|
| | Vous êtes actuellement à la page 12 sur 35 du forum Climatisation Accéder à la page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
|
Voir la liste complète des résumés du thème CLIMATISATION |
|
#600 | Question Bricolage : Liaisons frigo trop petites |
Bonjour, J'ai récupéré une ancienne clim CIAT qui fonctionnait très bien (au R22). J'ai récupéré des liaisons frigorifiques, tout ça gratuitement. Je désire installer cette clim pour une pièce mais je me suis aperçu que les liaisons que j'avais (1/4 - 3/8) étaient plus petites que les attentes des machines (1/4 - 1/2). Qu'est ce que je risque si je fais quand même l'installation ? Est-ce que je dois absolument acheter des liaisons au bon diamètre ? (Probleme parce que sinon obligé d'acheter des rouleaux beaucoup plus long que ce que j'ai besoin). Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, attention en tout cas, ce n'est pas du cuivre vendu pour le bricolage, c'est une composition spécifique, que vous ne trouverez que chez un frigoriste, aussi, allez chez un pro, et faites vous faire un tube isolé, dudgeonné à la longueur et au diamètre voulu, en l’occurrence du 1/2". Mais aussi il vous faudra respecter tout le processus de la mise en marche, trouver le gaz adéquat et le matériel (manifold, pompe à vide, balance ou tube de charge avec la bonne échelle) et... le technicien pour la mise en œuvre. BOURU. |
|
- - - - |
#599 | Question Bricolage : Climatisation Mitsubishi 3A54 utilisée en monosplit |
Bonjour, Je souhaite remplacer mon installation grille-pain par une Mitsubishi multi split MXZ-3A54. C'est ce que j'ai trouvé de mieux par rapport au COP (Coefficient de Performance) à -7 et à la puissance dont j'ai besoin.
J'ai un budget très serré et ne compte pas emprunter. Le but étant d'avoir un retour d'investissement rapide, la puissance est calculée au plus juste, quitte les jours de très grand froid à compléter avec un ou 2 radiateurs électriques type grille-pain restants.
Comme je suis en cours de rénovation je compte dans un premier temps n'installer qu'un seul split genre GB50 dans le séjour et le ou les 2 autres splits (2xGC22 par exemple) dans un second temps (d'ici 1 ou 2 ans). Le but premier est d'étaler mes dépenses, même si au final ça me coûte légèrement plus cher (2 ou 3 mises en services au lieu d'une).
- J'ai cru comprendre que 2 splits étaient conseillés lors de l'installation initiale. Est-ce exact ou seulement du marketing ?
- Comment sont reliées les 3 sorties du groupe extérieur ? C’est genre multiprise ou il y a 3 circuits distincts avec certains éléments séparés pour chaque circuit ?
- Quel risque/conséquence y a-t-il à installer qu'un seul gros split en config initiale ?
- Est-ce qu'ajouter 1 ou 2 splits par la suite est une opération compliquée ou délicate pour les installateurs (ou est-ce aussi simple que pour le premier) ?
- Est-ce que j'aurai du mal à trouver mon premier installateur pour ce genre de mise en service un peu non standard ? Merci par avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
- Il est fortement conseillé de mettre 2 unités au minimum sinon votre COP va chuter et votre charge en gaz d'usine risque d'être trop importante.
- Les 3 circuits sont indépendants au niveau du raccordement mais pas forcément au niveau des vannes qui libèrent le fluide.
- Ajouter des unités ultérieurement oblige à ramener le gaz au compresseur (environ 15 min) puis raccorder les autres unités, puis refaire le tirage au vide, pour enfin re-libérer le fluide et contrôler que la charge est bonne en fonction de votre longueur de liaison.
- Un installateur sérieux vous le fera, mais il risque de vous prendre beaucoup plus cher en main d'œuvre suite au nombre de déplacements et au temps de travail. |
|
- - - - |
#598 | Question Bricolage : Est-il possible de mélanger R12 et R134A |
Est-il possible de mélanger le R12 avec le R314A lors d’un appoint ? Par quoi peut-on substituer le R12 et le R22 ? Est-ce qu’il faut vider l’appareil (climatiseur ou réfrigérateur) de l’ancien fluide avant de mettre le nouveau ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour quelle raison changer du R22 qui est encore en usage, pour la substitution ou du mélange du R12 avec un autre, c'est moins une question de gaz qu'une question de lubrification, chaque gaz ayant (dans les grandes lignes) une huile, avec une composition qui lui est propre. BOURU. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, il ne faut jamais mélanger les fluides ! titou6483 |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Vous ne pouvez pas mélanger ces 2 fluides. Par contre vous pouvez passez du R12 au R134 mais le problème n’est pas le fluide mais l'huile dans le circuit : le R12 utilise de l'huile minérale INCOMPATIBLE avec l'huile du R134 dit "ester". Il faut purger le circuit de 2 à 3 fois et qu'il reste au maximum moins de 2 % d'huile du R12 pour que cela soit possible. Donc je ne vous le conseille pas. Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Les gaz R22 et 12 ne seront plus distribués prochainement selon les normes européennes.
Vider totalement votre R12 par un professionnel et remplacer par un gaz conforme et compatible avec votre compresseur. Technicien Suez |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Je cherche la programmation "carte mère" de la climatisation Kiowa et Samsung. Merci. |
|
- - - - |
#597 | Question Bricolage : Carte mère pour climatiseur réversible |
Existe-t-il sur le marché des cartes mères (carte de commande pour climatiseur réversible) universelles qu’on utilise pour n'importe quel climatiseur ?
Si oui faut-il faire une modification. Laquelle et comment ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
NON car chaque marque a ses spécificités.
G.B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Non, il n'existe pas ce genre de carte, chaque constructeur a ses propres produits.
Anthony 23 ans frigoriste. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Oui, c'est possible. La carte universelle est adaptable avec la plupart des climatiseurs. Cordialement. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, à propos la carte universelle ne s'adapte pas partout sauf sur les appareils de simple composition que nous appelons en Afrique les chinoiseries. Merci. BEAT |
|
- - - - |
#596 | Question Bricolage : Comment bloquer le thermostat pour compresseur fonctionne en continu |
Bonjour, J'ai un climatiseur monobloc avec télécommande de marque Carrera model KC(R)-20/A(Ya) avec documentation en anglais. Actuellement il fonctionne comme suit : le compresseur fonctionne pendant 5mn il y a l'air froid, puis s'arrête pendant 10 mn(uniquement ventilation). Comment bloquer le thermostat pour que le compresseur fonctionne en continu sans arrêt. Je vous ferai parvenir le schéma de la télécommande et du climatiseur. Merci Salutations. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Les raisons qui font que le compresseur s'arrête ne sont pas nécessairement liées au thermostat, ce peut être, entre autres un pressostat, ou la sécurité thermique (clickson) du compresseur qui semble le plus plausible... Maintenant si vous tenez à bloquer votre thermostat ce qui est fortement déconseillé, il suffit de le shunter, mais c’est à vos risques (d'incendie), qui ne sont pas négligeables surtout sur une clim mobile, qui est par définition dans un appartement…… !
BOURU. |
|
- - - - |
#595 | Question Bricolage : Climatiseur Atlas démarre en froid s'arrête après 6 à 7 mn |
Mon climatiseur de marque Atlas démarre, après 1 minute ou 2 le compresseur déclenche, il produit le froid, mais après 7 à 8 mn, il s'arrête ; un seul jour il a continué à fonctionner, je ne sais pas pourquoi mais sans interruption, quand j'éteins et je redémarre, c'est le même scénario. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
1- vérifier votre tension d'électricité2- vérifier si le câblage de l'électricité est de 2.5mm3- vérifier si la pression du gaz de refroidissent est de 4 bars s'il est de 9000, 12000, 18000, 24000...4- vérifier si le condensateur de l'unité externe marche très bien. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Possible le bobinage de compresseur fait comme ces pannes... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Faire appel à un bon technicien car les causes peuvent être très sérieuses... et certainement encore réparables. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Je voudrais savoir quelle est la température d'ambiance de votre ville ? |
|
- - - - |
#594 | Question Bricolage : Climatisation santé environnement |
Bonjour à tous, quels sont les risques pour la santé d'installer une climatisation dans sa maison ?
On m'a dit que l'entretien des filtres et très important ? (y a t'il d'autres entretiens à réaliser)
Quels sont les critères pour choisir une climatisation sans risques pour la santé ?
De plus j'aimerais acheter une climatisation qui préserve l'environnement. Merci à tous pour vos conseils et avis. |
Notre réponse |
Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum écologie habitat. Cordialement. Romane Modératrice du Forum.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Sachez que les clim modernes ne présentent plus de risque pour l'environnement, le risque principal étant lié à l'utilisation des CFC, et surtout leur rejet dans l'atmosphère, de plus les lois en vigueurs imposent la récupération du gaz avec un équipement approprié. En suite, l'entretien général est normalement à confier à l'installateur, et pour les filtres vous référez au manuel d'utilisation.
Après ce n’est plus qu’une question de réglage en mode froid, afin de ne pas avoir un écart inférieur de 5 et 7° à la température extérieure. Pour répondre à la question sous-jacente, la légionellose ne se propage pas par des clim individuelles, ces problèmes étant liés à de grosses batteries industrielles. BOURU. |
|
- - - - |
#593 | Question Bricolage : Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5 |
Mon compresseur ne démarre pas alors que le ventilateur de L’unité extérieure fonctionne et la cassette intérieure fonctionne aussi. Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, soit le compresseur est HS mais le tout disjoncterait au démarrage du compresseur donc le problème doit venir de la carte électronique du groupe extérieur Hitachi a beaucoup de retour pour cela. Bonne journée. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Remplacer le condensateur par un nouveau. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
3 choses à tester :
1 - condensateur de démarrage du compresseur ne pas se tromper car il y en a un autre pour le moteur ventilateur
2- le klixon du compresseur : le tester avec un briquet pour voir si il répond au choc thermique
3 - la carte électronique (si les as un et deux sont ok c'est la carte qui est hs).
Abdel. |
|
- - - - |
#592 | Question Bricolage : Remplacement compresseur Daikin |
Peut-on remplacer un compresseur Daikin froid seul, sans modifier l'installation réseau de gaines, par un compresseur réversible Daikin (inverter) ou chaud/froid. Merci de me répondre |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
A savoir si vous parlez du remplacement du "compresseur" ou de l'unité externe ? (chaud/froid) ou réversible c'est la même chose. Quand à l'inverter, si vous ne pensez qu’à changer le compresseur et son électronique, où irez-vous pécher les infos pour son fonctionnement avec une unité interne froid seul, sans parler du système d’inversion, de la vanne 4 voies, et de tous les éléments indispensables à la mise en œuvre d’une telle modification. BOURU. |
|
- - - - |
#591 | Question Bricolage : Définition des codes d'erreurs E2 E4 climatiseur split New Carrera |
J'ai un climatiseur de marque New Carrera, j'ai égaré le catalogue des codes d'erreurs, je voudrais savoir la signification des codes E2, E4 ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
E2 capteur de température intérieure défectueux, E4 ou E5 dysfonctionnement de l'unité extérieure. |
|
- - - - |
#590 | Question Bricolage : Problème Aucma code erreur E9 |
En possession d'une climatisation Aucma depuis 4 ans, je n'ai pas de notice et un code erreur E9 s'affiche sur l’appareil, problème : l'appareil s'arrête de fonctionner. Merci de votre aide |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
Pour avoir une notice demandez chez " VIAL MENUISERIE "
G.B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
J'ai le manuel d'instructions, et E9 veut dire que la température de la pièce est inférieure à 6°C.
S'il y a le signe * à côté ils disent pas de défaut le buzzer n'émet pas de son long mais l'affichage fonctionne encore. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour moi ma climatisation Airton affiche le code erreur E9. Quel peut être le problème ? Merci. (30/10/10) |
|
- - - - |
#589 | Question Bricolage : Ouvrir unité intérieure Fujitsu pour fuite eau |
Je viens d'acheter une maison munie d'une clim Fujitsu Inverter ASYA 24 LCC. L'unité intérieure posant problème est située en regard de l'unité extérieure et dispose d'un tuyau évacuant l'eau par gravité. Lorsque j'allume cette unité intérieure elle fonctionne normalement pendant 10 minutes environ, puis de l'eau coule depuis la partie inférieure droite le long du mur.
Je voudrais vérifier le tuyau d'évacuation dans l'unité intérieure mais je ne dispose pas du mode d'emploi et je ne parviens pas à désolidariser le dessus du bloc plastique de la partie fixe de l'unité intérieure. Pourrait-on me dire comment récupérer sur Internet une notice ou/et m'indiquer comment ouvrir cette unité intérieure rebelle ? Merci beaucoup. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il suffit d'enlever les vis et de déclipser le carénage avant pour accéder au bac à condensat qui doit être bouché. |
|
- - - - |
#588 | Question Bricolage : Climatiseur réversible ne refroidit pas assez |
Un climatiseur réversible après avoir travaillé plus de quatre ans ne donne plus de froid comme avant, même après avoir ajouté du gaz et nettoyé les unités intérieures et extérieures, je ne sais plus quoi faire. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La recharge a-t-elle été faite correctement ? Êtes-vous sur de ne pas avoir introduit de l'air par inadvertance dans le circuit ?
Si vous dites qu'elle fait quand même un peu de froid, moi je vous conseille, une récupération du gaz, un tirage AU VIDE et une recharge précise à la balance. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Quel gaz avez-vous ? et comment a été faite la charge ? En chaud comment se comporte-t-il ? |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si votre clim tourne au R407 une récupération complète, tirage au vide, recharge s'impose pour être sûr de conserver l'équilibre des 3 composantes de ce gaz, sinon plus vous rechargez, moins ça fonctionne. |
|
- - - - |
#587 | Question Bricolage : Panne climatiseur Technolux affiche E7 |
Bonjour, mon climatiseur de marque Technolux est en panne. Il affiche E7. D'où peut venir le problème ? Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vérifier si sur la notice qui doit être fournie avec votre climatiseur pour les codes erreurs, sinon demandez conseil au magasin où vous l'avez acheté. |
|
- - - - |
#586 | Question Bricolage : Code 39H sur bi-split Panasonic |
Bonjour, les unités intérieures de mon climatiseur Panasonic bi-split se sont arrêtées en même temps que le voyant rouge timer s'est allumé. Impossible à faire redémarrer par télécommande, en interrogeant la télécommande celle-ci m’affiche le code 39H sauriez-vous ce que signifie ce code ? Merci à vous |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Regarder dans la notice qui a dû être fournie avec la clim pour les codes erreurs, sinon renseignez-vous auprès de Panasonic clim. |
|
- - - - |
#585 | Question Bricolage : Inverters Fujitsu bruit désagréable |
Bonjour j'ai installé deux inverters Fujitsu, qui de temps en temps font du bruit pendant quelques secondes (comme une cocotte minute), puis cela s'arrête, puis l'air froid arrive. C'est désagréable pour la nuit.
Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour vu de loin, il semblerait que cela vienne de vos vannes 4 voies (inversion de cycle) bruit de pression en mouvement bruit normal point de vue intensité, je peux pas vous dire de loin, essayez de voir avec le fabriquant. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Un phénomène de glouglou dans la canalisation peut apparaitre si la longueur de liaison entre intérieur et extérieur n'est pas au moins de 3 mètres, à ça 3 solutions :
- rallonger les liaisons,
- pose de muffler,
- pour certaines marques éventuellement rajout de 10% de la charge en gaz. |
|
- - - - |
#584 | Question Bricolage : Partie supérieur évaporateur clim givre |
Bonjour la partie supérieur de l'évaporateur de ma clim split system ce givre Jusqu'au compresseur. j'entend du bruit dans l'évaporateur de ma climatisation comme un sifflement ? Aider moi SVP a résoudre ce problème. Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'ai peur que se soit une fuite. Besoin d'un pro |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour, vous avez un manque de gaz tout simplement et c'est votre HP qui givre. Cordialement |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Si la HP givre il faudra me réapprendre la thermodynamique des fluides !
À la rigueur l'aspiration du compresseur, car elle aspire en dessous de la pression normale d'utilisation. Ce qui correspond sans doute à un manque de fluide frigo ou à un débit d'air insuffisant à l'évaporation. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour moi, j'ai deux climatiseurs Split system LG, ils se givrent, de l'évaporateur jusqu'au moteur aspiration et refoulement, ils sont bien chargés R410A. Merci. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Si votre évaporateur givre, il y a plusieurs éventualités :
- soit il y a un manque de fréon,
- soit votre batterie est sale,
- soit la turbine est sale ou coincée,
- soit la télécommande ne fonctionne pas et cela coince en basse température.
Cordialement, William du Cameroun (26/05/10) |
|
- - - - |
#583 | Question Bricolage : Panne clim LG Néoplasma |
Bonjour, la fonction refroidissement de ma clim LG Néoplasma ne se met plus en marche, au bout de 30s les volets se ferment et le voyant orange (étoile) clignote en permanence. De quoi peut il s'agir ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Que dit la documentation sur ce code défaut ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut compter le nombre de clignotements rouge et vert (s'il existe). Cela correspond à un code panne. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, j'ai le même souci que vous au bout d'un an et demi de pose... avez-vous trouvé d'où vient le problème ? Cordialement. |
|
- - - - |
#582 | Question Bricolage : Climatisation gainable LG |
Bonjour mon chauffagiste me propose 2 solutions afin de chauffer ma maison 135m2 en 3 niveaux que je suis en train de rénover (j'ai mis le paquet sur l'isolation): soit un gainable soit du split tout deux de marque LG.
Quel type d'installation dois je choisir et surtout y a-t-il des problèmes récurrents avec cette marque ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui, mettez un peu plus cher dans la clim pour ne pas avoir de problème. Après, le choix n'est qu’une question d’esthétique. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Surtout pas de LG ! Gros problèmes électroniques ! |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
J'ai une climatisation LG depuis 8 ans, aucun problème, c'est super. (06/11/10) |
|
- - - - |
#581 | Question Bricolage : Avis installateur climatisation |
Bonjour,
J'ai fait faire plusieurs devis pour l'installation d'une climatisation air/air de marque Mitsubishi le devis le plus intéressant est celui de la société Domotelec qui passe par un sous traitant pour l'installation.
Avez vous déjà eu à faire à cette société ? Merci de vos réponses. |
Notre réponse |
Bonjour, malheureusement nous ne pouvons pas conseiller d'entreprises,(pour l'installation d'une climatisation) la solution que nous vous recommandons est de demander à votre entourage une entreprise à laquelle ils ont déjà fait appel. Cordialement. Romane Modératrice du Forum climatisation.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Choisir une entreprise qui vous vend le matériel et vous le pose aussi. |
|
- - - - |
#580 | Question Bricolage : Clim CIAT roller 18 voyants OK mais pas de froid |
Bonjour...
Je viens de récupérer une clim CIAT, modèle Roller 18, qui est restée entreposée un mois.
Tous le voyants indiquent un fonctionnement normal hormis qu'il n'y a aucune trace de froid ! Il n'y aurait plus de gaz d'après le technicien CIAT joint au téléphone. Or, tous les installateurs que j'ai contactés m'ont dit soit qu'ils ne s'occupaient pas de cela, soit qu’ils ne se déplaçaient pas pour une clim mobile...
Une jolie bande de fainéants hypocrites, qui évoluent dans un marché croissant donc... on ne court pas après le travail...
Quelqu'un parmi vous aurait-il une recommandation sérieuse pour un frigoriste (ou autre) qui remplirait ma clim de gaz... ? (R22, 1150 grammes).
Merci à vous pour vos réponses, car, en l'absence de celles-ci, je renonce à cette clim... (20 coups de fil passés ce matin...)
Merci par avance, Restez au frais ! FP |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'ai peur que personne ne voudra vous aider car l'intervention pour recharger une climatisation mobile doit coûter dans les 300 à 400 € pour un pro alors vu le prix des mobiles... |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Dans tout système frigorifique, il est impératif de trouver la fuite, de la réparer avant de faire une recharge, raison de plus avec du R22, qui est un CFC au même titre que le R12 ne devant en aucun cas être évacué sans une unité de récupération, même pour une petite quantité (le reliquat de la charge initiale). Et comme c’est une clim mobile le plus simple est peut-être de la porter chez un réparateur que vous trouverez dans les pages jaunes. BOURU. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
A Bouru même à 1150 gr est-il nécessaire de récupérer le fréon. J'attends la confirmation pour enlever un doute. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Merci pour" Une jolie bande de fainéants hypocrites" qui sont quand même là pour dépanner "les gens qui ne veulent pas dépenser un sou " !
G.B. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Re,
Pour lever le doute comme vous dites, il est impératif de récupérer le maximum de fréon quelques soit la quantité, surtout dans la gamme de gaz précitée, mais aussi des autres. Environnement oblige... De plus c’est la loi... !
Il est aussi vrai, que, comme partout, trop d’individus n’ont que faire des lois, sans cesse rappelées sur ce forum, dont la notion élémentaire : de ne pas (purger) de circuits dans l’atmosphère.
Loin de moi l’idée de vouloir jouer le gendarme, mais une seule question, avez-vous des enfants ou petits enfants ?
BOURU. |
|
- - - - |
#579 | Question Bricolage : Signification de l'erreur H11 |
J'ai une anomalie sur un climatiseur Panasonic (3 unités intérieures reliées à une unité extérieure). Le message est le même sur les 3 télécommandes. Quelqu'un peut-il m'indiquer la signification de ce code chez Panasonic ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'ai le même problème que vous H11, le technicien de chez Panasonic en faisant des mesures sur la carte de l'unité ex. c'est la carte qui est H. S. |
|
- - - - |
#578 | Question Bricolage : Groupe Extérieur d'une clim |
Bonjour,
Je suis locataire d'un appartement de 36m² sous les toits et je souhaiterais acheter une clim "mobile split".
Je voudrais savoir si il est possible de mettre le petit groupe extérieur dans ma gaine technique ventilation qui fait 90x90 (cotation intérieur) ? Je me demande si cela ne pose pas de problème d'évacuation.
Merci pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Il faut voir si la gaine technique est ventilée ; si non, il me paraît difficile de déplacer la chaleur dans un appartement de 30m² dans une gaine de moins de 1 cm. Pour nous, seule une clim mobile peut vous aider. Mais il faut voir l'implantation de l'appartement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
L'air extrait et rejeté par le condenseur est à environ 45/50°c, dans une gaine technique " interdit"
G.B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Pour information ce n'est une gaine de 90cm par 90cm et elle est ventilée. Est-ce que cela change le problème ou pas du tout ? |
|
- - - - |
#577 | Question Bricolage : Coût moyen pour une recharge en |
Bonjour,
Je voudrais connaître le tarif moyen si je fais venir à domicile (Toulouse), un installateur de climatisation afin qu'il la recharge (Ciat, modèle roller 18).
Par ailleurs, je cherche un installateur sérieux, pour le faire. Je réside à Toulouse 31400.
Merci par avance pour vos réponses. Bonne soirée. FP |
|
- - - - |
#576 | Question Bricolage : VMC quel bouche mettre à la place dans une cuisine |
Bonjour, j'habite dans un immeuble collectif et j'envisage de supprimer une chaudière gaz située dans la cuisine. Elle est connectée à une VMC (ventilation mécanique contrôlée) gaz collective pour l'évacuation des fumées. Est-ce possible ? Quel type de bouche (débit) ou grille doit on mettre en lieu et place ?
Merci de votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A voir, mais pour une cuisine il est recommandé 180m cube/heure et le diamètre est sûremment du 125. 07/08/2008 |
|
- - - - |
#575 | Question Bricolage : Démarrage intempestif compresseur climatiseur Carrera |
J'ai installé un split Carrera 35 GW. Lorsque je l'arrête en mode refroidissement avec la télécommande, le compresseur stoppe normalement après quelques minutes et au bout de 15 à 20 minutes, il redémarre seul, le ventilateur extérieur ne fonctionnant pas. Je suis donc obligé de disjoncter. J’obtiens le même phénomène quand je coupe avec l'interrupteur de l'unité intérieure. Merci de vos réponses car le SAV ne m'a rien indiqué sauf de réinitialiser la télécommande ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Peut-être un démarrage intempestif, essayez de couper les appareils électriques près de votre climatisation. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Si votre ventilateur extérieur ne tourne pas il doit déclencher en haute pression, remédiez déjà à ce problème est-il bien commandé ? Un contrôle visuel s'impose pour connaître la cause. |
|
- - - - |
| - - - - |
#574 | Question Bricolage : Code défaut 5 |
Bonjour, j'ai un climatiseur LG Inverter, ma question est la suivante : quelle est la nature du signal ou du courant qui relie la partie extérieur à la partie intérieur borne n°3 puisque la borne n° 1 est le neutre et la borne n° 2 est la phase ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est une phase. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour
Votre question n'est pas claire mais la borne 1 : neutre, borne 2 : phase compresseur, borne 3 : phase valve et borne 4 : phase ventilation extérieure. Cordialement. |
|
- - - - |
#573 | Question Bricolage : Compresseur TAJ4519T fait disjoncter |
Bonjour, J'ai une chambre froide avec un compresseur TAJ4519T. Lorsque je la met en route elle affiche 16°, je ne peux pas descendre en température et le thermique n'arrête pas de déclencher même si je monte à 10A. Qu'en pensez vous ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
La première chose à faire avec un multimètre c’est de vérifier la présence de courant. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
En supposant que c'est une chambre froide commerciale, car peu de particuliers ont ce genre d'équipements, êtes vous en mono ou en tri sur votre installation ? Si c'est du triphasé, alors là, un multimètre est utile pour sonner les phases, car s'il en manque une le thermique déclenche et c'est normal, vérifiez vos fusibles en amont ! Mais en mono s'il disjoncte c'est que vous avez un court-jus, donc présence de courant. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Un TAJ4519T est en triphasé. N'avez vous pas un fusible de grillé ? Le condenseur est il sale ? (la grille où le ventilateur tourne près du compresseur). solenerg |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Prendre un multimètre pour contrôler les phases et un ampèremètre car si vous démarrez votre groupe et qu'il disjoncte, c'est que quelque chose est à la masse. Quant à votre réglage de température, vérifier votre sonde ou changez de régulateur. |
|
- - - - |
#572 | Question Bricolage : Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure |
Bonjour, J'ai acheté une climatisation réversible Alpathec et j'ai de l'eau qui coule de l'unité intérieure. Comment puis-je remédier au problème avec ce type de climatisation ? Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Si vous venez de l'acheter avez-vous prévu l'évacuation des condensats qui peut être gravitaire ou par une pompe mais dans les deux cas un tuyau doit sortir de votre unité. Si effectivement vous l'avez prévue, soit le tuyau est bouché, soit la pompe est bloquée. Bon courage |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut vérifier que le tuyau n'est pas bouché. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Merci de préciser votre question, en ce sens que, vous ne donnez pas la position de L'Ue par rapport au split, + haut ou + bas, si vous avez une évacuation des condensats par écoulement naturel (tube prévu a cet effet) ou par pompe de relevage, en supposant que ce soit une clim fixe, si non voir le manuel d'utilisation pour la récupération de l'eau. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Mettre en place une évacuation vers pvc ou extérieure. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il doit y avoir une petite pompe de relevage derrière l'unité intérieure. Il se peut aussi que la tuyauterie soit mal isolée et que la condensation se fasse. solener |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Essayez de voir s'il y a une pompe d'installée. Sinon, ça m'est arrivé et en fait l'installateur de la clim n'avait pas installé cette petite pompe qui sert lorsqu'il y a trop de longueur de tuyauterie ou une pente, alors l'eau ne circule pas bien dans le circuit et coule sur le sol sous votre unité. |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
En cas de manque de gaz il se peut que l'évaporation du fluide se fasse au mauvais moment, donc givre sur les mauvais tuyaux pour ne pas couler sur le bac à condensat mais sur les plastiques de l'unité. |
|
- - - - |
#571 | Question Bricolage : Panne climatiseur |
Bonjour. La partie supérieure de l’évaporateur de mon climatiseur Split-System se givre jusqu’au compresseur (en mode froid). Il ne fait pas assez de froid, aidez-moi s’il vous plait. Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pour vous aider dans un premier temps, voyez si votre filtre n'est pas encrassé, sinon vu de loin, il semblerait que la pose de manifold soit nécessaire, vous voyez ce que veux dire. Bon courage |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il doit manquer du gaz, appelez un frigoriste. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Soit vous avez un problème de charge, soit une sonde défectueuse, ce qui fait que dans les deux cas, si vous n'êtes pas frigoriste, vous devrez faire appel à un pro, car dans tous les cas le givrage du split induit l’inefficacité de ce dernier, l'air ne traversant plus l'évaporateur obstrué…. BOURU. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Première chose à faire, vérifier l'état des filtres de l'unité intérieure. solenerg |
|
- - - - |
#570 | Question Bricolage : Recherche notice télécommande climatiseur |
Bonjour, Je recherche la notice de la télécommande pour climatiseur Hitachi PC-P2HT. Impossible de la trouver sur Internet, alors si une âme charitable l'a en sa possession... D'avance merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Voici la notice. Par contre si vous savez utiliser les programmes 1. 2. 3 ou 4, je suis preneuse car je ne comprends pas tout dans la notice. Merci. (15/10/10)
Notice télécommande climatiseur Hitachi.pdf |
|
- - - - |
#569 | Question Bricolage : Climatisation Airton ne fait plus de froid |
Bonjour,
Mon climatiseur Airton simple unité, ne fait plus de froid, mais le ventilateur tourne normalement. Le plus petit des cuivres est givré au niveau du raccord avec l'unité extérieur, et le compresseur semble fonctionner ; est-ce un manque de gaz du à une micro fuite ou cela peut-il venir d'autre chose ?
Merci pour vos réponses, j'habite dans le sud, il fait très chaud et pour trouver quelqu’un pour dépanner en ce moment, c’est mission impossible. Merci pour votre réponse. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous vous trouvez où dans le sud ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Cherchez vraiment un dépanneur, il semblerait que la cause vous l'ayez vraiment trouvée. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La présence du givre indique qu'il y a un problème de gaz, soit une fuite ou un manque dans les deux cas vous devez faire appel à un frigoriste. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
En effet si le tube liquide givre dés la sortie du condenseur, votre gaz doit être parti en vacances et le peu qui reste ne suffit plus au fonctionnement, d'ou son évaporation a l'intérieur du tube liquide.
Trouvez la fuite, la réparer, un coup d'azote pour le nettoyage, tirer au vide en vérifiant que la fuite a disparu, et refaire la charge. Seulement il faut l'outillage adéquat et de bonnes connaissances... l'appel à un pro est souvent profitable.
BOURU |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Il y a grande chance qu'il manque du fluide frigorigène ou il y a un bouchon dans le circuit (qui fait détente). Quel fluide frigorigène avez-vous ? solenerg |
|
- - - - |
#568 | Question Bricolage : Service Manual pour climatiseur Carrier 51AKS085-P |
Bonjour à tous, Je possède un climatiseur Carrier 51AKS085-P. Lorsqu'en mode climatisation, je règle sur l'appareil, la température de 25° par exemple, et que je contrôle la température de la pièce dans lequel se situe le climatiseur avec un thermomètre digital, quand la température de la pièce arrive à 25°, le compresseur ne s'arrête pas et la température de la pièce descend toujours tant que je n'arrête pas le climatiseur (enfin dans une certaine limite). Pouvez-vous me dire si j'ai un problème avec la sonde de température du climatiseur ? Je suis à la recherche du "service manual" de cet appareil, ou puis-je trouver ce document ? Cordialement. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Dans une certaine limite ?
Prenez la température sur le dessus de votre split, la sonde de reprise fait souvent office de sonde ambiante.
Même sous faible hauteur de plafond, il existe toujours un phénomène de stratification. etyk |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La température que le climatiseur mesure est celle qu'il aspire et pas celle en plein milieu de la pièce.
C'est sûr, un décalage est à prévoir. Faites des essais pour trouver la température idéale au bouton du climatiseur. (28/05/10) |
|
- - - - |
#567 | Question Bricolage : Mode d’emploi Scotti KFR 32 GW |
Je recherche le mode d'emploi d'une climatisation présente dans la maison que je viens d'acquérir...
C’est une Scotti KFR 32 GW.
Je cherche à connaître les différents modes à ma disposition, j'ai trouvé le mode climatisation, chauffage, la ventilation mais je ne sais pas à quoi correspond la goutte d'eau qui s'affiche sur la télécommande et les quatre flèches formant un rectangle...
En vous remerciant
Nicolas |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
En effet sur la télécommande il y a plusieurs symboles, celui avec les quatre flèches formant un rectangle : mode auto. La goutte d'eau : déshumidification Juste à droite du rectangle au milieu : position chauffage.
En dessous du rectangle : le refroidissement. Enfin à droite de la goutte : ventilation. Attention, de bien diriger la télécommande sur le capteur, sinon la fonction n'est pas prise en compte. Pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous avez cette clim, et dans quelle région vous résidez, merci. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La goutte d'eau est le mode DESHUMIDIFICATION, comme son nom l'indique, il déshumidifie l'air. Les 3 flèches, c'est le mode AUTO, vous réglez la température d'ambiance que vous désirez et le climatiseur sélectionnera automatiquement le mode chaud ou froid en fonction de votre demande |
|
- - - - |
#566 | Question Bricolage : Delonghi CF170 mobile ne refroidit plus |
Bonjour, mon climatiseur ne refroidit plus. Il tourne, tout semble fonctionner, mais plus de refroidissement et le tuyau de sortie ne souffle plus chaud mais tiède. D'après la fiche technique il devrait consommer entre 880 et 1000 watts en refroidissement, mais il en consomme à peine 130 ! Ma garantie est dépassée de 15 jours et rien à faire l'importateur ne veut rien entendre, la garantie est terminée. Quand je pense au prix : 400€, alors qu'il n'a pas tourné plus de 15 jours, puisque je ne l’ai même pas utilisé en 2007 (en Belgique c'est comme ça). Cela me rend malade : déplacement technicien =50€, plus première demi-heure=50€ à cela il faut rajouter les pièces et les minutes supplémentaires !
Quelqu'un a-t-il une idée ? Pourquoi 130 w et pas 880-1000 ?
Cela ne peut pas être le gaz qui limite la consommation, la sonde ? Un moteur interne ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour votre problème, j'avais le même : seule la ventilation fonctionnait et pas le compresseur : c'est du au manque de gaz, essayez de faire recharger votre climatisation en gaz. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Réponse exacte. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Seule la ventilation fonctionnait et pas le compresseur... je pense que les deux fonctionnent en même temps sauf s'il est protéger par détecteur de pression (gaz) sur la basse pression ou la haute. Dans ce cas le compresseur sera arrêté pour le protéger... mais ne jamais faire, l'appareil tourne comme ventilateur... il y a du risque... bouchage - compresseur grillé - |
|
- - - - |
#565 | Question Bricolage : Clim inverter Mitsubishi groupe ext SRC 25 GZ L1 |
Bonjour, je possède une clim inverter Mitsubishi groupe ext SRC25GZ-L1 et int SRK25GZ-L1. A la mise en marche, le moteur ventilateur tourne pendant 15 secondes et s'arrête. Après quelques minutes l'ensemble se met en défaut, voyant jaune timer un éclat. Contrôle éffectué : moteur compresseur bon, les 3 thermistances correctes. Pourriez-vous m'indiquer éventuellement les causes de ce dysfonctionnement ? Merci d'avance. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Nous avons eu le même problème suite à un entretien, il s'agissait en fait d'un trop plein de gaz !
Le technicien a dû revenir pour en enlever un peu ! (30/06/10) |
|
- - - - |
#564 | Question Bricolage : Montage groupe extérieur sur le toit |
Bonjour. Avant achat d'un split inverter, je voudrais savoir s'il est possible de monter le groupe extérieur sur un toit plat, donc environ 1 mètre plus haut que le split ? Merci. MichelVP |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui pas de problèmes. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonsoir,
Aucun problème pour le montage sur le toit plat, mais par contre prévoir sur les liaisons un montage en siphon.
G.B. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Et attention au vent, l'unité extérieure peut se retourner. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Pas de problèmes sauf qu'il faut faire attention à l'étanchéité du toit car posé sur un stirodure, les fuites risquent d'arriver d'ici 4 à 5 ans. |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Le siphon est inutile si la longueur est inférieure à 3m. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Pas de souci, vous pouvez le mettre sur un toit même si le groupe extérieur est plus haut que le split intérieur, mais la pompe de relevage est obligatoire. |
|
- - - - |
#563 | Question Bricolage : Fabrication d'un brumisateur |
Bonjour, Je souhaiterai obtenir des renseignements sur la fabrication d'un brumisateur pour animaux (chevaux) plan, pompe, tuyauterie, débit, bars pour 20 brumisateurs montés en série. Merci. pws |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez en essayer un en achetant des tuyaux prépercés ou avec un tuyau d'arrosage dans lequel vous ferez quelques centaines de trous avec une aiguille à coudre (plus les trous sont petits mieux c'est) ou achetez un système à clipser pour arroser les jardins. Repartissez le de façon à combattre en priorité les apports de chaleurs (toit en tôle, soleil) et à le placer de manière qu'un petit courant d'air puisse le traverser (l'évaporation abaissera de quelques ° la T° ambiante. la pression doit être importante (3 à 4 bars) mais dépendra surtout du débit (il ne faut pas réinventer la douche !) Gaelm73 le 12/08/2008 |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour.
Vous pouvez trouver des brumisateurs à ultra-sons sur le site de Sélectronic.
Pas besoin de pression d'eau ni de pompe et pas cher.
Quant aux questions précédentes, j'ai installé une clim Panasonic. Il y a 15 ans qu'elle fonctionne, 2 mois et demi par an sans problème.
Une Carrera mono de chez LM pap 2 ans : RAS.
Maintenant j'installe une tri split Carrera. Si c'est le cas pour vous, bien réfléchir, bien faire vos soudures et vos collets battus, votre montage et branchements, et pas de problème. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, moi j'avais une idée que je n'ai pas encore testée, je souhaiterais fabriquer un brumisateur de terrasse en fixant un tuyau microporeux au plafond de la terrasse que j'alimenterais avec un tuyau d'arrosage simplement raccordé à une arrivée d'eau.
Pensez-vous que ce soit possible ? |
|
- - - - |
#562 | Question Bricolage : Compresseur frigo pour tirage à vide |
Bonjour, peut on ce servir d'un compresseur de frigo, pour faire un tirage à vide sur une clim de voiture. Merci pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
C'est du bricolage, ça peut le faire mais le compresseur de frigo à de grandes chances de rendre l'âme car le vide ainsi créé, va détériorer le bobinage du compresseur. solenerg |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Oui mais le tirage au vide ne sera pas de bonne qualité car un compresseur n'est pas fait pour tirer au vide donc il y a des chances que le vide ne soit pas parfait. Mais si une bonne chasse est faite avant... |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Merci pour vos réponses, oui c'est du bricolage. Mais vue le prix que coûte une pompe wahooo. La c'est occasionnel, juste pour remettre ma clim en service pour deux ou trois ans. Merci. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonjour, bon alors, personne ne saurait répondre, si je peux me servir d'un compresseur de frigo en aspiration, pour tirer au vide une clim de voiture ? Je me moque du temps qu'il mettra, le tout c'est qu'il tire assez. Possible, ou impossible ? Merci |
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Bonjour. Avec un compresseur frigo on peut obtenir une pression absolue de 0.25 bar, ce qui est nettement insuffisant. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Bonjour, merci à tous. Il ne me reste plus qu'à trouver une pompe à vide pour pas trop cher. |
|
- - - - |
#561 | Question Bricolage : Bricoleur effectuer branchement d'un climatiseur |
Bonjour, peut-on effectuer le branchement d'un climatiseur soi-même ? Merci |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Oui on peux, mais à condition de savoir faire et d'avoir les outils indispensables pour un travail correct (cintreuse, pompe à vide, manifolds)
G.B. |
|
- - - - |
#560 | Question Bricolage : Bruit pompe de relevage |
J’ai une climatisation Panasonic tri-split. 2 unités sont avec pompes de relevage + boîtes à clapet situées dans deux chambres. Les deux pompes se déclenchent intempestivement même après arrêt de la climatisation. Je me trouve alors dans l’obligation de débrancher l'alimentation générale de la climatisation car elle se déclenche en pleine nuit (bébé de 11 mois...). L'installateur n'a pas trouvé de solution à part changer les pompes. Est-il possible d'installer une pompe à l'extérieur à côté de la pompe à chaleur par exemple avec caisson anti-bruit pour les voisins. (Climatisation installée dans un appartement sans possibilité de passer les tuyaux à l'extérieur). Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Oui il y a possibilité de mettre juste le flotteur dans le split et mettre la pompe plus loin (hors de la chambre), raccorder par un tuyau (dit cristal pour les poseurs) mais faire attention qu'elle ne gèle pas en hiver si vous la mettez dehors. |
|
- - - - |
#559 | Question Bricolage : Plus de climatisation mais elle tourne |
Bonjour à tous, j’ai acheté une climatisation chez Brico Dépôt de marque Airton, rien à dire. Je l’ai installée moi-même, aucun problème pendant 1 an et demi. J’ai vérifié l’étanchéité entre toutes les connections avec de l’eau savonneuse RAS. Aujourd’hui, plus de froid. Ma température de pièce est de 26°C, alors je programme la climatisation à 22°C. Quelques minutes plus tard, la température indiquée est de 18° ou 19° C alors que dans la pièce il y a toujours 25°-26° C. Le compresseur fonctionne, l’hélice tourne, mais aucun rejet d’eau à l’extérieur. Dans l’unité interne, sous les filtres le serpentin n'est pas froid, il y a juste du givre blanc à l’entrée. Quel peut-être le problème ? Faut-il une recharge ? J’habite le 95 près de Gonesse, quelqu’un peut-il me donner une adresse ? Merci à tous et bonne fin d’été. Felisoon |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
S'il y a du givre, ça sent le manque de gaz. Les filtres sont-ils propres ? |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Le givre est un indicateur d'une micro fuite de gaz ou d'un manque de gaz, contactez un frigoriste |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
C'est à coup sûr un manque de gaz.
La recharger, pourquoi pas, mais en premier il faut détecter la fuite, et pas au savon s'il vous plait.
Il faut vérifier si c'est un raccord dudgeon ou pas, si le serrage est correct, la longueur des tuyaux, pas de serpentin derrière l'unité extérieure...
De plus, la marque n'est pas de qualité. |
|
- - - - |
#558 | Question Bricolage : Calculer puissance nécessaire d'une climatisation réversible |
Bonjour, j'ai une superficie de 230m²,pour un local à usage de commerce de meuble et déco, la hauteur de plafond est de 4 m pour une moitié du local et de 2.85m pour l'autre moitié ; il y a une surface vitrée de 13 m de long. J'ai choisi un système de chauffage avec climatisation réversible. J'ai fait faire des devis et je suis un peu perdu certains me préconisent 2 climatiseurs de 8000w et d'autres 2 climatiseurs de 10000w en 4 voies, en me certifiant qu'il faut au minimum 20 KW pour que le chauffage fonctionne, je suis un peu perdu, si quelqu'un peut m'aider, merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Avant de vous lancer dans l'aventure, prenez un bon PRO qui vous calculera exactement les apports calorifique et les déperditions, qui vous permettront de connaître votre puissance nécessaire. Ensuite viendra le choix des appareils. Une clim ne se calcule pas en fonction d'un volume, beaucoup de paramètres rentrent en compte.
G.B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Je pense que c'est un minimum, en moyenne, pour calculer votre puissance nécessaire, vous devez prendre un ratio de 100w/m2, pour votre magasin, cela vous fait déjà 23000 w. Mais en plus vous avez des plafonds plus hauts, une large surface vitrée, et des apports importants par les lumières puisque c'est un magasin. Je vous conseille donc d'être à minima à 23kW, de plus si vous êtes juste en puissance, vos climatiseurs s'useront plus vite. Un dernier détail, donnez la priorité à la puissance frigo, si votre climatisation arrive à vous fournir la puissance frigo, elle arrivera forcément à vous fournir la puissance pour le chauffage. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pour moi il y a un problème : si l’on calcule le volume à climatiser ou à chauffer, il est de 115*4=460m3 + 115*2.85=328m3 d’où un total à climatiser et à chauffer de 788m3 donc pour moi déjà il faut 28 kW, ceci sans compter la moyenne des personnes qui vont être dans le magasin et donc il faut prévoir en plus que le volume total de l'air doit être filtré 6 à 8 fois à l'heure.
Je simplifie. |
|
- - - - |
#557 | Question Bricolage : Délesteur de puissance sur PAC réversible inverter |
Bonjour,
Est-il possible d'utiliser un délesteur de puissance qui couperait la PAC (Mitshubishi MXZ 8 A 140 VA) en cas de dépassement de la puissance souscrite auprès d'EDF (pour éviter disjonction EDF, et privilégier les autres appareils électriques de la cuisine par exemple) ?
Sinon existe t'il une autre façon de procéder pour réduire "proprement" la puissance appelée par le compresseur (hormis de souscrire un abonnement plus fort) ?
Merci de vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Aucun problème vous pouvez installer un délesteur et le régler en fonction de vos appareils prioritaires.
G.B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci G.B.
D'après mon installateur il ne serait pas recommandé de couper l'alimentation du compresseur (je suppose donc qu'il s'arrête normalement en réduisant sa vitesse grâce à l'inverter). C'est pourquoi je pose la question !
Alaimon |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Bonsoir, sur ce modèle il y a possibilité de rajouter des connecteurs sur le groupe extérieur pour réduire la puissance de 0, 50 et 100 %. Tout ceci est indiqué sur la notice du groupe extérieur, il faut juste se procurer la connectique chez mit, voir sur la doc ci-jointe page 42. |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Bonsoir. Est-il possible d'utiliser un délesteur de puissance qui couperait la PAC (Mitshubishi MXZ 5 A 100 VA) ? Merci. |
|
- - - - |
#556 | Question Bricolage : Ajouter du réfrigérant |
Faut-il ajouter du réfrigérant si on augmente la longueur du pipe ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Si vous augmentez la longueur du "pipe", rajoutez du tabac !
G.B. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout dépend de la puissance de votre machine et de la marque. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La réponse va être bizarre mais tout dépend : il faut lire la documentation jointe avec la climatisation et si l'installation dépasse la longueur autorisée, oui, il faut rajouter du fluide; tant de gramme en plus par mètre. |
|
- - - - |
#555 | Question Bricolage : Installer des splits sur un réseau de 20KVA |
Bonjour je voudrais savoir combien de splits de 1,5 CV je pourrais installer sur un réseau de 20KVA.
Merci à vous ! |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
20000 divisé par le nombre de watts qui correspondent à 1 cv sachant que 1cv=735 watts: 20000/(735*1.5=1102.5)=18,14 ; donc 18. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Il faut réfléchir aussi aux autres besoins du bâtiment (lumières chauffages ordinateurs...) |
|
- - - - |
#554 | Question Bricolage : Climatisation sifflement des raccords frigos |
Bonjour,
J'ai installé ma climatisation avec une liaison pré chargée de 9m. Elle fonctionne très bien, mis à part un sifflement au niveau des raccords, bien plus prononcé sur UE que sur UI. J'ai essayé d'en identifier la cause : soit il y a trop de pression dans mon système étant donnée la pré charge d'usine de UE prévue pour 20m de longueur, soit je n'ai pas bien ouvert mes vannes UE. J'ai écarté un problème sur la technologie des liaisons pré chargées étant donné que son constructeur me certifie qu'aucun bruit n'est généré par ses raccords, même au niveau de l'operculaire qui se perce lors du vissage. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Les robinets doivent être ouverts à fond, vérifiez avec de l'eau savonneuse sur les raccords s'il n'y a pas de bulles qui se forment. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Pour le savoir, il faut les manos. 12 mètres, c'est déjà beaucoup. |
|
- - - - |
#553 | Question Bricolage : Panne clim fait du froid 1 minute et après passe au chaud |
Bonjour, lorsque je mets la clim en position froid, elle fait le froid pendant environ une minute et ensuite il n'y a que du chaud. D'où vient le problème ? Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
A première vue : vanne quatre voies, problème électrique ou frigorifiques : panne délicate. |
|
- - - - |
#552 | Question Bricolage : Ou placer le mieux mes 2 compresseurs de clim Sanyo |
Salut ! Et bonjours a tous
Je voudrais avoir un conseil pour l’installation de deux compresseurs de clim. Sanyo, un quadri split et un bi split. J’ai une villa avec des terrasses couvertes de 3 m de large et 4 m au plus haut sous plafond, et je voudrais les installer dessous. De plus, à cet endroit je n’ai plus qu’a traverser l’agglo et je me retrouve pile à la hauteur des plafonds de toutes les pièces que je compte desservir, au lieu de les mettre sur les pignons.
Je pence qu’elles seront plus à l’abri. Par contre j’ai peur que cela ne nuise à leur rendement, mais je n’en suis pas sûr, Le principe de ces clims sont des systèmes pompes à chaleur, donc inverter air/air, donc elle puisent les calories dans l’air. Donc d’installer les compresseurs un peu en dessous des plafonds des terrasses doit avoir un impact sur celle-ci, car l’hiver quand il fait 0° à l’extérieur, sous les plafonds des terrasse il fait 1 ou 2 ° de plus qu’à l’extérieur et l’ été c’est la même chose.
Par contre j’ai une autre solution d’installation qui pour moi je pense est la plus mauvaise : c’est de les mettre derrière la maison, collés sur le retour de mur du garage qui se trouve à l’ombre toutes l’année et en plein mistral (chez nous l’hiver il souffle jusqu'à 80 Km/h pendant plusieurs semaines avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à –5 a –8).
Enfin j’attends de votre part des idées ou des conseils d’installation ou des retours d’expériences. Amicalement à tous. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
J'ai pas tout compris désolé, il est tard, mais je ne peux vous dire qu'une chose: non côté vent, les ventilateurs vont tourner à l'envers et donc il se produira un mauvais échange et donc un mauvais rendement. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Merci de mettre un petit schéma en coupe des balcons et pour le vent une petite haie peut fortement limiter les problèmes surtout si le vent et toujours dans le même sens. Il est plus facile d'aider le ventilo que de l'arrêter. |
|
- - - - |
#551 | Question Bricolage : Recherche moteur ventilateur d'intérieur STYLING |
Bonjour suite a la foudre je recherche pour un moteur de ventilateur d'intérieur STYLING TDC 52QV-2LC un condensateur 450 V AC 50/60 Hz. Merci. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
De combien de picofarads de condensateur ? Et une enveloppe plastique ou métallique ? Mais pour un condenseur je ne peux pas aider pour le moment. |
|
- - - - |
|
|
- - - - |
|
- - - - |
|
Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis. | | Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs. Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX | | |
|