| | Vous êtes actuellement à la page 92 sur 151 du forum Chauffage Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
|
Voir la liste complète des résumés du thème CHAUFFAGE | |
#3220 | Question Bricolage : Évacuation gaz brûlés chaudière murale |
Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même. Ce n'est pas facile à expliquer. La chaudière a 5 ans, une Chaffoteaux nexia. Au-dessus de la chaudière vient un tuyau souple inox de 125 mm environ sans joint ni raccord, il est juste posé dans le "trou de la chaudière" et il y a du jeu (quand j'ai vérifié il était même au dessus du trou, j'ai fait des photos). Ensuite ce tuyau fait un angle droit vers la droite, vient se mettre dans un tube rigide en forme de lettre "T" sans raccord non plus, et il y a du jeu. Donc ce T a trois jonctions : sur sa gauche le conduit souple qui va à la chaudière, en bas un capuchon avec un trou qui va dans une évacuation d'eau (là aussi rien d'étanche), et en haut il est relié au conduit principal de la cheminée, qui est en tuyau souple plus petit (entre ce T et le conduit y a la place pour y glisser un doigt). Ce T est incliné par rapport à la verticale de 25° environ, car il y a des tuyaux qui passent derrière. Tout cet ensemble, de la chaudière jusqu'au conduit principal tient sur le tuyau en cuivre d'évacuation, j'ai retiré le tuyau, tout est tombé (sauf le conduit principal qui n'est même pas fixé).
Hier, j'ai en outre vu que sur mon toit il y a juste un "chapeau" fixé sur le tuyau inox souple, pas de raccord, rien, il est vissé sur le tuyau directement. Est-ce normal ?
J'ai rappellé la société Savelys, la personne qui est venue m'a redit aucun problème (sans vérifier quoi que ce soit) et je me suis énervé quand il m'a proposé de m'étanchéifier cela avec du scotch, et m'a dit que les raccords et joints ça n'existe pas... Je l'ai menacé de faire valoir mes droits en justice, ils vont voir la semaine prochaine pour me mettre un réducteur entre le T et le conduit principal c'est tout... le reste est "conforme".
Je précise que la société Savelys venait en outre pour la 3ème fois pour une fuite sur la soupape, et ça fuit toujours, et la soupape qu'il m'ont mis vient d'une autre marque et se déclenche à 4 bars au lieu de 1,7 environ. La zone rouge de ma chaudière est à 3 bars. Aussi j'avais râlé parcequ'ils ont enlevé le filtre de circulation d'eau des radiateurs (je l'ai su car lors d'une intervention le gars a noté sur son rapport, nettoyage filtre, et je lui ai dit que je n'avait pas vu de nettoyage et c'est là qu'il m'a dit qu'il n'y en a pas, que Savelys enlève les filtres systématiquement pour ne pas avoir à les nettoyer). La pompe a lâché, ils ont du la changer, mais refusent de remettre un filtre. J'ai prévenu la société HLM de mon problème, (je me suis déplacé à leur bureau) et ils ne semblent pas s'en émouvoir. Je suis désolé si c'est confus, mais ce n'est pas évident, des photos seraient plus parlantes... A noter que c'est eux aussi qui entretenaient ma chaudière avant que je déménage, et je ne compte plus les interventions sur cette chaudière Ferrolli qui était neuve et marchait bien au départ. Pour mon ancien logement comme pour ici j'ai tous les rapports d'intervention, sauf ceux qu'ils ne m'ont pas laissé. Le plus énervant c'est qu'en plus quand ils viennent, il faut prêter ses outils... (escabeau, tournevis, seau...) Que dois-je faire s'il vous plaît ? |
Notre réponse |
Nous rappelons que les propos tenus n'engagent que leur auteur. La société Savelys dispose bien entendu, si elle le souhaite, d'un droit de réponse.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il y a du nouveau :
- ils ont reconnu par téléphone le problème sur le raccord évacuation-conduit de cheminée (j'ai dû les rappeler et tout expliquer à nouveau). En fait la sortie de la chaudière est en 125mm, le tubage de la cheminée aussi, mais le raccord chaudière/tubage est en 139mm, d'où le jeu important (14mm).
- ils refusent de me remettre le "filtre retour" prétextant qu'ils vont être obligés de le nettoyer. J'ai donc écrit au fabricant de la chaudière qui m'a envoyé un courrier attestant de l'utilité de ce filtre, et précisant que si ce filtre se bouche anormalement, c'est qu'il faut désembuer l'installation.
- je vais donc faire un courrier à Savelys Paris en expliquant tout cela, avec copie du dossier complet aux HLM (j'ai gardé les rapports de passage, les photos etc...).
Une question : quelle est l'utilité exacte du filtre de retour chauffage, et y a-t-il un lien avec l'usure prématurée de mon circulateur ? Merci. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je travaille dans une entreprise privée et j'ai des contrats avec les HLM. En aucun cas mes clients me prêtent leurs outils, juste le seau et l'escabeau. Quand au filtre du chauffage, sur la Chaffoteaux, moi aussi je les enlève, cela évite pas mal de problèmes (rien de grave de ce côté là) ; pour la soupape elle est de 3 bars et non de 4. Pour l'évacuation des fumées, il n'y a pas toujours des raccords. On met le flex inox dans la chaudière et dans le raccord en T "comme vous dites", puis on met du scotch aluminium. Le T doit être raccordé à l'égout. Il est possible que vous ayez un problème de boue dans votre installation, et c'est peut-être pour cela que le circulateur a lâché. A bientôt. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le filtre sert à ce que la boue de l'installation des radiateurs ne rentre pas dans la chaudière. Chaffoteaux a raison de vous dire que le filtre est important, ce sont eux les constructeurs et ils connaissent sans doute leurs machines… La boue entrée, elle peut provoquer différentes pannes telles que : circulateur HS, debistats aussi, l'échangeur, et bien d'autres choses. En priorité, faites effectuer un désembouage de l'installation. @ bientôt |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Il faut vous rapprocher de la société d'HLM et la mettre en demeure de procéder à la mise en conformité du logement. Si les choses ne bougeaient pas, rapprochez-vous de votre assureur protection juridique. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Si votre chaudière nexia fait 24kw, elle doit être raccordée en 125 mm. Le fait d'employer une gaine souple est conforme. Elle doit se raccorder dans un té, qu'on appelle un té de purge. Il n'existe pas de joint ni autre, vous pouvez augmenter l'étanchéité en employant de l'adhésif spécial aluminium ; le té doit être aussi en 125 mm, ainsi que votre tubage s'il y a. Pour info : une soupape chauffage est toujours tarée à 3 ou 4 bars. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
J'ai longtemps travaillé pour un constructeur de chaudière et tout le monde sait bien que tous les SAV ont l'habitude de retirer les filtres retour chauffage, y compris chez Chaffoteaux. Dès qu'il y a des problèmes sur la qualité de l'eau dans un réseau chauffage, le filtre récupère les impuretés et, de ce fait, le débit hydraulique dans la chaudière est diminué, ce qui est très préjudiciable pour son fonctionnement. Les organes hydrauliques de l'appareil ayant des diamètres bien supérieurs au filtre il ne s'ensuit pas de dommage. Effectivement, en faisant des désembouages de réseau fréquemment, on peut laisser le filtre, mais le coût serait bien supérieur, et au final c'est vous qui paieriez. Sur la configuration de votre conduit fumée, il n'y a rien non plus de non conforme au sens Qualigaz. Pour la soupape 3 ou 4 bars, où est le problème ? Par contre, là où vous avez entièrement raison, c'est sur l'outillage. Un technicien de ce nom, doit tout avoir avec lui. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour je travaille chez Savelys et pour réponse on enlève le filtre car l'eau de chauffage est tellement sale que la chaudière ne s'enclenche plus du fait que le filtre se bouche très vite. Bien sûr il faudrait faire un désembouage mais personne ne veut payer, enfin chez Savelys on s'occupe des chaudières point. Je vous invite à voir une chaudière à Castorama. Cela ne comprend pas le tuyau de raccordement à la cheminée par exemple. Pour info une soupape s'ouvre à 3 bars et non à 1.7 et qu'importe la marque toutes les pièces de toutes les marques sortent de la même usine en Italie. |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Moi aussi je travaille dans cette société, il est vrai que l'on demande souvent au client de nous prêter un escabeau et un seau mais pensez un peu à nous svp car quand on doit monter des étages plusieurs fois par jour avec nos outils + canne de ramonage + pièces détachées + divers papiers, moi en 20 ans de SAV il n'y a qu'une dizaine de clients qui m'ont refusé et je pense que ces clients... enfin vous me comprenez. |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
Juste deux mots concernant cette société. Ils font aussi l'entretien des chaudières pour Moselis en Moselle. Franchement, il n'y a aucun professionnalisme dans cette société, car toutes les interventions qu'ils effectuent, ils sont obligés de revenir plusieurs fois et jamais la même personne. Donc, c'est au petit bonheur la chance de tomber sur le rare dépanneur compétent. A+ |
Réponse (10) d'un internaute à cette question |
Je vous confirme que certains "techniciens" ne sont pas sérieux ou sont incompétents.
J'ai eu des soucis avec une chaudière Viessmann neuve - elle se mettait en sécurité sans arrêt -après chaque passage "éclair" pour constater la panne et réparer : ma pauvre dame c'est la pression bar - la visite a duré 3 mn, ou encore il faut laisser sécher ! (quoi).
Ou encore rendez-vous pris pour le matin à12h ne voyant personne, suite à mon appel la société m'a répondu ceci : nos techniciens travaillent jusqu'à 12h30 ! - ce fameux technicien est passé l'après-midi sans s'excuser, il a regardé et a dit : il faut mettre un manchon sur ce tube et il est reparti comme il est venu après 5 mn ! c'est vrai.
J'ai dû appeler l'installateur qui a pris en main le dossier et a réglé le problème.
Changer de société d'entretien, contacter le service consommateur de la marque de votre installation. |
Réponse (11) d'un internaute à cette question |
Bon, je reviens vers vous pour mon souci de chaudière, le circulateur ayant lâché, puis le débistat, à cause de l'absence de filtres, et ayant pour projet d'acheter le logement, je fais tout pour la remise en état d'origine de la chaudière.
Donc, toujours le souci des filtres, de la soupape, et aussi des supports de capot (il manque un support sur le haut, ils l'ont perdu et ça vibre).
Depuis le changement de débistat, lorsque l'on tire de l'eau chaude on entend très fortement la circulation de l'eau dans la chaudière.
Sinon, après "bagarre" avec cette société, ils ont posé un filtre retour, mais il manque encore tous les autres filtres (j'ai démonté les arrivées / départ et la chaudière était remplie de saloperies à cause de l'absence de filtres, j'ai tout vidangé et nettoyé et elle fonctionne bien mieux maintenant).
Donc la bataille continue.
Quelqu'un peut-il me confirmer le nombre de filtres sur la 24CF ? A mon avis il devrait y en avoir 1 en inox pour l'arrivée d'eau, 1 pour le retour chauffage, mais apparemment il y a encore d'autres portes filtres.
Sur l'entretien annuel (facture de cette marque), dans certains rapports d'intervention il est bien indiqué nettoyages filtres, ou échange filtre, moi j'appelle ça du vol, surtout quand on a enlevé des pièces sur une chaudière neuve sans les restituer au client.
Pour la soupape ils viennent aujourd'hui. En fait mon manomètre va jusqu'à 4 bars, ma soupape doit se déclencher à 3 mais après essai je pense qu'elle se déclenche plutôt vers 7 bars.
Sinon, pour ceux qui enlèvent les filtres, ben vous faites bien rire, vous êtes plus intelligent que les ingénieurs !
Le jour où je ferai la révision de la voiture d'un technicien chauffage, je vais lui virer tous les filtres de sa bagnole, juste histoire de ne plus à avoir d'entretien à faire tout en pouvant continuer à le facturer.
Et en plus les filtres récupérés je pourrai les revendre en pièces détachées, que du bonheur !
Pour le conduit de fumée c'est pareil, avoir un jour de 15 mm entre le conduit d'évacuation de la chaudière (diamètre 139) et le tubage principal de cheminée (diamètre 125 mm), sachant que donc une partie des gaz brûlés passe directement dans la pièce, ne dérange personne ? Moi si, d'ailleurs quand je les ai menacé de contacter mon assureur, ils ont fait le nécessaire de suite en posant un réducteur !
Maintenant le tubage inox est étanche.
Pour info je résume : le tube inox de la sortie chaudière était en 139, le tube inox de la cheminée en 125, solution de facilité, on insère le tube de 125 dans celui de 139 en laissant 15 mm de jour...
En tout cas, quand j'aurai acheté la maison, plus personne ne posera une patte sur ma chaudière, ça c'est certain. |
Réponse (12) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Le réparateur est venu pour changer la soupape, il a commencé par dégonfler le vase d'expansion sans pouvoir m'expliquer pourquoi (il l'a baissé à 0.4 bars parce qu'il fait toujours ça).
Ensuite, pour la soupape en elle-même, il a voulu m'en poser une fabriquée avec des pièces détachées, des joints et du téflon "c'est des trucs que je récupère" m'a t-il dit.
Grosse prise de tête pour ça et c'est à cause de gens comme moi qu'on le force à bosser le samedi et blablabla...
Quand je lui ai demandé pourquoi il est venu sans matériel, il m'a dit que le magasin est fermé le samedi (pourquoi on me donne un rendez-vous le samedi alors).
Il m'a posé sa soupape bling-bling (c'est lui qui avait déjà mis celle non conforme).
Je l'ai laissé faire puis j'ai ouvert le disconnecteur à fond, le gars criait qu'il ne faut pas faire ça, que si ça pète, il n'est pas responsable...
Je lui ai dit : "bah quoi, elle n'est pas fiable votre soupape sortie des poubelles ?"
Arrivée à 5 bars, elle ne se déclenchait pas, j'ai fermé les vannes, je l'ai foutu dehors en lui disant d'arrêter de me prendre pour un idiot.
Et je vais appeler son patron car j'ai étudié les bons d'interventions et c'est lui qui indique "nettoyage filtres sur les bons" et qui repart avec les filtres dans la poche.
C'est lui aussi qui met des "changements de soupape" alors qu'il bricole avec des vieilles pièces.
J'ai du mal à croire que son patron cautionne ce genre de pratique.
Suite au prochain numéro.
En tout cas, on m'a fait bloquer un samedi complet pour rien.
Cordialement. |
Réponse (13) d'un internaute à cette question |
J'ai oublié de préciser que l'autre jour un technicien de la même société était venu faire l'entretien annuel + ramonage, et lui bossait vraiment super bien (c'est d'ailleurs lui qui a reposé le filtre chauffage etc...), il a nettoyé les brûleurs, démonté et graissé des pièces, reposé un filtre de retour chauffage, contrôle la pression du vase d'expansion et autre ! Si seulement je pouvais retomber sur lui.
Une autre fois un autre gars de la même société était venu changé un robinet de chauffage, et lui aussi il était bien.
Mais ce gars qui est venu, quand j'ai affaire à lui j'ai les oreilles qui chauffent rien qu'en le voyant sonner à la porte car je sais d'avance que le boulot sera bâclé.
D'ailleurs, j'ai remarqué un truc rigolo (faut bien en rire un peu), les ouvriers qui bossent bien ont en général, quelque-soit le domaine, une caisse à outil propre et bien rangée, et en revanche quand vous voyez débarquer un gars avec une caisse à outil qui ressemble à une poubelle ambulante, on peut déjà savoir à quoi s'en tenir...
Si seulement on pouvait choisir le gars qui intervient, il n'y aurait pas ce genre de problème.
Je pense que cette société n'est pas différente d'une autre société, mais comme c'est une énorme entreprise, bah on a affaire au meilleur comme au pire.
C'est ça qui est dommage avec les très grosses société.
Enfin, ça s'arrangera je pense, plus que la soupape à changer, le filtre d'arrivée d'eau froide je vais le commander et le poser moi-même, sinon ça va encore être prise de tête et là j'en ai marre.
A+ |
|
- - - - |
#3219 | Question Bricolage : Possibilité peinture époxy radiateur fonte |
Je veux repeindre mes radiateurs en fonte, une entreprise me propose de les sabler puis de mettre deux couches antirouille et une peinture liquide. L'autre entreprise propose de sabler les radiateurs, de les passer dans une étuve à 120°, puis ensuite appliquer une peinture époxy à 200°. Entre les deux solutions proposées, les devis sont équivalents. Mes questions :
- y a-t-il un risque de dégradation en passant les radiateurs à 200° ?
- est-ce que la solution 1, avec une peinture classique, offrira un résultat identique en aspect et tenue dans le temps ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La deuxième solution est préférable car vous auriez des radiateurs "come neufs", de bonne qualité et sans risque de détérioration, sauf pendant le transport ou la manutention. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, nous venons d'acheter une maison et avons 7 radiateurs en fonte que nous souhaiterions rénover. Nous avons essayé des décapeurs mais le résultat et long et nous semble par sûr. Nous souhaiterions les faire sabler mais ne savons où nous adresser. Quelqu'un pourrait-il nous orienter ?
Merci. |
|
- - - - |
#3218 | Question Bricolage : Prix conseillé chaudière Saunier Duval |
Bonjour. Est-il possible que quelqu'un me renseigne sur le prix, généralement constaté, pour une chaudière gaz mural isosplit condens F24/30E. On me la propose à 3200 € HT. Je trouve cela un peu excessif, quand pensez-vous ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Pour avoir une idée, faites 3 devis et regardez les détails de chacun. A bientôt. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le problème c'est que chaque devis comporte une chaudière de marque différente. Cordialement. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Le prix n'est pas excessif dans la mesure où la chaudière est à condensation, système plus complexe qu'une chaudière classique. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je suis moi-même installateur. Le prix de 3200€ HT, pour une chaudière à condensation, est tout à fait raisonnable. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je suis installateur de chaudière et je mets en garde les acheteurs de chaudière Isosplit car elles présentent une anomalie très fréquente sur la vanne 4 voies chauffage sanitaire (départ chauffage chaud même si demande de sanitaire seule et eau tiède au robinet ! pas cool). Une Isotwin condens ou une Themaplus condens sont plus conseillées car plus fiables. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je suis chauffagiste spécialiste des chaudières Saunier Duval et il n'y aucun problème avec l'isosplit condens très bon matériel. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je fais installer une chaudière identique actuellement et le prix demandé est de 2500 euros HT. |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
J'ai également un devis à 2676.31€ HT pour la chaudière seule, avec la pose et les fournitures diverses total 3616,87 TTC (crédit d'impôt à 25% 705,87€). |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
Je trouve cela excessif surtout que j'ai payé le même prix et qu'elle ne fonctionne pas, problème de gaz, des coups dans le compteur, nous avons fait changé le compteur cela continue, donc changement du détendeur, cela persiste, le technicien dit "c'est normal", après les bruits vont à la chaudière pour finir qu'au bout d'un an cartes hors service les deux, après changement, les bruits persistent et pire car on a l'impression qu'elle va exploser, nous sommes obligés de l'éteindre et de la rallumer à chaque fois qu'elle doit chauffer l'eau ou les radiateurs et lorsque nous allons au travail nous l'éteignons car lorsqu'elle redémarre la chauffe soit pour l'eau ou radiateur catastrophe.
Alors le prix honteux car après la garantie, bonjour pour nous et les soi-disant économies et la durée de vie identique aux anciennes, je regrette vraiment de ne pas avoir pris l'ancien modèle. |
Réponse (10) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
Je travaille dans un SAV qui réalise de la maintenance en chauffage.
A titre personnel, je préfère la marque Vaillant à Saunier car à long terme vous tomberez plus souvent en panne et c'est la galère à dépanner. Cordialement. |
|
- - - - |
#3217 | Question Bricolage : Remplacer radiateur plus petite |
Bonjour, nous avons un chauffage au fioul et nous souhaitons remplacer le radiateur de la cuisine par un radiateur de plus petite taille. Comment faire, faut-il prendre un radiateur spécial ? Comment peut se passer la manipulation de remplacement ? Merci de votre aide.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, ce qu'il faut regarder en premier, c'est la puissance du radiateur. @ bientôt |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il n'y a pas besoin d'un radiateur spécial un normal suffit. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Calculer le cubage de la pièce pour avoir la puissance du radiateur et tenir compte si la pièce est isolée ou pas. A bientôt. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Peu importe le radiateur que vous voulez installer. L’important c'est la puissance de l'ancien radiateur : il faut mettre la même puissance. Celle-ci se calcule en faisant une étude de déperdition, mur par mur, fenêtre double vitrage ou pas, baies vitrée ? Isolation ? Plancher bas chauffé en dessous ou pas... : il ne suffit pas de calculer le volume de la pièce. Le plus simple c'est de retrouver la puissance du radiateur existant sur le catalogue constructeur. |
|
- - - - |
#3216 | Question Bricolage : Cuve à fioul inutilisée réglementation |
Quelle est la réglementation concernant une cuve à fioul inutilisée, enterrée, de 1300 litres, sans trou d'homme (elle a été enterrée à tort par les propriétaires précédents), et le chauffage central au gaz a été installé depuis. Si je revends cette maison, suis-je tenue de combler la cuve, ou puis-je la laisser dans l'état ? Si je dois la combler, comment faire ? Le seul trou ne laisse passer qu'un gros tuyau, juste suffisant pour faire le plein. Merci de vos renseignements, si vous connaissez ce domaine.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tout simplement creuser et faire découper la cuve par un professionnel, car risque d'incendie.
|
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il est obligatoire de faire neutraliser la citerne après changement d'énergie par un professionnel. Il la remplira de ciment liquide ou de sable après l'avoir dégazée et vous remettra un certificat. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Information Bricovideo :
Pour le nettoyage, le dégazage, le découpage, ou l'entretien de votre cuve à fuel, nous vous conseillons de faire appel aux services d'un professionnel. Pour plus d'informations, lire la suite : Nettoyage, dégazage, cuve à fuel |
|
- - - - |
#3215 | Question Bricolage : Avis poêles bois France turbo Bruno ou Bullerjan |
Bonjour, j'hésite entre un poêle bois France turbo, Bruno ou Bullerjan. Des utilisateurs auraient-il des avis sur l'un ou l'autre de ces poêles ? Merci. |
Notre réponse |
Bonjour, nous proposons une vidéo sur les poêles Bullerjan. Cordialement : VIDEO POÊLE À BOIS BULLERJAN
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un poêle Bullerjan après avoir vu le reportage de Bricovidéo, et franchement j'en suis incroyablement satisfait ! Il chauffe très vite la pièce et de manière très uniforme. Pour une corvée de décendrage minimale, tout type bois même les résineux, un prix assez compétitif, je conseille vivement ce poêle. Le seul bémol : trouver un installateur ! Ca dépend des régions, chez moi en Seine-et-Marne j'ai un peu galéré... |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, connaissant les poêles Bruno je peux vous garantir que c'est l'idéal si vous l'installez corectement, surtout si vous avez beaucoup d'espace à chauffer. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Aussi sur les poêles Bruno il faut regarder les prix, car en France ils sont chers, ça varie de 500 à 1000 € (suivant modèle) en plus qu'à l'étranger, livraison comprise. |
|
- - - - |
#3214 | Question Bricolage : Recherche garniture chambre de combustion Chappée |
Bonjour, je recherche une garniture intérieure de porte (chambre de combustion) pour une chaudière NXR 1 marque Chappée. Merci. |
|
- - - - |
#3213 | Question Bricolage : Branchement chaudière gaz murale |
Bonjour, Je change actuellement de chaudière murale, mais les branchements de la nouvelle sont différents. Est-il possible de raccorder mon départ, retour, eau chaude et eau froide, avec des flexibles en fer afin d'éviter de trop m'embêter avec le cuivre ? Merci (je pense que pour le gaz, il faut absolument le souder à l'argent donc pas de flex ?).
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour changer de chaudière, il existe des appliques compatibles, renseignez-vous auprès d'un fournisseur. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut utiliser un kit de transformation vendu par le fabriquant de votre nouvelle chaudière, sinon des flexibles peuvent faire l'affaire sauf pour le gaz en cuivre soudé à la brasure d’argent (ou raccord cuivre serti spécial gaz), ou en flexible spécial gaz. Attention au type de gaz : gaz naturel 21 mb ou propane 37 mb. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, une fois votre chaudière posée vous ferez passer quel organisme pour avoir les documents aux normes (certificat de conformité...). Merci de la réponse. |
|
- - - - |
#3212 | Question Bricolage : Panne électrique chaudière de Dietrich |
Bonjour, je possède une chaudière de Dietrich DTG 1300 eco nox plus v130 (chaud gaz au sol mixte). La chaudière ne s'allume plus après une inversion de phase au niveau de l'alimentation électrique. Existe-t-il un dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) ? Je ne vois rien sur le schéma électrique. Sinon, quelle pièce a pu être endommagée ? Toute piste sera la bienvenue. Merci. Laurent
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Certaines chaudières (tableau électrique de chaudière) ne peuvent marcher que si le fil de phase et le fil neutre sont branchés au bon endroit. Il faut vérifier que la phase soit réellement la phase. Dans le cas où les branchements sont corrects, vérifier sur la platine de la chaudière ; il y a souvent des fusibles et ils sont surement grillés. |
|
- - - - |
#3211 | Question Bricolage : Dégazage citerne à fioul |
Je change de système de chauffage pour passer du fioul à l'aérothermie Je dois donc me débarrasser de ma cuve, ou la faire dégazer. Qui sont les professionnels en charge de cette opération de dégazage ou d'extraction ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour dégazer une cuve ayant contenu du fioul, renseignez-vous chez votre fournisseur de fioul qui vous indiquera un professionnel. En général, les entreprises de vidange font le nettoyage des cuves à fioul. Si la cuve est en sous-sol, un ferrailleur pourra se charger de la découpe et de l'enlèvement. Si elle est enterrée, soit vous faites appel à un terrassier, soit vous la laissez en terre. Vous pourrez vous en servir comme réserve d'eau de pluie (ce qui va être très utile dans les années à venir !), en ayant eu soin de la faire nettoyer. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout dépend de la région où vous demeurez, pour ma part, près de Reims, il s'agit de la SOGESSAE ; la facture fut coton (autour de 1000 €), mais le service a été très bien avec garantie de retraitement des boues dans les règles de l'art. Sinon il existe une solution avec de la litière pour chats afin de tout absorber et de bosser sans risque à l'oxycoupeur. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir tout d'abord félicitation. Et veuillez prendre contact avec votre fournisseur car la nature a besoin de professionnels... et des gens sensibles à l'écosystème. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour à tous ! Question : je change de système du fioul au gaz et j'ai une citerne enterrée et je voudrais savoir comment faire pour la laisser sur place et la remplir avec quoi ? |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il faut dégazer votre cuve à fuel, la nettoyer et la faire remplir de béton maigre. Vous serez conforme à la loi : Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers... : Article 28
Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs : vidange, dégazage et nettoyage ; comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ; ou retrait de celui-ci. L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus. Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions. www.admi.net Arrêté du 1er juillet 2004 |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Information Bricovideo :
Pour le nettoyage, le dégazage, le découpage, ou l'entretien de votre cuve à fuel, nous vous conseillons de faire appel aux services d'un professionnel. Pour plus d'informations, lire la suite : Nettoyage, dégazage, cuve à fuel |
|
- - - - |
#3210 | Question Bricolage : Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval |
J'ai une fuite d'eau sur le côté droit de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C 24 E. Comment réparer ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, à quel endroit exactement, au niveau du corps de chauffe ? Pour le savoir, il faut enlever les tôles de la chaudière. A bientôt. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, j'ai la même chaudière, et la même panne ! Le "réparateur" est venu... il faut changer le ballon microacc s 10785 soit 153,53€ TTC. Bon courage. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
20/09/2007. Bonjour, j'ai la même panne et le chauffagiste m'a fait un devis d'environ 200 € pour changer le ballon micro-accumulation (contrat d'entretien annuel). D'après lui ce n'est que le prix de la pièce ? Ce n'est pas trop cher ? Comment peut-on connaître le prix dans ce cas là (toujours avec un contrat d'entretien annuel) ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Faire faire plusieurs devis de remplacement pour la pièce mais à mon souvenir lors du remplacement de cette pièce c'était à peu près dans cette fourchette. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
25/03/2008 J'ai le même problème aujourd'hui. Fuite du bloc de portée du ballon. Changer le joint ne sert à rien (dixit chauffagiste). Il faut changer le ballon et de préférence en mettre un en inox ? Coût ? |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
J'avais la même panne j'ai changé le moteur V3V sd5720600 et la cartouche clapet V3V sd 1006400, le moteur coûte 50 € et le clapet coûte 19.95 € Hors Taxes. |
|
- - - - |
#3209 | Question Bricolage : Poêle à granulés allumé odeurs nauséabondes |
Bonjour, quand nous allumons le foyer, il y a des odeurs d'excréments au sous-sol et qui remontent dans la maison ? Quoi faire ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Nettoyer le poêle. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Vous avez une solution et une seule où vous ne serez pas dépendant d'un combustible ni de son odeur, c'est l'aérothermie. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, je pense que le fonctionnement de votre poêle crée une dépression dans votre local, aspirant ainsi des odeurs d'égout ou de fosse (provenance à déterminer), le remède est de créer une arrivée d'air frais extérieur. |
|
- - - - |
#3208 | Question Bricolage : Raccorder poêle à cheminée existante |
Ma chaudière au fuel se situe dans la cave. Son évacuation de fumée remonte par un conduit souple au premier étage, jusqu'à une ancienne cheminée qui traverse un étage et des combles. J'ai acheté un poêle Godin colonial et voudrais le raccorder à la cheminée existante, mais dans laquelle est déjà évacuée la fumée de la chaudière au fuel. Puis-je le faire, comment, et quelles normes ? Merci. Hauteur cheminée 10 m, largeur 50 cm, longueur 1m.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est interdit, il faut un tubage séparé ; se renseigner auprès de Qualigaz. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Qualigaz n'a rien à voir, votre chaudière fonctionne au fioul ; mais il est interdit de mettre 2 tubages dans le même conduit. |
|
- - - - |
#3207 | Question Bricolage : Conseils installation pompe à chaleur 2 maisons |
Bonjour, je suis en train de construire deux maisons (chaque maison comporte 3 chambres). Au départ le chauffagiste m'a proposé deux pompes : une pompe Amzair par maison, et un seul thermostat pour gérer la température générale dans la maison. Maintenant il m'en propose une seule plus puissante, mais reliée à un ballon d'eau chaude pour les deux maisons. Il me dit que l'avantage est que chaque pièce pourra être indépendante au niveau réglage du thermostat. Quel est le meilleur système, deux pompes ou une seule avec un ballon ? Est ce un avantage de relier un ballon d'eau chaude à une pompe pour le chauffage au sol ? Merci d'avance pour vos réponses.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Avez-vous pensé à l'aérothermie... |
|
- - - - |
#3206 | Question Bricolage : Utilisation de palettes dans un insert |
Bonjour, nous avons installé un insert (pour l'ambiance, mais pas pour le chauffage) chez nous et j'ai, par ailleurs, la possibilité de récupérer des palettes. On me dit qu'il faut absolument retirer les clous des palettes avant de les introduire dans l'insert. Quelqu'un peut-il confirmer ou démentir cette information avec arguments et raisons ? Merci d'avance.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le bois de palette n'est pas recommandé que ce soit pour un insert ou une cheminée. Le sapin est un bois résineux, il va encrasser le conduit. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
On peut utiliser des palettes pour l'allumage, mais pas pour chauffer, surtout à cause du très faible pouvoir calorifique. |
|
- - - - |
#3205 | Question Bricolage : Chaudière Chappée carte électronique grillée |
J'ai une chaudière murale double service Chappée 2.29 F. Deux composants de la carte électronique ont grillé. Je voudrais savoir si cette carte peut être réparée, ou si je dois la remplacer par une neuve. Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour la réparer adressez-vous à un électronicien, mais je doute que son tarif soit moins cher qu'un CIP neuf. A bientôt. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il vaut mieux procéder à son remplacement. |
|
- - - - |
#3204 | Question Bricolage : Chauffage au sol et plafond résidus de poussières |
Bonjour, nous sommes propriétaires, depuis une année, d'un appartement avec chauffage électrique au sol et au plafond (situé au dernier étage). Nous avions remarqué déjà à l'achat que des traces de résidus de poussières noires s'accumulaient à certains endroits du plafond, en quadrillage. Nous pensons que c'est à cause du chauffage, que cela suit certains conduits. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité d'éviter cela, par exemple avec un certain type de peinture, et comment nettoyer car nos locataires actuels ne l'ont jamais fait. D'avance merci.
|
|
- - - - |
#3203 | Question Bricolage : Plus d'eau chaude sur chaudière au mazout |
Bonjour. Je viens d’acheter une maison qui possède un chauffage central au mazout avec l’installation sanitaire sur la chaudière. J’ai eu de l’eau chaude plusieurs jours puis plus rien. Le tuyau d’arrivée d’eau chaude est froid juste avant le boiler sortie froide. Il n’y a pas de tartre dans les tuyaux et le vase d’expansion est gonflé 1.5 bar. Merci de me répondre.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Marque et type de la chaudière ? |
|
- - - - |
| - - - - |
#3202 | Question Bricolage : Plaque de sécurité poêle à bois |
Bonjour, comment appelle-t-on la plaque de sécurité que l'on doit installer quand on a un poêle à bois dont le tuyau traverse un plafond en bois ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Le nom est une plaque de distance de sécurité. Bouly |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ecart au feu ? |
|
- - - - |
#3201 | Question Bricolage : Remplacer chauffage électrique |
Bonjour, est-ce possible de remplacer un chauffage électrique de 1500 watts par un de 2000 watts sur la même prise électrique. ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, sans problème, à condition que ce soit protégé par un fusible de 10A mini. |
|
- - - - |
#3200 | Question Bricolage : Conseils vieux chauffage FAURE |
Bonjour, j'ai récupéré un vieux chauffage au gaz, qui est sur roulettes, de marque FAURE. La bouteille de butane est cachée par un cache en "fer martelé très fin" avec sur le dessus un couvercle en fonte émaillée et une poignée pour le soulever. Sur le devant, il y a une grille style peigne ou râteau de 15 cm et un morceau de plaque en fibrociment style "amiante". J'aimerais savoir si ce chauffage a un nom et si quelqu'un a une revue dessus pour la mise en marche. Merci d'avance. Stéphane.
|
|
- - - - |
#3199 | Question Bricolage : Cloison en placoplâtre craque avec le chauffage |
J'ai une maison avec le chauffage central, avec des tuyaux PER. Dès que je le mets en route, cela fait craquer mes cloisons qui se trouvent dans la salle /salon. Mon isolation est de la laine de verre montée sur rails. Mes radiateurs font 1.2 mètres de haut par 1 mètre de longueur. Y a-t-il des solutions pour supprimer ces craquements liés à la dilatation du placoplâtre ? Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Tapissez avec une feuille en aluminium derrière le radiateur, la chaleur va refléter et ça ne craquera plus. |
|
- - - - |
#3198 | Question Bricolage : Vidanger ballon eau chaude chaudière Chappée |
Suite à une eau calcaire, mon ballon d'eau chaude sur une chaudière Chappée NXR 1 aurait besoin d'être nettoyé. Existe-t-il une trappe faite pour cet entretien ? Merci de me répondre.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je proposerais de le vidanger, y envoyer du vinaigre blanc (au moins 5 ou 6 litres), ça ne le nettoiera pas entièrement (loin de là je pense), mais au moins ça peut désobstruer les entrée/sortie (par contre je ne pense pas qu'il soit conseillé de le mettre en chauffe s'il n'est pas plein). Après avoir "laissé agir", remplir d'eau et rincer... Bien sûr un acide (genre chlorhydrique) marche encore mieux, mais les manipulations sont beaucoup plus risquées et le rinçage nécessite d'être très bien fait, depuis tous les robinets c'est tres important, sinon attention aux brûlures chimiques. Donc, je tenterais le vinaigre dans un premier temps. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Quel type d’entartrage ? J’ai le même problème sous forme de sable très fin qui obstrue les robinets. Je vais mettre mon ballon d’eau chaude en circuit fermé avec une pompe. Cette pompe va entraîner les grains de calcaire qui vont se décanter au fond d’un seau. Pas d’ouverture de trappe, pas de changement de joint : ça doit le faire. Ci-joint un schéma.
|
|
- - - - |
#3197 | Question Bricolage : Rallonger conduit horizontal par un vertical |
Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet biceral avec sortie ventouse horizontale. Le problème est que l'ensemble des fumées monte devant la fenêtre de ma chambre ou devant celles du voisin. Frisquet me dit qu'il est possible de prolonger à la verticale le conduit concentrique. Dans ce cas le 60-100 horizontal devra passer en 80-125. Je ne dois pas avoir plus de 2 coudes à 90°. Je vais donc monter en parallèle de ma gouttière, mais ma toiture dépassant de ma façade, comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer comment faire ce montage (de la partie horizontale jusqu'au sommet), les pièces à utiliser et où les acheter ? Par avance merci.
|
|
- - - - |
#3196 | Question Bricolage : Chaudière Saunier Duval changer vanne de barrage |
Bonjour. Suite à une fuite de ma chaudière Saunier Duval au niveau de disconnecteur, j'ai fait changer celui-ci, et depuis plus de fuite. On me dit à présent qu'il faut aussi changer la "vanne de barrage" pour raison de sécurité, est-ce vrai ? Cela parait surprenant puisque la chaudière fonctionne parfaitement bien à présent ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, tout dépend ; si la vanne de barrage ouvre et ferme correctement, pas besoin de la changer. Serait-il possible de voir une photo de cette vanne afin d'en vérifier l'état ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Non, pas la peine mais je sais que certaines sociétés de maintenance aiment bien gonfler leurs devis. C'est comme si vous changiez les jantes à chaque fois que vous faites changez vos pneus... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si la pression n'évolue pas dans le circuit (vanne passante même fermée) je n'en vois pas l'intérêt ? |
|
- - - - |
#3195 | Question Bricolage : Protéger tuyaux dans fond cheminée foyer ouvert |
Bonjour. J'aimerais utiliser une cheminée à foyer ouvert (auparavant un insert s'y trouvait) mais j'ai constaté que des tuyaux de chauffage et d'eau chaude et froide passent dans le fond (cuivre et acier). Je pensais isoler les tuyaux et mettre une plaque en fonte au fond de la cheminée. Quelle est la meilleure solution pour protéger les tuyaux ? Et est-ce qu'il y aura un risque pour les tuyaux ? Merci. Christophe.
|
|
- - - - |
#3194 | Question Bricolage : Devis installation chauffage |
Je vais faire construire une maison de 109m². Je veux installer un plancher chauffant de marque Roth avec un isolant d’épaisseur 67, du tube PE de diamètre 16/20. Ceci avec une chaudière à gaz murale ventouse à condensation Saunier Duval isotwin f24/30E, avec un ballon d’eau chaude à débit spécifique 18.5 1/min. Le devis est de 11 691 €. Je voudrais savoir si le devis est intéressant.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Quel est le prix du plancher seul (isolant, tubes, bande de rive...) ? 4000€ HT est un maximum.
Je ne connais pas le prix des chaudières. Vous êtes-vous renseigné pour une pompe à chaleur ?
Pour 2000€ de plus, vous avez une installation économique. La chaudière à condensation ne vaut que si vous avez le gaz de ville. Et encore, plus pour très longtemps. |
|
- - - - |
#3193 | Question Bricolage : Normes installation insert |
Y a-t-il des normes pour l'installation d'un insert ? J'ai une cheminée avec une poutre en bois. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Il y a des normes et une règlementation très précise pour l'installation d'un insert. Respectez-les pour votre sécurité et celle des vôtres et pour ne pas perdre le bénéfice de votre contrat d'assurance. Cordialement. |
|
- - - - |
#3192 | Question Bricolage : Conduit de cheminée |
Bonjour, savez-vous s'il est possible de couler du ciment réfractaire autour du tubage dans un conduit de cheminée (pour un meilleur écart au feu, car nous avons une vieille maison avec des poutres bois autour de la cheminée, qu'il est difficile de déplacer...) ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, le tubage doit passer dans des boisseaux 30X30 pour être aux normes. Le passage plafond et combles doit être fait au mortier autour des boisseaux. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Je ne vois pas très bien ce que vous envisagez de faire mais soyez très prudent et sachez que l'air est un meilleur isolant que le ciment réfractaire qui, après quelques heures de contact avec le tubage se mettra à la même température que celui-ci. Avec des poutres bois dans l'environnement du conduit, vous devez respecter un écart au feu de 16 cm mini. Cordialement. |
|
- - - - |
#3191 | Question Bricolage : Conduit cheminée foyer ouvert béton cellulaire |
Je vais monter une cheminée foyer ouvert dans une ancienne maison. J'ai déjà une partie du conduit, qui est réalisé en béton cellulaire. Je souhaite savoir si je peux me raccorder dessus en finissant le conduit existant en béton cellulaire, ou si je dois tout enlever pour monter un conduit en boisseaux ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Oui, vous devez tout enlever. Le béton cellulaire n'est absolument pas utilisable pour la construction de conduits de fumées. Mettez des boisseaux certifiés conformes aux normes et règlementations. Courage. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout à fait d'accord avec la réponse précédente, le béton cellulaire n'est surtout pas utilisable pour un conduit de cheminée. En revanche, êtes-vous sûr que ce béton cellulaire existant n'est pas juste utilisé pour doubler un conduit en boisseau ; car c'est une bonne solution thermique pour éviter la condensation d'un tel conduit traversant une zone froide ? |
|
- - - - |
#3190 | Question Bricolage : Calculer puissance chaudière fioul |
Comment calculer la puissance d'une chaudière à fioul selon le volume à chauffer ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est un peu plus compliqué que cela. On ne calcule pas la puissance en fonction du volume mais en fonction des déperditions calorifiques (la chaleur qui s'échappe de la maison). Je me ferais un plaisir de vous l'expliquer mais je pense que le plus simple est d'aller sur le site du CSTC et commander le bouquin. Il n'est pas trop cher. Tout est bien expliqué. |
|
- - - - |
#3189 | Question Bricolage : Décrasser une vieille hotte en cuivre |
Je dois décrasser une hotte en cuivre, mais je ne sais pas si elle est en cuivre rouge ou en cuivre jaune, puisqu'elle est encrassée en profondeur sur toute la surface. Le vinaigre blanc irait-il ?
|
|
- - - - |
#3188 | Question Bricolage : Changement mode chauffage |
Bonjour, je m'apprête à acheter une maison neuve non finie, qui dispose d'un chauffage fioul avec chaudière Viessmann récente (2005), qui n’a jamais servi, et circulation d'eau plancher chauffant. Je voudrais savoir si je peux changer la chaudière par une aérothermie, si cela en vaut la peine, car le fioul me fait un peu peur, note salée ! Ceci, sachant que la chaudière fioul n'a jamais servi et qu'elle est récente. Merci.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
L'idéal pour le chauffage par le sol ce sont les pompes à chaleur. Elles sont chères à l'achat mais vous verrez une grande différence au niveau de la note. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour savoir si cela vaut le coup, il faut faire un calcul d'amortissement, à savoir le coût des travaux pour remplacer la chaudière fioul sur les économies d'énergies (prévisionnelles) réalisées par le nouvel équipement. Si cela dépasse la durée de vie des équipements, alors la réponse est non.
A priori je dirais que cela n'est pas rentable de changer une chaudière fioul Viessmann de 2005 même par une PAC. |
|
- - - - |
#3187 | Question Bricolage : Supprimer évacuation VMC gaz |
Bonjour, notre maison a 20 ans. L'évacuation des gaz de la chaudière murale est commune à mon groupe VMC (conçu pour le gaz), mais beaucoup plus onéreux qu'une VMC normale. Celle-ci étant HS, je voudrais la changer pour en mettre une normale. Puis-je, simplement, mettre ma sortie chaudière sur le toit, car le tirage est fait par la VMC, actuellement, pas de VMC, pas de chauffage ?
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La chaudière est conçue pour fonctionner sur une VMC gaz, la norme interdit tout autre type de montage. Si vous utilisez un conduit de type cheminée pour évacuer les produits de combustion d'une chaudière à gaz estampillée VMC, vous êtes non conforme. Il faut absolument remplacer le caisson VMC par l'identique ou l'équivalent, un caisson sanitaire pourrait provoquer un incendie. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Ou changer la chaudière pour une chaudière dite "étanche" avec un conduit de type ventouse |
|
- - - - |
#3186 | Question Bricolage : Problème de boisseau de cheminée |
Bonjour, des ouvriers ont construit une cheminée au mois de septembre dernier dans ma maison avec des boisseaux allant jusqu’au foyer. Dernièrement en faisant du feu, il y a eu comme un bruit de boisseau qui casse. Est-ce normal ? Qu’est-ce que cela peut-il être ? Devons-nous arrêter de faire du feu ?
|
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|