PLOMBERIE ELECTRICITE HI-FI VIDEO DIVERS PAPIER PEINT - TAPISSERIE
CHAUFFAGE CLIMATISATION MAÇONNERIE DECORATION TELEPHONIE
TOITURES ISOLATION MENUISERIE MATERIAUX ALARME
ELECTROMENAGER PEINTURE SOLS CARRELAGES OUTILLAGE SECURITE
JARDINAGE ECOLOGIE HABITAT BRICOLAGE CREATIF LITIGES TRAVAUX VOTRE AVIS SUR BRICO
DOMOTIQUE MECANIQUE VOS TRAVAUX PETITES ANNONCES TOUTES LES QUESTIONS
Accueil BRICOVIDEO
BRICOLAGE QUESTIONS REPONSES

CLIMATISATION


Mise à jour : 13 décembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
Vous êtes actuellement à la page 14 sur 50 du forum
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
Voir la liste complète des résumés du thème CLIMATISATION
<br><a href="http://www.bricovideo.com/bd/questions_de_bricolage.html">FORUM DE BRICOLAGE</a> : Si vous désirez poser une question de bricolage,<br> cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page

Recherche dans CLIMATISATION
Informations sur le moteur
#490Question Bricolage : Complément r410 suite à une micro fuite réparée
Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il entier ? Même s'il est composé de deux gaz ? P.S. : c'est ma clim perso.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si vous avez les manifolds et le cylindre de charge vous pouvez recharger en gaz où en liquide.
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le 410A est composé de 3 gaz.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Avant de rechargez votre clim, mettez la bouteille de gaz dans la maison, entourée de serviette humide (surtout en été) au moins 1 heure, sinon vous aurez du mal à recharger ! Si la bouteille et la clim est à la même température, vous aurez la même pression sur votre clim et sur la bouteille ! HVS

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Je suis désolé de contredire certaines réponses mais les fluides de la série R400 doivent uniquement être chargés en liquide. Donc bouteille à l'endroit.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Pour le 410, jamais en vapeur ! TOUJOURS en liquide.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Chargez du 410 toujours en liquide pour la température de la bouteille plus elle sera chaude plus vite le fréon entrera.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Exact je suis frigoriste et le R410 c'est toujours en phase liquide pour la recharge !
Le mieux c'est de vidanger la totalité du gaz et de refaire une charge. Didier

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Il faut refaire une remise en service, c'est à dire récupérer le fluide avec une centrale, le peser, tirer au vide, ensuite lire la quantité de fluide sur la plaque signalétique de la clim groupe extérieur très important surtout, si c'est un inverter, travailler avec une balance et non pas à la pression, 8 ans d expérience dans le domaine, dans le Tarn, jean louis tria frigoriste.

Réponse (9) d'un internaute à cette question

8 ans d'expérience pour dire que mettre en service veut dire récupérer un fluide... Je rêve !

Réponse (10) d'un internaute à cette question

En liquide, mais tout doucement.

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Bonjour, je m'adresse à l'ancien pro que vous êtes, pour savoir s'il est possible de remplacer les roulements du moteur ventilateur sur une U extérieure Daikin qui émet un bruit au démarrage et à la coupure. Le bruit s'atténue ensuite, mais persiste. Merci pour votre réponse.

Réponse (12) d'un internaute à cette question

Bonjour, si vous devez remplacer votre gaz dans votre clim, le mieux est de vidanger l'installation, vous avez le droit de dégazer dans l'air pour une charge inférieure à 1 kg, sinon c'est à vos risques et périls.
Après tire au vide de 10 à 30 minutes selon la longueur de vos tubes après, si votre recharge se passe en ce moment (en hiver), le mieux est de laisser votre bouteille au chaud et d'injecter le gaz en liquide (ça va plus vite) bouteille à l'endroit, n'oubliez surtout pas de purger vos flexibles de mano (pas d'air dans l'installation).
Le mieux est de peser le gaz que vous injectez, le poids que vous devez mettre est écrit sur la plaque signalétique de votre groupe et si vous avez beaucoup de longueur de tube, vous devez faire un complément de charge, ça c'est écrit dans le manuel d'installation la plupart du temps.
Voilà, bon courage en espérant vous avoir bien renseigné.

Réponse (13) d'un internaute à cette question

Bonjour, envoyer du fréon en liquide s'il y a une bouteille, directement au compresseur jamais vu.

Réponse (14) d'un internaute à cette question

Cela veut dire quoi tirer au vide. Merci.

Réponse (15) d'un internaute à cette question

Bonjour, envoyer le gaz en liquide par le gros tuyau, si vous avez un raccord pour brancher vos manomètres, tirer au vide veut dire qu'il faut une machine pour enlever les impuretés dans le circuit quand il a été ouvert (le circuit frigorifique).
Ne jamais recharger en gaz quand vous avez ouvert, car le circuit risque de boucher les filtres ou pire casser le compresseur.
Voila, tirer au vide veut dire tirer en dessous de la pression atmosphérique (pression atmosphérique environ 0 bar) tirer le circuit à moins 1 bar pour enlever les impuretés et l'air dans le circuit.
J'espère avoir répondu à la question 14 et pour la 13, merci de bien lire ce qui est écrit.

Réponse (16) d'un internaute à cette question

Bonjour. Ne pas oublier l'appoint si la longueur de tuyauterie est importante, se référer au rapport de mise en service si doutes. Cordialement.

Réponse (17) d'un internaute à cette question

Bonne soirée à tous,
Il faut croire que le savoir et l'expérience c'est comme la confiture : moins on en a plus on l'étale.
Ceci c'est pour les soit-disant frigoristes de X années d'expérience. De grâce répondez au sujet que vous maitrisez et arrêtez les approximations, il y a des gens derrière leurs PC qui s'accrochent à vos réponses, tel le pèlerin à sa bible.
adelclimatisation

Réponse (18) d'un internaute à cette question

Tirer au vide consiste à enlever l'air, l'humidité éventuelle, les impuretés...
Ce qui évite en général une des causes de panne : la casse du compresseur fréon + Hum + huile = acide. PL

Réponse (19) d'un internaute à cette question

Rapport à la réponse 12, moins d'un kg dans l'air.
Il n'a pas tout compris au grenelle de l'environnement ! Rapport à la réponse 13, il n'a jamais vu mais il apprendra que l'on ne nomme pas fréon ou mobylette, le fluide frigorigène, d'autant plus que le R 410A comme quantité d'autres fluides, se charge en liquide pour ne pas séparer les atomes !
Rapport à la réponse 9, il rêve, mais non il a mal lu ou mal interprété les dires de la réponse 8, qui à mon avis sont les plus professionnels et les plus justes à suivre.
Donc écoutez les conseils de la réponse 8, ce sont les bons. Amicalement. Jérôme.

Réponse (20) d'un internaute à cette question

Je vous conseille de vider votre circuit, de faire le vide, utiliser un groupe de transfert pour le remplissage liquide.
Sinon prendre votre mal en patience, en vapeur (si pas ceinture de chauffe) remplissage liquide à éviter gare à la casse, la réponse 8 est à peu près bonne, je n'ai pas des années d'expérience mais je sors d'un stage chez Ameca et croyez-moi avec les nouvelles règles en environnement il va y avoir beaucoup de bricoleur à la rue, si vous voulez rapidement en 2 minutes remplir le liquide en mode push pull (directement à la bouteille).
Cordialement. Tay

Réponse (21) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je ne pense pas qu'une mise au vide d'une installation frigo enlève les impuretés.
Au mieux, la quasi totalité de l'air et de l'humidité.
Cependant vous pouvez rajouter, selon les caractéristiques de l'installation un filtre déshydratant qui retiendra humidité et impuretés : ne convient pas à tout les process...

Réponse (22) d'un internaute à cette question

Sur les systèmes au R410A la recharge n'existe pas à cause du mélange des gaz, quand il y a fuite on récupère entièrement la charge restant dans l'installation. Honte à celui qui suggère de mettre dans l'atmosphère s'il y a moins de 1 kg, n'importe quoi ces bricolo et bricolette !
Pour faire suite, une fois l'installation vidée on répare la ou les fuites puis on teste l'étanchéité du circuit avec de l'azote, compter une pression d'épreuve de 40 bars pour le R410A.
Ce qui est bien avec l'azote c'est qu'au mois LUI on peut le rejeter dans l'atmosphère car présent naturellement, de plus l'azote étant sec, s'il y a de l'humidité dans le circuit l'azote va se charger car en physique c'est le plus riche qui donne au plus pauvre, ce qui assèchera le circuit.
Après que l'azote soit enlevé on tire au vide l'installation, le vide créé, l'eau va s'évaporer à basse pression. Une fois après on charge en phase liquide, mais bon la meilleure solution dans votre cas c'est de faire appel à un vrai professionnel, car tout expliquer prendrait 5 pages.

Réponse (23) d'un internaute à cette question

Bonjour,
On voit des pseudos frigoristes qui essayent tant bien que mal de solutionner un problème de charge.
Comme en disait un vrai frigoriste dans les réponses ci-dessus, beaucoup d'entre vous finiront aux oubliettes avec l'attestation d'aptitude qui est obligatoire pour intervenir sur un circuit froid.
A savoir que l'on doit récupérer à partir de 1 gramme.
Récupérer le fluide restant avec une station de récupération et le transféré dans une bouteille de récupération adéquate. Le pesé par la suite.
Voici la procédure à suivre après avoir réparé la fuite :
- Mettre sous pression en azote le circuit afin de voir si tout est bien étanche.
- Contrôler avec un détecteur de fuite ou avec de l'eau savonneuse.
- Si tout est bon, purger le circuit de l'azote.
- Tirer au vide le circuit ainsi que tous les flexibles du manomètre (à voir que tous les flexibles doivent être équipés de vannes d'isolement en bout).
- Installer au préalable un vacuomètre sur le bypass du mano afin de pouvoir contrôler le vide correctement.
- Tirer au vide le circuit avec une pompe à vide en bon état (huile propre) afin d'enlever l'humidité et impuretés.
- Regarder sur la fiche signalétique de l'unité extérieure la quantité de fluide R410.
- Injecter toujours en liquide la bonne charge de R410A dans l'installation car ce qu'il faut savoir sur ce type de fluide c'est qu'il est à glissement. Une mauvaise charge et vous vous casserez les dents.
- Compléter le cas échéant en liquide si vous avez des longueurs de tuyauterie importante (se référer au manuel du constructeur).
- Démarrer l'installation. Attendre un petit moment afin que la production de froid se fasse correctement.
- Contrôler la surchauffe environ de 7 à 8°C pour le R410.
Ne pas oublier de remplir la fiche d'intervention froid avec les mouvements de fluides pour justifier auprès de Data Fluides en fin d'année la bonne manipulation. (07/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#489Question Bricolage : Climatiseur Samsung s'arrête seul message Er 12
Bonjour, j'ai fait poser (il y a un an) une clim de marque Samsung type SH 09 BPD, et pour une raison inconnue et de façon aléatoire alors qu'elle est en mode froid elle s'arrête avec une indication sur le voyant de l'élément interne. Il est indiqué Er 12. Ca clignote et évidemment ca s'arrête. Depuis peu je constate aussi qu'elle fait moins de froid que d'habitude ou même pas du tout. La pression du gaz est bonne. Quelqu'un peut-il me renseigner. Merci par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vérifier la sonde.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Avoir une bonne pression ne veut pas dire qu'il ne manque pas de gaz ! Vous pouvez avoir peu de gaz et avoir une bonne pression ! On peut le savoir avec un mano + thermomètre ! HVS

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, ma question : est-ce que dans toutes les marques, les erreurs qui s'affichent (exemple E3, E4 ect.), est-ce que ce sont les mêmes sur tous les climatiseurs ? Merci pour votre réponse.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai un climatiseur de marque Continental 12000 btu, il marche depuis environ 5 ans, ces derniers jours juste à la mise en service l'afficheur s'affiche et en 5 secondes il m'affiche E3 et rien ne marche après, j'ai enlevé la carte et débranché toutes les fiches et enlevé les sondes du climatiseur (mais toujours sont collées à la carte), j'ai remis toutes les fiches, ça a marché. Puis j'allais fixer les sondes et remettre les vis, et j'ai le même problème. C'est le E3 qui s'affiche toujours. J'ai appelé la maison mère mais on m'a dit que c'est la sonde. Ma question est-ce que c'est possible que je vais schunter la sonde au niveau de la carte, et n'y a-t-il aucun risque pour voir si c'est vrai que c'est la sonde qui est le problème. Merci pour vos conseils.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Les codes panne sont différents suivant les constructeurs. PL

Réponse (6) d'un internaute à cette question

ER12 = temps anormal sortie OLP c'est à dire Klixon.
Température trop haute au klixon.

Proposer une autre réponse
- - - -
#488Question Bricolage : Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais en service, j'ai vérifié il y a du gaz, l'alimentation arrive bien au mural mais il n'y a pas de courant sur le groupe. Merci de me donner vos avis.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il faut vérifier la carte électronique pour voir si elle fonctionne correctement par ce qu’apparemment elle n’envoie pas le signal pour démarrer le groupe. Ou bien vérifier la télécommande si elle n’est pas en mode ventilation.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai remplacé la carte électronique, et il y a toujours le défaut. A côté de la carte électronique il y a un petit boîtier noir avec deux fils, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai remplacé les deux sondes du mural, j'ai remplacé la carte du récepteur, et il y a toujours le défaut. Merci de me donner une autre piste. Merci

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis dans le même cas que vous avec la même référence du clim Sanyo.
La carte électronique et les sondes ont été changées : mais toujours le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance. Cordialement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème que vous, j'ai remplacé la carte d'alimentation et toujours pareil.
Quelle carte avez-vous remplacé ? J'ai effectué plusieurs tests avec des techniciens de chez Sanyo et personne ne trouve, la recharge complète a été effectuée, vérification des liaisons unité intérieure et extérieure.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, combien avez-vous payé la carte ?

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bien vérifier le neutre et la phase alim du groupe et appareil intérieur. PL

Réponse (7) d'un internaute à cette question

C'est la sécurité hp qu'il faut réarmer ! (22/08/10)

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Et si c'est la sécurité hp c'est que le condenseur est extrêmement encrassé, ou qu'il y a des incondensables dans le circuit, ou un excès de gaz !
Dans toutes les réponses que j'ai entendu il ne faut pas résonner avec la pression mais avec la température, donc il faut mesurer la surchauffe et le sous refroidissement pour savoir comment est la charge en gaz de l'installation, si c'est la sécurité bp alors il y a un manque de charge ou une pré-détente dans la ligne liquide ou tous simplement que le filtre de l'évaporateur est encrassé ! (22/08/10)

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Moi aussi j'ai le même problème, depuis 1 an et on m'a parle de surintensité au niveau EDF.
Pourtant avant ça marchait bien. Les techniciens m'ont dit qu'il ne fallait pas couper l'alimentation au niveau du tableau car les groupes n'aiment pas ça, mais par la télécommande. Je suis sceptique.
En attendant la carte principale est HS et mon problème n'est pas résolu.
Merci de m'aiguiller ça me rendrait service. (30/10/10)

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Bonjour, alors d'où provient cette panne, j'ai le même problème (voyant rouge clignote au bout de 2 min) je suis prêt à faire réparer mais pas question d'en avoir pour 2000€, parce que le technicien change toutes les pièces une par une !
Il faut aller droit au but et changer que ce qui est nécessaire ! L'installation n'a même pas 3 ans ! (11/11/10)

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Des réponses de l'un d'entre vous sur cette fameuse panne ? (15/11/10)

Réponse (12) d'un internaute à cette question

Bonsoir, apparemment cela viendrait de la résistance qui se trouve en-dessous du compresseur.
L'installateur doit repasser pour vérifier le circuit électrique, je vous tiendrais au courant dès que possible. (30/11/10)

Réponse (13) d'un internaute à cette question

Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait trouver le ou les pannes ? Merci. (03/12/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#487Question Bricolage : Température ne descend pas dans un Carrera split
Bonjour, la temùpétature de sortie de UI ne descend pas à la consigne de T° qui est de 19°C. Même en sortie de l'UE les 2 tuyaux restent à la température ambiante. Pourriez-vous m'aider à y remédier ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Faites un contrôle de charge gaz.
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Contrôlez la charge frigo à l'aide des monos seil un spécialiste pourra vous le dire.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

En mettant les mains sur le plus gros tube du groupe extérieur il doit être frais.
Sinon appeler un spécialiste. Fuite ou manque de gaz. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#486Question Bricolage : Climatiseur ne donne pas la T° souhaitée
Bonjour, J'ai installé un climatiseur ATLANTA split system 12000 BTU, mais j'ai constaté que mon climatiseur n'est pas efficace : il ne donne pas une fraîcheur souhaitée. Pourtant il est installé dans une chambre de 3m x 4m, donc ce n'est pas une grande surface. Ce que j'ai constaté encore, c'est que la température ne descend pas au dessous de 25°. Est-ce que c'est un problème de fréon ou un autre problème ? Merci de me répondre.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ok mais le seul problème de votre climatiseur, c'est le manque de charge. Veiller à vérifier la pression à l'aspiration.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte, d'abord :
- les dispositions de la chambre par rapport à (si on est en été) l'ensoleillement, les appareils disponibles dans la chambre qui sont des sources de production de chaleur juste pour dire que la surface d'un local n'est même pas un élément à prendre pour l'installation d'un climatiseur encore moins le volume de la salle.
- mais je pense que pour un usage de chambre on a souvent pas besoin d'une panoplie d'appareil et en prenant la hauteur conventionnelle du sol fini au plafond (encore faut-il calculer avec la hauteur sous plafond, la quantité des apports dus à l'ensoleillement avec la formule Q=KSDT ou DT=(t. ext-t. int)+3) de 3.50m ou 4.20m nous aurons V=42m3 donc pour un volume pareil et pour un local contenant +/- 3 appareils de moyenne puissance avec +/- 3 occupants et moins vitré et exposé au soleil à travers les vitres en été ou encore des vitres couvertes par des stores de couleur forte (noir ou rouge) et avec 10 pour 100 de perte non chiffrable on peut utiliser votre puissance de 1.5 CV.
- si c'est le cas il s'agit bien entendu d'un manque de gaz ou alors qu'il est utilisé en ventilation simple donc revoir la programmation et mettre en mode réfrigération. BENJIKOV

Proposer une autre réponse
- - - -
#485Question Bricolage : Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Bonjour. J'ai un système gainable Daikin depuis 8 ans, tout marche très bien mais j'ai maintenant une panne intermittente avec affichage de l'erreur e4 pour l'unité extérieure. La panne cesse si j'arrête la clim et que je la redémarre. Il a d'abord été diagnostiqué un manque de gaz, mais la panne persiste et personne ne semble savoir d'où elle peut provenir. L'un d'entre vous aurait-il une idée ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Probablement un manque de charge et un manque d'huile au niveau du compresseur s'il y a une fuite dans les raccords. Veiller à vérifier la pression à l'aspiration.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Défaut E4 = Défaut BP (Basse Pression). Donc soit manque de charge, soit pressostat BP hors service et dans ce dernier cas, le défaut apparaitrait dès la remise sous tension avant même que le compresseur ne démarre.
Donc j'opte aussi pour un manque de charge.
Mettre l'installation sous pression d'azote à 30 bars pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et enfin recharge à la balance (par un professionnel).
Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Un bouchon sur la ligne liquide, soit évaporateur encrassé, voir filtre aussi + un manque de charge.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

OK avec la réponse 2. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#484Question Bricolage : Longueur diamètre tuyau évacuation climatiseur mobile
Bonjour, je veux installer une climatisation mobile dans une cave très humide de 30 m3 (une source passe dans la cave) bien isolée. Le problème est que j'ai 3 trous extérieurs d'un diamètre de 9.5 cm, or le tuyau d'évacuation est plus gros. Comment faire ? De plus ma cave est sous terre donc le tuyau serait surelevé de 2 m. Cela pose t-il un problème ? Y a-t-il une longueur maxi à respecter pour les tuyaux ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

1200 btu.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Vous pouvez mettre une réduction sur votre sortie existante et raccorder la gaine dessus.
Pour la longueur vous devez respecter la longueur maximum de la gaine fournie, ceci pour éviter les pertes de charges.
G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Une climatisation mobile, ce n'est pas sûr que cela marche pour une cave ? PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#483Question Bricolage : Rallonger sonde thermoélectrique
Bonjour, peut-on rallonger une sonde thermoélectrique ce n'est pas un train thermostatique sur un plafonnier de clim de 1 mètre environ sans problème sur l'électronique du groupe. Qui peut me renseigner. Je désire rallonger les sondes de mes plafonniers d'environ 1 mètre pour les sortir de l'air chaud qui se stocke au dessus des évapos avec débit de fuite. S'il faut faire un adressage, comment, c'est un Samsung avec 2 plafonniers. Le fait de rallonger les fils de la sonde ne va-t-il pas déclencher un défaut au groupe ? Merci Jacky frigoriste des années 60 et 70 ! Fréons 12 / 514 / 507 / 11 / 114 /22...
Voir les photos ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, ce problème est connu et reconnu sur les multi FM SAMSUNG. Vous pouvez rallonger la sonde sans problème, pas de code erreur. JC.

Proposer une autre réponse
- - - -
#482Question Bricolage : Fuite d'eau et dégradation du plafond
Bonjour, on a eu des fuites d'eau, l'installateur de la climatisation va venir nous dépanner mais les plafonds ont été dégradés, nous voyons des taches d'humidité à plusieurs endroits. Est-ce que l'installateur de la climatisation va prendre en charge cette dégradation ? Merci.
Notre réponse

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Litiges Travaux.

Proposer une autre réponse
- - - -
#481Question Bricolage : Climatiseur Carrier monobloc après 10 min mode EC
Bonjour. Mon climatiseur Carrier monobloc Modèle : TZ024 froid seul air/air - je le mets en marche et après 10 minutes. Il se met en mode EC, je ne connais pas la signification, quelqu'un peut-il avoir l'amabilité de me renseigner, svp. En vous remerciant d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Mode EC signifie "Economy Comfort Mode". EM

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Désactiver le bouton EC sur la commande ou en façade de l'appareil intérieur. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#480Question Bricolage : Détartrer un climatiseur
Bonjour, doit-on détartrer un climatiseur une fois par an ? Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si vous avez un climatiseur avec refroidissement du condenseur sur eau, oui, autrement que voulez-vous détartrer ?
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#479Question Bricolage : Recherche télécommande climatiseur aucma KFR 35 GW
J'ai installé un climatiseur aucma réf KFR 35 GW : au moment de remettre en route, je ne retrouve plus la télécommande, il n'y a pas de marche en manuel. Je cherche donc une télécommande. Merci de me dire où je peux aller : j'habite la banlieue de LYON. Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vous allez chez VIAL Menuiserie, ils se trouvent dans les anciens dépôts de CONFORAMA Saint Priest ou à Caluire
69 - Saint-Priest (Lyon)
35 Chemin de Genas, Route de Grenoble, Lyon Est - 69800 Saint-Priest | Plan d'accès
Tél. 04 72 47 81 81 - Fax 04 72 47 81 89
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 8h à 12h.
site : www.vial-menuiseries.com-magasins
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il existe des télécommandes universelles. A voir avec des fournisseurs de pièces détachées en froid comme Rolesco etc. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#478Question Bricolage : Choisir climatisation prêt à poser Samsung AQV12NS
Bonjour, J'ai bien du mal à m'y retrouver avec toutes ces clims ! Je cherche une très bonne clim prêt à poser (PAP) pour une pièce de 35m². Pour moi, les DB sont très importants et je souhaite quelle soit réversible.
J'ai cherché et j'ai trouvé la Samsug AQV12NS qui devrait pouvoir convenir, mais j'aimerai votre avis.
Si vous avez un autre choix, je suis preneur. Merci d'avance Thierry (IDF)
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Un conseil prenez une clim que vous faites poser, vous aurez une garantie, chose que vous n'avez pas avec le PAP.
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, cet appareil n'est pas un prêt à poser, il vous faut un installateur. C'est un bon produit. jc.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si vous êtes sensible au Décibel (db) je vous conseille une clim à poser par un pro vous en serez satisfait et vous aurez une garantie.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Ici au Québec, Fujitsu est de loin le climatiseur le plus silencieux. Pour une unité réversible, 22 db avec une 12000 btu's et pour un 18000 25 db. Bien sûr c'est à bas régime. Mitsubishi suit de très près. Sanyo et autres sont de loin plus bruyantes. Faites vous faire 3 soumissions. Eddy

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai acheté une AQV12NS sur Ebay Italie, 665 euros avec les frais de port, plus environ 100 euros de matériel d'installation. Je l'ai installée seul, bon bricoleur quand même.
Contrairement à ce qui a été dit, c'est une prête à poser, préchargée, et l'opération est simple si on respecte les instructions de purge (attention Samsung ne les fournit pas avec l'appareil !)
Cette clim est très efficace et très silencieuse autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Seul reproche, la télécommande est très simplifiée et possède peu de fonctions de programmation. Si vous voulez d'autres info, merci de me les faire parvenir sur ce forum. Cordialement. teddy

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai acheté la climatisation prêt à poser Samsung AQV18 chez Boulanger, ils vont me l'installer, est-ce une bonne climatisation à terme ?

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Prenez du Daikin, ce ne sont pas forcément les moins chères, mais les plus performantes en froid chaud et les mesures dB sont à 1m. Les autres constructeurs pour les mêmes mesures sont en moyenne à 4m. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#477Question Bricolage : Comment remplacer moteur turbine split intérieur atlantic fujitsu
Bonjour amoureux de la clim, je voudrais savoir comment remplacer le moto ventilateur du split intérieur sur une clim fujitsu-atlantic. aoy 9 2700w. Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

En principe il faut décapoter l'appareil, enlever 2 vis sur le moteur du ventilateur, débrancher sur la carte électronique et remplacer par l'autre moteur.
Si cela ne marche pas c'est soit que le mécanisme est cassé ou la carte électronique. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#476Question Bricolage : Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode ventilation. Pas de chaud ni de froid. Le SAV Airton me dit qu'il faut la recharger en gaz chaque année. J'aurai voulu l'avis de quelqu'un qui a eu le même problème. Merci infiniment
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si vous devez recharger chaque année, c'est que vous avez une fuite.
Prenez un technicien SAV AIRTON
Réponse également en question N° 475
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, un climatiseur ne se recharge pas, s'il a besoin d'être recharger c'est qu'il y a une fuite.
- recherche de fuite
- réparation de la fuite
- tirage au vide
- recharge
Dans votre cas le compresseur est peut être HS.
Faites intervenir un technicien. jc

Réponse (3) d'un internaute à cette question

C'est l'entretien annuel qui doit être fait chaque année et non pas la recharge en gaz, et pour votre cas c'est normal de faire appel à un frigoriste puisque ça fait 3 ans que vous avez installé la clim, donc vous avez besoin d'une vérification de la recharge en gaz.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

C'est un circuit fermé, donc une seule charge et bonne, sans fuite, marche pour des années. jc

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème avec une clim totaline. La souflerie fonctionne mais pas de chaud ni de froid : le compresseur tente de démarrer toute les 2mn environ avec un petit bruit mais ne démarre pas. Que dois je faire ? Merci

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Les groupes extérieurs n'ont t-ils pas été couchés ? Dans ce cas, l'huile nécessaire au fonctionnement du compresseur est passée dans le circuit, via la vanne 4 voies et est venue remplir la tête du compresseur ce qui bloque le démarrage. Le moteur fait des tentatives mais se met en sécurité, puis recommence au bout d'un moment, etc.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonsoir, il s'agit tout simplement du condensateur de démarrage HS, changez-le et si possible mettez une valeur supérieure, par ex mettez un 70 micro au lieu d'un 50.

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour, c'est normal sur le site Airton, eux mêmes disent qu'il faut recharger la clim tous les deux ans ! Si j'avais su cela je n'aurais pas acheté... donc ils reconnaissent que le gaz part (jeu de mots) en vacances tous les deux ans et que donc ils polluent l'atmosphère... donc je dis, est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire un procès pour vendre des appareils qui polluent.
J'ai acheté une clim avec du R410 (j'aurais dû acheter le 407) il y a deux ans et demi et elle a fait du froid cet été encore... mais cet hiver elle ne fait pas de chaud, la vanne claque lorsque je la débranche et rebranche, la clim étant en position chaud... au bout d'une heure le tuyau sortant du compresseur qui va à la vanne devient brûlant et la vanne aussi mais la sortie du groupe extérieur reste tiède, donc sûrement une recharge de gaz à faire.
Si vous voyez quelle serait la possibilité d'une autre panne, dîtes-le moi, de toute façon même si je suis technicien, pour moi ça reste une usine à gaz... Bonne journée à tous et joyeuse fêtes.

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Depuis le 4 juillet 2009 pour tout type d'interventions sur les gaz fréon l'intervention doit être effectuée par une société ayant un n° de capacité.
Sinon risque d'amende 15000 € pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#475Question Bricolage : Panne climatiseur Airton
Bonjour, j'ai installé il y a 18 mois une clim réversible AIRTON. Elle a bien fonctionné mais aujourd'hui elle ne fonctionne plus qu'en mode ventilation. Lorsque je la mets en route, l'unité extérieure ne se déclenche pas (le compresseur fait juste un bruit de démarrage mais c'est tout) pas de chaud pas de froid. Je sais que c'est une clim bas prix mais précédemment j'avais Fujitsu (durée 2 ans) et sur le lieu de mon travail Toshiba (2 ans)? Merci infiniment pour vos conseils. Si je dois en changer quelle marque me conseiller ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, Airton a un service après vente disponible sur son site internet. Le climatiseur est garantie 2 ans et le compresseur 5 ans si l'appareil a été installé ou mis en service par un pro. Si ce n'est pas le cas faites intervenir un technicien.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Les chauffages réversibles climatiseurs Airton vendus en grande surface de bricolage, c'est vraiment une loterie. Certains appareils marchent correctement, mais beaucoup d'autres, dont le mien, ont un fonctionnement aléatoire, voir pas de fonctionnement... et là, bonjour la galère pour faire jouer la garantie !
Leur service après vente est vraiment affligeant. J'ai acheté le mien en 2007, et dès le début j'ai eu des problèmes, l'unité intérieure clignotait, et l'unité extérieure ne démarrait pas. Il a fallu des dizaines de coups de fils et des menaces de procès pour qu'ils me le reprennent en réparation. et il a marché très moyennement pendant deux ans, bruyamment, et il s'arrêtait régulièrement sans raisons, je devais l'éteindre et redémarrer pour qu'il fonctionne à nouveau. Et aujourd'hui, deux ans après, il ne fonctionne plus du tout, l'unité extérieure ne démarre pas...
Avis personnel bien réfléchir avant d'acheter ce type de matériel.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

J'ai eu ce problème sur ma climatisation Airton de 2 ans, j'ai appelé le SAV Airton diagnostic platine de démarrage compresseur, j'ai reçu la platine la semaine suivante, je l'ai changé, tout marche comme avant, je fais parti des satisfaits, je suis pas sûr que l'on soit dépanné plus rapidement avec les grandes marques que l'on paye bien plus cher. (05/11/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#474Question Bricolage : Problèmes Pompe à chaleur Toshiba
Bonjour, J'ai fait installé une climatisation réversible de marque Toshiba il y a 1 mois. Il s'agit d'un système de Pompe à Chaleur air/air bénéficiant du crédit d'impôt 50%. J'ai deux unités extérieurs avec 4 unités intérieurs par compresseur. J'ai plusieurs questions :
1) J'ai une fuite d'eau sur une unité intérieur (pas de pompe de relevage sur cette unité, évacuation extérieur) Pourquoi ?
2) J'ai une odeur très désagréable qui sort des unités intérieurs (ce n'est jamais la même et cela alterne entre les différentes unités) D'où cela peut-il provenir ? Et que dois-je faire ?
3) Coût de l'installation + Matériel 21 500 Eur TTC pour une surface habitable de 160 m2. Est-ce un prix raisonnable. Merci à tous pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour le prix que vous avez payé cette installation, la société qui a réalisé les travaux peut se déplacer pour voir le problème d'évacuation qui bien souvent est dû à un problème d'installation. Pour les odeurs il faut voir sur place. Avez-vous une garantie sur cette installation ? JC

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Installée depuis 1 mois ! appelez vite votre installateur.
G.B.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour je suis frigoriste et votre problème est assez courant, l'eau stagne dans l'UI et ne peut pas s'écouler naturellement par le tuyau donc elle pourri par contre pour les 21000 € c'est 5000€. trop cher !

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Entièrement d'accord avec le frigoriste !

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Il se pourrait que les évacuations des condensats soit raccordés à l'évacuation des eaux usées de la maison, mais sans siphon d'où les odeurs.
Pour la fuite il faudrait peut-être vérifier l'isolation des raccords ou tuyauterie frigo.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Un peu cher ! Pour le prix la société se doit de résoudre les problèmes de fuite gaz ou eau.
S'il n'y a pas de pompes c'est une erreur de l'installateur.
Un devis est un devis. Les odeurs peuvent être dues à : pas de siphon, c'est le plus classique. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#473Question Bricolage : Suprimer tuyau évacuation climatiseur
Bonjour. Suis je obliger de mettre le tuyau pour l'évacuation du climatiseur a l'extérieur car je ne peut plus fermer la fenêtre. Quel et risque si j'enleve le tuyau. Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si vous avez une clim portative le conduit d'air doit évacuer dehors sinon vous allez souffler de l'air dans votre pièce aux environs de 55°c.
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
- - - -
#472Question Bricolage : Panne split système duo 2x12000BTU
Bonjour, J'ai un split système duo 2x12000BTU le 1ér marche bien le 2ème ne marche pas, mais le compresseur démarre et s'arréte tout seul sans que l'évaporateur fonctionne (le motoventilateur du groupe ne démarre pas aussi). Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, la référence du climatiseur ? La marque du climatiseur ? jc

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vérification du câblage entre unité intérieure et unité extérieure...

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. Vérifier le condensateur avec un multimètre. (06/04/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#471Question Bricolage : Affichage E5 et voyant orange
Bonjour, après avoir parcouru ce forum passionnant, je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un climatiseur sur roulette, un Firstline FMC 12000CG. Il marche environ 15 minutes en froid, avec un voyant orange allumé (symbolisant des gouttes d'eau au-dessus d'une rangée de flèches). Puis, la production de froid s'arrête, l'appareil affiche E5 et reste sur ventilateur. Je compte l'ouvrir pour nettoyer ce qu'il y a de nettoyable, peut être y a-t-il un bac de récupération d'eau plein, mais bon, j'ai un peu le sentiment de mettre fait avoir...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Vous devez avoir un bac de récupération des condensats, s'il est plein le groupe s'arrête de fonctionner, vérifiez votre bac et votre notice d'emploi ;
G.B

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci, je viens de démonter la bête, nettoyer et souffler, rien n’y fait... E5, ça m'a bien l'air d'être grave. Au mieux, un manque de fluide ?

Réponse (3) d'un internaute à cette question

E5 = plus de gaz

Réponse (4) d'un internaute à cette question

E5 = Surcharge du compresseur (activation du klixon interne) ou température de tuyau de décharge
excessive.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

J'ai une climatisation du marque (Air-Kool 12000 B. T. U) qui affiche aussi E5 avec arrêt de compresseur.
La température de compresseur est élevée, il marche 10 secondes et s'arrête.
Que puis-je faire et qu'est-ce que cette erreur ? (05/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
#470Question Bricolage : Voyant timer clignote dans climatisserur Mitsubishi
Bonjour, j'ai un mono split Mitsubishi et depuis quelque temps il me donne des problèmes, une fois en marche (froid) il fonctionne normalement pendant presque une heure puis le voyant timer commence à clignoter (5 fois pendant 8 secondes) et ne produit plus d'air froid, j'ai vérifié le gaz, la propreté des filtres et compresseur, changé le condensateur, etc. mais il fait toujours le même problème. Je le laisse reposer une petite heure et démarre normalement pour reproduire la même panne au bout de 3/4 d'heure. J'ai un 2 mono split dans la même pièce et celui-ci marche impeccable avec la même télécommande commune. Quelqu'un est-il doué pour me dire quelque chose de positif ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis distributeur Mitsubishi et j'ai accès aux codes « défault ». Quelle est la référence exacte du matériel ?

Proposer une autre réponse
- - - -
#469Question Bricolage : Fusible climatiseur Carrier 006
Bonjour, où se trouve le fusible sur un climatiseur Carrier 006 (condensation à eau) ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
regardez sur le schéma de l'appareil.
G.B

Proposer une autre réponse
- - - -
#468Question Bricolage : Filtre pour split Mitsubishi
Bonjour et au secours ! J'ai fait installer une clim par un professionnel il y a quelques mois et, au moment de nettoyer les filtres des splits, je me suis aperçue... qu'il n'y avait pas de filtres !
L'installateur m'a expliqué qu'avec les filtres ça m'aurait coûté 200 € de plus (ce que me comptaient en gros ses concurrents ; j'ai bien évidemment choisi le moins cher...)
Je n'arrive pas trouver ce type de filtres sur Internet. Il n'y en a que pour les voitures !
Je suppose que la marque ne vend pas aux particuliers en ce qui concerne la clim domestique... Vous voyez quel est mon problème... Verriez-vous aussi une solution pour trouver ces filtres (site anglais ou espagnol, par exemple)? Par avance merci. Cordialement. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vos unités intérieures (type GC22,25 ou 35VA par exemple) sont forcément équipées de filtres à air catéchine qui sont montés d'origine et qui ne sont pas une option. Je suppose que vous voulez parler des filtres d'épuration d'air (filtres anti-allergique) qui eux, sont en option. Posez-vous la question de leur nécessité (y a-t-il des personnes particulièrement sensibles ou allergiques ?) et si oui, contactez Mitsubishi Electric France (ils sont à Nanterre dans le 92) pour connaître le nom d'un distributeur. Ces filtres devant être remplacés tous les ans, on doit forcément en trouver en consommable chez les distributeurs.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Etant distributeur (pour les pros) Mitsubishi, je confirme la réponse n° (1). Les filtres d'origines doivent êtres présents dans vos évaporateurs, les autres sont effectivement en option. La méthode à suivre pour les obtenir est également la bonne. Cependant, l'absence de ces filtres est anormale : soit ils ont été oubliés à la fabrication (c'est plutôt rare, mais bon... garantie applicable) soit ils ont été retiré volontairement avant la pose du matériel... votre installateur est le mieux placé afin de résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre.

Proposer une autre réponse
- - - -
#467Question Bricolage : Manque de gaz climatiseur compléter ou recharger
Bonjour. S'il y a un manque de gaz sur un climatiseur faut-il compléter ou recharger ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Complèter et recharger signifie la même chose
G.B

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, il serait plus judicieux de faire une recherche de fuite avant de recharger. jc

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il faut faire une recherche de fuite, mais sinon si c'est du r407c, vous ne pouvez pas recharger du moins vous pouvez mais ça fonctionnera mal voire pas du tout.
Il faut vidanger l'installation et refaire la charge après tirage au vide bien sûr.

Proposer une autre réponse
- - - -
#466Question Bricolage : Brancher unités intérieures clim prêt à poser
Bonjour à tous, je souhaite acheter une climatisation prêt à poser (sans frigoriste) et je voudrai savoir s'il est possible de brancher plusieurs unités intérieures sur celle de l'extérieure avec des tuyaux pré-chargés ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Oui si votre appareil est bi-split, tri-split.
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#465Question Bricolage : Guide installation climatiseur Carrera
Bonjour je viens d'acheter 2 clim réversibles PAP Carrera et les guides d'installation sont en anglais. Quelqu'un peut-il me dire où le trouver en français ? Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Sur le site du fabricant "carrera.fr"

Proposer une autre réponse
- - - -
#464Question Bricolage : Installation carte électronique armoire de climatisation
Bonjour, je voudrais insérer sur une carte électronique d'une armoire de climatisation pour la remise en marche automatique avec mémorisation des dernières consignes s'il y a une coupure électrique. Merci à vous pour la solution éventuelle.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si l'armoire est équipée d'une carte électronique elle devrait redémarrer automatiquement avec les valeurs programmées.
Sinon voir avec le schéma électrique pour éventuellement rajouter des relais de démarrage, climatisation. Je l'ai déjà fait. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#463Question Bricolage : Panne unité extérieure climatiseur Carrera
Bonjour tout le monde. Voilà depuis 2 ans j'ai installé chez moi un climatiseur split Carrera model KFR-25GW/T.
L'année derniére j'ai eu ma carte électronique en panne que j'ai changé et suite à laquelle ma clim a fonctionné 10/10 cette année (16 juin 08) et à l'approche de la chaleur j'ai essayé de le faire fonctionner mais le moteur extérieur rerogne et ne démarre pas, puis il s'arrête complètement. Seule l'unité intérieure reste en marche, je voudrais savoir la cause et comment le réparer, si c'est possible. NB : Pendant l'hiver je ne l'ai pas utilisé en chauffage. Salutations et respects, et un grand remerciement à tous les gens du Forum.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Problème de branchement carte électronique ou carte différente (erreur à l'envoi) ou vanne 4 voies bloquée (peu probable, le compresseur démarrerait, puis s'arrêterait).
Mais vous dites : "le moteur extérieur rerogne (grogne ?) et ne démarre pas, puis il s'arrête complètement".
Le compresseur peut tourner sans le ventilateur. Mais du coup, on obtient une mauvaise condensation, et il s'arrête. Regardez le moteur du ventilateur du groupe. N'y a-t-il pas des codes d'erreurs sur ces machines (led qui clignotent par séquences au niveau de l'unité intérieure ou sur la carte électronique du groupe) ? Vous seriez fixé ! Bon courage.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si le moteur grogne au démarrage, le compresseur est bloqué mécaniquement (cassé), donc à changer. PL

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour. Il faut changer le condensateur (la capacité).

Proposer une autre réponse
- - - -
#462Question Bricolage : Habiller un climatiseur
Bonsoir, je souhaite habiller mon climatiseur posé sur le sol de ma terrasse 50 cm au-dessus et 50 cm sur le côté opposé au mur afin de laisser une ventilation tout autour mais est-ce suffisant ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Aucun problème dans la mesure ou vous respectez la surface de la grille du condenseur.
G.B.

Proposer une autre réponse
- - - -
#461Question Bricolage : Chauffer et ventiler clim ou VMC
Bonjour, je dois chauffer et ventiler 1 pièce qui manque d'ouvertures, j'aimerais savoir si une climatisation réversible pouvait réunir ces 2 capacités afin d'éviter le surcoût d'une VMC double flux jumelée à un système de chauffage. Peut-être avez-vous d'autre solutions ? Merci d'avance !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
La clim ne ventilera pas votre pièce puisqu'elle tourne en circuit d'air fermé.
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il existe des unités intérieures de climatiseur avec un raccordement pour de l'air neuf (gainable, plafonnier).
C.P.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

La VMC n'a rien à voir avec la climatisation (extraction), mais effectivement il existe des modèles de climatisation avec apport d'air neuf. PL

Proposer une autre réponse
- - - -
#460Question Bricolage : Panne climatiseur Mitsubishi produit pas d'air froid
Bonjour, j'ai un climatiseur Mitsubishi et depuis quelques temps il me cause des problèmes, s'allume et après un certain temps se met à clignoter, arrêtant le compresseur et ne faisant plus de froid. Je l'arrête et après un certain temps je le remets en route et le même problème se produit, quelqu'un peut-il me donner une explication ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour ; votre condenseur (le groupe extérieur) vérifier s'il n'est pas encrassé de poussière. Mais les informations ne sont pas assez précises afin de pouvoir correctement vous aider mais vérifier s'il est sale, passez-lui un coup de brosse et nettoyer la batterie à l'eau.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, les voyants clignotent d'une certaine façon (et non de manière aléatoire), ce qui produit "les codes défauts" cela signifie que chaque code définit une panne précise. Les codes défaut varient selon la référence du matériel... pour moi ce problème a plutôt l'air d'être d'ordre électrique (défaut d'isolation)... je n'ai jamais vu de la poussière, faire disjoncter un compresseur... désolé... la meilleure solution est de contacter un dépanneur agréé Mitsubishi ou assimilé... voilà... bon courage.

Proposer une autre réponse
- - - -
#459Question Bricolage : Mettre gaine climatiseur mobile dans insert cheminée
Bonjour. Puis-je mettre une gaine climatiseur mobile dans un insert de cheminée entrouvert (6 mètres conduit vertical au-dessus) ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Oui mais essayez de faire rentrer votre gaine de sortie d'air le plus possible dans votre conduit d'insert.
G.B.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Surtout pas ! Nous avons essayé, résultat de la suie dans tout l'appartement...

Réponse (3) d'un internaute à cette question

OK avec la réponse 2. A ne jamais faire. Pas de pression disponible en évacuation d'air donc : foisonnement et casse du compresseur.

Proposer une autre réponse
- - - -
#458Question Bricolage : Schémas circuits commande Samsung split 12000 BTU
Je cherche un schéma des connexions du circuit électronique climatiseur Samsung split système de capacité 12000 btu afin de réparer mon appareil ; chez nous pas de module en vente ni de service après vente, il existe uniquement que des bricoleurs et les composants électroniques et merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, faites parvenir la référence de l'appareil et je vous envoie le schéma de l'appareil. jc

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, la référence du climatiseur samsung ESS-12HRN1 Merci. ac

Proposer une autre réponse
- - - -
#457Question Bricolage : Clim avec 1 sortie ECS et 1 sortie Air Conditionné
Bonjour, j'ai vu dernièrement dans un hôtel une clim réversible de 5000W avec sur le côté du groupe condenseur une sortie vers ballon d'eau chaude sanitaire et une autre sortie pour un évapo air conditionné normal. Je voudrais connaître qui construit ce type d'appareil car j'ai beau chercher sur le Net, rien ou vraiment pas grand chose. D'avance, merci. Boss
Voir la photo ci-jointe.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est une pompe à chaleur air/eau assez vieille car au r22. De nos jours, beaucoup de marques proposent cet équipement.

Proposer une autre réponse
- - - -
#456Question Bricolage : Panne climatiseur Samsung clignote en totalité
Bonjour, j'ai un climatisation Samsung 12000 btu qui clignote en totalité question de réglage ou de codage SVP une aide de quoi s'agit-il, que veut dire ce clignotement, y a-t-il un code à entrer pour une réparation ? Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, faites parvenir la référence de l'appareil.
Si mes souvenirs sont exacts il se peut que ce soit un problème de code eprom suite à une coupure de courant.
Il y aurait une manipulation à faire avec la télécommande. jc

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vois que je ne suis pas le seul à avoir subi une déprogrammation de l'EPROM : réponse du réparateur, il ne faut pas couper le courant sur le climatiseur ! Donc en cas de coupure EDF, installez donc un onduleur sur vôtre installation ! Non plus sérieusement, existe t-il une manipulation matériel pour éviter ce genre de problème ou faut-il appeler le "gentil réparateur" pour faire la manipulation à partir de la télécommande. Par avance merci et n'hésitez pas si vous connaissez les codes pour la télécommande Samsung.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

J'ai le même problème. Je suis en Algérie et les SAV ne sont pas qualifiés.
Mon climatiseur est Samsung 12000BTU aq12pbge. J'attends les codes sur ce site. Merci d'avance. (16/07/10)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Vos coordonnées téléphoniques et email ont été supprimés car Bricovidéo est un site d'entraide entre internautes, il est normal qu'une réponse puisse profiter à un maximum d'entre eux.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum climatisation.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, pour ma part je suis à la recherche des codes pour mon climatisation Samsung 12000 BTU. Merci d'avance. (17/08/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
Vous êtes actuellement à la page 14 sur 50 du forum
Accéder à la page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

Si vous désirez poser une question de bricolage,
cliquez ici ou sur l'icône "Questions" en bas de page
- - - -
- - - -

Avertissement: Bricovideo s'efforce de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises.Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif. BRICOVIDEO.com ne peut pas parfaitement en garantir l'exactitude, décline toute responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes susceptibles de résulter de l'utilisation des informations. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation. Bricovideo se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment sans préavis.
Toutes les informations (vidéos, photos, images, textes, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle (article L.122-4) détenus par Bricovideo. Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable écrit de Bricovideo sous peine de poursuites judiciaires. Ceci exclut bien sûr la visualisation des vidéos exclusivement réservées à l'usage privé et gratuit dans un cadre familial sur un ordinateur personnel. Les marques déposées citées sur ce site sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
Pour nous écrire : SARL BRICOVIDEO - BP 52 - 94222 CHARENTON CEDEX