PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

Comment Choisir Une Climatisation


Mise à jour : 13 décembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 21 sur 35 du forum Climatisation
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35  
Voir la liste complète des résumés du thème CLIMATISATION
<br><a href="http://www.bricovideo.com/question_bricolage.html">QUESTIONS DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CLIMATISATION
Informations sur le moteur
#1050Forum Questions Réponses : Panne climatiseur tuyaux froids et compresseur se coupe
Bonjour
Le tuyau du retour ne refroidit pas et le compresseur se coupe en quelques minutes.
Le tuyau de départ est froid. Je voudrais une explication technique svp...
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Quelles sont les références de votre clim ?
Donnez plus de détails, merci.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si le petit tube est froid voire givré et le gros tube tiède ou chaud : manque de gaz.
Faites-vous dépanner par une société compétente. PL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Le compresseur a un problème, il n'a pas le temps de fonctionner ce qui fait que le départ est un peu froid et le retour encore sec. Salut. BEAT

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Vérifier les vannes d'aspiration et refoulement.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Vous avez un écrasement au niveau de tuyau du retour. Vérifier votre installation. (03/05/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1049Forum Questions Réponses : Information climatisation Haier tuyau de vidange
Bonjour
J'ai un climatiseur de marque Haier, nouvellement installé.
Nous avons mis le tuyau d'évacuation des eaux du condensat à l'extérieur de notre appartement et nous l'avons mis (le tuyau donc) à l'intérieur d'un bidon de 10 litres.
Une fois, nous avons vu des gouttes d'eau tomber de notre split, exactement à l'endroit où il y a la jonction entre le split et les différents types de tuyaux, en l'occurrence, le tuyau de vidange, du fait que le bidon de 10 litres était devenu plein, le tuyau submergé d'eau.
Ma question est la suivante : est-ce qu'il y a un genre de sécurité prévu à cet effet dans les climatiseurs ?
Est-ce que c'est dangereux d'avoir ce genre d'incident ?
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il n'y a pas de protection interne pour ce genre de marque.
Pour ce qui est de la dangerosité, à vous de juger !

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il ne faut pas que le tuyau de vidange soit immergé dans l'eau, et pas de siphon car il n'y a pas de pression.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1048Forum Questions Réponses : Code panne F6 climatiseur Beko
Bonjour, qui pourrait avoir la gentillesse de me donner la signification du code F6 qui s'affiche sur mon climatiseur Beko ? Il démarre 30 secondes puis s'arrête.
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faudra régler le thermostat et vérifier la vanne magnétique.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La vanne est fermée soit électrovanne ou vanne manuelle.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il n'y a pas d'échange d'air il faut vérifier le ventilateur. (05/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1047Forum Questions Réponses : Climatiser appartement en façade sans écoulement d'eau sur la facade
Bonjour,
Je suis dans un appartement au 1er étage et mes fenêtres donnent directement sur la façade de l'immeuble sans balcon.
Je voudrais au moins climatiser une de mes 3 pièces. Si je place un monobloc de bonne marque, et sans évacuation automatique des condensats, y a-t-il un moyen pour que l'eau ne s'écoule pas tout au long de la journée le long de la façade ?
Cette dernière vient d'être ravalée et la gardienne me tombe dessus à chaque fois que je nettoie le rebord de mes fenêtres.
Merci. Je vous joins une photo.
Je suis dans l'encadré rouge. En dessous, à l'entresol, il y a la gardienne...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous devez demander l'accord à la copropriété pour cet appareil, voir le règlement de l'immeuble.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Qui dit climatisation dit condensat, alors monter le monobloc sur un bac de récupération d'eau de condensat, donc l'écoulement sera versé vers l'intérieur de l'appartement et un seau fera le reste. Merci. BEAT

Réponse (3) d'un internaute à cette question

En mode froid, c'est l'unité intérieure qui condense. Raccorder l'écoulement à un lavabo ou autre.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, il existe un climatiseur qui réutilise les eaux de condensation pour son refroidissement, ce qui permet une puissance supplémentaire.
Ce sont les inventeurs de la climatisation mobile et du système de condenseur arrosé.
L'eau de la déshumidification est pulvérisée sur le condenseur chaud et celle-ci s'évapore, par le tube d'évacuation. Donc plus de problème de condensation.
Cette marque de climatisation mobile est italienne N°1 mondiale DE L... I
Laurent. (20/06/10)

Réponse (5) d'un internaute à cette question

J'ai un climatiseur mobile Delonghi S90HP que je viens de réinstaller, vu la chaleur.
Le voyant vert de fonctionnement est allumé, normalement.
Toutefois, la ventilation fonctionne, mais n'est pas froide. J'ai vérifié les grilles qui sont propres. Avez-vous une idée ? Merci. (30/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1046Forum Questions Réponses : Problème fonctionnement climatisation gainable Mundo Clima
J'ai 2 gainables marque Mundo Clima MUC34HNC, un fonctionne très bien, l'autre est en panne.
Le boîtier mural affiche E1 après avoir interchangé les 3 cartes, schunté les thermostats HP et BP, contrôlé sonde intérieure et extérieure, le boîtier de commande pression de gaz 407, impossible de savoir d'où vient le problème, le compresseur fonctionne bien quand je force le contacteur.
Même sur la position ventilation le boîtier de commande continue à bipper et affiche E1, si vous avez la solution je vous en remercie par avance, je ne suis pas l'installateur ni le vendeur mais j'aime savoir et aller jusqu'au bout du problème. GUY
Proposer une réponse
- - - -
#1045Forum Questions Réponses : Mode d'emploi climatiseur Maxwell split modèle GRMX9 CF
Sur le mode d'emploi climatiseur Maxwell split modèle GRMX9 CF, il est noté le mot "Fan". Donc que veut dire Fan dans un climatiseur ? Merci pour votre information.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Le mot "Fan" veut dire ventilation. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1044Forum Questions Réponses : Problème climatiseur Maxwell split système modèle grmx9 fait du bruit
Bonsoir. Mon climatisateur Maxwell split système modèle grmx9-cf fait du bruit. Quel est le meilleur réglage de cet appareil afin de réduire cette nuisance ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Quels bruits ? Plus d'info svp. Merci. PL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Votre climatiseur n'est pas bien réglé. D'après ma propre expérience, les climatiseurs Maxwell sont parmi les meilleurs sur le marché, si ce n'est pas le meilleur, avec un prix équivalent à la moitié du prix d'un climatiseur LG.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1043Forum Questions Réponses : Panne climatisation Airton code erreur E3
Bonjour. Je voudrais connaître la signification du code erreur E3 sur une climatisation Airton MFTH 35-4620S. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je possède moi-même une climatisation Airton du modèle identique au votre, la signification de tous les codes d'erreur :
E1 = Manque de Gaz
E2 = Sonde de température intérieur en panne
E3 = Sonde intérieur d'enroulement en panne
E4 = Le réservoir d'eau est plein
E5 = Sonde extérieure d'enroulement en panne.
Voilà pour les infos concernant cette climatisation. (12/07/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1042Forum Questions Réponses : Comment tester compresseur climatisation Samsung 24000 BTU
Bonjour à tous, voilà je repose ma question n°1037 d'une autre façon après que j'ai pris connaissance du principe du fonctionnement d'un climatisateur de maison.
J'ai un climatiseur Samsung 24000 BTU, je le mets en marche après 9 mois d'arrêt à peu près,
l'unité intérieure se met en marche près de 2 minutes, puis dans l'unité extérieure le compresseur se met en marche (je remarque qu'il y a une petite boîte sur laquelle il y a des fils électriques branchés et c'est écrit contacteur électronique, je crois que c'est un disjoncteur de sécurité).
Soudain après quelques secondes le compresseur s'arrête et le disjoncteur du compteur électrique de la maison coupe le courant.
Comme j'habite à la campagne j'ai contacté un ami par téléphone, il m'a dit qu'il faut voir le compresseur et le tester, j'avoue Messieurs que suis un moyen bon bricoleur, alors je crois savoir tester, si une personne parmi les internautes pouvaient m'aider. Merci bien à vous tous, je vous attends. Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il y a de fortes chances que ce soit le compresseur qui fasse disjoncter l'installation, pour le contrôler, rien de plus simple, il suffit de déconnecter les 3 fils qui partent de celui-ci, si ça ne disjoncte plus, votre compresseur est HS.
Si ça disjoncte de nouveau, c'est un autre élément de puissance qui fait disjoncter, par exemple, le moteur ventilateur extérieur, pour le contrôler, même manipulation.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1041Forum Questions Réponses : Installation climatisation ajout de fluide ou pas
Bonsoir, j'ai installé un climatiseur et j'ai ajouté 3 mètres de tube.
Ma question est : est-ce que j'ajoute du fluide ou pas ? Est-ce que lorsque j'ajoute du métrage de plus de 3 mètres dois-je ajouter du R 22 ctt. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bien évidemment vous devez ajouter du gaz, environ 30g par mètre ajouté.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1040Forum Questions Réponses : Condensation sur pale unité intérieure climatisation Daikin
Bonjour,
j'ai un climatiseur bisplit Daikin et j'ai, lors de grosses chaleurs une formation de condensation sur les pales directrices d'air de l'unité intérieure !
Ça coule pas mal.
L'évacuation, c'est sûr, n'est pas bouché et cette fuite apparait vraiment quand il fait chaud.
Position ventilation automatique sur 25°C. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Probablement une température trop basse au soufflage, due certainement à un manque de gaz (temps d'évaporation trop faible). PL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Voie le dimensionnement de vitre Split ou le réglage thermostatique. La condensation est le résultat d'un point chaud et d'un point froid. Merci, BEAT.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1039Forum Questions Réponses : Problème sur climatiseur LG compresseur ne déclenche pas
J'ai un problème de climatiseur LG, le compresseur ne déclenche pas, mais la ventilation tourne au froid. Quel est le problème ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Problème électrique : pas d'arrivée de courant puissance compresseur, contacteur HS, carte HS, mauvais câblage de liaison. PL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Regardez si le compresseur est alimenté, si oui sous quelle tension ? Merci, BEAT.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Testez le condensateur du compresseur. (11/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1038Forum Questions Réponses : Unité intérieure de ma clim fait de la condensation que faire ?
Bonjour. Comment faire pour que l'unité intérieure de ma climatisatin ne fasse plus de condensation ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, NE VOUS EN SERVEZ PLUS ! Votre appareil fonctionne correctement.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Mettez-la en mode chaud !

Proposer une autre réponse
- - - -
#1037Forum Questions Réponses : Problème clim Samsung unité int AQT24A6RED unité ext UQT24A6RED
Bonjour j'ai une clim Samsung unité intérieur AQT24A6RED unité extérieur UQT24A6RED
L'unité int se met en marche, le ventilateur extérieur marche aussi ,mais après 30sec à peu près, le contact électromagnétique s'enclenche (un bouton noir s'enfonce) et soudain l'interrupteur du secteur courant saute et le clim s'arrête. Quel peut être le problème. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Défaut d'isolement. Il y a 9 chances sur 10 que le compresseur soit HS. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1036Forum Questions Réponses : Renseignements circuit gaz réfrigérant
Bonjour, j'ai une unité extérieure et deux splits intérieurs.
Je voudrais savoir si le circuit de gaz est commun aux 2 unités ou si il y a deux circuits.
L'une des 2 unités fonctionnant normalement, l'autre ne faisant que ventiler.
Se peut-il que je doive recharger en gaz ?
Les sondes et cartes ont été échangées sans succès.
Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il faut regarder sur l'unité extérieure combien il y a de sorties, si 4 branchements indépendants, quand il y en a que deux on appelle ça système twin donc un té de dérivation est fourni. Cordialement, jg

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La marque et la référence svp ! car il y a plusieurs réponses possibles.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. A quoi sert un tirage à vide et quel est son utilité ? Merci. (18/08/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1035Forum Questions Réponses : Poids de gaz pour climatisation Mitsubishi pehd2 5ekha
Je possède une climatisation Mitsubishi réversible gainable, type PEHD-2.5(h) A, et je voudrais connaître le poids de gaz r22, qui est nécessaire à cette installation.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

En principe c'est marqué sur la fiche signalétique de l'appareil extérieur. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1034Forum Questions Réponses : Signification du code E5 sur climatisation
Bonjour. J'aimerai savoir ce que signifie le code erreur E5 sur une climatisation, svp ? Merci pour l'information.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Quelle est la marque de votre climatiseur ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il faudrait au moins la marque de l'installation ! C'est mieux !

Proposer une autre réponse
- - - -
#1033Forum Questions Réponses : Climatiseur Airwell ne refroidit plus
Salut à tous,
Mon climatiseur âgé de 2 ans ne refroidit plus, pourtant un petit imbécile l'a rechargé 2 fois de suite. En fait, le bloc extérieur s'arrête de temps en temps même en 16 °C, (température ambiante, disons 25 ou 26 °C). En plus, la vanne indiquée sur la photo gèle.
Aujourd'hui, la vanne n'est plus gelée, voire même sèche et le tuyau d'éjection d'eau du bloc intérieur est sec lui aussi !
Que puis-je y faire ?
Voir les photos ici.
Merci d'avance pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vu l'état de vos raccords, il faut vider le gaz, reprendre l'étanchéité des raccords, tirer au vide et recharger. Vérifiez quand même le groupe avant.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1032Forum Questions Réponses : Recherche entreprise sur Lille Tirage à vide climatisation
Bonjour je recherche une entreprise sérieuse pour effectuer un tirage à vide + essai sur mon climatiseur neuf posé récemment. Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, regardez les pages jaunes.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Comme cela est bien dit... qui plus est, ça aide vraiment.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si le forum vous indiquait un réparateur sans satisfaction vous pesteriez contre ce forum.
De plus ce forum ne serait plus indépendant. Les pages jaunes c'est bien.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1031Forum Questions Réponses : Panne climatisation LG plus de froid
Bonsoir, j'ai installé une climatisation LG néo plasma en juin l'année dernière.
Depuis peu lors de sa mise en route l'élément extérieur tourne une minute, les deux éléments intérieurs soufflent chaud puis l'élément extérieur s'arrête et l'étoile orange se met à clignoter 4 fois et la 5ème le voyant devient vert.
Quelqu'un a t-il eu ce souci et surtout j'aimerais avoir l'avis d'un frigoriste ou d'un réparateur clim LG. Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Plus de gaz ayant entrainé sûrement de la casse (compresseur...). PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1030Forum Questions Réponses : Code erreur P6 sur climatiseur 42000 btu TCL
Bonsoir. Que signifie le code erreur P6 sur un climatiseur 42000 btu de marque TCL ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#1029Forum Questions Réponses : Climatisation mobile sans tuyau d'évacuation d'air chaud
Bonjour,
Existe-t-il des climatisations mobiles qui ne nécessitent pas de tuyaux d'évacuation d'air chaud ?
Je demande ceci car je viens de voir que certaines pompes à chaleur font climatisation :
"Pompe à chaleur réversible, clim" (...) "ne nécessite pas d’unité extérieure et peut être installée à la place d’un radiateur traditionnel de chauffage central."
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Oui, cela existe mais c'est très bruyant. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1028Forum Questions Réponses : Climatisation Carrera condensation au niveau raccord rapide
Bonjour,
je viens d'installer une climatisation inverter Carrera. Tout fonctionne bien, seulement j'ai de la condensation sur l'unité extérieure, au niveau du raccord rapide. Est-ce normal ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Quand vous sortez une canette de votre frigo, elle se couvre rapidement de buée. Dans votre cas, c'est kif-kif, vos tuyaux sont bien plus froids que l'air extérieur, et l'humidité ambiante se condense dessus. La réponse est donc : oui, c'est normal !
Cordialement, Dom, 15/07/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#1027Forum Questions Réponses : Problème ventilation Mitsubishi souffle en permanence
Bonjour, j'ai fait installer par un professionnel une climatisation Mitsubishi mono-split MSZ-FA25VA, est-ce normal que le ventilateur souffle en permanence, même quand celui-ci a atteint la température dans la pièce ?
Bien sûr, elle souffle moins fort quand la pièce a atteint sa température, mais il y a toujours un léger souffle, ne peut-on pas le désactiver ? Merci de vos réponses !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Voir ma réponse en question 1022.
Au cas où vous seriez l'auteur de la question 1022, est-il nécessaire de poser la même question à 2 jours d'intervalle ?
Cordialement néanmoins, Dom, 13/07/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#1026Forum Questions Réponses : Urgent cherche réparateur sérieux climatisation sur Barcelone
Bonjour, Urgent. C'est pour 3 boutiques à Barcelone. La société de travaux tous corps d'état qui nous les a installées, a fait faillite et les climatisations sont neuves (moins d'un an) ont fonctionné un peu puis se sont arrêtées.
Je n'y connais rien en la matière et j'ai eu sur place des avis différents et fantaisistes.
Si quelqu'un connait un réparateur sérieux, compétent... et surtout honnête ! à me recommander sur Barcelone.
J'y serais mercredi prochain le 15/07, je lui en serais vraiment reconnaissant ! Merci par avance. Cordialement. Gabriel.
Proposer une réponse
- - - -
#1025Forum Questions Réponses : Comment recharger une climatisation erreur lors de la pose
Bonsoir, je suis électricien et il m'arrive de poser des climatisations pour rendre service.
A mon beau-père je lui en ai posé une et la catastrophe est que j'ai oublié de serrer un raccord et surtout j'ai mal tiré au vide et j'ai perdu une grosse partie du gaz.
Je voudrais savoir comment on recharge, sachant que je dispose des manos pompe à vide balance et gaz, on m'a expliqué mais je n'ai rien compris. S'il y a un connaisseur qui peut m'aider. Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bien resserrer raccords - Brancher manos sur prise extérieure puis le boyau central mano à la pompe à vide pendant 1H00 - fermer mano - éteindre pompe - brancher bouteille gaz à la place raccord pompe - ouvrir bouteille - faire chasse air au niveau boyau central en dévissant légèrement jusqu'à ce que le gaz s'échappe - revisser boyau - mettre bouteille sur balance - mettre balance à zéro après allumage - sur le côté du groupe, une plaque signalétique indique le taux de charge - ouvrir mano et remplir jusqu'à la charge indiquée - fermer mano - bouteille et c'est ok.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Laissez faire ça à des professionnels car depuis peu, la manipulation des fluides est règlementée. Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

D'accord avec la réponse 2.
PL 14/09/09

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#1024Forum Questions Réponses : Panne climatiseur Delonghi split
Bonjour. J'ai un climatiseur Delonghi split dont les trois voyants clignotent et l'unité extérieure ne démarre pas. Pourquoi ? Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Plus de gaz. Appelez un dépanneur au plus vite. PL

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Quel modèle de climatiseur Delonghi ? Laurent. (20/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#1023Forum Questions Réponses : Panne code F6 pour un climatiseur Carrera
Bonjour. Le code F6 apparait sur mon climatiseur Carrera, qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ce code signifie un défaut de la sonde de l'unité extérieure.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1022Forum Questions Réponses : Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Bonjour,
je viens de faire installer une climatisation Mitsubishi MSZFD25VA inverter, j'ai remarqué que le ventilateur ne s'arrête jamais, il souffle très légèrement mais il souffle même quand la pièce a atteint sa température.
Est-ce que c'est normal ? Ne devrait-il pas s'éteindre quand la température demandée est atteinte ?
Merci de vos réponses !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier votre câblage entre l'unité extérieure et l'intérieur.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour. Ma climatisation Carrera fait cela aussi (mais par intermittence). La raison probable est la suivante : la sonde d'ambiance étant placée à 2 cm de l'échangeur intérieur, la température de celui-ci lorsque la clim s'arrête n'est pas forcément représentative de la température de la pièce. En l'absence de courant d'air, la sonde verrait sa température vite modifiée par le froid ou le chaud restant dans l'échangeur et cela déclencherait un nouveau cycle. Le petit courant d'air ainsi créé évite ce phénomène.
Cordialement, Dom, 12/07/09

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Les 2 personnes qui ont répondu précédemment ne sont pas, a priori, des pro. Ou bien il vaut mieux qu'ils changent de métier. Le ventilateur de l'unité intérieure tournera toujours tant que la climatisation sera allumée. Il ne consomme qu'environ 25 à 30 W.
Par ailleurs en mode froid et ce même avant de produire du froid il tournera alors qu'en mode chaud il ne se déclenchera qu'après que l'unité extérieure ne puisse fournir du chaud.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bravo, cher inconnu de la réponse 3, vous avez gagné, je ne suis pas un pro du froid. Je ne suis qu'un modeste électronicien, néanmoins chevronné puisque j'ai 3 brevets à mon nom ! De ce fait, je sais d'une part lire et d'autre part observer et interpréter. Lire, car la personne qui a posé la question dit bien "quand la pièce a atteint sa température", c'est à dire compresseur arrêté ; je n'ai jamais vu de climatiseurs qui envoient 30 W dans le ventilo en permanence. Observer, car j'ai 2 climatiseurs, et j'ai eu tout le loisir d'analyser leur fonctionnement. Ma climatisation Carrera fait la même chose que celle de la personne qui a posé la question. Interpréter, car sur mon appareil, le ventilateur est asservi en vitesse de rotation par un capteur de position intégré au moteur, et le microprocesseur génère les différentes vitesses en variant la mise ON d'un triac, ce qui évite d'avoir de multiples enroulements dans le moteur. Si le ventilo tourne à TRÈS faible vitesse (voir la question), c'est que l'appareil est programmé pour cela.
Vous, vous êtes sûrement un pro, mais vous avez encore des choses à apprendre.
Allez, je ne vous en veux pas ! Cordialement, Dom, 03/08/09

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Si on parle bien du ventilateur de l'unité intérieure, il est normal qu'il tourne en continu... enfin sur de "vraies" marques de climatiseurs afin qu'il y ait un brassage d'air en permanence. En revanche, au niveau de l'unité extérieure, le ventilateur doit s'arrêter...

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Sur la même machine et une MSZ FD 35 VA j'ai fait la même remarque de fonctionnement du ventilateur mais qui ne me gène pas, d'ailleurs expliqué dans la notice en chauffage.
Pour ma part ce qui me gène sur mes machines, c'est le fait que je trouve qu'elles redémarrent souvent (quelquefois toutes les 6 minutes) et je suis obligé de forcer un peu la ventilation pour éviter ce phénomène.
Le compresseur démarre à faible puissance, augmente normalement pour un inverter puis réduit sa puissance légèrement avant de couper totalement.
Ce qui est dommage c'est qu'il ne coupe pas quand il arrive à sa puissance mini.
Salutations. 27/09/2009

Réponse (7) d'un internaute à cette question

C'est normal que ça brasse l'air, c'est pour une meilleure homogénéité de la T° dans l'ambiance.
Par contre, cela peut être gênant si on est sur un multi split et que l'unité intérieure est sur-dimensionnée, car les détendeurs restent légèrement passant pour le retour d'huile et donc l'échangeur reste à une T° plus importante que l'ambiance.
Dans ce cas là, il existe une solution, couper le strap jp01 de sur la carte de contrôle de l'unité intérieure arrêtera la ventilation arrivée à T° dans la pièce.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1021Forum Questions Réponses : Comment installer unité intérieure de climatiseur Kiowa 18000
Comment doit être installée l'unité intérieure de climatiseur Kiowa 18000 kg ?
C'est à dire verticalement droite ou penchée à droite à cause d'écoulement d'eau. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faites appel à l'aide d'un installateur.
PL 14/09/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#1020Forum Questions Réponses : Compresseur clim LG se met en route alors qu'elle est éteinte
Bonjour,
J'ai un climatiseur LG Jet Cool Green, qui fonctionne normalement, sauf qu'en mode arrêt, le compresseur se déclenche toutes les 30 minutes environ et ce pendant 2 à 3 minutes. A ce jour, personne n'a pu résoudre ce problème.
Merci d'avance, Olivier.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier le programme de commande. Appuyez sur reset.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

C'est tout à fait anormal. Voyez avec votre installateur. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1019Forum Questions Réponses : Problème compresseur sur climatisation Ariston A-IMW10-HN
Bonjour,
nous possédons une climatisation modèle Ariston inverter A-IMW10-HN, le compresseur qui se trouve sur le balcon ne tourne plus, donc l'air que nous envoie la ventilation dans l'appartement est chaud.
Le technicien nous dit que les 2 fiches électriques du moteur sont grillées coût : 520 euros, plus 60 euros de déplacement. Y aurait-il une autre façon de procéder pour réparation, est-il possible de racheter un bloc moteur uniquement et quel serait le prix ? Merci à vous tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Très cher : 5€ les cosses, 1 déplacement à 60€ + TVA 5,5%. A vous de voir.
PL 14/09/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#1018Forum Questions Réponses : Climatiseur split Coala 12 btu après 15 mn système s'arrête
Bonjour, j'ai un climatiseur split de marque Coala 12 btu, dès que l'on fait sa mise en marche il fonctionne normalement, après 15 ou 20 minutes le système s'arrête et les 3 leds commencent à clignoter sans arrêt jusqu'à ce que l'on fasse la remise en marche. Merci pour votre aide à mon problème.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Manque de gaz klicson du compresseur. Risque de casse définitive ! PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1017Forum Questions Réponses : Causes d'arrêt intempestif d'une climatisation
Salut, j'ai une climatisation depuis 5 ans qui fonctionne normalement, mais après un petit repos d'hiver il a tendance à chaque fois à s'arrêter 3 minutes (arrêt du ventilateur de l'unité externe) après 15 minutes de fonctionnement.
Merci de m'aider dans mon problème.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier la capacité du ventilateur condenseur et la changer si la valeur de cette capacité est faible par rapport à l'indication en microfarad (µF). Le compresseur peut se mettre en arrêt si le débit est très faible.
Donc à voir en un premier temps si c'est ça.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Salut. J'ai une autre hypothèse. En hiver et en mode chaud, les échangeurs extérieurs givrent en dessous de +3 extérieur, et c'est normal. Les clims dégivrent alors en "inversant la vapeur". En été et en mode froid, le même phénomène va sans doute se produire à l'intérieur, surtout s'il ne fait pas très chaud dehors (gaz moins chaud). Pour éviter un dégivrage de type hiver (surdimensionné pour les conditions de l'été), il est possible que le concepteur ait prévu d'arrêter quelques minutes le ventilo extérieur. Du coup le gaz est moins refroidi par l'air extérieur, sa température remonte, et par conséquent il fait fondre le givre produit dans l'échangeur intérieur. Je n'ai jamais vérifié cette théorie car je ne me sers de mes clims qu'en hiver et en mode chauffage (eh oui, j'suis écolo ! ...)
Cordialement, Dom, 12/07/09

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il peut se passer autre chose car au bout de 15 minutes de fonctionnement, je crains guère qu'il soit déjà givré sauf cas échéant du fait d'un long arrêt.
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz donc la température de l'unité intérieure est plus basse, ce qui risque d'entraîner du givre au niveau de l'échangeur.
Regardez votre gros raccord sur le groupe extérieur en fonctionnement. S'il givre fort, il y a un manque de gaz.
Il faut bien regarder l'état de vos filtres intérieurs.
Cordialement, jg le 21/07/2009

Proposer une autre réponse
- - - -
#1016Forum Questions Réponses : Problème après changement compresseur Split Samsung
J'ai un split Samsung 18000 btu, j'ai changé le compresseur, après le démarrage il consomme environ 15 ampères et quand je mesure là je trouve 220 V, l'après midi le compresseur se coupe.
Je souhaiterai avoir une explication SVP sur la consommation du courant et le taux maximum du courant pour un compresseur de 18000 btu. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. 18000 BTU correspondent à 5,3 kW environ, ce qui donne normalement 24 A sous 220 V (sachant que EDF donne plutôt du 230).
Si vous mesurez 15 A au démarrage, soit 3.3 kW, c'est normal parce que le gaz n'a pas encore atteint sa pression d'équilibre.
Plus la pression du gaz est forte (= plus le gaz est chaud), plus le compresseur va consommer.
C'est comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo : plus le pneu est gonflé, plus il devient dur de pomper.
Mesurez le courant toutes les 30 secondes pendant 15 mn et envoyez-nous la courbe en fonction du temps !
La puissance nominale est normalement donnée pour 7 degrés extérieurs en mode chauffage.
La puissance peut donc être plus importante que la nominale lorsqu'il fait 12/15 dehors en mode chauffage.
En mode froid, on aura le même genre de comportement.
Cordialement, Dom, 10/07/09

Réponse (2) d'un internaute à cette question

ERRATUM
Re-bonjour. Je me rends compte que j'ai dit une grosse bêtise : les btu (ou kW) annoncés par l'appareil sont des puissances RESTITUEES, donc au niveau du compteur EDF, il faut diviser les chiffres par le COP (de l'ordre de 3).
Du coup, votre appareil devrait consommer plutôt 8A nominal soit 4 ou 5 au démarrage.
Vos 15A semblent donc rudement élevés...
Avec mes excuses, Dom, 13/07/09

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Au démarrage le compresseur va pomper environ 4 fois l'intensité nominale. Puis au bout de quelques secondes redevenir à la normal 8A (réponse 2).
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : "l'après midi le compresseur se coupe" ? PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1015Forum Questions Réponses : Recherche pièces pour Panasonic CU-M1403 KE
Bonjour. Je recherche 1 moteur de compresseur de Panasonic CU-M1403 KE ainsi qu'une carte d'unité intérieure. Merci pour vos propositions si vous avez ces pièces pour remplacement.
Proposer une réponse
- - - -
#1014Forum Questions Réponses : Problème clim ecoulement d'eau à l'intérieur en mode froid
J'ai un climatiseur Carrera 18000 BTU que je règle généralement à 25°, après un fonctionnement en moyenne de 5 à 6 h arrive un écoulement qui dure environ 2 minutes par la partie basse du split ou plus exactement par le volet de direction. Que cela signifie t-il ? Merci pour vos renseignements.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vérifiez l'écoulement de vos condensations.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour. Apparemment votre écoulement doit être en contre pente, ce qui fait que l'eau part en marche arrière jusqu'à remplir le bac d'écoulement et ça déborde d'où l'eau qui coule à l'intérieur.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Si vous avez une pompe de relevage, le tuyau peut être bouché à cause d'un mauvais entretien du climatiseur.
Intérieur du filtre encrassé ou diamètre de votre tuyau d'écoulement sous dimensionné.
Faites l'essai lorsque vous arrêtez la ventilation, regardez si cela s'écoule. Sinon, c'est bouché ou contre pente.
Cordialement, jg le 21/07/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#1013Forum Questions Réponses : Technique climaticien démonstration physique
Bonsoir,
Passionné de la technique du froid, j’ai tout le matériel et je cherche un professionnel pour mieux apprendre sur le terrain.
J’ai 55 ans et suis électricien de métier. Y a-t-il quelqu’un qui serait d’accord pour une collaboration dans le Vaucluse ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, rapprochez vous de la chambre des métiers et du commerce.
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1012Forum Questions Réponses : Cherche signification exacte de COP et EER pour climatiseurs
Bonjour,
Je cherche la signification exacte des termes "COP" et "EER" pour les climatiseurs.
Faut-il qu'ils soient le plus élevé pour être le plus performant ? Merci d'avance !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. En mode chauffage, le COP (coefficient de performance) représente le nombre de kWh de chaleur fournis par l'appareil pour chaque kWh pris sur le réseau EDF. D'où les grosses économies d'énergie fournies par ce genre d'appareil. C'est comme si pour chaque convecteur standard de 1kW, on vous offrait gratuitement la chaleur de 2 autres convecteurs de 1 Kw (pour un COP de 3).
En mode froid, l'EER (rapport d'efficacité énergétique), est à peu près la même chose : c'est le nombre de kWh de froid fournis pour chaque kWh EDF.
Le COP et l'EER sont du même ordre de grandeur. Le COP est en général un peu plus fort parce que la chaleur "perdue" par effet Joule dans les enroulements du compresseur participe à la chauffe du gaz. En mode froid, elle est par contre indésirable, et s'en va réchauffer l'air extérieur, donc en pure perte.
Évidemment, plus ces chiffres sont élevés, plus l'appareil est performant, mais quand on divise sa consommation de chauffage par 3, on n'est plus à 0.5 point de COP ou d'EER près. Encore faudrait-il que tous les constructeurs donnent des chiffres exacts, ce qui n'est pas acquis, des valeurs supérieures à 3.5 me semblent suspectes, même pour des inverters.
Dernière chose : beaucoup croient qu'en mode chauffage le COP baisse dramatiquement quand il gèle dehors. C'est complètement faux. Ce qui change, c'est la production de chaleur, car le gaz est de moins en moins chaud au fur et à mesure que la température extérieure baisse, mais dans le même temps la consommation de l'appareil diminue, pratiquement dans le même rapport. Une pompe à chaleur est donc toujours aussi "efficace" en plein hiver, mais en revanche la puissance qu'elle fournit diminue au point de ne plus être suffisante.
Je me chauffe personnellement avec 2 appareils non inverters : un seul fonctionne jusqu'à +6 extérieur, et je mets en route le 2ème quand les températures chutent.
Cordialement, Dom, 13/07/09

Proposer une autre réponse
- - - -
#1011Forum Questions Réponses : Recherche moteur ventilateur unité extérieure Cayenne
Je recherche un moteur de ventilateur pour mon unité extérieure d'une climatisation réversible de marque Cayenne.
Sur le ventilateur de marque Chigo, il y a les indications suivantes : YDK-35-6A H, 220-240V 50Hz 35W 0.3A B CL 6P.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#1010Forum Questions Réponses : Recherche pièces détachées climatisation Free Clim
Bonjour à tous,
j'ai acheté un appartement avec une climatisation réversible de marque Free Clim', elle date de 2004 et vient de tomber en panne et le réparateur me dit ne pas connaître de fournisseurs dans la région (59) qui connaissent ou distribuent les pièces détachées de cette marque, qui apparemment n'existent plus.
Je cherche vainement depuis une semaine sur le net. Merci de me dire si vous connaissez cette marque ou si vous savez où se la procurer. Un grand merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous n'êtes pas prêt de trouver selon moi, c'est une marque à la noix. Voir cela avec la grande distribution.
PL 14/09/09

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai la même : impossible de trouver renseignement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1009Forum Questions Réponses : Pas d'affichage sur boîtier contrôle clim Mitsubishi PAR-JC240 KA
Bonjour, une société extérieure a remplacé une cassette Mitsubishi, car aucun affichage apparait sur le boîtier de contrôle PAR-JC240 KA. Du coup, ça recommence !
Suite à des recherches de documentations sur la marque Mitsubishi, l'unité extérieure est de modèle PU-3NJA et la concordance avec les unités intérieures sont de modèles PL-GJ(S) B1.UK, PC-GJ(S) A1, PE-EJH(S) A1, PS-GJ(S) 1, PS-GJ(S) A1, PK-1.6/2FLA3, PK2.5/3/4FL(S) A2, PE-EJ(S) A.TH. (relevés tableau sur la combinaison des unités intérieures et extérieures entre eux).
Or, le modèle de cassette présent sur l'installation est un PL-3AKD1.
Cette cassette est pourvue d'une platine mère reliant l'alimentation en 12 V continu au boîtier de contrôle. Une tension de 230 V est présente sur la cassette.
Je voudrais savoir si, du fait que le modèle d'unité intérieure est autre que ceux de la liste représentée ci-dessus, ça n'aurait pas d'influence sur la carte mère pouvant délivrer une tension et un ampérage différent pour que l'on puisse plus avoir un affichage permanent ?
Ou alors, y a-t-il un autre problème ailleurs ?
Un frigoriste chevronné pourrait-il m'aider en me donnant de bon conseils ? Où puis-je trouver un schéma de câblage, Mitsubishi reste muet, pour l'instant ?
Merci d'avance !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La cassette n'est probablement compatible avec le condenseur. Voir cela avec le constructeur. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1008Forum Questions Réponses : Déplacer groupe extérieur Mitsubishi zudaban 125
Bonjour,
pouvez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour déplacer le groupe extérieur Mitsubishi zudaban 125.
Je souhaite le déplacer car l'installateur l'a mis sous la cage d'escalier et cet hiver le froid génèré par le groupe était très très froid (givrage des murs, escaliers, et surtout pas de chauffage dans la maison 15 c maximum).
Impossible de joindre l'installateur et le vendeur (discount habitat pour information).
Je me décide de le faire moi-même car aucun installateur ne veut se déplacer pour ce petit chantier (forcément il n'y a pas de prime d'État à gratter...)
Merci pour vos informations et bonne journée à vous tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, sans matériel nécessaire (pompe à vide, cintreuse, recharge gaz, manos, etc.) vous ne pourrez pas faire grand chose.
G. B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je suis sur la région PACA et peut vous effectuer cette transformation. A priori vous avez eu à faire à de mauvais bricoleurs et non à des pros de la clim.
Si vous effectuez vous-même cette intervention vous avez plusieurs risques :
- Risque de brulure si le gaz s'échappe car il peut atteindre les moins 50°C,
- Mise hors service de votre installation avec un coût élevé pour la remise en route,
- Suppression de la garantie constructeur.
Sans compter que la manipulation des fluides frigorifiques est soumise à agrément préfectoral et passible de 1500 € d'amende.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation

Proposer une autre réponse
- - - -
#1007Forum Questions Réponses : Console Mitsubishi Mr Slim
Console Mitsubishi Mr Slim PCH 5 GKH(S) A en tétraphasé.
Arrêt suite à un orage, plus de commande, plus rien dans l'évaporateur.
Tension présente aux bornes du condenseur, au relais de puissance et platine électronique.
J'ai vérifié les sondes, pressostats, RAS.
Si j'appuie avec un tournevis sur le relais x12, le contacteur du moteur s'enclenche. Soucis de commande.
Question : comment être sûr que la platine soit en défaut.
Peut-on encore trouver des pièces détachées, sachant que du R22 est en service ici, et l'installation est de 97 ?
Suis-je passé à coté, je ne dépanne jamais de console Mitsubishi et je ne connais pas, je suis juste frigoriste.
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Normalement les constructeurs ont les pièces pendant 10 ans.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1006Forum Questions Réponses : Panne climatisation Airton voyants s'allument et clignotent
Lorsque j'allume ma climatisation Airton les voyants rouges du chaud et froid s'allument et clignotent, cela faisait quelques jours qu'à l'allumage ils clignotaient mais après un arrêt de l'appareil elle repartait, mais ensuite elle ne faisait plus de pose, il fallait mettre l'appareil à l'arrêt pour redémarrer un bon moment plus tard, et puis maintenant elle ne veut plus redémarrer. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Proposer une réponse
- - - -
#1005Forum Questions Réponses : Voyant filtre climatiseur Hitachi ne s'éteint pas
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à éteindre le voyant vert signalant le nettoyage du filtre après l'opération sur un split Hitachi RAS-25WX8.
J'ai bien trouvé des réponses proches dans un autre sujet mais il s'agit d'un autre modèle Hitachi et les manipulations proposées ne marchent pas pour mon cas.
Qui peut m'aider ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Des fois il y a un petit trou sur la carrosserie de l'évapo, y mettre une pointe de stylo ; sur la commande reset filtre, dans l'évapo à coté des branchements électriques, enlever les filtres, un gros bouton en façade sous le capot.
PL 14/09/09

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sur Hitachi il faut quand l'appareil est en route appuyer sur le bouton de réglage du volet jusqu'à entendre un bip.
Ensuite l'appareil se ferme et il ne reste plus qu'à rallumer la console.
Si ça ne marche pas il reste la solution de disjoncter au compteur électrique votre groupe et réenclencher quelques secondes après.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1004Forum Questions Réponses : Panne climatisation Airton
Bonjour
Lorsque j'allume ma climatisation, les voyants rouges du chaud et froid s'allument et clignotent.
Cela faisait quelques jours qu'à l'allumage ils clignotaient.
Mais après un arrêt de l'appareil, elle repartait mais ensuite, elle ne faisait plus de pose il fallait mettre l'appareil à l'arrêt pour redémarrer un bon moment plus tard.
Et maintenant, elle ne veut plus redémarrer ?
Pouvez-vous m aider ? D'avance, merci.
Proposer une réponse
- - - -
#1003Forum Questions Réponses : Problème climatisation Belcor
Bonjour
Je semble être le seul à m'être fait avoir par une société qui a, depuis, déposé son bilan.
Par ailleurs, la société Belcor semble avoir disparu. On m'a installé un bi split : une unité extérieure et deux unités intérieures.
L'une fonctionne super, mais l'autre ne fait que ventiler alors qu'elle fonctionnait correctement jusqu'alors ?
Étant un peu bricoleur, j'ai inversé les sondes, sans aucune différence.
Peut-il s'agir d'une fuite de gaz ?
Le site web Belcor est hors service ainsi que le téléphone et l'envoi de mails.
Si quelqu'un sait où je peux trouver des pièces de rechange... Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, BELCOR existe toujours et il est constructeur depuis 30 ans.
Vous pouvez avoir des renseignements pour votre problème à : Formulaire de contact Belcor
G. B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#1002Forum Questions Réponses : Problème climatiseur s'arrête de fonctionner au bout de 10 mn
En mode chauffage pas de problème, mais dès que je mets en mode climatisation, il s'arrête au bout 10 minutes et le témoin de l'horloge apparait et se met à clignoter et appuyant sur la touche horloge il se remet en route.
Ensuite il s'arrête au bout de10 minutes à nouveau. Voilà le problème. Merci de bien vouloir m'aider.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous devez être en programmation horaire ou mode AUTO. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#1001Forum Questions Réponses : Trouver télécommande GZ 1002B E3 pour climatiseur Alpina
Bonjour,
la télécommande de ma climatisation est en panne !
Où pourrais-je en trouver une autre ?
Le modèle de la télécommande est GZ-1002B-E3 pour climatiseur Alpina !
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Essayez d'abord une raz et des piles neuves.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour !
Auriez-vous une documentation sur le fonctionnement de la climatisation et de la télécommande ?
Merci !

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 21 sur 35 du forum Climatisation
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX