#2285 | Question Bricolage : Section fils électriques raccordement tableau secondaire |
Je désire
constituer un tableau électrique dans le garage
aménagé en logement distant de la maison pricipale
d'environ 20m.
Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison
principale en sous-sol à environ 35 m du compteur EDF. La
section des fils en sortie du disjoncteur est de 6 mm² pour
alimenter le tableau de la maison. J'ai déja acheté le
câble de liaison entre la maison et le garage avec une section de
25mm². Est-ce un erreur ? Dois-je impérativement repartir
pour le nouveau tableau à une section au plus égale
à 6mm² ou puis-je utiliser le câble
déjà acheté ? Merci pour vos conseils. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Vous pouvez l'utiliser
sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez
d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne
l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil
en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne
"admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en
25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du
disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut
le plus peut le moins. Cordialement. JF |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Qui peut le plus peut
le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très
bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour
une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela
ne présente aucun danger. |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Non, ce n'est pas une
erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est
plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en
6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en
fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et
de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du
disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du
tableau principal ou par des borniers intermédiaires. Voir exemple de branchement ici.
 |