PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

FORUM CHAUFFAGE


Mise à jour : 28 mai 2009        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 86 sur 184 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/question_bricolage.html">QUESTIONS DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CHAUFFAGE
Informations sur le moteur
#4300Question Bricolage : Aérothermie moyenne température
Quelle puissance électrique faut-il prévoir pour le compteur EDF pour une installation aérothermie ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Suite à des devis de spécialistes en aérothermie pour ma maison de 120m², ils m’ont tout dit : contrat EDF 9kw.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, ça y est, j'ai fait installer une aérothermie Daikin cop 4'42 couplée à ma chaudière fioul qui a 4 ans (maison 120m, plein nord, alt : 400m) contrat EDF 9 Kw heures creuses heures pleines, ça fonctionne à merveille, bye bye.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je vais avoir une PAC (Pompe à chaleur) de 16KW daikin altherma. Quelle puissance me faut-il au compteur ? Merci

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, je voudrais m'installer une PAC (pompe à chaleur) air/eau en relève, j'aurais voulu avoir des conseils techniques ; vous l'avez branché en relève de chaudière contact avec sonde extérieure ou thermostatique ? Merci pour vos informations.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour. Avez-vous fait attention à la puissance électrique d'appoint de ce produit ? Info : Airsoft Airconditioning

Proposer une autre réponse
- - - -
#4299Question Bricolage : Tubage vs brique réfractaire
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison dans laquelle se trouvait un poêle à bois fonctionnant régulièrement. Le conduit est constitué d'un boisseau construit avec des briques réfractaires à l'intérieur. Souhaitant acheter un nouveau poêle à bois, je me demande s'il faut obligatoirement rajouter un conduit/gainage ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui travaillant dans la profession il vous faut un gainage double pot ou paroi lisse à l'intérieur, pour éviter tout risque de feu. Jean Luc

Proposer une autre réponse
- - - -
#4298Question Bricolage : Bruit chaudière à ventouse
Depuis 2 jours lors des phases de chauffe ma chaudière Deville à ventouse fait un bruit énorme d'aspiration, d'où cela peut-il venir ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ca peut provenir de l'extracteur qui est sorti de son logement, de la ventouse qui n'est plus étanche ou sorti de son emplacement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4297Question Bricolage : Bougie pour insert à pellets
Bonjour, où trouver un représentant sur les bougies d'allumage pour insert à pellets ?
Proposer une réponse
- - - -
#4296Question Bricolage : Enclenchement et inverse thermostat trop rapide
Bonjour, j'ai un thermostat d'ambiance Honeywell cm61. Lorsque je mets une température de consigne, par ex 20c, celui-ci se déclenche et ré-enclenche autour de cette consigne à intervalles de seulement quelques minutes, alors que les radiateurs n'ont pas le temps de chauffer ! Comme si c'était un problème d'hystheresis, mais je vois pas alors comment régler cela. Merci à vous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mettre une temporisation sur la chaudière ou changer de thermostat. J'ai eu ce problème et j'ai pris la 2ème solution. J'ai changé mon thermostat (au 1/2° près pour un autre à 1° près et plus de problème).

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il faut changer le nombre de cycle du CM61 (dans les paramètres), il faut passer de 6 à 3.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4295Question Bricolage : Brancher thermostat sur shunt chaudière
Bonjour, puis-je brancher mon thermostat sur le shunt (appelé T2 S3) se trouvant sur le dessus de ma chaudière acv delta fuel. Ce shunt se trouve à côté d'un fil T1 et de l'arrivée du courant (phase neutre et terre). Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le thermostat d'ambiance se pose entre T1 et T2.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4294Question Bricolage : Convecteur gaz Franco Belge impossible de l'allumer
Bonjour, je viens d'acheter un convecteur gaz Franco Belge (code 154 1201) et impossible de l'allumer. Quelqu'un peut-il m'aider (je n'ai pas de documentation). Merci beaucoup, cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

A voir si la sortie d'évacuation des gaz n'est pas obsturée. Jean Luc

Proposer une autre réponse
- - - -
#4293Question Bricolage : Cherche notice chaudière Tripoly RMB 12
Bonjour, je recherche la notice d'une chaudière bois charbon TRIPOLY RMB 12, en français. Ou alors seulement TRIPOLY RMB si vous l'avez, me laisser un message, aussi si vous pouvez me donner des renseignements sur cette chaudière : accouplement avec une chaudière mazout, branchement, utilisation, fumée... Merci.
Notre réponse

Bonjour, vous trouverez une documentation des chaudières Tripoly RMB à la question N°1610 disponible ici.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4292Question Bricolage : Problème allumage Idra beretta 24
Bonjour, voilà je viens de racheter un appartement où il y avait une Idra beretta, malheureusement dès que je l'ai rallumée elle s'est mise en défaut, j'ai changé l'électrode mais ça le fait toujours. Le ventilo se met en route mais il n'y a pas d'étincelles. Comment ça se fait et comment puis-je résoudre ce problème ? D'avance merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut essayer d'inverser la phase et le neutre et vérifier la terre. Julien

Proposer une autre réponse
- - - -
#4291Question Bricolage : Problème avec chaudière gaz Riello
Bonjour, j'ai acheté une maison il y a 2 mois. Celle-ci est équipée d'une chaudière gaz murale ventouse Riello benessere 28 kis sans veilleuse à très haut rendement installée par d'anciens propriétaires en 2001 pour la somme de 11 233 francs ttc (1700 euros). Je prends un contrat d'entretien chez le chauffagiste qui a installé la chaudière, ou plutôt son repreneur. Après nettoyage, le chauffagiste m'apprend qu'il faut remplacer le corps de chauffe + échangeur à plaque : total 476 euros (je n'ai pas d'eau chaude dans la cuisine mais pas de souci dans la salle de bains). Il m'informe que la chaudière n'est pas de bonne qualité, et que donc il ne peut me garantir la durée de vie de la chaudière avec le remplacement de ces nouvelles pièces. N'y connaissant strictement rien aux chaudières, je viens donc vous demander conseil. Selon vous, est-ce bien utile de remplacer pour 500 euros de pièces dans cette Riello (j'ai fait quelques recherches sur le net et la réputation de cette marque n'est pas top). Je pense à la remplacer par une chaudière à condensation, j'aurais droit à un crédit d'impôts de 40 %. Qu'en pensez-vous ? Faut-il remplacer les radiateurs ? Pour info, la maison fait environ 60 m², c'est-à-dire un triplex 3 x 15m² + une avancée pour la cuisine et la salle de bains, donc 5 radiateurs au total qui m'ont l'air pas trop anciens. Merci pour vos conseils et remarques.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai une chaudière Riello Domus KV 26 (au sol). Elle date de 2000. En 2002, changement de la sonde de chauffe. En 2006, changement du ballon d'expansion. En 2007, suite à des fuites, je me suis aperçu que le ballon d'eau chaude était percé. Après vidage de celui-ci et en attendant le printemps pour démonter et réparer correctement le ballon d'eau chade, j'ai effectué une réparation de fortune en brasant le trou. Pas de chance, aujourd'hui, le ballon fuit toujours à un autre endroit. Mon avis sur les chaudières Riello est fait. Leur rendement est bon, mais elles sont faites de "quincailles" qui provoquent des désagréments et pas de retour d'investissement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4290Question Bricolage : Chaudière fuel doit-on l'éteindre en cas d'absence
Bonjour, j'ai une chaudière au fuel ; il y a un thermostat et certains radiateurs avec des boutons thermostatiques (ils chauffent trop même au plus bas) et je ne rentre que le week-end ? Dois-je arrêter la chaudière ou couper les radiateurs ou seulement baisser ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, étonnant ça... baissez un peu le thermostat peut être...

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Peut être que les tiges qui se trouvent dans les vannes thermostatiques sont restées bloquées, conséquence elle laisse passer. Il faudrait débloquer ces tiges.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4289Question Bricolage : Comment lire la jauge cuve fuel
Bonjour, je viens d'acheter ma maison avec chauffage fuel. Il y a 2 cuves reliées entre elles, sur la plus petite (650 l), il était indiqué "10", 5 jours après commande de 1000 l, il était indiqué "78" ; 3 jours plus tard "72". La plus grande cuve a une capacité de 1200 l. Que veulent dire ces nombres ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, je pense que vos nombres indiquent le % de remplissage. Mais d'après mes calculs, la jauge est mal étalonnée. A+

Proposer une autre réponse
- - - -
#4288Question Bricolage : Calculer des déperditions de chaleur dans appartement
Je ne sais pas comment on calcule des déperditions de chaleur dans un appartement, comment calculer le débit d'eau dans une installation par exemple ? Comment calculer la puissance absorbée et la puissance utile ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, c'est très compliqué de calculer précisément les déperditions thermiques, il faut connaître le lamda de chaque matériau pour calculer le coefficient K, il y a des pertes surfaciques, linéiques... C'est très compliqué. Même la plupart des chauffagistes ne savent pas faire. On peut utiliser un coefficient G approximatif. Suivant l'ancienneté du bâtiment entre 0, 8 et 2. Multiplié par le volume et la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il existe un logiciel "OREBAT multimétiers".

Proposer une autre réponse
- - - -
#4287Question Bricolage : Fonctionnement chauffage Saunier Duval themis 223
J'ai un chauffage Saunier Duval themis 223 et je ne sais pas comment je dois démarrer le circuit chauffage... L'eau chaude sanitaire marche mais pas l'eau du circuit chauffage ? Probablement, c'est quelque chose très simple, mais je connais pas du tout cette chose. Merci pour vos renseignements.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, il suffit juste de mettre la manette noire sur hiver c'est à dire à droite. Cette manette se trouve juste au-dessus du thermomano (là où vous lisez la température et la pression "qui doit être de 1.5 bars").

Proposer une autre réponse
- - - -
#4286Question Bricolage : Conseils poser boisseau maçonné poêle à bois
Bonjour, j'envisage d'acquérir un poêle à bois mais ma maison n'est pas équipée de conduit d'évacuation de fumées. J'envisage un boisseau maçonné extérieur (appuyé sur le pignon), est-ce possible ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Envisagez un poêle à granulés bois ou pellets. Ces appareils ont des évacuations en petits diamètres (80mm) en ne nécessitant pas des conduits de fumée (ils fonctionnent comme les chaudières à ventouse, une sortie en façade est suffisante).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4285Question Bricolage : Panne chaudière de Dietrich
Bonjour, ma chaudière fioul de Dietrich dt 42 fuit de l'eau par le brûleur, depuis ce matin je rajoute de l'eau mais en fonctionnement grosse fumée qui passe par le brûleur et à l'arrêt ça fuit, si quelqu'un peut me donner une idée de la panne, je pense au corps de chauffe percé, je crois que la fin est proche. Merci. seb
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est effectivement vraisemblable ; chaudière HS.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4284Question Bricolage : Radiateur ne chauffe qu'en partie haute sur 20 cm
Bonjour, la situation est la suivante ; ma chaudière GAZ se trouve en plain pied. A l'étage il y a 5 radiateurs qui fonctionnent très bien, plus 1 qui est un peu plus long à chauffer ; Au plain pied le radiateur du couloir, fonctionne normalement, il n'en est pas de même de celui du coin repas, où se trouve thermostat d'ambiance, qui ne chauffe que très très lentement et que sur les 20 cm supérieurs. Il semble que la circulation ne se fait pas car même en forçant le passage de l'eau (en fermant tous les autre radiateurs) le tuyau de retour reste désespérément froid, parfois tiède. Je précise que tout a été purgé comme il se doit, que le circulateur n'est pas bloqué, qu'il est ouvert à fond et que le chauffagiste que j'ai appelé y perd son latin. Je m'en remets à vos solutions en attendant son passage courant de la semaine. Merci par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre radiateur doit être rempli de boue. Veuillez arrêter le robinet ainsi que le coude de réglage, vidangez le radiateur, le mettre à l'extérieur et passer un coût de jet d'eau dedans. Après évacuation de la boue, le remonter et pourvu que ça chauffe ! un installateur.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir, vérifiez que le coude de réglage soit ouvert correctement. A+

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il est possible qu'il faille purger le radiateur et l'installation, purger les radiateurs avec la vanne fermée.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, il se peut que ça soit la pompe qui fait circuler l'eau dans les radiateurs qui soit bloquée.
Il faut dévisser la vis sur le côté et faire tourner la pompe dans le bon sens (c'est important) et ça doit circuler. Bon courage.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4283Question Bricolage : Sifflement brûleur chaudière
Je viens d'acquérir une chaudière au sol gaz Chappée Kalina C. 23. Elle émet un sifflement désagréable à l'allumage des brûleurs et donc notamment au petit matin. Y a-t-il une solution ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faire contrôler pression gaz.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4282Question Bricolage : Code défauts sur ma chaudière Calydra
Bonjour, je viens de m'installer dans une maison dont le chauffage est assuré par une chaudière Calydra Delta. Lorsque que je prends une douche, il arrive que la chaudière se bloque et ne délivre plus d'eau chaude. Un code défaut apparait avec cet intitulé : "Vanne distributrice bloquée en chauffage". J'ai aussi un autre problème lorsque la chaudière chauffe le circuit de chauffage de la maison. La chaudière démarre, la flamme s'allume puis s'éteint avec deux codes défauts. Le premier est : "Thermistance départ chauffage ouverte", le deuxième est : "Thermistance départ chauffage court-circuitée". Pourriez-vous m'indiquer comment remédier à ces problèmes ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, remplacez la vanne trois voies et faire un désembouage.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème, combien coûte le remplacement de cette vanne ?

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Faire changer thermistance primaire en premier réf 00733 moins de 60 €, c'est le moins cher, ensuite si le problème persiste changer vanne 3 voies environ 150 €.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4281Question Bricolage : Radiateur gaz de ville claque
Bonjour, à la mise en route de mes radiateurs (gaz de ville collectif), ceux-ci claquent pendant 15 minutes environ ! Seul 2 radiateurs claquent, mon parquet flottant touche les tuyaux, et je me demande si ce ne serait pas la cause de ce dysfonctionnement ! J'ai purgé tous les radiateurs, et il n'y avait pas d'air. Merci par avance si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème, fort désagréable !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La dilatation des tuyaux entraîne obligatoirement le bruit. Parquet à refaire ! Bon courage.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai eu le même problème que vous il suffit de dégager les tuyaux, c'est à dire couper du parquet tout le tour pour les dégager. c'est ce que j'ai fait, je vous assure qu'il n'y a plus de bruit ; quel soulagement !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4280Question Bricolage : Couplage pompe à chaleur air eau avec chaudière bois
Bonjour, ma maison fait environ 120 m² et je chauffe actuellement avec un foyer cheminée chaudière Deville, je voulais savoir si il était possible de coupler une pompe à chaleur air/eau sur mon installation et quelle puissance de pompe choisir pour une bonne efficacité.
Proposer une réponse
- - - -
#4279Question Bricolage : Impossible faire fonctionner tous radiateurs en même temps
Bonsoir, impossible de faire fonctionner tous les radiateurs en même temps, que dois-je faire ? Certains radiateurs fonctionnent et d'autres pas, de plus lorsque je ferme le radiateur qui fonctionne, alors l'autre se met en route. Je viens de changer le circulateur par un plus puissant mais cela ne change rien. Que puis-je faire pour régler ce problème ? Merci de vos suggestions. Michel
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Purgez l'installation en commençant par le rez de chaussée et finir par l'étage. Ne pas oublier de faire l'appoint en eau pendant la purge. Une fois fait, laissez ouvert le radiateur le plus loin de la chaudière, et lorsqu'il est chaud, ouvrez-en un autre et ainsi de suite. Il suffit simplement de lancer le chauffage. Ca arrive sur certaines installations. Attention, toujours purger les radiateurs pompe éteinte.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour modérateur réponse 1 : le discours est plus simple, mais ce n'est pas tout à fait exact. 1/ Le radiateur le plus défavorisé n'est pas forcément le plus éloigné : tout dépend du dimensionnement, de la géométrie du réseau, de la caractéristique des équipements et de leur encrassement. 2/ Dans le cas d'un réseau déséquilibré, remettre en chauffe ne rééquilibrera pas pour autant l'installation, sinon cela se saurait dans la profession. 3/ Il est parfois nécessaire de faire comprendre que le bricoleur a ses limites. 4/ Sans rancune, amicalement. LVE

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Caractéristiques d'un réseau déséquilibré. Changer de circulateur ou de régime de chauffe n'est pas la solution. Purger l'air du circuit. Effectuer le complément d'eau nécessaire. Plusieurs éventualités :
1/ ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. Le réseau est emboué : nettoyer les zones à faible circulation, rincer les canalisations.
2/ ça n'a jamais fonctionné. Problème de dimensionnement/conception/mise au point : installer des robinets thermostatiques sauf sur un radiateur pour assurer un débit minimum sur le circulateur.
3/ il y a déjà des robinets thermostatiques. Localiser le radiateur le plus défavorisé : fermer successivement les radiateurs en chauffe, le dernier en chauffe sera celui-ci. Son té de réglage devra rester complètement ouvert. Ouvrir tous les radiateurs et tous les tés de réglage. Régler les tés de réglage pour avoir une allure de chauffe identique au radiateur défavorisé. Avec un peu de patience et beaucoup de persévérence, le réseau sera équilibré. LVE

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Et personne ne parle de la pression ? Si vous êtes de plain pied, vase gonflé 0.8 bars, statique 1.2, si un étage vase 1.2 bars, statique 1.5, la pression doit rester stable quelque soit le régime de température. Un manque de pression suffit-il parfois à engendrer ce type de problème.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4278Question Bricolage : Brancher hydrauliquement pompe à chaleur aérothermique
Bonjour, j'ai posé mon chauffage au sol, installé mon collecteur départ et retour et maintenant j'aimerai que l'on m'explique comment brancher hydrauliquement ma pompe à chaleur à mon collecteur. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut passer par une bouteille de mélange pour associer les 2 principes.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4277Question Bricolage : Chaudière Chaffoteau et Maury défaut voyant 60
Bonjour, ma chaudière Chaffoteau & Maury centra se met en sécurité et le voyant 60 clignote. Conclusion plus d’eau chaude ni de chauffage. Après un appui sur le bouton reset, ça repart. Après une bonne 1/2 heure aussi. D’où cela peut venir ? J’ai fait appel à un professionnel, qui n’a pas trouvé mais m'a soulagé de 100 € quand même. Merci d'avance pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Voir le raccordement d'évacuation des fumées, défaut de votre VMC.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Ou mauvais tirage cheminée, faire contrôler chaudière et amenées d'air.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

J'ai eu ce problème avec CENTORA 2.24 ; en fait il ne s'agissait que d'une pression trop basse dans le circuit de chauffage que l'on corrige en ouvrant les 2 robinets de remplissage (N° 36 sur la notice).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4276Question Bricolage : Installer deux systèmes de chauffage au sol
Bonjour, je rénove actuellement et comme beaucoup je me pose des questions sur le chauffage. Je suis parti sur un chauffage au sol électrique à accumulation, avec l'intention de faire l'appoint au moyen d'un fourneau (type Godin). En regardant les docs j'ai vu qu'ils fabriquaient des fourneaux bouilleurs. A votre avis, puis-je mettre en place un circuit d'eau, branché sur le fourneau, au-dessous de la résistance basse température électrique ? Je trouve cette solution assez "ouverte", car tant que je pourrai me chauffer au bois je ferai des économies, mais bon avec l'âge c'est plus simple de tourner un bouton. Par avance merci de vos commentaires et autres renseignements.
Proposer une réponse
- - - -
#4275Question Bricolage : Purge plancher chauffant
Mon plancher chauffant chauffe de moins en moins, alors que j'ai nettoyé le circuit (plus de boues). Je soupçonne une forte présence d'air et ne sait comment le purger parce qu'il a été installé avec les nourrices sous le niveau du plancher (merci constructeur). Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre nourrice a bien deux purgeurs automatiques, il suffit de les rallonger beaucoup plus haut que votre nourrice.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#4274Question Bricolage : Peindre radiateur à panneau rayonnant
Bonjour, peut-on repeindre la grille d'un panneau rayonnant ? Comment ? Quel type de peinture ? Merci pour votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui, avec un rouleau ou un pinceau et avec de la peinture à radiateur ou pour ferraille extérieure.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4273Question Bricolage : Trop de pression chaudière Chaffoteaux et Maury
J'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury niagara ff depuis peu elle monte en pression à 3,2 bars, j'ai purgé tous les radiateurs pour la faire redescendre à 1,5 bar, on a fait regonflé au gaz mais rien ni fait, au bout de 2 heures cela remonte, que me conseillez-vous de faire, nous n'avons pas une eau calcaire. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut contrôler la pression du vase d'expansion après avoir vider l'appareil environ 8 à 900 g. Sinon le flexible est certainement bouché.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifiez aussi que les 2 manettes de remplissage soient fermées et qu'il n'existe pas sur l'installation un autre robinet de remplissage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si c'est de l'air que vous enlevez à chaque fois pour faire redescendre la pression vous avez sûrement un problème d'électrolyse.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème en ce moment. La pression monte sans cesse et même en arrêtant la chaudière électriquement. J'ai également fermé la manette d'arrivée d'eau sanitaire et la pression continue de monter. Après passage d'un technicien le verdict tombe ! Le serpentin sanitaire dans le ballon a une fuite et donc remplit en continue le circuit de chauffage ce qui fait monter la pression.
Le devis se monte à 360 € pour la pièce uniquement. En attendant la réparation je laisse un goutte à goutte se faire au niveau d'un radiateur dans un seau pour maintenir la pression en dessous des 3 bars.
Merci d'une réponse si cela vous semble curieux sur le diagnostic et sur le prix de la pièce. Pour info, ma chaudière Niagarra 28 FF a 10 ans et j'ai déjà changé 2 fois la vanne 3 voies.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4272Question Bricolage : Raccorder poêle à bois 180 sur tubage 155
Bonjour, j'ai un poêle à bois Supra dont la sortie est de 180 mm, puis-je le raccorder sur mon conduit de cheminée qui fait 5 mètres de long et d'un diamètre de 155 tubé. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, voici un lien qui permet de télécharger un document PDF sur les normes et les règles d'installation de chauffage au bois (tous types). Ce document de l'ADEME est un bon guide synthétique ;
Installez dans les règles de l’art.pdf
Dans cette documentation on déconseille fortement de raccorder la sortie sur un tubage d'un diamètre identique ou supérieur.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4271Question Bricolage : Joints vanne 3 voies chaudière Nectra
Bonsoir, j'ai les joints toriques de la vanne 3 voies de ma chaudière Nectra qui fuient, mon installateur me dit de changer la vanne (150 euros), pourriez-vous me dire s'il ne serait pas possible plutôt de changer uniquement les joints et me dire quel modèle. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ce sont certainement les pièces qui fuient (vanne et, ou bloc hydraulique) et non pas les joints.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai eu le même problème il faut changer la vanne, la mienne s'est bloquée. Prix de la pièce 145 €.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4270Question Bricolage : Brûleurs s'éteignent température trop haute pression trop basse
Lorsque je mets en route ma chaudière au sol Stelrad, modèle Idéal Sg2000 (gaz), de 1989 ; les brûleurs s'enclenchent normalement mais poursuivent leur action jusqu'à au delà la "température" (bouton tournant jusqu'à maximum 90 sur face avant de la chaudière) sélectionne (si sélectionne 60, passe à 70/80, si sélectionne 90 max monte jusqu'à 100) et se coupent faisant refroidir les radiateurs jusque là chauffants. Si sélectionne 60, température passe jusqu'à 70/80 et brûleurs se coupent, si je tourne le bouton sur 90 juste après, les brûleurs reprennent jusqu'à 100 et puis se coupent. Source du problème ? La pression en bar me semble basse. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

J'ai une Stelrad de 1979 qui fonctionne toujours bien, mais j'ai la même chose et je pense que ce n'est qu'un cumul de chaleur qui continue à faire monter la température au niveau de la sonde. Cela ne veut pas dire que cette température circule dans tous les radiateurs mais cette augmentation se produit à cet instant donné et à cet endroit là lors de l'arrêt des brûleurs. No stress.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il faut remplacer vos boutons de thermostat. La température affichée est bien réelle.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème avec ma chaudière idéal Sg2000 (gaz) de 1989, pourriez-vous me dire où puis-je acheter un nouveau bouton de thermostat ? Merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4269Question Bricolage : Nettoyage filtres fuel coule continu du boîtier
J'ai une chaudière De Dietrich à fuel production d'eau chaude (de 1979). Lorsque j'ai voulu nettoyer les filtres, le fuel coulait en continu du boîtier où se trouvent les filtres, que se passe-t-il ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut fermer l'arrivée de fioul. Ce qui vous arrive s'appelle du siphonnement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4268Question Bricolage : Chaudière murale Radson problème pression de gaz
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Radson (10 ans) elle passe en sécurité par manque de pression de gaz, donc panne. Le technicien la remet en route en soufflant avec un compresseur, dans la conduite extérieure, c'est à dire depuis le départ du compteur du gaz jusqu'à l'arrivée à la chaudière, il sort une poussière blanche, d'après lui, c'est cette poussière qui provoque cette panne. Il me conseille de refaire toute l'installation extérieure. Une personne a-t-elle eue ce même problème ? Merci de vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

GDF doit vous garantir une pression minimale soit de 20 mb ou bien 300 mb (selon modèle).
Pour la poussière ce n'est pas le problème, vérifier si en effet votre ventilateur chaudière est encrassé. Sinon souffler et nettoyer votre canalisation.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4267Question Bricolage : Fumée dans les conduites d'air chaud
Bonjour, j'ai une cheminée munie d'un insert fermé, avec une petite turbine dans les combles qui récupère l'air chaud dans l'insert et l'envoie via des gros tuyaux souples dans différentes pièces de la maison. Or depuis hier, de la fumée de combustion du bois ressort par les bouches d'air chaud. A quoi cela peut-il être dû ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre conduit de fumée est percé.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4266Question Bricolage : Optimiser chaudière basse température
Bonjour, j'ai une chaudière Saunier-Duval Themaplus 25k (chaudière à basse température) raccordée à 5 radiateurs équipés de vannes thermostatiques, dont un dans une très grande pièce. Il n'y a pas de thermostat extérieur. Les radiateurs ont été posés en même temps que la précédente chaudière, qui n'était pas "basse température". Je voudrais savoir à quelle température régler l'eau de chauffage fournie par la chaudière pour optimiser son rendement : en effet, alors qu'il ne fait pas encore très froid, si je règle la température de l'eau fournie par la chaudière sur 55°, les radiateurs "rament" pour chauffer, notamment celui de la grande pièce qui parvient péniblement à 18°, et je dois ouvrir à fond la vanne thermostatique, ce qui fait que la chaudière fonctionne en continu. J'hésite entre :
1 - élever la température de l'eau qui circule dans les radiateurs en plaçant les vannes thermostatiques sur 3, pour qu'elles se ferment régulièrement quand la température correspondante est atteinte (mais dans ce cas, est-ce encore une chaudière "basse température" ?)
2 - laisser l'eau à une faible température en plaçant les vannes thermostatiques sur 5, où elles restent toujours ouverte et donc la circulation de l'eau est constante.
Pouvez-vous m'indiquer laquelle de ces solutions est la plus économique en termes de consommation de gaz ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le passage en basse température nécessite la refonte de toute l'installation. Les points d'émissions (radiateurs) sont dimensionnés pour émettre "une chaleur" d'un fluide à 80°. L'inverse (plancher chauffant sur chaudière à bois) poserait bien moins de problème.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il faut recalculer vos émetteurs. Basse température donc surface d'échange plus grande.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il faut ouvrir un peu vos vannes thermostatiques, en particulier celle de la pièce qui parvient péniblement à 18°.
Essayer de trouver sur la chaudière la température basse qui suffise à chauffer cette pièce.
Ensuite fermez un peu le thermostat de cette pièce (position 4 ou 3,5) de façon à éviter une surchauffe (gaspillage) en cas de réchauffement extérieur soleil etc
En même temps pour les autres pièces, réglez les robinet thermostatiques sur une position qui permettent d'obtenir la température que vous souhaitez y trouver.
Il n'est pas anormal que votre chaudière fonctionne en continu du moins tant que vous n'avez pas assez chaud dans toutes vos pièces.
Il sera temps de voir après si elle ne s'arrêtait pas, ce qui m'étonnerait.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4265Question Bricolage : Réducteurs adaptateur conduits évacuation des fumées
Bonjour, ma chaudière à fuel est raccordée à la cheminée avec conduit émail diam 29. Je voudrais, en complément de chauffage, raccorder un poêle à bois sur ce même conduit émail 29 sachant que le diam conduit poêle à bois sera plus petit. Existe-t-il des réducteurs, si oui et y a-t-il des risques à l'installation de ce système pour les évacuations des fumées sur le même conduit de cheminée et si les 2 systèmes de chauffage peuvent fonctionner en parallèle.
Proposer une réponse
- - - -
#4264Question Bricolage : Condensation suite déplacement chaudière murale gaz
Bonjour, j'ai changé ma chaudière murale au gaz de place et depuis, de la condensation goutte à l'extérieur du tuyau d'évacuation des gaz. Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Chaudière cf ou ff. condensation coule à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et provient-elle de l'intérieur ou de l'extérieur du conduit ?

Proposer une autre réponse
- - - -
#4263Question Bricolage : Problèmes fumée cheminée vent d'ouest
Bonjour, j'ai une grande cheminée (ancienne) qui a un bon tirage, mais lorsque le vent d'ouest se leve la fumée ne sort plus mais refoule dans la pièce. Que dois-je faire ? merci.
Je joins une photo ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une mitre et un chapeau de toit.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème que vous sur un cantou et j'y réfléchis depuis 7 ans en interrogeant tous les "experts ". J'ai rajouté une boule, rien. J'ai amené une arrivée d'air de diamètre 26mm la flamme de mon briquet vacille mais rien de mieux. J'ai monté le foyer de 80 cm, rien. J'ai mis un tissu pour baisser la hauteur, rien. J'ai mis une planche réglable en inclinaison à l'intérieur de la cheminée sur toute sa longueur de dimension 20 cm par 180 cm, rien.Par contre si je fais un feu d'enfer elle ne fume plus, je pense que la température dans le conduit et le long du fond de la cheminée ainsi que l'humidité du bois, stocké dans une maison qui n'est chauffé que 4 mois par an joue un rôle primordial, il faut toujours de la flamme, ainsi je ne peux pas laisser une bûche se consumer, remuer le feu c'est d'autant plus notable le matin ou le conduit s'est refroidi.De toute façon à l'allumage j'ai acquis la certitude que c'était normal et mes souvenirs, élevé dans une maison où la cuisine était noire me laissent revoir des volutes de fumées qui sortaient de la cuisinière, alors si depuis vous avez du neuf faites-moi signe je suis preneur, mais pas de conseil d'achat d'insert, je refuse. Merci. a+

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
j'avais le même problème que vous. La sortie de ma cuisinière s'effectuait dans une cheminée en pierre, et ça refoulait dès que le vent soufflait d'ouest. Depuis que je l'ai gainé, je ne suis plus ennuyé.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Il faut tuber et mettre au bout un aspirateur à fumée.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4262Question Bricolage : Hauteur pose d'un radiateur électrique
Bonjour, j'ai acheté des radiateurs électriques, je ne sais pas à quelle hauteur du sol je dois les poser. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mini la hauteur de plinthe pour la convection et max au plafond.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4261Question Bricolage : Température maxi plancher chauffant
Quelle est la température maxi d'eau chaude que peut supporter un plancher chauffant sans détérioration des tuyaux plastiques ?
Merci pour votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, installations de chauffage du type basse température (50°C) maximum avec pointes accidentelles à 65°C (source Alphacan). A+

Proposer une autre réponse
- - - -
#4260Question Bricolage : Calibre disjoncteur chaudière Saunier Duval thelia 23
Bonjour, je viens d'installer une chaudière Saunier Duval thelia 23 (chauffage + eau chaude), est-ce que quelqu'un pourrait me dire le calibre du disjoncteur pour cette chaudière. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Calibre 16 A.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4259Question Bricolage : Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Ma chaudière passe en pression du manomètre de 1,8 à 0,3 en à peine 3 heures. Le chauffage fonctionne quand même, mais devient bruyant (on entend couler...). Je rajoute de l'eau 3 fois par jour. Quel est le problème ? Fuite dans la chaudière ? Aucune trace en dessous. Fuite dans le circuit ? Je ne vois rien mais il est vrai qu'il y a 2 m de canalisation enfouie dans du ciment.
Qui pourrait m'aider à résoudre mon problème de chauffage car j'ai peur qu'elle finisse par s'arrêter au mauvais moment !
J'ajouterai que l'eau chaude sanitaire pose problème aussi car la chaudière continue de chauffer après la demande en eau chaude jusqu'à l'enclenchement de la sécurité ! Mais cela est moins grave car je peux m'en passer. Ma chaudière Franco Belge IDRA 23 SV Beretta a 12 ans.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cela provient du vase d'expansion qui est plein et qui n'absorbe plus les différentes variations de volume d'eau dans les circuits de chauffage. Pour remédier à cela il suffit de gonfler le vase avec une pompe à vélo pour chasser l'eau qui se trouve dans le vase.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Un complément en eau 3 fois par jour est effectivement anormal. Vérifier la présence d'un vase d'expansion. Vérifier l'absence de fuite sur l'ensemble de l'installation. Purger l'air. Contrôler l'étanchéité du groupe de sécurité. Votre circulateur risque d'être endommagé. L'arrêt sur la sécurité est anormal (je n'ai plus de frein mais j'ai un bon Airbag). Vérifier le capteur de débit. Une révision s'impose certainement. LVE

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si les canalisations sont en cuivre, il peut arriver un phénomène de "pitting", c'est à dire une corrosion dûe à une électrolyse. En effet, si la conduite est en contact avec la terre par l'intermédiaire d'un mur, ça crée un phénomène de pile qui bouffe petit à petit la conduite. Ce phénomène peut aussi se produire par le simple contact d'un collier de maintien des tuyaux, ou par une réaction entre la ferraille de la chaudière et les conduites. N'oublions pas que l'eau est conductrice de l'électricité. Il est possible que si le sous-sol se soit récemment humidifié, ce phénomène ne soit apparu que récemment.
Enfin, il est probable aussi que vous ayez une petite fuite dans le corps de chauffe, et alors, là, c'est invisible car l'eau part en vapeur dans le conduit de fumée. Vérifiez, chaudière à l'arrêt, si votre corps de chauffe est mouillé, c'est le plus simple avant d'entamer d'autres recherches. Bonne chance. Alain

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Vase d'expansion HS.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour,
J'ai eu le même problème. C'était le disconnecteur.
Depuis, plus de problème. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4258Question Bricolage : Déclenchement chaudière gaz même si température atteinte
Bonjour, j'ai bien regardé les autres questions mais je ne trouve pas la solution... J'ai une chaudière Saunier Duval themaplus à gaz avec des radiateurs thermostatiques et un thermostat d'ambiance sans fil. J'ai mis celui-ci sur 20° et l'eau de la chaudière à 60°. Il fait 22° dans l'appart et la chaudière se met en chauffe toutes les 5 min pour garder les 60° en permanence et les radiateurs sont bouillants ! Alors que logiquement la température est déjà dépassée, ça ne doit pas continuer à chauffer... les thermostatiques sont ouverts à fond suite à la lecture de quelques soucis similaires, mais ça ne change rien... la chaudière se déclenche et chauffe, il fait chaud ! Merci à vous de vos éclaircissements.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre chaudière est peut-être surdimensionnée par rapport à vos besoins. Heureusement pour vous, les hauts-fourneaux ne sont pas en vente libre. Abaissez la température de votre chaudière, histoire que la régulation se fasse sentir et que le rendement soit augmenté. LVE

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Changez les piles du thermostat. Si pas de résultat, débranchez un fil d'alimentation de ce thermostat sur le circuit imprimé de la chaudière. Si elle s'arrête, celle-ci n'est pas en cause. Soit les fils du thermostat (ta) se touchent : du départ de la chaudière au boîtier électronique du ta ou votre ta est défectueux.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Piles thermostat d'ambiance H.S.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4257Question Bricolage : Radiateur toujours chaud malgré fermeture robinet
Bonjour, un radiateur de la maison, situé dans une pièce qu'on ne veut pas chauffer, continue à chauffer malgré la fermeture du son robinet.. En effet malgré avoir tourné au plus pour le fermer (vers le -), au lieu de se refroidir il continue à chauffer. Je pense que cette vanne est un simple robinet pas une vanne avec thermostat (enfin je crois, il y a juste indiqué + ou - selon le sens où l'on va ! ?), est-ce que la vanne est grippée ? Comment faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La vanne ne fonctionne plus, elle doit être changée. Un plombier de mouscron.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si c'est un robinet thermostatique le remplacer car il doit être grippé, si c'est un robinet classique changer le joint, ou bien vous pouvez également fermer le circuit par le biais du coude de réglage situé en bas du radiateur, dévisser le couvercle et employer une clé mâle et visser pour réduire ou obturer complètement la circulation d'eau dans le radiateur. BV

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si c'est un robinet simple, ce dernier n'est pas étanche.
Pour être sur, fermer le té en bas du radiateur et fermer votre robinet. Ensuite vous ouvrez le purgeur du radiateur. Si ça coule en permanence, votre robinet n'est pas étanche. Il faut le remplacer.
Technicien SUEZ

Proposer une autre réponse
- - - -
#4256Question Bricolage : Cherche circulateur Salmson référence Type CP2 LMT
Bonjour, je cherche à acheter d'occasion un circulateur Salmson type CP2 L.M.T. Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4255Question Bricolage : Nettoyer carreau poêle à bois
Bonjour, comment éviter de la noircissure sur un carreau d'un poêle à bois ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, un truc tout simple quand vous utilisez des citrons pour la cuisine ou boissons ne le jetez pas, une fois pressé vous frottez la vitre du poêle à bois avec et la vitre sera étincelante, si les dépôts sont importants, éliminez-les au scrapper(petit outil en rayon bricolage), attention opérations à effectuer vitre froide. Voilà.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4254Question Bricolage : Conseils installation chaudière à gaz à condensation
Je vais installer une chaudière gaz à condensation de 30KW à ventouse, pour 13 radiateurs dans un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. J'aimerai connaître le diamètre de sortie de chaudière ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Chaudière sol 4/4, chaudière murale cuivre diamètre 18. Un plombier de mouscron.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4253Question Bricolage : Flamme instable sur Kero 3001
Bonjour, j'ai remplacé le pétrole de mon poêle Kero car il m'indiquait un code d'erreur E2, présence d'eau. J'ai changé de marque de pétrole, mais il continue à avoir des flammes trop hautes et finit par se couper ? Que faire. Merci. Lionel.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. E2 signifie présence d'eau ou de dépôt dans les canalisations :
1 : il faut purger tous les réservoirs fixes et mobiles
2 : il faut nettoyer le filtre du pointeau "là où on met le réservoir au fond"
3 : nettoyer le filtre à air derrière le poêle "ne pas le faire fonctionner sans". J'espère que ça vous aidera, n'utiliser que de la tosaîne au risque de perdre votre garantie fabricant.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4252Question Bricolage : Puissance maxi radiateur à eau pour une section donnée
Bonjour, je dispose de deux emplacements pour installer deux radiateurs à eau de 500 mm (largeur) x 600 mm (hauteur). Je n'ai pas de contrainte sur l'épaisseur. Quelle puissance maximale un radiateur de cette taille peut dissiper ? Quelle doit être la température d'entrée ? Quel type de radiateur me conseillez-vous ?
Proposer une réponse
- - - -
#4251Question Bricolage : Recherche un régulateur RADSON vag 2000
Bonjour, je recherche un régulateur Radson VAG 2000 neuf ou d'occasion. Où puis-je en trouver ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Sur les sites de petites annonces gratuites ou les sites de vente aux enchères.

Proposer une autre réponse
- - - -
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Vous êtes actuellement à la page 86 sur 183 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX