| | Vous êtes actuellement à la page 84 sur 184 du forum Chauffage Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
|
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE |
|
#4200 | Question Bricolage : Chauffe-eau toujours en panne |
Bonjour, j'ai récemment acheté une maison avec une chaudière et un chauffe-eau (AO Smith Water Heaters modèle EQ 155F) d'environ 12 ans d'âge. Dès mon arrivée, j'ai eu une panne : l'eau était froide. Le chauffagiste est venu et à changer le thermocouple. 1 mois plus tard, le chauffagiste revient et constate le même problème. 2 mois après encore le même souci. J'achète donc le thermocouple moi-même et répare le chauffe-eau : 3 mois d'eau chaude, c'est mieux, mais en même temps cela me gonfle de devoir changer tous les deux mois en moyenne le thermocouple. N'y a-t-il pas une autre raison au manque de longévité du thermocouple ? Peut-on remplacer ce fil de cuivre par autre chose de plus résistant ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quand vous changez le thermocouple, il faut changer la sécurité aussi. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut changer la surchauffe, le bouchon magnétique, mais aussi la veilleuse. Donc l'injecteur doit être trop gros. |
|
- - - - |
#4199 | Question Bricolage : Brancher thermostat réguler chauffage électrique |
Bonjour, comment brancher un thermostat Euro tybox pour réguler un chauffage électrique, j'ai 3 arrivées T (NO), C (C) et R (NC)sur mon thermostat, et je n'ai que 2 fils à brancher. Quelles bornes prendre ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Brancher le thermostat entre C et no. |
|
- - - - |
#4198 | Question Bricolage : Recherche huile diathermique radiateurs fonte aluminium |
Bonsoir, où peut-on trouver de l'huile diathermique pour les radiateurs en fonte d'aluminium. |
|
- - - - |
#4197 | Question Bricolage : Changement de mode de chauffage ou pas |
Bonjour, ma vieille chaudière me lâche. Je pense la changer. Mais c'est peut-être l'occasion de changer de mode et de s'orienter vers de l'écologique, avec éventuellement des déductions d'impôts. J'habite Paris au 5ème étage d'un immeuble de 6, dans 48m² en 3 pièces. Je voulais savoir quelles seraient les possibilités à prix "raisonnables". Et quel est le prix raisonnable d'une chaudière aujourd'hui, performante et économique. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vu la superficie de l'habitation comprise entre deux étages, je vous conseille de choisir une chaudière basse température (15% de crédit d'impôts). Vous pouvez également opter pour des radiateurs électriques qui vous obligent à changer votre installation de chauffage. Avant tout il est important de vérifier son isolation : elle vous permet de faire des économies d'énergie (c'est bon pour la planète aussi) et donne droit à des crédits d'impôts (double vitrage...). Cordialement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si vous recherchez un en plus de l'écologie, le confort sanitaire et le confort chauffage, je vous conseille la chaudière murale de la marque Viessmann, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché (meilleur rapport qualité prix). La chaudière à condensation vitodens 222 avec ballon intégré de 50 litres 26kw. Boosté à 30kw en fonctionnement sanitaire.
Surtout prenez la avec les régulations vitotronic 200 et vitotrol 300. |
|
- - - - |
#4196 | Question Bricolage : Recherche schéma électrique chaudière Vaillant |
Bonjour, je cherche une notice ou un shcéma électrique pour une chaudière Vaillant vcw 280. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Laissez-moi votre mail j'ai le schéma je vous l'enverrai par retour de courrier. Marco
Réponse Bricovideo: Bonjour, désolé notre système de Petites Annonces n'étant pas encore en fonction, afin de préserver la vie privée des internautes bricoleurs nous ne publions aucun mail (sauf cas exceptionnel). Par contre si vous aviez la possibilité d'envoyer votre documentation par notre formulaire ou l'icône "Contact" en bas de page, nous le mettrons en ligne sur le site afin qu'il puisse servir au plus grand nombre. Cordialement. Emmanuel |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ci-jointe la documentation complète. Voir le chapitre 5, installation.
Télécharger ici la documentation au format pdf. |
|
- - - - |
#4195 | Question Bricolage : Bruit chaudière à condensation |
Je viens de changer ma chaudière pour une chaudière murale à condensation avec ventouse. Cette chaudière est dans la cuisine et ma chambre est juste au dessus. J'entends légèrement certes mais j'entends quand même le ron-ron de la chaudière de mon lit. Je vais peut-être m'habituer... Sinon est-il efficace de faire une isolation sur le plafond au dessus de la chaudière ? Et comment réaliser cette isolation ? Merci ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Faite faire une mise en service avec une valise de combustion pour être réglé correctement. C’est impossible de l'entendre : vous avez une mauvaise combustion. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Même réglée correctement, une chaudière à ventouse peut s'entendre. Par contre, vérifier que la puissance est adaptée, sur certains modèles, il est possible de la limiter. D'autant plus, que la puissance maximum (en fonction des caractéristiques de la maison) n'est nécessaire que les 20 ou 25 jours les plus froids de l'année. De plus, il vous est certainement nécessaire de programmer des plages horaires de fonctionnement de votre eau chaude sanitaire. Si votre chaudière ne démarre plus la nuit, ça sera déjà cela de bruit en moins et un peu d'économies d'énergie.Par ailleurs, diminuez la vitesse du circulateur chauffage, c'est souvent lui le responsable des "ronrons". Pas de trop quand même, sinon les radiateurs ne seront pas alimentés correctement. Avez-vous des robinets thermostatiques ? Ils ont tendance à siffler quand la température de la pièce est atteinte et qu'ils s'apprêtent à se refermer. Toutes ces petites choses mises bout à bout feront peut-être (je vous le souhaite) que vous retrouviez le sommeil. |
|
- - - - |
#4194 | Question Bricolage : Purge multiple et odeur fioul dernier étage immeuble |
Est-ce normal que je sois obligé de purger (enfin vider l'air de mes radiateurs) presque toutes les semaines (au dernier étage d'un immeuble) pour qu'ils chauffent ? Et est-ce normal que l'air qui sort sente fortement le fuel ? L'eau et le fuel sont-ils en contact direct ? Merci de vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Solution : posez 1 purgeur auto sur le radiateur. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Contrôle du vase d'expansion (dégonflé). |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Effectivement, voir le vase. Mais aussi, si vous avez des radiateurs en fonte alu, cela fabrique de l'hydrogène. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Ce n'est pas le fuel que l'on sent : pour casser l'hydrogène mettez du produit vaisselle dans votre chauffage et gonflez votre vase de chauffage à 0,7 bar. Vérifiez aussi s’il n’y a pas de fuite, même minime. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Salut ! Oui, c'est normal qu'il y ait tout le temps de l'air aux points les plus hauts d'un building à appartements, si les chaudières sont situées en bas et que les colonnes montantes n'ont pas été munies de bouteilles de purge suffisamment volumineuses et surmontées de purgeurs automatiques. Donc, vos radiateurs serviront toujours de bouteilles de purge. Placer des purgeurs automatiques sur vos radiateurs peut vous faciliter la tâche de devoir purger régulièrement, s'il n'y a pas en plus un système de remplissage automatique de l'installation. C'est le tribut à payer lorsque l'on occupe l'étage supérieur d'un immeuble dont l'installation de chauffage n'a pas été optimalisée sur ces points de confort hydraulique. L'installateur peut installer ces purgeurs automatiques à condition que les vases d'expansion aient suffisamment de réserve et qu'il y ait un remplissage automatique compensant les pertes dues à la purge automatique. Bonne chance et bon confort ! Pour un 19 novembre 2008, il ne fait pas encore très froid ! Voyez avec l'installateur ce qu'il peut faire ! Ciao ! |
|
- - - - |
#4193 | Question Bricolage : Eau chaude ne dépasse pas du chauffage |
J'ai un chauffage (central) la marque perelli, j'ai purgé tous les radiateurs, le manomètre de pression donne presque 3 de pression. Je règle le thermostat du chauffage à 45°, le thermostat d'ambiance à 20°, le chauffage très vite se chauffe et s'arrête. L'eau ne sort pas vers les radiateurs, et la température du chauffage continue d'augmenter jusqu'à 110° alors que je l'ai réglé à 45° et même s'il est déclenché, j'attends vos suggestions. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est le thermostat d'ambiance qui régule la température, vous ne pouvez pas régler deux valeurs différentes ; une sur l'ambiance et une sur l'eau. sam |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La marque du chauffage ou chaudière est Ferroli et c'est un chauffage à gaz, j'attends vos réponses avec impatience. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci pour la réponse, mais c'est la structure de la chaudière : une température pour la chaudière : elle intervient pour la vitesse de chauffage. 0 à 90°, plus la T° est grande plus elle chauffe vite. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
3 bars de pression c'est trop important, réglez sur 1 bar maximum à 1.5 bar, sauf si vous avez une super grande maison avec des étages à gogo ! |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
J'ai trouvé la solution au problème, c'était la pompe (circulateur) qui a eté coincée. Grundfoss ups 25-50, il fallait la décoincer par un tournevis après avoir ouvert la vis en haut. Je tiens à remercier les responsables du site.
Réponse Bricovidéo : Bonsoir, merci de votre commentaire, cela fait plaisir de voir que certaines personnes ont compris que le site ne se faisait pas tout seul, n'oublions pas aussi de remercier tous les internautes qui participent en proposant leurs réponses, pour certains, tous les jours. Cordialement. Brigitte - modératrice du Forum Chauffage. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, si la chaudière monte à 110° = surchauffe ! La cause problable est le manque de circulation de l'eau de chauffage.
1- le circulateur de la chaudière ne fonctionne pas (la pompe elle-même et/ou le circuit imprimé peuvent être douteux)
2- les vannes aller et retour chauffage de la chaudière sont fermées. Cordialement. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Il y aurait certainement pu aussi y avoir un problème dû au vase d'expansion qui doit être contrôlé annuellement (celui-ci permet la dilatation de l'eau du réseau de chauffage lors de la montée en température). Problème parallèle au circulateur. |
|
- - - - |
#4192 | Question Bricolage : Habillage de cheminée en carreaux de plâtre se fendille |
J'ai installé une cheminée à foyer ouvert ; l'habillage en carreaux de plâtre 5 cm se fendille à la verticale lors de la chauffe, à hauteur du linteau (mortier réfractaire + barre de coffrage) et reprend sa position initiale quand le feu est éteint. Y a-t-il une solution ? Merci. |
|
- - - - |
#4191 | Question Bricolage : Consommation des vieilles chaudière à gaz |
Bonjour, je suis étudiante et je loue un vieil appartement (mal isolé) sur Grenoble et j'ai comme chauffage une vieille chaudière à gaz de ville où quand elle s'allume, des flammes sortent de 50 cm autour. J'aimerai alors savoir si ça consomme beaucoup ? Et si il vaut mieux la journée, quand je ne suis pas là, la laisser au minimum ou l'arrêter et la rallumer tous les soir en arrivant ? Dernière question : lorsque je ne mets pas assez fort, la ligne le flamme s'éteint mais il reste la petite flamme qui permet de la rallumer. Est-ce dangereux de la laisser toute la journée ou dois-je éteindre complètement et refaire tout un "bordel" pour espérer avoir une étincelle et la rallumer ? Et que dois-je prendre si je veux acheter un petit chauffage d'appoint pour la salle de bains qui ne consomme pas trop et qui n'est pas trop cher ? Merci de votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La veilleuse petite flamme est censée rester allumée. Les flammes sortent ou si c'est sur les côtés, c'est très grave. Normalement une sécurité doit s'activer. Chauffage d'appoint, électrique soufflant, 11 cts du kilowatt, mais moins dangereux que le pétrole 8 à 9 cts / kw (moins le rendement du brûleur pétrole), donc aussi cher que l'électrique. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Veilleuse trop petite (à nettoyer) c'est pour cela que cela sort du brûleur. Si vous n'avez pas de thermostat d'ambiance et qu'il ne fait pas trop froid, vous pouvez l'arrêter sauf la veilleuse (réglage température eau des radiateurs par l'aquastat chaudière), faites la vérifier. |
|
- - - - |
#4190 | Question Bricolage : Chaudière ELM Leblanc glm 5 bruit sourd |
La chaudière tourne bien au ralenti, mais quand je monte le sélecteur de température de chauffage, il y a un bruit sourd qui se produit et la flamme reste à la même hauteur et pareil quand je tire de l'eau. Nota : j'ai contrôlé la valve à eau qui est en bon état, car je l'ai changée l'année dernière ainsi que le deprimogéne et la sonde sanitaire, voilà j'espère avoir été clair. Dans l'attente d'une réponse. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Soit le corps de chauffe est entartré ou réglage du by pass ou pas assez d'eau, les manomètres ne marchent pas très bien sur ce type de chaudière et contrôle du vase 600 grammes. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
S’il y a un bruit sourd et que le brûleur n'augmente pas ou très peu, c’est le tableau électrique de la chaudière qui n’envoie pas assez de courant et fait vibrez l'électrovanne. Pour en être sûr, lors du bruit débranchez une des petites cosses de l'électrovanne. Si rien ne se passe, rebranchez et débranchez l'autre : le bruit va s'arrêter. |
|
- - - - |
#4189 | Question Bricolage : Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic |
Nous venons d'emménager dans une maison ayant une chaudière au fioul Buderus G115U ecomatic. Il fait beaucoup trop chaud au rez-de-chaussée (24 degrés par chauffage au sol) et frais à l'étage (radiateurs). Nous ne savons pas comment la régler car il n'y a pas de notice. Comment se procurer le mode d'emploi ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Directement sur le site de chez Buderus, il y a les notices en ligne. @+ didier |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Faites une purge d'air sur les radiateurs du 1 étage. sam |
|
- - - - |
#4188 | Question Bricolage : Dysfonctionnement de chauffage à gaz de ville |
J'ai un chauffage de marque Delonghi à gaz de ville équipé d'un thermostat. Normalement, si la température atteint la valeur souhaitée le chauffage s'éteint et ne reste que la veilleuse et redémarre une fois la température de la pièce diminuée. Mais, réellement il s'éteint complètement. Pour le redémarrer dois-je attendre qu'il se refroidisse. C'est un problème de thermostat ou autre ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous parlez du thermostat de la chaudière oui, si vous réglez la température à 50 degrés le brûleur se coupe la pompe tourne et quand la température descend de quelques degrés elle redémarre. Si vous avez un thermostat d'ambiance réglez la température de la chaudière entre 60 à 70 degrés, mais le brûleur s'arrête des 2 façons, sinon ça surchauffe. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai eu le même problème avec mon chauffage ; il s'agit d'un problème du thermocouple qu'il faut changer. Après quoi, tout ira bien. |
|
- - - - |
#4187 | Question Bricolage : Alimentation d'une chaudière gaz par flexible |
Bonsoir, je souhaite installer une chaudière gaz par moi-même. Ai-je le droit de faire mon alimentation de gaz par un flexible ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Par un visso-gaz oui même si c'est moche. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
A éviter, faites-le en cuivre plus sûr. |
|
- - - - |
#4186 | Question Bricolage : Eau chaude irrégulière chaudière vaillant VCW-f |
Bonjour, l'eau chaude est très irregulière, au bout de 1mn, elle devient froide et redevient chaude et ainsi de suite, quel est le problème. Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je suis SAV vaillant depuis 30 ans, donc confiance ; mauvais échange thermique sur échangeur, ou entartré avec toujours du débit car valve eau bipasse de l'eau froide dans l'eau chaude. Lorsque le débit ECS (Eau Chaude Sanitaire) est faible, refaite aussi la valve (membrane et presse étoupe) Vérifiez que petit piston blanc ne soit pas coincé. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai eu cette panne il s'agit de changer l'élément dilatant dit pointeau sous le relais de contact à gauche. |
|
- - - - |
#4185 | Question Bricolage : Certains radiateurs ne chauffent pas chaudière Frisquet |
J'ai une chaudière Frisquet hydroconfort ventouse à gaz, certains radiateurs ne fonctionnent pas, soit en bas et à l'étage. On a purgé les radiateurs, vérifié les robinets thermostatiques, le robinet d'arrivée d'eau... et ça ne marche toujours pas ! Que faire ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Est-ce que votre circulateur fonctionne, si oui augmentez la vitesse sur celui-ci et refaites une purge sur vos radiateurs et si vous avez des purgeurs automatiques vérifiez aussi leur état de marche. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Dégommer (dégripper) le circulateur la vis située dans l'axe du moteur. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Ou sinon si l'installation est toute neuve vérifiez les retours des radiateurs s'ils sont bien ouverts, bonne chance. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pression dans le circuit ? @+ didier |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Faite un équilibrage de l'installation, et si c'est une chaudière a serpentin, voir le calorstat. |
|
- - - - |
#4184 | Question Bricolage : Prix chaudière Geminox |
Bonjour, quel est le prix de la chaudière Geminox THRi Sol 5-25 B 120 ET DC VENTOUSE. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Dans les 3000 € prix public. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La réponse 1 est mauvaise, chaudière double circuit environ 4000 € HT thermostat ambiant intégré. |
|
- - - - |
#4183 | Question Bricolage : Schéma de raccordement hydraulique chaudière ventouse gaz |
Après l'achat d'une chaudière ventouse gaz "De Dietrich", je suis arrivé à la partie raccordement hydraulique, j'aimerais avoir un schéma pour un raccordement au "Top", incluant un "Flescon", un pot de purge, des thermomètres et une vanne 4 voies. Merci. |
|
- - - - |
#4182 | Question Bricolage : Remplissage chauffe-eau notice CHAFFOTEAUX |
Bonjour, comment remplir le chauffe-eau d'une chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY NIAGARA DELTA 2.24 CF. Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour remettre de la presion sur cette chaudière il y a 2 robinets noirs sous la chaudière quart de tour, mettre entre 1 et 2 bars. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Et aussi un robinet gris en forme papillon… |
|
- - - - |
#4181 | Question Bricolage : Purge pleine d'eau sur sortie poêle à bois |
D'où peut venir l'eau qui se stocke dans la purge et la fait tomber du gainage ? L'eau est noire et malodorante, de plus la vitre du poêle est très vite noircie après nettoyage. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Y a-t-il un dispositif (type champignon) qui empêche l'eau de pluie de rentrer dans la cheminée du poêle ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
L'eau vient de la condensation chaud / froid et c'est pour ça qu'on met un té pour récupérer cette eau noire qui pue et relier tout ça, malheureusement l'égout, pour éviter la catastrophe pour la vitre ça doit être le tirage diam de gaine ! hauteur ! à voir. Bon courage. Salut ! |
|
- - - - |
#4180 | Question Bricolage : Thermostat à 0 radiateurs toujours chauds après 24h |
Bonjour, mes radiateurs chauffent avec le thermostat est à 0 et le circulateur s'arrête. Pourquoi ? Merci pour vos explications. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quel est le type de la chaudière ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Thermosiphon, les radiateurs chauffent par le retour. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pas de clapet ATS ou défectueux. |
|
- - - - |
#4179 | Question Bricolage : Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux et Maury |
Le système de chauffage de l'appartement que je loue se fait par une chaudière Chaffoteaux & Maury de type NIAGARA DELTA. Ce matin impossible d'avoir de l'eau chaude et chauffage. Le voyant de sécurité est allumé, le code erreur est "- 1", le 1 clignote... A quoi cela correspond-t-il ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le code 01 mise en sécurité par surchauffe manque d'eau et de l'air dans la chaudière. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Voir aussi la pompe. Sinon coupez l'eau chaude. Si le chauffage fonctionne, le primaire de l'échangeur est "gavé". |
|
- - - - |
#4178 | Question Bricolage : Problème chaudière Viessmann fioul ne démarre pas |
Bonjour, voilà mon problème c'est que ma chaudière Viessmann fioul ne démarre pas et en essayant de la démarrer manuellement par le bouton de réarmement, ça démarre 10 secondes et puis plus rien. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La cellule de votre brûleur demande un nettoyage, simplement un coup de chiffon. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Gicleur bouché, à changer. |
|
- - - - |
#4177 | Question Bricolage : Comment bien choisir un insert |
J'envisage d'acheter un insert est-il vraiment nécessaire d'acheter un appareil de marque Godin ou Supra, un appareil moins cher est-il autant efficace et quels kws est-il conseille. Merci de votre réponse. |
|
- - - - |
#4176 | Question Bricolage : Radiateurs fils pilote 6 ordres programmateur 4 ordres |
Bonsoir, voilà je viens d'acheter 3 radiateurs à fluide caloporteur avec fil pilote 6 ordres, j'ai également acheté un programmateur mais je n'ai pas fait attention, c'est un 4 ordres, cela marchera-t-il quand même ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui mais pas d'action sur la programmation eco 1 et 2, seul reste marche arrêt hors-gel et eco1. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Pour ma part, je dispose d'un radiateur avec un fil pilote 6 ordres. J'ai également acheté un driver 620 de DeltaDore (programmateur 6 ordres).
Si je branche le driver 620 directement sur le radiateur, le programmateur s'allume mais les ordres n'ont aucun effet (j'ai testé avec tous mes radiateurs).
Peut-on brancher un programmateur directement sur le radiateur ? Merci. |
|
- - - - |
#4175 | Question Bricolage : Risques si on ne purge pas radiateurs chauffage mazout |
Bonjour. Y a-t-il des risques ou des problèmes si on ne purge pas les radiateurs (chauffage au mazout) ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Un radiateur pas purgé c'est un radiateur qui ne va pas chauffer. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le risque c'est que de l'air s'accumule dans les radiateurs ; leur rendement sera fortement amoindri, voire certains ne chaufferont pas du tout. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si vous avez de l'air dans votre circuit vos radiateurs auront du mal à chauffer. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Quelle est la nature des matériaux ? Acier + eau + air = corrosion = boue d'oxyde de fer + percement. Pour y remédier : purge manuelle ou purgeur d'air automatique. LVE |
|
- - - - |
| - - - - |
#4174 | Question Bricolage : Remise en fonction chaudière inutilisée depuis 5 ans |
Bonjour, voilà 3 ans maintenant que nous avons acheté une maison et 3 hivers de suite que nous nous chauffons au chauffage d'appoint. Si quelqu'un pouvait me dire comment remettre en marche une chaudière "aclea" de ELM Leblanc, n'ayant pas fonctionné depuis au moins 5 ans. Est-il necessaire de purger (certains radiateurs en fonte étaient percés), ou faire d'autres opérations pour ne pas endommager la chaudière... Merci pour vos réponses (l'hiver approche !) - 03/11/2007 |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Appelez un chauffagiste pour une mise en service, c'est moins risqué. @+ didier |
|
- - - - |
#4173 | Question Bricolage : Chauffage central chaudière fuel et radiateurs fonte |
J'ai un chauffage central avec chaudière à fuel et des radiateurs en fonte... Est-il possible de coupler mon mode de chauffage avec une pompe à chaleur ou autre pour faire des économies substantielles. Quelles sont les solutions envisageables ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous avez des possibilités : pompe à chaleur air/eau, géothermie. et tout ceci avec TVA à 5.5 ouvrant également droit au crédit d'impôt + substantielles économies au vue de la flambée du prix du fioul. |
|
- - - - |
#4172 | Question Bricolage : Chaudière murale gaz Savio 624SH mode d'emploi |
Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz de ville Savio modèle 624SH, de 2005. Quand le brûleur se met en route (pour chauffer l'eau des radiateurs), cela fait plein de bruits dans ces mêmes radiateurs... Et une partie des radiateurs reste toujours froide. De plus, la pression indiquée reste toujours autour de 0 bar... Si c'est un problème de mise sous pression du circuit, quelle "vanne" manipuler ? Je cherche le mode d'emploi de cet appareil. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ci-joint la documentation afin de régler votre problème. Il faut mettre de l'eau dans le circuit et purger les radiateurs pour enlever l'air. Bonne chauffe.
chaudiere-savio_624sh.pdf |
|
- - - - |
#4171 | Question Bricolage : Contrat entretien annuel sur chaudière gaz au sol |
Bonjour à tous. Ma chaudière à gaz (au sol) KAPPA a huit ans... comme ma maison et je n'ai jamais souscrit de contrat d'entretien. Je surveille la pression de la chaudière, en rajoute un peu quand nécessaire et aspire environ une fois par an la poussière. J'ai fait venir un copain artisan pour le ramonage de la cheminée... qui m'a dit que pour la cheminée cela ne servait pas à grand-chose mais qu'un contrat d'entretien de chaudière était obligatoire en particulier pour les assurances. Merci de vos conseils éclairés. D'autre part, ma chaudière a un ballon d'eau et quand nous ne nous servons pas d'eau chaude pendant un certain temps (la nuit par exemple) la température de l'eau est plutôt tiède ; nous devons donc tirer de l'eau tiède quelques minutes pour qu'enfin l'eau chaude arrive (aïe la consommation d'eau), est-ce normal ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le contrat n'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire c'est l'entretien (arrêté du 2 août 1977), s'il y a des dégâts, vous ne serez pas assuré. @+ didier |
|
- - - - |
#4170 | Question Bricolage : Choix de chauffe eau électrique |
Salut, j'ai 2 questions... je veux acheter un petit chauffe-eau électrique, et j'ai trouvé une marque qui s'appelle : green et il est inscrit sur la notice : made in are. Alors :
1- cette marque est bonne ou non surtout concernant la sécurité ?
2- combien de temps pour chauffer l'eau dans un chauffe-eau électrique de 50 litres ? Merci... |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tout dépend la puissance de la résistance, il faut 1.16 W pour augmenter 1 litre d'eau de 1 degré. @+ didier |
|
- - - - |
#4169 | Question Bricolage : Remplacement chauffage électrique à la place de fioul |
Bonjour, Je voudrais savoir le coût d'une chaudière électrique sachant que j'ai 2 fois 130 m² sur 3 m de haut en remplacement de ma chaudière fioul. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Laissez tombez la chaudière électrique. Si vous n'avez pas le gaz, voyez plutôt des chaudières fioul à bon rendement, Buderus ou Viessmann, il y en a même à condensation. |
|
- - - - |
#4168 | Question Bricolage : Chaudière bois fonte ou acier |
Bonjour à tous, je voudrais acheter une chaudière à bûche, à monter avec un ballon tampon, que choisir chaudière acier ou fonte ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En fonte. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je viens d'installer chez moi une chaudière bois achetée chez Brico Dépôt, corps fonte 350 kg vide + 50 litres d'eau, sans ballon tampon, couplée à une Viessmann et ça se conduit du bout des doigts. |
|
- - - - |
#4167 | Question Bricolage : Comparatif chaudière à condensation gaz |
Bonjour, j'habite une maison de ville au fond d'une cour (je suis donc abrité par des petits immeubles adjacents) et je travaille en plus à l'amélioration de l'isolation de mon logement (40m² en RDC et 40 m² en étage). Je souhaite changer mon chauffage j'ai reçu plusieurs devis de marques différentes et j'ai du mal à choisir. J'hésite entre les chaudières à condensation suivantes : ELM LEBLANC type EGALIS CONDENS GVS C26 (prix chaudière 3227 €) et SAUNIER DUVAL iSOTWIN condens F24/30 E (prix chaudière 3503 €) et VIESSMANN Vitodens 222 ventouse avec ballon incorporé de 50 litres (3888 €). En ce qui concerne la main d'oeuvre et les thermostats les devis sont presques identiques, c'est pour cela que je vous demande conseil sur les chaudières et la fiabilité des marques. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Sans hésitation, prendre la Viessmann. Son corps de chauffe est en inox (elles le sont toutes au niveau de la condensation) et présente une épaisseur de parois très épaisses gage d'une longévité accrue. De plus, pour éviter que le corps de chauffe ne se déforme sous l'impact de la chaleur et diminue du même coup le passage pour les fumées et l'eau de condensation, il y a des ergots de contact entre les spires du corps de chauffe. La marque ELM Leblanc est bonne, mais là vous comparez en qualité un produit discount (grand centre de distribution type Leroy Merlin). Pour Saunier Duval, mon avis reste dubitatif. Ils sont capables de très bonnes choses et des pires dans le même temps, mais bon il paraît que depuis 2006, il y a un recentrage sur la qualité des produits depuis l'absorption par la marque VAILLANT. D'ailleurs au niveau de ce nouveau groupe, VAILLANT est destiné au haut de gamme (équivalent VIESSMANN et Saunier Duval vise plutôt le marché des collectivités). Voilà. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
SAV depuis 30 ans, d'accord avec la réponse 1. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je cherche désespérément des comparatifs entre différentes marques de chaudières à gaz à condensation : Weishaupt, Viessman, Vaillant, Oertli, ELM Leblanc, Saunier Duval et Frisquet.
Mes critères seront également fonction d'encombrement : ballon sans doute à proscrire.
Fixation au mur et ventouse.
Cet avis est déjà intéressant, pouvez-vous compléter sur les marques ci-dessus (j'adorerais un comparatif sous forme de tableau difficile à trouver !) ?
Merci. |
|
- - - - |
#4166 | Question Bricolage : Quel type de radiateurs chauffage électrique |
Nous nous apprêtons à faire construire, je voudrais savoir quel type de radiateurs choisir (convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à chaleur douce, ecotherm etc.), je me demande lequel est plus économique, le plus fiable et surtout qui chauffe le mieux, merci d'avance ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir je suis installateur thermique, je ne vends pas, je ne gagne rien, je conseille simplement, aujourd'hui la plupart des maisons chauffent avec 300 W au m², on cherche à chauffer, diminuer le W au m², je ne comprends pas que les personnes qui construisent une nouvelle maison, réfléchissent sur le système de chauffage. Le moins cher avec le crédit d'impôt est la pompe à chaleur RO avec plancher chauffant et surtout ne jamais négliger l'isolation d'une maison, 90% de gain est sur l'isolation et les pièces les plus utilisées doivent être côté sud avec le plus de fenêtres pour récupérer la chaleur des rayons du soleil. L'isolation extérieure est la meilleure de toutes les isolations, je vous explique l'isolation extérieure est du polystyrène, la chaleur ne peut pas sortir et le froid ne peut pas rentrer à l'intérieur du matériau dur comme la brique emmagasine la chaleur ce qui veut dire que si vous chauffez en hiver les murs se réchauffent et la chaleur reste plus longtemps, ce qui veut dire économie d'énergie. Si vous avez posé de l'isolation intérieure les murs se refroidissent plus vite et la pièce ne tient pas la chaleur donc perte d'énergie, voilà c'est simple. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le moins cher : pas vraiment, même avec le crédit d'impôts ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, quel est le prix d'un réchauffeur de boucle 6 kw ? Merci. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
A l'attention de l'installateur thermique, ce n'est pas 300 W m2 mais 100 W m2. |
|
- - - - |
#4165 | Question Bricolage : Problème pression eau sur chaudière à gaz |
Bonjour, depuis quelques jours, la pression sur ma chaudière à gaz (Dietristar 1.24FF) est contamment autour de 2.5 au lieu de 1. J'ai à plusieurs reprises fait redescendre la pression à 1 bar en purgeant un radiateur mais la pression remonte très vite à 2.5 sans jamais dépasser ce seuil. Le vase d'expansion est quasi-neuf (changé il y a un mois). Pour éliminer l'hypothèse serpentin percé, j'ai aussi surveillé le compteur d'eau : il ne bouge pas lorsqu'on ne tire pas d'eau. Pourquoi cette régulation à 2.5 au lieu de 1 ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifier la position et l'étanchéité de la vanne de remplissage. LVE |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vu la pression de 2.5 bars qui correspond à la pression de ville, et vu les vérifications faites (vase et compteur), c'est le robinet de remplissage qui est défectueux. Cordialement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Ca ne peut pas être le robinet de remplissage qui est ouvert sinon votre compteur d'eau froide tournerait. Je ne vois qu'une seule chose, c'est la durite qui relie votre vase à votre circuit qui est bouchée, si vous avez une durite ou un raccord c'est le by-pass qu'il faut vérifier. Ouvert ou peut être bouché. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
La quantité d'eau nécessaire pour augmenter la pression d'un réseau dépend du volume réseau et de la température de l'eau. Autrement dit : la montée en pression dépendra de la quantité d'eau apportée et de la température réseau. De plus la précision d'un compteur à détecter les faibles débits dépendra de sa classe. Sur un réseau clos, la montée successive de la pression malgrés les chasses successives mérite une attention particulière sur la vanne de remplissage. LVE |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Vérifiez si votre vase est bien à sa pression dite (0.8/ 1 bar), il y a de grande chance que votre vase soit gonflé à 2.5 bars, vu votre nouveau ballon changé il y a peu, pour info, vous n'avez de problème de pression identique avant la pause du nouveau vase, non ! |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Le vase n'a rien à voir avec le problème, par contre dd 124 chauffe parfois un ballon, peut être intercommunication (rare) mais effectivement, voyez le remplissage. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Pas de problème c'est le robinet de remplissage qui laisse passer de l'eau. Si c'est une vanne à bille, c'est sûr. |
|
- - - - |
#4164 | Question Bricolage : Distance maximum placer distributeur d'air cheminée |
Bonjour à tous, voilà je suis entrain de construire une cheminée avec foyer fermé, je voudrais installer un distributeur d'air chaud (que j'ai acheté chez Brico dépôt...) ; ma question est à quelle distance maximum est-ce que je dois placer l'appareil par rapport à ma hotte ? Merci pour votre aide... |
|
- - - - |
#4163 | Question Bricolage : Problème chaudière Chaffoteau et Maury nectra |
Bonjour, après des travaux (installation nouveaux radiateurs, déplacement d'un autre), notre chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra n'a pas voulu redémarrer. Après une inspection et un nettoyage en règle, l'eau chaude est repartie mais pas le chauffage. Verdict du plombier : la vanne 3 voies est HS et il en coûte environ 600 euros pour la changer. Mon problème est qu'en fait, le tuyau de sortie du radiateur le plus près de la chaudière est chaud, contrairement au tuyau d'entrée. Ma question est donc de savoir si cela est normal ou si ça signifie qu'il pourrait y avoir eu une inversion de tuyaux lorsque le circuit a été remonté (ce qui amènerait la chaudière à se mettre en sécurité). Tant qu'à y être, le prix proposé vous semble-t-il raisonnable ? Merci pour votre aide. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je me présente, Eric, dépanneur de chaudières depuis 33 ans, pour votre problème, il me paraît en effet évident que la vanne 3 voies est en cause, en effet cette dernière est une vanne motorisée qui donne selon les besoins (de l'eau chaude ou du chauffage) en se servant du primaire venant du corps de chauffe de la chaudière, mais attention de bien contrôler avant de changer cette vanne 3 voies que le débistat chauffage n'est pas bloqué ou hs, et pour ma part une vanne 3 voies C et M nectra à n prix de vente de 266.30 € (public) TTC, et dites-vous bien que même si votre chaudière aurait subi une inversion (départ / retour), cela ne l'empêcherait pas de tourner (mal mais elle fonctionnerait quand même). Respectueusement. Eric |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
D'accord avec réponse 1 sauf si débistat HS : pas d'eau chaude. |
|
- - - - |
#4162 | Question Bricolage : Fuite chaudière gaz Thema f23e |
Bonjour, à la mise sous pression de ma chaudière gaz Thema f23e il se produit une fuite d'eau. D'où cela peut-il venir ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le plus souvent cela provient du dispositif anti-pollution (disconnecteur). Cordialement. |
|
- - - - |
#4161 | Question Bricolage : Un litre fuel domestique = x watt |
Bonjour, quelle est la puissance en watt d'un litre de fuel domestique ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Cela dépend du rendement de la chaudière. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, 1 litre de fioul ou de gaz naturel correspond à environ 10kw/h. SZ |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
1 litre de fioul ou 1 m cube de gaz naturel = 10kw/h. SZ |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
1 litre de fuel vaut 1 litre de gaz de ville = 10 kwh. |
|
- - - - |
#4160 | Question Bricolage : Raccorder un insert à deux conduites de cheminée |
Bonjour, nous avons fait l'achat d'un insert de la marque SAEY (modèle Sordo 60) et souhaitons le placer dans notre feu ouvert. La cheminée dispose de deux conduites : ce sont des boisseaux de 15 cm x 13 cm. Malheureusement, le diamètre de la buse de sortie de l'insert est de 15 cm... Que peut-on faire ? Est-il préférable de faire un raccordement vers les deux conduites ou de n'en utiliser qu'une seule ? Merci pour votre aide ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la réglementation vous impose la pose d'un tubage pour toute transformation feu ouvert feu fermé mais au vu des dimensions des conduits, difficile. SZ |
|
- - - - |
#4159 | Question Bricolage : Problème pression circuit de chauffage résolu |
Pour venir en aide aux bons bricoleurs. Chaudière Chappée Edena installée en sept. 1994. Mon installation montait en pression et l'eau partait par le groupe de sécurité, je remettais en pression et ça repartait et ceci de manière intempestive. J'ai constaté que le flexcon était rempli d'eau, j'ai dévissé le bouchon de la valve et il est parti un peu d'air, comme un "pchiiit" et plus rien. Je me suis dit que si la membrane était percée, il serait sorti de l'eau ! Alors j'ai vidé le flexcon de toute son eau, j'ai remis 1 bar de pression d'air pour 150 litres d'eau de contenance du circuit et un point haut de 6 mètres maxi. J'ai remis en chauffe et à ma stupeur la pression remontait à 3 bars et l'eau repartait par le groupe sécurité ? La température de l'eau du circuit était à 60°, quand je décidais de tâter le flexible qui raccordait le flexcon et à ma grande surprise il était froid ? Donc il n'y avait pas d'eau dans le flexcon, ce qui expliquait que celui-ci ne pouvait faire son travail de tampon, alors je décidais de démonter le flexible complètement et là je constatais qu'il était complètement bouché par des particules de rouille entre-autre. J'ai débouché et remonté, remis 1 bar de pression d'eau, mis en chauffe et la pression est montée de 500gr à 60°. J'ai constaté que la valve perdait, ce qui expliquerait que l'eau, dans le flexcon, repoussait la membrane et se remplissait d'eau. J'ai mis du ruban téflon sur le filetage de la valve et remis le bouchon, ça a l'air de tenir bon. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, un vase expansion qui n'a plus d'air, le regonflage ne repousse que son remplacement, là où ça devient intéressant c'est le calibrage du vase suivant la hauteur manométrique en gros 0.5 bar pour une hauteur de 7.5 mètres. SZ |
|
- - - - |
#4158 | Question Bricolage : Poêle à bois sortie de 200 cheminée 150 |
J'ai acheté un poêle à bois avec une sortie de 200 à l'arrière, mon conduit de cheminée fait 150. Je compte tuber ma cheminée. Je me rends bien compte qu'il y a un rétrécissement et que c'est loin d'être l'idéal. Mais est-ce réalisable ? Existe-t-il des raccords pour cela, en sachant que je vais installer un T pour récupérer la condensation derrière le poêle. La cheminée fait + ou - 9m de haut, le tirage sera t-il suffisant ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le contraire oui, mais là, je ne pense pas. Le rétrécissement n’est jamais bon, et dans votre cas, cela fait quand même deux diamètres de différence. Demandez l’avis d’un pro, mais je pense qu’il faudrait refaire le conduit de cheminée ou changer de poêle. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Excellent conseil, je suis tout à fait d'accord avec la réponse n°1. Changer de poêle avec un Ø 150. |
|
- - - - |
#4157 | Question Bricolage : Notice logomatic MC10 Buderus en français |
Je recherche la notice du boîtier de régulation logomatic MC10 de la chaudière Buderus Logano G125 en Français. Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Elle est téléchargeable sur le site www.buderus.fr
Bonne continuation. |
|
- - - - |
#4156 | Question Bricolage : Mettre chapeau sur gaine de chauffage |
En gainant un conduit de cheminée peut-on mettre un chapeau dessus pour éviter l'eau quand il pleut ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Non seulement vous pouvez, mais il FAUT le faire. |
|
- - - - |
#4155 | Question Bricolage : Notice emploi Inverter 7000 |
Bonjour, je recherche la notice d'emploi d'un Inverter 7000 Tozaï. Je cherche aussi une bonne adresse du côté de Maubeuge, pour l'entretien des poêles au pétrole. Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour pour la notice, vous pouvez l'avoir sur le site de Castorama rubrique chauffage-chauffage d'appoint-poêle à pétrole,
sélectionner un poêle sous la photo, il y a format PDF, vous pouvez aussi les imprimer. Même si votre référence n'y est pas le mode de fonctionnement est le même. Pour l'adresse à Maubeuge je n'en connais pas, même si je suis né là-bas d'in ch nord.
J'espère que ça vous aidera. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis moi aussi à la recherche du mode emploi inverter 7000 Tosaï, si quelqu'un pourrait me l'envoyer via ce forum, je lui serais très reconnaissante car j'ai 2 enfants en bas âge et que pour l'instant je suis en panne de chaudière. Merci d'avance. |
|
- - - - |
#4154 | Question Bricolage : Brûleur fioul coupe puis reprend |
Bonjour, voilà mon souci j'ai un brûleur fioul Riello 40 millenium g3 qui fonctionne mais dès qu'il approche la température demandée par la chaudière soit 70 degrés, le brûleur coupe 10 secondes démarre 10 secondes ainsi de suite au moins 5 voire 6 fois sans se mettre en sécurité. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense que la sécurité surchauffe pose le problème, remplacez-la. SZ |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ou aquastat température chaudière HS. SZ |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
J'ai rencontré un problème similaire sur une chaudière fioul de marque Riello, le problème venait de la canne à fioul qui se clampait. Trop de pression à la pompe pour une utilisation trop longue du brûleur. Diminuez la température de chauffage de 5 à 10° et la pression de pompe. Envisagez de contrôler et de remplacer si besoin est, votre canne. |
|
- - - - |
#4153 | Question Bricolage : Avis devis installation chaudière Frisquet Hydroconfort |
Bonjour, J'ai eu un devis pour l'installation d'une chaudière murale Frisquet Hydroconfort à condensation 20kW avec ballon de 80 litres :
- 4055 € HT pour la chaudière (c'est le prix catalogue)
- 440 € HT pour le tubage cheminée 7m (hors pose)
- 1550 € HT pour la pose (y compris tubage)
Le tarif de la pose me semble très élevé. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un pourrait-il me dire combien il a payé de pose pour une chaudière à condensation + tubage ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut compter 1000 € de main d'oeuvre, s'il n'y a pas trop de modification et tout cela dépend de quelle région vous habitez, pourquoi ne pas mettre une ventouse -150 de pose. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, suite à une demande de devis en NOVEMBRE 2007 / prix de pose par un professionnel, prix de pose pour une Hydrometrix à condensation de 25KW : 350 €HT de pose + 100€ HT de petites fournitures, le reste de sa marge se fait sur la remise que le professionnel a auprès de son fournisseur. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Devis ce jour de novembre 2007 : 80/450 Frisquet 3249 € HT Pièces + 300 € de raccordement + 120 € de conformité + 500 € de main d'oeuvre forfaitaire soit 4169 € HT, un peu chère avec la multitude de marques sur le marché ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Devis remis ce jour par mon chauffagiste pour une chaudière à condensation FRISQUET hydroconfort 20 KW : 4 200 € TTC (5,5%) pose comprise (pose ventouse). |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Même installation :
Chaudière 4055€
petites fournitures 130€
dépose ancienne +
pose nouvelle MO 450€
Forfait MO Tubage 7m 224€
Ventouse verticale 7m 203€
Kit entrée murale 225€
collier centrage 2
kit liaison chaudière
cheminée 150€
reprise ancienne chaudière -200€
total 5298€ HT 5590€ TTC |
|
- - - - |
#4152 | Question Bricolage : Noircissement fuel dans cuve plastique |
Bonjour, le fuel dans ma cuve en polyéthylène devient noir. J'ai entendu parler de ce problème ailleurs. Quel en est la cause : cuve ou fuel et comment y remédier. Si origine déterminée que faire pour y remédier. Merci d'avance. Jean-françois |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Mazout de mauvaise qualité. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pas forcément de mauvaise qualité, mais cela vient des colorants qu'il y a dedans. Si c'était du fioul pour les bâteaux, les parois seraient bleues vertes. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut empêcher la lumière de venir oxyder le fuel en réalisant un caisson en bois ou autre autour de la cuve. |
|
- - - - |
#4151 | Question Bricolage : Conduite évacuation gaz chaudière ventouse gaz |
Contraintes éventuelles lors de l'évacuation des gaz lors de la pose d'une chaudière ventouse gaz :
- existe-t-il une longueur maximale à ne pas dépasser de la conduite d'évacuation des gaz entre la chaudière et l'extérieur ?
- existe-t-il une hauteur minimale à laquelle la conduite d'évacuation des gaz est autorisée à déboucher dans la rue depuis le trottoir ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, la longueur maximale de la ventouse est spécifiée par le constructeur de la chaudière. Pour la pose de ventouse : pas de contrainte de hauteur mais si elle est inférieure de 1.80m et qu'elle débouche sur la voie publique voire chez un tiers, obligation d'installer un déflecteur. Nota : la ventouse ne devra pas déboucher à moins de 60cm d'une ventilation et à moins de 40cm d'un ouvrant (fenêtre, porte). Cordialement. |
|
- - - - |
|
|
|
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|