  Grosseur de câble en mm² entre tableau et disjoncteur  

#2690Question Bricolage : Quel grosseur de câble
Bonjour, j'ai monté un tableau pour le grenier amménageable, divisé en 3 pièces avec 3 disjoncteurs 16A en câble 2.5mm² (pour 12 prises de courant) + 1 disjoncteur 10A câble 1.5mm² (pour 3 éclairages).
Quel grosseur de câble, en mm², dois-je mettre jusqu'au compteur sachant qu'il y a 6 mètres de distance entre les deux ? Merci à l'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de ce que vous avez prévu de brancher.
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW)ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW)ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir exemple de branchement ici

Réponse (2) d'un internaute à cette question

16 mm².

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Du 6 mm carré. Le 4 mm² n'existant plus.