#3189 | Question Bricolage : Reprendre alimentation triphasé |
Bonjour, je souhaite
reprendre une partie de l'installation électrique d'une maison
alimentée par du 380V tri N+T.
J'ai une installation protégée par des
différentiels triphasés, est-il possible de
réaliser le câblage de ma plaque à induction sur un
départ différentiel type A monophasé ? |
Réponse (1) d'un internaute à cette question |
Bonjour, oui c'est
tout à fait possible, il suffit de ponter le neutre et une
phase, puis les câbler sur un 30mA puis un disjoncteur 32A pour
protéger la plaque. Bon taff. |
Réponse (2) d'un internaute à cette question |
C'est en théorie possible, mais vu la puissance d'une plaque, cela va fortement perturber l'équilibrage.
A moins que vous ayez un abonnement surdimensionné, il serait
préférable da brancher la plaque en tri, au risque sinon
de tout revoir dans votre tableau.
CMT |
Réponse (3) d'un internaute à cette question |
La norme autorise-t-elle à passer du 380V tri dans une cuisine ? |
Réponse (4) d'un internaute à cette question |
Rien n'interdit le tri dans une cuisine.
Vous aurez un mélange d'appareils branchés en tri et d'autres en mono. Voir exemple de tableau en tri.
|