#2812Question Bricolage : Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage.
Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m.
J'ai déjà installé dans cette bergerie :
- Un cumulus de 50 litres (pour la douche) -> sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- un lave linge de 3000W ->sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- un sèche linge->sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- 1 radiateur de 900W sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- 1 autres radiateur de 900w sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- une pompe à eau qui fonctionne quand on demande de l'eau dans la maison. Elle fait 1, 1 KW et est sur une prise avec câble de 3*2, 5mm2 et en parallèle, il y a une prise de courant et un éclairage de 100W.
- 2 prises de courant avec câble de 3*2,5mm2 (il y aura au moins 3 PC dessus)
- 2 prises de courant avec câble de 3*2,5mm2 (il y aura au moins un fer à repasser dessus)
- 1 câble de 2*1,5 mm2 pour un éclairage de 40 W
J'ai l'impression que le câble qui relie les 2 tableaux est un peu faible.
Bien sûr, tout ne fonctionne pas en même pas. Par exemple le chauffe eau ne fonctionne pas tout le temps.
J'ai relié ce câble sur le compteur principal avec un disjonteur de 40 A.
Le 2ème tableau est fait avec des fusibles (je n'ai que çà) de 16 A (pour les gros appareils) et 10 A pour le reste et 6 A pour l'éclairage. Par contre, je ne sais pas quoi mettre comme disjonteur sur ce 2ème tableau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je précise que j'ai un autre câble qui vient directement du 1er tableau en 2*1,5mm2. Ce câble alimentait autrefois la pompe à eau mais j'ai voulu le remplacer par un 3*2,5m2 pour le relier au 2ème tableau mais bon... si ça peut réduire la puissance, je le remettrai.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La section de votre câble est effectivement beaucoup trop faible.
Il faut du 10².
Si on récaptitule il faut dans l'ordre :
- un disj 40A dans votre tableau
- un câble 10²
- un interrupteur différentiel 30mA type A
- une série de coupe circuits à cartouche fusible pour chaque circuit
Si vous mettez moins que du 10² il faut adapter le disjoncteur à l'origine (10² 40A - 6² 32A - 4² 25A).
Ci-joint un schéma explicatif

Installer un tableau électrique
 

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Effectivement, si vous pouviez passer à 6 mm2 ce ne serait pas plus mal. Il est dommage que vous protégiez par fusibles (avec coupure omnipolaire phase neutre indispensable), alors que pour une plus value modique, vous pourriez mettre des disjoncteurs modulaires. Essayez de faire un petit effort financier si possible. Pour la protection du tableau, je mettrais bien au minimum un inter différentiel 40 A type AC, ainsi qu'un voyant présence tension. L'idéal serait de bien séparer vos circuits (prises, lumière et pompe à eau par exemple) et de les protéger par des disjoncteurs spécifiques. Dans l'idéal aussi, le lave linge serait à protéger par un DDR type A. Bref, c'est perfectible, et votre tableau serait alors dans les normes. GL

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Le problème, c'est que je ne peux pas changer le câble de 4mm2.
J'ai mis aujourd'hui un 40A. Qu'est-ce que je risque ?
Si je mets un 25A, tout ne pourra-t-il pas tourner en même temps ?
J'ai mis la pompe sur le tableau principale, c'est déjà ça en moins...

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Vous risquez que le 4mm² fonde et mette le feu.
Mettez un 25A à la place du 40A et ne pas tout brancher en même temps.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Vous risquez des pertes en ligne, de la chute de tension, du flicker sur l'éclairage, car toutes les puissances mises bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Avec une protection 25 A, vous ne pourrez effectivement pas faire tout fonctionner en même temps (mais vous serez en sécurité). Essayez quand même de passer en 10 mm2. GL

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Ok.
Mais si je laisse le 40 A et que je ne fais pas tout fonctionner en même temps, je ne risque rien ?
Si je mets le 25 A, je suis limité à 5500 W donc je dois par exemple faire fonctionner le sèche linge (3000W) seulement avec les 2 radiateurs (1800W) qui sont en hors gel + quelques PC (500W en tout) et.. enfin je dois jongler comme ça si j'ai bien compris si je passe en 25 A.
Idem si je reste en 40A ?
Merci de vos réponses à tous.

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Dilemne technologique. Si vous protégez par un 40 A, vous aurez les effets donnés en rep 6, d'autant plus que vous tirerez beaucoup, la ligne va chauffer (un peu mais ce n'est jamais bon) étant surchargée. Mais vous pouvez essayer, juste pour voir les effets (les effets décrits ne sont pas vitaux, sauf si la ligne chauffe notablement, en plus elle n'est pas longue. Rassurez vous, le cuivre ne va pas fondre). Si vous protégez avec 25 A, vous serez obligé de jongler, et au minimum de ne pas faire fonctionner le SL en même temps que le LL. Mais vous serez en sécurité complète. Peut-être quelqu'un conseillera-t-il dans ce cas de mettre un délesteur pour couper un ou deux radiateurs automatiquement quand vous tirerez trop par ailleurs. Tenez nous au courant. GL

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Merci de votre réponse.
Je vais essayer avec le 40A et puis jongler. Bien entendu je vais regarder ce que je peux faire fonctionner en même temps, sachant que je ne mettrais pas le lave-linge et le sèche-linge en même temps (il faut que je regarde la puissance du lave-linge pour voir) et que bientôt le cumulus ne marchera qu'occasionnellement.
Quand je serais dans cette bergerie le chauffage ne tournera pas car je vais mettre un poêle à bois.
Donc je vais jongler et ça devrait aller. Dommage que je n'ai pas connu ce site avant, j'aurais suivi vos conseils... ahhhahh le vendeur dans le magasin qui m'a dit que ça irait un 4mm2...

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Vous n'avez pas compris, il ne faut pas essayer avec le 40A, c'est interdit par la norme sur une liaison en 4². Avec du 4² vous devez mettre 25A, ce qui vous laisse malgré tout 5,7 kW. A vous de jongler avec vos appareils (mais je pense que ce sera sans problème), tout en étant en sécurité avec le disjoncteur 25A.