. Si vous avez un doute sur vos compétences faites appel à un électricien. MF

Proposer une autre réponse
- - - -
#7231Question Bricolage : Avis sur poêle à bois Invicta Chamane
Bonjour, je suis sur le point d'acheter un poêle à bois Invicta Chamane. Pouvez-vous me donner votre avis sur ce produit.
L'installation est prévue au 1 étage de ma maison hauteur sous plafond 2m50 conduit de cheminée boisseaux hauteur 3m. Pouvez-vous me préciser les pièces spéciales à prévoir ainsi que leur coût.
Le tubage de la partie du conduit de cheminée située au dessus du plafond doit-il avoir une double ou simple parois. Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7230Question Bricolage : Veilleuse de chaudière à gaz De Dietrich avec flamme démesurée
Voilà, j'ai une vieille chaudière De Dietrich qui fonctionne bien et qui est contrôlée chaque année ; mais depuis une semaine je remarque que la taille de la flamme de la veilleuse est démesurément grande. Elle fait environ 6 cm, elle est épaisse et pas franchement régulière ; en fait on pourrait y faire cuire un œuf. Je n'y connais rien mais ça m'inquiète ; que faire ? Cela est-il dangereux ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ce n'est pas dangereux mais ça peu encrassé le corps de chauffe le boucher de suie grasse à la longue. Il faut simplement nettoyer la veilleuse ou remplacer l'injecteur veilleuse. Faire appel à votre agent de maintenance.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre gaz est-il le propane ou le gaz naturel ?
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7229Question Bricolage : Boue dans corps de chauffe chaudière au sol De Dietrich Eco tech
Le corps de chauffe de ma chaudière au sol De Dietrich Eco tech installée en 2006 (en rénovation) est percée.
L'expert fabricant ne veut pas prendre en garantie cette pièce (garantie pourtant 3 ans) prétextant que c'est un problème d'accumulation de boue.
Pour autant, le circuit chauffage fonctionnait très bien, les purges radiateur étaient faites régulièrement. C'est le 2ème gros problème sur cette chaudière en deux ans (remplacement du boîtier électronique de commande en 2007).
Que puis-je répondre à cet expert pour contester et faire au moins prendre en charge la pièce (900 €). Je suis relativement démuni sur le plan technique. Rien n'indiquait dans le document "chaudière" à l'installation qu'il fallait désembouer (?) les circuits.
Il y a une certaine urgence car je n'ai plus de chauffage depuis 2 semaines.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, tout installateur sérieux procédant au remplacement d'une ancienne chaudière sur une installation existante depuis longtemps doit faire un désembouage du circuit et ensuite traiter.
DE DIETRICH comme tous les autres constructeurs le conseille voir même l'oblige.
Votre expert étant une personne compétente est dans le vrai. Vis à vis de DE DIETRICH vous n'aurez pas gain de cause (j'ai posé plus de 150 chaudières de chez eux et assuré le SAV pendant 17 ans).
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7228Question Bricolage : Bruit chauffage à huile
Bonjour,
nous avons placé un chauffage électrique à huile dans la chambre de notre enfant, or ce chauffage fait un bruit (tac tac tac tac) à chaque moment de chauffe. On m'a dit que c'était le métal qui se dilatait, je veux bien le croire, mais n'y a-t-il aucun moyen d'arrêter ce bruit qui réveille notre enfant ?
Merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si l'appareil est récent et donc en garantie, essayez de vous le faire changer.
J'avais acheté deux radiateurs bains d'huile identiques. L'un faisait comme le vôtre.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, est-ce le radiateur ou votre enfant qui joue de la batterie ? pour le radiateur oui pour la dilatation suivant le type du produit et sa provenance (exemple achat en GSB)
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7227Question Bricolage : Tarif contrat d'entretien chaudière à gaz
Bonjour, qui pourrait me dire le tarif d'un contrat d'entretien d'une chaudière Remeha Quinta 45 (passé De Dietrich). Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, consultez plusieurs entreprises.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7226Question Bricolage : Pression élevée chaudière gaz après changement vase d'expansion
Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX gaz (chauffage + eau chaude installée en 1991), a été changé sur les conseils du technicien effectuant l'entretien annuel.
La chaudière fonctionnait parfaitement. Depuis la mise en marche du chauffage la pression passait de 1,6 bar à + de 2 en une semaine. Le technicien a depuis vérifié la soupape du purgeur automatique, regonflé le vase à 1 bar et réglé le manomètre à 1 bar.
Le problème demeure car la pression réglée à 1 bar est montée à 2 bars en une semaine de la même façon. Le technicien me parle de faire installer un vase extérieur plus grand. Est-ce la solution car après une facture pour ce 1er vase il m'est difficile d'en envisager une seconde. Merci d'éclairer une retraitée.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre installation fonctionnait bien avant d'avoir votre problème de vase d'expansion, alors après le remplacement de celui qui était défectueux tout doit rentrer dans l'ordre si la réparation est faite dans les règles de l'art et avec des pièces d'origine. MF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut,
Peut-être suffit-il de vérifier si le robinet de remplissage est bien étanche. Il suffit de le démonter et le bouchonner, pour voir ce qui se passe... Patrick

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, dans la mesure où le vase remplacé est de la même capacité que l'ancien, pourquoi en mettre un autre ? Votre installateur a-t-il vérifié l'étanchéité de la vanne de remplissage de l'installation ? A-til vérifié si le circuit ECS n'est pas percé ? A-t-il vérifié la pression du vase hors pression circuit ? A savoir que votre pression doit varier de +/- 500gr entre différence de température.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7225Question Bricolage : Problème d'arrivée de fioul dans le régulateur d'un poêle Godin
J'ai fait l'acquisition d'un poêle fioul Godin d'occasion. J'ai fait le raccordement à la cuve. Le fioul arrive dans le filtre, mais n'arrive pas dans la cuve du régulateur. Lorsque je mets du fioul manuellement dans le régulateur, après avoir ouvert le circuit, le fioul arrive bien dans le pot brûleur et brûle normalement. Le problème se situe à mon avis entre le filtre et le flotteur, en soufflant dans le tuyau d'alimentation, impossible d'envoyer le fioul dans le régulateur. Y a-t-il un réglage à faire, ou un corps étranger qui obstrue, ou une autre anomalie ?
Merci de me répondre. A bientôt, cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, avez-vous vérifié et nettoyé le filtre du carburateur ? Avez-vous vérifié la sécurité du carburateur ? Votre cuve est-elle en charge ou en décharge ? Ne surtout pas toucher aux réglages des débits mini et maxi. Revenez sur le site.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#7224Question Bricolage : Achat régulateur chaudière Buderus 2107
Bonjour, j'ai la platine de régulation de ma chaudière Buderus qui a lâché.
Logano G115, fioul34KG. On me dit qu'il faut changer le régulateur car le fabricant ne vend pas cette pièce au détail. Est-ce que quelqu'un en aurait un à vendre ou un correspondant, merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7223Question Bricolage : Problème sur chaudière à ventouse De Dietrich 1.24 FF
Bonjour, j'ai une chaudière à ventouse De Dietrich 1.24 FF elle monte à 3 bars et coule par la valve de sécurité un chauffagiste est venu et m'a dit que le vase était HS car il est plein d'eau. Dois-je le croire ou suffit-il de le regonfler comme j'ai lu sur le site. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si de l'eau sort par la valve du vase il est HS, mais pour vérification vous faites tomber la pression de l'installation au minimum, ensuite vous gonflez le vase et si votre pression remonte le vase est bon, autrement vous entendez l'air partir dans le circuit.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il suffit de vérifier en appuyant sur la valve de gonflage du vase, s'il en sort de l'eau c'est que la membrane est percée et qu'il faut le changer !

Proposer une autre réponse
- - - -
#7222Question Bricolage : Problème Chaudière De Dietrich city 24 ff bic Urgent
Depuis quelques jours ma chaudière ne fonctionne plus correctement. Quand elle bascule du côté sanitaire, elle ne revient plus du côté chauffage même si le thermostat réclame : du coup la température descend... pour y remédier, je suis obligé de débrancher la chaudière électriquement, puis je remets la prise électrique et quasi à chaque fois la chaudière se remet en mode "radiateur"...
Lorsqu'elle est en mode "sanitaire" on entend une "circulation" d'eau dans la chaudière...
J'ai le même souci si je tire de l'eau chaude, je suis obligé à la fin d'éteindre puis de rallumer la chaudière.
Pas simple avec un enfant malade... le soir il fait 17-18°C dans la maison. Le chauffagiste pensait au thermostat, il m'en a mis un en provisoire... résultat le chauffage a tenu plus longtemps... mais à 4h30 ce matin il faisait 18°C... donc j'ai refais ma procédure et en 1h je suis remonté à quasi 20°C.
Quelqu'un aurait-il une idée ou conseil ? J'ai pensé à l'électronique ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Très souvent ce genre de panne est dû à l'électronique et le problème c'est que souvent on ne trouve les cartes à remplacer que chez les dépanneurs agréés.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, comment est votre production d'ECS (instantanée ou accumulation) ?
G. B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Votre chauffagiste doit vérifier la vanne 3 voies car quand vous faites une coupure électrique la chaudière fait un ''reset''.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7221Question Bricolage : Cheminée bouchée
Ayant décidé d'habiter dans ma maison de campagne, je rencontre un problème passé jusque là inaperçu : ma cheminée bistre au point qu'elle est bouchée, et que je me retrouve sans chauffage.
Elle a été parfaitement ramonée en septembre. Il s'avère que les boisseaux font 15/15 et que exposée au nord, la fumée s'accumule car mon poêle tourne beaucoup au ralenti : je travaille comme infirmière et je fais aussi des nuits, donc ralenti pendant le travail et les heures de sommeil.
D'après le débistreur, vu son exposition, son faible diamètre, je n'ai que deux options : gainer pour un poêle à granules de bois, ou faire une autre cheminée en inox !
Qu'en pensez vous ? Mon voisin (un paysan) pense que même gainée cette cheminée sera toujours à problème. Moi je ne sais pas quoi penser des granules...
Merci de me répondre, j'ai le moral dans les chaussettes avec mon petit poêle à pétrole... et ça va durer car même si je me décide pour l'une ou l'autre solution, ça va prendre du temps !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, un tubage plus un poêle à granules, voilà un installateur qui a compris comment gagner de l'argent avec les économies d'impôts et l'ignorance des clients ! Votre poêle tournant souvent au ralenti votre problème est normal de plus si votre bois n'est pas sec vous accentuez le problème. Faites un feu vif au moins 2 fois/jour sous surveillance, le tubage serait difficile si votre conduit fait 15/15, la sortie de votre poêle étant sûrement supérieure.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7220Question Bricolage : Perte de pression chauffage
Bonjour. J'ai un chauffage central assez ancien avec un vase d'expansion ouvert dans le grenier.
La pression chute de 2.5 à 1.5 bars chaque jour, d'où une remise sous pression manuelle.
Je ne vois pas de traces de fuite, on entend des "bruits de marteau" la nuit.
Enfin, il faut monter la pression à 3 bars pour atteindre le dernier radiateur à l'étage...
Cela fait beaucoup... et je me demande par quoi commencer.
Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si la pression chute en permanence, il est évident qu'il y a une fuite dans le circuit elle peut être très faible et donc très difficile à détecter. Cependant la réparation passe par la recherche de cette fuite afin de rendre le circuit étanche.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut,
Étrange... 3 bars dans un circuit fermé ça veut dire que le vase est à 30 mètres ! Il doit y avoir une fuite quelque part. Patrick

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, si vous avez un vase d'expansion ouvert vous ne pouvez pas avoir une pression d'indiquée mais une hauteur manométrique. A quelle hauteur est située ce vase ? Est-il en charge ou en circulation ? Quel type de circulateur ? Quelle vitesse ? Quelle courbe ? Avez-vous vérifié la décharge du vase (écoulement) ?
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7219Question Bricolage : Mise en sécurité intempestive chaudière murale Chaffoteaux
Bonjour,
Je possède une chaudière murale chaffoteaux top nectra 2.23 qui a 9 ans. Toujours entretenue depuis le début par un professionnel. Depuis 3 mois, elle se met en sécurité au cours de la nuit ou en journée lorsqu'il n'y a pas d'activité particulière (notamment demande en eau chaude) si ce n'est une demande de chauffage régulée par thermostat.
Ce qui est bizarre c'est que cela se produit depuis le nettoyage du brûleur et le changement de la sonde de ionisation.
La chaudière peut fonctionner normalement pendant 48 h. puis se mettre en sécurité deux fois dans les 12h. suivantes etc... elle redémarre au "reset" mais il faut être à la maison ou debout la nuit pour voir la mise en sécurité.
Sortie gaz et entrée d'air vérifiées RAS.
Quasiment pas d'humidité dans la pièce où se trouve la chaudière.
Désembouage effectué il y a une semaine.
Aucune led ne clignote. Seule la led rouge de mise en sécurité est allumée.
Une idée SVP ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faites venir un spécialiste afin de vérifier toutes les sécurités de votre chaudière surtout si celle-ci se trouve dans votre appartement. Si elle passe en sécurité c'est qu'il y a un problème (c'est évident) et il faut en trouver la cause et y remédier. Il ne s'agit pas de débrancher une sonde ou de la shunter. MF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, une idée "OUI" rappelez votre dépanneur qui se doit de vous faire fonctionner votre chaudière après son intervention.
G. B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Attention car vivant cette panne depuis six mois c'est la moitié des pièces qui ont été changées sans succès, le seul succès étant celui du comédien de chauffagiste qui nous déclenche le changement d'une nouvelle pièce. Donc méfiance et souhaitez comme moi que l'hiver s'arrête !

Proposer une autre réponse
- - - -
#7218Question Bricolage : Brique réfractaire Godin 3721A
Bonjour,
J'ai trouvé un site qui fourni des briques réfractaire de remplacement pour mon Godin 3721A (ovale) qui à bientôt 30 ans.
J'aimerais que si quelqu'un dispose du même modèle, me donne le nombre de briques qu'il contient, et si possible des photos de l'intérieur...
Les briques du mien étant en miettes, je n'arrive pas à savoir comment les remplacer.
Merci, NL
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, au lieu de remplacer les briques vous devriez mieux faire un foyer en ciment réfractaire à base de chamotte, vous en serez plus satisfait.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je ne suis pas réfractaire à l'idée de le faire moi même, pouvez-vous me donner des détails pour trouver du ciment réfractaire et comment le faire ?
Dois-je faire des moules, ou je remplis le poêle et laisse sécher ?
Merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7217Question Bricolage : Soupape sécurité chauffage
J'ai installé un insert à production d'eau chaude il y 5 mois, fabriqué par fonderie du DER.
Cet insert est repiqué sur mon ancien système fuel, en autonome.
La soupape de sécurité thermique(95°c) vient de lâcher pour la seconde fois, sans que l'insert ne soit trop chaud (thermomètre T° départ eau). L'eau froide coule en permanence vers l'insert et l'eau chaude est évacuée à l'égout.
La pression du circuit est de 1,6 bars pour 10 radiateurs sur 2 niveaux.
Auriez-vous des éléments de réponse sur ce problème survenu 2 fois ? De plus, est-il possible de réutiliser cette soupape ou de la tester ?
Merci pour vos précieux conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre soupape thermique s'ouvre c'est que la température de sécurité est dépassée. Vérifiez le bon débit d'eau dans votre insert surtout si vous avez des thermostatiques sur les radiateurs.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7216Question Bricolage : En copropriété peut on installer un chauffage au sol
Je viens d'acquérir un appartement dans une copropriété de 5 appartements avec chauffage central au gaz.
J'aimerai faire installer un chauffage au sol.
1) Est-ce possible ?
2) Serai-je obligé de payer les charges de chauffage habituelles ou est-ce qu'elles sont réparties entre les 4 autres propriétaires ?
3) Sinon comment s'organiser au niveau des calorimètres, peut-on quand se brancher sur le système commun de chauffage ? Merci.
Notre réponse

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si c'est un chauffage collectif, il vaut mieux abandonner l'idée.
De plus, l'eau serait trop chaude. Et aussi, il faudrait pas mal remonter le sol, raccourcir les portes, quant aux portes fenêtres, ce n'est guère possible.
Et en plus, si vous n'êtes pas en rez-de-chaussée, aucun intérêt : S'il y a un logement chauffé dessous, le sol n'est pas vraiment froid.
Si le sol est froid, mettez soit un bon revêtement plastique épais, qui coupera l'impression de froid, soit un parquet flottant avec une légère couche isolante (genre de styrodur spécial de couleur vert clair, qui existe en 3 et 6 mm) ce qui permet de couper le froid sans trop remonter le niveau, mais il faut vérifier surtout par rapport aux portes fenêtres, à moins de faire remplacer ces portes fenêtres, en les faisant tenir plus hautes.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7215Question Bricolage : Remise en service d'une chaudière Thelia 623
Je cherche une procédure de mise en service de cette chaudière que j'ai installée moi-même et qui ne s'allume pas.
Branchement électriques : ok
Raccordement : ok
Gaz : ok
Mais il n'y a pas d'amorçage (étincelle + gaz) au niveau de la veilleuse.
Merci de nous aider car il fait froid... !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une chaudière doit être installée par un spécialiste. C'EST OBLIGATOIRE. Sinon vous n'êtes pas assuré et de plus vous êtes pénalement responsable en cas d'accident.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7214Question Bricolage : Installer thermoflash digi2hf sur chaudière Saunier Duval 24E1
Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière Saunier Duval 24E1 avec production d'eau chaude instantanée, je voudrais y installer un thermoflash digi2hf sans fil j'aimerai savoir s'il faut que je branche sur le bornier électronique ou sur le circulateur, la notice de la chaudière dit qu'elle ne peut recevoir d'alimentation 230 V et comme je ne trouve nulle part de notice du thermoflash je suis coincé un schéma ou une explication seraient les bienvenus. Merci d'avance.
Proposer une réponse
- - - -
#7213Question Bricolage : Retour info pour problème PAC De Dietrich air/eau
Est-ce que quelqu'un aurait des retours d'informations concernant un problème de mise en sécurité intempestif sur des pompes à chaleur air/eau ''De Dietrich'' ?
Installation faite tout début novembre, une semaine après, elle s'arrête totalement aléatoirement, De Dietrich n'a aucune solution et il s'agirait d'un problème de carte électronique de la production de septembre qui aurait un défaut.
Ils sont actuellement en train de les tester en laboratoire 24/24h pour comprendre.
En attendant, nous habitons à 900 mètres d'altitude avec plus de 30 cm de neige, 3 enfants en bas âge, et nous devons passer notre temps à brancher et débrancher cette pompe à chaleur (nuit comme jour bien sur) pour maintenir un semblant de chauffage.
Nous sommes dans une colère noire de constater qu'une société aussi prestigieuse et connue que De Dietrich ne puisse pas agir en conséquence face à de tels problèmes et surtout n'ait aucune communication avec nous, malgré de nombreux mails. Heureusement que nous sommes soutenus par notre installateur mais c'est invivable et inadmissible. Merci de nous faire parvenir vos témoignages si vous avez rencontré ce type de problème.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

En réponse à votre question nous sommes installateurs, nous avons également posé une Pac au mois de décembre air-eau ROE 16 TR, nous pensions poser du matériel haute de gamme, depuis elle ne marche que sur la résistance. De Dietrich est intervenu quatre fois, elle marche deux heure et se remet sur la résistance, ont-ils résolu votre problème ?
SARL Vachon (Installateur chauffagiste) 03.83.31.66.29

Proposer une autre réponse
- - - -
#7212Question Bricolage : Code erreur EF
Bonjour,
J'ai un poêle à pétrole Tayosan SRE 3002. Après allumage il fonctionne 2 min puis se coupe en indiquant le code erreur EF. Que faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
J'ai le même chauffage d'appoint, j'ai la notice devant les yeux mais je ne vois pas le code EF.
Il y a EO/EI/E2/E4/E7 et d2. Si cela peut vous aider, en page 5 de la notice, il y a une adresse email : info@ligne-plus.com
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7211Question Bricolage : Mode emploi pompe à vide de marque Carpanelli
Bonsoir, je suis à la recherche du mode d'emploi d'une pompe à vide de clim de marque Carpanelli. Merci de votre aide.
Proposer une réponse
- - - -
#7210Question Bricolage : Fumées blanches et épaisses lors du fonctionnement au ralenti
Je viens de mettre en service mon poêle à bois.
(Cheminée Philippe, sortie de fumée par le dessus en tubage diamètre 150, 2 mètres puis coude à 90° passage de mur 1 mètre pour entrée dans boisseau 30X30 droit sur 8 mètres et chapeau en inox ...)
Lors du fonctionnement porte fermée, une épaisse fumée blanche, lourde sort de la cheminée (dehors). Question tirage intérieur, pas de refoulement.
Lors de l'ouverture de la porte, la fumée devient invisible.
Pensez-vous que ce phénomène est lié au changement de section entre le tubage et les boisseaux ou au refroidissement trop rapide des fumées ? Merci de votre aide.
Proposer une réponse
- - - -
#7209Question Bricolage : Puissance chaudière murale gaz Frisquet suffisante
Je viens d'acheter une vieille maison.
Le chauffage (15 radiateurs fonte) et production d'eau chaude sont fournis par une chaudière murale gaz Frisquet de 23Kw (sans ballon d'eau chaude).
Nous avons fait fonctionner la chaudière au minimum et elle "tire" en permanence.
Nous avons contrôlé la consommation gaz et oups ... 24m3 en 2 jours à peine. Dois-je changer de chaudière et en mettre une plus puissante et à condensation ? Merci d'avance de vos conseils.
Proposer une réponse
- - - -
#7208Question Bricolage : Pointeau robinet thermostatic bloqué et coup de marteau inefficaces
Bonjour,
Ayant un radiateur chaud en haut et froid en bas (donc la pièce insuffisamment chauffée), j'ai fait des recherches sur ce site et j'ai trouvé plusieurs conseils pour débloquer le pointeau d'un robinet thermostatique. Mais malheureusement, le pointeau de mon robinet thermostatique Danfoss reste désespérément enfoncé malgré mes coups de marteau pour décoller la membrane. Le pointeau est visiblement enfoncé et ne bouge pas. Je suppose donc que le robinet thermostatique est mort et qu'il faut le changer.
1/ Qu'en pensez-vous ?
J'ai pu démonter la pièce où se trouve le pointeau avec une clé de 12 et j'ai l'impression qu'une grosse clé Alen permettrait de faire tourner une partie intérieure... J'ai imaginé que ce pourrait être le débit d'arrivée d'eau et qu'il suffirait de l'augmenter pour irriguer tout le radiateur.
2/ Est-ce possible qu'il y ait un réglage du débit à l'endroit où se place le pointeau sur un robinet Danfoss ?
3/ Que pensez-vous de cette solution d'augmenter le débit d'eau si je peux le faire ?
D'avance merci de votre aide précieuse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, ne démontez surtout pas la pièce que vous citez sinon bonjour l'inondation. Votre clapet est collé, remettez le pointeau en place, avec un petit maillet bois ou une pièce en bois donnez des petits coups répétés sur ce pointeau et vous allez avoir votre clapet qui va se décoller. Pour donner plus de pression sur ce pointeau fermez tous les radiateurs sauf un. En été laissez tous vos thermostatiques ouverts.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Alors si l'installation fonctionnait avant, ne pas toucher les tés de réglage se trouvant en retour de chauffage en bas du radiateur suivant le modèle de radiateur.
Ensuite on peut débloquer le petit piston du robinet Danfoss avec une pince ou bien remplacer la cartouche thermostatique du robinet (on voit une cire en général s'il est mort).

Proposer une autre réponse
- - - -
#7207Question Bricolage : Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Bonjour,
Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à zéro).
Depuis qu'on m'a changé tout cela, le chauffage refonctionne mais la pression remonte sans cesse à 3 bar systématiquement (au bout de quelques heures), de l'eau goutte de la soupape des 2 bar (2 seaux par jour).
Pour finir, si je baisse la pression à 2 bars (purge), l'eau chaude du chauffage ne passe plus dans le circuit du ballon d'eau et donc je n'ai plus d'eau chaude pendant quelques heures...
J'ai tenté de voir si la vanne d'arrivée d'eau vers la chaudière fuyait en relevant le compteur avant la nuit sans tirer d eau -> pas de variation -> j'en déduit que la vanne est étanche (la pression a bien augmenté pendant la nuit).
J'envisage deux pistes :
1) le vase d'expansion a mal été calibré, le chauffagiste a installé ça en 5 minutes... en le faisant tomber 2 fois... (j'ai vérifié et il sonne creux),
2) il y a une fuite entre le ballon d'eau et le circuit de chauffage, ce qui fait que je me retrouve à la pression de l'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage (mais dans ce cas, n'aurais-je pas dû avoir une consommation d'eau lors de mon test ?).
Si vous savez comment je peux vérifier ces deux points ou si vous avez d'autres idées... merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre deuxième version est sûrement la bonne. Vous avez certainement un passage du sanitaire dans le circuit chauffage. Pour le vérifier, fermez votre arrivée d'eau ECS sur le préparateur, laissez votre circuit chauffage en fonctionnement avec une pression de 1,5b et constatez après 4/5H. Pour le vase celui-ci doit être gonflé à environ 1 bar hors pression installation. Revenez sur le site.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il peut se passer deux choses :
- vase trop gonflé donc pas d'expansion
- phénomène d'hydrogène purgé.
Purger le radiateur ou au pire du pire le ballon échangeur est percé, si la vanne de remplissage est bien fermée et ne fuit pas. a+

Proposer une autre réponse
- - - -
#7206Question Bricolage : Problème forte odeur de pétrole poêle à pétrole Red Fire 5000-e
Bonjour
Je possède un poêle à pétrole Red Fire 5000-e, une forte odeur désagréable de pétrole se dégage.
Le combustible est de bonne qualité. Il s'agit de zibro bio désaromatisé.
J'ai remarqué que l'odeur augmentait fortement en fonction du temps extérieur. Y aurait-il un rapport ? De plus, au niveau du filtre à air, il y a une petite trappe d'ouverture et de fermeture avec des degrés de réglage (de 0 à 30).
Pourriez-vous m'indiquer comment je dois régler cette trappe et m'apporter une solution pour stopper cette odeur. Merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ces appareils qui consomment beaucoup d'oxygène et d'humidité, en plus du CO et CO2, sont nocifs pour la santé, et de plus leur fonctionnement revient plus cher qu'un chauffage électrique de puissance équivalente au tarif heures pleines pour une même durée d'utilisation.
Ces appareils nécessitent une bonne aération, ce qui diminue la chaleur fournie, donc à déconseiller.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7205Question Bricolage : Diamètre tuyau gaz plaque de cuisson
Bonjour,
J'aimerais alimenter en gaz naturel une plaque de cuisson 2 feux, environ 3 kilowatts, longueur de tuyau environ 6 mètres. Quelqu'un a t-il un avis éclairé sur le diamètre minimum possible de la canalisation ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, le diamètre doit être en 14/16 mais attention vous devez faire exécuter ce travail par un PRO qui doit vous fournir un certificat de conformité signé par un responsable gaz. En cas d'accident vous serez responsable car vous n'êtes pas assuré pour ce travail.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le plus petit diamètre 12 suffit. a+

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Merci, j'ai trouvé ce lien pour calculer le diamètre des tuyauteries d'alimentation gaz.
J'avais au préalable acheté un guide des normes mais rien dedans, gaspillage d'argent.
Regaz.fr Calculs diamètre tuyauteries
Savez-vous si en dehors des VMC il existe des extracteurs qui fonctionneraient comme ces dernières afin d'éviter les sensations de courant d'air mais compacts.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7204Question Bricolage : Numéro téléphone Wibo France
J'ai un numéro de téléphone de WIBO FRANCE, hélas on me répond qu'il n'est pas attribué. Quelqu'un aurait-il les coordonnées ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, ne confondez-vous pas avec WILO (circulateurs) ?
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Re-bonjour, si vous ne trouvez pas, demandez à un grossiste (BROSSETTE, RICHARDSON, CEDEO, MARTIN BELAYSOUD) ou dites-nous votre problème.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7203Question Bricolage : Panne ventilation chauffage CID accumulation
Bonjour. J'ai un chauffage par accumulation CID (les dynamiques 8h) série E. Il a 20 ans. J'ai changé les résistances il y a 2 ans, arrangé la ventilation il y a 1 an et changé la laine de roche cette année. Maintenant, il ne charge pas suffisamment, est-ce un problème de thermostat ? S O S. Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7202Question Bricolage : Gonfler vase d'expansion Themis 23
Bonjour à tous. Où se trouve la valve de gonflage du vase d'expansion sur une chaudière Saunier Duval Themis 23 ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, sur le dessus du vase et derrière celui-ci en haut.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La valve se trouve sur le haut du vase on la voit en passant la tête au-dessus de la chaudière. Cela ressemble à la valve d'un pneu de voiture.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7201Question Bricolage : Thermostat d'ambiance sans effet sur chaudière
Bonjour,
J’ai installé une chaudière fuel Domusa Jaka FD30. Elle fonctionne très bien sauf que, quand je retire le shunt du thermostat d’ambiance, pour installer ce thermostat, la chaudière continue à fonctionner et il va sans dire que le thermostat n’a aucun effet sur la chaudière, sa seule référence reste la température d’eau… Merci à celui qui pourrait m’aider.
Proposer une réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 145 sur 183 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX