| #2693 | Question Bricolage : Quel interrupteur différentiel mettre en amont |
| Bonsoir, j'ai une
alimentation en 3 fois 25A (triphasé). Quel interrupteur
différentiel dois-je mettre sur chaque ligne en 220 V +neutre ?
Merci de votre réponse. |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Mettre des
interrupteurs différentiels 40A. Par rapport aux 25A, ils sont
moins chers, plus facile à trouver, plus évolutifs.
Mettre des type A sur les circuits où se trouvent les plaques et
le lave-linge. Des types AC pour le reste (mais rien n'empêche de
mettre tout en type A). |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Tout dépend de
la section des câbles sortants de votre interrupteur
différentiel. Logiquement, si l'installation d'origine est aux
normes, la même intensité 25A. |
| Réponse (3) d'un internaute à cette question |
Il faut mettre un ID
30 mA avec ampérage nominal (abonnement 10/30A=ID 40A). Il vaut
mieux en triphasé, mettre un ID tétra et
équilibrer les phases, ensuite sur chaque ID. Ainsi, si un ID
saute, il n y a pas de déséquilibre ic...
g.d |
| Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Vous ne dites rien sur
la puissance de chaque ligne. Ce sont des lignes monophasées ?
Réparties sur les 3 phases ? 3 fois 25 A en quelle section ? Par
quelle protection ? |
| Réponse (5) d'un internaute à cette question |
Si votre disjoncteur
de branchement EDF a un calibre maximum de 30A, vous pouvez alimentez
vos différents ID en 6², sinon il faudra passer en
10². Pas besoin de mettre de protection, le disjoncteur de
branchement assure ce rôle.
Voir ci-joint exemple de tableau en triphasé (hypothèse d'un DB EDF de 60A).
|