PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

CHAUFFAGE


Mise à jour : 25 mai 2009        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 138 sur 151 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151  
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CHAUFFAGE
Informations sur le moteur
#4830Question Bricolage : Problème chauffage au sol
Bonjour, j'ai installé un chauffage au sol eau basse température (PER dans dalle béton) avec chaudière fuel. Un des circuits ne chauffe plus (il eut chauffé !). Que faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier si la boucle n'est pas bouchée.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4829Question Bricolage : Branchement thermostat Equation chaudière Twin28E
Bonjour, voilà je possède une chaudière Saunier Duval Twin E28, j'ai voulu brancher un thermostat d'ambiance programmable radio de marque EQUATION et lorsque je le branche à la place du shunt la chaudière se met en défaut de gaz ! Aidez-moi, merci !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Etes-vous sûr d'avoir débranché le bon shunt.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4828Question Bricolage : Conseils montage de radiateur
Bonjour, nous souhaitons placer des radiateurs dans une ancienne maison, comment faut-il s'y prendre ? Quel est le matériel requis, mis à part les radiateurs ? Auriez-vous des plans de montage ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4827Question Bricolage : Pièces détachées brûleur OLYMP type STAR 5
Bonjour, forum très intéressant et instructif. Auriez-vous l’amabilité de me dire où je peux trouver des pièces détachées du genre : électrodes, gicleur, boîte relais, etc. Mon brûleur est un Olymp type STAR 5 DV de 1984. Vous en remerciant par avance, salutations à tous et bonne chauffe !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, je n'arrive plus aussi de mon côté à trouver de pièces, malgré mes recherches en Allemagne et en Suisse. Dommage, car c'est du bon matériel, par contre, à la suite d'un simple nettoyage sur ce type de brûleur, je n'ai maintenant que des ennuis, brûleurs et corps de chauffe qui s'encrassent très vite, d'où surveillance permanente et nettoyage. Une fuite autour du gicleur peut-elle provoquer cela ?

Proposer une autre réponse
- - - -
#4826Question Bricolage : Foyer fermé départ en rigide ou flexible
J'ai acheté un foyer fermé, l'ancien conduit a été tubé, et j'ai acheté le tubage rigide pour aller du foyer au tubage flexible au niveau de mon plafond. La question que je me pose est : est-ce que je peux remplacer le tubage RIGIDE par du flexible ? Je me dis que la pose en serait grandement facilité, non ? Je pense qu'il doit y avoir une question de résistance à la température mais je n’en suis pas sûr ... Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le tubage inox est relié du foyer et ressort de la cheminée, il est attaché avec 2 brides, 1 à chaque bout pour éviter que le tubage ne s'échappe lors d'un ramonage.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4825Question Bricolage : Chaudière enclenche 5 sec toutes les 2 min
Bonjour, la chaudière murale, ELM Leblanc CLM5, 15 ou 20 ans, s'enclenche toutes les 2 min pendant 5 à 10 sec. Tous les radiateurs sont chauds, le circulateur tourne, le thermostat du salon est conforme, et l'eau chaude est produite normalement. Peut-être la sonde, sur le retour chauffage, qui apparemment enclenche et déclenche sur une différence de température très faible, 3 ou 4°, d'après le thermomètre sur la chaudière. Cette sonde est-elle indispensable, étant donné la présence d'un thermostat d'ambiance ? Si oui, quel est son rôle ? Merci pour ces infos qui m'aideraient à comprendre. Et joyeuses fêtes.
Proposer une réponse
- - - -
#4824Question Bricolage : Pose thermostat sur chaudière IDEAL STANDARD 1970
Nous venons d'entrer dans une maison de 1880 avec une chaudière au fuel IDEAL STANDARD - datant d'environ 30 ans. La chaudière fonctionne bien mais, dès que la température extérieure est inférieure à 5 degrés, la température de chauffe n'est plus suffisante, et nous avons froid. Derrière la chaudière il y a un ancien thermostat avec 1 fil mais qui est débranché depuis très longtemps. Est-il possible de faire poser un nouveau thermostat ? Quels types de professionnels dois-je contacter et avez-vous une idée du coût approximatif ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous avez besoin de deux fils, ou alors sans fil mais plus cher. La marque Theben, pour moi qualité prix, est une bonne marque.
Que la chaudière soit ancienne ou pas, aucune importance. PS : je suis technicien.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4823Question Bricolage : Comment augmenter la pression de ma chaudière à gaz
Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression souhaitée ? Pouvez-vous m'indiquer la pression d'utilisation optimale ? Merci d'avance pour toute réponse et tout renseignement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

1,5 bars. Deux petites vannes 1/4 de tour sous la chaudière.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, merci pour cette réponse. J'ai vérifié les 2 vannes possédant une poignée : la première ouvre ou ferme l'arrivée de gaz ; et la seconde me semble être la vanne de purge puisque elle est située à 2 cm d'un orifice non-obstrué. Sous la chaudière, se trouve 5 "arrivées" (désolé pour le vocabulaire) avec chacune 1 pictogramme :
- une flamme pour l'arrivée de gaz,
- un robinet et une flèche montante pour l'arrivée d'eau (sans vanne d'arrêt),
- un robinet et une flèche descendante pour la sortie d'eau chaude,
- deux autres dont le pictogramme est 5 barres verticales qui doivent représenter les radiateurs !?
- et une vanne quart de tour noire (purge ?). Si quelqu'un a une idée de quelle est la vanne pour augmenter la pression, je suis preneur. Merci et bon réveillon du Nouvel An à toutes et à tous.
Voir une photo ici.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, en effet notre technicien chaudière (Société d'entretien) nous a conseillé de veiller à ce que cette pression ne descende pas sous 1 bar. Pour augmenter cette pression, il vous suffit de rajouter de l'eau dans le circuit sans toutefois dépasser les 2 bars. Pour trouver le robinet concerné, suivez le tuyau d'arrivée d'eau (service d'eau), il se peut qu'il soit relativement loin de la chaudière. Par exemple près du sol du local où se trouve la chaudière (c'est le cas chez moi, mais il peut être à un endroit où il est caché : meuble devant ou plus loin vers le compteur à eau. Bonnes recherches.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Je suis dans le même cas et je cherche toujours comment faire pour augmenter la pression.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour. C'est la manette noire sous la chaudière quand vous êtes en face à droite. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4822Question Bricolage : Chaudière CC23V gaz naturel ajout d'eau tous les jours
Depuis 3 ans, à froid je remplis d'eau ma chaudière et le niveau indique 1 bar. Après mise en route l'aiguille indique 2 bars et le système du trop plein commence à goutter puis s'arrête. Quand j'arrête la chaudière je constate que l'aiguille indique 0,5 bar. Aucune fuite ou trace n'est constatée ou visible à l'extérieur. Chaudière murale CC 23 V fonctionnant au gaz naturel. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Changer votre vase d'expansion.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vase d'expansion à changer.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Même conseil : vase d'expansion HS.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4821Question Bricolage : Différence rendement insert classique tube et insert turbo
Bonjour, je voudrais installer un insert dans ma cheminée ouverte, et je voudrais savoir la différence de rendement entre classique avec tubage et turbo sans tubage ? Ainsi que la puissance nécessaire pour une maison de 110 m² sur 2 niveaux ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4820Question Bricolage : Réglage brûleur Ferroli
Le brûleur Ferroli de ma chaudière se met en sécurité pratiquement chaque jour. Il est neuf, le monteur dit qu'il suffit de nettoyer la cellule ce qui est fait sans résultat notable. Il dit qu'il ne faut pas toucher au réglage de l'air car réglé en usine, la cheminée est tubée. Même problème avec une deuxième chaudière installée par un autre chauffagiste. Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bien sûr qu'il faut régler l'air ainsi que la pression du fioul. Car tout dépend de votre gicleur.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérifiez la pression de gaz en dynamique.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Avant d'accuser le brûleur, vérifier que le filtre de fioul avant le brûleur soit propre, très propre, s'il est sale, le changer. De nombreuses mise en sécurité viennent souvent du préfiltre.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4819Question Bricolage : Modification cheminée insert bois en insert gaz
Bonjour. Nous avons actuellement une cheminée au bois équipée d'un insert fermé, nous souhaitons équiper cette cheminée d'un insert au gaz FURA 105 distribué par les cheminées de Chazelles. Avez-vous ce type d'installation ? En êtes-vous satisfait ? Merci d'avance et Joyeux Noël à tous.
Proposer une réponse
- - - -
#4818Question Bricolage : Pose d'un robinet thermostatique
Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique sur le radiateur de la chambre. J'ai lu qu'il était nécessaire de vidanger totalement le circuit de chauffage... mais est-ce qu'une vidange "partielle" afin de faire tomber la pression suffirait ? Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui ça suffit amplement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Quand vous n'aurez plus du tout d'eau au purgeur vous pourrez commencer à remplacer le robinet actuel par un thermostatique.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4817Question Bricolage : Différence entre chauffage sol radiateur et climatiseur
Bonjour, Je fais des études approfondies sur le génie climatique : chauffage, plomberie, climatisation... Je n'arrive pas à faire une comparaison entre le chauffage par radiateur et chauffage par le sol en terme du coût, de consommation de combustible (gaz ou fioul), et le temps de chauffe de chaque type de chauffage. Si vous possédez un chauffage par le sol, j'aimerai bien que vous me donniez votre avis et aussi si déjà vous avez fait des études ou des recherches avec des calculs bien précis, ou s'il existe des sites où il y a des données qui peuvent m'être utiles. Je vous remercie beaucoup.
Proposer une réponse
- - - -
#4816Question Bricolage : Poser un sèche serviettes mixte
Bonjour, je viens d'acheter un sèche serviettes mixte et je n'ai pas eu de notice de montage avec. Pouvez-vous m'aider car je ne sais pas du tout comment l'installer ? J'ai demandé plusieurs fois la notice au magasin mais rien alors j'abandonne. Pouvez-vous m'aider en m'envoyant une notice ou en m'expliquant comment faire ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Eau et électrique ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai le même problème. Je vais retourner au magasin pour réclamer une notice, surtout que le système de montage (fixation) n'est pas commun d'après ce que j'ai pu voir sur internet (la partie électrique ne pose pas de problème, si c'est un classe 2, 2 fils à brancher). Essayez de réclamer la notice là où vous l'avez acheté.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4815Question Bricolage : Chaudière régule plus sa température de chauffe
Bonjour, le spécialiste de l'entretien de ma chaudière murale STYX dual I TURBO, a diagnostiqué une panne de la carte électronique et a changé celle-ci. En réalité c'était le circulateur qui était en court-circuit. Il m'a laissé la carte neuve montée dans la chaudière ! Mais maintenant elle ne régule pas la température, je suis obligé de couper la chaudière. J'ai remis l'ancienne carte, et ça fonctionne correctement. La nouvelle carte est identique à l'ancienne en tous points (n° de réference) Que faire pour contrôler cette carte ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le contrôle des cartes ne peut se faire qu'en usine.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4814Question Bricolage : Problème de démarrage poêle à pétrole
Je viens de faire le plein de mon poêle à pétrole de marque Inverter et dès que je le rallume, donc la petite lumière orange clignote le temps qu'il charge les données enregistrées, dès qu'elle se fixe enfin le poêle démarre, et la plouf le voyant de fuel s'allume ! Alors que je viens de faire le plein ! Donc je ré-éteins, je laisse refroidir, je redémarre 1 heure plus tard,
Et là replouf, le voyant se rallume après 5 minutes de redémarrage, bidon toujours plein puisque rempli 1 heure avant ? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le poêle se positionne en "plus de fuel" alors que le plein a été fait ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais il m’est arrivé une fois avec le bidon de remplissage qui ne se ferme plus correctement et ça coulait partout. Regardez le bouchon qui se vise sur le bidon de remplissage du poêle. Si le système fonctionne bien, peut être que c'est ça.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai eu le même problème avec mon feu à pétrole, il faut démonter le réservoir et nettoyer le système de détection de niveau qui doit être encrassé. Conseil supplémentaire nettoyer régulièrement votre filtre à pétrole. Bon courage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. J'ai le même problème que vous, j'ai demandé conseil à mon vendeur de pétrole et il m'a dit, que du fait que les cuves avaient gelé et qu'il dégivre un peu, il y a de l'eau dans le pétrole, les miens n'arrêtent pas non plus, il s'affiche "plus de fuel" et pourtant mon bidon est plein. Bonne soirée.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
concernant l'allumage du témoin fuel sur l'Inverter, il suffit de démonter la pompe qui se trouve sur le réservoir inférieur et de le nettoyer complètement.
Cette pompe possède également un petit filtre qui se bouche à cause d'une mauvaise qualité de pétrole. Une fois nettoyé... plus de problème.
En effet on nettoie régulièrement le gros filtre entre les deux réservoirs mais jamais le filtre de la pompe.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4813Question Bricolage : Chaudière Buderus et cuve fuel gelé
Bonjour, le semaine passée, la température est descendue aux environs de -15°c et le fuel a gelé dans ma cuve. Pour précision, je suis locataire et la cuve accompagnée de la chaudière se trouve dans une "grange" attenante à la maison où rien n'est isolé !
Depuis, le fuel est apparemment trop froid, pourtant la température extérieure n'est plus en négative ; et la chaudière ne ré-arme pas ! Je pompe le fuel et le transvase en bidon que je réchauffe avec un radiateur électrique. La chaudière fonctionne comme ça mais je ne vais pas pouvoir passer mes journées à faire cela. Le dépanneur n'a pas de solution. Il m'a remplit la cuve avec du nouveau fuel mais cela n'a rien changé. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai connu ce problème, vous tuyaux doivent être bouchés avec la paraffine qui se trouve dans le fioul à l'état naturel. Vous devez déjà déboucher ces tuyaux (alimentation et retour) en les chauffant un peu. Bonnes Fêtes. Richard

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Un fil chauffant pour les canalisations fuel.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#4812Question Bricolage : Trois radiateurs froids en bas et chauds en haut
J'ai une installation chaudière à gaz. A l'étage tous fonctionnent bien sauf en bas 3 sur 5 radiateurs sont froids, j'ai déjà purgé mais rien y fait. La pression de l'eau est bonne aussi. Merci, cordialement pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, au bas des radiateurs, il y a un robinet (à actionner avec une clef BTR la plupart du temps). Ce robinet (ou vanne) est caché sous un bouchon vissé. Ces robinets permettent de limiter le d'eau dans les premiers radiateurs, de façon à ce que les autres radiateurs aient encore assez de débit. Pour mon installation, j'ai fermé toutes les vannes à fond puis je les ai ouvertes d'un tour maxi. Si certains radiateurs restent froids, limiter le débit dans le radiateur placé juste avant celui-ci dans le circuit. J'ai procédé ainsi et mon installation est OK.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai eu le même problème pour 2 radiateurs suite à un changement de radiateur (plus puissant) à l'étage. J'ai purgé, ouvert, vidangé... Rien. Le seul moyen trouvé est de fermer complètement le nouveau radiateur (c'est celui de la salle de bains) et tout fonctionne. Le T de réglage est ouvert au minimum mais il prend sur les autres. Au secours aussi. Merci.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il y a une solution à ce problème et suivez bien ces étapes si vous voulez que ça marche.
1. Coupez votre chaudière.
2 Fermez tous les robinets des radiateurs qui fonctionnaient.
3. Il faut être à 2 personnes : 1 personne qui reste devant la chaudière pour remettre de l'eau pendant que la 2ème personne purge le radiateur qui ne chauffe pas jusque que de l'eau chaude sorte de ce radiateur. Car il y a sûrement une poche d'air. (Attention vous pouvez peut être retirer 3 bons seaux).

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Youpi... Merci pour tout, il fait bien chaud dans ma salle de bains. Bonnne fêtes à tous.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4811Question Bricolage : Changer clapet inverseur Thema f23E
Bonjour, sur ma chaudière Thema F23E, j'ai de l'eau tiède sanitaire lorsque le chauffage ne tourne pas. Si le chauffage est en marche, l'ECS est bien chaude. Après avoir fermé le robinet de retour radiateur sur la chaudière, l'eau sanitaire est bien chaude. J'en déduis donc que le problème vient du clapet inverseur qui ne fait plus son boulot et qui ne shunte plus le circuit de chauffage lors d'une demande d'ECS. J'ai entendu parler aussi de valve à eau, est-ce un composant du clapet inverseur qui l'actionne justement ? Avant de commander la ou les pièces et de changer tout cela, je voudrais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer le mode opératoire à suivre pour effectuer le changement dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup aux personnes qui pourront me répondre.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, il faut tout d'abord mettre votre chaudière en position été, ouvrir l'eau chaude... s'il monte trop en température ça veut dire que votre échangeur est entartré première possibilité. Après, pour le clapet ouvrir le robinet eau chaude si pendant la demande sanitaire si votre départ chauffage chauffe ça veut dire que votre clapet laisse passer la chaleur dans le circuit chauffage ou bien fermer la vanne de barrage ou alors voir pour remplacement des pièces (chères).

Proposer une autre réponse
- - - -
#4810Question Bricolage : Chaudière Vaillant vuw fr 240 plus eau chaude
Ma chaudière ne fournit de l'eau chaude sanitaire que si le chauffage fonctionne, je crois que la valve d'eau ou la vanne 3 voies sont à l'origine de la panne. Pouvez-vous me le confirmer ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4809Question Bricolage : Règlementation conduit évacuation chaudière gaz à ventouse
Existe-t-il une réglementation spécifique en Belgique (ou à défaut en France) concernant la distance du conduit d'évacuation pour chaudière ventouse au gaz. Je lis partout 60 cm d'une aération et 40cm d'un ouvrant. Mais vis-à-vis de la mitoyenneté ? Maisons mitoyennes alignées en façade. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai exactement le même problème.
Ceci est assez contradictoire parce que j'ai fait des recherches, contacté différentes sociétés et personne n'est d'accord.
Pour ma situation, je vis dans un petit immeuble de 5 appartements, et les 3 appartements du dessous disposent chacun d'une chaudière murale à ventouse qui évacuent horizontalement les fumées. Le problème est qu'avec le vent, ajouté au fait qu'il y a deux évacuations, les fumées remontent jusqu'à ma fenêtre et jusqu'aux fenêtres des maisons adjacentes selon la direction du vent. De plus, les aérations de sécurité de la pièce concernée se situent un mètre à droite de la fenêtre...
J'aimerais sincèrement que mon appartement ne se transforme pas en chambre à gaz lorsque le vent pousse les fumées chez moi.
Alors est-ce normal ?
Concernant les lois françaises, j'ai vu un arrêté du 29 octobre 1969 qui stipule que toute évacuation de chaudière doit se situer 40 cm au dessus du faîte du toit, mais l'ironie de la situation est que lorsque j'appelle la Commission Nationale des Locataires, ils me disent que ceci est courant et que les chaudières à ventouse peuvent être évacuées horizontalement.
Si je m'inquiète aujourd'hui, c'est que j'ai appris qu'une ancienne voisine de palier avait fait plusieurs malaises, mais je ne peux pas le prouver car je ne peux pas la retrouver, n'ayant pas ses nouvelles coordonnées.
Merci beaucoup pour vos conseils qui pourront peut-être aider aussi la personne qui a ouvert ce sujet.
Je remarque enfin que sur la plupart des forum internet, ce problème n'est pas souvent identifié car les éléments restent vagues, et bien souvent je pense qu'on préfère déménager plutôt que de chercher dans les textes de loi.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4808Question Bricolage : Chaudière fuel Viessmann régler au niveau du gicleur
Je possède une chaudière fuel de type Viessmann modèle Vitola-eh année 77, elle fonctionne parfaitement simplement je souhaiterais savoir comment réguler la température au niveau du gicleur. Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

On ne règle pas la température de la chaudière avec le gicleur, ça n'a rien à voir.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

On ne régule pas la température au niveau du gicleur !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4807Question Bricolage : Socle boîtier pour brûleur Elco econom 2000
Bonjour à tous, ma chaudière est tombée en panne aparemment cela vient du socle du boîtier LOA 21, le circuit imprimé est cassé au niveau de la connexion de la prise d'alimentation, on m'a dit qu'il fallait le changer et qu'il y avait avec tous les fils de raccordement aux différents appareils composant le brûleur (Elco econom 2000 LOA 21). Ma question est où trouver ce socle et combien faut-il compter pour ce produit, pour info je réside à Nîmes. Merci pour vos réponses et joyeux Noël à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Changez votre brûleur si celui-ci date de l'an 2000 car le relais boîtier complet coûte une fortune.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci pour votre réponse et Bonnes Fêtes.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4806Question Bricolage : Problème de chauffage automobile
J'ai une R21, le problème est le suivant ; je n'arrive pas à avoir de chauffage. Le ventilo en dessous de la boîte à gant ne réagit pas (aucun bruit), j'aimerai savoir s'il est possible de tirer une ligne directe pour alimenter le moteur du ventilo chauffage afin de le faire fonctionner si toutefois c'était faisable. Merci d'avance pour vos réponses.
Proposer une réponse
- - - -
#4805Question Bricolage : Equilibrage d'un chauffage central
Bonjour, comment équilibrer un chauffage central ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Fermer tous les retours de vos radiateurs, ensuite chercher l'ordre des radiateurs du plus près au plus éloigné, puis ouvrir chaque retour... un quart de tour pour le plus près, un demi tour pour le second, 3/4 de tour pour le troisième etc. le plus éloigné doit être celui le plus ouvert.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Regardez la réponse à la question 4812. Bonne journée.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4804Question Bricolage : Carte allumage grillée chaudière Chappée 2 24FF
La carte allumage de ma chaudière Chappée 2.24FF vient de rendre l'âme et le technicien de maintenance m'indique que ce modèle n'est plus fabriqué, d'ailleurs qu'il n'y a plus de pièces de maintenance pour ce type de chaudière. Auriez-vous connaissance dans votre entourage, d'avoir la possibilité de trouver ce genre de cartes ou bien à qui pourrais-je m'adresser pour faire réparer cette carte ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour j ai le même problème avec ma 2.24 dont l’extracteur est mort. Si vous vendez vos pièces, merci de laisser un message ici. Nicolas

Proposer une autre réponse
- - - -
#4803Question Bricolage : Problème de refoulement de fumée
J'ai effectué une extension dans ma maison en rajoutant un salon (uniquement RDC) d'une longueur de 6 mètres et au bout j'ai installé un insert avec un conduit dépassant le RDC de 2m50 sachant qu'à 6 mètres se trouve le mur arrière de la maison (avant extension). On m'a dit que mes problèmes de refoulement de la fumée à l'intérieur du salon est dû à la hauteur du conduit qui n'est pas assez suffisante vis à vis de la toiture (plus de 10 m) qui est à 6 m du conduit ? Est-ce vrai ? Y a-t-il des solutions à ce problème tout en continuant à utiliser l'insert ? Je précise que la plupart du temps mon insert fonctionne comme même très bien ! Merci d'avance.
Proposer une réponse
- - - -
#4802Question Bricolage : Chaudière fioul se met en sécurité régulièrement
Bonjour, depuis le ramonage et réglage, gicleur, nettoyage filtre, ma chaudière se met en sécurité, au bout de 6 heures, ensuite une fois au bout de 1 à 2 heures et ce matin après 17 heures de fonctionnement sans problème, les écartements électrode ont été revérifiés, le volet d'air de droite est à 9 sur un brûleur stella équipé d'un gicleur Danfoss 60/60, il suffit de réarmer le voyant rouge sur la face du brûleur et ça redémarre sans problème, actuellement il fait -3° mais je ne pense pas que c'est lié. Merci de vos avis.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est peut-être la vanne magnétique de la pompe ou vanne magnétique externe qui n'est plus étanche.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Ou simplement l'électrovanne à changer qui fonctionne une fois sur 2.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4801Question Bricolage : Extracteur fumée chaudière murale Aston thermica
Est-il possible et comment faire pour changer des roulements sur un extracteur de chaudière murale Aston thermica cmb. Plan ou croquis bienvenu. Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#4800Question Bricolage : Echangeur thermique dans conduit de cheminée
Bonjour, je dispose d'un insert comme seul instrument de chauffage avec un système d'air pulsé. Cela est insuffisant pour chauffer la totalité de la maison. Afin de tirer pleinement partie de l'insert je souhaite mettre en œuvre un échangeur thermique dans la hotte de l'insert afin d'alimenter des radiateurs. J'imagine cet échangeur thermique en cuivre ou acier, d'un seul tenant (sans soudure) sous la forme d'un serpentin introduit dans la hotte où l'eau pourrait se réchauffer. Je cherche à déterminer la surface optimale de cet échangeur sachant que la hotte fournie une chaleur de 400° et qu'une dizaine de radiateurs seront installés. Quelqu'un pourrait-il répondre à ma question ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Soyez vigilant en ce qui concerne l'évacuation des calories récupérées dans l'insert. Si la pompe faisant circuler l'eau tombe en panne, l'eau dans le serpentin va bouillir et faire monter dangereusement la pression (si circuit fermé).
De plus il faudra vous assurer que le débit d'eau est suffisant pour extraire les calories. Et d'autre part, si la section des tubes est insuffisante l'eau devant circuler vite créera des pertes de charge et du bruit.
Prévoyez des tubes de forte épaisseur car les tubes seront à 70° à 100°C (si pression 1 à 3 bars). Dans ces conditions, les fumées vont se condenser sur les tubes et les oxyder. L'acier me parait mieux adapté que le cuivre.
Ce n'est pas facile de concevoir une telle installation sans faire des essais. Comme par exemple, en faisant un prototype de serpentin + pompe + tube d'aspiration et refoulement plongeant dans un bidon de 50 ou 100 litres à l'air libre (circuit à la pression atmosphérique, c'est moins dangereux).
Ensuite voir en combien de temps la quantité d'eau du bidon passe de T° initiale à T° finale, ce qui permet de connaître la quantité de chaleur qu'il faut extraire en toute sécurité.
Mesurer aussi en fonction du débit l'écart de température entre l'eau d'entrée et de sortie. S'il apparaît des bulles à la sortie c'est qu'il y a ébullition, et c'est le débit minimal dont il ne faudra pas s'approcher.

Proposer une autre réponse
- - - -
#4799Question Bricolage : Recherche livre installation gaz
Bonjour, à titre d'enrichissement personnel et professionnel, je souhaiterais me procurer un "guide pratique d'installation gaz pour maison individuelle" genre Cegibat ou autre. Merci pour vos réponses.
Proposer une réponse
- - - -
#4798Question Bricolage : Installation thermostat 24 Volts pour bi-énergie
J'ai un gros système bi-énergie mazout et électricité. mon thermostat était un thermostat 24 Volts au mercure à trois fils que je veux changer pour un thermostat à boutons rotatif 24 Volts à quatre fils. 2 line + 2 load. J'aimerais savoir comment connecter mes fils svp.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, tout dépend de votre thermostat et de votre chaudière, veuillez consulter le manuel de la chaudière et de votre thermostat. Nicolas

Proposer une autre réponse
- - - -
#4797Question Bricolage : Couper production eau chaude fuel et ballon électrique
Bonsoir, je viens d'acheter une maison avec chaudière fuel de marque Chappée à production d'eau chaude ; est-il possible de couper ou d'arrêter cette production d'eau chaude car je ne vois pas l'intérêt de faire tourner la chaudière l'été surtout au prix du fuel aujourd'hui, car je voudrais installer un ballon électrique. Est-il préférable de revendre cette chaudière et d'en acheter une autre sans production. Merci à l'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mettre à 0 le bouton d'aquasta de réglage du boileur si c'est possible. Modifier le raccordement électrique dans la chaudière.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis dans le même cas de figure. Depuis plusieurs années j'ai ajouté un cumulus électrique pour l'eau chaude. En mars, je coupe ma chaudière (qui produit chauffage et eau chaude en saison froide) et je fonctionne donc de mars à novembre avec mon cumulus électrique en tarif heures creuses pour la production d'eau chaude. En revanche, lorsque la chaudière fuel tourne pour le chauffage, le surcout pour l'eau chaude sanitaire est négligeable. Si votre chaudière est en bon état, c'est peut-être jouable comme ça pour encore quelques années... le temps de prévoir autre chose. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Etes-vous sûr de faire le bon choix ? Faire de la chaleur avec de l'électricité n'est pas rentable ! Plus de 95% de perte énergétique ! Vérifiez votre consommation de fioul en été en production d'eau chaude. Pour ma part elle tourne au maxi vers 50 litres au plus pour 5 personnes. Avec même un fioul à 0,8 cela fait 40€ par mois ! Avec un ballon électrique, il vous faut minimum 250 litres pour une puissance de 3000 watts. S'il tourne pendant 10 heures, cela vous coûte 60€ par mois. Et je ne parle pas de l'achat du matériel ou du tarif de votre abonnement. Bref, quoi que l'on dise, le fioul et le gaz ont encore de beaux jours devant eux !

Proposer une autre réponse
- - - -
#4796Question Bricolage : Recherche pompe Salmson TF95 de récupération
Bonjour, je recherche un circulateur Salmson de type TF95 pour dépanner une chaudière à gaz murale. Je cherche un circulateur de récupération (gratuit ou quelques dizaines d'euros) car la chaudière est ancienne et devra être changée l'été prochain. Quelqu'un aurait-il ce genre de choses dans sa cave ou connaîtrait-il une société qui vend ce genre de matériel d'occasion, dans le Dépt 95 ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 138 sur 150 du forum Chauffage
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX