#2812 | Question Bricolage : Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie |
Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage.
Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m.
J'ai déjà installé dans cette bergerie :
- Un cumulus de 50 litres (pour la douche) -> sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- un lave linge de 3000W ->sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- un sèche linge->sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- 1 radiateur de 900W sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- 1 autres radiateur de 900w sur une prise avec câble de 3*2,5 mm2
- une pompe à eau qui fonctionne quand on demande de l'eau dans
la maison. Elle fait 1, 1 KW et est sur une prise avec câble de
3*2, 5mm2 et en parallèle, il y a une prise de courant et un
éclairage de 100W.
- 2 prises de courant avec câble de 3*2,5mm2 (il y aura au moins 3 PC dessus)
- 2 prises de courant avec câble de 3*2,5mm2 (il y aura au moins un fer à repasser dessus)
- 1 câble de 2*1,5 mm2 pour un éclairage de 40 W
J'ai l'impression que le câble qui relie les 2 tableaux est un peu faible.
Bien sûr, tout ne fonctionne pas en même pas. Par exemple le chauffe eau ne fonctionne pas tout le temps.
J'ai relié ce câble sur le compteur principal avec un disjonteur de 40 A.
Le 2ème tableau est fait avec des fusibles (je n'ai que
çà) de 16 A (pour les gros appareils) et 10 A pour le
reste et 6 A pour l'éclairage. Par contre, je ne sais pas quoi
mettre comme disjonteur sur ce 2ème tableau.
Merci d'avance pour vos réponses. |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Je précise que
j'ai un autre câble qui vient directement du 1er tableau en
2*1,5mm2. Ce câble alimentait autrefois la pompe à eau
mais j'ai voulu le remplacer par un 3*2,5m2 pour le relier au
2ème tableau mais bon... si ça peut réduire la
puissance, je le remettrai. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
La section de votre câble est effectivement beaucoup trop faible.
Il faut du 10².
Si on récaptitule il faut dans l'ordre :
- un disj 40A dans votre tableau
- un câble 10²
- un interrupteur différentiel 30mA type A
- une série de coupe circuits à cartouche fusible pour chaque circuit
Si vous mettez moins que du 10² il faut adapter le disjoncteur
à l'origine (10² 40A - 6² 32A - 4² 25A).
Ci-joint un schéma explicatif
|
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Effectivement, si vous
pouviez passer à 6 mm2 ce ne serait pas plus mal. Il est dommage
que vous protégiez par fusibles (avec coupure omnipolaire phase
neutre indispensable), alors que pour une plus value modique, vous
pourriez mettre des disjoncteurs modulaires. Essayez de faire un petit
effort financier si possible. Pour la protection du tableau, je
mettrais bien au minimum un inter différentiel 40 A type AC,
ainsi qu'un voyant présence tension. L'idéal serait de
bien séparer vos circuits (prises, lumière et pompe
à eau par exemple) et de les protéger par des
disjoncteurs spécifiques. Dans l'idéal aussi, le lave
linge serait à protéger par un DDR type A. Bref, c'est
perfectible, et votre tableau serait alors dans les normes. GL |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Le problème, c'est que je ne peux pas changer le câble de 4mm2.
J'ai mis aujourd'hui un 40A. Qu'est-ce que je risque ?
Si je mets un 25A, tout ne pourra-t-il pas tourner en même temps ?
J'ai mis la pompe sur le tableau principale, c'est déjà ça en moins...
|
Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Vous risquez que le 4mm² fonde et mette le feu.
Mettez un 25A à la place du 40A et ne pas tout brancher en même temps. |
Réponse (6) d'un internaute à cette question |
Vous risquez des pertes en ligne, de la chute de tension, du flicker
sur l'éclairage, car toutes les puissances mises bout à
bout, ça commence à faire beaucoup. Avec une protection
25 A, vous ne pourrez effectivement pas faire tout fonctionner en
même temps (mais vous serez en sécurité). Essayez
quand même de passer en 10 mm2. GL |
Réponse (7) d'un internaute à cette question |
Ok.
Mais si je laisse le 40 A et que je ne fais pas tout fonctionner en même temps, je ne risque rien ?
Si je mets le 25 A, je suis limité à 5500 W donc je dois
par exemple faire fonctionner le sèche linge (3000W) seulement
avec les 2 radiateurs (1800W) qui sont en hors gel + quelques PC (500W
en tout) et.. enfin je dois jongler comme ça si j'ai bien
compris si je passe en 25 A.
Idem si je reste en 40A ?
Merci de vos réponses à tous. |
Réponse (8) d'un internaute à cette question |
Dilemne technologique. Si vous protégez par un 40 A, vous aurez
les effets donnés en rep 6, d'autant plus que vous tirerez
beaucoup, la ligne va chauffer (un peu mais ce n'est jamais bon)
étant surchargée. Mais vous pouvez essayer, juste pour
voir les effets (les effets décrits ne sont pas vitaux, sauf si
la ligne chauffe notablement, en plus elle n'est pas longue. Rassurez
vous, le cuivre ne va pas fondre). Si vous protégez avec 25 A,
vous serez obligé de jongler, et au minimum de ne pas faire
fonctionner le SL en même temps que le LL. Mais vous serez en
sécurité complète. Peut-être quelqu'un
conseillera-t-il dans ce cas de mettre un délesteur pour couper
un ou deux radiateurs automatiquement quand vous tirerez trop par
ailleurs. Tenez nous au courant. GL |
Réponse (9) d'un internaute à cette question |
Merci de votre réponse.
Je vais essayer avec le 40A et puis jongler. Bien entendu je vais
regarder ce que je peux faire fonctionner en même temps, sachant
que je ne mettrais pas le lave-linge et le sèche-linge en
même temps (il faut que je regarde la puissance du lave-linge
pour voir) et que bientôt le cumulus ne marchera
qu'occasionnellement.
Quand je serais dans cette bergerie le chauffage ne tournera pas car je vais mettre un poêle à bois.
Donc je vais jongler et ça devrait aller. Dommage que je n'ai
pas connu ce site avant, j'aurais suivi vos conseils... ahhhahh le
vendeur dans le magasin qui m'a dit que ça irait un 4mm2... |
Réponse (10) d'un internaute à cette question |
Vous n'avez pas compris, il ne faut pas essayer avec le 40A, c'est interdit par la norme sur une liaison en 4².
Avec du 4² vous devez mettre 25A, ce qui vous laisse malgré
tout 5,7 kW. A vous de jongler avec vos appareils (mais je pense que ce
sera sans problème), tout en étant en
sécurité avec le disjoncteur 25A. |