#914 | Question Bricolage : Isolation des combles récupérer espace perdus |
Salut à tous. Pour
récupérer l'espace des combles jusque là perdus
d'une maison individuelle et en faire un espace de rangement, je vais
plaquer en sous toiture une laine de verre existante (20 cm)
posée aujourd'hui au sol sur la dalle béton.
Les pannes (seule structure bois) sont parallèles au
faîtage, et l'isolant sera placé entre ces pannes et
maintenu par du BA13. Je joins un dessin : Isolation des combles image
1 - je ne sais pas trop comment fixer le BA13 et faire qu'il ne casse
pas à terme sous son poids et celui de la laine de verre
(environ 105 cm entre les pannes), cela sans perdre de la hauteur de
combles sous le BA13, et sans comprimer la laine de verre (qui fait 20
cm d'épaisseur comme les pannes).
- Fixation du BA13 par suspentes fixées à la surface
ondulée (fibre ciment) avec rails dans le sens de la pente... ?
- Ou alors une épaisseur de placo supérieure à 13
mm (mais du coup plus lourde ?) et ne rien mettre de plus ?
- Ou alors le BA13 sera t-il assez solide en étant fixé
seulement le long des pannes ? (J'en doute et des tasseaux sous le BA13
me feraient perdre de la hauteur de comble : ça dépasse
et risque de bobos la tête !)
2 - les combles sont secs et il n'y a pas d'infiltration (en raison de
la sous toiture ondulée en fibre ciment). Faut-il un pare vapeur
(entre la laine et le BA13) plus efficace que celui en papier de la
laine de verre ? Faut-il un écran de sous toiture (au dessus de
la laine et la laine sera plaquée sous la sous toiture
ondulée mais pas écrasée, de l'air circulera, en
revanche la pluie et la neige ne devraient pas atteindre la laine) ?
Merci pour toutes suggestions. Thierry
Voir le schéma ici.
|
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, pouvez-vous
fixer des tasseaux entre vos solives comme dans le schéma que je
joins ? Si oui, le tour est joué : vous vissez vos tasseaux si
possible en les alternant (pas obligatoire) et vous fixez vos plaques
dans le sens du rampant et non le contraire. Si vous voulez gardez le
sens du schéma faites une coupe à 2100 de façon
à ce que vos placos se rejoignent sur la solive pour les fixer
en bout de plaque-placo. Papouch
Voir le schéma ici.
|
|