PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

Forum CHAUFFAGE


Mise à jour : 28 mai 2009        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 111 sur 184 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/question_bricolage.html">QUESTIONS DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CHAUFFAGE
Informations sur le moteur
#5550Question Bricolage : Chaudière Franco Belge Atlantic
Que pensez-vous d'une chaudière Franco Belge Atlantic à condensation ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je me posais la même question, mon installateur m'en propose une en remplacement de ma chaudière actuelle... Il en dit le plus grand bien, mais vu qu'il en vend...

Proposer une autre réponse
- - - -
#5549Question Bricolage : Recherche de thermocouple pour vieille chaudière hydromotrix annee 77
Je possède un chaudière hydromotrix dont le corps de chauffe est de 1977. Elle doit donc avoir près de 31 ans et le thermocouple commence à avoir des signes de fatigue. J'ai déjà essayé de le changer par un thermocouple de chaudière actuelle, de même marque, mais la vis est trop courte et le contact ne se fait pas. Qui pourrait me dire où trouver la pièce ? Pour les connaisseurs c'est un thermocouple sur une veilleuse double.
Merci à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Chez le fournisseur FRISQUET. G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Mettre tout simplement un thermocouple universel.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous trouverez des pièces comme le thermocouple pour ce type de chaudière sur un site internet "cath" j'ai moi même changé cette pièce sur une chaudière identique de 1977.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5548Question Bricolage : Panne chaudière Chaffoteaux et Maury calydra delta
Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux&Maury type Calydra delta. Elle s'est éteinte il y a 2 semaines puis est repartie après un reset. De nouveau ce matin arrêt complet, le reset ne change rien. La diode flamme est éteinte et les diodes de température 40,60 et 80 clignotent en permanence. Au secours ! Il fait froid dans l'est. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle calidra delta 24ff 28ff, c'est super je n'ai que des problèmes avec cette chaudière. J'ai donc fait ce que le technicien m'a dit.
C'est un manque de circulation d'eau, votre chaudière est embouée.
J'ai donc fait des travaux sur mon circuit d'eau.
Changement de mes têtes thermostatiques, des retours, purge de tout le système, nettoyage complet, changement du filtre à eau sur la chaudière, montant plus de 250 €, et toujours pas de chauffage, cette chaudière commence à me "chauffer", mais toujours défaillante, diodes 60 70 80 allumées, toujours en défaut de circulation d'eau (achat 1454 € en mai 2003).
Cela commence à faire cher la chaudière. J'ai des ennuis depuis janvier 2005 à partir du premier entretien, je ne sais comment faire, demande assistance pour un dépannage.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5547Question Bricolage : Restauration poêle faïence
Bonjour, je recherche quelqu'un pour la restauration d'un poêle lorrain en faïence dans la région Bourguignone. Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#5546Question Bricolage : Chaudière électrique en relais chauffage solaire SSC
Bonjour, j'ai actuellement un chauffage central au fuel, je vais installer des panneaux solaires pour production eau chaude et chauffage central (SSC). Vu le coût du fuel, je voudrais savoir si la pose d'une chaudière électrique pour chauffer 170 m² en relais du solaire peut être intérressante, sachant que j'ai depuis vingt ans un contrat EDF très intéressant de type EJP et que l'habitation est très bien isolée. Merci bien cordialement à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Moi je mettrais plutôt un échangeur air, vous consommez 1kw et en restituez 3, et quand vous êtes en EJP vous restez au fioul.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Attention au type de panneaux solaire, à leur orientation, à leur inclinaison et surtout au taux d'ensoleillement à votre région. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5545Question Bricolage : Baisse de pression chaudière
Chaudière à fioul Chappée modèle bora cvi 25 une baisse à 0 de la pression sur nano. de la chaudière. Aucune fuite dans le circuit, la purge des radiateurs effectuée 2 fois, je dois remplir à 1,5 bar en eau toutes les 5 voir 6 heures, quelle est exactement la cause de cette baisse de pression, j'ai regonflé le vase d'expansion de 0.5 bar avec une pompe à vélo. Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Changer votre vase.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, très certainement le vase d'expansion à remplacer, la membrane est certainement poreuse ou percée, cela arrive au bout de quelques années, bon courage, Denis.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5544Question Bricolage : Manque de tirage dans cheminée tubée en 170
Ma cheminée est tubée en 170 mais le foyer refoule à l'ouverture de la porte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de tirage parce-que lorsqu'il y a du vent le problème disparait. Existe-t-il un accélérateur de tirage que je pourrais installer sur le haut du tubage ? Merci pour les éventuelles réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Aucun appareil sur le conduit. Pour éviter votre problème, avant l'ouverture faites monter la température dans votre cheminée.
Vous devez faire un feu vif. Surveiller au moins 2 fois/jour. G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Tout dépend du foyer que vous avez, mais il me semble qu'un tuyau de 170 est un peu juste ! 180 ou 200, c'est un minimum ! Bien sûr il existe des " aspirateurs " qui se montent en sortie de conduit et qui tournent sous l'effet du vent et de la chaleur montante. Avant toute chose assurez vous que vous avez une bonne arrivée d'air frais dans votre pièce pour alimenter votre foyer.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5543Question Bricolage : Installer circulateur plus puissant
Bonjour, je possède une chaudière fioul avec un circulateur Grundfoss UPS 21- 40 230 V 50 Hz ref : 59554500, sensé chauffé
1er étage : 3 radiateurs fonte (L 108 x H 75 - L 178 x h75 et L 52 x H 42), RDC : 2 autres fonte (L 80 x H 75 - L 57 x H 90) + 2 petits métal et dans un 2 pièces 30m² attenant 2 autres radiateurs en métal (L 170 x H 42). Nous n'arrivons pas à chauffer. Peut-on mettre un circulateur plus puissant s'il n'est pas adapté à l'installation ? Comment savoir si la pompe ou circulateur fonctionne bien ? Merci pour vos éclairages.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, plusieurs problèmes peuvent être en cause et pas forcément la pompe, je vous conseille de voir un installateur chauffage, bon courage, Denis.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Avant de remplacer le circulateur et mettre n'importe quoi, calculez vos pertes de charges et le débit nécessaire, vérifiez l'équilibrage de l'installation, etc. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5542Question Bricolage : Chaudière Franco Belge type Idra Exclusive siffle
Bonjour à tous, j’ai une chaudière au gaz de 1998 de marque Franco Belge type Idra Exclusive 24 SI VMC et je rencontre quelques petits problèmes :
1) Lorsque le système de chauffage fonctionne et après un tirage d'eau chaude elle siffle. Quelle est la solution pour éviter cela ?
2) Pendant le tirage d'eau chaude, la température de l'eau baisse par moment et se réchauffe par la suite.
3) Le thermomètre de la chaudière ne fonctionne plus, comment tester la sonde de température et le thermomètre ?
3) J’ai deux radiateurs qui craquent lorsqu'ils chauffent, le circuit est purgé. Que faire de tous ces problèmes, merci pour vos réponses.
Proposer une réponse
- - - -
#5541Question Bricolage : Fuite chaudière peut on réparer soi même
Bonjour, peut-on remplacer les joints d'une chaudière Idéal Standard ; bloc en fonte en 4 parties, ceci pour réparer fuite d'eau au niveau de ces joints ? Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour remplacer les joints, il faut également prévoir les nippes et posséder des barres d'assemblages. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5540Question Bricolage : Notice technique chaudière BUDERUS G105
Bonjour, je cherche la notice technique de ma chaudière BUDERUS G105 ; merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'ai de la documentation sur la G105 avec le tableau de commande HS 3220. A+

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir, je serais également intéressée par la notice concernant la chaudière buderus G105 car la notre dysfonctionne. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me l'adresser sur ce forum ? Vous en remerciant par avance, Cordialement,

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. Moi aussi, je recherche la notice de la chaudière ainsi que du système Ecomatic car je n'arrive pas à la régler. D'avance, merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5539Question Bricolage : Chauffage central monotube
Bonjour, j'ai un chauffage central au mazout avec un circuit monotube et des radiateurs en acier à ailettes (Année 1974). Est-il est possible de monter une pompe à chaleur : soit sur ce montage existant sans rien changer ? Soit en changeant les radiateurs et en conservant le circuit monotube ? Ou obligation de tout changer ? Que faut-il choisir comme radiateur pour le chauffage avec une pompe à chaleur ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour le chauffage par pompe à chaleur et afin d'avoir un bon rendement, il faut des radiateurs en basse température.
Vous pouvez conserver les vôtres mais il faudra une pompe haute température et conserver votre chaudière actuelle en relève. G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

ATTENTION ne mettez pas de PAC à la place d'une chaudière fioul. Une PAC doit fonctionner à basse température. les PAC hautes températures sont des chaudières électriques mises au point par les fabricants de chaudières pour ne pas perdre trop de parts de marché ! Je suis plombier et refuse d'en poser.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai exactement le même système de 1982, mais avec une chaudière à gaz, mêmes radiateurs et j'ai fait monter une pompe à chaleur Daikin en mars 2008.
Aucune intervention à l'intérieur. Je suis parfaitement satisfait, belle économie.
Je pense tout de même changer mes radiateurs cette année car ils ne chauffent pas sur toute la longueur, mais ça le faisait déjà avant. Je crois que c'est le problème sur ce type de matériel.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5538Question Bricolage : Problème poêle à pétrole
Bonjour. Je possède un feu à pétrole électronique, et tout à coup il ne veut plus aller. Il affiche erreur E0. J’ai essayé de démonter le devant, mais je n’y connais pas grand-chose. Quelqu’un pourrait-il m’aider ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Portez le à réparer, ne risquez pas votre vie en bricolant. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5537Question Bricolage : Pompe à ventouse sur balcon
Bonjour, je fais la rénovation de mon appartement et j'ai une question concernant un conseil du plombier qui fait mon installation. J'ai pour le moment une chaudière Saunier Duval alimentation gaz (pour chauffage et chauffe eau) d'un certain âge (environ 10 ans) mais qui fonctionne encore très bien. Cette chaudière est actuellement dans mon appartement dans un local que je souhaiterais amménager différent, donc j'ai demandé à ce que la chaudière soit déplacée sur le balcon à l'abri. Mon plombier me dit qu'il faut obligatoirement mettre une nouvelle chaudière à ventouse et ne pas récupérer la vieille chaudière. Que pensez-vous de ce conseil ? Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre plombier a raison. Avez-vous pensé au gel ? et de plus votre installation ne sera pas dans les normes (alimentation gaz, ventilation etc.)

Proposer une autre réponse
- - - -
#5536Question Bricolage : Conversion de m³ en Kwh
Bonjour, je voudrais connaître en mars 2008 l'équivalence d'un m³ de gaz en Kwh. Voici pourquoi : j'ai un appartement sous les toits de 45m², et ma consommation gaz est de 55 € par mois/ dix mois. Je chauffe depuis la mise en marche pour l'hiver 2007/2008 avec le thermostat à 13 - 13,5 ou 14, très très rarement 15, le gaz sert au chauffage et à l'eau chaude uniquement,
j'habite seul. Y a-t-il un problème quelque part concernant ma consommation, qui est donc de 550 € pour le gaz et 190 € pour l'électricité, sachant que j'utilise le minimum, non seulement par coût mais aussi par écologie.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La conversion M3/kW figure sur la facture.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour votre consommation, étant sous les toits, êtes vous bien isolé ? G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5535Question Bricolage : Fuite des purges automatiques
Bonjour. Je viens de changer les 2 purges automatiques de mon circuit de chauffage situées au point haut de l'installation, parce-qu'un radiateur situé en aval ne chauffait pas avec les anciennes. Depuis, ces purges fuient par intermittence et "par le dessus". Que faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si les purgeurs fuient par le haut, ils sont de mauvaise qualité ou ont un défaut. Ils faut les échanger.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Votre installation ne doit pas être rincée et une saleté doit se trouver sous le pointeau ; Une fois purgée votre installation ne devrait plus avoir de l'air. Vérifiez votre pression et votre vase car si vous êtes limite, par temps doux, l'installation se rétractant vous avez une baisse de niveau et vos purgeurs automatiques aspirent de l'air par dépression. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5534Question Bricolage : Chaudière fioul sortie de toit dérange le voisinage
Bonjour, je possède une chaudière à fioul, elle gêne mon voisinage par le bruit (soufflerie) et l'odeur, pourtant l'entretien est très régulier. Quelle solution possible ? Existe-t-il des chapeaux filtreurs comme pour les ventilations de cuisine de restaurants ? URGENT Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, s'il y a la possibilité de mettre quelques boisseaux en plus afin d'élever la hauteur de la cheminée, cela permettrait déjà d'envoyer les fumées plus haut, donc les empêcher d'être "refoulées" vers le bas, chez les voisins. Pour le bruit... ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il existe un silencieux que l'on place dans l'entrée du tubage, mais pour l'odeur régler le brûleur avec un contrôleur de pollution.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Comment s'effectue l'évacuation des fumées ? Ventouse ou cheminée, quelle hauteur et position par rapport au voisinage ? Il n'existe aucun système de filtrage et serait très dangereux car les fumées encrasseraient le filtre rapidement. Votre chauffagiste devrait vérifier son débit d'air. Après votre réponse je vous répondrai. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5533Question Bricolage : Problème encrassement insert chauffe pas beaucoup
Bonjour, tous les jours j'ai la vitre de mon insert qui est très noire on ne voit plus du tout les flammes et mon insert ne chauffe pas beaucoup. Pourriez-vous m'indiquer des conseils ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une vitre qui s'encrasse signifie que vous avez un problème de tirage ; un insert qui fonctionne au ralenti est aussi un facteur aggravant. Que brûlez-vous comme bois ? Est-il sec ? Votre conduit est-il propre et ramoné ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Voir tirage de la cheminée, goudron, suies, qualité et humidité du bois, position et hauteur de la cheminée. Faites au moins 2 fois par jour une montée en température du conduit par un feu vif de quelques minutes (+/- 30mn) G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5532Question Bricolage : Renseignements fabricant chaudière fioul Clima f34
Bonjour, j'ai acheté une chaudière sol fioul de marque Clima f34 à Brico dépôt ; je voudrais contacter le fabricant ou obtenir des renseignements par le net, pas moyen de trouver et à Brico dépôt, ils ne peuvent pas me renseigner, pouvez-vous m'aider ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Sur les documentations fournies avec la chaudière, vous devez avoir les renseignements. Dans tout les cas le vendeur est dans l'obligation de vous donner les indications nécessaires. G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je m'appelle Michel, l'adresse du fabricant est Compagnie Européenne de Chauffage, tél 02 38 36 37 38, demander service technique.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5531Question Bricolage : Identifier marque chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière et j'ignore sa marque, comment puis-je l'identifier ? Je n'ai trouvé aucune plaque signalétique ou autre. Merci pour vos renseignements.
Notre réponse

Bonjour, afin de vous aider dans votre recherche de marque, si vous avez la possibilité faites-nous parvenir une photo, cela pourra sûrement aider. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum Chauffage.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Envoyez une photo. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5530Question Bricolage : Brûleur Weihaupt wl2
Bonjour à tous, j'ai remplacé mon brûleur fuel par un brûleur Weihaupt wl 2/0-A, le problème c'est que je ne connais pas le raccordement électrique je n'ai pas la notice alors si quelqu'un peut me dépanner.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si votre ancien brûleur était alimenté par une fiche 7 broches avec détrompeur le raccordement sera le même sur le neuf. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5529Question Bricolage : Enlever du sol au plafond un conduit cheminée
Bonjour les bricoleurs, je viens d'acquérir un plein qui est chauffé à l'électrique et au poêle à charbon. Je dois acheter une cheminée prête à poser style Godin ou autres, dont je vais tuber entièrement en rigide et flexible. Mon problème est que le conduit en boisseau repose sur le sol, mais il n'y a pas de ceinture entre le plafond et les combles. Si je peux garder seulement le conduit extérieur du toit et tuber le reste se serait génial, mais comment faire ? Ou je garde le conduit des combles jusque l'extérieur donc comment réaliser la ceinture sans que le tout tombe dans le salon. Attention le conduit ne se trouve pas contre un pignon, il est au milieu de la maison. Merci d'avance à toutes les personnes pouvant m'aider. Nicolas. B
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous devriez poser un conduit inox isolé (genre Isotyp) depuis votre cheminée et jusqu'au toit. Attention de prévoir les écarts au feu, les chevêtres, fixations etc. Seulement si vous n'êtes pas PRO vous n'aurez aucune assurance vous couvrant, ne mettez pas en danger votre vie, celles des autres et votre porte-monnaie. G.B (42 ans de chauffagiste et expert auprès des assurances).

Proposer une autre réponse
- - - -
#5528Question Bricolage : Vidange hyxia 2 Chaffoteaux et Maury
Bonjour, ma chaudière ne déclenche plus (en tirant de l'eau chaude ou en déclenchant le thermostat), il faut que je fasse un reset pour qu'elle se mette en route à nouveau, puis se met à nouveau en sécurité au bout de quelques minutes (donc la nuit et quand je pars au boulot il n'y a plus de maintien de température), elle me signale un problème de débistat. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment purger celle-ci pour démonter les débistats (sans être arrosé !) et les nettoyer, je ne trouve pas de robinet de vidange et pas d'intervention avant 5 jours par mon chauffagiste : et ça caille dur le matin et en rentrant du boulot... D'avance merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre circulateur n'est-il pas grippé ? G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5527Question Bricolage : Type de raccord bouchons sur radiateur
Bonjour, je cherche des bouchons pour mettre sur mon radiateur fonte et sur les tuyaux afin d'enlever le radiateur pour redécorer la pièce. Les bouchons 15x21 sont trop petits et les 20x27 sont trop grands. Qu'est-ce-que je peux mettre ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si votre radiateur est équipé de té de réglage et d'une vanne, pas besoin de bouchons pour la tuyauterie. D'autre part je ne vois pas pourquoi des bouchons pour le radiateur ? G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut essayez les anciens diamètres que l'on ne trouve plus beaucoup : du 17/23. Bon courage.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5526Question Bricolage : Insert noircissement haut de cheminée et plafond
Bonjour, je possède une cheminée avec insert, J'aurais aimé savoir pourquoi le haut de la cheminée et le plafond noircissent afin de savoir s'il faut que je la change ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Donnez-nous plus de précision et éventuellement des photos. G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La fumée doit ressortir par la hotte et me noircit mes murs et plafond. Le vendeur ne veut rien savoir.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5525Question Bricolage : Pièces détachées poêle Godin à charbon
Bonjour, je recherche des pièces détachées pour un petit poêle Godin à charbon, la grille à charbon. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Quel type, puissance ? G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je peux vous réaliser une pièce en fonte par surmoulage de la pièce existante si celle-ci n'est pas trop détériorée.
Merci de m'adresser une photo de la pièce avec ses dimensions et son poids par le biais de Bricovideo, avec votre adresse email, ils feront suivre.
Cordialement, Dominique.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

A l'attention de Dominique : j'ai un poêle Godin à charbon. Les grilles en fonte sont cassées, mon problème est de récupérer la pièce dans le bas du foyer pour faire un schéma.
J'ai impression qu'il faut tout démonter le poêle...

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#5524Question Bricolage : Où se trouve l'accélérateur sur une chaudière gaz
Bonjour, j'ai un souci avec ma chaudière Saunier Duval. Elle ne veut plus s'enclencher en mode chauffage car elle s'enclenche pour avoir de l'eau chaude mais pas en mode chauffage. Il paraît que le problème viendrait de l'accélérateur. Le problème je ne sais pas où il se trouve. Merci pour vos renseignements.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifiez la thermistance chauffage dans un premier temps. G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifiez également l'inverseur ECS / chauffage. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5523Question Bricolage : Plus en pression égale perte d'eau
Bonjour, lorsque le circuit de chauffe n'est plus en pression, de l'eau s'écoule le long d'un tuyau dans la chaufferie et je suis obligé de refaire le niveau tous les jours et purger, de plus les tuyaux sont encastrés et je ne suis que locataire. De quoi cela peut venir et que puis-je faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut regarder si les murs ne sont pas humides, tuyauteries percées, voir avec le propriétaire pour refaire les tuyauteries apparentes en cuivre pour l'alim chaudière radiateur.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Fuite sur la tuyauterie ou autre, étant locataire cette réparation incombe au propriétaire. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5522Question Bricolage : Mise en rupture chaudière De Dietrich
Bonjour, depuis quelque temps ma chaudière De Dietrich fioul se met en rupture, il faut la relancer avec le bouton de sécurité du brûleur, quelquefois elle remarche un certain temps, quelquefois il faut la redémarrer plusieurs fois de suite, le gicleur a été changé, mais le problème est toujours là. Merci de me dire d'où pourrait venir la panne ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si la chaudière se met en sécurité au démarrage, contrôle l'assistance du démarrage moteur, le moteur bloque et la chaudière se met en sécurité. Filtre en amont chaudière et dans brûleur nettoyé ? Et peut-être mauvais appel d'air de la citerne.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifiez la cellule, électrodes, réglage d'air, voir éventuellement votre crépine, prise d'air sur aspiration FOD. Trouvez un dépanneur compétent. G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous n'avez pas une bonne circulation dans le conduit d'eau (regarder l'état de votre circulateur), car la température monte trop vite et votre aquastat de sécurité coupe, si le circulateur marche bien alors remplacer votre aquastat de sécurité. Merci

Proposer une autre réponse
- - - -
#5521Question Bricolage : Radiateur en panne installation chauffage gaz
Bonjour, dans ma villa chauffée au gaz sur deux niveaux, le radiateur en bout de ligne au premier étage ne chauffe plus, alors que ceux qui le précèdent chauffent. Le robinet est ouvert, le débit au bas du radiateur est bien réglé, la purge d'air a été faite. J'ai même vidé l'eau jusquà ne plus entendre de bruit d'air. J'ai remis de l'eau dans le circuit général. La pression est de 2 sur la chaudière Chaffoteaux et Maury. Il ne chauffe toujours pas. Que dois-je faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Juste une suggestion, fermer les autres radiateurs en laissant toute la puissance sur celui qui ne chauffe pas. Cela permet de chasser les poches d'air coincées d'un éventuel défaut de la tuyauterie.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5520Question Bricolage : Sèche serviette ne chauffe plus
Voilà, j'ai un radiateur électrique sèche-serviettes Casto de 500 W de 2003 qui ne chauffe plus. Au niveau électrique, tout semble correct. Je pensais qu'il n'y avait plus de liquide (huile minérale) dedans mais j'entends bien le liquide quand je le secoue un peu. Quel peut-être le problème ? Merci d'avance pour vos réponses. Photo de la carte électronique.
Notre réponse

Bonjour, nous n'avons pas reçu vos photos. Vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifiez si sur le bloc d'alimentation s'il n'y a pas de sécurité surchauffe. Si oui après réenclenchement, cherchez la cause.
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5519Question Bricolage : Diamètre tube pour chaudière Weishaupt
Bonjour à tous, quel diamètre de tube faut-il pour l'alimentation en fioul d'une chaudière Weishaupt avec ballon d'eau chaude, qui se trouve un étage au-dessus des cuves avec en gros 7 mètres de longueur, et faut-il un retour car le technicien la supprime et bouchonne au niveau de l'entrée du brûleur.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, un diamètre de tube cuivre de 8/10 me semble la bonne solution, il est préférable d'avoir un retour à la cuve, certains brûleurs peuvent fonctionner sans retour à la cuve, salut. Denis

Réponse (2) d'un internaute à cette question

En diamètre du 8/10 suffit largement (erreur de beaucoup d'installateurs en mettant trop gros, les pompes cavitent). Si vous ne mettez pas de retour soit vous travaillez sur un pot filtre à recyclage, soit vous bouchonnez le retour de pompe en ayant soin d'enlever la vis de bypass sur la pompe FOD. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5518Question Bricolage : Chaudière Idra 322 4 est-elle à condensation
Bonjour, je voudrais savoir si la chaudière Franco Belge idra 3224 est une chaudière à condensation ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Non ce modèle n'est pas à condensation, j'en ai une depuis 5 ans sans souci, et depuis 8 jours panne, ce doit être la sonde, j'ai demandé au dépanneur de la changer.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5517Question Bricolage : Chaudière Ferroli ne s'allume pas du tout
Bonsoir, je possède une chaudière Ferroli domina c24 quand j'essaye d'allumer ma chaudière avec mon piezzo la flamme ne tient pas, le problème peut-il être dû au thermocouple ou autre chose ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, pannes possibles : le thermocouple usé, le thermostat de sécurité. Pour savoir si c'est l'un ou l'autre il faut débrancher la sécurité, faire un pont à la place de la sécurité, rallumer la chaudière, si le problème persiste c'est le thermocouple qu'il faut changer, si la veilleuse tient c'est la sécurité de surchauffe qu'il faut remplacer. Bon courage. Denis

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Très certainement le thermocouple. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5516Question Bricolage : Choix pour remplacement chaudière collective
Bonjour à tous, actuellement la copropriété dans laquelle je vis est confrontée au renouvellement d'une vieille chaudière collective au fuel qui a 40 ans. La disposition des conduites et la taille des appartements nous conduise à garder ce type de chaudière collective. Nous nous sommes orientés vers un changement d'énergie, le gaz de ville. La plupart des chauffagistes qui sont venus établir des devis nous conseillent une chaudière à condensation. Le premier devis nous propose une chaudière De Dietrich C 130 Eco pour un prix total de 28.200 Euros. Le second nous propose une chaudière De Dietrich type MC 115 pour un prix de 31.500 Euros. 2 autres chauffagistes nous ont proposé des devis pour chaudières en cascade d'environ 30.000 € chacun. Quels choix réaliser ? Comment connaître le sérieux de l'installateur ? Quels sont les pièges à éviter ? Les prix vous semblent-ils intéressants ? Merci de me répondre.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre chauffage est-il par radiateurs ou plancher. Si vous êtes en radiateurs, sauf s'ils sont calculés en basse température, ne mettez pas de condensation car le peu de jours ou celle-ci sera effective ne sera pas rentable. Attention en condensation il faudra tuber le conduit et prévoir l'évacuation des condensats. Si le brûleur n'est pas bien réglé et si vous avez un mauvais rendement vous allez avoir des fumées acides et allez créer de l'anydride sulfurique (NH²SO4). G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'oubliais de vous dire que vous devrez neutraliser la cuve si vous ne vous en servez plus. OBLIGATOIRE. G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Oui il y a un décret sorti en juillet 2004 qui stipule que toute cuve à fuel qui n’est plus en service doit être dégazée, nettoyée et enlever quand celle-ci est aérienne et remplie par un solide physique inerte (béton de remblai) quand la cuve est enterrée.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Avez-vous également le devis de raccordement gaz par le distributeur ? (poste de détente, raccordement sur réseau etc.) G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5515Question Bricolage : Problèmes avec une chaudière MCA
J'ai de gros problèmes avec une chaudière MCA, j'aimerais rentrer en contact avec des installateurs ou des particuliers qui ont aussi des problèmes. Merci !
Proposer une réponse
- - - -
#5514Question Bricolage : Regonfler à l'air un vase d'expansion
Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

On peut regonfler à l'air environ à 1.5 bar si vous avez de l'eau à la valve votre flexcon est HS.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, les vases d'expansion fermés sont gonflés à l'azote ou à l'air comprimé, avec une pompe à air genre pompe à pied vous pouvez le regonfler, mais je pense sincèrement qu'il faudra le remplacer. Bon courage. Denis

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour remettre en air il faut le faire sans pression statique sur le vase, la pression doit être de 500 gr au dessus de la hauteur statique de l'installation. G.B.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
La pression de votre vase doit être mesurée (manomètre raccordé sur la valve) quand il est déconnecté ou quand la pression hydraulique (celle que vous lisez sur le manomètre de votre circuit ou en façade de votre chaudière*), a été descendue volontairement à "0" en vidangeant ou en purgeant le circuit par excès.
Cette pression de gonflage doit être égale à la pression statique (hauteur statique) de l'installation à laquelle on ajoute 100 à 200gr (0.1 à 0.2 bar). Elle représente 100gr (0.1 bar) par mètre de hauteur.
Cette pression de gonflage de vase ne doit jamais être inférieure à 0.5 bar.
Par exemple si la différence de hauteur entre votre vase d'expansion et le radiateur le plus élevé est de 5 mètres, la pression statique est de 0.5 bar. La pression de gonflage devra être de 0.6 à 0.7 bar.
La pression de remplissage en eau (celle que vous lisez sur le manomètre*) doit être de 0.3 à 0.5 bar plus élevée que cette pression statique. Soit dans l'exemple 0.6 à 0.7 + 0.5 = 1.1 à 1.2 bar.
Cette pression de remplissage de 0.3 à 0.5 bar au dessus de la pression statique permet de compenser les suintements éventuels ou les petites purges d'air.
Si comme de nombreux usagers, vous remplissez votre installation à 1.5 bar, vous simulez sans le vouloir une hauteur de bâtiment supérieure alors que votre vase a été sélectionné avec une capacité plus faible. Cet excès de gonflage en air occupera un volume que l'eau ne pourra plus utiliser pendant son chauffage.
La pression risque de monter et de s'échapper par la soupape de sécurité. Si vous tenez absolument à conserver cette pression de remplissage, il faut alors gonfler le vase d'expansion en conséquence.
Le débat sur le gonflage à l'air ou à l'azote n'est pas forcément très grand, car sans se faire trop de nœuds dans la tête, comme la seule bonne raison invoquée serait l'humidité contenue dans l'air de gonflage et sachant qu'il contient 78% d'azote, nous ne sommes pas loin du compte.
Pour gonfler un vase, imaginons par exemple qu'il soit nécessaire d'utiliser 20 litres d'air, que la température de cet air soit de 20°C et son taux d'hygrométrie de 60%.
La quantité d'eau contenue dans 1m3 de cet air serait de 9 grammes. Comme il ne nous en faut que 20 litres, la quantité d'eau qui rentrera dans le vase sera donc de 0.2 gramme.
Pas de quoi fouetter un chat !
Ensuite, imaginons que par un manque de chance, cette faible quantité d'eau vienne se placer sur une partie métallique intérieure. Pour qu'il y ait une oxydation (rouille), il va falloir absorber de l'oxygène. Le peu d'oxygène sera absorbé et l'oxydation s'arrêtera là.
Comme on dit, l'intérieur d'une boîte de conserve étanche ne peut pas rouiller.
Que les constructeurs utilisent un gaz neutre pas cher est un autre débat, il serait malvenu de livrer un vase neuf très légèrement oxydé à l'intérieur. La crainte est que la vessie reste figée en attendant un éventuel client, qu'elle soit trop longtemps en contact avec ce point d'oxydation et qu'elle s'abîme.
Maintenant, pour les puristes, il est toujours possible de trouver une station-service qui gonfle les roues à l'azote. C'est d'un chic... Il faut surtout le dire aux passagers, car je ne pense pas qu'il fasse beaucoup de différence en matière de confort : -))
PQR

Proposer une autre réponse
- - - -
#5513Question Bricolage : Problème chaudière De Dietrich fioul gt 124
Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich fioul gt 124 diamétique 3, elle se met seule et reste sur mode antigel et parfois revient en mode normal. Que faire ? Merci de vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Contactez votre installateur pour le remplacement de l'EPROM de votre Diamatic 3.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5512Question Bricolage : Chaudière De Dietrich s'arrête motif défaut allumage
Bonjour, pourquoi ma chaudière à condensation De Dietrich s'arrête avec comme motif défaut d'allumage, cela fait 4 fois que le chauffagiste intervient et qu'il ne trouve pas de solution. Merci à tous pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, le courant d'ionisation est insuffisant. Question la flamme apparaît-elle ? Si oui vérifier le respect :
phase-neutre=230V et neutre-terre=0 V.
Vérifier l'électrode d'ionisation, vérifier la carte de sécurité.
2ème : la flamme n'apparaît pas ?
- présence d'un train d'étincelles, réponse Oui = vérifier la pression gaz
- vérification de l'alimentation vanne gaz avec un contrôleur
- vérification des connexions de l'allumeur
- surtout bien séparer les câbles tension des câbles des sondes. Bon courage. Denis

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifiez le transformateur, les électrodes d'allumage et d'ionisation, la position de la phase et du neutre sur l'alimentation ;
Voir également votre pression d'installation (car peut-être sécurité sur manque d'eau, vérifiez si pas d'aquastat de sécurité)
Dernière solution, prenez un pro compétent ! G.B

Proposer une autre réponse
- - - -
#5511Question Bricolage : Fuite avant gauche chaudière Saunier Duval F23E
Bonsoir, j'ai une chaudière Saunier Duval F23E qui ne m'apporte que des ennuis (heureusement garantie pièces 10 ans), installée en juillet 1999. Depuis fin février, fuite à l'avant gauche ainsi qu'au niveau de la manette pour remettre eau + baisse de pression d'eau 1 bar évidemment bien que celle-ci monte en pression lors du chauffage environ 1.75 bar. Le technicien a changé la valve à eau et le soir même cela recoulait. La 2ème fois, il dit que c'est la bride avant, nous avons été tranquilles une petite dizaine de jours et à nouveau même fuite, baisse de pression etc. Avez-vous une idée sur le problème car je craque ! Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre garantie n'est pas de 10 ans sur cette chaudière ! Avez-vous vérifiez l'état des durites, le dégazeur, le corps de chauffe qui peut avoir une micro fuite et vaporiser. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5510Question Bricolage : Recherche notice feu à pétrole dtn xc5000
Bonjour, je viens de récupérer un feu à pétrole dtn xc5000 mais je n'ai pas la notice. Est-il possible de me la procurer (bien
entendu je prends les frais d'envoi à ma charge) ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

J'ai envoyé aujourd'hui 18 septembre 2008
(Question n°3708 du forum chauffage) des scans du mode d'emploi du XC 5000 sur le site. Par contre je ne sais pas dans quelle rubrique ils seront mis à la disposition des personnes concernées par ce sujet. Je recherche un ou des services réparations pour ce modèle sur le Nord Pas de Calais. Merci.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai la notice à disposition d'une personne intéressée, je n'ai gardé que la partie française XC 5000, comment la faire parvenir à un internaute. mon feu est parti à la poubelle, le réparateur m'a confirmé que le fabricant n'existait plus.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour la proposition, vous pouvez envoyer la notice à l'adresse suivante :
images.bricovideo@gmail.com
Cordialement, Brigitte, modératrice du Forum Chauffage.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5509Question Bricolage : Problème arrêt du brûleur Riello
Bonjour, j'ai un problème avec mon brûleur Riello : la flamme se forme et s'arrête en continu sans se mettre en sécurité. Tout fonctionnait bien jusque là ! Aidez-moi il fait froid !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pourriez-vous être plus précis s'il vous plaît. A partir de combien de temps la flamme s'arrête ? Merci.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Appelez le chauffagiste.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5508Question Bricolage : Maintenance technique chaudière Zaegel held
Bonjour, je recherche des professionnels proche de mon domicile pour faire une maintenance technique d'une chaudière Zaegel - held (région Toulouse - St-Gaudens). Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#5507Question Bricolage : Problème eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich
Bonjour, voilà j'ai une chaudière De Dietrich city 2 mural avec ballon eau chaude le problème est que quand j'ouvre le robinet eau chaude sanitaire le brûleur se met en route mais l'eau reste froide, de plus comme il y a un ballon je devrais avoir au moins l'eau de ce ballon, par contre le chauffage ok, merci de me répondre.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, très certainement un problème d'air sur le circuit réchauffage du ballon, il faut purger le ballon d'eau chaude (sous le ballon il y a un petit purgeur chromé, on l'ouvre avec un tournevis, purger, quand l'eau commence à couler, refermer recommencer l'opération si nécessaire, Bon courage. Denis

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Moi aussi j'ai le même problème : on m'a dit que c'était le thermostat. Par contre, avant de le changer, je vais purger mon ballon.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vérifiez si la vanne 3 voies n'est pas restée en position chauffage ?
Si vous mettez sur Été et quand vous soutirez de l'eau chaude vos tuyaux de chauffage chauffe c'est votre vanne 3 voies.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Problème de vanne d'inversion. Contactez votre installateur pour la mise en place d'un kit de transformation.
à + dans le bus !

Proposer une autre réponse
- - - -
#5506Question Bricolage : Principe de fonctionnement vanne de réglage
Bonjour, quel est le principe de fonctionnement pour régler les vannes 2 voies sur les radiateurs mono tube elle comporte 3 vis de réglage, 2 en façade et une à droite, merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous avez un réglage pour le débit du radiateur et un réglage pour la boucle du circuit. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5505Question Bricolage : Mastic ou ciment réfractaire pour chaudière fuel
Bonjour, le fond du corps de chauffe de ma chaudière à fuel est fissuré. Dois-je colmater avec du ciment ou du mastic réfractaire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je pense que cela ne tiendra pas, il faut très certainement remplacer votre chaudière, surtout si elle est âgée, voir un installateur, bon courage, Denis

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut, je suis un homme de maintenance générale. Et j'ai 15 ans d'expérience en chauffage, plomberie, climatisation, électricité et ventilation. Voici mon conseil : changez la chaudière ou si vous préférez (le pot de votre fournaise) car le colmatage est dangereux et inefficace...

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Le fond est fissuré et vous ne perdez pas d'eau ? Expliquez-vous... G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5504Question Bricolage : Recherche notice radiateur BIAL référence EPG081
Bonjour, je recherche la notice du radiateur de marque BIAL dont la référence est EPG081. Notre radiateur porte serviettes disjoncte lorsque nous l'allumons, c'est pourquoi nous aimerions avoir la notice d'utilisation. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai exactement le même problème, au bout de 3 mois seulement... J'ai scanné la notice que je vous joins.
Information Bricovidéo : Bonjour, nous n'avons pas reçu vos photos. Vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse brico.video@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5503Question Bricolage : Problème goudron excessif cheminée chaudière
Bonjour. Notre cheminée chaudière goudronne excessivement malgré l'utilisation d'un bois bien sec. La température ne monte jamais à plus de 50°. Y a-t-il une solution pour remédier à ce problème ? Merci. Laurence
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, la faiblesse de la température est une des raisons qui génère du goudron. Si votre installation le permet vous pouvez baisser le régime du circulateur (pompe) pour réduire le débit qui traverse votre récupérateur et faire ainsi monter la température de l'eau jusqu'à 90°C par exemple. A défaut de circulateur réglable, vous pouvez placer une vanne de réglage à la sortie du récupérateur qui fera, localement, le même effet. Ceci dit, vous devriez régulièrement faire un feu flambant assez vif pour brûler les goudrons en cours de formation. J'espère que ces conseils seront adaptés à votre matériel dont vous ne donnez aucune description. Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, voici mon conseil : votre cheminée est trop vieille, elle doit être sûrement faite de ciment et briques ? Il faut la remplacer par une cheminée (ulc-2000) et voir aussi au dépassement suffisant de la toiture, pour une bonne ventilation de la fumée... Marcel

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour désintégrer le goudron, de temps en temps vous pouvez mettre un morceau de zinc (vieux...) le goudron s'effrite et tombe facilement. un ex ramoneur.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5502Question Bricolage : Remplacement chauffage au sol par chauffage au sol moderne
Bonjour, je compte remplacer mon chauffage. Il s'agit d'une maison individuelle qui a un chauffage au sol haute température (ancien). Quel serait le coût/m² de la démolition de l'ancien système (en vue de l'installation d'un chauffage au sol basse température / moderne) car je ne suis pas très chaud pour un rehaussement des sols ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si vous avez un ancien chauffage au sol il est obligatoirement en basse température et non en haute comme vous l'indiquez.
Pourquoi voulez vous remplacer l'ancienne tuyauterie ? Si elle est en bon état mais très certainement en 20/27 ou 15/21, il faudra seulement mettre une régulationpour obtenir les meilleurs résultats. G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour. Je pense que ce serait plutôt la chaudière qui travaille à haute température, c'est elle qui devrait être changée. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#5501Question Bricolage : Inverter Mitsubishi abaissement température 3 degrés
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur inverter Mitsubishi MXZ3A54VA (1 unité extérieure) - MSZGC22VA (3 unités intérieures) : température programmée en mode chauffage atteinte et si par la suite je souhaite par télécommande un abaissement de température de 2 à 3 degrés, le ventilateur de la console intérieure souffle et le volet s'oriente automatiquement vers le haut et ceci jusqu'à obtention de la température demandée. Est-ce normal ? Merci.
Notre réponse

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Climatisation.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, voici mon conseil : oui tout fontionne normalement, dormez sur vos deux oreilles... Marcel

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si votre commande est en automatique, oui c'est normal. G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 111 sur 183 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX