Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de ce que vous avez prévu de brancher.
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections
de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas
une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul
plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW)ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW)ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal. Voir exemple de branchement ici
|