| #3073 | Question Bricolage : Passage fils boîte d'encastrement |
Sur un circuit
d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une
boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils
Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement
de l'interrupteur. Seuls les fils de phase (rouge) et de phase
commandée (violet) seront raccordés à
l'interrupteur. Est-il autorisé (norme NF C15-100) de
procédé ainsi, en utilisant une boîte
d'encastrement en tant que boîte de dérivation ?
Question complémentaire : afin d'intégrer ces deux fils
à la boîte d'encastrement, est-il possible d'un point de
vue de la norme de réaliser une entaille sur la boîte pour
pouvoir insérer les fils à l'intérieur ou dois-je
faire passer mes fils dans la boîte d'encastrement au moment
où je tire les fils/gaines ?
Merci de vos réponses... |
| Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Pas de
problème. C'est simple à condition que la boîte
soit suffisamment profonde. 40 mm est un minimum. Vous faites passer
tous les fils au moment du montage (en laissant du mou sur le rouge et
violet), vous évitez de couper les fils qui ne font que passer
afin de ne pas mettre de dominos qui occupent toujours de la place
quelquefois très limitée. GL |
| Réponse (2) d'un internaute à cette question |
Bonjour,
Oui c'est autorisé, c'est même une pratique courante.
Veillez cependant à avoir des boîtes d'encastrement de profondeur suffisante.
Voir schéma de branchement.
 |