PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

Forum Dépannage Chauffage


Mise à jour : 28 mai 2009        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 141 sur 184 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/question_bricolage.html">QUESTIONS DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CHAUFFAGE
Informations sur le moteur
#7050Question Bricolage : Enlever chauffage installation avec chaudière gaz
Bonjour.
Nous venons de faire l'acquisition d'un appartement et nous aimerions refaire la peinture.
Problème : nous voulons peindre derrière 2 radiateurs mais nous ne savons pas comment les enlever...
Faut-il prendre des précautions pour éviter qu'une bêtise se répercute chez les voisins ?
Est ce que notre circuit est forcément indépendant de celui des voisins ?
Doit-on arrêter la chaudière avant de faire quoi que ce soit ?
Suffit-il de fermer l'arrivée d'eau au niveau de la vanne thermostatique et fermer la sortie à l'opposé pour pouvoir ensuite enlever le fameux radiateur ?
Merci par avance.
Proposer une réponse
- - - -
#7049Question Bricolage : Température de l'eau produite diminue
Bonjour, je m'aperçois que la température de l'eau à la sortie des robinets de salle de bains a diminué depuis une quinzaine de jours, alors que le temps de chauffe est bien sûr resté le même. D'où cela peut-il provenir ?
Il s'agit d'un ballon électrique 200 l avec résistance à stéatite. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier les brise-jet et prévoir le nettoyage du ballon.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7048Question Bricolage : Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage
Bonjour à tous.
Je profite de ce forum pour avoir votre avis sur un problème qui touche une chaudière GALANE 28 FV fioul avec ventouse en 28 kW, chauffage uniquement.
J'ai cherché sur ce forum mais je ne trouve pas mon cas précis.
Notre chaudière tousse au démarrage depuis deux jours et nous n'avons plus de chauffage : elle essaye a priori de démarrer mais elle donne des acoups, comme quelqu'un qui tousse et refuse de s'enclencher pour amener l'eau chaude dans les tuyaux.
La cuve a été totalement vidangée l'année dernière. Nous avons fait le plein avec du carburant supérieur. L'entretien a été effectué par un professionnel en septembre.
J'ai remarqué que la pression était aux alentours de 1 et je l'ai augmentée à 1,9 hier soir car l'ancien propriétaire m'avait indiqué cette valeur.
Que dois-je faire sachant que je n'ai aucune documentation d'entretien.
J'ai retrouvé deux brûleurs DANFOSS 0.65 60°S qui avaient sûrement été changés par notre chauffagiste.
Merci pour votre aide.
Merci pour ce forum.
Jean-michel
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est moi à nouveau.
Nous avons dû faire intervenir le technicien car la chaudière s'est arrêtée complètement sans raison puis s'est remise à marcher, toujours en toussant.
Le technicien nous a dit qu'il s'agissait d'un problème de dépôts dans le fioul, malgré le fait que nous ayons choisi la qualité maximum.
Je reste perplexe, car je pensais que nous étions désormais prémunis de ce genre d'incident.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème que vous, j'attends un dépanneur. Chaque année, je rencontre le même type de problème et le chauffage français ne m'aide pas non plus quant à l'installateur insignifiant, inexistant...
Des réponses intéressantes ont été données suite à la question n° 393. Allez voir ces réponses .... Moi j'entends bien les soumettre au dépanneur .... J'aurai tendance à dire aux gens de ne pas installer une chaudière Gallane !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

J'ai eu le même problème avec la même chaudière LCF Galane 28 FVB.
Nous avons cherché longtemps la solution ; plusieurs mois et 4 à 5 interventions du chauffagiste.
Chez nous, il s'agissait d'un problème d'étanchéité de la ventouse.
Quant au chauffagiste ; il fut consciencieux, il est installé à Aubepierre dans le 77 (ste A..). Si j'ai pu vous être utile. JC

Proposer une autre réponse
- - - -
#7047Question Bricolage : Radiateur inertie céramique perd du sable par le bas
Bonjour. J'ai un radiateur à inertie céramique, il perd du sable par le bas, quelqu'un a t-il eu ce problème ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre radiateur a surchauffé et s'est fendu, le remplacer.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7046Question Bricolage : Comment brancher thermostat sur brûleur Vulcain 3sr
Bonjour, comment brancher le thermostat sur le brûleur Vulcain 3sr (sur la prise 7 pôles), j'ai la notice mais rien à ce sujet. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir. Il faut enlever le pont entre t1 et t2 brancher le th à la place.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La réponse précédente est bonne mais il préférable d'avoir la coupure thermostat sur la chaudière, ainsi le brûleur reçoit l'ordre de mise en route par les trois fils N, P ET Terre. Dans ce cas maintenir le pontage entre T1 et T2.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7045Question Bricolage : Problème récepteur thermostat équation
Bonjour, j'ai branché un thermostat équation, il fonctionne bien et au bout de 2 jours je suis obligé de le re-configurer car le récepteur s'éteint et par conséquent les radiateurs sont coupés ; je précise que ce sont des radiateurs avec robinet thermostatique et qu'il s'agit d'une chaudière à fuel. Merci pour votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je ne connais pas la date de votre question, mais j'ai exactement le même problème. Ma chaudière génère des parasites, donc pensant que cela plantait le récepteur, j'ai installé un filtre sur la chaudière. Plus de parasites, mais j'ai l'impression que l'émetteur se déprogramme ou qu'il perd la liaison radio avec le récepteur.
Moi aussi je cherche une réponse.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7044Question Bricolage : Bruit sur chaudière Deville helios/exel
Bonjour à tous,
J'ai fait des travaux, démonté et remonté mes radiateurs, puis ai remis en eau le circuit de chauffage. Depuis, ma chaudière murale à ventouse Deville Helios/Exel fait du bruit.
J'ai l'impression que la chaudière n'est pas purgée.
Merci de me dire comment et où la purger.
Je n'ai pas la notice. Si une personne en possède une, merci de m'en faire parvenir une copie ou me dire où en trouver une... Si ce n'est le cas, d'où ça vient et que faire ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7043Question Bricolage : Chaudière à gaz en sous pression
Bonjour,
Depuis le mois de mars, j'habite une petite maison de ville équipée d'un chauffage au gaz.
La pression de ma chaudière à gaz descend régulièrement en-dessous de 1 bar.
Le chauffagiste qui en effectue l'entretien m'a dit lors de sa visite que lorsque la pression descend sous 1,5 bar il faut ajouter de l'eau. Est-il normal de devoir le faire plusieurs fois par semaine ?
Quelle est la raison de cette "sous-pression" quasi constante ? Y a-t-il quelque chose à faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, dans un premier temps avez vous vérifié la pression du vase d'expansion et si la soupape de sécurité ne fuit pas ?
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Perte de pression due soit une fuite, soit au vase d'expansion ( HS ?).

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il doit y avoir une fuite quelque part.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7042Question Bricolage : Distance poêle à bois et cloison
Bonjour, à quelle distance un poêle à bois doit-il être posé par rapport à une cloison ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7041Question Bricolage : Cliquetis brûleur Chappée CF4R
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps (environ 3 mois), mon brûleur Chappée CF4R (installé sur une chaudière Chappée MUTINE) produit des petits cliquetis pendant environ 6 secondes après que celui-ci ait démarré tout à fait correctement.
J'ai changé le bloc électronique MAH55 et nettoyé la cellule. De quoi cela peut-il venir ?
Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous avez très certainement un décrochage de flamme, réglez votre air, vérifiez également si votre cellule est bien positionnée et si rien ne lui cache la vue.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

DE LA CELLULE, non pas qu'elle soit morte, mais le réglage au démarrage n'est pas correct.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vérifiez la pièce d'accouplement entre la pompe et le moteur (usure intérieure de la pièce en plastique). Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7040Question Bricolage : Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses :
Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas très chaud je fais appel à vous, à qui ce problème est arrivé ou qui avez une notice pour ma solution. En vous remerciant d'avance. Salutations.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, c'est le code pour un manque de fioul.
Vérifiez le gicleur, la cellule et vérifiez aussi si sur la cuve de fioul, la tête est droite.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7039Question Bricolage : Problème E 160 chaudière Luna 1 24 FF HTE
J'ai un problème avec ma chaudière à condensation Luna 1.24 FF HTE.
Plus de chauffage et elle indique E 160. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
J'ai eu le même problème. Mon chauffagiste a changé le ventilateur. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7038Question Bricolage : Poêle Jotul f 600 problème de tirage
Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ?
Est-ce que je dois tuber ma cheminée qui ne l'est pas actuellement ? Ou peut-être remonter le faîtage. Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous : mon poêle Jøtul F 600. n'a aucun tirage, je ne sais plus quoi faire à part ouvrir le cendrier.
Ce poêle n'est pas le super poêle que l'on peut dire, et le fabricant n'est pas à la hauteur de vous répondre, c'est une honte !

Proposer une autre réponse
- - - -
#7037Question Bricolage : Chauffage au gaz et facture
Ma maison est chauffée au gaz de ville, avec thermostat d'ambiance.
Ma question est très simple : le fait d'ouvrir ou de fermer le thermostat individuel d'un chauffage situé dans une chambre inoccupée a-t-il une incidence sur la consommation ?
En d'autres termes, paie-t-on, comme avec un chauffage électrique, dès qu'un chauffage chauffe, ou il n'y a aucune incidence sur la facture, que les radiateurs soient ouverts ou fermés ?
A mon sens, seuls les chauffages situés dans la pièce du thermostat d'ambiance ont un impact, puisque ce sont eux qui déclenchent ledit thermostat ; les autres ne devraient pas changer la consommation. Mais je préfère avoir vos avis d'experts...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si vous fermez un radiateur effectivement vous aurez moins de calories à fournir. Dans la mesure ou votre chaudière fonctionne, oui vous payez, cela semble normal et évident !
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Par analyse vous avez presque raison : en fermant un radiateur, l’eau prend le chemin le plus rapide et donc ira sur un autre radiateur, mais techniquement c’est minime, et en plus vous risquez de détériorer le radiateur non desservi pas l’eau, donc de l’embouer.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Tout ce qui sort en chaleur d'un radiateur doit entrer dans le circuit chauffage par la chaudière sous forme de combustible. Absolument aucun risque en fermant un radiateur.
Seule précaution : ouvrir les robinets thermostatiques lorsque vous coupez votre chauffage à la belle saison sinon les clapets restent en appui tout l'été et pourraient rester coller au redémarrage du chauffage.
Breizh A Tao

Proposer une autre réponse
- - - -
#7036Question Bricolage : Information chaudière De Dietrich type dtg s106
Bonjour, j'achète une maison équipée d'une chaudière De Dietrich type dtg s106.
Pourriez-vous me dire l'année de fabrication de cette chaudière ?
D'autre part je recherche la notice de fonctionnement de cette chaudière ainsi que le schéma électrique afin de savoir où je dois raccorder un thermostat et une sonde extérieure ? D'avance merci à tous.
Proposer une réponse
- - - -
#7035Question Bricolage : Distance foyer bioéthanol tuyau alimentation de gaz
Bonjour,
Je souhaite installer un foyer au bioéthanol dont la partie arrière sera dans un petit local où est installé une chaudière au gaz, et par conséquent son alimentation.
Je souhaite savoir s'il y a des règles de distance à respecter ? Quelqu'un connait-il la T° qui sera dégagée sur l'arrière de cette cheminée ? Y a-t-il danger ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, quel type de foyer au bioéthanol ?
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7034Question Bricolage : Problème chaudière gaz Radson erreur 7
Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Radson. Le code 7 erreur s'affiche. Merci pour votre aide.
Proposer une réponse
- - - -
#7033Question Bricolage : Relier radiateurs directement sur poêle chaudière
Bonjour, peut-on relier directement 2 ou 3 radiateurs de chauffage central sur un poêle chaudière, pour chauffer 2 chambres à l'étage ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre poêle est prévu pour, OUI
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Vous pouvez parfaitement réaliser votre installation en autonome à partir de votre poêle chaudière.
Il vous faudra bien évidement placer dans votre circuit les composants habituels d'une installation de chauffage : vannes, circulateur, groupe de sécurité... et, c'est mon conseil personnel : une soupape thermique double (ou différentielle) qui assurera le refroidissement du circuit si une panne de courant transformait votre poêle en bouilloire.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7032Question Bricolage : Panne en mode chauffage mais production d'eau chaude OK
Bonjour tous !
Après avoir passé de longues heures à lire le forum à la recherche de réponses à mes soucis, je me lance !
J'ai donc une chaudière ventouse gaz de ville, marque Bernard et Louvet (idem Ferroli) et équipement électrique Honeywell...
La chaudière a servi pour la première fois il y a quelques semaines mais avait été achetée il y a bientôt 3 ans.
Tout s'est bien passé depuis la remise en route aux premiers frimats aussi bien en production d'eau sanitaire qu'en chauffage.
Un soir je rentre et je m'aperçois que la chaudière est en sécurité. Je la ré-actionne en faisant un reset et elle repart... 1/4 d'heure, le temps de chauffer à peine les radiateurs et puis se met à ballotter entre coupures et remises en route, une petite flamme et hop ça s'éteint de nouveau ! à noter qu'en production sanitaire la chaudière fonctionne tout à fait normalement !
Le modèle est une BL 2002 VE CONFORT, vanne gaz ok, puisqu'en production d'eau chaude ça fonctionne toujours, extracteur ok, gicleurs ok, nettoyés, étincelle d'allumage ok, circulateurs ok, pas de parties spécialement chaude quand elle se coupe... j'avoue ne plus savoir !
Quelqu'un connait-il ce souci ? D'avance merci pour vos réponses ! A bientôt. stef
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
J'ai une chaudière B Louvet, j'ai eu un problème de mise en sécurité (lorsque je la mettais en position Hiver, chauffage et eau chaude).
En démontant le tablier de commande, pour accéder ensuite aux fils, et aux circuits électriques, j'ai pu remarquer que la plaque de circuit (la plus petite) était défectueuse (en tapotant dessus avec un manche en plastique cela re-démarrait).
Il faut donc changer cette plaque électronique.
Cela coûte environ 90 €, j'ai préféré passer par un plombier pour la faire installer, et l'acheter (pose et plaque 125 € avec contrat d'entretien pour la garantie).
Ce type de problème n'est pas facile à voir, d'ailleurs c'est en cherchant avec le plombier que nous avons trouvé, lui seul ne trouvait pas.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec une ELM Leblanc Megalia. Mais moi, c'était le contraire... du chauffage et plus d'eau chaude.
Après dépannage par un technicien ELM Leblanc, il s'avère qu'il s'agissait d'un problème de vanne électro HS bloquée en position production d'eau pour le chauffage (même circuit entre eau chaude et chauffage, c'est la vanne qui fait le switch).
Vanne changée et problème résolu.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7031Question Bricolage : Panne sur chauffage après vidange
Bonjour. J'ai vidangé le circuit de chauffage pour remplacer deux robinets de radiateurs, remplissage et purge du circuit faits et ça ne marche pas. Quel est le problème ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier que la pression est à 1,5 bars !

Proposer une autre réponse
- - - -
#7030Question Bricolage : Volume d'eau radiateur chauffage fuel
Bonjour à tous les internautes,
Je suis célibataire et en plus une femme et je suis en désaccord avec mon installateur sur la capacité de chauffe avec ma nouvelle installation d'une chaudière fuel.
En effet, je souhaiterai connaître le volume d'eau de mes radiateurs qui sont alimentés par une chaudière fuel.
Mon habitation est équipée de 11 RADIATEURS = 12 KW et je souhaiterai connaître le volume d'eau de mes radiateurs.
Par ailleurs, pour une maison de 140 m² le circuit d'eau correspond à quelle moyenne environ de quantité d'eau pour tout le circuit de la maison ?
Avec tous mes remerciements.
Dans cette attente,
Bien cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne vois pas en quoi le volume d'eau vous préoccupe ? Vous avez également le volume de la chaudière, des tuyauteries, du vase.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Exactement GB, seule la puissance d'un radiateur doit vous préoccuper.
Pour une maison à isolation moyenne (type année 80), comptez environ 30 Watts par mètre cube d'habitation.
Une plus forte inertie des émetteurs n'est pas synonyme de confort.
Par contre, pensez aux robinets thermostatiques, avec la précaution de les laisser ouverts à fond quand vous coupez votre chaudière l'été.
Breizh A Tao

Proposer une autre réponse
- - - -
#7029Question Bricolage : Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole SUPRA Duoflam Electronic 4210 qui ne veut pas démarrer.
Au moment de l'allumage, je vois par la fenêtre l'allumeur rougir, le ventilateur tourner puis il affiche le code erreur A2.
J'ai déjà effectué plusieurs cycles de nettoyage. Si vous avez une solution pour une réparation maison ou le manuel de service, merci d'avance.
Proposer une réponse
- - - -
#7028Question Bricolage : Mettre briquettes charbon dans cheminée
Bonsoir. Peut-on mettre des briquettes de charbon dans une cheminée ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Brûler du charbon présente un certain danger si ce n'est pas fait dans un poêle de bonne qualité et conçu pour cet usage.
Brûler du charbon dans une cheminée ouverte ou dans un foyer fermé dont l'étanchéité n'est pas parfaite présente un danger certain.
Ne prenez pas ce risque.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7027Question Bricolage : Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
Bonjour, je dispose d'une chaudière fioul Weishaupt équipée d'un brûleur WL10 (ou 20 d'après la doc !). Je souhaite brancher sur cette chaudière un thermostat d'ambiance (la chaudière ne dispose d'aucun moyen de régulation autre que l'aquastat !).
Faut-il mieux brancher le thermostat sur le circulateur de l'installation ou sur le brûleur ? (la chaudière ne produit pas d'ECS).
Est-il préférable de le brancher sur le brûleur (ce que je pense : économie de fioul car chaudière non maintenue en température et pas d'effet de thermosiphon à l'arrêt du circulateur) ?
Pouvez-vous me conseiller sur le branchement du thermostat ?
Je n'ai pas de schéma de câblage du brûleur ! et le tableau de commande n'est équipé que de 2 bornes pour brancher une SONDE d'ambiance (dans le cas où la chaudière est déjà équipée d'une régulation !)... en gros pas de bornes pour thermostat shuntées sur lesquelles je pourrais me raccorder ! D'avance merci pour votre aide !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Il vaut mieux brancher le thermostat d'ambiance sur le circulateur plutôt que sur le brûleur car le brûleur doit, indépendamment du thermostat d'ambiance, maintenir la chaudière à une température minimum sinon il y a risque de condensation du corps de chauffe de la chaudière et donc percement prématuré de celui-ci.
Pour éviter l'effet thermosiphon, installez après le circulateur, un clapet anti thermosiphon. Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci beaucoup pour votre réponse. Par contre le fait de laisser la chaudière à température (environ 50°) en permanence ne génère-t-il pas une surconsommation de fuel ?
C'est une chaudière dite basse température, le phénomène de condensation existe-t-il aussi sur ces chaudières ? J'avoue que je ne suis pas calé en chaudière Fuel !
D'avance merci.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si la chaudière est bien isolée, la déperdition devrait être minime et donc la surconsommation également.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7026Question Bricolage : Chaudière Ferroli ne redémarre pas
Ma chaudière Ferroli ne redémarre que lorsque j'appuie sur le petit bouton et cela à chaque fois que la chaudière s'éteint... surtout lorsque le vent souffle très fort.
Proposer une réponse
- - - -
#7025Question Bricolage : Panne poêle Inverter
Bonjour, que faut- il faire quand on veut rallumer un poêle Inverter 3004 qui affiche E4 ? Merci de me répondre.
Proposer une réponse
- - - -
- - - -
#7024Question Bricolage : Chaudière bois CTC PV 118 défaillante
Bonjour,
Je n'arrive pas a faire fonctionner normalement ma chaudière : odeurs, fumée, température ne dépassant pas 70° C, dépression : 1.6 à 2,2 mm.
température fumée : 105°C.
Couplée à un ballon Combi Wagner de 1000 l, je n'arrive donc pas à le chauffer pour avoir de l'autonomie, énorme gaspillage de bois mal brûlé...
Quelqu'un aurait-il la notice détaillée de cette chaudière, ou mieux, quelqu'un aurait-il en fonctionnement cette chaudière ? Merci.
P.S. : ci-joint la notice que je possède. Voir les documents ici.
Proposer une réponse
- - - -
#7023Question Bricolage : Ecart entre tubage chaudière au fioul et passage d'un plancher
Bonjour.Quel est l'écart entre le tubage de la chaudière au fioul et le passage d'un plancher bois ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7022Question Bricolage : Démonter un robinet thermostatique Danfoss
Bonjour. Pouvez-vous me dire comment faire pour enlever un robinet thermostatique marque Danfoss ref13g0003 ? Merci de votre aide.
Proposer une réponse
- - - -
#7021Question Bricolage : Fuite chaudière fioul
Bonjour, j'ai une chaudière fioul, de l'eau et du soufre coulent le long du tuyau. Que faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Soit votre chaudière fonctionne en sous puissance (brûleur réglé trop bas pour la capacité de la chaudière) et les gaz de combustion sortant à basse température condensent sur les parois du conduit.
Soit tout ou partie du conduit traverse une zone froide qui génère ces condensations.
Première disposition à prendre : vérifier le réglage du brûleur.
Deuxième disposition : isoler le conduit sur toute sa longueur pour qu'il reste plus chaud.
Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7020Question Bricolage : Plaque insert type Univers 201 cassée
Bonjour, je possède un insert avec crémaillère de type Univers 201 et je n'arrive pas à sortir la plaque du fond qui est cassée. Que dois-je démonter ? Y a-t-il une astuce ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7019Question Bricolage : Problème radiateurs purge de radiateurs
Bonjour, j'habite un appartement dans un immeuble d'environ 40 ans avec chauffage collectif, mes radiateurs ne chauffent que sur la partie haute, que dois-je faire et comment le faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Les purges, et remettre de la pression.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
1) Si c'est chaud sur toute la hauteur et tuyau repartant en bas relativement froid, c'est à coup sûr un manque de débit.
Pour une maison, le remède est simple : on tâte sur tous les radiateurs le tuyau de retour et pour ceux qui sont les plus chauds, on ferme légèrement le té de réglage.
Pour ceux qui ont une température trop basse, on ouvre le té de réglage.
Pour le collectif, c'est la mêmme opération mais il faudrait peut être passer dans tous les logements.
Commencez par ouvrir les tés de vos radiateurs froids et vous verrez.
2) S'il y a des bruits d'air, un coin en haut du radiateur qui est froid, c'est que vous avez une poche d'air dans votre radiateur et qu'il faut le purger.
Bon courage.
Breizh a tao

Proposer une autre réponse
- - - -
#7018Question Bricolage : Changer chaudière ELM LEBLANC
Bonjour,
Je possède une chaudière ELM LEBLANC très ancienne GLM 520 E. N (mise en service 1991) avec évacuation par le toit, appartement collectif, je suis au dernier étage et j'ai fait changer l'an dernier les conduits de cheminée allant de ma chaudière au toit.
Cette chaudière fait chauffage et eau chaude en même temps. Je souhaiterai la changer pour une chaudière à condensation ELM (en gardant le système l'évacuation par le toit).
Simplement dans tous leurs modèles, je m'y perd. Quelqu'un peut-il me conseiller un modèle identique dans la gamme des chaudières à condensation ? La MEGALIS CONDENS est-elle bien ? Merci de votre avis sur la question pour... une juriste un peu perdue dans les chaudières.
Compliment pour votre site, il est FORMIDABLE.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je suis plombier chauffagiste et je vais essayer de vous éclairer sur la question.
La Mégalis condens est une très bonne chaudière et, de plus, est compatible avec la vôtre ce qui facilite le remplacement ; cependant plusieurs critères sont à prendre en compte avant de faire votre choix. Quel type d'installation possédez-vous ?
- radiateurs acier sur tuyauteries cuivre ou per : la chaudière va condenser, mais l'économie espérée ne sera pas de 30%.
- radiateurs fontes sur tuyauteries cuivre ou per : rendement supérieur
- radiateurs fonte sur tuyauteries acier : meilleur rendement possible
Par contre cette chaudière est à ventouse et alors deux solutions :
- possibilité de passer au travers du mur avec une ventouse horizontale, attention, en copropriété demander l'autorisation au syndic
- passer en ventouse verticale par le conduit existant, donc obligation d'enlever la gaine existante, regainer avec un conduit de 80mm pour raccorder la ventouse, ce procédé nécessitant généralement une reprise de l'embase de la cheminée pour y intégrer le coude de raccordement ventouse.
j'espère que ma réponse vous permettra de faire votre choix.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, à la première réponse du "plombier", comment faites vous pour condenser sur une installation avec des radiateurs prévus haute température ? Attention dans vos réponses et vos conseils.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7017Question Bricolage : Dépose radiateur purge circuit vanne isolement
Bonjour, je dois déposer un radiateur (fixation murale à refaire) et changer la vanne de retour qui fuit, donc je dois purger le circuit ; j'ai une chaudière à gaz Elm Leblanc mégalis 400 NGLA24-4H qui possède 2 vannes d'isolement départ/retour chauffage avec un pas de vis en dessous (voir photo)...
Est-ce que je dois fermer ces vannes en tournant cette vis avant de purger mon circuit ou cela est-il inutile ?
Et comment faire, ensuite, pour le remplir (rouvrir les vannes avant ou après la mise en pression ?) Merci.
Voir la photo ici.
Proposer une réponse
- - - -
#7016Question Bricolage : Problème chaudière ELM Leblanc
Bonjour,
j'ai une chaudière murale ancienne ELM LEBLANC qui ne démarre pas. Pourtant la pression d'eau est bonne, la pompe tourne et le thermostat fonctionne aussi. Quel autre problème peut-il y avoir ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#7015Question Bricolage : Conformité installation chauffage
Bonjour,
Je viens d'emménager et j'ai fait appel à un artisan pour l'entretien de ma chaudière gaz (Perge V Classic 5.24 G) : il a arrêté l'appareil sans autre intervention et écrit dans son rapport (je cite pour ne pas déformer) que "l'appareil à circuit étanche est raccordé sur un conduit de cheminée", ce qui est paraît-il interdit, et préconisé "le remplacement de la chaudière impératif par une chaudière à tirage naturel".
J'ai payé 84 euros l'intervention et j'attends un devis pour le remplacement.
J'ai ensuite appelé l'artisan qui a fait l'installation pour demander des explications : il dit que c'est n'importe quoi...
J'ai aussi regardé la notice d'installation qui dit que le modèle est effectivement étanche mais que le raccordement est possible à une ventouse ou un conduit de cheminée...
Bref, j'aimerais bien un avis neutre avant de prendre une décision. Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vais vous rassurer et vous donnez des explications sur votre chaudière (10 ans de SAV pour cette marque).
Votre chaudière peut être raccordée de 3 manières, soit en ventouse directe, soit en bi-tube, soit sur cheminée avec une pièce spéciale de raccordement.
Par contre pour l'entretien il faut très bien connaître ces chaudières car elles ne méritent pas la médiocrité. Un réglage très précis, un contrôle de combustion avec une mallette électronique, attention au CO, au CO2, à l'O2 et aux températures de fumées.
D'autre part il faut vérifier le bouclier thermique de fond de foyer, vérifier le joint de support brûleur, contrôler le régulateur gaz. Si vous voulez un bon technicien pour l'entretien de votre produit, demandez à PERGE ou allez sur le site de FRANCE CHAUFFAGE et vous trouverez un installateur de votre région.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7014Question Bricolage : Avis changement de chaudière gaz
Bonjour,
Je vous sollicite pour avoir des informations concernant le changement de ma chaudière GAZ des années 80 de type ELM LEBLANC GLM 5.2 de 23 kW.
Mon installateur me propose de la remplacer par une chaudière très basse température de type Frisquet Hydromotrix Evolution 25 kW.
Mon installation de chauffage date de 1973, c'est-à-dire avec des radiateurs en acier, une faible isolation des murs et un double vitrage sans rupture de pont thermique.
Je pense que ce type de chaudière doit être certainement très efficace sur des radiateurs et planchers chauffants de type basse température.
Mais pour mes radiateurs en acier me permettra-t-elle d'améliorer ma consommation et surtout ne risque-t-elle pas de l'augmenter ? Sachant que le but de ce type de chauffage est de maintenir une consigne de température stable pendant les 24h.
Je rappelle que mon isolation périphérique des murs est très faible (de l'ordre de 5cm). Merci de vos réponses. Cordialement - Laurent
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, FRISQUET est une très bonne marque mais renommée pour ne pas être très économique, par contre avec de bonnes conditions de réglages et de fonctionnement vous obtenez de bons résultats.
Les modèles actuels comporte une régulation en fonction des conditions climatiques et compensation d'ambiance.
Si votre installation est en radiateurs et que vous avez de grosses déperditions ne prenez pas une chaudière basse température. Pour les pièces de nuit, équipez vos radiateurs de thermostatiques avec une soupape différentielle en départ de circuit primaire.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7013Question Bricolage : Radiateurs restent froids
Bonjour,
J'ai 2 radiateurs qui restent froids. J'ai donc fermé tous les autres radiateurs et laissé les 2 froids ouverts à fond. J'ai monté la pression à 3 bars et ils ont bien chauffé. J'ai ensuite remis tous les radiateurs à fond et les deux mêmes sont redevenus froids ainsi que leurs arrivées respectives. Que faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, équilibrez votre installation, vérifiez le débit de votre circulateur.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7012Question Bricolage : Chaudière as 23 Saunier Duval impossible allumage rampe
Appareil ci-dessus contrôlé le 20/11/2008 par agence agréée, fonctionne quelques jours et ce week end, pas de chauffage. Veilleuse s'allume mais la rampe refuse de s'allumer. Par avance merci à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, rappelez tout simplement le technicien qui a fait l'entretien.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7011Question Bricolage : Démontage radiateur FARAL Tropical
J'ai un radiateur FARAL Tropical en fonte d'aluminium composé de 23 éléments. A la suite d'une fuite en bas entre 2 éléments, j'ai heureusement pu isoler le radiateur et l'enlever de ses supports.
J'envisage le démontage des éléments (j'ai la clef pour nipples), mais pour accéder aux nipples il faut ouvrir les bouchons haut (purge) et bas (sortie) qui sont des six pans de 40mm : clef à molette avec ou sans marteau n'arrivent pas à desserrer ces écrous !
Que me conseillez vous ? Y a-t-il un truc ?
Devrais-je employer la meuleuse... et chercher après réparation un élément sur le marché de l'occasion pour remplacer celui qui aura été meulé ?
Merci d'avance pour vos expériences dans ce domaine, et cordialement votre.
Voir le document ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, sur un radiateur avec nipples vous avez un côté avec pas à droite et l'autre côté avec pas à gauche. Essayez de légèrement chauffer votre bouchon et en même temps vous le dévissez (la peinture risque de s'écailler).
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7010Question Bricolage : Peinture abîmée sur radiateurs Acova
Bonjour. Puis-je repeindre des radiateurs Acova, et si oui avec quoi ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, oui avec une peinture spéciale radiateur, vente en GSB ou chez un grossiste (normalement pour les PRO).
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7009Question Bricolage : Installation tubage pour poêle à bois
Bonjour, je viens d'acheter un poêle à bois, ma cheminée était déjà tubée en 200, j'ai donc pris un raccord 200 / 153 et deux mètres de tube inox droit. J'aimerais savoir si :
- j'ai le droit de couper le tubage
- s'il faut faire des soudures entre chaque tube. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, à quoi vont vous servir les tubes en inox ? Revenez sur le site.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7008Question Bricolage : Eau purge et bistre dans poêle bois Supra
Bonjour, j'ai un poêle bois Supra sortie horizontale en double paroi puis j'ai un té en inox avec purge avec 4m de tuyau inox simple paroi jusqu'au toit.
J'ai toujours de l'eau dans ma purge et le bistre se forme rapidement en 2 jours, qu'en pensez-vous ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, bois humide, trop souvent fonctionne au ralenti, mauvais tirage.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7007Question Bricolage : Thermostat à piles branché automatiquement sur 220 V
Le thermostat a deux fils. Ils ont été reliés à la chaudière et j'ai branché le thermostat à piles sur le courant 220 V. Cela fait sauter le compteur. Ai-je fait une mauvaise manipulation ou mauvais branchement ? Merci pour votre aide.
Notre réponse

Bonjour,
Pourriez-vous donner plus d'informations concernant votre problème : marque de la chaudière, modèle, marque du thermostat ainsi que sa référence...
Pourriez-vous être plus précis quand vous dites : " j'ai branché le thermostat à piles sur le courant 220 V".
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum chauffage.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre thermostat est à pile, pourquoi le branchement sur le 230 V ? C'est un contact sec et il faut ramener depuis la chaudière les 2 fils venant du tableau chaudière.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai fait la même erreur car mon thermostat d'origine avait 4 fils (dont 2 pour le 220), c'est un problème de branchement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7006Question Bricolage : Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Je possède une chaudière mixte fuel / bois de marque Marolotherm, type l'brul'tout.
Régulièrement 1 à 2 fois par jour elle se met en défaut.
Il suffit simplement d'enclencher le bouton sur le brûleur pour qu'elle reparte.
Malgré plusieurs interventions du service entretien, le problème persiste.
Le réparateur semble impuissant devant une telle panne, car lorsqu'il démonte tout, tout redémarre normalement. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vérifiez l'état de la cellule, l'allumage, l'écartement des électrodes, le débit d'air, la position de l'accroche flamme. TOUTES DES CHOSES ELEMENTAIRES POUR UN TECHNICIEN QUI SE DIT DEPANNEUR !
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
C'est sûrement un problème de cellule. Il faut donc la remplacer. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7005Question Bricolage : Expert d'installation haute pression
Bonjour, je viens de me faire installer une pompe à chaleur par une société spécialisée dans la climatisation depuis le 30/10/08 et rien ne marche jusqu'à présent.
L'installation est mal faite avec des matériels non conformes.
J'ai besoin d'un expert de pompe à chaleur pour expertiser l'installation à hautes températures. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, heureusement que cette Société se dit "spécialistes" (peut -être juste en facture). Cette dernière vous doit un fonctionnement normal de votre installation, dans un premier temps envoyez une LAR en demandant une intervention immédiate sous menace de porter plainte.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7004Question Bricolage : Couplage PAC et chaudière fuel
Bonjour, j'ai fait installer une PAC en relève de chaudière sur un circuit de chauffage existant radiateurs + chaudière fuel.
Depuis 5 jours j'ai remis en service la fonction chauffage sur la chaudière car il a neigé (600m alt. Auvergne), la PAC tourne souvent à mon sens et en plus, sur le panneau de commande de la PAC, affichage "CHAUFAGE EXTERNE ON".
Par contre j'ai été obligé de monter la température de la chaudière à 70° pour que la chaudière se mette vraiment en service chauffe.
J'ai l'impression que la PAC arrive juste à chauffer l'eau du circuit en dessous de la consigne Temp brûleur, mais pas assez pour qu'il fasse chaud dans la maison.
De plus, j'ai deux thermostats d'ambiance, 1 sur la PAC et 1 sur la chaudière, situés dans 2 pièces différentes.
Mais en gros je n'arrive pas mettre en service la chaudière pour qu'elle remonte la température du circuit de chauffage.
Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose de précis pour que la chaudière soit vraiment en apport lors des périodes froides sans lui demander une consigne de 70/75°. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre PAC est en relève chaudière il est normal qu'elle fonctionne en dessous de la température de consigne de votre chaudière.
Si vous avez une résistance additionnelle en extérieur c'est pour permettre d'élever le point de consigne reprise d'air PAC.
Vos 2 thermostats d'ambiance ne sont pas logiques et n'auront jamais les mêmes demandes.
Sur votre circuit chauffage, avez-vous une vanne 3 voies de répartitions de relève ? Revenez sur le site et mettez des photos de vos raccordements.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si c'est une PAC basse température, environ 45° de température d'eau avec sa propre régulation et donc une courbe de chauffe assez basse, peut-être qu'à cette température extérieure, vous avez besoin d'une température d'eau plus élevée que la température d'eau que peut fournir la PAC pour chauffer correctement la maison.
Dans ce cas, la régulation de la PAC appelle l'appoint chaudière mais vu que la chaudière est pilotée par la régulation de la PAC, vous n'arrivez toujours pas à chauffer correctement la maison.
Il faut donc augmenter la courbe de chauffe de la régulation de la PAC. En revanche, vous allez consommer plus de fioul.
La solution idéale est de remplacer tous les radiateurs par des radiateurs dont la puissance vous permettra de chauffer correctement la maison avec une température d'eau correspondant à la courbe de chauffe de la PAC. Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour une PAC basse température ou pas, je sais juste que la consigne retour est fixée à 29°. Donc ce devrait être basse température à mon avis...
Pour info, il n'y a pas de commande entre la PAC et la chaudière fuel, l'affichage sur micro-automate sur PAC affiche "chauffage externe ON" mais cela ne pilote en aucun cas la chaudière. Il m'a été expliqué lors de la pose PAC que cela fonctionnerait très bien !
Pour vous, la solution c'est de redimensionner les radiateurs (vers le haut forcément) et de régler la consigne retour d'eau PAC plus haute, si j'ai bien compris.
Merci de votre réponse, mais pour le remplacement des radiateurs, je crois que cela va être très compliqué.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

29° de température de retour, cela me parait faible pour chauffer une maison équipée de radiateurs à moins que ceux-ci soient très largement dimensionnés.
Je ne connais pas précisément votre PAC mais si la régulation affiche "chauffage externe ON" cela veut sûrement dire qu'elle appelle la chaudière en relève, dans ce cas elle n'enclenche peut-être pas le brûleur de la chaudière, mais le circulateur chauffage de celle-ci.
Pour être plus précis, il faudrait un schéma hydraulique et de régulation de votre installation.
P.S. : Tous les "vendeurs de PAC" disent que cela fonctionne très bien, malheureusement c'est bien souvent le contraire principalement en relève chaudière et chauffage par radiateurs qui sont les cas les plus complexes.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, actuellement j'ai fait installer une relève chaudière depuis octobre 2008, de marque Amzair (PAC a 28 prc). Il m'est impossible de monter la température dans la maison au dessus de 18 degrés par -1 extérieur.
De plus la chaudière ne prend pas la relève après.
Auparavant, je n'avais jamais de souci pour chauffer avec mes 13 radiateurs soit 450m3 de volume, je montais facilement à 24 degrés.
Comment faire (on me parle de loi d'eau) car c'est une basse température.
Le professionnel doit repasser soi-disant installer un circulateur entre la PAC et le ballon.
Actuellement l'eau de ma chaudière ne sort pas à plus de 32 degrés.
Je vous demande de m'éclairer ou si vous connaissez les mêmes problèmes, que faire ?
Merci.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour ma part, j'ai fait installer une pompe à chaleur en relève d'une chaudière avec production d'eau chaude.
J'ai positionné ma chaudière en position été et à l'heure actuelle, si je demande une température d'eau plus élevée à la chaudière qu'à la pompe à chaleur, elle se déclenche comme en position hiver mode chauffage.
A savoir : l'installateur a débranché le circulateur de la chaudière et l'a branché sur le module de la pompe à chaleur.
Avez-vous une explication à me donner sur le défaut de fonctionnement ?
Merci d'avance.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7003Question Bricolage : Suie coulant du conduit de cheminée
Bonjour à tous,
J'avais construit une cheminée à foyer fermé relié à un tubage dans un conduit en boisseaux (30x30) traversant deux étages. Cependant le tirage n'était pas du tout suffisant et il y avait refoulement de fumée dans la pièce, j'ai donc retiré le tubage et depuis le tirage est un petit peu meilleur mais ce n'est pas ce que j'espérais.
Le problème est que depuis 1 mois, des micro fissures se forment et la suie coule le long du conduit et donc, je souhaiterais connaitre quelle serait la meilleure solution ? Merci de vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Un conduit qui est uniquement en boisseaux sans tubage doit être isolé à l'extérieur avec de la laine de verre, sinon la cheminée condense chaud et froid. Par conséquent, la suie devient + ou - liquide et sort de la cheminée à travers les boisseaux.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, remettez vite un tubage si vous ne voulez pas avoir de gros dégâts et de feu de cheminée. Appelez un PRO car vous n'êtes pas assuré pour ce travail.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7002Question Bricolage : Problème eau chaude chaudière Vaillant
Bonjour, j'ai un très gros problème avec ma chaudière à ventouse de marque Vaillant.
Elle fait eau chaude et chauffage et elle a à peine deux ans !
J'ai eu d'abord un problème de régulation de débit d'eau chaude et de pression de chaudière, puis rapidement une fuite à une valve de sécurité.
Cette dernière a été changée par le plombier de mon propriétaire, mais le problème de débit est réapparu rapidement. Impossible d'avoir de l'eau chaude plus d'une minute durant.
Par contre le chauffage fonctionnait très bien. La chaudière se mettant en coupure de sécurité à tout bout de champ ; je fais revenir le plombier, qui me dit que le problème vient d'un radiateur trop vieux. Ce dernier se désagrégerait de l'intérieur et enverrait des bouts de métal dans les circuits de la chaudière.
Il conseille la pause d'un filtre pour éviter le problème; c'est chose faite depuis plus de six mois. Et puis, petit à petit, la chaudière s'est remise à fuir par dessous, mais ce n'est plus du goutte à goutte, ce sont les grandes eaux de Versailles.
J'en suis au point de devoir, dès que je m'absente, couper toutes les arrivées d'eau et la chaudière pour tenter d'éviter l'inondation de mon garage.
Je précise que ma chaudière à perdu quasiment toute pression. On est en hiver et j'ai besoin d'une chaudière en état. Pouvez vous m'aider ou tout au moins me donner quelques conseils pour tenir un peu, le temps de la changer, si il y a lieu. Merci d'avance
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si vous êtes locataire c'est au propriétaire d'intervenir pour votre problème.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#7001Question Bricolage : Problème bruit radiateur électrique
Bonjour, je viens d'acheter 3 radiateurs électriques en fonte active et 2 d'entre eux font des bruits très désagréables de crépitement.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème et y a t-il une explication et / ou une solution ?
Merci de votre aide. Sébastien
Proposer une réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 141 sur 183 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX