PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

FORUM CHAUFFAGE


Mise à jour : 28 mai 2009        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 81 sur 184 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/question_bricolage.html">QUESTIONS DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CHAUFFAGE
Informations sur le moteur
#4050Question Bricolage : Rejet de condensat de chaudière anormal
Bonjour, je voudrai savoir quel est en litre le débit normal de rejet de condensat journalier d'une chaudière à condensation ? Merci. Je trouve excessive la quantité qui sort de ma chaudière qui se situe entre 4 et 5 litres / 24 heures.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

4/5 litres par jour est tout à fait normal voire plus, pas d'inquiétude à avoir.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4049Question Bricolage : Choix chaudière à gaz
Bonjour à tous, merci de me donner votre avis sur les 3 chaudières suivantes : FRANCO BELGE Ciao confort 3224, CHAFFOTEAUX Urbia 25 FF, SAUNIER DUVAL Themaplus F25. Quelle qualité, fiabilité et rapidité des pièces de rechange pour chacune ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Chaffoteaux me parait plus fiable que les 2 autres, parole de technicien !

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour moi ces trois marques de chaudières se valent, ce sont des chaudières pas chères et par conséquent pas si terribles que ça ! Quitte à avoir du bon matériel autant prendre du "De Dietrich", du "Viessmann" ou au pire du "Frisquet", là on parle de marques qui tiennent la route...

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour moi, la meilleure marque de chaudière, c'est Viessmann.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Tout à fait d'accord, Viessmann, De Dietrich. Pour ce qui est de Frisquet c'est aussi une très bonne chaudière mais qui consomme un peu et qui a des petits problèmes de vase d'expansion et de purgeur.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Viessmann, sans discuter ! Rach

Proposer une autre réponse
- - - -
#4048Question Bricolage : Poêle à bois qui goudronne
Bonjour, j'ai un poêle à bois Godin qui fonctionnait très bien depuis 6 ans, mais maintenant il goudronne énormément, j'utilise toujours du bois bien sec. Je ne comprends pas pourquoi, merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Manque de tirage ou manque d'air à la combustion !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4047Question Bricolage : Rendement PAC sur radiateurs gaz en série
Bonjour. Je possède un chauffage gaz avec branchement des radiateurs en série. Je viens de me faire installer une PAC. Je suis très déçue par le rendement qui n'est pas optimum. On me dit.. maintenant que c'est à cause du branchement en série de mes radiateurs, qui sont anciens (plus de 20 ans). Qu'en pensez-vous ? Merci de m'éclairer !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mettre une PAC à la place d'une chaudière sans modifier les émetteurs, apporte une baisse de rendement des radiateurs étant donné qu'une PAC n'a pas le même régime qu'une chaudière en plus, le circuit série n'arrange rien. Sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sam a raison surtout qu'une PAC fonctionne à plus basse température qu'une chaudière gaz...

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il faut savoir qu'une pac produit une température de 50°C et avec des radiateurs anciens, c'est difficile d'avoir un bon rendement. Il aurait fallu changer les radiateurs et installer des radiateur très basse température.
Les installateurs profitent de la mode des pompes à chaleur et ne connaissent pas bien le produit ou la conception. Rach

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Étant installateur, je confirme le fait que bon nombre de mes confrères surfent sur la mode de la PAC.
Je confirme également le fait qu'une PAC, au meilleur de son exploitation, c'est à dire aux environs de +7°C extérieur, donne de l'eau à 50°C environ.
Compte tenu du fait que votre installation est ancienne, vos radiateurs ont été dimensionnés avec un régime d'eau voisin de 75°C.
Les quelques 20°C manquants génèrent chez vous comme chez tout le monde une baisse de puissance de vos radiateurs.
Évident pour toute personne du métier !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4046Question Bricolage : Chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité
Bonjour. Ma chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité toutes les 10 mn et le voyant du circuit de chauffe clignote. Que faire ? Où se trouve la vanne de mise pression eau de chauffe sur un mélia ELM Leblanc ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La vanne se trouve sous la chaudière à droite, elle est soit rouge, soit noire (soit un robinet, soit un quart de tour), sur certains modèles c'est la vanne d'arrivée d'eau (bleue) qu'il faut tirer vers le bas puis vers la droite très légèrement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4045Question Bricolage : vase expansion sur circuit eau chaude sanitaire
Il m'a été conseillé de monter sur le circuit eau chaude sanitaire d'une chaudière Hydromotrix 23 un petit vase d'expansion ainsi qu'un clapet anti-retour, pourquoi ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le vase limite la pression du circuit causée par la dilatation de l'eau chaude, mais si n'avez pas de problème de sur-pression pas la peine, normalement le groupe de sécurité possède déjà un clapet anti-retour. Sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sur ce type de chaudière pas besoin de vase sanitaire, juste un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de la maison. C'est une chaudière à production d'eau chaude instantanée.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4044Question Bricolage : Radiateur fioul chauffe puis s'arrête régulièrement
Bonjour, je viens d'emménager, et il y a un radiateur au fioul qui fait des siennes, parfois il fonctionne, parfois il s'arrête. En le stoppant, et en le remettant à fond, il refonctionne, pour s'arrêter un peu plus tard... Merci de votre réponse.
Proposer une réponse
- - - -
#4043Question Bricolage : Horloge pour chauffage
Bonjour, je voudrais installer une horloge pour mon chauffage pour pouvoir gérer les heures où je veux qu'il soit allumé. On m'a donné une horloge mais je n'ai pas de schéma pour la brancher et j'ai 5 départs de chauffage. Comment procéderiez-vous pour faire cette installation ? Je vous remercie d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Salut, si vous avez 5 circuits de convecteurs à mon avis vous devriez mettre un contacteur, qui lui serait piloté par votre horloge, mais vous avez aussi des thermostats programmables à petit prix dans les magasins de bricolage.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, quelle est la marque et le modèle de votre horloge et la marque et le modèle de votre chaudière ? Ludo

Proposer une autre réponse
- - - -
#4042Question Bricolage : Documentation sur accélérateur chaudière fuel
Recherche de la documentation sur les accélérateurs pour chaudière à fioul. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous trouverez sûrement votre bonheur sur les sites de fabricants : Grundfos, Salmson, avec leurs puissances, les dimensions, les hauteurs manométriques ainsi que leur interchangeabilité avec n'importe quelles autres. Sinon vous avez toujours de la documentation chez les revendeurs en plomberie.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4041Question Bricolage : Recherche doc chaudière fuel Unical dialc31
La chaudière ne veut pas démarrer en mode chauffage par contre elle tourne normalement pour l'eau chaude, j'ai pensé que l'accélérateur serait en panne, dites-moi ce que vous en pensez ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier le bon fonctionnement du circulateur, du thermostat chaudière, ou thermostat d'ambiance.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4040Question Bricolage : Chaudière fait un bruit de sirène au démarrage
J'ai une chaudière Hydromotrix ventouse eco radio SYStem et celle-ci fait un bruit de sirène au démarrage, le bruit est tellement fort que la première fois je pensais que c'était la sirène de la commune. Ma chaudière a trois ans (2004) et ce bruit est apparu en 2006. Pour l'instant le seul remède que j'ai trouvé c'est d'arrêter la chaudière et la rallumer et le bruit disparait, je suis très inquiet pour l'avenir ; ce bruit je le situe au niveau du ventilateur voir du pressostat ; j'ai fait appel au spécialiste Frisquet pour me donner des suggestions de pannes et leurs remèdes. Merci de me répondre.
Voir la photo Ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si cela fait un bruit de sirène je penserai aux roulements du moteur de la turbine de la ventouse. Bon courage.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le moteur de l'extracteur peut être fatigué, vérifiez-le par un professionnel !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous avez une chaudière qui fonctionne au gaz propane ? Le bruit est dû au mélange air gaz dans les venturi des brûleurs. Parfois un simple démontage remontage suffit, mais sinon il existe chez Frisquet un kit de plaque qui se met au niveau des venturis de chaque brûleur.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Moi aussi j'ai le même problème ma chaudière de marque Viessmann modèle Vitopend, le bruit de sirène quand la température de l'eau atteint les 60°. Le constructeur dit problème de tartre dans le corps de chauffe.
Bizarre pas de calcaire dans mon eau. Mon installateur a vérifié les débits d'eau, pas de problème rien ne freine dans le corps de chauffe.
Je deviens fou personne n'est capable de me dépanner. Si vous avez eu une réponse ou trouvé le problème, merci de m'en informer, merci d'avance.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai eu le même problème. Je pensais comme vous que ça venait de l'extracteur, il n'en est rien, ce phénomène est connu de chez Frisquet il vient du bas de la chaudière : il suffit simplement d'y adapter 1 jeu de "déflecteur d'air" (14,90 €) au niveau du mélange air-gaz.
En espérant que votre problème soit résolu avec cette solution.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour.
J'avais ce bruit énorme de sirène à chaque démarrage de ma chaudière FRISQUET et je désespérais d'en trouver l'origine - j'ai donc mis un déflecteur d'air au niveau du mélange air/gaz et cela a été radical car le bruit a disparu.
Merci pour la solution !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4039Question Bricolage : Notice chaudière Vaillant vcw
Bonsoir, ayant acheté une maison récemment avec une chaudière Vaillant de type vcw, j'aimerais savoir où je pourrais trouver la notice d'utilisation afin que je puisse comprendre exactement son fonctionnement ! Merci d'avance à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, quel est le modèle exact ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir, veuillez trouver ci-joint la notice d'utilisation pour votre chaudière Vaillant vcw 242 (très bonne machine), la mienne date de 1987 et aucun problème, bonne lecture et à bientôt !
Réponse Bricovideo : Votre notice ne nous étant pas parvenue, merci de bien vouloir nous la renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vends pour pièces détachées une chaudière Vaillant vcw 242f qui fonctionne (année 87) 100 €, il a été remplacé par une pompe à chaleur. Mon email jeanjbeb@yahoo. fr
Voir une photo ici

Proposer une autre réponse
- - - -
#4038Question Bricolage : Renseignement chauffage au gaz à air pulsé
Nous souhaitons acheter une maison ancienne qui possède un chauffage au gaz à air pulsé. Pouvez-vous nous donner des renseignements sur ce type de chauffage : avantages et inconvénients ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, une fois que les brûleurs sont allumés, le corps de chauffe monte en température et arrivé à la bonne température le ventilateur se met en route pour avoir une diffusion de chaleur. Ludo

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, nous avons un appareil similaire.
Avantages : montée en chauffage très rapide, pas de radiateurs donc plus de place pour les meubles.
Inconvénients : ventilateur un peu bruyant, brasse la poussière.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4037Question Bricolage : Chaudière à gaz Chaffoteaux nectra
Bonjour, je viens de remettre le chauffage, et j'ai un problème de pression, je remets de l'eau, mais rien à faire, l'aiguille retombe, et la chaudière fait un bruit bizarre, est-ce qu'il y a de l'air dans mon circuit, et dois-je purger mes radiateurs ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui essayez de purger les radiateurs sans mettre la pompe en route, si vous entendez de l'air sortir, continuez jusqu'à l'arrivée de l'eau. Rajoutez de l'eau dans la chaudière au fur et à mesure de la purge. Il faudrait aussi contrôler le vase d'expansion. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite sur le circuit (disconnecteur, soupape de sécurité...). sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, Sam a raison, et je vous conseille de vider le vase et voir la pression de gonflage qui doit être de 0.5 bars. Si c'est le cas parfait, sinon gonfler à l'aide d'une pompe à vélo par la valve se situant au bas du vase. Rach

Proposer une autre réponse
- - - -
#4036Question Bricolage : Problème de pression chaudière ELM Leblanc melia
Bonjour à toutes et à tous, je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière murale mixte à gaz elm Leblanc Melia.
Il y a 5 jours la société responsable de l'entretien des chaudières de la copropriété est venu. Hier j'ai voulu allumé mon chauffage tout s'est bien passé mais ce matin j'ai voulu prendre ma douche et pas d'eau chaude... J'ai vérifié la chaudière elle était mise en sécurité (surchauffe), la pression sur le manomètre était inférieure à 1 bar. Dans le manuel il est indiqué que pour augmenter la pression, remplir l'installation mais impossible en actionnant le bouton de remplissage rien ne se passe...
Que dois-je faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut actionner le bouton de remplissage, si rien ne se passe desserrer l'écrou sorti du disconnecteur, si l'eau ne sort pas, c'est qu'il est hors-service.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je ne peux malheureusement pas répondre à votre question, toutefois je possède la même chaudière que vous sans la notice. Vous serait-il possible de la scanner et de la mettre à disposition sur ce site. Kevin

Proposer une autre réponse
- - - -
#4035Question Bricolage : Mise en marche chauffage au sol disjoncteur saute
Nous avons mis le chauffage il y a 3 semaines environ (chauffage au sol), depuis le disjoncteur saute au moins 5 à 6 fois dans la nuit. Nous avons fait appel au chauffagiste qui nous dit qu'il faut augmenter le KW, étrange, car l'hiver dernier il n'y avait aucun problème. EDF, nous dit qu'avec 9 KW nous avons largement assez, nous avons fait venir un électricien qui nous dit que la chaudière consomme 42 ampères et en manipulant les boutons de la chaudière on s'aperçoit qu'en arrêtant une des 2 résistances, la consommation baisse de 20 ampères. J'aimerais savoir si une chaudière peut consommer autant et si il y a des programmes à faire pour consommer moins tout en chauffant pareil (enlever une résistance par exemple), de plus en feuilletant le manuel de service, je me suis aperçu que les chiffres enregistrés sont différents de ce qui est écrit dans ce manuel (ex : la courbe de chauffe est à 0.70 au lieu de 1.10 etc. Merci de m'aider à comprendre quelque chose. La chaudière est Etech ACV modèle 09 de 4.2kW à 8.4kW.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, sûrement un problème de circulateur qui se met en court-circuit.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4034Question Bricolage : Chaudière à gaz et cuisicentral en parallèle
Bonjour, je désire brancher sur le circuit de la chaudière à gaz Frisquet une cuisicentral Godin, les devis s'échelonnent de 2300€ à 3300 et 6050€. D'où ma question, quelqu'un a-t-il réalisé ce type de branchement et que faut-il de particulier pour effctuer ce branchement ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je l'ai fait en parallèle avec une chaudière à gaz Nestor Martin DE 50 kW, ça marche très bien avec un accélérateur commun et un thermostat qui déclenche le gaz la nuit si le bois manque.
Coût il y a 5 ans, 3000 € HT. Jacques

Proposer une autre réponse
- - - -
#4033Question Bricolage : Chaudière gaz chauffage minimum trop élevé
Bonjour, je reprends une question précédente restée sans réponse à ce jour. Je suis en location et dans mon appartement il y a une chaudière gaz et lorsque je la mets en mode eau/chauffage, elle se déclenche toutes les 30 secondes, réglée au minimum, la température est de 21°, tous radiateurs ouverts (il n'y a pas de thermostat). J'ai donc testé en fermant certains des radiateurs ou même en ne les ouvrant qu'à peine, le résultat est que dans tous les cas, ça consomme environ 4m3 de gaz / 24h... c'est énorme ! Alors :
1- peut-on diminuer le déclenchement de cette vieille chaudière ?
2- vaut-il mieux que je laisse ouvert complètement tous les radiateurs de mon appartement ?
3- j'ai appelé la société qui entretient ma chaudière et eux veulent changer le tableau électrique, au début ils voulaient installer un thermostat, quel est votre avis ? Merci mille fois.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mettre un thermostat d'ambiance, pour le tableau électrique je ne vois pas le rapport. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai la même chose, alors je ferme les radiateurs et c'est tout. Pas de circulation d'eau, donc pas de déclenchement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4032Question Bricolage : Radiateur fonte ne chauffe pas malgré purge
Comment faire pour avoir un radiateur qui est chaud en totalité. Malgré la purge et le fait que j'ai fait coulisser la tige au niveau du thermostat.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faites un essai en ouvrant le té de réglage, faites le réglage tour par tour et attendez quelques minutes pour ouvrir d'un tour supplémentaire. Compter le nombre de tours effectué pour remettre comme c'était, dans le cas où ça ne marche pas, il y a peut-être un manque de debit, pour la purge d'air couper la pompe, il faut parfois effectuer plusieurs purges pour évacuer la totalité de l'air. Sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Peut-être un problème de boue ! Vidangez le radiateur et rincez-le à l'eau claire avec un jet d'eau, si le radiateur est ancien ceci est normal. pierre

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si le radiateur est le plus éloigné, il subit des pertes de charges importantes donc en effet il faudrait régler avec les té le débit des radiateurs en ouvrant de 3 tours ceux qui sont les plus près de la chaudière, de telle façon à avoir un équilibrage du réseau, ouvrir en progression jusqu'au dernier radiateur ou alors un manque de gaz dans le vase, à ce moment il faut le gonfler avec une pompe à vélo et mettre de l'eau si nécessaire. Rach

Proposer une autre réponse
- - - -
#4031Question Bricolage : Entretien annuel chaudière condensation et fioul
Bonjour. L'entretien annuel d'une chaudière à condensation est-elle plus chère que celui d'une chaudière à fioul ? 165 € contre 95 €. Pour le fioul ? Avec ramonage ? Sont-ce les tarifs actuels ? MD
Proposer une réponse
- - - -
#4030Question Bricolage : Problème remise en route chauffage Luna
Bonjour, l'hiver arrive, même à Marseille ! En voulant remettre ma chaudière Luna max 2 24 CF en fonction hiver, rien ne se passe, pas de chauffage. Pompe ok, eau chaude ok, mano ok, pas d'air dans les radiateurs ! je ne trouve pas ! et ma petite Louise a le nez qui coule ! Merci de vos réponses !
Proposer une réponse
- - - -
#4029Question Bricolage : Radiateur et PAC
Bonjour à tous, je cherche à dimensionner mes radiateurs en fonction de mes pièces à chauffer. Le calcul reste assez simple : soit on utilise Vx1. 3x(T+7), soit on utilise Vx35. Cependant ces méthodes s'appliquent pour du delta T de 50. Je vais utiliser une PAC avec un régime de 47/42. Je voudrais connaître la formule pour trouver le P corrigé en fonction du delta T, ici pour moi de 24. Merci pour votre aide. Diwall
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour une pièce, prendre 100W par mètre carré pour une puissance P=Q/C*delta T ; q=débit ; c=1.16 ; DELTA T = différence entrée et sortie.
Rach

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour. J'ai fait mon installation en prenant 250 Kcal par mètre carré pour une hauteur de plafond de 2.5 mètres.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4028Question Bricolage : Avis radiateur électrique panneau rayonnant Chaufelec
Bonjour, Chaufelec est-elle une marque sûre ? Elle est peut-être associée à Siemens ? Peut-on raccorder un radiateur électrique à partir des fils d'un autre radiateur électrique ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ca dépend du nombre de radiateurs et de la puissance installée sur la même ligne. Normalement il en faut 5 sur la même alimentation, si vos câbles ont une section de 1.5 mm², la puissance max est de 2300 Watts, si 2.5 mm² alors 4600 Watts.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci pour la réponse. Et Chaufelec c'est une bonne marque ?

Proposer une autre réponse
- - - -
#4027Question Bricolage : Pouvoir atteindre valeur température indiquée sur thermostat
Bonjour, j'ai une chaudière toute neuve à condensation isosplit Saunier Duval, lorsque je mets 19 degrés en valeur consigne sur le thermostat la température ambiante indiquée par le thermostat ne dépasse pas 18 et je n'arrive pas à la valeur consignée. Le chauffagiste me parle d'air dans les radiateurs mais même en les purgeant c'est le même souci. La chaudière a l'air de bien se comporter et en sanitaire pas de souci. Est-ce que ça peut venir de boues dans les radiateurs ? Comment la chaudière interprète-t-elle ces valeurs de températures ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifiez que la pompe fonctionne. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifier surtout le réglage de la puissance chauffage que l'installateur a réglé par l'intermédiaire de la télécommande quand elle est connectée au tableau de la chaudière. Celle-ci n'est peut-être pas assez élevée. Regarder aussi la température de départ chauffage qui peut aussi se régler.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4026Question Bricolage : Raccorder un insert à un conduit de cheminée
Je voudrais savoir comment raccorder un insert fermé sur un conduit de cheminée neuf Schiedel affleurant le plafond en placoplâtre.
Proposer une réponse
- - - -
#4025Question Bricolage : Odeur acide à l'allumage de la cheminée
J'ai posé une cheminée avec insert dans une maison neuve dejà tubée. Après un mois de sèche, nous l'avons allumée il y a trois jours et des odeurs acides (genre vomi) se font sentir. Ca pique un peu la gorge et les yeux mais ça ne sent pas toujours. Il n'y a apparemment pas de fumée, je ne comprends pas d'où viennent ces odeurs et surtout je me demande si elles sont dangereuses. Merci de vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous êtes simplement en train de brûler les graisses de démoulage, tout à fait inoffensives elles permettent à la fonte de sortir du moule et de protéger de la corrosion lors du transport couramment utilisé la "paraffine" sent environ un mois dans la pièce, certains utilisent d'autres graisses plus ou moins odorantes sans aucun risque pour l'homme tant que votre insert est agréé CE. Amaury

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#4024Question Bricolage : Chaudière sd c24e se met en sécurité
J'ai une chaudière mixte Saunier Duval C24E que je n'utilise que pour le chauffage. L'eau chaude sanitaire est issue d'un cumulus électrique. Sur cette chaudière il y a un bouton à trois positions. Lorsqu'on démarre la chaudière en position 1 elle effectue bien son cycle de chauffe et s'arrête. La température de l'eau diminue et au moment où elle doit se remettre en route, on sent bien qu'elle tente de le faire mais elle passe ce défaut avec un voyant rouge et tantôt F2, tantôt F4 qui s'affiche. Cependant elle fonctionne correctement en position 3. Par contre l'eau est très chaude et les radiateurs brûlants. Le technicien n'arrive pas à régler le problème. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci pour votre aide.
Proposer une réponse
- - - -
#4023Question Bricolage : Fumées permanentes poêle à pétrole
Un tuyau en caoutchouc entre le réservoir et le brûleur fuit et avec la chaleur une fumée est permanente lorsque le poêle est allumé. Que puis-je faire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Les poêles à pétrole sont des appareils de chauffage dit d'appoint ! En tant que chauffagiste je vous informe des risques que vous encourez à l'usage de cet appareil. D'une part vous devez respecter obligatoirement un emplacement proche d'une porte qui DOIT être entrebaillée lorsque votre appareil est en fonction ! Les poêles à pétrole sont des appareils qui n'ont ni apport d'air primaire ni même de conduit de fumée, très économiques effectivement à l'achat, votre appareil est un danger, d'une part il brûle l'oxygène présent dans votre maison pour sa combustion, et d'autre part il vous rend du gaz carbonique. Rien de mieux pour s'asphyxier ou même vos enfants qui respirent les gaz plus bas que vous. Mon conseil est de faire réparer cet engin dangereux et d'investir dans un appareil au granulé de bois (bien plus puissant) disposant d'une arrivée d'air et d'un conduit de fumée, il sera en plus remboursé à cinquante %, pièces comprises hors main d'oeuvre, faites comme moi.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4022Question Bricolage : Installation convecteur
Bonjour, j'ai deux convecteurs au gaz, je voudrais les installer, j'ai fait mes trous pour les buses, les cheminées sont en bon état, tout va bien, seulement les tuyaux d'arrivée de gaz s'arrêtent à hauteur du robinet, donc je devrais raccorder les tuyaux au convecteur. Quel type de tuyaux faut-il prendre ? Y a-t-il des astuces à connaître ? Est-ce difficile à faire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, chauffagiste de profession, je vous mets en garde contre le danger encouru à raccorder, souder, installer des appareils de chauffage au gaz. Sur le gaz vous n'avez pas le droit d'effectuer de soudure à l'étain, si vous disposez de raccords à visser à l'extrémité de votre tube, vous pourrez raccorder un tuyau souple si possible garantie à vie car le peu de différence de prix évite très souvent des problèmes disponibles dans les grandes surfaces et les raccords spécifiques, dans les magasins de plomberie. Si vous ne disposez pas de raccord à visser au bout de votre tube, confier ce travail à un professionnel.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4021Question Bricolage : Réglage d'un thermostat avec cavaliers
Bonjour, ma question va peut être paraitre étrange, je viens d'aménager dans un appartement équipé d'une chaudière murale ELM gvmc, là aucun problème, par contre c'est au niveau du thermostat où là j'ai un peu de mal (pas de notice, ni documentation). Mon problème pour résumer c'est avec les "cavaliers" bleu et rouge, je ne comprends pas du tout comment cela fonctionne ! Si une âme bienveillante pourrait m'éclairer. Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Sur le bornier de la chaudière vous avez des bornes shuntées par un cavalier, si vous voulez mettre un thermostat d'ambiance 2 fils, il faut supprimer le cavalier, généralement repéré par le schéma d'un contact à fermeture. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Les cavaliers bleus sont pour la température réduite, dite de nuit, et les rouges pour le confort, dites température jour. Positionner ces cavaliers en fonction de votre vie quotidienne, par ex 1 bleu mis à 23h passe en réduit, ex 16° C et 1 rouge à 6h00 du matin enclenche la température à 20° C pour la journée jusqu'à 23h où il repasse en réduit.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4020Question Bricolage : Pression d'eau à 3 bars
Bonjour, j'ai une chaudière Elexia, depuis 8 jours elle monte en pression. Je la vidange 3 fois par jour car elle monte jusque 3 bars. Quel est le problème ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faites vérifier le vase d'expansion, il doit permettre d'absorber les variations de volume de l'eau chaude. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, le robinet de remplissage est resté ouvert ?

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, le serpentin est percé.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Ca ne peut pas être le serpentin car c'est un mono-circuit.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Peut-être une liaison entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage dans l'échangeur à plaque.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Le vase d'expansion est à contrôler, voir le flexible du vase bouché.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Cela peut venir de beaucoup de choses : la chaudière qui chauffe de trop, un bouchon dans l'installation, ... Rach

Proposer une autre réponse
- - - -
#4019Question Bricolage : Coût d'une chaudière fioul condensation
Je viens de recevoir le devis pour l'installation d'une chaudière fioul à condensation BUDERUS GB 125LT 160 LITRES de 30 KW avec un kit chauffage RK21M ainsi que d'un conduit condensation ventouse avec terminal horizontal. Le coût est de 8300 euros HT.
Pouvez-vous me dire si le prix de l'ensemble est convenable. En vous remerciant par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour la même chaudière mon devis est de 8910€ HT.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour le même prix vous pouvez vous payer une chaudière aux granulés de bois, votre coût de chauffage sera divisé par deux et le coût total de votre installation aussi hors main d'oeuvre.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Sauf que si vous remplacez la chaudière à fioul par une chaudière à granulés, vous êtes tenus de neutraliser (voire démonter) votre cuve à mazout.
C'est de la responsabilité de l'installateur du chauffage à granulé, mais souvent, ils "oublient" d'en parler.
Pour une cuve de 8000 litres en sous-sol j'ai eu un devis à 1500 €. Plus le coût du stockage des granulés...
Article 28 (de l'arrêté du 1er juillet 2004) :
Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4018Question Bricolage : Problème de bruit aux étages
Bonjour, je suis en passe de péter une pile. Je suis propriétaire d'un bel appartement en duplex dans une petite copropriété de 3 appartements, et depuis que je suis installé, 2 ans, j'ai un des propriétaires qui se plaint de bruit de clac dans les radiateurs, il possède le dernier niveau, les combles. J'ai une installation de Dietrich au fuel de 1986, pas moyen de vous donner le modèle, je n'ai pas la doc, ni aucune indication sur la chaudière. Pour ce problème de bruit nous avons fait plusieurs travaux : mise en place d'un nouvel accélérateur, modification de la pression (passe de 1 à 1 5 / 1.8), ajout d'une valve de détente entre le retour et l'aller, purge de tous l'ensemble des radiateurs, tous ces travaux réalisés par un professionnel n'ont malgré tout pas résolu le problème de bruit. Pour info, seuls les radiateurs des 3 premiers niveaux sont équipés de vannes tout ou rien, au dernier niveau sur l'ensemble des radiateurs, deux ont été équipés de vannes thermostatiques. Dernière action prévue : effectuer un nettoyage et un traitement anti-boue. Que dois-je faire ? Info complémentaire, la chaudière commune à l'ensemble est chez moi.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Peut-être un problème de dilatation du circuit de chauffage ou des radiateurs, ça peut venir aussi des clapets anti-retour qui claquent en s'ouvrant et en fermant. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Demandez au chauffagiste de supprimer provisoirement les 2 vannes thermostatiques pour faire un essai. sam

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vérifiez la juste position des robinets thermostatiques dans le sens de circulation d'eau, thermostatique sur retour = dysfonctionnement du ressort de rappel incorporé dans le corps du robinet pendant le mouvement en ouverture ou fermeture et va et vient du piston donc bruit anormal de fonctionnement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Si chaudière fuel De Dietrich des années 80 alors type euclide basse t°, attention au nettoyage par le dessus et la présence du turbulateur avant sortie des fumées.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Peut être des radiateurs fonte aluminium tout à fait normal avec ce genre d'émetteur, mettez un peu de produit vaisselle, cela devrait atténuer.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

En tant que professionnel je vous informe que votre malheureux désagrément vient simplement de la négligence de la personne qui a rebouché toutes les pénétrations de tubes de radiateurs sans y glisser de fourreaux permettant une dilatation douce et inaudible, sans quoi la peinture, la corrosion, et le mastiquage des cloisons, planchers, plafonds se mettent à claquer chaque fois que le tube chauffe ou bien qu'il refroidit. C'est la seule explication et ce problème est très répandu. Amaury

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bravo Amaury.
En tant que confrère chauffagiste, je confirme que dans de très nombreux cas, l'absence de ces fourreaux de traversées de dalles ou de parois génère des claquements lors de la dilatation ou la rétractation des tubes.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4017Question Bricolage : Répartiteur de chaleur
Bonjour, j'ai un poêle à bois avec des boisseaux et un tuyau en inox et j'ai installé un répartiteur de chaleur, mais le problème est que le répartiteur aspire de la fumée, les tuyaux montent presque jusqu'en haut des boisseaux, pourquoi ?
Proposer une réponse
- - - -
#4016Question Bricolage : Branchement carte électronique chaudière Millenium
Bonjour. J'ai une chaudière Millennium SE électronique, je viens de réparer sa carte électronique, le problème je n'ai pas pu la remettre en marche. J'ai perdu le schéma de l'emplacement des 4 fils d'alimentation de la carte. Je voudrais bien avoir le schéma de branchement de la carte.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Salut, je crois avoir la même chaudière que vous mais je n'ai pas la notice d'utilisation, est-ce que vous l'auriez par hasard, moi c'est une Millenium by sant andrea, j'ai acheté ma maison avec cette chaudière dedans mais personne veut y toucher, car ce n'est pas une marque connue. Merci.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, ci-joint le schéma électrique issu de la doc technique de la Millenium SE. J'ai aussi une Millenium SE avec laquelle j'ai un problème de mise en alarme avec un code alarme E2. Aucun professionnel n'est capable de me définir la cause de ce problème. Est-ce le type de problème qui vous a conduit à remplacer la carte ? La société SANT ANDREA n'existant plus le SAV est incapable de me trouver des pièces de rechanges - Pouvez-vous me communiquer des coordonnées fournisseur où trouver les pièces détachées ?
Voir schéma ci-joint.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je voulais connaître le prix de la carte électronique car la mienne de chaudière ne s'allume plus du tout, merci d'avance.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4015Question Bricolage : Explosion de chaudière thema Saunier Duval
Après avoir passé ma chaudière en mode hiver la semaine dernière, j'ai été obligé de remettre de l'eau plusieurs fois car chute de pression en dessous de 0.5 bar. Après purge et vérification de radiateurs, pas de problème de fuite. Hier 7h45 après une explosion dans le garage la chaudière a brûlé, résultat pas mal de dégâts causés par l'incendie, pompier... passage de l'expert et du responsable de l'entretien annuel dans l'après-midi, et pas beaucoup de réponses à mes questions ! Avez-vous des explications à m'apporter sur une explosion et incendie de ce type ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Très mal entretenue changer de société d'entretien.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4014Question Bricolage : Radiateur froid
Bonjour. J'ai rallumé ma chaudière et là surprise, le radiateur le plus éloigné est froid... Je réalise la purge des radiateurs, là radiateur toujours froid. Je tente une deuxième purge sur ce radiateur, l'eau coule, puis finit par s'arrêter... Il semblerait que l'eau ne circule pas dans celui-là. Que dois-je faire ? En plus j'ai remarqué que la pression demandée par le constructeur 1.5 bars est supérieure à celle que je lis... inférieure à un bar. Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Fermez tous les robinets des autres radiateurs et laissez chauffer le dernier radiateur, puis purgez.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

N'oubliez pas de remplir votre chaudière en même temps que vous les purgez.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous fermez un peu les retours des radiateurs, les premiers desservis.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

NON, le problème ne vient pas d'un défaut d'équilibrage à régler en fermant les coudes de réglage des premiers. Le problème vient simplement d'une bulle d'air que la pompe n'arrive pas à pousser d'un point haut, cause d'une négligence encore une fois. Le seul remède de cheval à faire est sportif, mettez votre chaudière en chauffe, attendez que tout le monde soit chaud, gonflez votre installation à 2 kilos fermez simplement le robinet s'il est manuel ou bien démontez la tête thermostatique,
dévissez le capuchon du coude de réglage, serrez dans le sens des aiguilles d'une montre complètement le robinet avec une grosse clef Alène puis dévisser l'écrou qui raccorde le radiateur au coude de réglage et videz le radiateur dans des bassines (si possible des gammates pour faire le plâtre en caoutchouc). Une fois vide, faites de grandes chasses en manipulant le robinet et le coude de reg. N'oubliez pas de laisser quelqu'un à la tâche de remplir votre installation au fur et à mesure que vous la soutirez, une fois que vous avez vidé trois quatres bassines, remontez le raccord du coude de reg, ouvrez le purgeur de deux tours et ouvrez doucement le coude de reg, une fois que le purgeur coule sans mousse vous pouvez ouvrir le robinet et si le problème persiste, vous devrez faire des chasses encore plus puissantes pour attraper la ou les bulles d'air.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Le problème peut venir d'un vase sous gonflé tout simplement : vider l'eau du ballon et regarder le manomètre; il doit vous indiquer 0.5 bars de pression de gonflage. Si ce n'est pas le cas, gonfler le vase à l'aide d'une pompe à vélo, de telle façon à avoir 0.5 bars de pression, puis ajouter de l'eau dans l'installation.
Sinon, il peut s'agir d'un déséquilibrage du réseau.
Rach

Proposer une autre réponse
- - - -
#4013Question Bricolage : Absence démarrage chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière murale gaz qui produit l'ECS et le chauffage. Aucun problème sur la production d'ECS. Par contre, malgré la présence d'un thermostat d'ambiance type Chronogyr Rev22, le circuit de chauffe se mettait en route de façon intempestive, et maintenant, il ne se met plus du tout en route... Les piles du thermostat sont neuves, et on peut entendre le contacteur du thermostat se mettre en route quand on augmente la T° de consigne. Mais rien ne se passe côté chaudière. Quel diagnostic cela vous inspire-t-il ? Merci d'avance !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si vous pouvez débrancher les 2 fils du thermostat, branchez sur la chaudière, mettez le thermostat à fond et vérifiez la présence de tension sur les fils, ça vous permettra de savoir si le problème vient du thermostat ou de la chaudière, si vous n'avez pas de compétence électrique, demandez à un professionnel. Vérifiez aussi que le thermostat est alimenté et que la pompe n'est pas bloquée. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Et aussi vérifiez votre filtre qui se trouve dans le gros tuyau en cuivre à droite.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4012Question Bricolage : Chauffage à pétrole dtn xc5000 code ereur E03
Bonjour, je possède un poêle à pétrole de marque dtn france modèle xc 5000. Si la température ambiante est de 18°, je programme 20° sur le poêle, il fonctionne très bien jusqu'à ce que la pièce atteind 20°. Ensuite le poêle ralentit puis s'éteint au bout d'un moment en affichant le code erreur E03. Je voudrais savoir à quoi correspond ce code et aussi comment y remédier ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Votre poêle nécessite un entretien car votre mèche est sûrement usée.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je penserais à un manque d'oxygène dans votre pièce.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4011Question Bricolage : Allumer chauffage chaudière ELM Leblanc glm
Bonjour, j'ai essayé de démarrer le chauffage sur ma chaudière ELM Leblanc glm, mais je dois mal m'y prendre car rien ne se passe. Par ailleurs, pour ce qui est de l'eau chaude, tout va bien. Peut-être que quelque chose ne fonctionne pas normalement, mais avant de faire n'importe quoi, j'aimerais savoir comment on s'y prend pour allumer le chauffage quand la chaudière est censée être en état de marche. Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mettre le sélecteur sur chauffage + eau sanitaire, vérifiez la pression d'eau du circuit (1,5 et 2 bar), contrôlez que les vannes aller et retour sont ouvertes, réglez si besoin la température, si l'installation est à l'arrêt depuis un moment, purgez les radiateurs avant de mettre en route, si vous pouvez contrôler que la pompe tourne. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai également une Elm-Leblanc Acléa. A la mise en route du chauffage en début de saison j'ai souvent le même problème. En ce qui me concerne c'est le circulateur qui ne se déclenche pas car il est collé et la chaudière se met en sécurité, je prends un maillet en caoutchouc, je tape légèrement au niveau de la vis centrale du circulateur et ça marche !

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, pourriez-vous me dire ce que vous appelez " la pompe" de la chaudière, je n'arrive pas à mettre en route le chauffage. eau chaude OK mais pas de chauffage.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour. Géniale l'idée de taper légèrement sur la vis centrale du circulateur ! C'est exactement le problème que j'avais. Depuis, le chauffage fonctionne. La pompe ou circulateur est l'organe BOSCH en gris sur la droite de l'appareil (une fois le cache enlevé).

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Vérifier aussi si il y a un thermostat d'ambiance ou une horloge programmable (voir les piles).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4010Question Bricolage : Problème chauffage sur chaudière FUEL
Le froid arrive, et hier, j'ai voulu remettre en marche ma production de chauffage sur ma chaudière fuel. J'ai allumé l'interrupteur, et j'ai vérifié que mes deux vannes, étaient, dans le sens des tuyaux... j'ai allumé, patienté, et là aucun radiateur ne fonctionne ! Que dois-je vérifier ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous dites que les radiateurs ne fonctionnent pas, mais est-ce que la chaudière démarre ? SAM

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sam pose la bonne question ! Rach

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Prenez un contrat d'entretien chez un installateur digne de ce nom, et demandez la mise en service de vos installations par un professionnel.
Profitez-en pour faire réaliser le nettoyage annuel réglementaire de votre chaudière.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4009Question Bricolage : Remettre de l'eau dans un radiateur
Bonjour, j'ai un chauffage au gaz. Au 2ème étage, j'ai démonté, repeint et remis en place un radiateur en fonte. J'ai remis le chauffage en route. Tous les radiateurs sont chauds du RDC, au 2ème sauf celui que j'ai réinstallé. J'ai beau le purger (il y a toujours de l'air dedans), rien n'y fait et pourtant j'ai remis de l'eau dans le circuit. Que faut-il faire pour remplir d'eau ce radiateur. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si vous entendez de l'air sortir de la purge c'est qu'elle est chassée par l'eau, avant de purger, coupez la chaudière, attendez 20 minutes que l'air remonte du circuit et rajoutez de l'eau. Si la pression chute au fur et à mesure, purgez jusqu'au moment où de l'eau sortira de la purge, pour rajouter de l'eau dans le circuit, ouvrir la vanne de remplissage lentement pour éviter de brasser l'air du circuit. sam

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir, il y a sûrement encore de l'air dans le circuit. A froid, mettez un peu d'eau dans le circuit pour atteindre 2 bars (la pression doit se situer entre 1 et 2 bars). Maintenant, fermez le robinet et purgez le radiateur : vous devez obtenir ça : air, air + eau puis eau en continue, lorsque vous obtiendrez un écoulement d'eau en continue, arrêtez la purge et recommencez-la sur un autre radiateur notamment ceux à l'étage (les bulles montent...). Arrêtez tout et retournez vers la chaudière et vérifiez si la pression reste bien comprise entre 1 et 2 bars, si c'est le cas la manipulation est terminée. Si la pression est inférieure à 1 bar (il y avait beaucoup d'air...), remettez un peu d'eau jusqu'à 1,5 bars, fermez le robinet et mettez votre chaudière en service le lendemain, effectuez de nouveau une petite purge pour chasser les dernières bulles qui remontent "à l'étage" et ne rajoutez plus d'eau. a+

Proposer une autre réponse
- - - -
#4008Question Bricolage : Radiateur froid et pression inférieure à 1 bar
Bonjour, voilà j'ai allumé ma chaudière, sur 4 radiateurs, le plus éloigné ne fonctionne pas. Et les autres chauffent mais pas très fort et on entend des bruits d'eau. J'ai donc purgé mes radiateurs, jusqu'à ne plus entendre de petit sifflement et d'avoir de l'eau. Sur celui qui ne marche pas, il y a un moment où l'eau finit par ne plus couler... Ensuite j'ai retourné ma manette bleue de pression mais la pression n'augmente pas alors que le fabricant conseille 1.5 bars. Résultat : le dernier radiateur ne chauffe toujours pas, on entend toujours le bruit dans les autres. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, voir au retour, dévissez avec une clef alène, la vanne est en bas.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4007Question Bricolage : Plus d'eau chaude par l'accumulateur
Bonjour, notre accumulateur de marque STYX TES16 qui nous fourni de l'eau chaude est éteint et nous n'arrivons pas à le redémarrer, pouvez-vous nous aider ? Merci par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faites vérifier le système d'allumage ainsi que le thermocouple.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour ! Nous avons eu le même problème avec le même accumulateur... Mon mari a trouvé au bout d'un certain moment... pénible... Il faut donc le réamorcer en tournant le bouton rond à droite (tout en bas près de l'allumeur) position étincelle, il faut être très minutieux, vous sentez quand le bouton se met en place, surtout ne le lâchez pas et en même temps, pressez l'allumeur plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous entendez un son provenant de l'accu (il est en marche !) ne lâchez pas tout de suite. Et s'il s'éteint de nouveau, recommencez ! Au bout de 3 ou 4 fois, il s'enclenche et c'est parti ! Il faut être très patient je vous le promets ! Bon courage (surtout quand on est à "4 pattes"... hihi le nez près des boutons...) Bye I.D.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4006Question Bricolage : Programmation convecteur cassettes sans fil Noirot
Bonjour, j'ai installé un programmateur Noirot sans fil avec cassettes réceptrice sur chaque convecteur dans une maison, avec - convecteurs. Sur 3 radiateurs, pas de problème, sur les autres, il semble que la cassette reçoit bien les informations de la part de l'émetteur, mais ne transmet pas au radiateur. J'ai donc essayé une cassette qui fonctionnait sur un des radiateurs (1 des trois) sur un ou l'autre ne fonctionne pas, et elle ne fonctionnait pas non plus. Par contre quand je l'ai remise (comme au départ sur le radiateur où elle fonctionnait), elle ne fonctionnait plus. Quelqu'un peut-il me dire, si une cassette réceptrice peut s'endommager ? Et si oui, qu'est-ce qui peut expliquer que la cassette ne marche pas sur certains radiateurs ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4005Question Bricolage : Cheminée à insert inefficace
Bonjour, je suis locataire et nous souhaitons chauffer au bois mais les ouvertures des voies de l'insert (je ne sais pas si j'utilise le bon vocabulaire, désolée) ne font pas ressortir d'air chaud. Si bien que le salon est douillet mais le reste de la maison est froid malgré 2 sorties d'air raccordées à la cheminée. J'ai interrogé mon ramoneur et apparemment c'est parce qu'il n'y aurait pas de moteur permettant à l'air chaud de circuler dans les tubes. Y a t-il un moyen pour installer ce genre de moteur ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4004Question Bricolage : Problème bruit d'air chaudière Saunier duval sd223v
Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un appartement avec cette chaudière. Lorsque le thermostat déclenche, j'ai un bruit comme de l'eau avec de l'air qui intervient avant et pendant que l'eau chauffe (il est très fort au début puis s'atténue un peu). Comme si une "pompe" brassait de l'air. J'ai purgé les radiateurs, la chaudière... je sais plus quoi faire ! Sur la notice c'est écrit qu'il faut pas être en dessous de 1 bar, je suis à deux... HELP !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai lu votre demande, il faut voir si le purgeur de la chaudière fonctionne correctement, car c'est pas grand-chose un problème d'air. Regarder le purgeur, purger les radiateurs, la chaudière. Si ça continue il faudrait savoir si votre installation est en parapluie ou pas ! Voilà bon courage, sinon faites appel à un professionnel.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut et bon week-end en ce 7 sept 2008 !Pour éclaircir la réponse précédente, disons qu'il vous faut contrôler effectivement, après avoir ajusté le niveau d'eau et purgé vos radiateurs, s'il n'y a pas de fuite à un purgeur automatique qui se trouve en général près du circulateur. Si la production d'ECS se fait au départ d'un ballon tampon, assurez vous aussi que son point haut soit bien purgé quelques fois l'an ! Maintenir la pression dans l'installation entre 1~1,5 bars. Le vase d'expansion sera aussi contrôlé ainsi que la soupape de sécurité 3 bars du système. Il est d'autre part assez normal qu'après une période de non fonctionnement, l'air accumulé ne soit expulsé de la chaudière qu'au moment où justement vous remettez le circuit " chauffage " en service. Ciao !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4003Question Bricolage : Problème de mise en sécurité chaudière
Bonjour, en faisant la mise en route, j'ai un problème avec ma chaudière "Idéal Standard" qui s'arrête après, 12 secondes de fonctionnement, repart, et 12 secondes après s'arrête et ainsi de suite ? Même chose en auto qu'en manuel. J'ai nettoyé le filtre du pot et celui (plus petit) qui est après,.. aussi le gicleur (il a 1 an). Il reste 40 cm de fioul mais j'ai relevé ma canne du fond de la cuve (car elle touchait le fond), je ne sais plus si c'est à ce moment là qu'elle a bien marché, mais ça n'a pas duré. Elle me donne l'impression qu'il n'arrive pas assez de fioul. Peut-être une indication pour vous ; après le nettoyage du filtre du pot, à la remise en route, le pot ne s'est rempli qu'au tiers de sa hauteur pourtant quand elle redémarre je vois bien le fioul arriver dans le pot mais il ne se remplit pas. Merci de vos suggestions.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

J'ai eu le même problème avec chaudière Idéal Standard. Ma solution : changer la vanne de police sur votre cuve et changer le filtre. Pour être sûr, mettre du fioul dans un bidon. Dévisser le flexible d'alimentation brûleur à la sortie du filtre, le plonger dans le bidon. Normalement après un ou deux redémarrages la chaudière doit fonctionner de nouveau.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous avez une prise d'air sur le circuit dépression.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Oui ! Une prise d'air au niveau de la ligne d'aspiration du fioul : un raccord, un joint de filtre, un flexible poreux ou écrasé... Tous des points à vérifier ! Si votre brûleur tient quelques minutes en aspirant le fioul d'un bidon, vous ne devez pas chercher plus loin ! Bon confort ! 07/09/08.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4002Question Bricolage : Matériau installation poêle à bois
Je viens d'acheter un poêle à bois, j'aimerais savoir : quel matériau faut-il pour la pose ? J'ai un conduit d'évacuation de cheminée 30x30 en terre cuite (je pense qu'il faut un tubage intégral), si oui quel tubage ? Quels accessoires annexes (plaque de "propreté") etc. Mon boisseau est droit, donc pas de coude à prévoir. Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai installé il y a plus d'un an un poêle à bois dans un ancien conduit de cheminée. Le plus important à savoir est qu'il vous faut installer un tubage inox spécial cheminée. Du poêle jusqu'au plafond vous poserez des segments de tubages rigides et dans le conduit lui-meme vous tirez un tube inox souple et extensible. Les colliers et différents raccords se trouvent dans les grandes surfaces de bricolage. L'inox est un peu cher (environ 30 euros pour un segment rigide d'1 mètre 20) mais indispensable pour éviter les problèmes de corrosion du tubage dûs à la condensation.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4001Question Bricolage : Chaudière fioul Geminox taches de rouille
Bonjour, nous avons des soucis avec une chaudière fioul de marque GEMINOX, modèle TL 20 ; le pignon de notre maison d'où sort la "bouche d'aération" de cette chaudière est maculé de taches de rouille. Nous avons interpellé l'installateur à maintes reprises qui nous endort avec des réponses évasives comme "c'est normal, c'est la condensation", "c'est un problème de vents mal orientés"... La condensation, d'accord, mais pourquoi de la rouille ? Devons-nous laisser le pignon se dégrader jusqu'à devoir le ravaler totalement au risque de devoir recommencer l'année suivante ? L'installation date de 2002 ; la chaudière n'est plus garantie. Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai exactement le même problème avec une chaudière De Dietrich à ventouse (2 ans d'âge). Au bout de 4 mois mes pavés sont totalement détruits (tache énorme de rouille). J'ai fait un recommandé à De Dietrich et il y a 2 jours, j'attends...

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Faites vérifier le réglage brûleur ainsi que les températures de fumée, peut-être trop basse ! Enlever 1 chicane dans la chaudière cela devrait mieux aller.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour ! Vos installations récentes - à basse température probablement- ont toutes un trop bon rendement qui vous obligera à faire tuber votre cheminée ! Dans le cas d'une installation à ventouse, voir si la ventouse est suffisamment éloignée du mur et ne sort pas face aux vents contraires dominants ! Si vos chaudières sont à condensation, voir si la pente de la cheminée est correctement dirigée... vers l'appareil ! Si votre cheminée " condense ", dans un premier temps, laisser le clapet de ramonage ouvert à son pied ! Le courant d'air constant diluera les condensats et votre problème sera réglé. Attention, nécessite parfois un réglage du brûleur car la résistance du conduit de cheminée aura varié avec le regard ouvert ! Aléas de la modernité : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : tout ce que vous ne consommez plus, vous l'investirez dans le tubage de la cheminée, si absolument nécessaire ! Bon week-end en ce 7/09/08 ! Ciao ! Sans panique !

Réponse (4) d'un internaute à cette question

En effet, si il y a condensation des fumées, il faut faire un appel d'air de telle façon à refroidir les fumées et elles se dissiperont plus facilement, ou changer le conduit en augmentant son diamètre car les fumées sur une chaudière fioul sont beaucoup plus chaudes que le gaz donc conduit plus haut ou plus large. Rach

Proposer une autre réponse
- - - -
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Vous êtes actuellement à la page 81 sur 183 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX